05.06.2008, 20:02 | #1 | |
Армирование стен цокольного этажа
проектирование
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
||
Просмотров: 16970
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 302
|
Ну во первых нужно определиться с высотой грунта, давящего на стены. Потом в большинстве случаев хватит и толщины стены 200 мм. Рабочими будут вертикальные стержни. Максимальный момент и поперечная сила будет в узле стыка стены с плитой. Горизонтальная арматура принимается конструктивно.
__________________
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма, Мы стены ломаем нашей силой ума... |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
а кого-то волнует эстетика в подвале? ну и пусть колонны будут видны. ведь у Вас колонны располагаются внутри здания, но не в толще ограждающих конструкций... потому логично и стену подвала выполнить не в створе колонн, а снаружи...
|
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137
|
Оно то в общем не совсем подвал...Здесь расположены такие помещения как бильярдная, зона отдыха, и вспомогательные помещения (постирочная, бельевая, комн горничной и т.д.). Хотя действительно,а внутренние стены монолитные 600мм совсем вроде нелогично делать..
А если наружные допустим 200 делать, надо решать вопрос утепления. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287
|
В связи с этим проследите достаточность анкеровки выпусков из фундаментной плиты, а также их длину над плитой, чтобы обеспечить величину перехлеста с арматурой стены
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 13.06.2008
Тула
Сообщений: 7
|
Здравствуйте! Для фундаментных стен храма с колокольней (фундамент -плита) требуется толщина 800 по конструктивным соображениям под стены 770. При этом армирование из 8АIII - расчет в мономахе. Пугает расход бетона!!!
Менять конструктив опасаюсь т.к. по архитектуре: перекрытие над подвалом ж.б. плиты, выше -ж.б. своды. Надеюсь на отклик опытных проектировщиков. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Ты схемы и разрезы сперва скинь, а потом уже и разговаривать можно будет.
Толщина 800 мм явно завышена. Вы уж извините у вас там что глспеца нету???
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Чисто конструктивно можно было бы принять стены толщиной 600-500 мм с армированием 10-12 А III ш. 150-200 с выполнением в цокольной части консолей, сопряжение ф-та и кирпичной кладки следует поднять на 100-200 мм.
Если же выполнять расчет то можно было бы перейти и на 450 мм. Вообще под такое здание можно было бы и использовать сборные блоки 600 мм толщиной с выполнением в цокольной части монолитного цоколя. Просто пока не особо не понятна конструктивная схема всего здания. ЗЫ. Это диплом????
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 13.06.2008
Тула
Сообщений: 7
|
Все стены -кирпичные несущие!!! Это реальность - согласованный рабочий проект АР. Хотелось бы и конструкцию стен по-современнее и подешевле.
А я право имею менять конструктив?
__________________
Больше могут выдержать кроткие, а в злобе нет мудрости! |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Или в конторе работаете, а которой глспецов нету нормальных. Ну согласован проект ну и что, стены подвала это конструктивный элемент который на панировочные решения не по влияет. А что дешевле будет так это надо с заказчиком выяснять, может у вас монолит дешевле сборняка, а может и на оборот. А вообще должно быть ТЗ на проектирование в котором четко должны быть указаны материалы и конструкции.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 13.06.2008
Тула
Сообщений: 7
|
Я работаю по заданию на проектирование; в тех условиях которые у меня есть ; выполняю то, на что имею право и хочу улучшить то, что в состоянии
улучшить!!! Впредь прошу сосредоточиться по существу вопроса!
__________________
Больше могут выдержать кроткие, а в злобе нет мудрости! |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 13.06.2008
Тула
Сообщений: 7
|
Предложеное ранее:" Чисто конструктивно можно было бы принять стены толщиной 600-500 мм с армированием 10-12 А III ш. 150-200 или использовать сборные блоки 600 мм " я рассматривала как вариант, но много неясностей.
Спасибо за отклик!
__________________
Больше могут выдержать кроткие, а в злобе нет мудрости! |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
ЗЫ. Если было семь пядей во лбу или был нормальный глспец в вашей конторке, то вы бы барышня не задавали бы подобных вопросов. А сейчас очень похоже на вопросы студента который взялся за дело которое ему не по силам, ну или же архитектора который сам решил сделать рабочку по строительной части.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось DEM, 14.06.2008 в 00:45. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вот и Я говорю вопрос открыт, вы недавняя студентка или архитектор который сам решил сделать рабочку.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ochis!
Делал как-то Церковь- - "Новомученников и Исповедников..... ". Глянул на стены подвала - где 900 мм, а местами даже 1530мм. Высота подвала будет даже поболее Вашего! Так что мой совет - если не хотите приключений на свой перед или не перед - делайте согласно арихитектурному заданию! В церкви лучше не эксперементировать - она строится на века! П.С. Ваша переписка Ochis с DEMом меня умиляет Злобные люди жёстче, они могут большее выдержать. - Больше могут выдержать кроткие, а в злобе нет мудрости! Вам бы еще на пару мечетями бы заняться! Последний раз редактировалось опус, 14.06.2008 в 11:05. Причина: Поэтическая переписка Дема с Ошис очень понравилась- жаль живут в разных городах! |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Задача была оптимизировать проектные решения, можно конечно и в 1 и в 2 метра железобетон заливать, но стоит ли.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ochis!
Странно как- то! Монолитный каркас в церкви? Перекрытия монолитные, сборные по кирпичу еще как-то понимаю! Там достаточно жесткие церковные каноны в религии! Хотя щас и сборные церкви делают! Вощем остаюсь в недоумении и удаляюсь! DEM! Да я вообщем-то не против оптимизациии, рационализациии и моделизации! Автор темы пусть решает! Мне то что? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 475
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Особенности расчета методом КЭ | Engineer IA | Расчетные программы | 196 | 04.09.2009 16:06 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Армирование стен композитными сетками | Витос | Железобетонные конструкции | 3 | 12.08.2006 13:36 |