Как защитить от коррозии стальной шпунта, укрепляющего дамбу?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.11.2018, 06:53 #1
Как защитить от коррозии стальной шпунта, укрепляющего дамбу?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

По заданию заказчика необходим разработать шпунтовое ограждение, удерживающее дамбу на отдельных участках. Были выполнены расчеты и запроектирован шпунт "Ларсена". Объект пошел на экспертизу, было замечание эксперта - не предусмотрена защита от коррозии шпунтового ограждения на весь период эксплуатации. Защитное покрытие должно быть и стойким к механическим повреждениям при его вибропогружении, обеспечивать защиту от коррозии на открытом воздухе, в грунте, в воде при возможных разливах реки.
Цитата:
9.2.3. Конструкции зданий и сооружений в целом, элементы и узлы соединения конструкций должны иметь свободный доступ для осмотров и возобновления защитных покрытий. При отсутствии возможности обеспечения этих требований конструкции первоначально должны быть защищены от коррозии на весь период эксплуатации.
Косяк свой признаем. Начали искать защитные покрытия и столкнулись с тем, что не можем найти производителей защитных покрытий, которые бы могли обеспечить стойкость покрытия в земле на длительный период (хотя бы 25 лет), а также стойкость покрытия при вибропогружении шпунта. Защиту от коррозии в воде пока вообще не нашли. Получается надо переходить на железобетонную подпорную стенку?
Подскажите, как решить задачу, кто сталкивался с такой проблемой?

Последний раз редактировалось K'TyH, 08.11.2018 в 07:03.
Просмотров: 14138
 
Непрочитано 08.11.2018, 08:08
#2
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


По расчету определен шпунт "Ларсен". Взять с большой толщиной стенки "Ларсен", толщина пойдет в счет коррозии. Обычно же покрывают АКЗ то, что выше уровня грунта, а воздействие коррозии учитывают назначением большей толщины стенки шпунтовой сваи на весь срок эксплуатации.
Seeker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 08:51
#3
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
По расчету определен шпунт "Ларсен". Взять с большой толщиной стенки "Ларсен", толщина пойдет в счет коррозии. Обычно же покрывают АКЗ то, что выше уровня грунта, а воздействие коррозии учитывают назначением большей толщины стенки шпунтовой сваи на весь срок эксплуатации
Думали про такой вариант, сразу возникает вопрос - как определить скорость коррозии по нормативным документам.
Еще рассматриваем (гипотетически) вариант с нержавеющим шпунтом.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 10:53
#4
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Думали про такой вариант, сразу возникает вопрос - как определить скорость коррозии по нормативным документам.
Скорей всего никак. Очень много переменных в этом уравнении...
Могу только сказать общепринятые 0.1-0.3 мм/год - примерно столько теряет металл в своей толщине будучи на морском побережье или в супер плохих условиях.
Мне кажется из-за вопроса коррозии менять самый распространенный вид шпунта на что то другое - не самая лучшая идея. Пробуйте продавить экспертизу, задавшись какой то величиной корродирования, добавив эти потери к толщине шпунта.
На счет покрытия шпунта - мы били трубошпунт и с завода он приходил в каком то модном покрытии которое служит 25 лет и защищает почти от всего, несмотря на то, что ясно море при забивке покрытие повредится.
Еще подумал про геологию - геологи всегда оформляют табличку с агрессивностью грунтов и воды к различным материалам. С этим тоже поработайте.
Offtop: Чес слово, мне кажется вам нужно подраслабиться, заложить хорошую краску/грунтовку и спать спокойно...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:02
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105


Надо искать химию для покрытия шпунта. Лучше всего будет заводское покрытие. Других мероприятий обычно не требуется (хотя можно посмотреть в сторону катодной защиты - жертвенных анодов). Вопрос лишь в выборе подходящего покрытия.

Из закоулков памяти вспомнил циннотан+ферротан, которые в паре ещё чуть ли не со времён СССР применяются для подобных целей.
Ещё можно пообщаться с Зикой. Они вроде бы сейчас лидеры по качественным (и дорогим) защитным покрытиям для металла.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
заложить хорошую краску/грунтовку
Далеко не любую.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:32
| 1 #6
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Из закоулков памяти вспомнил циннотан+ферротан, которые в паре ещё чуть ли не со времён СССР применяются для подобных целей.
Ещё можно пообщаться с Зикой. Они вроде бы сейчас лидеры по качественным (и дорогим) защитным покрытиям для металла.
ещё интерзон можно в кучу добавить
только для всех этих красок срок службы 15-20 лет МАКСИМУМ. А нормативный срок службы гидротехнических сооружений - 50 лет для 3 и 4 класса, и 100 лет - для 1 и 2 класса.
Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
замечание эксперта - не предусмотрена защита от коррозии шпунтового ограждения на весь период эксплуатации. Защитное покрытие должно быть и стойким к механическим повреждениям при его вибропогружении, обеспечивать защиту от коррозии на открытом воздухе, в грунте, в воде при возможных разливах реки.
А самому эксперту задайте вопрос, что это за чудесный материал такой, который и в огне не горит в воде не корродирует, и к истиранию стойкий, и на весь срок эксплуатации? Offtop: Мне кажется, что здесь должно быть что-то магическое типа пыльцы с крыльев феи или шкуры с жопы дракона...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:45
| 1 #7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
0.1-0.3 мм/год - примерно столько теряет металл
Я так всегда и отбивался от экспертизы. Просто толщину стенки умножал. Когда уже совсем доставали, приходилось закладывать 2-х компонентное покрытие основанное на эпоксидной краске, почти аналог покрытия корпусов днищ судов. Лишь бы отвязаться от теток. Но к то же его делал в натуре))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 08.11.2018, 11:47
#8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
А самому эксперту задайте вопрос, что это за чудесный материал такой, который и в огне не горит в воде не корродирует, и к истиранию стойкий, и на весь срок эксплуатации? Offtop: Мне кажется, что здесь должно быть что-то магическое типа пыльцы с крыльев феи или шкуры с жопы дракона...
Согласен. Эксперт загоняет шибко, видимо букв перечитал...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Далеко не любую.
Ну само собой.
Я вот сталкивался с таким брендом как Xempel. Вроде как качество и цена на высоте, гарантия 25 лет. Ну и когда читаешь их аннотации, сразу чувствуется подход...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:07
#9
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Могу только сказать общепринятые 0.1-0.3 мм/год - примерно столько теряет металл в своей толщине будучи на морском побережье или в супер плохих условиях.
0,3 мм с обоих сторон шпунта за 50 лет - получается 3 см, это ж какой шпунт нужен.
Цитата:
А самому эксперту задайте вопрос, что это за чудесный материал такой, который и в огне не горит в воде не корродирует, и к истиранию стойкий, и на весь срок эксплуатации?
Позвонил эксперту, переговорил. Он сказал, что не знает таких материалов, и скорее всего таких нет. Ну мол а если есть, то на них должны быть ТУ или СТО с сертификатами соответствия, ТС.
Цитата:
Эксперт загоняет шибко, видимо букв перечитал...
Да нет вроде, я даже с ним согласен, что в случае отсутствия доступа надо защитить на весь период.

Последний раз редактировалось K'TyH, 08.11.2018 в 13:28.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 12:11
#10
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Как вариант, попробуйте шпунт из поливинилхлорида, только спросите у производителя Техническое свидетельство. Мы как-то хотели применить такой, но потом проектные работы не пошли дальше. Правда он поменьше держит нагрузки, может Вам и не подойдет. Правда там было написано как-то хитро - не менее 25 лет.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 12:13
#11
Новый_инженер


 
Регистрация: 30.08.2018
Новосибирск
Сообщений: 38


Здравствуйте, обычно на речных причалах применяем заводское покрытие материалом "ПримПлатина", но и толщину стенки с запасом. Для расчетов по материалу берем на 2 мм тоньше
Новый_инженер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 12:33
#12
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
обычно на речных причалах применяем заводское покрытие материалом "ПримПлатина"
А экспертизу проходили с ним?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:19
#13
gogaru


 
Регистрация: 28.03.2013
СПб
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Новый_инженер Посмотреть сообщение
Здравствуйте, обычно на речных причалах применяем заводское покрытие материалом "ПримПлатина", но и толщину стенки с запасом. Для расчетов по материалу берем на 2 мм тоньше
Дамба должна быть понадежнее причала. Пусть пластиковый шпунт берет или ж.б. стенку ставит. Хотя если дамба маленькая и большого урона при аварии не будет через СТУ можно АКЗ протащить, только как замки защищать?
gogaru вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:23
#14
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
через СТУ можно АКЗ протащить
Ну ясен пень, СТУ заказать -). Так 384-ФЗ и говорит, мол нет в нормах - делайте СТУ.
Только будет ли результат СТУ положительным? Сколько будет стоить? Сколь будет по времени делаться? Согласятся ли вообще делать СТУ?
Я голосую за жб (как ярый противник стали в грунтах), ну или пусть делает шпунт из ПВХ.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:29
#15
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Мостовики в последнее время начали применять сталь 14ХГНДЦ которая является атмосферостойкой и не требует окраски на весь период эксплуатации. Скорость коррозии заявлена в 10 раз меньше .Это не нержавейка дорогущая. Но для шпунтов не видел пока применений. Можете провентилировать применение у своего эксперта ? Интересно мнение экспертов.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
гарантия 25 лет
Через 25 лет или ишак или падишах умрет. Проверить некому.
vant вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:36
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Катодную защиту примените.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.11.2018, 13:37
#17
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Мостовики в последнее время начали применять сталь 14ХГНДЦ
Из интернета (которому я правда не очень то верю)
Цитата:
Дело в том, что эта сталь ржавеет один раз в течение 5-7 лет. Так образуется покрытие оксидно-гидроксидной пленкой, сохраняющей свои защитные свойства на очень длительный срок. В среднем за период срока эксплуатации мостов, а это около 100 лет, затраты на антикоррозийную защиту конструкций в 7-10 раз перекрывают стоимость изготовления самих металлоконструкций.
Ну как бы написано, что всё равно ржавеет, что значит ржавеет в течение 5-7 лет, не понимаю, бред какой-то.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:44
#18
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Катодную защиту примените.
Навскидку (так как занимался в свое время стальными сваями), катодная защита применяется только совместно с защитными покрытиями.
...
Это следует как минимум из табл. Ц.6 СП 28.13330.2012
При слабоагрессивном воздействии грунта на металлические конструкции - предусматриваются изоляционные покрытия, при средне- и сильноагрессивном воздействии - изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой.
...
Ну а вообще в свое время изучал эту тему. Так вот, пока не вступил ГОСТ 9.602-2016 (а он вступил в силу 1 июля 2017 года) действовал ГОСТ 9.602-2005. Табл. Ц.6 нас отправляет в ГОСТ 9.602-2005, но он не распространялся на
Цитата:
сваи, шпунты, колонны и другие подобные металлические сооружения
А вот ГОСТ 9.602-2016 разрешил стальные конструкции располагать в грунтах, но только предъявил нехилые требования к материалам (см. табл. 2 и 3 ГОСТ 9.602). Там и адгезия к стали, и стойкость при ударе, адгезия к стали при выдержке к воде, стойкость к растрескиванию, температура хрупкости, стойкость к воздействию СВЕТОПОГОДЫ - посмотрите, это реально интересно.
В соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 защитные покрытия должны соответствовать требованиям этих таблиц.
Осталось подобрать материалы соответствующие требованиям этих таблиц на весь период эксплуатации, ну и естесственно - антикоррозионное покрытие не должно быть повреждено при монтаже шпунта. Я видел некоторые рекламные предложения в интернете, но вот только либо не было ТУ или СТО, либо в ТУ или СТО отсутствовали сведения о сроке и условиях эксплуатации антикоррозионных покрытий. И не удивительно. Какие надо сделать испытания, чтобы доказать, что антикоррозионное покрытие прослужит 25-50 лет, что оно не будет повреждаться при монтаже?

Последний раз редактировалось Aragorn, 08.11.2018 в 14:04.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:51
#19
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Как вариант оцинкованный прокат.
На объектах Гормоста типа коллекторов, пешеходных тоннелей и т.д. открытый черный металл ВООБЩЕ не допускается уже несколько десятилетий. Ни про какую окраску отдел согласования проектов слышать не хочет и в ТУ только оцинковка. Закладные, ограждения, рамы под оборудование, направляющие рам для очистки ног и т.д. Пока цинк коррозия не сожрет металлу ничего не будет.
Это понятно подороже, но тут реальная гарантия и уменьшение головной боли служде эксплуатации. Только опять проблема. ЛЮБОЙ прокат выпускается в оцинкованном исполнении, а шпунты не встречал.
vant вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 13:53
#20
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
занимался в свое время
- много электроэнергии на неё уходит?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 14:07
#21
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
- много электроэнергии на неё уходит?
Не знаю. Занимался только покрытиями. Электрохимзащиту все боятся как огня. И опять же повторю - электрохимзащита совместно с защитными покрытиями. То есть с точки зрения действующих норм сталь в грунт можно, но это вообще не просто, почти невозможно. (ну можно липовые ТУ и сертификат представить на экспертизу).
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 14:11
#22
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
ЮБОЙ прокат выпускается в оцинкованном исполнении, а шпунты не встречал.
От сорта металла еще много чего зависит. Если из липецкого или череповецкого железа, как жигули (машина лада - спасибо не надо) - гнить будет по быстрее. Ну а если из буржуйского, то и внуков переживет.
У меня уже 6 канализационная станция подряд. Все внутреннее железо (лестницы, площадки и т.п.) одна нержавейка и для дачи тоже пригодиться)))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 08.11.2018, 14:39
| 1 #23
vant


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Ну а если из буржуйского, то и внуков переживет.
Ох уж это преклонение перед великим буржуинством. Наши, между прочим, гонят за границу в колличестве именно оцинкованный прокат. Даже фибра стальная для армирования жбк в Европах наша. А много ли вы коллеги сами делали фибробетонных конструкций так сказать в родных пенатах ? То-же и с оцинкованным прокатом.
Цинкование, да и любая гальваника являются вредным производством, как для персонала, так и для окружающей среды, поэтому по возможности выведены в третьи страны из Европов. Недаром цинковый завод на Кавказе, недавно тут горевший с обрушением цехов, у местной власти вызывает желание перенести подальше от своей территории.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
У меня уже 6 канализационная станция подряд. Все внутреннее железо (лестницы, площадки и т.п.) одна нержавейка и для дачи тоже пригодиться)))).
При армировке стволов вентшахт, площадок/лестниц вентккиосков и т. д. уже начал прменять композитный прокат на реконструкции. Так что нержавейка и оцинковка прошлый век , порядок цен у композитного поката будет только снижаться при увеличении объемов производства.
vant вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 15:26
#24
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,402


Цитата:
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
При армировке стволов вентшахт, площадок/лестниц вентккиосков и т. д. уже начал прменять композитный прокат на реконструкции.
Это конечно хорошо, но шакалим))) мы вокруг Москвы и ближайшим областям по всяким гетто))), а за МКАДом другая планета)))). Все деньги на жилье и продать его, а на инженерию по остатку лишь бы текло.
Ну ладно вопрос то о сохранности шпунта был.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Непрочитано 08.11.2018, 16:40
2 | 1 #25
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


0,1-0,3 мм, наверно опечатка и должно быть 0,01-0,03 для грунта, если судить по данным литературы (выложил на сайт DWG в Библиотеку-Гидротехника, проверяется модератором). Тогда не все страшно)

А.Я. Будин "Эксплуатация и долговечность портовых гидротехнических сооружений"
Н.В. Краснов "Стальные шпунтовые сваи в портовом гидротехническом строительстве"

На практике обычно:
1) Вся свободная длина покрыта АКЗ (в воде/воздухе выше уровня грунта), оно не повреждается при погружении. Переменный уровень самый неблагоприятный - будет защищен АКЗ.
2) А то что в грунте - взять с запасом по толщине, учитывая скорость коррозии. Осталось только нормативно определить скорость коррозии в грунте,я не в теме... Я видел только из изысканий, что пишут: "В соответствии с СП 28.13330.2012 грунт сильноагрессивный..."

Получим: Толщина принята с учетом коррозии в грунте. АКЗ, после 20 лет эксплуатации, придет в негодность, но у нас еще запас по толщине, есть время восстановить в подводной/надводной зоне)
Вложения
Тип файла: pdf 1krasov_n_v_stal_nye_shpuntovye_svai_v_portovom_gidrotekhnich.pdf (6.36 Мб, 218 просмотров)
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2018, 17:17
#26
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Хорошая интересная книжка.
Краеуголный камень - обосновать нормативно скорость коррозии. Жаль, что нормописатели пока не озадачены этой темой. Скорее всего, эта тема мало исследована и требует большого объема работ, разные грунты, разные условия, большие сроки.
А так обосновать книжкой - маловероятно.

Последний раз редактировалось Aragorn, 08.11.2018 в 17:30.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2018, 11:28
#27
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Если не помешает, немного чисто умозрительных размышлений.
Ситуация ниже рассмотрена на примере причалов, но полагаю, что и для рассматриваемого сооружения есть аналогичные нормативные положения.

Все-таки, речь не идет о том, что нужно покрасить один раз и ждать 50-100 лет или сколько там Сергей Юрьевич требует.
Правила технической эксплуатации и всякие положения о планово-предупредительных ремонтах определяют сроки проведения капремонтов.
А капремонт допускает не только новую окраску, но и мероприятия вплоть до замены элементов стенки и даже устройство оторочек.
Соответственно, нужно понять, каким образом защитить шпунтовую стенку, чтобы эта защита простояла межремонтный срок и чтобы при случае ее можно было возобновлять, если сам шпунт в порядке.
По ИСО 12944 краски по сроку службы бывают трех уровней, включая "более 15 лет". То есть, теоретически, они доживают до капремонта (для причалов раз в 20 лет по нормам).
Обычно принято считать, что обновление окраски физически выполнимо только в надводном и переменном уровне. По случайному совпадению этот же переменный уровень является самым изнашиваемым, и в нем же не работает электрохимия.
В подводной зоне (условно глубже 5м) восстановление практически невозможно или освежающе дорого, поэтому там целесообразно повесить протекторы, которые компенсируют повреждения окраски.
Со стороны засыпки коррозия минимальна, по разным источникам 0,02мм/год, а по опыту еще меньше, потому что там идет какое-то взаимодействие ржавчины с песком. Поэтому ее обычно не боятся. Кроме случаев наличия кислот или лишнего электричества, но это только на промпредприятиях.
Про скорости и зоны коррозии шпунта можно еще посмотреть ISO 12944, Eurocode 3 Part 5 или BS 6349-1:2000.
У производителей шпунта типа Arcelor или TissenKrupp на основе того же Еврокода есть рекомендации по назначению запаса на коррозию толщины проката в зависимости от срока службы. С картинками)

Не знаю, о какой дамбе и о каком водоеме речь у автора, но скорее всего в данном конкретном случае целесообразно просто предусмотреть окраску, с пояснением, что по истечению срока ее службы подводная зона защищается протекторами (если большая глубина и если нужно), а переменный уровень заново окрашивается в ходе проведения планового нормативного капремонта. Пояснения лучше не писать сразу, а просто иметь их в голове. Для начала просто окрасить))
И в скорости (а заодно еще и типы) коррозии шпунта в таком случае вникать не придется))

Напишите потом, как решили вопрос.
Арокс вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 17:39
#28
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


СП 39.13330.2012 Плотины из грунтовых материалов. Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84* (с Изменением N 1)

Рисунок Ж.5 - Изменение средней скорости коррозии стальной диафрагмы в водно-грунтовой среде Северной строительно-климатической зоны

Отечественный норматив
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2018, 21:44
#29
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Возможно предложу бредовую мысль, но все же некий зверь под название - жидкий пластик (https://lassospb.ru/products/categor...40122349082297). вот первая попавшаяся ссылка, но как он поведет себ при погружении шпунта стоек ли он к истиранию только богу известно.
кроме того старые добрые Эпоксидные краски не осилят погружение???
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2018, 06:11
#30
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
кроме того старые добрые Эпоксидные краски не осилят погружение???
Так их и закладывают как правило при таких сооружениях. Не полностью сдираются конечно, но царапины есть. При наличии цинкосодержащей базы, должно нормально работать, но это все на словах, а их к делу не приложишь.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 11:49
#31
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
возобновления защитных покрытий
Надо просто обосновать, что шпунт красить не надо ВООБЩЕ, тогда и возобновлять не надо.
В качестве примера, можно приложить фотографию рельса (не крашенного).
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2018, 19:22
#32
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
можно приложить фотографию рельса (не крашенного)
Зам но рельс просто на открытом воздухе и все, арселор миталл вроде как может с покрытием цинковым поставлять, по крайней мере нам такую рекламу присылали в контору.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 09:22
1 | #33
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Вот собственно прайс про который говорил гарантируют не менее 40 лет, думаю если толщину увеличить и более будет.
Вложения
Тип файла: pdf прайс Arcelor.pdf (152.1 Кб, 105 просмотров)
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 10:12
#34
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
Вот собственно прайс про который говорил гарантируют не менее 40 лет, думаю если толщину увеличить и более будет.
Я офигеваю от таких прайсов...
1830 р/м2 покрытия
AU-20 1 квадратный метр шпунтовой стенки весит 129,2 кг (0,13 т).
Одна тонна шпунта = 7,7 м2 шпунтовой стенки.
Антикора на эту тонну шпунта нужно будет нанести 7,7*1,33*2 = 20,5 м2. Цена антикора по прайсу 1830 р/м2 - это будет 1830*20,5 = 37 515 р/тонну
Цена этой тонны шпунта по прайсу = 1075 евро = 1075*75 = 80 625 р/тонну
Антикор увеличивает стоимость шпунта на +47%
Тут сами собой закрадываются мысли: а не проще ли увеличить толщину металла шпунта в 1.5 раза? Коррозия не съест столько металла и за 100 лет...
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 10:42
#35
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


Вот что в сети пишут, ссылаясь на руководящий документ РД «Покрытия цинковые для стальных изделий морской техники. Технологический процесс нанесения цинковых покрытий термодиффузионным способом в электромагнитном поле» ГКЛИ 3240–039–2012.

Термодиффузионное цинкование в электромагнитном поле (ТДЦЭ) обеспечивает:

нанесение ультрадисперсных защитных покрытий повышенной коррозионной стойкости и механической прочности;
получение по всей покрываемой площади равномерного гомогенизированного покрытия требуемой стойкости к коррозии, жаростойкости, ударной вязкости и твердости с высоким сопротивлением абразивному износу;
получение диффузионного слоя толщиной от 6 до 300 мкм;
восстановление защитного покрывного слоя в случае его повреждения;
увеличение срока эксплуатации изделий по сравнению с ресурсом работы изделий, покрытых традиционным способом термодиффузионного цинкования;
сохранение при цинковании резьбовых соединений геометрии, профиля и диаметра резьбы;
Технология ТДЦЭ и покрытие соответствуют нормативным документам:

ГОСТ Р 9.316-2006 «Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы контроля;
ГОСТ Р 51163-98 «Покрытия термодиффузионные цинковые для крепежных и других мелких изделий»;
РД «Покрытия цинковые для стальных изделий морской техники. Технологический процесс нанесения цинковых покрытий термодиффузионным способом в электромагнитном поле» ГКЛИ 3240-0392012;
РД «Покрытия цинковые защитные стальных труб судовых систем. Технические требования. Типовой технологический процесс». РД 5.95027-88;
СТО 02494680-0034-2004 «Покрытия защитные термодиффузионные цинковые на элементах металлических конструкций и крепежных изделиях. Общие технические условия» Стандарт организации ЦНИИ ПСК им. Мельникова.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2018, 21:13
#36
Арокс


 
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154


Про "не красить вообще".
Нынче все нормы проектирования гтс если даже не указывают напрямую, что надо красить, то все равно так или иначе ссылаются на СП28.
В СП28 любая вода так или иначе агрессивна к стали, поэтому дальше там идут указания по выбору окраски.
И поскольку мы говорим про стальной шпунт, то получается все равно придется красить.
Хотя смотря для кого обосновывать, конечно. Кому-то может и фотографии рельса хватит)

Тов. Сергей Юрьевич: В отечественных нормах не найти рекомендации по такому методу защиты. Экономия стали и все такое.
И даже если ссылаться на буржуйские рекомендации, то они защищают только от равномерной коррозии. Но ведь она бывает разная)
Арокс вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2018, 17:44
| 1 #37
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


4.5 Защиту строительных конструкций от коррозии следует обеспечивать методами первичной и вторичной защиты, а также специальными мерами.

4.6 Первичная защита строительных конструкций от коррозии должна осуществляться в процессе проектирования и изготовления конструкций и включать в себя выбор конструктивных решений, снижающих агрессивное воздействие, и материалов, стойких в среде эксплуатации.

4.7 Вторичная защита строительных конструкций включает в себя мероприятия, обеспечивающие защиту от коррозии в случаях, когда меры первичной защиты недостаточны. Меры вторичной защиты включают в себя применение защитных покрытий, пропиток и другие способы изоляции конструкций от агрессивного воздействия среды.

В качестве первичной берем сечение толще, вторичную не применяем. Как то так?

----- добавлено через 19 сек. -----
Сп28
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2018, 18:14
#38
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от Арокс Посмотреть сообщение
Тов. Сергей Юрьевич: В отечественных нормах не найти рекомендации по такому методу защиты. Экономия стали и все такое.
Экономия стали была в приоритете в Советском Союзе, когда сталь нужна была для ВПК и её не хватало.
Сейчас в приоритете экономия ДЕНЕГ.
Если стоимость антикора составляет половину от стоимости защищаемой конструкции, зачем такой антикор?
Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
В качестве первичной берем сечение толще, вторичную не применяем.
Вот именно!
Нужен мне по расчёту стальной шпунт с толщиной металла 10 мм. Ок. Я заказываю у института стали и сплавов (или ещё какого солидного учреждения) исследование, какой интенсивности будет коррозия в условиях данной строительной площадки (климат, хим.состав грунтовых и прочих вод и пр.). Они выдают, к примеру, 0,1 мм в год в зоне переменного уровня воды с внешней стороны шпунта и 0,01 мм в год с тыловой стороны (в грунте).
При нормативном сроке службы сооружения 40 лет коррозия съест 4 мм стали снаружи и 0,4 мм стали - со стороны грунта. Ок. Принимаем стальной шпунт толщиной 15 мм. Тогда, если "академики" не ошиблись, к концу срока эксплуатации сооружения остаточная толщина металла (и расчётный момент сопротивления сечения) будет не менее необходимого по проекту.
Профит.

А с красками - сплошной геморрой:
- не правильно основание подготовили - отлетит через год
- не соблюли температурно-влажностный режим при нанесении - отлетит через 2 года
- не правильно нанесли - отлетит через пять лет
- повредили при транспортировке/монтаже - хрен восстановите с требуемым качеством, привет очаговая коррозия

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 24.11.2018 в 18:22.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2018, 07:22
#39
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Я заказываю у института стали и сплавов (или ещё какого солидного учреждения) исследование, какой интенсивности будет коррозия в условиях данной строительной площадки (климат, хим.состав грунтовых и прочих вод и пр.). Они выдают, к примеру, 0,1 мм в год в зоне переменного уровня воды с внешней стороны шпунта и 0,01 мм в год с тыловой стороны (в грунте).
Есть такие организации, которые могут выполнить такие исследования?
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2018, 18:04
#40
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Есть такие. Они выдают результаты под флагом "НИР"-научно-исследовательской работы, Рекомендаций по защите и.т.д. Для проектирования нужен несколько другой статус.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 14:36
#41
Seeker

инженер-гидротехник
 
Регистрация: 13.04.2012
Москва
Сообщений: 126


Пособие к СНиП 3.07.02-87

10.69. Антикоррозийная защита не наносится на конец шпунта, который входит в железобетонный оголовок, а также на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, антикоррозийная защита в нижней зоне шпунта должна быть при этом выполнена не менее чем на 1 м ниже проектного уровня дна.
Seeker вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 15:35
#42
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Это пишут люди, которые не видели эпюру моментов в шпунте
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 02:10
#43
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это пишут люди, которые не видели эпюру моментов в шпунте
Что то не уловил, а причем тут эпюра? просветите неучей плз
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 06:30
#44
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
10.69. Антикоррозийная защита не наносится на конец шпунта, который входит в железобетонный оголовок, а также на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, антикоррозийная защита в нижней зоне шпунта должна быть при этом выполнена не менее чем на 1 м ниже проектного уровня дна.
Очень странное указание, которое не соответствует действующим нормам.
И вообще - как это можно одновременно соблюсти: не наносить покрытие на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, при это покрытие всё равно должно быть ниже проектного уровня дна.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 06:50
#45
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


На 1 м вглубь наносить, ниже не наносить.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 07:24
#46
Новый_инженер


 
Регистрация: 30.08.2018
Новосибирск
Сообщений: 38


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Очень странное указание, которое не соответствует действующим нормам.
И вообще - как это можно одновременно соблюсти: не наносить покрытие на нижнюю часть шпунта, погружаемую в грунт, при это покрытие всё равно должно быть ниже проектного уровня дна.
Грубо говоря, покрытие наносится на среднюю часть.
Новый_инженер вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 07:44
#47
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Лажа это, а не указание. Какую-то часть в грунте покрыть, какую-то нет, а как обосновать? Никак. Покрываем всё.
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 07:55
#48
Новый_инженер


 
Регистрация: 30.08.2018
Новосибирск
Сообщений: 38


При погружении антикорозийка сотрется, видимо смысла тогда покрывать нет. А часть, которая в контакте с водой, останется защищенной )
Новый_инженер вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 08:12
| 1 #49
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Ниже ограничен доступ кислорода для коррозии
juri18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2018, 08:54
#50
K'TyH


 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305


Цитата:
Ниже ограничен доступ кислорода для коррозии
А вот СП 28 и ГОСТ 9.602 так не считает, вернее не совсем так, там про кислород вообще речь не идет, там понятие коррозия более широкое
K'TyH вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 11:47
#51
AKazakov


 
Регистрация: 05.03.2013
Красноярск
Сообщений: 1


Делали шпунтовую стену и покрывали антикоррозийным гидроизоляционным материалом гермокрон-гидро. У ЦНИИС есть заключение, что покрытие устойчиво при погружение шпунта в суглинки и глины. Были какие-то испытания на объекте, к сожалению этой информации уже не найти.
Вложения
Тип файла: pdf oao-cniis-antikor-zashita-shpuntovoj-stenki.pdf (178.1 Кб, 128 просмотров)
AKazakov вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:01
#52
StoroG


 
Регистрация: 30.06.2005
Сообщений: 161


Какое сечение вышло по расчету? На пластиковый шпунт точно перейти нельзя? Недостаток сечения компенсировать другими мероприятиями.
StoroG вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 14:39
#53
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от AKazakov Посмотреть сообщение
ЦНИИС есть заключение
Странный у ЦННИСа бланк организации, как будто в коридоре нашли.
Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
причем тут эпюра
При некоторых схемах опирания эпюра моментов в районе дна имеет экстремум и "не красить" там...,а где тогда?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:00
#54
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,669


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
эпюра моментов в районе дна имеет экстремум и "не красить" там...,а где тогда?
Над водой конечно же! - Чтоб красиво было!
Цитата:
Сообщение от AKazakov Посмотреть сообщение
Делали шпунтовую стену и покрывали антикоррозийным гидроизоляционным материалом гермокрон-гидро. У ЦНИИС есть заключение, что покрытие устойчиво при погружение шпунта в суглинки и глины.
Такие заключения "обо всём и ни о чём" можно получить на любую краску. См тему про утепляющую нано-краску - у них тоже сертификаты есть, только реальная польза от них - только подтереться.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:49
#55
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
стальной шпунта, укрепляющего дамбу
Может подумать о выборе материала: стальной шпунта:-) срок эксплуатации лет 40-50, грунтовая дамба лет 100 легко. Или опять не красить. Или ПВХ+гермокрон-гидро

----- добавлено через ~21 мин. -----
Сергей Юрьевич, пойдем "как усилить подпорную стенку" она уже наклонилась
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2019, 10:54
1 | #56
ILIYA

Проектант или Вечный ученик
 
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 802


K'TyH, решился у вас этот вопрос каким то образом???? и как если не секрет.
ILIYA вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2019, 15:43
#57
Шпунтовик

Шпунт Ларсена
 
Регистрация: 15.12.2019
Москва
Сообщений: 1
Отправить сообщение для Шпунтовик с помощью Skype™


Для стен подвергающимся Атмосферным воздействиям:
-Эпоксидная грунтовка
-Промежуточный эпоксидный слой с возможностью повторного покрытия
-Алифатический полиуретановый верхний слой
Номинальная толщина системы из сухих плёнок: 240 µм

Для обеспечения долговечности стальных конструкций, установленных как в пресной, так и в морской воде:
-Эпоксидная грунтовка
-Эпоксидное покрытие, не содержащее растворителей, или эпоксидное покрытие с содержанием стеклянных хлопьев
Номинальная толщина сухой плёнки: 500-550 µм

Для того чтобы избежать воздействия очень агрессивных веществ:
-Полиамидная эпоксидная грунтовка, пигментированная слюдяной окисью железа
-Полиамидное эпоксидное покрытие с увеличенным химическим сопротивлением
Номинальная толщина сухой плёнки: 480 µм
Шпунтовик вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как защитить от коррозии стальной шпунта, укрепляющего дамбу?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли контур заземления защитить от контактной коррозии в соединении стали с алюминием? deviser Металлические конструкции 36 04.10.2016 12:08
Как защитить от коррозии полость балки? eilukha Металлические конструкции 28 18.06.2014 20:46
защита стальной емкости для питьевой воды от коррозии SAAB89 Водоснабжение и водоотведение 8 24.10.2011 16:33
Как защитить арматуру от коррозии в дорожном полотне моста? _Prim Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 03.10.2011 11:17
Как защитить железный бак под горячуюю воду в бане от коррозии MOCKBUH Прочее. Отраслевые разделы 23 03.04.2009 08:45