| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?

Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2018, 20:30 1 | 1 #1
Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695

Добрый день.

Проектируем объект повышенной ответственности на крайнем севере. Принята сталь 09Г2С.
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -61 °С
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: -58 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98: -56 °С
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: -53 °С

Вообще сталь выбирать по пятидневке или по холодным суткам ?

Интересует предыстория вопроса по категориям стали 09Г2С по ГОСТ "Прокат повышенной прочности. Общие технические условия" и испытаниям на ударную вязкость.
ГОСТ 19281-73
09Г2С-6 при T=-40°С и при T=+20°С
09Г2С-7 при T=-50°С и при T=+20°С
09Г2С-8 при T=-60°С и при T=+20°С
09Г2С-9 при T=-70°С и при T=+20°С
09Г2С-12 при T=-40°С и при T=+20°С и после мех. старения KCU

ГОСТ 19281-89
09Г2С-6 KCU при T=-60°С
09Г2С-7 KCU при T=-70°С
09Г2С-8 KCV при T=0°С
09Г2С-9 KCV при T=-20°С
09Г2С-10 KCU при T=+20°С
09Г2С-12 KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU

ГОСТ 19281-2014
09Г2С-6 KCU при T=-70°С
09Г2С-7 KCV при T=0°С
09Г2С-8 KCV при T=-20°С
09Г2С-9 KCV при T=-40°С
09Г2С-12 KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU при T=+20°С

Добавлено позже...
ГОСТ 27772-2015 Таблица 3
С355-1 KCU при T=-20°С
С355-2 KCU при T=-40°С
С355-3 KCU при T=-70°С
С355-4 KCV при T=0°С
С355-5 KCV при T=-20°С
С355-6 KCV при T=-40°С
С355-7 KCV при T=-60°С

В общем, я в шоке от изобилия творческой мысли у сталеваров.
Подскажите, пожалуйста, как быть простым КМ-щикам и что делать ?

В продаже нашёл только листы 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89.
Видимо заводы пока катают только ГОСТ 19281-89, а на новый ГОСТ 2014 года ещё не перешли.
Так понимаю, что варят просто сталь 09Г2С, а категорию сталь получает после проката бруска с надпилом от партии в цеху и испытаний брусочка на удар ? Ну то есть вот мы тут что-то сварили, а что получится ещё фиг его знает ?


Если выбрать расчётную температуру -61 градус, то будет ли единственно правильным путь (для моего холодного объекта):
"09Г2С-7 испытания KCU при T=-70°С по ГОСТ 19281-89" ?
или лучше решить "09Г2С-6 KCU при T=-70°С по ГОСТ 19281-2014 " ?
Пока склоняюсь к варианту 89 года, так как заводы пока катают его... Кто что думает ? Но тогда мне нужна категория 7 89 года и её надо заказывать отдельно... Ведь она не продаётся...

Как вообще назначать эту ударную вязкость, если все наши строительные нормы устарели ?
Она имеет какой-то физический смысл выражающийся количественно ? Да, читал про энергию при ударе и т.п. Эту энергию можно получить ТРЕБУЕМУЮ для конкретной ситуации расчётным путём ? Как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 22:29.
Просмотров: 23997
 
Непрочитано 06.12.2018, 20:45
#2
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вообще сталь выбирать по пятидневке или по холодным суткам ?
СП 16:
Цитата:
4.2.3 За расчётную температуру в районе строительства следует принимать температуру наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определённую согласно СП 131.13330.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 20:54
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


eilukha, а где-то написано, что температура испытаний на ударную вязкость для стали должна проводиться по температуре не менее расчётной ?
Или нигде, а надо самому догадываться ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 21:01.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 21:03
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
температура испытаний на ударную вязкость для стали должна проводиться по температуре не менее расчётной ?
- сами придумали? Эти температуры никак не связаны.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 21:07
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


eilukha, да не. Я просто никогда ничего не делал на таком морозе.

Хорошо, а по какой температуре тогда выбирать температуру испытания на ударную вязкость и, соответственно, категорию стали ?
Вы бы какую категорию и по какому госту бы выбрали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 21:35
1 | #6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
какую категорию
  1. По табл. В.1 СП 16.13330.2017 определить требуемую ударную вязкость.
  2. По табл. 4 ГОСТ 27772-2015 по требуемой ударной вязкости и марке стали найти нормируемые (контролируемые) KCU (KCV) с температурами.
  3. По табл. 3 ГОСТ 27772-2015 по нормируемым KCU (KCV) с температурами определить категорию.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2018, 21:55
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По табл. В.1 СП 16.13330.2017 определить требуемую ударную вязкость.
Расчётная температура -61°С
сталь С355 09Г2С Ryn=355 МПа
По таблице В.1 температура испытаний на ударную вязкость KCV -40°С 34 Дж/см2

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По табл. 4 ГОСТ 27772-2015 по требуемой ударной вязкости и марке стали найти нормируемые (контролируемые) KCU (KCV) с температурами.
Тут не понял. Но по таблице видно, что вроде как KCV -40°С 34 Дж/см2 подходят.
Но и KCV -20°С 34 Дж/см2 тоже подходит. Как эту таблицу использовать ?

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
По табл. 3 ГОСТ 27772-2015 по нормируемым KCU (KCV) с температурами определить категорию.
Подходят
Категория 2 испытание ударной вязкости KCU при Т=-40°С
Категория 6 испытание ударной вязкости KCV при Т=-40°С
Так как СП 16 регламентирует KCV, то выбираем категорию 6 по ГОСТ 27772-2015, так ?

Хорошо, получили категорию 6 по ГОСТ 27772-2015.
А как быть с 09Г2С по ГОСТ 19281 ? Эта же категория 6 сохраняется ? или нет ? Потому что по этим гостам совсем другие температуры испытаний для 6 категории...

То есть что писать в Спефикации металопроката, например ?
Лист 10 мм сталь С355-6 по ГОСТ 27772-2015, 09Г2С-9 по ГОСТ 19281-2014 или нет такой категории по KCV в ГОСТ 89 года.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 22:03.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 22:01
1 | #8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
а где-то написано, что температура испытаний на ударную вязкость для стали должна проводиться по температуре не менее расчётной ?
Почему такой подход? Есть же связь температура-категория.

ГОСТ 19281-89
Статус: Частично действует. Восстановлен на территории РФ только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу.
В других условиях не действующий.
Обратите внимание, что ГОСТ 19281-89:
1) поставляет сталь по классам прочности;
2) не нормирует KSV(-40), но данное значение может присутствовать в сертификате;
3) химсостав может не соответствовать требованиям СП16.2017 (СП16.2011).
СП16.2011 указывает следующие категории для 09Г2С:
1, 2 группа -- 15; 3 группа -- 7 или 12.

ГОСТ 19281-2014
1) поставляет сталь по классам прочности;
2) не нормирует KSV(-40), но данное значение должно присутствовать в сертификате;
3) KSV(-40) это 9 категория;
4) химсостав может не соответствовать требованиям СП16.2017 (СП16.2011).

Путей решения проблемы соответствия несколько:
1) Указать в проекте требования к стали согласно СП16.
2) Заказать сталь соответствующего качества на заводе изготовителе.
3) Подтвердить качество заключением лаборатории. Ответственность всё равно не на лаборатории, а на принимающем сталь "в дело".
4) Сменить прокат на ГОСТ 27772-2015.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В продаже нашёл только листы 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89.
Видимо заводы пока катают только ГОСТ 19281-89, а на новый ГОСТ 2014 года ещё не перешли.
Либо плохо ищите, либо кругом обман. Прокат по ГОСТ 2014 в объявлениях есть. Как и по ГОСТ 27772-2015.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2018, 22:04
1 | #9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А как быть
- подобрать по обоим и взять вариант с запасом надёжности.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 09:54
1 | #10
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
я в шоке от изобилия творческой мысли у сталеваров.
сталевары тут ни при чём
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 12:44
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
...Подскажите, пожалуйста, как быть простым КМ-щикам и что делать ?...В продаже нашёл только листы 09Г2С-12 по ГОСТ 19281-89...
Шаг 1 - перестать искать сталь в продаже - это не функция проектировщика. Действуй строго по СП, прямо шаг в шаг, буква в букву.
Возможно, тогда еще не посадят.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 13:57
#12
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Шаг 1 - перестать искать сталь в продаже - это не функция проектировщика. Действуй строго по СП, прямо шаг в шаг, буква в букву.
У нас сметчики с молчаливого одобрения руководства от проектировщиков требуют прайсы на все, что у себя найти не могут. В том числе и на швеллеры 09Г2С.
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 14:02
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
..с молчаливого одобрения....требуют прайсы...
Это с молчаливого согласия. Видимо, Вам приплачивают за усложненную работу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 14:06
#14
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
приплачивают за усложненную работу.
Похоже
Когда впервые с этой удивительной особенностью организационного процесса столкнулся, вспомнился старый, но очень полезный сервис: https://google.gik-team.com/
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.12.2018, 20:30
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Подведу итог всех советов.

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -61 °С
Расчётная температура -61°С
сталь С355 или 09Г2С Ryn=355 МПа
По таблице В.1 СП 16 температура испытаний на ударную вязкость KCV -40°С 34 Дж/см2
По табл. 4 ГОСТ 27772-2015 требуемые KCV -40°С 34 Дж/см2

Для стальных конструкций :
С355-6 KCV при T=-40°С ГОСТ 27772-2015
или
09Г2С-12 (KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU) ГОСТ 19281-89 с дополнительным испытанием каждой партии на KCV при T=-40°С с надеждой, что оно его выдержит под ответственность нач. участка или кто принимает материалы.

Для ж.б. конструкций:
для анкерных болтов 09Г2С-6 KCU при T=-60°С;
для закладных деталей так же как для стальных конструкций (видел где-то древние требования принимать их сталь и считать их как стальные);
для арматуры А500С в отапливаемых зданиях и Ас500С по ТУ на улице.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.12.2018 в 21:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2018, 23:27
1 | #16
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Таблица 4 ГОСТ 27772-2015 для листового проката, фасонный по табл.5. Для профилей придется брать либо с255-5, либо с390, кроме двутавров по новому ГОСТ Р 57837-2017
там ударная вязкость ksv-40 нормируется для стали с345, с355

----- добавлено через ~11 ч. -----
Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -61 °С
Область применения СП 16..11(17) не ниже -60 °, у вас -61 °. Как будете обходить?

Последний раз редактировалось SergeyA, 07.12.2018 в 23:32.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2018, 20:11
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Область применения СП 16..11(17) не ниже -60 °, у вас -61 °.
А где указано о прямой связи этих цифр?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2018, 22:42
#18
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
А где указано о прямой связи этих цифр?
СП 16.13330.2011
1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100°С и не ниже минус 60°С.
Значит требования таблицы В.3 распространяются до -60.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2018, 23:02
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


SergeyA, фраза
Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
работающих при температуре не ниже минус 60°С
никак не увязывается с разделением самой температуры на "холодные сутки" 98% или 92%, "холодная пятидневка" 98% или 92%, "температура воздуха" 94%, "абсолютный минимум". В Якутии нет стальных конструкций что ли?
Где указано, что в п. 1.1 говорится именно о расчётной температуре, а не от температуре воздуха, например?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2018, 09:46
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
... В Якутии нет стальных конструкций что ли?
Где указано, что в п. 1.1 говорится именно о расчётной температуре, а не от температуре воздуха, например?
Думаю, Вы правы - не стоит на ровном месте из-за 1 градуса создавать проблемы - сталь, не лопнувшая при -60, не лопнет при -61, это в пределах погрешности.
Однако есть таки доля правды и в правде SergeyA - СП говорит о применимости в целом СП при рабочей температуре конструкций до -60, из чего следует, что надо смотреть именно возможную температуру, при которой конструкции работают на полную нагрузку. Но это не температура пятидневки -61, а абсолютный минимум - 65 (Оймякон).
Выбор стали для -61 можно производить по СП, а вот насчет применимости всего СП при -65 - это другой вопрос. Мне кажется, что для Оймякона отдельного СП нет, и СТУ тоже не требуется, и т.д. - вот если бы был холодильник для азота (-70), тут бы можно было бы почесать репу. Хотя я конкретно не знаю, как для сверххолодного Оймякона стальные предметы нужно конструировать, и надо ли вообще там применять их.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 12:51
1 | #21
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
SergeyA, фраза
никак не увязывается с разделением самой температуры на "холодные сутки" 98% или 92%, "холодная пятидневка" 98% или 92%, "температура воздуха" 94%, "абсолютный минимум". В Якутии нет стальных конструкций что ли?
Где указано, что в п. 1.1 говорится именно о расчётной температуре, а не от температуре воздуха, например?
В данном случае, это расчетная температура в районе строительства (холодные сутки 0,98).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю, Вы правы - не стоит на ровном месте из-за 1 градуса создавать проблемы - сталь, не лопнувшая при -60, не лопнет при -61, это в пределах погрешности.
Изначально Tyhig написал "объект повышенной ответственности" значит будет экспертиза, как эксперту объяснить про "пределы погрешности"?
По поводу "сталь, не лопнувшая при -60, не лопнет при -61" - согласен.
В советском СНиП II-23-81 можно было спокойно назначать сталь по пятидневке до -65.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 15:19
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
...как эксперту объяснить...
Долго, нудно, писать письма, брать измором, ввести санкции, потребовать предоставить правильное (с его высокой точки зрения) решение и т.д.
Правда в том, что надо для <-60 решение найти, а не тыкать кривым пальцем в пункт СП и сидеть выпучив глаза. Пальцы бы пооткручивал.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2018, 17:50
| 1 #23
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Долго, нудно, писать письма, брать измором, ввести санкции, потребовать предоставить правильное (с его высокой точки зрения) решение и т.д.
Правда в том, что надо для <-60 решение найти, а не тыкать кривым пальцем в пункт СП и сидеть выпучив глаза. Пальцы бы пооткручивал.
правда в том скажет, ну заказывайте СТУ и научное сопровождение и пойдет дальше чай пить
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 02:09
1 | 2 #24
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
правда в том скажет, ну заказывайте СТУ и научное сопровождение и пойдет дальше чай пить
Offtop: На кол, млин
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 08:44
1 | 1 #25
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Offtop: На кол, млин
А в чем проблема СТУ? У нас их уже почти на каждый проект пишут.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:09
1 | 3 #26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
А в чем проблема СТУ? У нас их уже почти на каждый проект пишут.
Вот в этом как раз - инженерное проектирование превращают в торговлю спецбумажками. Это как сертификация пылесосов из китая. Импортер покупает за 0,5 млн букмажку и любой непотребный товар законно всучивает наивному народу эшелонами.
Каждая инженерная проблема обозначается как сверхнаучная проблема с предъявлением счетов.
Что, вот сейчас по применению сталей на стройобъектах Оймякона научные испытания начнутся? Шаз...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:55
#27
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот в этом как раз - инженерное проектирование превращают в торговлю спецбумажками. Это как сертификация пылесосов из китая. Импортер покупает за 0,5 млн букмажку и любой непотребный товар законно всучивает наивному народу эшелонами.
Каждая инженерная проблема обозначается как сверхнаучная проблема с предъявлением счетов.
Что, вот сейчас по применению сталей на стройобъектах Оймякона научные испытания начнутся? Шаз...
Так весь этот праздник за деньги заказчика.
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 12:58
| 1 #28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Так весь этот праздник за деньги заказчика.
Он потом скажет генпроектировщику, что ваши металлисты кони педальные и ни хрена не могут если б я деньги не заплатил.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:05
1 | 4 #29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
... праздник за деньги...
Вот такие подходы нынче к жизни. Праздники за деньги, война за деньги...
А суть утеряна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 13:34
#30
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Он потом скажет генпроектировщику, что ваши металлисты кони педальные и ни хрена не могут если б я деньги не заплатил.....
После драки конями кулаками не машут. деньги уже уплачены

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот такие подходы нынче к жизни. Праздники за деньги, война за деньги...
А суть утеряна.
Че деньги заказчики считать! На СТУ потратят, на г.... стали прописной в СТУ сэкономят
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:07
1 | 2 #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
...Че деньги заказчики считать...
Какой-то несерьезный расклад - если ты думаешь, что Заказчиков можно бесконечно доить, то сильно ошибаешься. Вечные буксования с удорожанием проекта не приводят к расцвету и развитию. Это называется непрофессионализмом, неспособностью решать задачи. Все способны только придуриваться и "че"кать. Вот через такие "Че.." и опустились на дно эконмического уровня.
Так ты сразу банк ограбь - че там...
На.. никакое СТУ тут по сути не требуется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:15
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
можно бесконечно доить
В основном - единожды. В следующий раз работу ты не получишь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 15:41
#33
SergeyA


 
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Действуй строго по СП, прямо шаг в шаг, буква в букву.
Какой то двойственный подход, когда выгодно то проектируем буква в букву, когда нет начинаем "включать голову".
Поправочка не я, не Вы не пишем нормы, а работаем с тем что есть. Если наши новые СП и прочие нормы считаем развитием, то у меня плохие новости...
Экономическое дно не проектировщики организовали, а бизнес которому сначала нужно надо было как на "западе", все развалили. Пусть теперь и листают как на западе, в любом случае оговорюсь не мы это определяем.

Пора тему в утиль сливать
SergeyA вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2018, 19:25
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
... когда выгодно ...когда нет ...
Не надо искать "выгоду" на ровном месте. Идем буква в букву, но не заводим в тупик простой вопрос - это к экспертам. Проектировщику же это даже напоминать не надо.
В данном конкретном вопросе автора: Выбираем сталь по СП, проблемы вообще нет - ниже -60 по букве. И на этом все. Не рожаем вопрос типа (п.16):
Цитата:
Область применения СП 16..11(17) не ниже -60 °, у вас -61 °. Как будете обходить?
и не заводим в тупик весь процесс.
Не надо генерировать проблемы и перемножать сущности. Суть в том, что стальной объект для -65 вообще не может быть запроектирован по СП16, и проблемы с проектом нет. Его нет. Этот вопрос закрыт в ТЗ.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2018 в 19:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 10:50
1 | #35
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


тема давно замерзла, но все же.

не понял почему при температуре -61 автор подбирает для вязкости по -40.
Разве Таблица В.1, СП 16.13330.2017 не ограничивает стали по температуре и по Ryn.
Пример, -61 градусов.
По Таблице В.1, СП 16.13330.2017 для конструкций 1, 2, 3 категории можно только 390<Ryn>440, 440<Ryn>540 и Ryn>540 (с определенными ограничениями по вязкости).
А по Таблице 3, ГОСТ 27772-2015 для -60 категория стали должна быть 7.
Итого: подходит сталь 390<Ryn>540 категории 7. Нет? Если да, то и С345 и С355 уже не подходят. Нужна в итого С390-7?
А, листовая сталь по Таблице 4, ГОСТ 27772-2015 можно от 235 до 375 без ограничений, и выше с определенными ограничениями по вязкости.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 10:55
#36
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
Итого: подходит сталь 390<Ryn>540 категории 7. Нет? Если да, то и С345 и С355 уже не подходят. Нужна в итого С390-7?
Сп16.13330.2017
Цитата:
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования и распространяется на проектирование и расчет стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100 оС и не ниже минус 60 оС.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 12:51
#37
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


..

Последний раз редактировалось недомагистр, 23.10.2020 в 13:07.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:06
| 1 #38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
По Таблице В.1, СП 16.13330.2017 для конструкций 1, 2, 3 категории



допускается использовать 290<Ryn<390, 390<Ryn<440, 440<Ryn<540 и Ryn>540
290<Ryn<390 при ударной вязкости для температуры испытаний -40 категория =6. Соответственно С345-6.
ятд
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:08
| 1 #39
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
допустим 59 градусов?
С345-6 по ГОСТ 27772-2015 подходит для конструкций групп 1,2,3 при расчетной температуре минус 59 градусов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:27
#40
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
допускается использовать 290<Ryn<390, 390<Ryn<440, 440<Ryn<540 и Ryn>540
290<Ryn<390
получается стали С245, С255 и т.д., что ниже Ryn<290 нельзя использовать при такой температуре, раз в таблице нет для нее соответствующих столбцов?

или допустим такой пример, когда нет в таблице - расчетом хватает С245 или С345. температура -53, конструкции 1 и 2 категорий. получается при -40 их можно применить минимум только С390-6 (по таблицам В.1 и 3 из ГОСТа) для конструкций 2 категории, и с вязкостью 34 для конструкций 1 категории.


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
С345-6 по ГОСТ 27772-2015 подходит для конструкций групп 1,2,3 при расчетной температуре минус 59 градусов.
так по этой таблице 7 категория ведь

запутываюсь в логических связях между таблицами В.1 из СП 16.13330.2017 и таблицами 3, 4 и 5 из ГОСТ 27772-2015.


а в "Рекомендации по применению стали для стальных строительных конструкций зданий и сооружений", таблица 2 вообще 15 категория стали. в ГОСТе 27772-2015 всего лишь 7
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 152
Размер:	287.1 Кб
ID:	231247  

Последний раз редактировалось недомагистр, 23.10.2020 в 13:34.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 13:33
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


недомагистр, вы зациклились на слове "температура". И всё.
Расчетная и испытаний разная.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 14:02
#42
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
недомагистр, вы зациклились на слове "температура". И всё.
так от нее ведь все исходит какую марку и категорию стали заложить. разве нет?

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Расчетная и испытаний разная.
если сталь не испытана под расчетную то как быть тогда?
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 14:16
1 | 1 #43
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
если сталь не испытана под расчетную то как быть тогда?
Температура испытаний в зависимости от расчетной температуры определяется нормами, за вас уже всё продумали.
Когда требования к стали предъявлялись по ударной вязкости KCU, температура испытаний принималась равной расчетной температуре. Сейчас, когда требования к стали предъявляются по ударной вязкости KCV, температура испытаний принимается ниже выше расчетной температуры. Это связано с тем, что надрез при испытаниях по KCV более сильный концентратор чем те, которые характерны для строительных стальных конструкций.

Последний раз редактировалось ZVV, 23.10.2020 в 15:10.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 14:43
#44
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Порядок подбора требуемой марки стали:

1. определяется группа стальных конструкций (допустим 2);

2. определяется расчетная температура для стали конструкций (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - по таблице 3.1, СП 131.13330.2018) (допустим -53);

3. подбирается марка стали исходя из расчёта (допустим С245 и С345);

4. определяется температура испытаний на ударный изгиб исходя из полученных значений расчётной температуры (-53), группы конструкций (2) и предела текучести выбранной марки стали (по таблице В.1 из СП 16.13330.2017); - вот тут получается по таблице В.1 из СП 16.13330.2017 для расчетной температуры (-53) и категории конструкций (2) исходя из Ryn выбранных по расчету сталей С245 и С345 выбираю столбцы. для С245 (Ryn=245) - Ryn<290 и для С345 (Ryn=345) - 290<Ryn<390. далее выбираю температуру испытаний. ее исходя из чего принимать? близкой к расчетной из представленных в таблице В.1 из СП 16.13330.2017?;

5. определяется требуемый показатель ударной вязкости проката (KCV). Зачем эта цифра нужна не совсем понятно (может и не нужен этот пункт), если в таблице 3 из ГОСТ 27772-2015 только температуры;

6. определяется требуемая категория выбранной марки стали исходя из полученного значения температуры испытаний на ударный изгиб (таблица 3 из ГОСТ 27772-2015). температуры испытаний представлены 0, -20, -40 и 60 градусами.

вот в реализациях пунктов 4-6 застрял)
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 14:47
#45
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


недомагистр, вот https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1901778&postcount=4 была тема совсем вчера. Сопоставьте таблицы из Сп и ГОСТа, и всё станет на свои места.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 14:50
#46
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
температура испытаний принимается ниже расчетной температуры.
получается в моем примере при -53 я должен искать марки сталей испытанных при -60?
исходя из таблицы В.1 по СП 16.13330.2017, тогда получается не имею права использовать стали с Ryn<390. следовательно минимум С390 только подходит. а если идти дальше в таблицу 3 из ГОСТ 27772-2015 то С390-7.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 15:04
#47
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
1. определяется группа стальных конструкций (допустим 2);
Да.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
2. определяется расчетная температура для стали конструкций (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - по таблице 3.1, СП 131.13330.2018) (допустим -53)
Да.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
3. подбирается марка стали исходя из расчёта (допустим С245 и С345);
Да.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
4. определяется температура испытаний на ударный изгиб исходя из полученных значений расчётной температуры (-53), группы конструкций (2) и предела текучести выбранной марки стали (по таблице В.1 из СП 16.13330.2017); - вот тут получается по таблице В.1 из СП 16.13330.2017 для расчетной температуры (-53) и категории конструкций (2) исходя из Ryn выбранных по расчету сталей С245 и С345 выбираю столбцы. для С245 (Ryn=245) - Ryn<290 и для С345 (Ryn=345) - 290<Ryn<390. далее выбираю температуру испытаний. ее исходя из чего принимать? близкой к расчетной из представленных в таблице В.1 из СП 16.13330.2017?;
Открываете таблицу В.1 из СП 16.13330.2017. Для комбинации расчётной температуры -53 (-45>t>-55), С245 (Ryn<290) и группы конструкций 2 по таблице необходимо испытать сталь при температуре 0 градусов и получить значение ударной вязкости KCV 34 Дж/см2. Такое значение для стали С245 обеспечивает категория 4 по ГОСТ 27772-2015 для листового проката толщиной до 30 мм включительно. Для С345 поступаете аналогично.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
5. определяется требуемый показатель ударной вязкости проката (KCV). Зачем эта цифра нужна не совсем понятно (может и не нужен этот пункт), если в таблице 3 из ГОСТ 27772-2015 только температуры;
Не только. Смотрите таблицы 4 и 5 ГОСТ 27772-2015.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
6. определяется требуемая категория выбранной марки стали исходя из полученного значения температуры испытаний на ударный изгиб (таблица 3 из ГОСТ 27772-2015). температуры испытаний представлены 0, -20, -40 и 60 градусами.
см. ответ на п.4.

Цитата:
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
получается в моем примере при -53 я должен искать марки сталей испытанных при -60?
Это описка у меня. Правильно так:
температура испытаний принимается выше расчетной температуры.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2020, 15:18
#48
недомагистр


 
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
недомагистр, вот https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1901778&postcount=4 была тема совсем вчера. Сопоставьте таблицы из Сп и ГОСТа, и всё станет на свои места.
еще больше запуатлся

в таблице В.1 из СП16 2011 года четко дана категория и +/- (можно/нельзя). Без этих скачков по ГОСТам и СП. да и категория там ограничена только для С345 и С375 (всего лишь 1, 2, 3 и 7)

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
температура испытаний принимается выше расчетной температуры.
в трёх соснах заблудился.

все понял теперь. догнал наконец-то. спасибо большое за разъяснения.
недомагистр вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 13:52
#49
KuroRaiken


 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31


Товарищи, вроде разобрался с подбором категории стали по ГОСТ 27772-2015. Но что делать при подборе стали по ГОСТ 19281-2014???
Нас необходима сталь С345-5. На объекте у нас -52. Вот мы можем использовать Сталь 09Г2С-15 вместо нее. Просто меня смущает, что в таблице 5 при испытание при минус 70 KCU - 29 Дж/см2. А по СП 16.13330.2017 оно должно давать на -20 градусах - 34 Дж/см2. И как бы температура испытания конечно ниже, но и ударная вязкость ниже. Или я что-то не правильно понимаю в этой системе?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111111.png
Просмотров: 115
Размер:	238.6 Кб
ID:	251902  

Последний раз редактировалось KuroRaiken, 09.12.2022 в 14:02.
KuroRaiken вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 13:58
1 | 1 #50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
... по ГОСТ 19281-2014... KCU .... по СП 16....оно ...
Для начала надо убедиться, что в обоих случаях речь о KCU, а не о КСU и KCV.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вязкость.png
Просмотров: 163
Размер:	150.0 Кб
ID:	251903  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2022 в 14:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 14:05
#51
KuroRaiken


 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для начала надо убедиться, что в обоих случаях речь о KCU, а не о КСU и KCV.
Ну тем более. Получается, что нам по умолчанию не подходит сталь которую испытывали по KCU, а по KCV нет.
KuroRaiken вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2022, 14:32
#52
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
... по KCV нет.
Где нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вязкость.png
Просмотров: 153
Размер:	150.0 Кб
ID:	251904  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2022, 19:49
#53
KuroRaiken


 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Где нет?
Вот все эти категории кроме 8 и 9.

Допустимы стали испытанные на ударную вязкость KCV, а категории отличные от 8 и 9 не испытываются.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 113
Размер:	69.9 Кб
ID:	251914  
KuroRaiken вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2022, 20:07
2 | #54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
Вот все эти категории кроме 8 и 9.
Вы такой смешной...только что писали:
Цитата:
меня смущает, что в таблице 5
Теперь Вы выкладываете таблицу 4.
4 и 5 - это разные таблицы. Определитесь, что именно Вас "смущает".
ГОСТ 19281-2014 (с изм.1):
Цитата:
5.1.10.1 Ударная вязкость должна соответствовать для:
- сортового и фасонного проката — нормам, указанным в таблице 5;
- толстолистового (>4мм), широкополосного универсального проката и гнутых профилей — нормам, указанным в таблице 6.
И откуда Вы взяли, что "мы можем использовать Сталь 09Г2С-15 вместо..."
Вы можете или хотите?
Вкратце - в любом случае 09Г2С-15 круче С345-5. По крайней мере по СВЕЖИМ стандартам KCV=34 обеспечивается.
Надо читать СВЕЖИЕ редакции ГОСТов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Категории.png
Просмотров: 120
Размер:	44.4 Кб
ID:	251915  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2022 в 20:42.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 14:43
1 | 1 #55
KuroRaiken


 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31


А как поступать со сталью до 4-х мм?
Есть конструкции из гнутых профилей 3 мм толщиной. Как определить для нее сталь и ее категорию?
KuroRaiken вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 14:52
2 | 2 #56
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
А как поступать со сталью до 4-х мм?
Есть конструкции из гнутых профилей 3 мм толщиной. Как определить для нее сталь и ее категорию?
прим к таблице В.1

1) Нормы устанавливаются на основании испытаний на ударный изгиб образцов с острым V-образным надрезом проката с толщиной не менее 5 мм и труб с толщиной стенки не менее 5 мм. В случае толщины элемента менее 5 мм, проведение испытаний не требуется.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2022, 23:45
1 | 1 #57
KuroRaiken


 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31



Получается, что сталь 3 можно использовать любой марки, даже на морозе, для конструкций любой ответственности?

Просто по текущей задаче самая низкая температура всего -43. Но увидев, что на такую толщину испытания не проводятся, я подумал, что значит ее использовать просто нельзя для конструкций 1, 2 и 3 группы.
Я правильно понимаю, что выходит, что в -43 можно использовать -3 мм из С245 для 2 и 3 группы конструкций?
Я правильно понимаю, что и при -53 можно использовать -3 мм из С245 для 2 и 3 группы конструкций?
KuroRaiken вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 08:32
2 | 1 #58
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от KuroRaiken Посмотреть сообщение
Я правильно понимаю, что выходит, что в -43 можно использовать -3 мм из С245 для 2 и 3 группы конструкций?
Я правильно понимаю, что и при -53 можно использовать -3 мм из С245 для 2 и 3 группы конструкций?
Судя по всему да. Здесь есть логика, чем меньше толщина проката тем меньше дефектов стали-расслоений, включений и т.п.
Я кстати 3-х миллиметровый прокат в ответственных конструкциях в принципе не применяю в том числе и по фермам Молодечно, а то потом начинается у меня сварщик от Бога(как Ильнур скажет Аллаха), чтобы не использовать механизированную сварку и все прожигают в итоге, а сейчас тем более с учетом требований пожарных норм.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2022, 09:54
| 1 #59
KuroRaiken


 
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Судя по всему да.
Не очень уверено.

Может кто экспертизу проходил с подобный проектом? Просто делаем простенькое модульное здание из самодельного гнутого профиля. Заказчик спрашивает можно ли при -43 градусов делать из стали 3.
А проблема в том, что мы уже делали подобное здание под температуру -51 градуса из стали 09Г2С. Но модули мы не проверяли т.к. "поставка типового модуля заказчика".
KuroRaiken вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2023, 04:45
#60
uimuim


 
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54


Ферма из С235 в 2023 году? Легко! 😁
Прислали обследование фермы из гнутосварных труб с уже построенного объекта, так как обнаружилось расхождение с проектом, возник вопрос об усилении. По факту: рядовые раскосы 100х100х3 оказались из С235, верхний пояс уже лучше - толщина 7 мм С245, вместо С345. Расчётная температура выше -45С.
Думал точно не проходная с 235 сталью, заглянул я значит в нашу "любимую" таблицу В.1, а там: "....В случае толщины элемента менее 5 мм, проведение испытаний не требуется." Вот это поворот 😮
По несущей способности ферма проходит и если по результатам испытаний сталь верхнего пояса пройдёт по ударной вязкости, те кто халтурил с материалами весьма удачно проскочили, ничего не скажешь.
Выходит С235 теперь получит более широкое применение, любителям экономии это точно будет по душе
uimuim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
Техническое освидетельствование строительных конструкций rodent Обследование зданий и сооружений 30 15.11.2017 10:02
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" Мишастик Конструкции зданий и сооружений 2 05.04.2014 10:59
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? Stanislav1976 Прочее. Отраслевые разделы 23 11.01.2013 19:37