Крепление сандвич-панелей к стальной колонне
Инженер
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 29596
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разумеется, элементы фахверка для выполнения ворот, дверей, а, возможно, и окон придется вводить. Но городить еще фахверк для того, чтобы не крепить сендвич-панели непосредственно к колоннам, нет никакой необходимости.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
уважаемые конструкторы.
Фахверк в металлокаркасе под сендвич панели делается ТОЛЬКО под ворота и двери. при горизонтальной раскладке. Окна делаются высотой 1,2 метра и ставятся в панель на гнутых элементах. Панель крепиться к каркасу саморезами. Зайдите на сайт любого производителя панелей и посмотрите узлы.
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44
|
Фахверк это тоже колонна, какой шаг колонн? Если 6 метров, то сэндвич будет парусить. У Вас, что горизонтальные прогоны по колоннам для крепления панелей сэдвич не предусмотрены. Потом не забывайте о проемах, как будете их выписывать? Умные европейцы, эти прогоны ставят на болты внутри колонн, чтобы сэндвич внутренней стороной касался колонн. И крепите эти сэдвичи хоть вертикально, хоть горизонтально на самонарезных болтах.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем так. Зависимость между допустимой длиной панели и ее толщиной определяется по ТУ заводов-изготовителей панелей. В моих проектах были и панели толщиной 100мм, устанавливаемые без дополнительных элементов фахверка. В натуре получилось вполне прилично, без болтания и больших прогибов.
|
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
Конструктор крепит сэндвич(горизонтальный) к колонне саморезами. Максимальная толщина полки,которую возьмёт спецсаморез, 12 мм.Как раз наш случай.Производство встало на дыбы,говорят,что крепить на колонну это о-о-о-очень тудоёмкое занятие.Предлагают дополнительные прогоны.Но борьба за лишние граммы металла не очень к этому распологает.Кризис однако... Поделитесь мнением. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
|
Цитата:
|
|||
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,715
|
Цитата:
например, не сочтите за рекламу http://www.metiz-dvor.ru/tehnicheska...h-panelej.html |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 904
|
Крепить можно, никак не ослабляется сечение отверстие слишком маленькое. В этом случае подконструкция фасада будет идти в теле колонны, там проблема начинается когда делают обход верхней пластины на которую опирается несущая ферма покрытия.
Если хотите легкий монтаж панелей, рекомендую ставить подконструкцию - фахверки и горизонтальные ригели.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Все конечно же зависит от схемы раскладки панелей и профиля к которому будут крепится панели.
Сейчас применяю горизонтальную раскладку панелей, с установкой гнутого швеллера для крепления панелей, т.к. толщина профиля колонны довольно большая.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
Цитата:
Понятно,что с фахверками прблем не будет,но вопрос то в другом.Если производительвыпускает саморезы и он декларирует,что они берут металл до 14!!! мм, значит это практикуется.Просто видно нужно знать как.Вот и хочется понять,была ли у кого такая практика. Последний раз редактировалось Andr65, 31.07.2009 в 09:57. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
|
Обратите внимание на выполнение цокольного и парапетного узла - возможно, фахверк прийдётся ставить, чтобы "пройти" ферму и фундамент - сам на такой мелочи попёкся Плюс решение угла здания - те жепроблемы плюс изменения габарита колонны (если двутавр)
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
|
Самый дешевый и эффективный прием - это предварительно засверливать отверстие в колонне, через сэндвич-панель, длинным сверлом - уже испытано на объекте, толщина поясов колонн была 25 мм.
Нарезка саморезом резьбы проблем не создавало. Использование "хитрых" саморезов или дополнительного металла - дорого |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
для панелей все равно крепится к фахверку или основным колоннам, главное с каким шагом. но фахверк обычно толщина металла 3-4 мм, колонны обычно толще, а если еще из низколегированной стали, то монтажникам придется несладко. саморезы не всякие подойдут, сверла хватает на несколько отверстий - экономии в результате никакой
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Ничего не надо сверлить, берете саморез и прикручиваете панель. Никакой особой трудоемкости нет. Прикручивали панели к колонне 35Ш1, никаких проблем. Пусть сначало попробуют прикрутить, а потом панику поднимают, и вместо аккамуляторных шуруповертов пусть используют шуруповерты от сети. Кстати а сталь какая?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Еще раз
мм... Наша фирма производит сендвич-панель, металлокаркас и проектирирует все это уже хренову кучу лет. Самый дешовый способ это-Проектировать металлокаркас без прогонов т.е. стены-сендич-панель крепиться прямо к колоннам на саморезах. Кровля по несущему профлисту. Саморезы брать Хилти или сфс. Представители хилти всегда приедут и проведут натурные испытания если нужно. Если вы покупаете дешовые китайские саморезы, тогда действительно могут быть проблеммы с прикруткой к толстому металлу, в таких случаях можно сравнить съекономленые на саморезах деньги и получившимся тоннаже фахверка )))))
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
Цитата:
если колонна 40-50Ш из низколегированной стали, то никакие саморезы не возьмут |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Насколько я понимаю, для того, чтобы саморез завернуть в лист металла, безотносительно к марке этого металла, должно быть выполнено два условия:
-- Длина сверла самореза должна быть больше толщины металла. Отсюда вопрос. Какова максимальная длина сверла самореза? -- В металле должно находиться не более 8 витков резьбы. В противном случае происходит заклинивание. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Стандартный винт-саморез, которым обычно комплектуются сэндвичи, рассчитан на лист 12,5 мм класса примерно С255. Самые худшие китайские это берут, брак не более 3-5 %. А высококачественные европейские берут на практике 22 мм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
[quote=Andr65;429634]Вопрос именно в том,чтобы без сверления, саморезами.
Читай внимательно: лишнего металла не хочется. саморез по книжке сверлит до 22 мм, двутавр 40Ш1 сверлится на пределе, не охото было претензию от заказчика получить. Когда я монтировал общивку из профлиста, проблемма была сдавлением на дрель в вертикальном положении, вниз давить, усилее легче прикладывать. Пришлось обшивку на дюбель пристреливать, а сендвичем так не пройдёт. Последний раз редактировалось Антон 1970, 02.08.2009 в 19:46. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Антон 1970
Кстати не понятно а почему горизонтальные швелерки с шагом идут, Я располагаю гнутый швеллер вертикально
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Видимо эти элементы расположены в местах крепления саморезов. Только при такой конструкции не удастся прижать уплотнительную ленту (пароизоляцию), идущую по обрезу каждой панели, к плоскости. В итоге имеем вертикальную продуваемую щель между панелями. Да и изнутри некрасиво смотрится.
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
да на картинке там лесенка для тараканов нарисована. если уж делать прогон то тогда либо гнутый швеллер 120х60х3 вертикально приварить, либо шляпный профиль согнуть из двойки. и приварить вертикально по всей длине колонны
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
+5
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
На днях провели в конторе эксперимент.Притащили несколько болванок,купили нормальных саморезов.
Вывод: толщину металла до 20 мм.(при грамотном подходе) можно сверлить сразу саморезом.Т.е. крепить сэндвич непосредственно к колонне. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Потверждаю. Таких экспериментов нами проведено много и давно. Правда, была взята толщина 22 мм
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Местная от продавливания? Я бы не рассчитывал в этом деле на сэндвич-панель
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Но, как сказали уже, с ходу и легетимно повесить МК на панель ТОЧЕЧНО не получится, локальная несущая способность панелей не регламентируется. Хотя есть достоверная информация, что она достаточно большая. Единственное, за что можно зацепится - это допустимое давление на опору, т.е. прогон или ригель, ширина которых регламентирована производителем, и нагрузка дана с учетом продавливания на этой опоре. Можно пересчитать и получить линейную нагрузку на обшивку на конкретной ширине (40...50...60 мм). И из таких значений прикинуть пластину, к которой сквозной шпилькой можно прикрутить навесные МК. При навеске баннера на ДОП. КАРКАС схема ветрового воздействия на стену изменится. Я вешаю на стеновую панель 120..150 желоб водостока на пластину 200х300 с шагом ~1 м двумя шпильками. Пластина с двух сторон.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 08.01.2008
г.Красноярск
Сообщений: 92
|
В моем случае требуется закрепить объемные буквы размером примерно 2х3м. Каркас весит 80кг, с оборудованием и обшивкой будет примерно 100. Все это крепится на 8 сквозных шпильках. Я то понимаю что ничего сендвичу от этого не будет. Вопрос в том как убедить заказчика в отсутствии необходимости укреплять стену. Или, все же пробросить ригельки с обратной стороны для успокоения особо волнующихся?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну не знаю...может и не будет. Я бы хорошо подумал, посмотрел бы, в каком конкретном месте панелей эфто вешается, т.д.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Добрый вечер!
Немного не в тему, но очень нужно Тут такое дело коллеги. Крепление сендвич панелей к фахверку или колоннам осуществляется вплотную, т.е. стеновая панельнепосредственно прилегает к металлическое несущей конструкции, в любом случае прилегание будет не плотным, будут зазоры, не будет ли в этом зазоре скапливаться влага, а соответственно происходить быстрая коррозия металла? С учетом этого СП 53-102-2004 5.1.2 При проектировании стальных конструкций следует соблюдать требования к огнестойкости и коррозионной стойкости согласно СНиП 21-01 и СНиП 2.03.11. Все конструкции, не замоноличенные в бетоне, не заделанные в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. Этого СНиП II-23-81* 1.2. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы СНиП по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений. Увеличение толщины проката и стенок труб с целью защиты конструкций от коррозии и повышения предела огнестойкости конструкций не допускается. Все конструкции должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. И этого СП 16.13330.2011 4.1.2 Открытые конструкции, не замурованные в бетоне или в кирпичной кладке и т.п., должны быть доступны для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. Или там какая лента герметизирующая прокладывается в стыке, которая препятствует доступу влаги к металлоконструкции? Подскажите пожалуйста насколько принципиальный момент. Еще один момент, в проектируемом зданиии-холодильнике колонны попадают в помещение низкотемпературного холодильника, промерзнет же грунт к чертям под стаканами колонн. товарищи из опыта посоветовали - нужно теплоизолировать колонны, но ведь теплоизоляция не предотвратит промерзания, а только осрочит его во времени, не нужно ли подтеплоизоляцие прокладывать греющий кабель? Или сделать подогрев грунта под стаканами? "Чет я очкую." Также вопрос в случае теплоизоляции колонн по "должны быть доступны для наблюдения, очистки, окраски, а также не должны задерживать влагу и затруднять проветривание" Нифигаж не будет доступно для осмотра под утеплителем и проветривания тоже не будет. Что делать-то, подскажите? Спасибо.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
Следуя такой логике, любые болтовые соединения КМ (кроме фланцев) должны быть доступны для осмотра со всех сторон, очистке и повторной окраске )))))
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Насчёт коррозии, видимо, да. Когда-нибудь будет и быстрее, чем в остальных местах. Но щелевая коррозия, это вроде бы в щели до 1-2 мм ? По книгам она быстрее в 2-4 раза... Думаю, что обычно в любом здании сама скорость коррозии стали не так велика, как в химических производствах или на улице. То есть даже с пятикратной скоростью это будет от 30-40 лет и далее... А через 5 лет старая краска всё и щель тупо заново закрашивается краской. И поэтому на это дело забивают... Но, видимо, при химии это большой вопрос как делать правильно. Колонны в холодильнике или сразу допускаете промораживание без мостика холода или утепляете колонну и насквозь её. Во втором случае колонна тоже будет холодная, ну и что.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Чему быть, того не миновать. Есть срок службы, и он граничен. Простоит.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Сообщений: 125
|
Внутрь и есть, каркас снаружи, но не весь, есть колонны внутри холодильника. Многопролетное здание, холодильники больше пролетов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Может термовкладыши какие зафигачить в фундаменте под колонной или не стоит так бздеть ))? ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- И то верно. Спасибо парни, помогли.
__________________
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419
|
А кто производитель сендвичей? У них должны быть требования к соединениям. проектировал и применял соединения непосредственно к стальным двутавровым или квадр. трубы колоннам если сечение небольшое. Есть системы Balex metal, прушиньски - у них все узлы, азбуку со СНиП можно не придумывать. От ржавчины существуют спец. защитные ленты и саморезы с прорезиненной шляпкой.
Можно зайти к ним на сайт и скачать каталоги, узлы и т.д. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне | Sumist | Железобетонные конструкции | 48 | 23.04.2018 09:44 |
крепление связи к колонне | str02 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.08.2013 07:11 |
Как крепится подкрановая балка(стальная) к стальной колонне? | Zagon | Металлические конструкции | 11 | 05.09.2007 00:47 |
Возможно-ли крепление расчалки к колонне? | Владимир Егорьев | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.04.2007 10:18 |