Непрочитано 24.01.2008, 21:23 #1
Расчёт системы отопления
MegaPascal
 
проектирование
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 03.04.2007
Сообщений: 155

Приветствую.
Товарищи спецы, не поможет ли кто с расчетом системы отопления одноэтажного жилого бревенчатого дома?
Подсчитал теплопотери здания, а на подборе радиаторов и гидравлическом расчёте забуксовал. Хотелось бы запроектировать автономную систему(подогрев воды от собственной газовой котельной) с естественным побуждением(т.е. без насосов и без элеватора), но т.к. я не отопленец, то с этим не сталкивался.
Может есть у кого пример расчета или литература какая(в книжках на dwg как-то слишком сжато написано)?
PS: если надо, могу свои наработки выложить.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
Просмотров: 33864
 
Непрочитано 30.01.2008, 12:28
#2
tyoma


 
Регистрация: 27.10.2005
Серпухов
Сообщений: 63


я тоже не отопленец, однако, видел интересное решение в аналогичном доме, площадью около 70 мкв: стальная труба примерно 79мм по периметру отапливаемой территории с уклоном около 0,01, с небольшой отводкой с расширительным бачком (можете поставить и вантуз, чтобы усложнить заход кислорода в систему) и краном для слива воды из системы... а вот мощность котла не помню...

плюсы: -насос почти наверняка и в вашем случае не потребуется;
-при правильной сварке система почти вечная;
-всё равно, какая будет по чистоте вода;
-давление в системе будет низким- если что, есть возможность
успеть отключить дешёвый котёл;
-относительно низкая температура в системе- лучше
используется КПД котла и топлива;
-равномерный прогрев по "холодному контуру"! (а это очень
важно в деревянном доме);
минусы: -сложность монтажа (особенно если пытаться сэкономить
на трубах);
-сложность замены отдельных элементов;
-если где-то линейная длина больше 20м (точно не помню)-
сложно учесть расширение трубы;
-сложно обыграть в дизайне дома;
-если смонтировано неправильно или плохие трубы, то сложно
исправить;
tyoma вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2008, 12:50
#3
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Спасибо за отклик, но хотелось бы именно радиаторы(низкого давления) поставить, а не трубы - чтобы было аккуратно и эстетично и при этом работало. Читал, что трубы большого диаметра -это самый лучший вариант при движении теплоносителя в гравитационной системе, но пробую поставить радиаторы, после соответствующего расчёта.
И сразу вдогонку вопросик - не подойдут ли чугунные секционные радиаторы МС140(кажется так)?
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 14:15
#4
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Чтобы посоветовать что-то конкретное, надо видеть хотя бы план дома, да знать высоту. Ну и теплопотери, ели уж подсчитаны.

А если в общем, то:

1. Сконструируете и сделаете самостоятельно систему отопления спокойно, особенно если не будете слушать никаких "менеджеров".

2. Система с естественной циркуляцией может прекрасно работать. Только диаметры труб будут побольше. Очень грубо (не зная нагрузки) - выход из котда Ду 50, подводки к радиаторам - Ду 25. Можно и 20, но тут надо смотреть план.

3. Обязательно простейший расширительный бачок на выходе. Через него можно хоть ковшом пополнять систему.

4. Никакой запорной арматуры.

5. Самое главное - для циркуляции надо обеспечить, чтобы центр нагрева (котел) был ниже центра охлаждения. А это достигается или при размещении котла в подвале, или приямком. С газовым котлом это все сложнее. Тут надо еще учитывать и охлаждение в трубах.

6. Если хотите радиаторы, то ставьте именно чугунные МС-140 (эти без ребер), а МС-140-АО с ребрами. Они неказистые, зато вечные. Не покупайтесь на алюминиевые.

Сколько ставить - определить несложно, если есть теплопотери, а практически, даже не видя потерь - "сколько войдет". 10-12 секций на окно. Регулировать-то будете котлом.

7. Не покупайтесь на всякие регуляторы с термостатами - они вам не нужны.

8. Не отбрасывайте самый простой и абсолютно надежный вариант с гладкой трубой по бифилярной схеме - две трубы Ду 100 по всему периметру, в верхнюю из котла заходит вода, проходит до конца и возвращается в котел. Никаких подводок, стояков, разводки под потолком. На таких системах вся Россия за пределами столиц и городов сидит.

И, конечно, можно начитаться всяких современных книжек. Там разведут по полной программе - не меньше десятка позиций арматуры, насос, тьма фитингов и прочего.

Вот на безопасность газового котла не скупитесь.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 23:34
#5
tyoma


 
Регистрация: 27.10.2005
Серпухов
Сообщений: 63


могу дать небольшой совет насчёт МС140- спросите, какие условия гарантии- иногда если радиаторы покрасили, то в гарантии отказывают...
и советую даже с насосом (какой нужен, посоветовать не могу- опыта ещё маловато) ставить побольше колен, но как раз с регулирующей арматурой и не забыть про краны Маевского в радиаторах- тогда если котёл не в отдельном помещении, то сможете серьёзно сэкономить на газе (иначе чем больше ставить мощность котла, тем больше нужно холодного приточного воздуха)
а расчёт, чувствую, в вашем случае будет очень сложным и долгим (и дорогим)- придётся считать на разные температуры, и всё равно все щели в вашем деревянном доме не учтёте, так что лучше с расчётом не заморачивайтесь
tyoma вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2008, 23:38
#6
tyoma


 
Регистрация: 27.10.2005
Серпухов
Сообщений: 63


да, с безопасностью котла рисковать не советую- недавно у коллеги газовики (!) поставили систему и поставили китайские (конечно же, написано ITALY) краны- так один кран просто развалился от температуры (самоточная система)...- хорошо, что дома были- если б не были, то уже не было бы и дома
tyoma вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2008, 00:14
#7
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от tyoma Посмотреть сообщение
могу дать небольшой совет насчёт МС140- спросите, какие условия гарантии- иногда если радиаторы покрасили, то в гарантии отказывают...
и советую даже с насосом (какой нужен, посоветовать не могу- опыта ещё маловато) ставить побольше колен, но как раз с регулирующей арматурой и не забыть про краны Маевского в радиаторах- тогда если котёл не в отдельном помещении, то сможете серьёзно сэкономить на газе (иначе чем больше ставить мощность котла, тем больше нужно холодного приточного воздуха)
а расчёт, чувствую, в вашем случае будет очень сложным и долгим (и дорогим)- придётся считать на разные температуры, и всё равно все щели в вашем деревянном доме не учтёте, так что лучше с расчётом не заморачивайтесь
Бред полнейший. Плохо с закуской?
PL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.02.2008, 23:20
#8
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Спасибо за отклики - очень полезно для меня.
На всякий случай выкладываю то, что уже наработано
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
дом в Ярково.dwg (305.2 Кб, 10023 просмотров)
Тип файла: doc Расчёт системы отопления.doc (213.5 Кб, 3484 просмотров)
Тип файла: rar Таблица теплопотерь.rar (5.9 Кб, 1942 просмотров)
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2008, 07:57
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Нормальный домина - бревно 30см.
Vlad® вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 10:19
#10
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


ну да, примерно так и есть
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S2020071.jpg
Просмотров: 780
Размер:	65.2 Кб
ID:	2983  
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2008, 18:16
#11
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Хороший дом. И очень хорошая планировка для проектирования отопления. Расчеты тоже нормально сделаны.

При такой планировке можно сделать множество вариантов. Вот что точно надо - опускать пониже пол помещения котельной. Радиаторы МС-140 можно устанавливать из расчета номинального теплового потока на секцию 185 вт. Округляйте количество секций в большую сторону.

Размещение радиаторов и разводку желательно делать с учетом предполагаемой расстановки мебели. Совсем необязательно в таком доме размещать радиаторы именно под окнами и под каждым. Под окнами высота ограничивается подоконнником, центр охлаждения ниже. Для увеличения общего центра охлаждения придется делать верхнюю разводку большим диаметром. Если высота 2500, с учетом толщины бревен разводку надо будет примерно на 2200 делать, а это низко. Можно проработать установку радиаторов на внутренних стенах и в простенках - тут все зависит от мебели и прочего.

Сейчас вполне возможно сделать и комбинированную систему - естественная циркуляция и дополнительный однофазный насосик, включаемый на отдельные периоды. Или даже вообще насосную систему - тогда проблем с конструкцией системы отопления вообще никакой не будет - можно сделать просто и красиво. Если топливо газ, то здесь нет необходимости делать прерывистую работу системы, увеличивать емкость и прочее.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 15:49
#12
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Сделал кое-какой прогресс. Выкладываю на суд общественности.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
дом в Ярково.dwg (331.4 Кб, 9005 просмотров)
Тип файла: rar Таблица теплопотерь.rar (20.5 Кб, 874 просмотров)
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:21
#13
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


А чего стена в расчетах уменьшилась в росте до 2,2 м? Картон и иже с ним лучше не учитывать совсем. Сибирь далеко не средняя полоса. Там один северо-восточный с двухнедельной затяжкой бывает легко.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 21:30
#14
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


да, есть такой огрех. Поэтому и делал в экселе - что исправить легко. Уточню высоту, попозже исправлю. Сейчас интересует в основном - верно ли всё с принципиальной точки зрения.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2008, 20:32
#15
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Народ весну почуял, перестали интересовать системы отопления. Тогда продолжаем разговор. Подозрительный температурный перепад. Что такое 58 по Цельсию. Есть еще инерция стены. И почему за расчетную принята -38. Может вовсе не пятидневка должна быть определяющей.
Изуверски повыбрасывайте картонки, оставьте основные слои, посчитайте массивность, определите расчетную температуру и по накатанной теплопотери. Рост стены с учетом правил обмера.

Последний раз редактировалось layer, 13.02.2008 в 01:05.
layer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 20:59
#16
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Ещё раз говорю, я не отопленец. За расчётную принял -38, как научили в курсе ОВКВ в универе, взято из СНиПа. Инерцию стены не учёл: 58=20-(-38), т.к. не стремлюсь поймать мышинную точность(В этом плане с картонками согласен, можно без вопросов их выкинуть), т.к. пока есть только брёвна.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 01:23
#17
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Все понятно, не переживайте. Как-то в очередной командировке довелось присутсвовать при сносе старого дома, еще купеческого, неудачно попавшего в створ дороги. Хозяин дома, получивший новое жилье, с интресом наблюдал тоже. С гордостью поведал, что дому сотня лет и на отопление тратил ведро угля в сутки. Вот тут сомнения возникли основательные. Какое было удивление, когда из под слоя штукатурки под дранку показался войлочный слой в 20 милиметров. Не врал мужик, уважали себя купцы, а может сибирь лучше знали.
layer вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 06:44
#18
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Дом делается для себя? Тогда не зацикливайтесь на СНиП в части каких-то формальных требований. Но учитывайте опыт конструирования. Проверят будет не экспертиза (на предмет удешевления), а жизнь.

1. Расчетная температура. Мало ли что в СНиП напишут. Да, для расчета принимается средняя температура самой холодной пятидневки. Так договорились ученые и политики. И в масштабах страны это правильно. А для своего дома можно принять любую. Только представлять последствия - будет холоднее на улице, будет и холоднее дома. И жаловаться будет некому.

Внутренняя температура. А кто мешает принять ее выше? Не +20, а например, +23? "Некоторые любят погорячее". При завышении разницы температур будет больше радиаторов, запас, так сказать. Но в своем доме можно регулировать работой котла. Зато больше гарантий на худшие условия. Обычный баланс между стоимостью и надежностью, но для своего дома он может быть иной, чем для массовой застройки.

Добавки к теплопотерям на "страны света". Во многих местностях зимой дуют южные и юго-западные ветра. А на этих сторонах добавок по СНиП нет. Но для своего дома можно сделать конкретней, может не на С добавлять, а наоборот, на Ю. Надо бы разузнать зимнюю розу ветров.

2. Схема системы. Показанная развертка не совсем понятна. Вроде бы делаете одну длинную ветку по всему периметру. Разделите лучше на две почти симметричных, по осям 1 и 3. Планировка это позволяет, расход по кажлой из веток уменьшится в 2 раза, потери в магистралях уменьшатся в 4 раза. А для гравитационной системы это важно - напор-то создается только за счет разницы отметок средневзвешенных центров нагрева и охлаждения.

Не скупитесь на любые меры по утеплению, по повышению массивности дома, хотя в расчетах эти "копейки" учитывать не обязательно.

Сделайте ветки Ду 50 постоянного диаметра, подводки к стоякам 25 и все заработает. Завышение диаметра веток не столь из-за гидравлики (можно и меньше), сколько для поднятия центра охлаждения. Уклон веток от котла.

Расширительный бак установите не на обратной трубе, а на подающей. В гравитационной системе он будет атмосферного типа, через него и воздух будет выходить.

Участки стены за радиаторами сделайте с дополнительным утеплением - слой мм 10 хорошего утеплителя типа пенопласта или того, что есть в магазинах. Даст большую экономию.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2008, 12:09
#19
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


Цитата:
Участки стены за радиаторами сделайте с дополнительным утеплением - слой мм 10 хорошего утеплителя типа пенопласта или того, что есть в магазинах. Даст большую экономию.
Или фольгой на подложке с утеплителем мм 5-8 толщиной
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 15:09
#20
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


http://www.ormotex.md/69/
Почитайте-полезно будет...
Газ и у вас дорожать будет.
При наших ценах естественная циркуляция-гроб.
Минимум на 30% больший расход газа чем при насосной.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2008, 16:05
#21
Serg Ivanov

Инженер ВК
 
Регистрация: 19.11.2004
Кишинёв
Сообщений: 196


Выбирать вам.
Система с принудительной циркуляцией более комфортна, теплом в такой системе можно управлять. Вы можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться. Качество такой системы выше. Есть возможность скрыть все трубопроводы в пол или стены. Но эта система требует наличия электричества (или того, чтобы электричество не выключалось более чем на сутки.)
Система с естественной циркуляцией не поддается автоматическому регулированию, она "съедает" больше топлива и требует монтажа труб большого диаметра, которые несколько дороже и не очень эстетичны в интерьере. Регулировать такую систему можно обычно только вручную: пригасить горелку в котле, если в комнатах жарко, а когда станет холодно, снова увеличить огонь.
Если Вы хотите чаще общаться с Вашим котлом или Вас устраивает постоянный перегрев воздуха в комнатах или в Вашем доме очень часто и надолго выключается электричество, система с естественной циркуляцией - для Вас. Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.
__________________
С уважением, Serg Ivanov.
Serg Ivanov вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2008, 21:53
#22
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от Serg Ivanov Посмотреть сообщение
Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное отопление, выбирайте систему с принудительной циркуляцией.
Надо же, что только не напишут, не напридумают что бы насос продать... Какая экономия газа? Какие проблемы с автоматическим регулированием в системе с ест. циркуляцией? Похоже на откровенное запудривание мозгов.
PL вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2008, 06:27
#23
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от PL Посмотреть сообщение
Надо же, что только не напишут, не напридумают что бы насос продать... Какая экономия газа? Какие проблемы с автоматическим регулированием в системе с ест. циркуляцией? Похоже на откровенное запудривание мозгов.
Оно самое. Только уже вторичное. Сначала человека "ксендзы охмурили", потом сам начинает. Прямо рекламными слоганами.

Да, сейчас имеются хорошие малогабаритные бесшумные насосы. Насос действительно упрошает конструкцию системы. В отношении диаметров, мест прокладки. Но, хоть и немного, а электроэнергию кушает. И набегает она, и дорожает быстрее всего остального. Расея, однако.

А уж какие перерывы бывают по множеству причин, и говорить нечего. Расея, однако.

Далее: "можете установить нужную вам температуру в каждой комнате, и она будет автоматически поддерживаться". Реклама для гламурных блондинок. "..Если же Вы предпочитаете удобное и комфортное ...., выбирайте прокладки с крылышками".

Надо это в деревянном сельском доме? А то, что гравитационная система саморегулируется в тепловом отношении, неизвестно? Или непременно надо +- полградуса? А может достаточно "по соображению хозяина". Расея, однако.

А про 30% перерасход газа в каком проспекте менеджеры напели? Это не про случай, когда котел, специально сконструированный на насосы, поставят на естественную циркуляцию?

Ну, давайте, тогда и теплый пол добавим, да и "тепловую стрелку". Тогда и три насоса можно поставить, а уж арматуры - не счесть.

Вот так и разводят лохов - сначала приврем про 30%, потом - что насос лучше, а есть насос - давайте поставим термостаты, а для комфорта - теплый пол, да две гребенки, а для теплого пола температуру пониже надо - сделаем тепловую стрелку, а для контуров стрелки - свои насосики. И т.д. "И ваще, мужик, у тебя домище какой-то совковый, мы тебе щас прайсик набросаем. Шоб как в лучших домах Португалии и всего цивилизованного мира."
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 16:39
#24
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


Друг у меня любитель сэкономить по принципу, зачем покупать если можно самому сделать, причем буквально все.
Так я ему говорю ты парень прежде определись, что тебе важнее СЭКОНОМИТЬ ИЛИ КОМФОРТ?

Это я к фразе, что продавцы насосов чего только не придумают.

Поднимать свою ж...у в лютый мороз за охапкой дров мне например в лом, и если в последние 5 лет особых проблем с подачей газа и электричества не было, то ради чего живем-то? Я не стороннник абсолютного комфорта за любые деньги, но есть разумные варианты и отпление и вода в доме относятся к ним, а как же горячая водя которая в двухконтурных котлах на ура?
Если речь конкретно об этом доме с определенными условиями то может особо изворачиваться и ненадо
(у нас в городе перебоев с газом не было ниразу СПАСИБО БРАТЬЯМ-СЛАВЯНАМ, а с электричеством не более 12 часов из-за снегопадов и ветр. ураганов, т.е. СТИХИЯ)

Автор не указал где проживает, если глубинка то конечно надо расчитывать на полную автономию, а если насос то можно и педали прикрутить.

И второй случай. Человек который нам(теще) монтировал сис-му отопления (включ горячую воду) металлопласт, насос, разводка на три линии (короче все что некоторые ругают) имел сам отопление с естествен циркуляцией несколько лет и в прошлом сезоне поставил новый котел (двухконтурный, насос, разводка) - РЕАЛЬНАЯ ЗАФИКСИРОВАННАЯ ПО счетам ЭКОНОМИЯ 50%. За сезон.

И к тому же если полдома пустует (здесь в конкретном случае) то нахрена его обогревать по полной?
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 17:40
#25
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


И ещё по поводу батарей. Я остановил свой выбор на штампованных плоских батареях у нас их стоимость ненамного дороже чугуняки (которая веная, но втоже время вся замызганная относительно конечно), неинерционны, эстетичны, нагреваются и нагревают сразу. Поскольку система замкнутая то опасности коррозии и прочего практически отсутствуют, если залить жидкость для отопления типа DIXIS40 (тоже придумали продавцы) то нестрашны и замерзания системы.

Это не реклама а информация и вариант, поэтому критики ненадо
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2008, 19:04
#26
PL


 
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750


Цитата:
Сообщение от rus22 Посмотреть сообщение
И ещё по поводу батарей....критики ненадо
Не любишь критику? А кто любит?
Про батареи, термин так себе, продавцы насосов по моему не употребляют, не говоря о специалистах.
Про 50 % экономию. Есть анекдот:
80 летнии мужик жалуется на потенцию доктору:
У меня сосед, 85 лет, в постели зверь, а я то совсем молодой...
А откуда знаете?
Так он сам говорит...
Так и Вы говорите.
Вы не сказали что 50 % экономия достигнута с помощью обводной линии, в обвод газового счетчика. Ваш друг прижал счетчик больше обычного после ремонта. Теоритически можно сделать 100%, но могут возникнуть вопросы.
PL вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2008, 10:00
#27
rus22


 
Регистрация: 30.07.2007
Беларусь
Сообщений: 101


Не критику не люблю, а не буду спорить по этому вопросу вообще.
Продавцы все врут, а сантехники говорят правду?
Правды кроме мамы с папой вообще никто не скажет
Просто наличие информации заставляет посмотреть и этот вариант(другой)

>>>Так он сам говорит...
>>>Так и Вы говорите.

Дело хозяйское...
__________________
Жодино - Родина БелАЗов!
rus22 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 23:47
#28
MegaPascal

проектирование
 
Регистрация: 03.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 155
<phrase 1=


Пособирал информацию, обдумал ваши предложения - вобщем насос поставить выходит и удобнее и выгоднее, как я понял. Ну что ж, тогда нужно и расчёты переиначить. Только это позже, с появлением свободного времени.
__________________
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2011, 17:15
#29
Магомед


 
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 2


ВОПРОСЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ КО МНЕ..ВЗАМЕН МНЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПОМОШЬ
Магомед вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2011, 23:28
#30
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Магомед Посмотреть сообщение
ВОПРОСЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ КО МНЕ..ВЗАМЕН МНЕ ПО МОИМ ВОПРОСАМ ПОМОШЬ
Сначала откомментируйте стандартные заявления по "центру нагрева" - "центру охлаждения", а уж потом будем глядеть, какой специалист Магомед.
msi вне форума  
 
Непрочитано 05.11.2011, 01:19
#31
antoha


 
Регистрация: 05.08.2011
Сообщений: 22


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли подобрать по кубатуре отопительный прибор или есть какая то особая методика?и как посчитать секции?
заранее спасибо!
antoha вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 00:44
#32
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,041


Цитата:
Сообщение от antoha Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли подобрать по кубатуре отопительный прибор или есть какая то особая методика?и как посчитать секции?
поищите методички по отоплению, как пример: http://iifo.dvgups.ru/index.php?opti...d=829&Itemid=7
лучше Богословский Сканави "Отопление"

Последний раз редактировалось gofra, 06.11.2011 в 00:50.
gofra на форуме  
 
Непрочитано 06.11.2011, 11:11
#33
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не методичка, а учебники. А лучше пригласить специалистов.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2011, 21:21
#34
antoha


 
Регистрация: 05.08.2011
Сообщений: 22


спасибо))))
antoha вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2012, 15:44
#35
SGL

Конструктор
 
Регистрация: 07.07.2007
Беларусь
Сообщений: 61


Дачный домик из сруба Ф180. Есть конструкции отопительных печей с теплоотдачей 2000 ккал/час и выше. Специалисты, подскажите сколько нужно ккал/час для помещения 5,6 м х 6,6 м высотой 2,6 м.
SGL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Расчёт системы отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
САПР. Как это делается... у вас Vova Расчетные программы 242 18.12.2017 15:19
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Кто использует балансировочные клапаны в системе отопления? dextron3 Отопление 15 16.11.2007 15:56
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39