Из СП 52-104-2006 СФБ конструкции:
"Настоящий Свод правил (СП) распространяется на проектирование сталефибробетонных конструкций зданий и сооружений различного назначения, предусмотренных СНиП 52-01." из СНиП 52-01. "Настоящие нормы и правила распространяются на все типы бетонных и железобетонных конструкций, применяемых в промышленном, гражданском, транспортном, гидротехническом и других областях строительства, изготавливаемых из всех видов бетона и арматуры и подвергаемых любым видам воздействий." СП 52-104-2006 п 4.1.6 "Сталефибробетон рекомендуется применять для изготовления конструкций, в которых наиболее эффективно могут быть использованы следующие его технические преимущества по сравнению с традиционным бетоном и железобетоном: - повышенные трещиностойкость, ударная прочность, вязкость разрушения, износостойкость, морозостойкость, сопротивление кавитации; - пониженные усадка и ползучесть; - возможность использования технологически более эффективных конструктивных решений, чем при традиционном стержневом армировании, например, тонкостенных конструкций, конструкций без стержневой распределительной, косвенной или поперечной арматуры; - пониженные трудозатраты на арматурные работы;......" Я считаю, что на снижении трудозатрат и использовании технологически более эффективных конструктивных решений, использование СФБ может быть очень даже рациональным И это показывает зарубежный опыт в строительстве. Приведу такой факт: в РФ в год производят 8-10 тыс. т. стальной фибры, а в Европе 150 тыс. т. Последний раз редактировалось Dyuk, 14.04.2008 в 16:44. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Как я понимаю, диплом пишете Вы. Вот Вы и дайте факты, а мы их обсудим. Что касается Европы, так там несколько другое отношение к финансам. Пишу это не с чьих то слов, а из собственного опыта. Захотели господа иностранцы фундаментную плиту. Им хотели объяснить, что в данном случае дешевле выполнить столбчастые фундаменты стаканного типа - намного меньше расход бетона и арматуры. Они - нет, нам пофиг перерасход, мол по вашему варианту дорого выставлять опалубку и дольше по времени. Думаю, что все это из-за дорогой рабочей силы и стоимости аренды техники. Т.е. им проще заплатить дороже за материал, но сделать быстрее и с меньшими затратами на рабочую силу.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Господин sudakov, по поводу рабочей силы буду иметь ввиду.
Но вот по поводу того, что расход бетона и арматуры на ж/б конструкцию будет меньше, чем на конструкцию из СФБ, я не уверен, поскольку прочность на растяжение и срез СФБ в несколько раз больше*. Но в случае фундаментов, действительно возможен вариант когда конструкция из ж/б будет намного дешевле чем из СФБ, потому-что определяющим фактором может оказаться требуемая площадь подошвы фундамента, при которой в связи с конструктивными требованиями будет нерационально использование СФБ. *Возможно я и ошибаюсь. Не помню откуда я это взял - проверять инфу времени нет, так что я признаю, что это не факт Последний раз редактировалось Dyuk, 11.02.2012 в 19:17. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Я не имел в виду устройство именно фундаментов или чего-то еще именно из СФБ. Просто, мне кажется, что если применение этого материала в Европе ведет к ускорению производства работ и уменьшению стоимости по вязке арматуры (несмотря на более высокую стоимость самого материала), то для них это является приоритетом. Наверное этим и объясняется количество производимого СФБ там. В условиях нашей экономической действительности - все наоборот. Давай материала поменьше и подешевле, а дядя на стройке сделает все за малую толику. Так что у нас Ваше предложение вряд ли экономически обосновано. Лично мое мнение.
|
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Ваше мнение понято, считаю его вполне логичным. Вообще, конечно надо взять конкретное здание и посчитать, но этим я буду заниматься позже, сейчас хочется выяснить, где можно, а где нельзя применять СФБ.
Я знаю, что в здание ГРКЦ ГУ Центрального Банка России в Москве (Волоколамское шоссе, вл. 75) конструкции пола, стен, колонн и перекрытий сделаны с применением сталефибробетона класса В45 с подвижностью СФБ — смесей ПЗ-П4. Конечно понятно, что там особые требования к зданию. Но значит ли это, что СФБ можно применять в любых конструкциях? Внимание, я уточнил у знающих людей информацию по поводу здания ГРКЦ ГУ ЦБ России, они сказали что в несущих конструкциях фибробетон не использовался Последний раз редактировалось Dyuk, 15.04.2008 в 23:13. Причина: Уочнение информации по поводу здания ГРКЦ ГУ ЦБ России |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
У нас на практике фибру применяют в полах и монолитных перекрытиях.
экспериментально были залиты пару фундаментов под оборудование. в полах - большегрузный транспорт, проблемно выполнить необходимую толщину плиты пола. но еще вводятся добавки, повышающие прочность бетона. в итоге - удорожание. в перекрытиях - если динамика + отверстия, не позволяющие достаточно ("достаточно" - это не по нормам "достаточно", а когда бессоница не мучает )завязать/перевязать арматуру - фактически удорожание фундаменты оборудования - расчеты были выполнены как обычных железобетонных. Соответственно, экономии тоже не было. Лично у меня сомнения к (стале)фибробетону по таким пунктам: -качество фибры. -работа с добавками в бетон. -отсутствие исследований в этом направлении, подтвержденных строительной(!) практикой.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
||||
Регистрация: 14.03.2006
Москва
Сообщений: 108
|
Если поискать, то зарубежных исследований навалом, как собственно и практики. Не надо изобретать велосипед. У нас просто с высокотехнологичными материалами не все работать умеют, культура производства понимаешь
Кстати, в выставочном зале Манеж (тот что в Москве) на "-1" этаже присутствуют зияющие трещины сверху перекрытия, шириной раскрытия до нескольких миллиметров. Судя по расположению и характеру, похожи на силовые. Оттуда, если приглядеться, торчит фибра полимерная. Но, видать, так сильно проектировщики просчитались, что даже фибробетон от трещин не уберег. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
Применял в промышленных полах, засыпали в миксер 25 кг/м3 со скоростью 40 кг/мин далее на полной скорости ещё 5 минут мешает.
Ёжики были, но редко. Зато потом, когда приходилось долбить полы в некоторых местах ни одной трещенки, "ни одна карта не сиграла" а долбили не отбойным молотком, а долбёжником. От долбёжника обычный пол 100% треснет! Кинетическую энергию гасят данные конструкции очень хорошо, трещиностойкость лучше, технология проще и скорость выше. Надёжность таких конструкций выше, особенно в изученых не совсем. Как например плита на упругом основании. Не всегда просто определить где растяжение ... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вспомнил одну вещь. В нашем институте в середине 90-х годов прошлого века была написана дисертация на эту тему - с испытаниями конструкций, фото и графики приложены (недавно увидел у коллеги на столе - жаль времени на разбирательства не было).
Но есть особенность одна - в качестве фибры использованы спирали из проволоки (наподобии пружин из матраца). Надо будет поподробнее посмотреть. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2007
Сообщений: 39
|
Спирали - это я не знаю, однако ... )
В дисер. иногда могут много кое-чего натолкать, сегодня фибра используется проволочная и пластинчатая. Фибра своё место в будующем "в строю займёт"! Но увидеть фибробетон в ближайшем будующем, не в сочетании со стержневой арматурой в колоннах, особенно высотных зданий и сооружений, явление маловероятное... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
Цитата:
2Nikus У нас умеют строить, но "экономить" умеют лучше. Я видел как конструкции, расчитанные по устоявшимся и проверенным правилам, рассыпались... И трубобетон они давно используют, и свайные поля другие у них... Только мы-то здесь. И я не хочу платить за то, что какой-нибудь Ганс или Мяудзынь посчитал достойным применения. 2Комбинатор закладывал 40кг/м3. Места где есть динамика - без видимых трещин. А как на агрессивную среду реагирует фибробетон, кто-нибудь встречал документы?
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
"Из СП 52-104:
п4.1.4 Применение сталефибробетонных конструкций в средах с агрессивным воздействием на конструкции из бетона и железобетона допускается при выполнении требований, установленных СНиП 2.03.11 и настоящим СП." Сегодня встречался со знающим человеком, который изучает фибробетон. Существуют следующие проблемы в России: 1.отсутствие исследований в этом направлении, подтвержденных строительной практикой. 2. Высокие требования к составу бетонной смеси (соблюдение фракций заполнителя и.т.п.) 3. Плохое качество фибры. Есть, конечно хорошего качества, но эта фибра на порядок дороже, и в основном вся идет на экспорт. 4. Дисциплина и квалификация рабочих строительных специальностей |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
Полимерную фибру (чаще из стекловолокна) используют в декоративных бетонах для ажурных и тонкостенных архитектурных конструкций. Наносят стеклофибробетон тоже напылением или прикатыванием с ручным или пневмотрамбованием. Делают и фасадные панели (6-14 мм), бетонный сайдинг
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
Сталефибробетон может применяться везде где и железобетон и даже больше.
В Америке и Японии покрытия дорог выполненные из СФБ показали долговечность в 2-5 раз выше, при толщине покрытия на 50-100% меньше. Есть и в России такие дороги, показавшие отличные эксплутационные качества по сравнению с традиционными покрытиями. Выполняют из СФБ огнеупорные футеровки, защитные экраны гидросооружений, конструкции банковских сейфов, водоотводных лотков и много другого. Насчет образования комков - бред полный. Если не превышать предельный процент армирования и не использовать длинющую фибру (100-120 мм) то никаких проблем не возникает. И вы ошибаетесь насчет исследований. Просто эта информация, ну скажем скрыта, качественную литературу по этому вопросу трудно достать. Это как правило переводная литература, из русских авторов вышло в 2004 книга Рабиновича, старая по фибробетону Лысенко. В нашем вузе исследовались контейнеры для хранения ядерных отходов, тонкостенные плиты покрытия. В городе имеются множество клумб из СФБ которые уже несколько десятков лет в хорошем состоянии и пережили несколько поколений своих предшественников. Все ваши предрассудки полная ерунда, всё не так сложно как кажется, просто нашим властям выгодно делать всё из быстроразрушающихся материалов, дабы была востребованность в конструкциях вновь и вновь. Дня через три найду быть может фотки по этому вопросу. |
|||
|
||||
>на 50-100% меньше.
Это как это на сто?? А СФБ за рубежом действительно очень широко применяется. На SEAINT постоянно обсуждается. P.S. А вот кому бетон с заполнителем из чугуниевой дроби :=)?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Сообщений: 87
|
Скидываю ссылочку на сайт о фибробетоне http://astu.secna.ru/~tkv/SFB. Создание сайта осуществлял преподаватель нашего вуза (АлтГТУ) Талантова К.В.
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
опус, с кодировкой отображения поиграйся.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.10.2009
Сообщений: 15
|
где найти методику расчёта конструкций из СФБ и в чём принципиальные отличия если они есть? Уже строится монолитное жилое здание и заказчик мечется между ЖБ и СФБ перекрытием! дескать в нашем городе дорого покупать бетон и арматуру у организаций. Сведущие люди, дайте совет
интересная ссылочка http://www.smenapola.ru/seminars/sem...rgen2005.shtml
__________________
С радостью узнаю много нового! Последний раз редактировалось Крылов_Антон_Михайлович, 18.06.2010 в 10:13. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.06.2006
Estonia
Сообщений: 22
|
Для тех кто понимает английский язык
http://www.bekaert.com/en/Product%20...lications.aspx. Пару лет назад был на 2х встречах по вопросам применения такого бетона в гражданском строительстве. Приезжали товарищи с запада. Первый был не помню из какой фирмы. Показывал результаты испытаний (в австрийском институте) плит перекрытия армированных фиброй. Фотки конечно впечатляли. Объяснял как подходят к расчету таких конструкций. Сказал что разрабатывают стандарт. Они даже залили,совместно с одним нашим бетонным заводом, перекрытия в частном доме. Правда требуется очень много фибры на куб бетона. Их представитель отслеживал процесс подготовки смеси и то не получалось с первого раза. Но больше я особо о них не слышал. Когда приехал представитель Bekaert то назвал их шарлатанами и сказал что на тот момент существовал один реальный стандарт вроде в Голандии. Сами они не рискует применять фибробетон в чистом виде для заливки плит перекрытия, а вот несущие плиты пола по сваям делают, полы по грунту льют, в стены заливают. Только все равно во всех этих конструкциях есть какое то количество конструктивной арматуры. Вы можете у них запросить руководство по расчету, раньше могли прислать. Насчет коррозионной стойкости - все утверждают что очень высокая. По слухам у нас построили высотное офисное здание с применением фибробетона. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
СП 52-104-2006:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289
|
Удалось найти информацию по фибробетону? Сейчас рассматриваем вариант устройства полов в промздании на нагрузку до 25т/м2 из фибробетона без применения продольной арматуры периодического профиля. Где найти примеры расчета?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно обратиться в НИИЖБ - они сейчас там проводят испытания таких плит и пишут, что то типа СТО. Номер лаборатории только забыл.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 33
|
При всём уважении, использование фибробетона в конструкциях, работающих на изгиб-сомнительная штука. Обычный железобетон как то милее и ближе, т.к. принцип работы его более четкий:сталь работает на растяжение, бетон на сжатие. Даже при этом в теории расчета ж.б. конструкций куча эмпирики. Как дела обстоят с фиброй-страшно даже представить.
ИМХО, всё что можно придумать с бетоном -уже придумали. Можно попробовать заменить арматуру на стеклопластик со временем. Есть еще такая тема: "Шишкобетон", шишки отлично сцепляются с бетоном и не гниют. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2006
Город-Герой
Сообщений: 154
|
Не вполне по вопросу, но вдруг кому пригодится.
Несколько лет назад попались на глаза следующие материалы, в которых встречается слово "фибра". Не только стальная, любая. Почти всё из инета. Нормативы, возможно, из какой-нть "Нормы" или "Кодекса". Области применения материала в большинстве случаев очевидны)) Сам не читал))) : - ARMY TM 5-822-7 AIR FORCE AFM 88-6, Chap. 8 Standard Practice for Concrete Pavement - EM 1110-2-2000 Engineering and Design - Standard Practice for Concrete for Civil Works Structures - EM 1110-2-2005 Engineering and Design - Standard Practice for Shotcrete - EM 1110-3-142 AIRFIELD RIGID PAVEMENT - EN_14889-1-2009, оно же СТБ EN 14889-1-2009 "Фибры для бетона", что приятно - на русском. - EN_14889-2-2009, оно же, вторая часть - UFC 3_260_02 Pavement Design for Airfields - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ АРМИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОБАВКАМИ БАЗАЛЬТОВЫХ ВОЛОКОН (ФИБРОЙ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, Росавтодор - статья Возведение монолитных аэродромных покрытий с устройством слоев из базальтофибробетона, АЭРОПОРТЫ. ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» № 4, 2002 г. - ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИМЕРНО-ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕЗИНОВОГО ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА (РТЭП), ДорТрансНИИ - ВРЕМЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФИБРОБЕТОНА ПРИ РЕМОНТЕ И СОДЕРЖАНИИ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ, РосдорНИИ - ВСН 56-97 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ГОСТ Р 52751-2007 Плиты из сталефибробетона для пролетных строений мостов - статья Повышение трещиностойкости железобетонных плит покрытия на основе применения высокопрочного дисперсноармированного бетона «Аэропорты. Прогрессивные технологии» №1, 2000 - ТР 86-98 ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по технологии применения дисперсно-армированных бетонных смесей для строительства монолитных покрытий и оснований городских дорог повышенной эксплуатационной надежности, Правительство Москвы - РЕКОМЕНДАЦИИ по применению базальтопластиковой арматуры БПА– Гален по ТУ 57 1490-002-13101102-2002 в строительстве трехслойных кирпичных стен или стен из других штучных материалов, монолитных стен с кирпичной облицовкой - СП 52-104-2006 Сталефибробетонные конструкции Ну и прочие рекламные буклетики типа "Фибрин" и т.д. К сожалению, не могу найти ссылку на статью, описывающую опыт строительства ангаров из сталефибробетона в Риге. Там предупреждалось о нежелательности использования подобных конструкций вблизи от моря, поскольку корродируют. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.06.2011
Сообщений: 1
|
Грубое базальтовое волокно – изделие получаемое из базальтового расплава, фильерным методом, диаметром 150-500 мкм!!! вы все знаете,прочнее и надёжнее Базальта,пока ничего не применяют!!!да и цена смешная за 1кг.-всего 32руб.с ндс,а срок его эксплуатации в любом виде конструкций и изделий,имеет неограниченное время распада от коррозии и деформации!,в отличии от всеми любимой стали!!!
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 02.11.2006
Москва
Сообщений: 89
|
откуда разы то на растяжение??? да и со сжатием думаю Вы пока что идеализируете данный материал. Говорю об этом как человек, на глазах у которого писали несколько диссертаций по данному материалу. Никаких разов там и в помине нету. И не забывайте что стальная фибра имеет одно "плохое свойство" ржаветь. После этого бетон имеет не лучшие а худшие характеристики
|
|||
|
||||
Хотел бы узнать, спустя столько времени, изменилось ли что по поводу ФБ?
Я вот тоже не могу осознать некоторые моменты -почему СФБ хорошо справляется с перепадами температур? ведь в нем же куча стали, у которой к-т расширения больше чем у цемента. -Почему он лучше сопротивляется растяжению, ведь это не вязаная арматура, тоесть какая разница, что один крупный заполнитель сопротивлялся бы растяжению, что кусочки стали, они ж небольшие(конечно небольшое представление есть, что если ОЧеНЬ сильное сцепление фибры и бетона, тогда да, сталь преимущественно будет работать на растяжение) -насчет перекрытий-ведь из сфб они будут намного тяжелее? Вообще увеличилось ли применение сфб в России? Пока из минусов нашел, что прочность на растяжение у СФБ иссякает с появлением первой трещины Последний раз редактировалось eugenmax, 17.11.2011 в 23:18. |
||||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: P.S. Экспериментировали с дисперсным армирование балочек из пенобетона, результат есть как с трещинами, так и с несущей способностью
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
ну я имел ввиду за 3 года с момента создания темы. Про хранилища тут писали. Странно, неужели так дорог этот материал, что его так редко применяют...
Цитата:
Наверное мое представление покажется смешным: Если взять, залить формочку из парафина, а в нее продольно положить карандаш. Залить вторую формочку, введя стружку такого же карандаша. Когда все застынет - опереть балочки по краям и давить в центре. Чисто визуально мне представляется, что балочка с карандашом внутри выдержит большее усилие на изгиб, чем балочка со стружкой. Хотя может в этом и есть мое некорректное понимание |
||||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
ааа, тоесть когда пишут, что прочность превышает прочность обычного бетона в разы, то подразумевают, что арматура-то никуда не девается...Ну тогда другое дело
|
||||
|
||||
ПГС Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282
|
Всем привет! Диплом уже давно написан на другую тему, и сдан в 2010-ом году. От темы с фибробетоном отказался вскоре после создания данной темы, пообщавшись с специалистами уже давно владеющими данной темы. Основные причины отказа от проектирования в дипломном проекте конструкций с применением фибробетона на момент 2008 г таковы:
1. Отсутствие подробной нормативной базы по расчеты фибробетона. 2. Несовершенство технологии изготовления конструкций из фибробетона. 3. Неясность расчета некоторых узлов конструкций. А вообще тема довольная интересна. Как было бы здорово, если бы "бетон" мог работать и на растяжение. Внедрение фибры и является одной из таких попыток, и в принципе я считаю данную технологию жизнеспособной, конечно с некоторыми оговорками и областью применения. Поскольку очевидно и это факт, что если мы добавляем в бетон фибру, то предел прочности на растяжение увеличивается. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2013
Сообщений: 5
|
Уважаемые коллеги!Рассматривается вопрос применения СФБ в качестве временной крепи из набрызг-бетона при проходке шахтных стволов. Сталкивался ли кто с таким вопросом? В частности интересует, можно ли уйти от применения арматурных сеток? Есть ли у какие соображения на сей счет?
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.10.2006
питер
Сообщений: 104
|
Странно, что по фибре вообще ничего конкретного нет, а в СП 52-103-2007 "ЖБ монолитные конструкции зданий" п.7.9 даже рекомендуют применять его для "предотвращения продавливания и упрощения армирования на густоармированных участках"! Разве есть какие-то сертифицированные методики расчетов таких комбинированных плит, где часть перекрытия из обычного бетона, а часть - из фибробетона?
Последний раз редактировалось MLG, 20.09.2013 в 18:02. |
|||
|
||||
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585
|
За время с создания темы появилось несколько интересных неметаллических и полимерных материалов для дисперсного армирования. Это полимерная фибра волнового профиля, с различными утолщениями для анкеровки, спиральная, с микронасечками и шероховатостью для увеличения сцепления. Очень интересная штука - трёхмерные сетки из стекловолокна, углеволокна, полимерного волокна и тканей, позволяют изготавливать "композитобетон"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.10.2013 в 09:02. |
|||
|
||||
Проектирование сталефибробетонных конструкций Регистрация: 15.10.2013
Москва
Сообщений: 29
|
Цитата:
http://nop.ru/upload/iblock/59a/4_Gu...0%A4%D0%91.pdf Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось hendix, 19.10.2013 в 14:04. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 26
|
Цитата:
Добрый день! Кроме того: 4. Большой вопрос об испытаниях сталефибробетона. На сколько известно мне известно,отечественных стандартов нет, а зарубежные отличаются единством подхода, т.е. сравнивать можно только в относительном виде; 5. Нормативный материал на расчет сталефибробетионных конструкций имеется, см. СП 52-104-2006, но к нему есть существенные претензии в силу того, что фибра активно развивается и норматив не успевает; 6. Большое влияние на качество сталефибробетона оказывает качество бетона (матрицы), как в смысле качества материалов, так и соблюдения требований стандартов по размерным характеристикам и форме наполнителей (например требующийся гранулированный состав крупного заполнителя вообще невозможно получить по отечественным стандартам, хотя его и по любым стандартам у нас не получить), что в наших условиях вызывает сильнейший напряг; 7. Нет необходимого объема испытаний сталефибробетона со стержневой арматурой разных материалов и их комбинаций, т.е. нет нормирования конструкционного оформления комбинированного армированния; 8. Беря во внимание качественную сторону сталефибробетона следует признать, что имеется не так уж и много конструкций, где он востребован, за исключением монолитных конструкций полов, площадок складов и т.д. (да и то, между нами говоря, воспринимаемая сосредоточенную нагрузку, он без потерь для себя передает ее на несущие конструкци, а те разрушаются, а снаружи не видно, все в ажуре). На самом деле не все так печально. Положительные качества сталефибробетона: 1. Показывает прекрасную прочность при трещинообразовании, т.е. по предельному состоянию второй группы (по непригодности к нормальной эксплуатации вследствие образования или чрезмерного раскрытия трещин); 2. Имеются надежные системы равномерной укладки фибры в бетон; 3. Очень хорошо воспринимает сосредоточенные и ударные нагрузки; 4. Имеется достаточно теоретических и опытных исследований, касающихся стальной фибры, прежде всего типа Драмикс. Эта фибра с двойной анкеровкой даже рассматривается поставщиками в качестве некоторой альтернативы стержневой арматуры; 5. По некоторым опытным данным плиты до 60 мм при стержневом армировании или сталефиброармировании при том же объеме металла показывают примерно одинаковую прочность при деформациях в линейной области; 6. Похоже, применение в расчетах моделирования на ЭВМ решает проблему расчетов прочности сталефибробетона. Путь развития сталефибробетона в несущих конструкциях, на мой взгляд, состоит в реализации понятия "композитный материал". Дело в том, что конструктивно стержневое армирование предполагает размещение арматуры таким образом, что бы обеспечить выполнение требований по трещинообразованию. Правило простое - если конструкция подвержена знакопеременной нагрузке, то должно быть обеспечено каркасное армирование, а если нет, то и сеточного достаточно с размещением сетки ближе к растянутой грани конструкции. При этом сам норматив по величине раскрытия трещин определяется условиями эксплуатации конструкции (наличием воды в окружении конструкции). ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ АРМИРОВАНИИ ПОЗВОЛЯЕТ: 1. Уйти от каркасного армирования; 2. Заменить часть стальной стержневой арматуры или всю эту арматуру на арматуру из нового современного материала. 3. Перейти к тонким плитам, оболочкам в несущих конструкциях, может быть и ребристым оболочкам. Кое где это уже реализовано. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 26
|
Цитата:
На данный момент проектировать каркасное здание из сталефибробетона бессмысленно, именно об этом и написано: "Беря во внимание качественную сторону сталефибробетона следует признать, что имеется не так уж и много конструкций, где он востребован...". Однако потенциал этого материала не раскрыт и, на самом деле, найдется множество ответственных конструкций, где его применение будет не только надежным, а возможно и исключительным, и принесет огромную выгоду. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.05.2023
Сообщений: 28
|
Проблема ещё использовать сталефибру в строительстве в том, что автобетононасосы отказываются лить бетон со сталефиброй. Обзвонил несколько фирм спецтехники, также бетонные заводы, и ответ один: стальную нет! Пластик или базальт да!
Одна только фирма сказала, что готова пропустить через бетононасос стальную, но только через линейный, через "гусек" Нет. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 256
|
Цитата:
Фибробетон под несущие конструкции ни у нас, ни за бугром так широко не применяют. Возни с ней больше чем толку. И то не факт, что фибра зальется не комком. Нет, конечно. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) | Дмитррр | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 25.07.2007 11:45 |
винтовые конструкции и расчетные программы | gvs | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.09.2006 19:20 |