| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В500С и прочая холоднодеформированная арматура

В500С и прочая холоднодеформированная арматура

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.12.2008, 03:09 #1
В500С и прочая холоднодеформированная арматура
-max-
 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 6

Доброго времени суток!

Я некоторым образом представляю металлургов (или метизников - сложно сказать). Длительное время (с 2003 г.) занимаюсь холоднодеформированным арматурным прокатом, или тем, что сейчас по ГОСТ Р 52544 называется В500С, а именно технологией производства.
Столкнулся с явным неприятием этого вида продукции проектировщиками и строителями. Казалось бы, в настоящее время на рынке наблюдается недостаток арматуры диаметром менее 10 мм, особенно 6 мм, есть многие разрешительные документы на ее применение (СН, ТСН и пр.), но сбыт продукции связан с большими трудностями.

Может кто-то может что-прояснить?


Буду рад ответить на вопросы по свойствам арматуры вообще (А400-А500).
Просмотров: 13287
 
Непрочитано 14.12.2008, 20:20
#2
Anvid

structural engineer
 
Регистрация: 12.12.2008
SPb
Сообщений: 5


Просто большинство проектировщиков не любят применять материалы с большим расчётным сопротивлением (это видно на примере сталей выше С255) поскольку к ним предъявляется больше различных требований в нормативных документах, а при работе с ними нужна и более высокая культура производства. Да и дороже они. Хотя в итоге, скорее всего, получится дешевле.

Я бы посоветовал организовать агрессивное продвижение продукции среди проектных организаций: пусть ваши специалисты выедут к ним, покажут, расскажут, оставят документацию и образцы (берите пример с HILTI), можно провести эту акцию совместно с другими производителями тогда расходы меньше будут. Ведь если вашу продукцию не начнут закладывать в проекты, то и спроса на неё не будет. Можно "зайти с тыла": возьмите на себя разработку какого-либо проекта и поручите это квалифицированной проектной организации с обязательным условием в техзадании на применение этой арматуры. Потом можно будет вывести укрупнённые показатели расхода обычной арматуры и вашей (например на куб бетона) и опять же довести эти сведения до строителей и девелоперов: вот, мол, какая экономия. А экономить сейчас будут, это точно.

А вообще, проектировщики, в большинстве своём, очень консервативные люди. Это не укор, а особенность профессии: большая ответственность заставляет выбирать проверенные решения.
__________________
Дело не в дорогах, которые мы выбираем, а том, что внутри нас, заставляет выбирать наши дороги
Anvid вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 21:29
1 | #3
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Anvid Посмотреть сообщение
Просто большинство проектировщиков не любят применять материалы с большим расчётным сопротивлением (это видно на примере сталей выше С255) поскольку к ним предъявляется больше различных требований в нормативных документах....
Дело не только в требованиях нормативных документов. Если говорить об упрочненной арматуре, то примение ее дает выигрыш в прочности конструкции, но мало что дает при работе по второй группе предельных состояний. Арифметика тут простая: выше расчетное сопротивление > выше допустимые напряжения в арматуре > больше ширина раскрытия трещин (она прямо пропорционально зависит от напряжений). Ну а так как ширина раскрытия ограничена СНИПом и очень часто расчет на трещиностойкость является определящим при конструировании, то на выходе получаем, что арматуры А500 надо класть ровно столько же, сколько и привычной AIII. Ну а если нет разницы, то зачем заморачиваться
TK вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 21:41
#4
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


TK, +1
Аналогичная ситуация не только с высокопрочной арматурной сталью, но и с прокатом. В частности нам предлагали использовать для анкерных тяг высокопрочную сталь, с расчётным сопротивлением в 3-4 раза выше, чем у нашей С345. И по деньгам выгоднее получалось, и масса прочих приятных мелочей в довесок. Однако всё портят расчёты по II группе предельных состояний... Не всё то что прочно, достаточно жёстко...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 21:48
#5
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Не всё то что прочно, достаточно жёстко...
Оно и понятно - это не от прочностных характеристик зависит
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 21:54
#6
-max-


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 6


Интересно.

Имеется в виду арматура с пределом текучести 500МПа. Не преднапрягаемая арматура с пределом текучести 800 МПа.

И какую деформацию испытывает арматура при таком нагружении? Это определяется чем, модулем упругости, что ли?

А можно ссылку на какой-то пункт СНиПа? Где это описано?
-max- вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 21:59
#7
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Однако всё портят расчёты по II группе предельных состояний... Не всё то что прочно, достаточно жёстко...
Арматура в бетоне это несколько другое чем тяги поэтому здесь как раз прочно=жестко.
2автор
Об арматуре никто не задумывается, некогда и незачем, просто пишут АIII АI - проектировщика вообще фиалетово какой арматуры нехватает на рынке, а уже потом если смышленный подрядчик звонит и просит согласовать, АIII - на А500сп, АI - на А240 - просто этот смышленный подрядчик других не знает. Проектировщики неотрываясь от телефона лобают факс - разрешить без внесения изменений в Проектно-сметную документацию. Надеюсь прояснил.
Вам надо рекламную кампанию разворачивать, причем деньги на нее должны быть заложены в стоимость арматуры АIII, А500сп, АI, А240
- вот тогда у B500 будет все хорошо.
Sleekka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 22:10
#8
-max-


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Об арматуре никто не задумывается, некогда и незачем, просто пишут АIII АI - проектировщика вообще фиалетово какой арматуры нехватает на рынке,
Держу в руках СНиП 52-01-2003, в котором написано: "Взамен СНиП 2.03.01-84" и СП 52-101-2003, где эта арматура присутствует и думаю - вроде все нормально, значит она есть. Читаю форум - одна АIII в разговорах проскакивает
-max- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 22:13
#9
-max-


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
Арифметика тут простая: выше расчетное сопротивление > выше допустимые напряжения в арматуре > больше ширина раскрытия трещин (она прямо пропорционально зависит от напряжений).

Может, наоборот? Обратно пропорционально?
-max- вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 22:22
#10
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
Держу в руках СНиП 52-01-2003, в котором написано: "Взамен СНиП 2.03.01-84" и СП 52-101-2003
Во-первых юридически ситуация с нормами неоднозначная, а практически в договоре на проектирование указываются нормы по которым будет проектироваться, в итоге мы (проектировщики) сами себе выбираем нормы для проектирования (на данный момент).
Во-вторых в автокаде рыбы есть - там написано АIII - если в эту цифрю - 2 раза кликнуть значит изменить ее - а если изменить - это же думать надо, поэтому каждая девочка-проектант считает своим долгом оставить все как есть, потому что "наверное до меня все было правильно..., а вдруг еще уволят", улыбнуться насяльнику нада.
Проверять некому - вменяемых людей мало, распоряжения отдавать заранее тоже некому по этой же причине, потому что "Хендай Таксон надо застраховать"
Продолжать разъяснения почему АIII?
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 22:48
#11
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Арматура в бетоне это несколько другое чем тяги поэтому здесь как раз прочно=жестко.
хех... уверен? не слишком ли категоричное заявление?

-max-
Цитата:
Интересно.
Имеется в виду арматура с пределом текучести 500МПа. Не преднапрягаемая арматура с пределом текучести 800 МПа.
И какую деформацию испытывает арматура при таком нагружении? Это определяется чем, модулем упругости, что ли?
А можно ссылку на какой-то пункт СНиПа? Где это описано?
Деформация (не важно чего) определяется модулем упругости материала и напряжениями, действующими в элементе. При том, что модуль упругости примерно одинаков для арматуры разных классов, остаётся решающим - напряжение. Напряжение = сила/площадь_сечения. Чем выше предел прочности материала, тем больше допустимое ("рабочее" так сказать) напряжение в элементе. Вот и получается, что "арматурина" АIII с расчётным сечением растянется на 30% меньше, чем более тонкая, но не менее прочная А500сп или В500С.

Последний раз редактировалось Серёга - Bilder, 14.12.2008 в 22:50. Причина: подправил очепятки
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 23:15
#12
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Цитата:
хех... уверен? не слишком ли категоричное заявление?
Ну так процентов на 80%.

Цитата:
При том, что модуль упругости примерно одинаков для арматуры разных классов
Вот по моему как раз и не одинаков, тока мне лениво диаграммы искать.
Sleekka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2008, 23:20
#13
-max-


 
Регистрация: 11.12.2008
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Чем выше предел прочности материала, тем больше допустимое ("рабочее" так сказать) напряжение в элементе. Вот и получается, что "арматурина" АIII с расчётным сечением растянется на 30% меньше, чем более тонкая, но не менее прочная А500сп или В500С.
Это имеется в виду расчет в упругой или упруго-пластической области?
Если в упругой - то не предел прочности, а текучести.

Если в упруго-пластической, то удлинение при растяжении пропорционально (F0)^(1/2). Поэтому пруток большего диаметра будет сильнее деформироваться. Правда, наверное, после локализации деформации. Поищу завтра формулы.

Не знаю, что-то меня пока тут смущает в этих доводах. Но спасибо за обсуждение
-max- вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2008, 23:38
#14
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304


Цитата:
Сообщение от Sleekka Посмотреть сообщение
Вот по моему как раз и не одинаков, тока мне лениво диаграммы искать.
А диаграммы-то тут причем ?
Курим СП 52-101-2003:
5.2.10. Значения модуля упругости арматуры Es принимают одинаковыми при растяжении и сжатии и
равными Еs=2,0х10^5 МПа
.
TK вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 19:26
#15
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от -max- Посмотреть сообщение
Это имеется в виду расчет в упругой или упруго-пластической области?
Если в упругой - то не предел прочности, а текучести.

Если в упруго-пластической, то удлинение при растяжении пропорционально (F0)^(1/2). Поэтому пруток большего диаметра будет сильнее деформироваться. Правда, наверное, после локализации деформации. Поищу завтра формулы.
Прошу прощения. Не точно сформулировал - ввёл в заблуждение.
Конечно же разговор только об упругой деформации, и сопротивление стали имелось в виду только принимаемое в расчёт - предел текучести. Но это здесь не очень важно. Важно напряжение действующее в сечении арматуры. При равных модулях упругости (TK процитировал), разница деформациях пряпо пропорциональна действующим в сечении напряжениям.
Могу пример расчёта привести, но что-то лень...
Может чуть позже...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2008, 22:07
1 | #16
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Короче вот для сравнения расчётец.
Абстракнтая задача, арматура в растянутой зоне. Растягивающее усилие N=220кН. Сравним армирование арматурой АIII и А500с.
Для АIII Rs=365МПа
для А500с Rs=500МПа
Подбор сечения арматуры (при прочих равных условиях):
Aтреб > N/Rs
Для AIII Aтреб > 220/36.5 = 6.027 см2 => d28-AIII , As=6.16см2
Для A500с Aтреб > 220/50 = 4.4 см2 => d25-A500с , As=4.91см2
Напряжения действующие в сечении арматурных стержней:
Для AIII Сигма = N/As = 220/6.16 = 35.71 кН/см2
Для A500с Сигма = N/As = 220/4.91 = 44.8 кН/см2
(АIII работает почти на пределе, в то время как А500с недогружена - условия более выгодные для А500с)
Относительное удлиннение:
Эпсилон = сигма/Е
Е = 2х10^8 кН/см2
Для AIII Эпсилон = 35.71/200000000 = 0.00000017855
Для A500с Эпсилон = 44.8/200000000 = 0.000000224

0.000000224/0.00000017855 = 1.254

Таким образом относительное удлиннение арматурного стержня А500с диаметром 25мм в 1.25 раза больше, чем удлиннение арматурного стержня АIII диаметром 28мм при равной прочности.

В реальных условиях, увеличение деформации арматуры в 1.25 раза косвенно означает, что и величина раскрытия трещин в ж.б. элементе увеличится. Увеличится раскрытие трещин не пропорцианально, т.к. зависит от бОльшего числа факторов, но при расчёте, можно получить численную разницу и для ширины раскрытия трещин.
Если кто-нибудь желает по упражняться - прошу! Мне и самому было бы интересно посмотреть на разницу.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2009, 11:42
#17
cave

engineer
 
Регистрация: 14.03.2007
Ekaterinburg
Сообщений: 4


Добрый день.
Сегодня увидел новость на: http://www.rosmetiz.ru/index.php?sec...&id=332&n=1386
Может кто в курсе - имеется в виду ГОСТ Р 52544-2006 или нет? Он вроде как не новый, а новость свеженькая и речь в ней идёт о каких-то новых документах.
cave вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2009, 21:03
#18
spices


 
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 12


Просто проектировщики любят проектировать по старинке, вот и все!!!
spices вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 12:22
#19
nikhsym


 
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 1


Здравствуйте, я делаю дипломную работу по В500С и мне необходимы материалы, в инете одна реклама. Может у Вас есть что-нибудь. Буду очень признателен.
nikhsym вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 12:41
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


М-да... Есть некоторое соответствие между прочностью бетона и прочностью ненапрягаемой арматуры. Для бетона класса не выше В40 нет смысла применять арматуру выше 340 МПа. Действительно определяющим будет II пред.состояние и никакой выгоды нет. Для таких бетнов высокопрочная арматура эффективна в качестве преднапряженной. Однако есть нюанс. Производственные мощности ориентированы на стержневую ар-ру и вряд ли кто-нибудь будет применять проволочную. Поэтому необходимо сначало определиться с областью применения вашей проволоки.
 
 
Непрочитано 31.03.2010, 12:02
#21
DmMezin


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от nikhsym Посмотреть сообщение
Здравствуйте, я делаю дипломную работу по В500С и мне необходимы материалы, в инете одна реклама. Может у Вас есть что-нибудь. Буду очень признателен.
работаем с данным металлом (завод ЖБИ), если не поздно помогу чем смогу [email protected]
DmMezin вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 17:58
#22
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


DmMezin, а сюда выложить
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 18:50
#23
DmMezin


 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 2


смотря что выкладывать, могу например свое мнение относительно В500С
DmMezin вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2010, 19:29
#24
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ну раз можешь - так пиши! Вдруг что-то полезное скажешь. Форум на то и есть.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2012, 18:21
#25
Lennon


 
Регистрация: 22.06.2011
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
В реальных условиях, увеличение деформации арматуры в 1.25 раза косвенно означает, что и величина раскрытия трещин в ж.б. элементе увеличится. Увеличится раскрытие трещин не пропорцианально, т.к. зависит от бОльшего числа факторов, но при расчёте, можно получить численную разницу и для ширины раскрытия трещин.
Совершенно верно. Однако, как показывает мировая практика и в литературе много где пишут, что наиболее оптимальным классов прочности для проектирования железобетонных конструкций является класс 500 МПа
Lennon вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 06:54
#26
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Подниму тему. Не подскажете в ГОСТ 5781 для арматуры А400 была соответствующая марка стали 25г2с или 35гс. Есть ли подобное у в500с? В ГОСТ Р52544 не нашел информации.
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 08:51
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Ст3, если не ошибаюсь
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2014, 09:24
#28
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Ст3, если не ошибаюсь
Я думаю ошибаешься. Впрочем, вытяжка. Всё может быть.
vl74, а в связи с чем возник вопрос? По идее в ГОСТе должна быть указана марка(и).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 05:25
#29
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


В ведомости расхода стали в дополнение к классу арматуры пишем ее марку стали. Если для А400 и А240 можно посмотреть ГОСТ 5781 , то у В500 по ГОСТ Р52544 мне непонятно где смотреть. Хотя у меня сомнение - нужно ли указывать марку стали?
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 07:36
1 | #30
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


По ГОСТ 5781 арматура одного класса может изготавливаться из разных марок сталей, которые могут иметь разные характеристики (свариваемость, ударная вязкость, и пр.). Поэтому указание конкретной марки имеет значение.
В ГОСТ Р 52544 приведены конкретные требования (механические хар-ки, хим. состав, требования по свариваемости и пр.) к арматуре А400С и В500С, марка стали не указана. То есть подразумевается, что изготавливать данную арматуру можно из любой марки стали, если обеспечиваются требуемые характеристики. Поэтому и марку указывать не имеет смысла, если вы не предъявляете какие то дополнительные требования.
Кстати в металле тоже так сделали, только давно. В СНиП II-23-81 сначала были марки стали, а потом перешли на классы.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2014, 08:08
#31
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Спасибо за развернутый ответ. О чем-то подобном сам думал, но сомневался.
vl74 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > В500С и прочая холоднодеформированная арматура

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна ли верхняя пролетная арматура в безбалочной плите? AL Железобетонные конструкции 37 03.09.2014 12:52
Арматура в Росии и ближнем зарубежье VetalBY Железобетонные конструкции 17 15.12.2008 16:06
Арматура в верхней части капители. Что у кого получается? Engineer IA Железобетонные конструкции 5 08.08.2008 10:30
Арматура пораженная ржавчиной Zhan Архитектура 2 13.11.2007 15:57
Подбор арматура в SCAD vasea SCAD 2 30.08.2006 21:26