| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.12.2018, 20:30 | 1 | 1 | #1 |
Как выбрать категорию стали 09Г2С в 2018 году для строительных конструкций ?
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 18,695
|
||
Просмотров: 23997
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
eilukha, а где-то написано, что температура испытаний на ударную вязкость для стали должна проводиться по температуре не менее расчётной ?
Или нигде, а надо самому догадываться ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 21:01. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
eilukha, да не. Я просто никогда ничего не делал на таком морозе.
Хорошо, а по какой температуре тогда выбирать температуру испытания на ударную вязкость и, соответственно, категорию стали ? Вы бы какую категорию и по какому госту бы выбрали ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Расчётная температура -61°С
сталь С355 09Г2С Ryn=355 МПа По таблице В.1 температура испытаний на ударную вязкость KCV -40°С 34 Дж/см2 Цитата:
Но и KCV -20°С 34 Дж/см2 тоже подходит. Как эту таблицу использовать ? Цитата:
Категория 2 испытание ударной вязкости KCU при Т=-40°С Категория 6 испытание ударной вязкости KCV при Т=-40°С Так как СП 16 регламентирует KCV, то выбираем категорию 6 по ГОСТ 27772-2015, так ? Хорошо, получили категорию 6 по ГОСТ 27772-2015. А как быть с 09Г2С по ГОСТ 19281 ? Эта же категория 6 сохраняется ? или нет ? Потому что по этим гостам совсем другие температуры испытаний для 6 категории... То есть что писать в Спефикации металопроката, например ? Лист 10 мм сталь С355-6 по ГОСТ 27772-2015, 09Г2С-9 по ГОСТ 19281-2014 или нет такой категории по KCV в ГОСТ 89 года.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.12.2018 в 22:03. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
Цитата:
ГОСТ 19281-89 Статус: Частично действует. Восстановлен на территории РФ только в отношении продукции, поставляемой по Государственному оборонному заказу. В других условиях не действующий. Обратите внимание, что ГОСТ 19281-89: 1) поставляет сталь по классам прочности; 2) не нормирует KSV(-40), но данное значение может присутствовать в сертификате; 3) химсостав может не соответствовать требованиям СП16.2017 (СП16.2011). СП16.2011 указывает следующие категории для 09Г2С: 1, 2 группа -- 15; 3 группа -- 7 или 12. ГОСТ 19281-2014 1) поставляет сталь по классам прочности; 2) не нормирует KSV(-40), но данное значение должно присутствовать в сертификате; 3) KSV(-40) это 9 категория; 4) химсостав может не соответствовать требованиям СП16.2017 (СП16.2011). Путей решения проблемы соответствия несколько: 1) Указать в проекте требования к стали согласно СП16. 2) Заказать сталь соответствующего качества на заводе изготовителе. 3) Подтвердить качество заключением лаборатории. Ответственность всё равно не на лаборатории, а на принимающем сталь "в дело". 4) Сменить прокат на ГОСТ 27772-2015. Либо плохо ищите, либо кругом обман. Прокат по ГОСТ 2014 в объявлениях есть. Как и по ГОСТ 27772-2015. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Возможно, тогда еще не посадят.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Offtop: У нас сметчики с молчаливого одобрения руководства от проектировщиков требуют прайсы на все, что у себя найти не могут. В том числе и на швеллеры 09Г2С.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063
|
Похоже
Когда впервые с этой удивительной особенностью организационного процесса столкнулся, вспомнился старый, но очень полезный сервис: https://google.gik-team.com/ |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Подведу итог всех советов.
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: -61 °С Расчётная температура -61°С сталь С355 или 09Г2С Ryn=355 МПа По таблице В.1 СП 16 температура испытаний на ударную вязкость KCV -40°С 34 Дж/см2 По табл. 4 ГОСТ 27772-2015 требуемые KCV -40°С 34 Дж/см2 Для стальных конструкций : С355-6 KCV при T=-40°С ГОСТ 27772-2015 или 09Г2С-12 (KCU при T=-40°С и после мех. старения KCU) ГОСТ 19281-89 с дополнительным испытанием каждой партии на KCV при T=-40°С с надеждой, что оно его выдержит под ответственность нач. участка или кто принимает материалы. Для ж.б. конструкций: для анкерных болтов 09Г2С-6 KCU при T=-60°С; для закладных деталей так же как для стальных конструкций (видел где-то древние требования принимать их сталь и считать их как стальные); для арматуры А500С в отапливаемых зданиях и Ас500С по ТУ на улице.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.12.2018 в 21:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
Таблица 4 ГОСТ 27772-2015 для листового проката, фасонный по табл.5. Для профилей придется брать либо с255-5, либо с390, кроме двутавров по новому ГОСТ Р 57837-2017
там ударная вязкость ksv-40 нормируется для стали с345, с355 ----- добавлено через ~11 ч. ----- Область применения СП 16..11(17) не ниже -60 °, у вас -61 °. Как будете обходить? Последний раз редактировалось SergeyA, 07.12.2018 в 23:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
СП 16.13330.2011
1.1 Настоящие правила следует соблюдать при проектировании стальных строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения, работающих при температуре не выше 100°С и не ниже минус 60°С. Значит требования таблицы В.3 распространяются до -60. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
SergeyA, фраза
никак не увязывается с разделением самой температуры на "холодные сутки" 98% или 92%, "холодная пятидневка" 98% или 92%, "температура воздуха" 94%, "абсолютный минимум". В Якутии нет стальных конструкций что ли? Где указано, что в п. 1.1 говорится именно о расчётной температуре, а не от температуре воздуха, например? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Однако есть таки доля правды и в правде SergeyA - СП говорит о применимости в целом СП при рабочей температуре конструкций до -60, из чего следует, что надо смотреть именно возможную температуру, при которой конструкции работают на полную нагрузку. Но это не температура пятидневки -61, а абсолютный минимум - 65 (Оймякон). Выбор стали для -61 можно производить по СП, а вот насчет применимости всего СП при -65 - это другой вопрос. Мне кажется, что для Оймякона отдельного СП нет, и СТУ тоже не требуется, и т.д. - вот если бы был холодильник для азота (-70), тут бы можно было бы почесать репу. Хотя я конкретно не знаю, как для сверххолодного Оймякона стальные предметы нужно конструировать, и надо ли вообще там применять их.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
Цитата:
Цитата:
По поводу "сталь, не лопнувшая при -60, не лопнет при -61" - согласен. В советском СНиП II-23-81 можно было спокойно назначать сталь по пятидневке до -65. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Долго, нудно, писать письма, брать измором, ввести санкции, потребовать предоставить правильное (с его высокой точки зрения) решение и т.д.
Правда в том, что надо для <-60 решение найти, а не тыкать кривым пальцем в пункт СП и сидеть выпучив глаза. Пальцы бы пооткручивал.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Offtop: На кол, млин
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вот в этом как раз - инженерное проектирование превращают в торговлю спецбумажками. Это как сертификация пылесосов из китая. Импортер покупает за 0,5 млн букмажку и любой непотребный товар законно всучивает наивному народу эшелонами.
Каждая инженерная проблема обозначается как сверхнаучная проблема с предъявлением счетов. Что, вот сейчас по применению сталей на стройобъектах Оймякона научные испытания начнутся? Шаз...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
Он потом скажет генпроектировщику, что ваши металлисты кони педальные и ни хрена не могут если б я деньги не заплатил.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Че деньги заказчики считать! На СТУ потратят, на г.... стали прописной в СТУ сэкономят |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой-то несерьезный расклад - если ты думаешь, что Заказчиков можно бесконечно доить, то сильно ошибаешься. Вечные буксования с удорожанием проекта не приводят к расцвету и развитию. Это называется непрофессионализмом, неспособностью решать задачи. Все способны только придуриваться и "че"кать. Вот через такие "Че.." и опустились на дно эконмического уровня.
Так ты сразу банк ограбь - че там... На.. никакое СТУ тут по сути не требуется.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068
|
В основном - единожды. В следующий раз работу ты не получишь.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2012
Сообщений: 54
|
Какой то двойственный подход, когда выгодно то проектируем буква в букву, когда нет начинаем "включать голову".
Поправочка не я, не Вы не пишем нормы, а работаем с тем что есть. Если наши новые СП и прочие нормы считаем развитием, то у меня плохие новости... Экономическое дно не проектировщики организовали, а бизнес которому сначала нужно надо было как на "западе", все развалили. Пусть теперь и листают как на западе, в любом случае оговорюсь не мы это определяем. Пора тему в утиль сливать |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не надо искать "выгоду" на ровном месте. Идем буква в букву, но не заводим в тупик простой вопрос - это к экспертам. Проектировщику же это даже напоминать не надо.
В данном конкретном вопросе автора: Выбираем сталь по СП, проблемы вообще нет - ниже -60 по букве. И на этом все. Не рожаем вопрос типа (п.16): Цитата:
Не надо генерировать проблемы и перемножать сущности. Суть в том, что стальной объект для -65 вообще не может быть запроектирован по СП16, и проблемы с проектом нет. Его нет. Этот вопрос закрыт в ТЗ.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.12.2018 в 19:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
тема давно замерзла, но все же.
не понял почему при температуре -61 автор подбирает для вязкости по -40. Разве Таблица В.1, СП 16.13330.2017 не ограничивает стали по температуре и по Ryn. Пример, -61 градусов. По Таблице В.1, СП 16.13330.2017 для конструкций 1, 2, 3 категории можно только 390<Ryn>440, 440<Ryn>540 и Ryn>540 (с определенными ограничениями по вязкости). А по Таблице 3, ГОСТ 27772-2015 для -60 категория стали должна быть 7. Итого: подходит сталь 390<Ryn>540 категории 7. Нет? Если да, то и С345 и С355 уже не подходят. Нужна в итого С390-7? А, листовая сталь по Таблице 4, ГОСТ 27772-2015 можно от 235 до 375 без ограничений, и выше с определенными ограничениями по вязкости. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Цитата:
или допустим такой пример, когда нет в таблице - расчетом хватает С245 или С345. температура -53, конструкции 1 и 2 категорий. получается при -40 их можно применить минимум только С390-6 (по таблицам В.1 и 3 из ГОСТа) для конструкций 2 категории, и с вязкостью 34 для конструкций 1 категории. Цитата:
запутываюсь в логических связях между таблицами В.1 из СП 16.13330.2017 и таблицами 3, 4 и 5 из ГОСТ 27772-2015. а в "Рекомендации по применению стали для стальных строительных конструкций зданий и сооружений", таблица 2 вообще 15 категория стали. в ГОСТе 27772-2015 всего лишь 7 Последний раз редактировалось недомагистр, 23.10.2020 в 13:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Температура испытаний в зависимости от расчетной температуры определяется нормами, за вас уже всё продумали.
Когда требования к стали предъявлялись по ударной вязкости KCU, температура испытаний принималась равной расчетной температуре. Сейчас, когда требования к стали предъявляются по ударной вязкости KCV, температура испытаний принимается ниже выше расчетной температуры. Это связано с тем, что надрез при испытаниях по KCV более сильный концентратор чем те, которые характерны для строительных стальных конструкций. Последний раз редактировалось ZVV, 23.10.2020 в 15:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Порядок подбора требуемой марки стали:
1. определяется группа стальных конструкций (допустим 2); 2. определяется расчетная температура для стали конструкций (наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,98 - по таблице 3.1, СП 131.13330.2018) (допустим -53); 3. подбирается марка стали исходя из расчёта (допустим С245 и С345); 4. определяется температура испытаний на ударный изгиб исходя из полученных значений расчётной температуры (-53), группы конструкций (2) и предела текучести выбранной марки стали (по таблице В.1 из СП 16.13330.2017); - вот тут получается по таблице В.1 из СП 16.13330.2017 для расчетной температуры (-53) и категории конструкций (2) исходя из Ryn выбранных по расчету сталей С245 и С345 выбираю столбцы. для С245 (Ryn=245) - Ryn<290 и для С345 (Ryn=345) - 290<Ryn<390. далее выбираю температуру испытаний. ее исходя из чего принимать? близкой к расчетной из представленных в таблице В.1 из СП 16.13330.2017?; 5. определяется требуемый показатель ударной вязкости проката (KCV). Зачем эта цифра нужна не совсем понятно (может и не нужен этот пункт), если в таблице 3 из ГОСТ 27772-2015 только температуры; 6. определяется требуемая категория выбранной марки стали исходя из полученного значения температуры испытаний на ударный изгиб (таблица 3 из ГОСТ 27772-2015). температуры испытаний представлены 0, -20, -40 и 60 градусами. вот в реализациях пунктов 4-6 застрял) |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003
|
недомагистр, вот https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1901778&postcount=4 была тема совсем вчера. Сопоставьте таблицы из Сп и ГОСТа, и всё станет на свои места.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
получается в моем примере при -53 я должен искать марки сталей испытанных при -60?
исходя из таблицы В.1 по СП 16.13330.2017, тогда получается не имею права использовать стали с Ryn<390. следовательно минимум С390 только подходит. а если идти дальше в таблицу 3 из ГОСТ 27772-2015 то С390-7. |
|||
|
|||||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Да.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
температура испытаний принимается выше расчетной температуры. |
||||||
|
||||
Регистрация: 13.04.2016
Сообщений: 64
|
Цитата:
в таблице В.1 из СП16 2011 года четко дана категория и +/- (можно/нельзя). Без этих скачков по ГОСТам и СП. да и категория там ограничена только для С345 и С375 (всего лишь 1, 2, 3 и 7) ----- добавлено через ~29 мин. ----- в трёх соснах заблудился. все понял теперь. догнал наконец-то. спасибо большое за разъяснения. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Товарищи, вроде разобрался с подбором категории стали по ГОСТ 27772-2015. Но что делать при подборе стали по ГОСТ 19281-2014???
Нас необходима сталь С345-5. На объекте у нас -52. Вот мы можем использовать Сталь 09Г2С-15 вместо нее. Просто меня смущает, что в таблице 5 при испытание при минус 70 KCU - 29 Дж/см2. А по СП 16.13330.2017 оно должно давать на -20 градусах - 34 Дж/см2. И как бы температура испытания конечно ниже, но и ударная вязкость ниже. Или я что-то не правильно понимаю в этой системе? Последний раз редактировалось KuroRaiken, 09.12.2022 в 14:02. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для начала надо убедиться, что в обоих случаях речь о KCU, а не о КСU и KCV.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2022 в 14:31. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вы такой смешной...только что писали:
Цитата:
4 и 5 - это разные таблицы. Определитесь, что именно Вас "смущает". ГОСТ 19281-2014 (с изм.1): Цитата:
Вы можете или хотите? Вкратце - в любом случае 09Г2С-15 круче С345-5. По крайней мере по СВЕЖИМ стандартам KCV=34 обеспечивается. Надо читать СВЕЖИЕ редакции ГОСТов.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2022 в 20:42. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
1) Нормы устанавливаются на основании испытаний на ударный изгиб образцов с острым V-образным надрезом проката с толщиной не менее 5 мм и труб с толщиной стенки не менее 5 мм. В случае толщины элемента менее 5 мм, проведение испытаний не требуется.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Получается, что сталь 3 можно использовать любой марки, даже на морозе, для конструкций любой ответственности? Просто по текущей задаче самая низкая температура всего -43. Но увидев, что на такую толщину испытания не проводятся, я подумал, что значит ее использовать просто нельзя для конструкций 1, 2 и 3 группы. Я правильно понимаю, что выходит, что в -43 можно использовать -3 мм из С245 для 2 и 3 группы конструкций? Я правильно понимаю, что и при -53 можно использовать -3 мм из С245 для 2 и 3 группы конструкций? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
Я кстати 3-х миллиметровый прокат в ответственных конструкциях в принципе не применяю в том числе и по фермам Молодечно, а то потом начинается у меня сварщик от Бога(как Ильнур скажет Аллаха), чтобы не использовать механизированную сварку и все прожигают в итоге, а сейчас тем более с учетом требований пожарных норм.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2020
Сообщений: 31
|
Не очень уверено.
Может кто экспертизу проходил с подобный проектом? Просто делаем простенькое модульное здание из самодельного гнутого профиля. Заказчик спрашивает можно ли при -43 градусов делать из стали 3. А проблема в том, что мы уже делали подобное здание под температуру -51 градуса из стали 09Г2С. Но модули мы не проверяли т.к. "поставка типового модуля заказчика". |
|||
|
||||
Регистрация: 25.01.2014
Сообщений: 54
|
Ферма из С235 в 2023 году? Легко! 😁
Прислали обследование фермы из гнутосварных труб с уже построенного объекта, так как обнаружилось расхождение с проектом, возник вопрос об усилении. По факту: рядовые раскосы 100х100х3 оказались из С235, верхний пояс уже лучше - толщина 7 мм С245, вместо С345. Расчётная температура выше -45С. Думал точно не проходная с 235 сталью, заглянул я значит в нашу "любимую" таблицу В.1, а там: "....В случае толщины элемента менее 5 мм, проведение испытаний не требуется." Вот это поворот 😮 По несущей способности ферма проходит и если по результатам испытаний сталь верхнего пояса пройдёт по ударной вязкости, те кто халтурил с материалами весьма удачно проскочили, ничего не скажешь. Выходит С235 теперь получит более широкое применение, любителям экономии это точно будет по душе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Техническое освидетельствование строительных конструкций | rodent | Обследование зданий и сооружений | 30 | 15.11.2017 10:02 |
Вопрос по СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" | Мишастик | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 05.04.2014 10:59 |
Должен ли заказчик заказывать дополнительное обследование технического состояния строительных конструкций здания под будущие нагрузки? | Stanislav1976 | Прочее. Отраслевые разделы | 23 | 11.01.2013 19:37 |