| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины

Коэффициент расчетной длины

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.12.2007, 12:22 #1
Коэффициент расчетной длины
Spiteful Berkut
 
Инженер-конструктор
 
Россошь, Воронежская обл.
Регистрация: 13.12.2007
Сообщений: 307

Здравствуйте.

Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Просмотров: 33288
 
Непрочитано 28.12.2007, 13:47
#2
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»?
Рамы по определению с жёстким сопряжением.
Выкладывай схему и пояснения к обеспечению пространственной жёсткости здания.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:39
#3
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Spiteful Berkut
6.10 ...
Для одноэтажных рам в формуле (69) и многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются p = 0 или n=0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении p = 50 или n = 50 (Ji = Ґ или Js = Ґ).
пст вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2007, 14:50
1 | 1 #4
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Возникла проблемка с определением расчетной длины колонны.
Есть двухпролетная двухэтажная рама. Нижний конец колонн защемлен, опирание ригелей шарнирное. Не могу найти в СНиПе и пособии подходящей формулы для определения «Мю». Куда ни ткнусь — всюду идет жесткое сопряжение колонн и ригелей. Как для такой схемы найти «Мю»? Помогите начинающему инженеру.
Из плоскости рамы:
Выбрать связевой блок, расставить распорки, а расстояние между ними и есть расчетная длина.
В плоскости рамы:
Хоть десять этажей с шарнирным примыканием ригелей - геометрическая длина всей колонны умножить на два.

Всем участникам форума:

Здоровья и счастья на долгие годы!
И никаких неразрешимых проблем!
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 12:33
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


PBaga умножить на 2 высоту здания, чтоб получить расчетную длину колонн, немножко в запас. Если сильно хочется уменьшить расчетную длину, то можно расставить вертикальные и горизонтальные связи или использовать жесткий диск покрытия.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2007, 15:47
#6
Mike

Civil&Structural engineer
 
Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133


Товарищи, снип читайте, согласен с пст
Mike вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2008, 09:19
#7
Spiteful Berkut

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.12.2007
Россошь, Воронежская обл.
Сообщений: 307
<phrase 1=


Н-да... Всем спасибо. Ей-богу в СНиПе все это написано. Наверное я куриной слепотой временно заболел
Spiteful Berkut вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 07:17
#8
Narayan


 
Регистрация: 20.03.2007
Новосибирск
Сообщений: 6


И снова о расчетной длине колонны... Есть однопролетное одноэтажное здание (склад), колонны опираются на фундаменты шарнирно, сверху фермы, тоже шарнирное опирание, связи по колоннам, естесственно. Какая расчетная длина у колонны?

Последний раз редактировалось Narayan, 09.06.2010 в 07:31.
Narayan вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 11:44
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Narayan Посмотреть сообщение
И снова о расчетной длине колонны... Есть однопролетное одноэтажное здание (склад), колонны опираются на фундаменты шарнирно, сверху фермы, тоже шарнирное опирание, связи по колоннам, естесственно. Какая расчетная длина у колонны?
Шарнир снизу, шарнир сверху... Складной что ли склад?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 12:36
#10
slv

проектирование
 
Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Сообщений: 72


Шарнир снизу, шарнив сверху? Тогда 1хL

С шарнирным защемлением на обоих концах тоже делают. Но тогда особое внимание к кровле, она должна работать как диафрагма и передавать усилия например на торцевые стены.
slv вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 20:05
#11
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


вертикальные связи по торцам надо поставить, горизонтальные связи по периметру покрытия, расчетная длина колонны равна геометрической
viqa вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 17:35
1 | 1 #12
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
С шарнирным защемлением на обоих концах тоже делают
Дудки.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 17:39
#13
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Шарнирные склады, коэффициенты расчетной длины для балки, шарнирные защемления...видимо я сегодня переработал...
 
 
Непрочитано 09.09.2010, 22:17
#14
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


1. Не, 1 не получится.
2. Согласен с Ильнуром по поводу складного склада
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 1528
Размер:	45.6 Кб
ID:	45021  
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 22:35
#15
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
1. Не, 1 не получится.
Если поставить связи то получиться
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 00:54
#16
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Если поставить связи то получиться


И доказать расчетом на предельные деформации
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 20:55
1 | #17
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Братья здравствуйте, подскажите коэффициент расчетной длинны для данной схемы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.jpg
Просмотров: 300
Размер:	21.0 Кб
ID:	58452  
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:13
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
... подскажите коэффициент...
Лишь один? Для которого элемента? В плоскости рамы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:19
#19
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Нет два, крайняя колонна и средняя, в плоскости рамы
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:27
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Нет два, крайняя колонна и средняя, в плоскости рамы
Возьмите грубо 2 и 1.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 21:36
#21
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


1 - это крайняя колонна ?
2- средняя ?
Грубо не хотелось бы, сегодня пол дня голову ломал, 1 выходит у крайних колонн, ибо в базе защемление и ригель примыкает жестко.
Со средней колонной все сложнее, своим моцгом надумал коэф. не больше 1, ибо как то в голове не укладывается средняя колонна с 2.

Рис. 1 - крайняя колонна
Рис. 2 - средняя колонна
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: snip-II-23-313.jpg
Просмотров: 105
Размер:	6.8 Кб
ID:	58453  Нажмите на изображение для увеличения
Название: snip-II-23-310.jpg
Просмотров: 85
Размер:	6.9 Кб
ID:	58454  
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 07:57
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Грубо не хотелось бы, сегодня пол дня голову ломал
Табуреткин (), "замоделируй" в скаде через РСН раму - получишь свободную длину элемента, тады тебе уже и мю на фиг не нужно будет.
Но если упорства не занимать, то поделишь L свободное/L реальное и найдешь свое мю.
По СНиПу еще можно, но.... не нужно тебе этого делать....не надо....
таи вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 08:34
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
1 - это крайняя колонна ?
2- средняя ?
Наоборот.
Мю точно Вы в ближайшие месяцы не сможете вычислить, судя по степени подготовленности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 18:47
1 | #24
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Почему крайняя колонна 2 ? ели смотреть в таблицу снипа, где база жестко и ригель жестко, то там мю будет 1
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.

Последний раз редактировалось табуреткин, 28.04.2011 в 20:05.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:54
#25
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Дабы не плодить тем...
Ребята, подскажите коэффициент расчетной длины для крайней и для средней стойки в плоскости
Крепление к фундаменту естественно жесткое, фермы опираются шарнирно
Средние балки шарнирное крепление как и написал, там будет профлист с бетоном, профлист крепится саморезами (только чтоб не сдвинулся при бетонировании)
мю для крайних прям так и напрашивается 2, для средних если честно тоже, но тут уже сомнения берут...
Просто заказчик купил готовый проект и готовит его к экспертизе... а у меня колонны по гибкости не проходят... а по СНиП мю=2 получается... где то я непонимаю или...

заранее спасиб

PS Scad/Lira дома нет, с фрэймворком - так и не подружился
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: разрез.jpg
Просмотров: 387
Размер:	15.9 Кб
ID:	99007  
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 18.03.2013 в 14:00.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 13:59
#26
fint


 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
фрэймворком - так и не подружился
А он и не считает расчетную длину. тама самому надо определяться по мю.
fint вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 14:16
#27
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от fint Посмотреть сообщение
А он и не считает расчетную длину. тама самому надо определяться по мю.
а после того, как определился, как он устойчивость считает?
 
 
Непрочитано 18.03.2013, 14:32
#28
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


а по сути???
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 14:32
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
...колонны по гибкости не проходят... а по СНиП мю=2 получается... где то я непонимаю или...
В зависимости от разнонагруженности колонн, имеющих мю=2 при одиночной работе, мю уменьшается или увеличивается. Для уточнения надо знать высоту колонн, их сечения и вертикальные нагрузки на колонны.
По идее для предельной гибкости применяют мю=2, как для одиночной стойки.
Может у Вас есть связевая система, обеспечивающая мю<2.
И сильно не проходит?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 14:49
#30
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
а по сути???
если это мне вопрос, то меньше 2-х(для крайних колонн) я бы мю не брал, см. прим. к табл 17а стального СНиП. для средних можно и поменьше, но нужно знать вертикальные размеры.
 
 
Непрочитано 18.03.2013, 16:21
#31
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


20К1 крайняя при 8 метрах и мю=2 iтр=16000/150=107 мм, а у двутавра 85 - больше 20% нехватает.... мю=1,5 для крайней самое то было бы....
по вертикалу там нагрузки относительно небольшие, до устойчивости еще не дошел - пока только анализирую проект в плане что переделывать
за связевую систему еще можно было бы диск покрытия взять и посмотреть где связи можно поставить, но я там еще листы не все просмотрел, колонны проще в гору в данном случае загнать... пока грубо прикидываю что проходит, на что обратить внимание, на что глаза закрыть

для крайних я по этому примечанию как раз до двойки и пришел (что самое интересное уже второй раз этим вопросом задаюсь и второй раз это примечание "нахожу"... пора вимпоцетин пить ... по средней только что глянул - там тоже 20К1 - буду считать... я же правильно понимаю, что мю средней только программно определять - по СНиП не пойдет, там в основании шарнир
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...

Последний раз редактировалось Alekceich, 18.03.2013 в 16:54.
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2013, 17:47
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
... мю средней только программно определять - по СНиП не пойдет, там в основании шарнир
Если в базе шарнир, и наверху шарнир - зачем там сильно уточнять-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 03:13
#33
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Ильнур... я имел в виду что в снипе при расчете многоэтажных каркасов в схеме в основании шарнир, а у меня жесткая заделка... т.е. стандартная схема не пойдет

Вашу фразу "внизу шарнир, вверху шарнир - складной склад что-ли" я помню
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 09:31
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
...стандартная схема не пойдет...
Значит надо считать по книгам. Или в программах.
Крайние колонны грубо мю~2, средние нижние части м~3 и верхние части тоже мю~3.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:06
#35
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
я имел в виду что в снипе при расчете многоэтажных каркасов в схеме в основании шарнир, а у меня жесткая заделка... т.е. стандартная схема не пойдет
Мне видится, что пойдет и стандартная
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Крайние колонны грубо мю~2, средние нижние части м~3 и верхние части тоже мю~3.
Не могу согласиться. Если расчетную длину крайних стоек нужно уменьшить, то ответственность за потерю устойчивости(удержание) рамы нужно полностью возложить на средние стойки. Таким образом(грубо) можно принять два варианта расчетных длин:
1) Крайние стойки мю=2, средние 0.8-0.9
2) Крайние стойки мю= 0.8-0.9, средние примерно 2, что будет в некотором противоречии с буквой норм
 
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:27
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Мне видится, что пойдет и стандартная
У автора поперечник особенен тем, что средние стойки намного выше крайних при одинаковом сечении, и главное, имеют ступень где-то посередине в виде нагрузки от перекрытия. А еще учет попролетных загружений... в-общем для правильного определения расчетных длин СНиПа недостаточно. Можно было бы проверить, если бы автор задал исходные.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Не могу согласиться..
Не надо соглашаться или не соглашаться - Вы же не знаете, с какими исходными я определил эти мю (кстати, для среднейстойки в целом 3/2=1,5, чтобы воспринималось адекватно Вашим мю для средних). Они из расчета, реальные.
Для предельной гибкости смысла уточнять мю нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 10:57
#37
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Не могу согласиться. Если расчетную длину крайних стоек нужно уменьшить, то ответственность за потерю устойчивости(удержание) рамы нужно полностью возложить на средние стойки.
это зачем такое нужно, лучше сделать наоборот
efwl вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 12:04
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не надо соглашаться или не соглашаться...
Я и подумал, что Вы эту рамку на общую уст-ть посчитали. Поэтому и не соглашаюсь с таким подходом для данного случая(с предельной гибкостью промблема).
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
... в-общем для правильного определения расчетных длин СНиПа недостаточно.
Согласен не достаточно, но не критично недостаточно, вполне можно обойтись и СНиПом при некотором упрощении.
Цитата:
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
это зачем такое нужно, лучше сделать наоборот
Да не сходится дебет с кредитом у Alekceichа, а так конечно нужно сделать наоборот
 
 
Непрочитано 19.03.2013, 12:42
#39
efwl


 
Регистрация: 29.11.2011
г. Курск
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
не сходится дебет с кредитом
профиля крайних и средних одинаковые, думаете получится вытянуть крайние за счет средних?
efwl вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2013, 14:09
#40
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


не получится, конечно...
 
 
Непрочитано 18.04.2013, 22:30
#41
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


привет. вопрос по определению коэффициента мю для стойки в раме с шарнирным опиранием ригеля. если определять по формуле И.1 приложения И СП 16.13330.2011 то расчетная схема по таблице И.2 выглядит как загруженная только на одну расчетную стойку. из литературы если одинаковое загружение, то мю=2. значит если стойки разнонагруженные, то мю где-то между этими значениями. правильно я понимаю?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2013, 23:10
#42
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Нарисуйте свою раму и жесткостные параметры вместе с нагрузками...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 07:33
#43
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


жесткости не известны еще, но жесткости стоек будут одинаковы. ригель из фермы.
расчетная схема [IMG][/IMG]. по СП с одной нагруженной стойкой [IMG][/IMG] и две одинаково нагруженные стойки с мю=2 [IMG][/IMG]

извиняюсь. тупанул. первую картинку с расчетной схемой заменил на правильную

Последний раз редактировалось bigden, 19.04.2013 в 10:36.
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 08:06
#44
Uzel

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.05.2009
Россия
Сообщений: 263


См. Железный СНиП п. 6.10.
Там есть указания и насчет шарнирного крепления ригелей.
Uzel вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 08:56
#45
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Uzel
ну да. т.е. как на третьей картинке - мю=2. ну а если все-таки учесть разнонагруженность можно
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 10:22
#46
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


У меня везде получается мю=2
Вложения
Тип файла: rar Расчетные длины.rar (906 байт, 249 просмотров)
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 10:30
#47
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Injener-81
спасибо, бро. а это в какой програмке сделано?
bigden вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 10:44
#48
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


По этому поводу много утилиток. В интернете есть в экселевском варианте. Если считать абсолютно точно, то надо самому вводить раму, условия закрепления, убирать исследуемую стойку, прилагать единичную силу, определить горизонтальные реакции оставшихся опор и, потом, все это дело вводить в формулы... Для расчета серьезных поперечников пром. зданий необходимо делать такие расчеты. Хотя можно использовать справочные данные по таблицам из соответствующих расчетно-теоретических справочников.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 16:55
#49
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Обращаюсь в тему со схожим вопросом.
Имеется 2-х пролетная рама. Внизу стойки защемлены, ригель крепятся шарнирно. Стойки загружены не равномерно: крайние 0,5Nс, средние 1N. По формуле к схеме 250 учебника Лейтес получаю расчетные длины 2,3 для крайних стоек и 1,63 для средней. В расчетных программах тот же результат.
Прошу помощи специалистов- адекватны ли эти расчетные длины, конкретно для крайних стоек? Или можно воспользоваться пунктом 10.3.4 СП 16.13330.2017 и принять mu крайних стоек равное 2? Смущает, что в СП стойки загружены одинаково.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.PNG
Просмотров: 173
Размер:	217.7 Кб
ID:	207001  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.PNG
Просмотров: 211
Размер:	280.1 Кб
ID:	207002  
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 17:11
#50
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
адекватны ли эти расчетные длины, конкретно для крайних стоек?
Да.
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Или можно воспользоваться пунктом 10.3.4 СП 16.13330.2017 и принять mu крайних стоек равное 2?
Нет. Для крайних стоек (при условии, что они одного сечения со средними) можно с этим Мю выполнить расчет на устойчивость, а на предельную гибкость не обращать внимания.

Только не спрашивайте почему. На форуме на эту тему материала видимо-невидимо
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2018, 19:11
#51
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да.

Нет. Для крайних стоек (при условии, что они одного сечения со средними) можно с этим Мю выполнить расчет на устойчивость, а на предельную гибкость не обращать внимания.

Только не спрашивайте почему. На форуме на эту тему материала видимо-невидимо
Большое спасибо! В моем случае крайняя стойка- виновник потери устойчивости. С коэф. 2 была на пределе по проверке устойчивости по СП, а с 2,3- не проходила вообще. Побоялся упустить данный момент!
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 17:08
#52
VENik


 
Регистрация: 21.08.2011
н.новгород
Сообщений: 15


У всех схемы сложные какие, у меня одноэтажное двухпролетное здание (во вложении). Крайние колонны труба 140х5, средние труба 160х5. Помогите с расчетными длинами. Понял, что мю это не так просто, сейчас ввиду отсутствия большого опыта в КМ возникают глупые вопросы. Покрытие -кровельные сэндвич-панели. Заранее благодарю.
Вложения
Тип файла: pdf Склад.pdf (408.7 Кб, 89 просмотров)
VENik вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 17:10
#53
VENik


 
Регистрация: 21.08.2011
н.новгород
Сообщений: 15


Условно я бы так посчитал.
Вложения
Тип файла: docx Колонна.docx (27.7 Кб, 58 просмотров)

Последний раз редактировалось VENik, 07.02.2019 в 17:20.
VENik вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 17:18
| 1 #54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
У всех схемы сложные какие, у меня одноэтажное двухпролетное здание (во вложении). Крайние колонны труба 140х5, средние труба 160х5. Помогите с расчетными длинами. Понял, что мю это не так просто, сейчас ввиду отсутствия большого опыта в КМ возникают глупые вопросы. Покрытие -кровельные сэндвич-панели. Заранее благодарю.
Узел 8-8 - это в целом жесткое примыкание ферм? Или как?
Определяешь тип сопряжения (по конструкции узла 8), ферму считаем за стержень с эквивалентной (приблизительно) жесткостью, высоты колонн - одинаковыми, нагрузки N на крайние и 2N на среднюю, и по табл. 31 СП вперед. Читаем внимательно-внимательно все, что касается табл.31 и выбираем подходящую схему и формулы с учетом всех описанных нюансов. На калькуляторе за 6 сек получаем мю для крайних и мю для средней.
Можно скачать с инета спецкалькуляторы для рам.
Я бы взял мю=2 для всех и курил бы бамбук.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 17:28
#55
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
У всех схемы сложные какие, у меня одноэтажное двухпролетное здание (во вложении). Крайние колонны труба 140х5, средние труба 160х5. Помогите с расчетными длинами. Понял, что мю это не так просто, сейчас ввиду отсутствия большого опыта в КМ возникают глупые вопросы. Покрытие -кровельные сэндвич-панели. Заранее благодарю.
а по покрытию связи горизонтальные есть? короче если сделать горизонтальные связи от торца до торца, вдоль здания где-то в середине, то можно считать м=1, за счет включения торцевых связей
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 17:30
#56
VENik


 
Регистрация: 21.08.2011
н.новгород
Сообщений: 15


Спасибо, придется углубиться. Если бы я сам проектировал как раз бы покурил), а тут нужно типа проверить, сам бы не заложил такие тонкие трубы.
У меня сложности с некоторыми моментами из-за слабой теоретической базы. Я часто просто перезакладываюсь. Узел 8 такой.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Связи по покрытию по всему периметру здания.
Вложения
Тип файла: pdf Узел.pdf (403.3 Кб, 61 просмотров)
VENik вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 17:37
#57
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~2 мин. -----
Связи по покрытию по всему периметру здания.
тогда думаю можно принять 1, препятствовать смещению будут торцевые связи за счет горизонтальных ферм покрытия по периметру, связывая схема получается
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 18:18
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от VENik Посмотреть сообщение
... Узел 8 такой...
У Вас при первом снеге порвет 4 простых болта в верхнем узле. Там же десятки тонн растяжения...
А если еще и осадки крайних фундаментов...что-то Вы не учли в расчетной схеме.
Цитата:
тогда думаю можно принять 1, препятствовать смещению будут торцевые связи за счет горизонтальных ферм покрытия по периметру, связывая схема получается
Это при коротком здании.
При длинном здании средние рамы будут расшатываться легко - связи помогут очень несильно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2019, 18:42
#59
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При длинном здании средние рамы будут расшатываться легко - связи помогут очень несильно.
тогда труба минимум 250х8 при м=2, либо уточнять с помощью программ мю
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
вопрос по расчетной длине студент Конструкции зданий и сооружений 11 17.06.2006 14:46
Расчетные длины стержней в SCAD Engineer IA SCAD 2 23.02.2006 13:43
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
Уменьшение расчетной длины балок getr Конструкции зданий и сооружений 3 03.10.2005 18:24