| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры

В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.08.2008, 12:16 #1
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры
NEWone
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25

Здравствуйте,я поклонница сайта и частый гость, но вопрос задаю впервые.
Очевидно, я туплю, но все же, как правильно принять lан?
(У меня есть свое мнение на этот счет, но оно расходится с мнением уважаемого мною коллеги, так что буду благодарна за совет)
Варианты прилагаются

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 3008
Размер:	60.8 Кб
ID:	9032  

Просмотров: 32574
 
Непрочитано 06.08.2008, 12:19
#2
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


1 вариант, арматуру стены можно не заводить в плиту.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 12:37
#3
acid


 
Сообщений: n/a


2 вариант, тк насколько я понял, сопряжение стены и плиты у вас жесткое и плита будет работать до самого края(немного коряво сказал, но надеюсь ясно ) - те рамно. Т.о. место окончания работы ар-ры плиты будет край стены. Если вы вытаскиваете ар-ры стены на длину анкеровки в плиту, то ар-ру плиты можно не заводить. И наоборот )

Последний раз редактировалось acid, 06.08.2008 в 12:39. Причина: подумал еще
 
 
Непрочитано 06.08.2008, 12:42
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


и ваще, длина анкеровки будет зависить от место положения шва бетонирования относительно заводимой арматуры
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 12:45
#5
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Тут вопрос насколько я понимаю
как определить длину анкеровки арматуры плиты в стене.
1 вариант
а в деталях можно по разному сделать.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 13:30
#6
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Forrest_Gump, дело говоришь, конечно по рисункам чтобы определить длину анкеровки, нужно знать где шов бетонирования (шов который отделяет перекрытие от стены). Очевидно он напрашивается как по рисунку 2. Поэтому правильный вариант 2.
P.S. не делать же шов бетонирования между стеной и перекрытием сбоку!!!
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 13:38
#7
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


IMHO Можно и первый вариант и второй все зависит от момента и продольной силы, посмотрите учебники, там узел принимается от эксцентриситета, хотя это в большей степени для каркаса, но кто знает какие у вас усилия.
Что значит шов бетонирования, при чем он тут?
Michail вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 14:24
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


шов бетонирования - он же технологический шов, он же холодный шов.
возникает в месте остановки бетонирования по технологическим или другим причинам.
следуя Вашей (Michail) - можно арматуру загнуть хоть буквой Z, лишь бы длина арматурины удовлетворяла длине анкеровки? моя логика была такова - чтобы арматурный выпуск целиком оказался в одних и тех же условиях (грубо говоря в бетоне, залитым за один раз).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 14:26
#9
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Для плит перекрытия правильный 1-й вариант. Для ригелей ближе 2-й вариант. (Руководство по конструированию ЖБК)
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 14:46
#10
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Я чет не пойму, там где эпюра моментов "обрываеться" оттуда и надо начинать расчет длины анкеровки арматуры....
Zagon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 14:47
#11
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Спасибо всем, кто откликнулся, да еще так быстро!
Признаюсь, я сделала по первому варианту.
Раб. арматура стен Ф12, ш. 200мм, а плита - Ф16, ш.150мм- по расчету на опорный момент, с запасом.
Если все-таки верен 2-ой вариант, меня спасает то, что кирпичная стена (своим весом и нагрузками с вышележащих 2 этажей) и выпуски из монолитных стен, держат плиту от поворота на опоре?
Плита оперта по контуру, пролет плиты 7,4 м в этом направлении и от4 до7,4 м в другом направлении (стена под 45град.)
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 14:56
#12
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Кирпичная стена не держит плиту от поворота на опоре. Повороту препятствует жесткий стык плита-стена...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:00
#13
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Пытаюсь найти картинку из книжки, которая сподвигла меня на 1 вариант... Нашла, сейчас вывешу
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:05
#14
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Это Тихонов, Пособие по проектированию (армирование эл-тов монолитных зданий)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка 2.jpg
Просмотров: 1423
Размер:	75.3 Кб
ID:	9044  
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:12
#15
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


и вот еще
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка 3.jpg
Просмотров: 1095
Размер:	128.9 Кб
ID:	9045  
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:15
#16
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


у кого есть возможность, прокомментируйте, пожалуйста, почему Тихонову так можно, а мне нет? В чем существенное отличие?
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:16
#17
acid


 
Сообщений: n/a


У Тихонова приведен шарнирный узел
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:20
#18
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


а зачем тогда надопорную арматуру на четверть пролета он выносит?
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:29
#19
acid


 
Сообщений: n/a


удалено
 
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:38
#20
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


acid, мне кажется, вы "мутите воду" с шарнирами... в данном случае верхняя арматура устанавливается по расчету для восприятия изгибающего момента, возникающего в конструкции плиты от жесткого соединения с несущими эту плиту конструкциями...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:41
#21
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Grim, то есть первый из моих вариантов жизнеспособный, как Вы и говорили?
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:44
#22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Этот вариант я всю жизнь вижу в литературе. Этой литературой не один десяток лет активно пользовались при проектировании, в том числе и АЭС...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 15:50
#23
acid


 
Сообщений: n/a


а за счет чего тогда обеспечивается передача момента с плиты на стену? учитывая, что есть шов бетонирования....
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:51
#24
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


спасибо, как-то сразу полегчало
но все-таки смущает, что мнения разделились...
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:53
#25
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


acid, но если бы шва и не было, то ничто не мешает бетону треснуть в месте стыка плиты и стены ?
я не упорствую в своих убеждениях, мне правда нужно это понять
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:06
#26
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


И первый и второй варианты будут работать.
в данном случае стандартным считается первый.
Арматуру стены около внутренней грани не нужно загибать в плиту а довести ее до верха плиты.
В данной случае нужно обратить внимания на на моменте стыка всех стержней в одном сечении.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:09
#27
acid


 
Сообщений: n/a


Первый вариант дан для классической многопролетной неразрезной плиты, рассчитанной по балочной схеме, когда плита опирается на монолитную балку, считая при этом, что балка и плита связаны между собой. Зачем тогда заводить ар-ру на 1/4 пролета - чет не понял сам... пойду людей спрашивать )
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:14
#28
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


понятно.
не поняла только про момент стыка всех стержней в одном сечении
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:15
#29
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


acid, очень на Вас надеюсь, что поделитесь информацией. И очень надеюсь, что у Тихонова не опечатка
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:36
#30
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
не поняла только про момент стыка всех стержней в одном сечении
п 8.3.27
СП 52-101-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры"
Это что касается стыка внахлест растянутых стержней.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 16:47
#31
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


NEWone, неужели вы думаете, что Тихонов "изобрел" эти узлы? Все это уже тысячу раз печаталось в разных изданиях...
Grim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:50
#32
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Говард Тич, ясно, я не учла, что должна быть разбежка. Значит, надо брать нахлестку с коэфф. 2, а не 1,2. Правда, можно уменьшить немного, так как фактическая арм-ра плиты принята с запасом относительно расчетной. И если не пройдет, то применить доп. анкерующие устройства (загиб конца арматуры или приварка поперечной арматуры). Так, вроде?
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 16:53
#33
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Grim, я совсем так не думаю. Просто из литературы под рукой у меня Тихонов, руководство. Но опыт проектирования у меня, как вы догадались, небольшой, поэтому я стараюсь быть внимательной. На Тихонова и опиралась, пока коллега не смутил. Да и на форуме мнения разделились, как видите
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 17:10
#34
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Вы молодец! А то, что мнения разделились - это нормально... Это заставляет очередной раз "покопаться", что-то решить для себя, узнать что-то новое....
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 17:28
#35
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
У Тихонова приведен шарнирный узел
А что, бывают шарнирные узлы в монолитном железобетоне? Это как?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 17:33
#36
acid


 
Сообщений: n/a


очень просто бывают при расчетах ) ессно что в жизни чисто шарниров нет
 
 
Непрочитано 06.08.2008, 17:43
#37
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Наверное acid имеет в виду так называемые пластические шарниры, образование которых является допущением при расчете плит методом предельного равновесия?
Grim вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 18:59
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Пособоие к СП 52-101-2003 п 5.36 б и чертёж к нему 5.5
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2008, 20:52
#39
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


2 Forrest_Gump
Откуда вы взяли буквой Z, показано два варианта,но буквой Z я там не вижу. В пособии СП 52-101-2003 п 5.36 б и чертёж к нему 5.5 прошу заметить , как раз показано для междуэтажного узла, на Г-образном угле следует делать как варианту 2. Вот из руководства схемка, если почитает литературу, то там подробно, что для чего написано. И из п.3.124 того же руководства "Стержни, армирующие исходящий угол (наружные стержни), конструируются в зависимости от величин действующих в узле расчетных усилий и эксцентриситета продольной силы."
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узелок.jpg
Просмотров: 518
Размер:	20.5 Кб
ID:	9073  

Последний раз редактировалось Michail, 06.08.2008 в 20:58.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 09:25
#40
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
…меня спасает то, что кирпичная стена (своим весом и нагрузками с вышележащих 2 этажей) и выпуски из монолитных стен, держат плиту от поворота на опоре?
Нет! Кирпичная стена плиту не держит.
Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Арматуру стены около внутренней грани не нужно загибать в плиту а довести ее до верха плиты.
+1

У этого узла есть два расчетных сечения. Для верхней арматуры плиты, длину анкеровки необходимо отсчитывать от внутренней грани стены. Для арматуры стены, у наружной грани, длину анкеровки необходимо отсчитывать от низа плиты перекрытия.
Цитата:
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
Значит, надо брать нахлестку с коэфф. 2, а не 1,2.
- это не тот случай.
Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
А что, бывают шарнирные узлы в монолитном железобетоне? Это как?
Бывают, только в таких случаях все равно ставят конструктивную арматуру.
Цитата:
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
…почему Тихонову так можно, а мне нет?...
Что можно?
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:19
#41
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Alex_PKU
А почему это не тот случай, когда надо брать нахлестку с коэффициентом 2? Мне бы очень помогло, если бы действительно не нужно было ее увеличивать. Но действительно, получается, что 100% моих растянутых стержней стыкуются внахлестку в одном сечении, а пособие на этот случай требует взять коэфф. 2
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2008, 13:28
#42
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Alex_PKU, поддерживаю NEWone, соответственно, к Вам аналогичный вопрос!!!! (интересно: может я чего то не знаю!!!)
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:29
#43
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Alex_PKU,
по поводу того, что можно Тихонову и нельзя мне.
Я задалась вопросом, откуда отсчитывать Lан, в моем случае, так вот, я делала как показано у Тихонова и в др. лит-ре, а именно: lан для опорной арматуры плиты отсчитывала от внутренней боковой грани стены с отгибом вниз. Но мнения на форуме разошлись. И тех, кто считает, что Lан опорной арматуры плиты нужно отсчитывать от ВЕРХНЕЙ грани стены вниз, я и спросила, в чем принципиальная разница между моим узлом и узлами Тихонова. Они прикреплены к моим сообщения на 1 странице
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.08.2008, 13:32
#44
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Andrei 1777,
Вы очень кстати. Вы на мой вопрос ответили, что вариант 2 (lан отсчитывать от верхней грани стены вниз). А почему у Тихонова не так?
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2008, 13:26
#45
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
Alex_PKU
А почему это не тот случай,…
Не тот случай, потому что, арматура устанавливается для разных расчетных сечений (опорное расчетное сечение плиты и верхнее расчетное сечение стены).

Цитата:
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
Alex_PKU когда надо брать нахлестку с коэффициентом 2?
А вот на втором чертеже именно тот случай. Т.е. арматура устанавливается для одного сечения, и если сечение сместить немного в сторону, то усилия практически не уменьшатся, а длины анкеровки может не хватить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Черт. 1.jpg
Просмотров: 731
Размер:	24.0 Кб
ID:	9115  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Черт. 2.jpg
Просмотров: 629
Размер:	34.0 Кб
ID:	9116  
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 15:57
#46
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Alex_PKU,
арматура плиты (по крайней мере, в моем случае) анкеруется в стену посредством выпусков арматуры из стены (дополнительных, арматуру стены я тоже загибаю в плиту). После бетонирования стен эти дополнительные выпуски загибаются в плиту, и опорная арматура плиты соединяется с ними внахлестку. И вот именно в этом месте, как я поняла, проблема. Т.к. все эти стыки внахлестку находятся в одном сечении. Чтобы не делать разбежку, нужно увеличить длину нахлестки почти в два раза. Или я ошибаюсь?
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2008, 16:00
#47
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Alex_PKU,
Непонятно как-то я написала. Я имею в виду, что анкеровка арм-ры плиты в стену - это отдельный стержень, соединяющийся внахлестку с надопорной арм-рой плиты, и вот там где они перехлестываются др. с др. надо увеличивать длину нахлестки, нет?
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2008, 21:47
#48
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Расскажите, в чем смысл анкеровать арматуру плиты в стену и арматутру стены в плиту? Это все-таки монолитная конструкция... Не масляное ли масло у вас получается? А по поводу "в 2 раза" вы все правильно поняли...
Grim вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2008, 09:25
#49
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от NEWone Посмотреть сообщение
Alex_PKU,
арматура плиты (по крайней мере, в моем случае) анкеруется в стену посредством выпусков арматуры из стены (дополнительных, арматуру стены я тоже загибаю в плиту). После бетонирования стен эти дополнительные выпуски загибаются в плиту, и опорная арматура плиты соединяется с ними внахлестку. И вот именно в этом месте, как я поняла, проблема. Т.к. все эти стыки внахлестку находятся в одном сечении. Чтобы не делать разбежку, нужно увеличить длину нахлестки почти в два раза. Или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь. Если я правильно понимаю, это связано с тем, что опорная арматура плиты, получается длиной (почти 2 м, L*1/4). В таких узлах предпочтительно учитывать арматуру у наружной грани стены, в опорной части плиты (соответственно "заводить" дальше в плиту) или наоборот, опорную арматуру плиты "заводить" в стену.
Предлагаю, как вариант, такую схему армирования (см. черт.):
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Черт. 3.gif
Просмотров: 695
Размер:	9.6 Кб
ID:	9137  
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 12:30
#50
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Alex_PKU,
спасибо, это то, что нужно
NEWone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2008, 12:34
#51
NEWone


 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 25


Grim,
действительно, получается, что масляное (если исходить из моего варианта. Кажется,наиболее рационально то, что предложил Alex_PKU)
NEWone вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 12:55
#52
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


NEWone, Лучше делайте шарнирный узел безо всяких премудростей и отгибов, все эти крючки ерунда полная потому что:
1. Необходимо выполнять их по радиусу 10d, что даже при 12-й арматуре получается по сути четверть круга и никакого прямого участка на конце не получается.
2. Длинные стержни с загибом на конце на стройке не любят. Короткие дополнительные приводят к нахлесту и по сути густому армированию.
3. Даже в случае нормальной работы этих крючков они приведут к увеличению моментов в стене и необходимости, как правило, увеличивать армирование стены, т.к. продольная сила мала.

Относительно Вашего первоначального вопроса правильным является второй вариант, т.к. только в нем арматура заведена за сечение в котором она используется полностью на длину анкеровки, хотя в данном случае следует говорить о перехлесте.

Сделайте работу строителей проще и у них будет меньше возможности ошибиться, за что они Вас и поблагодарят.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 15:22
#53
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
NEWone, Лучше делайте шарнирный узел безо всяких премудростей и отгибов…
Шарнир действительно много чего упрощает, но перекрыть пролет 7.4 м, при толщине плиты перекрытия – 200 и шарнирах на опорах, на мой взгляд не рационально.

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Относительно Вашего первоначального вопроса правильным является второй вариант, т.к. только в нем арматура заведена за сечение в котором она используется полностью на длину анкеровки, хотя в данном случае следует говорить о перехлесте.
Для опорной арматуры плиты правильный вариант – I! (см. п. # 40)

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
1. Необходимо выполнять их по радиусу 10d, что даже при 12-й арматуре получается по сути четверть круга и никакого прямого участка на конце не получается.
2. Длинные стержни с загибом на конце на стройке не любят. Короткие дополнительные приводят к нахлесту и по сути густому армированию.
3. Даже в случае нормальной работы этих крючков они приведут к увеличению моментов в стене и необходимости, как правило, увеличивать армирование стены, т.к. продольная сила мала.
Это, конечно все верно, но:
1. Для d10 при прямом участке – 200, Rвн=50 => L=400, а то что радиусы для d10 и d12 – желательно одинаковые не обратил внимание. Если принять радиус по стержням d12, то получим: при Rвн=120, Lan=370 т.е. 0.925 Lan для d10 (арматура стоит с запасом), стержни d12 заанкерены в стене и плите.
Условие: R>=10d(1-L/Lan) для обеспечения прочности бетона на смятие под стержнем, а класс бетона не учитывается!? В таких узлах я добавляю конструктивные стержни (перпендикулярно плоскости узла).
2. Строители много, чего не любят, и это не значит, что под них надо подстраиваться.
3. + 1
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 16:19
#54
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
NEWone ............... т.к. только в нем арматура заведена за сечение в котором она используется полностью на длину анкеровки, хотя в данном случае следует говорить о перехлесте.
.
Не могли бы вы пояснить в каком случае следует говорить о перехлёсте (перепуске стержней,), а в каком о длине анкеровки?
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 16:51
#55
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Alex_PKU Посмотреть сообщение
Шарнир действительно много чего упрощает, но перекрыть пролет 7.4 м, при толщине плиты перекрытия – 200 и шарнирах на опорах, на мой взгляд не рационально.
....
Для опорной арматуры плиты правильный вариант – I! (см. п. # 40)
Правильно учесть жесткость стены в данном случае очень сложно, соответственно и жесткость заделки не ясна. От такого отношения толщины к пролету лучше уходить, а если делать то считать грамотно, с учетом реальных жесткостей, по нескольким моделям.
7,4 не делали а вот 6,9 делали но по другому - переменной толщины.

Дело не в арматуре плиты или стены - дело в работе УЗЛА. С точки зрения работы УЗЛА, арматура должна быть заведена на длину анкеровки за сечение в котором она используется с полным расчетным сопротивлением. Зона опирания плиты на стену то же является таким сечением. И рабочий шов тут ни причем - даже если все бы за один раз заливалось требования те же самые.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 16:54
#56
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Не могли бы вы пояснить в каком случае следует говорить о перехлёсте (перепуске стержней,), а в каком о длине анкеровки?
Длина анкеровки - длина заведения одиночного стержня за определенное сечение.
Перехлест относится к двум (нескольким) стержням.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 17:05
#57
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Длина анкеровки - длина заведения одиночного стержня за определенное сечение.
Перехлест относится к двум (нескольким) стержням.
Это я знаю )). Я имел ввиду в каком случае следует применять длину анкеровки, а в каком перепуск стержней при соединении двух элементов монолитной железобетонной конструкции. (Будет ли узел считаться жестким при заведении арматуры одной конструкции на величину анкеровки в другую или необходимо обеспечить передачу усилий посредством соединения арматуры обеих частей конструкции)
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 17:15
#58
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Это я знаю )). Я имел ввиду в каком случае следует применять длину анкеровки, а в каком перепуск стержней при соединении двух элементов монолитной железобетонной конструкции. (Будет ли узел считаться жестким при заведении арматуры одной конструкции на величину анкеровки в другую или необходимо обеспечить передачу усилий посредством соединения арматуры обеих частей конструкции)
Можно сравнить с выпусками арматуры из фундамента-это анкеровка.
А арматура колонны внахлест с этими выпусками-это перехлест.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 18:04
#59
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Говард Тич Посмотреть сообщение
Можно сравнить с выпусками арматуры из фундамента-это анкеровка.
А арматура колонны внахлест с этими выпусками-это перехлест.
Я знаю что такое анкеровка, а что такое перепуск. Меня интересует вопрос соединения смежных элементов конструкции в жёстком узле. Например при соединении двух монолитных стен друг с другом (например буквой "Г"), т.е. каким образом соединить две стены в жёсткий узел. Арматуру одной стены завести на величину анкеровки в другую или соединительным стержнем на величину перепуска объеденить арматуру обеих конструкций.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2008, 18:12
#60
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
.е. каким образом соединить две стены в жёсткий узел. Арматуру одной стены завести на величину анкеровки в другую или соединительным стержнем на величину перепуска объеденить арматуру обеих конструкций.
А какая разница главное чтоб этот узел воспринимал момент согласно расчетной схемы.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 08:56
#61
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Дело не в арматуре плиты или стены - дело в работе УЗЛА. С точки зрения работы УЗЛА, арматура должна быть заведена на длину анкеровки за сечение в котором она используется с полным расчетным сопротивлением. Зона опирания плиты на стену то же является таким сечением.
Говорите все верно, а правильным считаете вариант 2!? На примере данного случая: Зачем отсчитывать Lan для d16/150 от низа плиты, если в этом сечении (горизонтальном) достаточно арматуры d12/200, которая заанкерена относительно этого сечения и воспринимают все усилия в этом сечении?

Цитата:
Сообщение от Tony_Chu Посмотреть сообщение
Я знаю что такое анкеровка, а что такое перепуск. Меня интересует вопрос соединения смежных элементов конструкции в жёстком узле. Например при соединении двух монолитных стен друг с другом (например буквой "Г"), т.е. каким образом соединить две стены в жёсткий узел. Арматуру одной стены завести на величину анкеровки в другую или соединительным стержнем на величину перепуска объеденить арматуру обеих конструкций.
Перепуск – зона передачи усилий с одного стержня на другой, а требования лучше посмотреть в: "Руководство по конструированию бетонных и Ж/Б конструкций… . п. 2.43-2.53".
Вариантов соединения двух монолитных стен друг с другом - много, некоторые, во вложении. А главное сказано в п. #60.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Черт. 4.jpg
Просмотров: 916
Размер:	18.7 Кб
ID:	9325  
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!

Последний раз редактировалось Alex_PKU, 15.08.2008 в 10:12.
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2008, 10:07
#62
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Alex_PKU, Действительно. К сожалению не правильно посмотрел, не увидел что арматура стены отгибается в плиту, но все равно 1-й вариант неверный, нужно считать перехлест арматуры плиты и стены в таком случае. В данном случае 1-й менее неверный, 2-й более неверный, но оба скорее всего в запас.
При прямых выпусках стены верным являлся бы 2-й вариант.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2009, 21:59
#63
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Считают lan от вертикальной грани, т.е. от грани опоры и объясняется это очень просто.
Дело в том, что в горизонтальном растянутом стержне действует усилие = М/h0, а в вертикальном = M/h0-Q.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 12:04
#64
Engineer SV

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673


Если этот узел отвечает расчетной схеме и воспринимает момент, то анкеровка плиты в стену оправдана и подлежит выполнению всех требований к ней. А в случае рассматривания такого узла как частично защемленного или вообще шарнирного опирания плиты(для перестраховки), то может быть вообще можно ограничиться конструктивной арматурой в верхней зоне плиты ,заведя естественно ее за опору(с целью избежания трешин в плите в районе этого узла) Или в этом случае может быть подвох?
Engineer SV вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2009, 18:19
#65
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Примыкание плиты к стене - жесткое. В месте примыкания плиты к стене должно соблюдаться равновесие моментов в этом узле. Поскольку наибольший отрицательный момент бедет в сечении, совпадающим с левой гранью стены, то за это место на необход. длину анкеровки должна заводиться арматура плиты в стену. У Вас она доходит до правой грани стены ( может этого и хватит). С рисунка не понятно вот что. Это что, отдельные гнутые стержни стены заведены в плиту ? Если так, то что в стену, что в плиту их надо заводить на Lan. А если в плиту заведены стержни стены, то надо за левую грань стены - на Lan.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:29
#66
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


А можно так решить вопрос?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ankerovka na svarke.jpg
Просмотров: 698
Размер:	14.6 Кб
ID:	15614  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2009, 12:43
#67
Alex_PKU

Проектировщик
 
Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сообщений: 218


Можно, но в соответствии с п. 5.36.в (Пособие к СП 52-101-2003).
Только если сварное соединение по ГОСТ.
__________________
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Alex_PKU вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 09:17
#68
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Вопрос связан с армированием угла.
При устройстве монолитных поясов или небольших по сечению ростверков, стен, все время сталкиваюсь с проблемой как заармировать углы без сварки. Много про это написано, но все же у меня остается недопонимание.
В приложении привел два основных типа узлов армирования (основные стержни не показаны). Так вот по какому принципу армируется угол в ростверке и в монолитном поясе? Как вибирается здесь анкеровка, перехлесты, и размер угловых стержней?
Вложения
Тип файла: pdf Армирование угла1.pdf (1.9 Кб, 421 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование угла1.1.pdf (172.1 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование угла2.pdf (1.9 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование угла2.2.pdf (189.3 Кб, 247 просмотров)
K700 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 10:53
#69
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Так вот по какому принципу армируется угол в ростверке и в монолитном поясе? Как вибирается здесь анкеровка, перехлесты, и размер угловых стержней?
Не уловил сути вопроса. Анкеровка и нахлесты считаются согласно нормативых документов. Что такое "размер угловых стержней" ?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 11:09
#70
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Не уловил сути вопроса.
Вопрос, видимо, в том, какую логику применять при назначении нахлестки/анкеровки. Где начинается опора, т.е. где начало анкеровки , как передаются усилия с элемента на элемент и т.п. А уж потом по нормам и длины считаются.

ЗЫ Оба варианта приемлемы, ИМХО - 2 удобнее.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 11:31
#71
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Не уловил сути вопроса. Анкеровка и нахлесты считаются согласно нормативых документов. Что такое "размер угловых стержней" ?
Цитата:
Вопрос, видимо, в том, какую логику применять при назначении нахлестки/анкеровки. Где начинается опора, т.е. где начало анкеровки , как передаются усилия с элемента на элемент и т.п. А уж потом по нормам и длины считаются.

Спасибо, что отозвались!
Axe-d на сто процентов прав, суть вопроса именно в том какую логику применять при назначении нахлестки/анкеровки. Где начинается опора, т.е. где начало анкеровки , как передаются усилия с элемента на элемент и т.п.
Угловые стержни, те которые на первом варианте во внешнем углу, логику по его размещению непоял поэтому так назвал.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 11:35
#72
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Если сверху есть монолитная стена, то от внутренней грани стены.
Если сверху стены нет, то от низа перекрытия (причем с разбежкой)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка - стена сверху.png
Просмотров: 541
Размер:	36.9 Кб
ID:	137457  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Анкеровка - без стены сверху.png
Просмотров: 462
Размер:	116.3 Кб
ID:	137458  
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 11:36
#73
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение

ЗЫ Оба варианта приемлемы, ИМХО - 2 удобнее.
Если говорить про 2 вариант, то на вид он какой то неравнопрочный или не заанкерованный чтоли. Ведь опять же все стыки будут находится в одном сечении и по СП для него дается какая то стандартная величина анкеровки.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 12:52
#74
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Если сверху есть монолитная стена, то от внутренней грани стены.
Если сверху стены нет, то от низа перекрытия (причем с разбежкой)
По логике Г-образный стержень заводится на длину анкеровки от низа плиты в стену и от внутренней грани стены в плиту. Я почему-то думал, что второе надо считать как длину нахлеста.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 14:03
#75
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


нет здесь ни плит монолитных ни стен монолитных сверху, вопрос о монолитном поясе или ростверке, в крайнем случае про угол стены в плане
K700 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 14:28
#76
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Про угол стены в плане - 2 ой вариант. Можно назвать этот способ анкеровки петлями через ядро бетона ). Тут еще не забывайте про радиус гиба петли.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 15:32
#77
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Если говорить про 2 вариант, то на вид он какой то неравнопрочный или не заанкерованный чтоли. Ведь опять же все стыки будут находится в одном сечении и по СП для него дается какая то стандартная величина анкеровки.
А далеко не всегда нам нужна равнопрочность. В конце концов, в том же СП в формуле анкеровки есть коэффициент отношения расчетной и фактической арматуры (по сути коэффициент использования).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 22:03
#78
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А далеко не всегда нам нужна равнопрочность.В конце концов, в том же СП в формуле анкеровки есть коэффициент отношения расчетной и фактической арматуры (по сути коэффициент использования).
А как тогда быть с тем, что все стержни получается грубо говоря в одном сечении с П-шками стыкуются - как это работает?

Последний раз редактировалось K700, 24.10.2014 в 23:31.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 13:59
#79
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Vlad_2013
Цитата:
Про угол стены в плане - 2 ой вариант. Можно назвать этот способ анкеровки петлями через ядро бетона ). Тут еще не забывайте про радиус гиба петли.
Больше интересует армирование углов ростверков и монолитных поясов (равнопрочное)


Вот накидал первый и второй вариант армирования. Вопросы во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1, вариант армирования.JPG
Просмотров: 335
Размер:	116.6 Кб
ID:	137503  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2, вариант армирования.JPG
Просмотров: 264
Размер:	122.2 Кб
ID:	137511  

Последний раз редактировалось K700, 25.10.2014 в 15:47.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 16:11
#80
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


1. Ну так как это не рама (и угол не разгибается) моменты в углу будут не большие, и "равнопрочность" то собственно и не нужна, все зависит от жесткости того, на чем лежит пояс и чем он прижат, для ростверка тоже самое, при прогибе балки с одной стороны, она просто скручивает другую и момент опорный уходит на скручивание (иногда свая препятствует, все зависит от конкретного случая конечно...). Анкеровку выполняете из учета усилий в узле, чаще всего там нет коэф. использования арматуры 1.
2. Внешнюю гешку надо перехлестнуть с основной. Длина их по расчетному нахлесту с основной принимается.
3. В ленточных фундаментах к примеру редко когда анкеровал арматуру в сопряжениях углов, изредка когда там момент, чаще просто крутится все.
4. про радиус...не менее минимальных оправок и далее по расчету.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 16:49
#81
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Vlad_2013 спасибо большое! С первым вариантом теперь понятно и гэшку все таки перехлестнуть надо я тоже так думал, почему то их коротенькими в книгах рисуют например в Тихонове.
Скажите пожалуйста, а вариант с пэшками помоему действительно больше для стен, ведь при довольно жестком узле, понимаю что он крайний и все такое, но если свая держит, а сверху стена хорошо придерживает и узел достаточно не крутящийся получается и жесткий, пэшками анкеровку больно не выполнишь они же все в одном сечении стыкуются со стержнями. Из чего исходят когда говорят, ставить пэшки на пересечениях и торцах стен чтобы выполнить анкеровку стержней на краю? Причем размер пэшки (усов) постоянный в СП ставят - 2 толщины стены?

Последний раз редактировалось K700, 25.10.2014 в 17:00.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 16:59
#82
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Ну если абстрагироваться от реальных усилий в узле, то пешка в одном сечении, и ее надо рассматривать как нахлест при 100% *коэф. исп. Почему П-ки для стен, не только, к примеру узел стена-плита П-ки туда сюда. Торцы стен это немного другое, там п-ка больше как я считаю для исключения выпучивания крайних стержней, ну и как еще считается от кручения помогает, в плите к примеру по торцу в близи с опорой может работать как поперечная. Равно и не менее 2 толщин... ничего противоестественного тут нет.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:08
#83
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Если абстрагироваться от реальных усилий и пэшку рассматривать в одном сечении при 100% то это двойной нахлест так? Вот бы проанализировать ситуацию с небольшими усилиями ведь все равно все в одном сечении стыкуются и анкеровать надо.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:16
#84
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
Вот бы проанализировать ситуацию с небольшими усилиями ведь все равно все в одном сечении стыкуются и анкеровать надо.
Анкеруйте по усилию, ктож мешает то.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 17:24
#85
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Анкеруйте по усилию, ктож мешает то.
Никто не мешает когда четко все понимаешь То есть если усилие небольшое, но длины на опоре основному стержню не хватает, просто пэшкой или гэшкой переанкеровать без двойных перехлестов так получается? Надо же закакую то нулевую по усилиям линию уйти если без двойных перехлестов. Извините за банальные вопросы, когда на прямом участке с анкеровкой понятно, как с углом сталкиваешься трудности появляются.

Последний раз редактировалось K700, 25.10.2014 в 17:38.
K700 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2014, 21:41
#86
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Ну есть коэффициент использования, посмотри СП, будет понятнее, и не смешивайте понятия стыковка и анкеровка, в случае П-шек, то сама пешка анекрует себя в узле отгибом обратно, а вот основной стержень передает усилие на П-ку по средством стыковки перехлестом без сварки, вот и отсюда делайте все выводы.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 08:39
#87
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от K700 Посмотреть сообщение
нет здесь ни плит монолитных ни стен монолитных сверху, вопрос о монолитном поясе или ростверке, в крайнем случае про угол стены в плане
У автора темы четко написано на чертеже - плита опирается на стену.
Кстати в таких случаях заводить арматуру стены в перекрытие (та что показана пунктиром) не совсем верно. Особенно ту армартуру, которая находится у внутреннего угла. Достаточно правильно, согласно руководства, заармировать узел. При этом усиленное армирование целесооборазно выполнить только в опорном сечении (в месте соединения плиты и стены), так как именно в этом месте максимальный момент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: анкеровка.jpg
Просмотров: 333
Размер:	81.9 Кб
ID:	137528  

Последний раз редактировалось roman111, 26.10.2014 в 08:45.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2014, 11:39
#88
K700


 
Регистрация: 26.11.2006
Стерлитамак
Сообщений: 510


Цитата:
Сообщение от Vlad_2013 Посмотреть сообщение
Ну есть коэффициент использования, посмотри СП, будет понятнее, и не смешивайте понятия стыковка и анкеровка, в случае П-шек, то сама пешка анекрует себя в узле отгибом обратно, а вот основной стержень передает усилие на П-ку по средством стыковки перехлестом без сварки, вот и отсюда делайте все выводы.
Спасибо Vlad про коэффициент использования знаю, а вот чтобы основной стержень передавал усилия на П-ку он все равно должен быть с двойным перехлестом так как все П-ки стыкуются со стержнями в одном сечении ведь так?
K700 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про Инвентор Лекало Прочее ПО от Autodesk 7 20.05.2005 18:42
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14