13.02.2019, 10:18 | #1 | |
Свайные фундаменты на малопрочных грунтах
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 6018
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Проектировщик_ск
Предварительные расчёты вести согласно п.7.2.1 СП 24.13330.2011 внимательно и не один раз его предварительно прочитав. Какой вид свай у вас? Забивные или какие? Rc=20000 кПа - только для забивных. Учтите также, что при проведении испытаний испытательную нагрузку назначают не менее 2Fd и не менее несущей способности по материалу. Однако тут также следует учесть немаловажный фактор - каким образом вы собираетесь на стройплощадке достигать такой испытательной нагрузки (здесь имеется ввиду наличие и возможность установки домкратов, устройства анкерных приспособлений (свай) или наличия пригружающих грузов и т.д.). В любом случае я за испытания. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Поправка - но не более расчетного сопротивления ствола сваи по материалу. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2019 в 12:21. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
Коренные породы представлены переслаиванием аргиллита бурого, алевролита темно-
бурого, песчаника серовато-коричневый, породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности. Породы обводнены по трещинам. Нормативные и расчетные характеристики: ρн= 2,263 г/см3 ρII= 2,255 г/см3 ρI= 2,250 г/см3 γн = 22,18 кН/м3 γII = 22,10 кН/м3 γI = 22,05 кН/м3 Rс вод= 6,0 МПа (60 кгс/см2) Rс вод II=5,0МПа (50 кгс/см2) Rс вод I=4,3 МПа (43 кгс/см2) Кwr=0,58 д.ед. ----- добавлено через 51 сек. ----- Сваи планируются забивные ----- добавлено через ~8 мин. ----- Как учитывается Rс вод I=4,3 МПа, если в формуле Rc=20 МПа учитывается? при этом породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2016
Сообщений: 73
|
Вопрос по расчету свайных остается. Как учитывается Rс вод I=4,3 МПа, если в формуле Rc=20 МПа учитывается? при этом породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые, малопрочные и пониженной прочности.
----- добавлено через ~2 мин. ----- коэффициент размягчаемости у песчаника 0,28, у аргиллита 0,9 |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
На предел прочности в водонасыщенном состоянии не обращайте внимания. Это обычное дело - геологи разбуривают аргиллит в труху, а потом испытывают.
Рухляк встречается в коре выветривания. Кстати на разрезах не увидел места отбора проб ненарушенной структуры. Принимайте близко к максимуму по прочности материала свай 80 тс на сваю 300*300, 140 тс на сваю 350*350. Если водонасыщенный суглинок текчий, то проверьте в нем сваи по материалу на устойчивость и пляшите оттуда. Закладывайте молот 3,5т на сваю 300*300 и 5т на - 350*350 бить до упора, можно 2,5 и 3,5т, но придется контролировать забивку (думаю отказ не более 0.5 см на рабочий удар). Окончательно назначайте по результатам испытаний. Советую метод ударного импульса (как его иногда называют квазистатический) он не требует забивки анкерных свай и вроде принимается экспертизой и дает сходимость со статикой близкую к 100%. Интересно знать нагрузку на куст свай. Имеет значение сколько у вас этажей 5 или 100. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.02.2019 в 17:32. |
|||
|
||||
геолог Регистрация: 30.01.2016
КМВ
Сообщений: 148
|
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Кстати у Вас есть результаты статического зондирования.
По ним предварительно и считайте (по отказу зонда). При лобовом сопротивлении 35МПа даже без учета бокового сопротивления допускаемая нагрузка на сваю 300*300 будет порядка 100 тс. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
А вообще расчет свай стоек по результатам зондирования довольно условен. Пример с аналогичными условиями "нижнепермские отложения представленные аргиллитом сильнотрещиноватым, сильновыветрелым, перекрытый элювиальными отложениями" с глубины 8-15 м. Грунт обводненный Чтобы получить реальную нагрузки при испытании свай 350*350штанговым коперником HD25 (масса ударной части 2,5т), при добивке приняли высоту падения 3 м (близкую к максимальной). Наибольший отказ у одной сваи получился 2,4 мм (Fd=195 тс, N=139 тс) У оставльных свай отказ получился менее 0,2 мм. По результатам статических испытаний Fd=158тс N=132 тс, квазистатических - Fd=156тс N=130 тс Соответственно для свай 300*300 допускаемая нагрузка была бы гарантированно не меньше N=130*(30^2/35^2)=95 тс Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 14.02.2019 в 12:49. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
По зондированию будет точнее, поскольку это натурные испытания грунтов. Сопротивление по боковой поверхности, я бы не учитывал.
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
По зондированию требуются данные по лобовому сопротивлению на 4d ниже острия сваи. Вы же свои сваи в любом случае поставите в коренную породу (мин 0.5 м), а в ней у вас отказ зонда 30 Мпа у самой поверхности, поэтому корректный расчет по СЗ выполнить невозможно. Принимайте как для стойки, уточните по результатам пробной забивки свай.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Из СП 24.13330.2011
7.1.6 Расчеты свай, свайных фундаментов и их оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик материалов и грунтов. Расчетные значения характеристик материалов свай и свайных ростверков следует принимать в соответствии с требованиями СП 63.13330, СП 16.13330, СП 64.13330, СП 35.13330 и СП 40.13330. Расчетные значения характеристик грунтов следует определять в соответствии с ГОСТ 20522, расчетные значения коэффициентов постели грунта сz, окружающего сваю, следует принимать в соответствии с приложением В. Расчетные сопротивления грунта под нижним концом сваи R и на боковой поверхности сваи fi следует определять по указаниям подраздела 7.2 или путем расчета с использованием численного моделирования. При наличии результатов полевых исследований, проведенных в соответствии с требованиями подраздела 7.3, несущую способность грунта основания свай следует определять с учетом данных статического зондирования грунтов, испытаний грунтов эталонными сваями или по данным и динамических испытаний свай. В случае проведения испытаний свай статической нагрузкой несущую способность грунта основания сваи следует принимать по результатам этих испытаний, учитывая рекомендации подраздела 7.3. При применении комбинированных свай их несущая способность должна определяться только на основании статических испытаний. Для объектов, по которым не проводились испытания натурных свай статической нагрузкой, рекомендуется определять несущую способность грунта основания сваи несколькими из возможных способов, указанных в подразделах 7.2 и 7.3, учитывая при этом уровень ответственности сооружения. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Видимо СНиП и СП 24 многое потеряли, так как в руководстве к 20 МПа под остриём забивных свай для выветрелых и размягчаемых полускальных грунтов было
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Свайные фундаменты на "водовмещающих" грунтах подверженных подтоплению. | StoroG | Основания и фундаменты | 0 | 18.10.2016 09:21 |
Буронабивные свайные фундаменты при грунтах с показателем текучести более 0,6 | ник25 | Основания и фундаменты | 21 | 22.04.2016 05:59 |
Свайные фундаменты на слабых грунтах | Regby | Основания и фундаменты | 28 | 09.03.2013 14:21 |
Свайные фундаменты на просадочных грунтах II типа | Александра-11 | Основания и фундаменты | 10 | 14.08.2012 10:36 |
Свайные фундаменты в набухающих грунтах п.9 СНиП 2.02.03-85 непонятно | initec | Основания и фундаменты | 1 | 11.07.2012 09:06 |