| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)

Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.01.2009, 13:45 #1
Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)
KAV
 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 4

Привет всем!
В данном разделе предлагаю собраться специалистам занятых при разработке проектов производства работ кранами (ППРк).
Это достаточно специфичный продукт, поскольку формируется на основе использования не только общих требований при строительстве но и эксплуатации грузоподъемных машин.

Принимая во внимание выше сказанное, в разделе предлагаю собраться людям для которых есть актуальность обмена информацией.

Например, у меня как у начинающего проектировщика есть потребность в изучении структуры различных ППРк, описательной части, а в свою очередь готов поделиться некоторыми готовыми решениями привязки кранов к стройгенплану.
Просмотров: 371430
 
Непрочитано 12.01.2009, 17:40
#2
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


какие конкретно вопросы, может смогу чем-нибудь помочь
kos99 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 12:56
#3
KAV


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 4


Есть ли пример структуры (оглавления) хорошего ППРк,
хорошего в смысле - разработано оч. грамотным специалистом и максимально насыщенным полезной информацией.
Я понимаю, что есть РД в соответствии с которым выполняется ППРк, но это настолько сжато, в нем говориться об обязательных раделах, и все делают ППРк по однотипном шаблону.
А я как то видел ППРк в котором расписано настолько подробно и по делу, что проект выглядит достаточно солидно.
KAV вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 14:20
#4
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Согласен с тем что все делают по одному шаблону и не вижу в этом ни чего плохого. Написать конечно можно много, но есть ли в этом смысл? Гланое не написать много, а написать все по делу и ни чего не упустить.
Что касается оглавления, то там все просто:
1. Пояснительная Записка
1.1 Общая часть
1.2 Указаная по выполнению работ
1.3 Обязаности стропальщика
1.4 Обязаности крановщика
1.5 Охрана труда
2. Чертежи
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.01.2009, 17:56
#5
KAV


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 4


Да, главные разделы именно такие,но
я имел ввиду подразделы с более узкой тематикой.
Если интересно, я нашел хороший проект, могу скинуть оглавление.
KAV вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 18:19
#6
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


KAV, поверь мне, что тебе никто и никогда не даст ту нужную и необходимую информацию. Я тоже молодой специалист. Работаю 1,5 года. Первые ППРк были похоже просто на ужас какой-то. Но по мере изучения литературы все проясняется. Все есть в литературе, конечно же за исключением отдельных ньюансов, которые обговариваются внутри фирмы. Есть не просто РД, в соответствии с которым делается ППРк, а есть огромная база литературы. Понятно дело, что один РД-11-06-2007 тебе ничего не даст. ИЗУЧАЙ ЛИТЕРАТУРУ! И все у тебя будет отлично.
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2009, 21:20
#7
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


KAV, скидывай, посмотрим что тебя беспокоит более детально.
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2009, 08:49
1 | #8
KAV


 
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 4


Что скажешь о насыщенности данного проекта?
Вложения
Тип файла: doc Оглавление.doc (39.0 Кб, 5092 просмотров)
KAV вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2009, 13:07
#9
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
Что скажешь о насыщенности данного проекта?
В данном проекте отраже все что необходимо. Одно только замечание, что все это сильно разбросана и больше походит на ПОС. Надо все с компонавать - чертежи к чертежам, безопасность, указания, типовые инструкции. А раздел "С проектом ознакомлены" убрать. Мы его не делаем, просто в записке пишем "Ознакомить с проектом рабочих". Если коротко, то вот.
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:35
#10
serzikk


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 18


Обязанности стропольщика и крановщика в ППРк никчему. Достаточно наличия удостоверений во время производства работ, при этом подразумевается что они все умеют...
serzikk вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:44
#11
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от serzikk Посмотреть сообщение
Обязанности стропольщика и крановщика в ППРк никчему. Достаточно наличия удостоверений во время производства работ, при этом подразумевается что они все умеют...
и всеже чтоб спать спокойней лучше прикладывать, да и начальник отдела техники безопасности требует
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:52
#12
serzikk


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от biz Посмотреть сообщение
и всеже чтоб спать спокойней лучше прикладывать, да и начальник отдела техники безопасности требует
я не прикладываю, что зря бумагу гонять. Причем прохожу экспертизу в Госгортехнадзоре.
serzikk вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 11:53
#13
Michael!

инженер
 
Регистрация: 29.01.2009
Тамбов
Сообщений: 62


Вообще ни в одном нормативном документе нет точного перечня документов, необходимых в составе ППР.
Или я не нашел. Хотя всетаки должно быть.
В городе где я работаю, ето определяет местный ростехнадзор.
вот выкладываю свой состав ппр для работы с использованием башенного крана
Michael! вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2009, 13:26
#14
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Michael! Посмотреть сообщение
Вообще ни в одном нормативном документе нет точного перечня документов, необходимых в составе ППР.
Или я не нашел. Хотя всетаки должно быть.
В городе где я работаю, ето определяет местный ростехнадзор.
вот выкладываю свой состав ппр для работы с использованием башенного крана
Серьезно. Но у нас немного по проще.
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2009, 08:42
#15
Michael!

инженер
 
Регистрация: 29.01.2009
Тамбов
Сообщений: 62


BIZ, выложи свое содержание. посмотреть хочу как у вас в москве
Michael! вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 21:07
2 | #16
Порядочный Сволоч

ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
 
Регистрация: 09.01.2009
г.Челябинск
Сообщений: 14


Притча.

Сидя поздно вечером инженер спросил инспектора РосТехНадзора: "Что произойдет с разработчиком ППРк, если плита кому-нибудь что-нибудь отдавит, но кран при этом не участвовал?"
Тот опрокинул стопку коньяка, заел кусочком солями и сказал: "Если ППРщик расписал еще технологию, кроме работы с краном, и во время этой технологии случилось ЧП, то придет инспектор по охране труда и этому разработчику открутит мужские гениталии. А это статья... до 15лет".
Вывод:
Не пытайтесь расписывать в ППРк то, что не входит в работу крана. Как только стропа отцепились от конструкции, дальше пошла другая кухня за которую отвечает прораб и инженер по технике безопасности!!!
Потому что даже если абсолютно ВСЮ технологию распишите, то всегда найдется урод, который её нарушит.

Последний раз редактировалось Порядочный Сволоч, 27.02.2009 в 21:59.
Порядочный Сволоч вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 21:39
#17
biz

Проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2009
Москва
Сообщений: 28
<phrase 1=


Хорошая притчатак и работаем
__________________
Молодой специалист ищет хорошую работу по специальности.:read:
biz вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 23:12
#18
Nydistka

конструктор
 
Регистрация: 11.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Michael! Посмотреть сообщение
Вообще ни в одном нормативном документе нет точного перечня документов, необходимых в составе ППР.
Или я не нашел. Хотя всетаки должно быть.
В городе где я работаю, ето определяет местный ростехнадзор.
вот выкладываю свой состав ппр для работы с использованием башенного крана
При запуске крана инспектор проверял ППРк на наличие технологических карт (я их называю технологическими схемами) на основные виды работ в коих задействован кран. Даже на кирпичную кладку.
Nydistka вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2009, 17:12
#19
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


да да. мое мнение что расписывать в ППРк то что должно по определению РД 11-06-2007 находиться в ПОСе (ППР) - это лишнее. в ППРк надо описать как кран чего там куда таскает и кидает, а как там прочности бетона контролировать это забота ПОСа. причем ППРк разрабатывается на основании ПОС и следовательно имеет даты несколько позже чем ПОС. то есть не может содержать иных сведений и технологий чем ПОС, если в ПОСе не имеется изменений или явных недочетов, хотя последнее тоже проблема ПОСа.
ой! разговорился чо то.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2009, 23:38
#20
Nydistka

конструктор
 
Регистрация: 11.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
ППРк разрабатывается на основании ПОС и следовательно имеет даты несколько позже чем ПОС. то есть не может содержать иных сведений и технологий чем ПОС, если в ПОСе не имеется изменений или явных недочетов, хотя последнее тоже проблема ПОСа.
ой! разговорился чо то.
Содержание нашего ПОСа
1. характеристика района строительства
2. календарный план и обоснование продолжительности строительства
3. основные проектные и конструктивные решени
4. стройгенплан
5.общая организация строительства и методы производства работ
6. решения по обеспечению строительства
7. мероприятия по охране труда и пожарной безопасности
8. мероприятия по охране окружающей среды
9.Календарный график строительства.

Поэтому я и вносила технологические схемы в ППРк.
А если по хорошему, должен быть ППР. Это моё мнение.
Nydistka вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 08:25
#21
Порядочный Сволоч

ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
 
Регистрация: 09.01.2009
г.Челябинск
Сообщений: 14


"При запуске крана инспектор проверял ППРк на наличие технологических карт (я их называю технологическими схемами) на основные виды работ в коих задействован кран. Даже на кирпичную кладку."

Рекомендация:
Техкарты (тех. схемы) не возбраняется прикладывать к ППРк, только с маленьким "И":
1. Документ офицеальный;
2. Проверен временем;
3. Документ идет как приложение к ППРк;
4. В ППРк идет лишь ссылка на № техкарты и для какой серии это используется. Ни в коем случае не стоит вносить текст техкарты в сам ППРк, т.к. под ППРк подписывается разработчик.

Вот как раз за текст ППРк (не желаю никому) и могут цепляться ПРОКУРОР и ИНСПЕКТОР по охране труда( не путать с вашим инженером по БЖД).

Последний раз редактировалось Порядочный Сволоч, 01.03.2009 в 08:30.
Порядочный Сволоч вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 09:09
#22
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


Цитата:
Не пытайтесь расписывать в ППРк то, что не входит в работу крана. Как только стропа отцепились от конструкции, дальше пошла другая кухня за которую отвечает прораб и инженер по технике безопасности!!!
Потому что даже если абсолютно ВСЮ технологию распишите, то всегда найдется урод, который её нарушит
ППРк это всего лишь составляющая при разработке ППР или ПОС, поэтому глупо расписывать обязанности крановщика и стропальщика (типа отцепил, прицепил), а расписывать приходится именно общую технологию (порядок) выполнения всей выполняемой работы, даже если кран при этом простаивает. Исключением считаю работу стреловым краном в архи сложных условиях с необходимостью нарушения (естественно с принятием мер безопасности) норм, оговоренных в правилах и т.п.
В данном случае имел в виду механомонтажные работы, а не строительство в чистом поле.
semvb вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 16:33
#23
Nydistka

конструктор
 
Регистрация: 11.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Обидно то, что каким бы идеальным ППРк не был, он мертвым грузом будет лежать в прорабской до очередной проверки инспектора. Кроме стройгенплана, особого интереса он не представляет.
Nydistka вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 17:01
#24
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


Не согласен! Было много проектов, за которые производители работ были благодарны за точный расчет и подробную прорисовку.
semvb вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 17:13
#25
Nydistka

конструктор
 
Регистрация: 11.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
Не согласен! Было много проектов, за которые производители работ были благодарны за точный расчет и подробную прорисовку.
В пятницу мне выразили благодарность за хороший проект, а в субботу прорабы сказали что и не смотрят их.
Смотрят малую часть. Техника безопасности и тех.карты в неё не входят. Кстати, подробную прорисовку чего?
Nydistka вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 22:53
#26
Порядочный Сволоч

ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
 
Регистрация: 09.01.2009
г.Челябинск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Nydistka Посмотреть сообщение
Обидно то, что каким бы идеальным ППРк не был, он мертвым грузом будет лежать в прорабской до очередной проверки инспектора. Кроме стройгенплана, особого интереса он не представляет.
Особый интерес ППРк будет представлять для прокуратуры в случае ЧП. В первую очередь идеальным он должен быть для самого разработчика, чтобы у следователя не было желания спросить: "Зачем вы убивали стропальщика Нагаева?". А тот его даже в глаза не видел.

Прорабы - это особая тема. Они на своей кухне всегда творят что хотят, но... под свою ответственность..
Есть, конечно, авторский надзор, который никто не отменял, и разработчик вправе "капнуть" кому следует... Этот вопрос оставляю открытым.
Порядочный Сволоч вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 05:20
#27
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


ответ на последнее сообщение первой страницы:

вот тут я всегда начинаю недопонимать. в РД есть термин ППРк, ПОС иППР. где то там в начале написано что есть такие формы проектов как ППРк и ППР, а ПОСа вроде как нет. потом в том же РД начинается разговор о ПОСе. вроде как разночтение в РД. видимо у меня не правильное предсталение о ПОСе. чойто такое?

если нет пос или ппр на стройплощадке то это проблема гасна, а вот если в ппрк много лишнего - это проблема разработчика ппрк. если есть время на возможные разборки, то почему бы и нет. но ппрк это по мнению РТН самостоятельный документ и не надо в нем отражать то чо не надо.

в моих ппрк технологические последовательности операций по укладке кирпича, бетона и т.п. тоже могут быть, если заказчику оооочоень приспичит. но сам никогда по своему желанию не введу.

давай меняться проектами?
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 06:50
#28
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Nydistka Посмотреть сообщение
Обидно то, что каким бы идеальным ППРк не был, он мертвым грузом будет лежать в прорабской до очередной проверки инспектора. Кроме стройгенплана, особого интереса он не представляет.
Вы наверно делаете ППРк для гражданского строительства. А когда идут
работы на действующем предприятии или сложный подъем вот тогда он действительно без него некуда. Да и следователю он будит интересен
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:34
#29
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


правда про гражданское строительство.
однако мы делали проект для тэц на монтаж ферм балок стоек, так они тоже много вопросов не задавали.
при этом мы же сотрудничаем со строительной компанией, в которой ответственные люди читают каждый проект от корки до корки и задают серьезные вопросы.
короче раз на раз не приходится
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 11:47
#30
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Делал проект по демонтажу скрубберов (высота 40м, диаметр 4м набитый
промасленным деревом и нафталином) 3 месяца согласовывал с службами
завода.
P.s.
до этого у них одна такая штука загорелась и падала при демонтаже.
хорошо что, на не действующий трубопровод.
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 16:59
#31
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


Цитата:
Сообщение от Nydistka Посмотреть сообщение
Кстати, подробную прорисовку чего?
Возможно трудно объяснить на словах, в общем нужно было смонтировать участок футерованного газохода под пространственным углом в трех плоскостях, со смещенным центром тяжести, при этом засунув его в узкую щель между действующим оборудованием. Зазоры между стрелой крана и оборудованием были в пределах 200 мм. По словам производителя все вышло так как было прорисовано.
semvb вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 17:21
#32
Nydistka

конструктор
 
Регистрация: 11.08.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
Возможно трудно объяснить на словах, в общем нужно было смонтировать участок футерованного газохода под пространственным углом в трех плоскостях, со смещенным центром тяжести, при этом засунув его в узкую щель между действующим оборудованием. Зазоры между стрелой крана и оборудованием были в пределах 200 мм. По словам производителя все вышло так как было прорисовано.
Картинку бы, хотя ситуацию представляю.
Свои выводы я сдела не с потолка. В основном я занималась жилыми домами, в большинстве случаев и монолитными. Действительно интересными были только несколько проектов...
Nydistka вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 18:27
#33
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


А я монтажом, ремонтом металлургического оборудования, как правило в действующих цехах
semvb вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2009, 17:18
#34
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


кто-нибудь расписывает процессы рабочие при строительстве жилого дома в записке ППРк?
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2009, 18:37
#35
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
кто-нибудь расписывает процессчы рабочие при строительстве жилого дома в записке ППРк?
Я только чисто работу крана, его привязку и требования к строй площадки
далее и идут отдельные техкарты на которые в ППРк стораюсь не ссылаться.
Позже выложи свой ППРк, оцените.
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2009, 05:42
#36
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


а вот например при описании работы крана описываете ли время цикла при работе с грузом. есть ли попытки оценить примерную загрузку крана и время подачи на захватки? или что то в этом роде?
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2009, 07:27
#37
Порядочный Сволоч

ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
 
Регистрация: 09.01.2009
г.Челябинск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
кто-нибудь расписывает процессы рабочие при строительстве жилого дома в записке ППРк?
Кто-нибудь может и описывает, но стоит придершиваться правил, которые установлены жизнью. Посмотри ссылки №16, №21.
Порядочный Сволоч вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 09:28
#38
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
а вот например при описании работы крана описываете ли время цикла при работе с грузом. есть ли попытки оценить примерную загрузку крана и время подачи на захватки? или что то в этом роде?
Нет, это ни к чему.
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 13:03
#39
Alek.


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 5


ППРк - лишний документ в строительстве, так как есть ППР и этим все сказано.
Alek. вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 13:13
#40
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Alek. Посмотреть сообщение
ППРк - лишний документ в строительстве, так как есть ППР и этим все сказано.
Есть работы которые выполняются по времени быстрее чем делается ППР так стоит тогда на него время тратить для этого и нужен ППРк (монтаж аппаратов, монтаж кронштейнов и т.п.)
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2009, 14:39
#41
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Alek. Посмотреть сообщение
ППРк - лишний документ в строительстве, так как есть ППР и этим все сказано.
Зато без этого документа хрен запустишь кран (башенный точно)
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2009, 18:00
#42
Alek.


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 5


Имея ППР, башенный кран запускается только влет. А вот попробуй без ППР смонтировать его или начать строительство. (хотя... на свой страх и риск все делается). Или попробуй обеспечить на строительном участоке на все грузоподъемные межанизмы ППРк, которые ежедневно меняются. Поэтому лучше сделать один раз нормальный ППР в котором будут расмотрены основные механизмы, технология СМР и все нормы безопасности, чем сто раз подрываться на ППРк. Вся разовая техника (автокраны) работуют согласно типовых технологических карт (например разгрузочно-погрузочные работы, монтаж плит перекрытия или оборудования), если происходитят работы связанные с повышенной опасностью, то они по-любому отражаются в ППР. Главное чтобы все инструктажи были пройдены под роспись и стропольщики с монтажниками аттестованы !!! (кстате в ППР обязательны подписи ИТР, крановщиков, стропольщиков, монтажников и тд).
Alek. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2009, 20:36
#43
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Alek. Посмотреть сообщение
Имея ППР, башенный кран запускается только влет.
Неофициально, может и да. А официально, нет. Все необходимые операции и документы на грузоподъемные краны регламентируются ПБ 10-382-00 и РД 11-06-2007.
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 13:30
#44
Andy07

Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6
 
Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Сообщений: 23


На днях одна пенсионерка увидев мой ППРк сказадла что когда она работала в институте в группе по разработке ПОС и ППР у них были стандарты что то вроде типа: "таблицы все по низу д.б. распологаться план только слева в верху и т.п."
Есть ли норма-контроль по компановке таблиц и схем на листе ППРк?
Andy07 вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2009, 15:23
#45
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Andy07 Посмотреть сообщение
Есть ли норма-контроль по компановке таблиц и схем на листе ППРк?
Есть ГОСТ 2.316-68* "Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц" в п.12 которого написано что таблицы размещают на листе справа от изображения или ниже его
bap вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 08:34
#46
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


Доброго времени суток господа проеткировщики. У меня стаж небольшой 3 года проектирования в гражданском строительстве и 1 год в сотаве комисси по расследованию несчастных случаев. Прочитав ваши посты у меня возникли спорные мнения, может и неправ тогда прошу высказываться.
1) Лист ознакомления нужен. Как раз для следователья. Если человек ознакомлен под роспись значет придупрежден и если чтото упало и покалечило это его вина (с условием присутствия схем строповок и правил подачи конструкций к месту монтажа) и следовательно к проектировщику нет вопросов+ допускаются только аттестованные работники следовательно к п.2.
2) Описание обязанностей крановщика и стропальщика не требуются. Для этого есть их должностные инструкции и их удостоверения (о прохождении аттестации и проверки знаний по ТБ и ОХ). Прописываем только особые нестандартные действия при выполнении работ (те не типовые действи. например: стесненые условия выполенния работ). Возможно описать несколько типовых операций для напоминания: подошел, осматрел, застраповал, отешел и дал команду вира.
3) ППР превращается в ППРк как только при производстве работ появляется грузоподъемный механизм, причем любой. В ППРк прописываем все виды работ где участвует грузоподъемный механизм. как и что подается к месту монтажа (кладке) без описания самих операций по выполнению этих работ, только в общих чертах для понимания процесса.
4) Для детального рассматрения работ прикладываем ТТК (типовые технологические карты производственных процессов), но иногда возникают и довольно часто особые условия и рождается п.5
5) Особые условия прописываются в ППРк если процессы связаны с применением грузоподъемных механизмов, если такие не задействованы то Технологическая карта привязывается к конкретным условиям работ.
6) При строительстве сложных или уникальных объектов на основе разработанного ПОС (кстати в нем прописывается только общие пояснения-описания к выполению процессов, скажем так монтаж вести краном в два этапа таких токонструкций в две смены. согласитесь маловато для технологии. часто пишут простую фразу конкретные технологические решения смотри ППР )).) разрабатывается ППР на данный комплекс в который входит множество разделов и раздел ППРк в том числе. При простых объектах разделения не требуется и можно их просто объеденить в один проект не деля на разделы.
P.S. обсуждение открыто жду замечаний по моим размышлениям. если я не прав буду рад выслушать вашу точку зрения.
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 20:13
#47
Порядочный Сволоч

ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
 
Регистрация: 09.01.2009
г.Челябинск
Сообщений: 14


На мой взгляд темара скрыта, но раздел "Использование нормативной документации в суде" упущена. А именно: можно ли использовать рекомендации в тех же РД и СП и какая ответственность за них у проетировщика?
Порядочный Сволоч вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 10:21
#48
sk303


 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 18


Здраствуйте. У меня вопрос очень простой. Есть ППРК прошедщий экспертизу и поставленный на регистрацию в ростехе. Какие необходимо выполнить мероприятия для того чтобв провести замену одного башенного крана на другой? (МКГ-25бр на СКГ-401) Соответственно у последнего характеристики лучше чем у МКГ-25 и он может работать по разработанному ранее ППРк.
sk303 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 10:47 ППР
#49
kenttt


 
Регистрация: 17.11.2009
Сообщений: 24


Привет! Что могу сказать быстро переделывай и с копией старого ППР на экспертизу, чтобы у них не возникало лишних вопросов, и обязательно в туже экспертизу!
kenttt вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 16:07
#50
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


РД-11-06-2007. Пункт 1.11.
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 10:11
#51
Serega3170


 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 2


[FONT=Times New Roman][size=3]Здравствуйте, подскажите, чем вы руководствуетесь при составлении калькуляций и договоров на ППРк. Может есть у кого сборники базовых цен, калькуляций?[/size][/FONT]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2009 в 22:27.
Serega3170 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 12:25
#52
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Мы не руководствуемся какими-либо нормами. Основной определяющей цены является сложность объекта (количество кранов, стесненные условия строительства, применение координатной защиты для кранов, пристежки и т.д.)
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 09:47
#53
Serega3170


 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от kos99 Посмотреть сообщение
Мы не руководствуемся какими-либо нормами. Основной определяющей цены является сложность объекта (количество кранов, стесненные условия строительства, применение координатной защиты для кранов, пристежки и т.д.)
[FONT=Times New Roman][size=3] [FONT='Times New Roman']А когда заказчики спрашивают от куда берется цена на один кран, откуда я беру цены для применения координатной защиты в стесненных условия и т.д? У меня есть прейскурант от 2004 г. но все инфляционные коэффициенты даны на 1998г и 2001г. [/FONT][/size][/FONT]

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.12.2009 в 12:56.
Serega3170 вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 11:52
#54
kos99


 
Регистрация: 04.06.2008
Сообщений: 15


Ни мы, ни заказчик не заморачиваемся на эту тему. Мы озвучиваем цену, заказчик либо соглашается, либо нет. Да и вообще таких вопросов никогда не возникало.
kos99 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2010, 12:05 ответ
#55
allexandk


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
Что скажешь о насыщенности данного проекта?
Уж больно он смахивает на просто ППР. Не надо описывать технологические процессы (там бетонирование плиты и т.д.). Надо правильно описать работу крана, действия и местонахождение людей в не опасной зоны. Конечно инструкции не помешают для стропальщиков и крановщиков, а то сами знаете как сейчас учат в ПТУ или на курсах. Лишняя подпись на бумаге в том что он ознакомился под роспись ни кому не повредит, а то потом возникают такие случаи как:"а мне никто не показывал этот ППРк" или "да что такое было, но я не помню". Я всегда еще дополняю свои проекты, чтобы руководитель организации утверждал все графические изображения.
allexandk вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 09:55
#56
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Какие необходимо выполнить мероприятия для того чтобв провести замену одного башенного крана на другой? (МКГ-25бр на СКГ-401)
Это не башенные краны, а краны на гусеничном ходу (могут быть башенно-стрелового исполнения).
Цитата:
Привет! Что могу сказать быстро переделывай и с копией старого ППР на экспертизу, чтобы у них не возникало лишних вопросов, и обязательно в туже экспертизу!
В ту или не ту экспертизу зависит не от вашего желания, а куда направят.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 14:06
#57
Staratel`


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 6
<phrase 1=


Здравствуйте. Думаю вопросы с экспертизой во многом зависят от региона, от личного знакомства с экспертом и т.д. Поэтому лучше двигать в ту же контору и решать с ними. Ссылками на документы, уговорами, коньяком, деньгами
У нас вообще интересно: сдаешь проект на экспертизу, платишь деньги ихней конторе, а проверяет проект - инспектор РТН, который потом и кран принимает неофицально конечно.. весьма удобная система.
Тут у меня из сложившейся ситуации вытекает вопрос: гл. инженер подбивает внести втихаря от инспекции изменения в проект прошедший экспертизу. Ну по первым прикидкам нормы конечно нарушаются, но работать можно с достаточной долей безопасности. Отсюда и вопрос: а если что?? Кто вообще должен отвечать? разработчик или должностное лицо, утвердившее документ? а может эксперт или инспектор?? или все скопом. собственная юридическая безграмотность напрягает..
И еще одно подскажите если кто знает: есть ли такие нормы - здание строится с районе перекрытия 5-го этажа. а штукатуры с электриками уже залезли на 4-й. как их грамотно и обоснованно оттуда прогнать? сколько перекрытий над ними должно быть?
Staratel` вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 16:07
#58
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Сдаете проект на экспертизу (платите деньги за удовольствие) – один экземпляр остается у них.
Кран пускает инспектор (на прямую деньги ему не платите, но на самом деле ….).
Цитата:
гл. инженер подбивает внести втихаря от инспекции изменения в проект прошедший экспертизу
Ему надо пусть и делает. Не видитесь на это. Пусть сам делает – ему по должности положено (он второй человек на предприятии).
Цитата:
а если что?? Кто вообще должен отвечать? разработчик или должностное лицо, утвердившее документ? а может эксперт или инспектор?? или все скопом. собственная юридическая безграмотность напрягает…
Кормящихся на этом деле много. Но если что случится – главный ответчик это владелец объекта (в данном случае крана)… А топом в зависимости от случая (групповой, со смертельным исходом, просто травмы) будут еще добавлять ответственных лиц (много пострадало - значить много и должно ответить).Такие реали. А еще если и личный конфликт у кого-то из руководства и инспекцией, то понятно.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 16:21
#59
Staratel`


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 6
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение

Ему надо пусть и делает. Не видитесь на это. Пусть сам делает – ему по должности положено (он второй человек на предприятии).
Вот и я так думаю. сам придумал-сам и смейся. хотя изобретать все равно это мне.. и графически исполнять. а можно, интересно, не указывать разработчика?? "Утверждаю" и все.. или фамилия исполнителя все равно должна быть? а может его и вписать в исполнители?? сам изобрел, сам утвердил.
Вопрос скользкий.. откажешься - враз без КТУ останешься и окажешься в списке предателей.. но и подписываться не слишком охота.. чую подходить к вопросу придется со всей серьезностью.
Staratel` вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2010, 16:40
#60
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Есть форма заполнения титульного листа. Смотрите ее. Исполнитель (разработчик), Согласующий, Проверяющий, Утверждающий должны оставить свой автограф. Можете по возможности указать несколько Исполнителей, Согласующих, Проверяющих …
Цитата:
а может его и вписать в исполнители
Не в исполнители, а в проверяющие. Вы исполнитель - у вас в принципе ответственность минимальная (если так можно сказать). Он главный инженер – администратор, он ваш работодатель ( за это большую зарплату получает).
Цитата:
чую подходить к вопросу придется со всей серьезностью
А как по другому? По другому – в Юмор 2010.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2010, 07:05
#61
БухаровВ

Строительство, Проектирование ПОС, ППР, ТК
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Staratel` Посмотреть сообщение
И еще одно подскажите если кто знает: есть ли такие нормы - здание строится с районе перекрытия 5-го этажа. а штукатуры с электриками уже залезли на 4-й. как их грамотно и обоснованно оттуда прогнать? сколько перекрытий над ними должно быть?
в СНиП по организации или по безопасности ведения работ не помню в каком и сохранилась ли эта фраза в последних редакциях, ведение работ по отделке, кирпичной кладке разрешено если над головой не менее 3 перекрытий это точно на 99,9%
__________________
Хеопс наглядно миру показал: нет ничего прочней хорошей кладки.:comando:
БухаровВ вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2010, 09:29
#62
Staratel`


 
Регистрация: 21.07.2009
Сообщений: 6
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от БухаровВ Посмотреть сообщение
в СНиП по организации или по безопасности ведения работ не помню в каком и сохранилась ли эта фраза в последних редакциях, ведение работ по отделке, кирпичной кладке разрешено если над головой не менее 3 перекрытий это точно на 99,9%
Тоже неоднократно слышал именно эту цифру. А по факту вот что нарыл:
СНиП 12-04-2002 "безопасность" ч.2 :
8.1.4. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций и оборудования.
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
А вот это старый СНиП III-4-80*
"Техника безопасности в строительстве":
12.2. При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
При возведении односекционных зданий или сооружений одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий по письменному распоряжению главного инженера после осуществления мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, и при условии пребывания непосредственно на месте работ специально назначенных лиц, ответственных за безопасное производство монтажа и перемещение грузов кранами, а также за осуществление контроля за выполнением крановщиком, стропальщиком и сигнальщиком производственных инструкций по охране труда.
к сожалению о конкретных цифрах речи не идет. все определяется расчетом, ну или главным инженером. Наш вроде подписался на 2 перекрытия.
Staratel` вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 21:39
#63
NikAS2


 
Регистрация: 18.05.2009
Сообщений: 19


Господа!
Насущный вопрос.
Мы монтажники-ремонтники, всегда обходились без кранов (только при понрузке и разгрузке деталей).
Сейчас у нас наклюнулась работа где без крана не обойтись.
Планируем использовать в работе 3-х видов автомобильные краны (14 тн., 25 тн., 50 тн.)
Требуется ли для работы данных авто кранов разработка ППРк (такелаж есть в самих чертежах на оборудование)?
По возможности прошу конкретные ссылки на правила.
NikAS2 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2010, 22:07
#64
allexandk


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от NikAS2 Посмотреть сообщение
Господа!
Насущный вопрос.
Мы монтажники-ремонтники, всегда обходились без кранов (только при понрузке и разгрузке деталей).
Сейчас у нас наклюнулась работа где без крана не обойтись.
Планируем использовать в работе 3-х видов автомобильные краны (14 тн., 25 тн., 50 тн.)
Требуется ли для работы данных авто кранов разработка ППРк (такелаж есть в самих чертежах на оборудование)?
По возможности прошу конкретные ссылки на правила.
Подробно "для чего и как" можно прочитать в РД-11-06-2007 "Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ"
А от себя скажу так, разработанный ППРк и пройденный эксп. пром. безоп. прикрывает хорошо спину директору, организации в которой случился несчастный случай. Если у вас никто его не спрашивает, а это может быть: заказчик, РОСТЕХнадзор то его и не надо разрабатывать. Монтжники и без него справяться. Вот если вы не знаете как смонтировать, то это другое дело надо обратиться в спец. организацию по проектированию таких ППРк. К примеру Башен. кран без ППРк не сдашь в эксплуатацию, а автокран может работать. Тут палка двух концов. Хочешь спать спокойно сделай ППрк. Вся ответственность по проведению работ ложиться на руководителя работ и ИТР по надзору за кранами.

Подскажите необходимо ли вступать в СРО если занимаешься только разработкой ППРк.
Мне попался один документ по РОСТЕХНАДЗОРУ. Он говорит что ППРк вообще неотносится к проектной документации, а относится к иным документам.

Последний раз редактировалось allexandk, 23.03.2010 в 09:03. Причина: Добавление инф.
allexandk вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 07:36
#65
Порядочный Сволоч

ст.инженер гр.ПОР (Проект Организации Работ)
 
Регистрация: 09.01.2009
г.Челябинск
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от allexandk Посмотреть сообщение
Подскажите необходимо ли вступать в СРО если занимаешься только разработкой ППРк
Если Разработчик является является владельцем проектной конторы, то право на разработку любых проектов (в т.ч. ППРк) дает лицензия. В настоящий момент лицензия заменена на СРО.
Если Разработчик на "вольных хлебах", т.е. просто "левачит" на сторону, то у стороны, которая заказывает ППР, должно быть пройдено СРО. А именно Свободному Художнику СРО не требуется, т.к. он просто наемное ЧАСТНОЕ лицо.


У меня частный случай. Разрабатываю проект на рельсовый путь. Стройплощадка в районе подтопления. Уровень грунтовых вод в период паводка поднимается на 0,5м выше грунта. Расчет водоотводной канавы ведется по формуле СНиП 2.01.14-83. Она настолько заморочная, что тяжело обычному строителю разобраться.
А) Есть ли у кого другие формулы по сбору паводка?
Б) Нужна формула расчета пропускной способности водоотводного лотка.

Последний раз редактировалось Порядочный Сволоч, 23.03.2010 в 08:09.
Порядочный Сволоч вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 10:56
#66
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


Хм=). Хорошо копаем глубже=). Лицензия заменена на СРО супер=). А в этой бамашке от СРО написан вид деятельности=).
Вопрос в следующем какой вид деятельности в БАМАШКЕ от СРО дает право разрабатывать ППРк?=)))))))
3695741 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 13:46
#67
allexandk


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 30


Может вот этот:
12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»

Но есть и другой документ, который я считаю противоречит всем видам работ. Посмотрите и оцените, что скажите про него?
Вложения
Тип файла: rar Письмо РОСТЕХНАДЗОРА.rar (788.7 Кб, 649 просмотров)
allexandk вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 14:47
#68
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


Может и Это=)
3695741 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 00:45
#69
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Цитата:
Сообщение от 3695741 Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем какой вид деятельности в БАМАШКЕ от СРО дает право разрабатывать ППРк?=)))))))
Боль!ше Скобок )()()()()()()( & смай)=)лов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18915
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 11:44
#70
3695741


 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102


=) Скобки, скобки=)). По теме слабо отписаться?=) И еще ТЫ забыл к орфографии придрацOo
3695741 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 20:15
#71
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от 3695741 Посмотреть сообщение
По теме слабо отписаться?
Слабо соблюдать пунктуацию в соответствии с правилами русского языка?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 20:33
#72
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Offtop: 3695741, тут не чатка, эти рожицы, скобки и албанизмы - оставьте для своих дам, пожалуйста.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 15:39
#73
Andy07

Инженер ПТО, ППРк, ПП, ПМ-Р6
 
Регистрация: 24.03.2009
Уфа
Сообщений: 23


ТБшник одолел сил нет. Кароче я прописываю в своем ППРк так: " В наряде-допуске дополнительно отразить места крепления страховочного троса и предохранительных поясов", а он мне при проверке моего ППРк "Места и способы крепления предохранительного пояса должно указываться в ППР СНиП 12-03-2010 ч1 прил. Ж п. К7, СНиП 12-04-02 п. 8,2,4 ПОТРМ 12-2000 п 1.26г" как "съехать" подскажите плиз, ППРк разрабатываю в основном по фотографиям, да и проекты не всегда в полном комплекте имеются ...

P/S.
А то я его ушатаю достал он мну уже..
Andy07 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 16:15
#74
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


Наряд-допуск на производство каких работ? Страховочный трос и предохранительный трос при производстве каких работ? не совсем понятная ситуация. И вообще, зачем в ППРк включать описание мест креплений предохранительных поясов...
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 15:16
#75
RomeO


 
Регистрация: 25.02.2010
Сообщений: 24


Я очень надеюсь, что обращаюсь в нужную тему. Я студент,пишу дипломный проект,и в разделе технологии мне необходимо выбрать автомобильный кран. нужно посчитать стоимость его работы. как это лучше сделать, ссылаясь на сегодняшние расценки.Заранее благодарю за советы и помощь!
RomeO вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:26 Стройгенплан в стесненных условиях
#76
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Стройгенплан в стесненных условиях. Критика приветствуется.
Вложения
Тип файла: djvu Стройгенплан.djvu (141.8 Кб, 951 просмотров)
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 17:10
#77
Викуля

юная ппрщица
 
Регистрация: 15.06.2010
СПБ
Сообщений: 2


Помогите советом
Поставили такую задачу... в разделительной полосе под мостом необходимо смонтировать 14метровую ополную колонну весом 13тонн... просвет в разделительной 1,6-1,7м...
по моим подсчетам необходим вылет стрелы 5м, высота подъема 27м, длина стрелы окло 30м...в итоге подобрался либхер 55тонник...но стрела такого крана, как мне сказал механик, не пролезет в разделительную....
вопрос: что делать ?!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 828
Размер:	19.9 Кб
ID:	41254  
Викуля вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 00:12
#78
Elipsice

Разработчик ПОС
 
Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132


Коллеги, помогите найти решение. Реконструкция двухэтажной школы. Разбираем старые перекрытия (в том числе чердачные) с деревянными и стальными балками, выполняем новые. Разбираем кровлю и делаем мансарду. В какой последовательности это разумно делать (в том числе и для безопасности) и какие мероприятия обеспечивают устойчивость сохраняемых конструкций?
Elipsice вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2010, 10:45
1 | #79
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Почитай
vlads вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 22:52
#80
Elipsice

Разработчик ПОС
 
Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132


Полезная миниатюра. Но вот вопрос: оставляем каждую четвертую балку для устойчивости и жесткости здания. Хватает ли этих мер? Стоит ли применять какие-нибудь крепления для стен? Кирпичные стены высотой 10м.
Elipsice вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2010, 12:22
#81
Юлия Дрозд

Вед. инженер гр. ПОС, ППР
 
Регистрация: 06.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Alek. Посмотреть сообщение
ППРк - лишний документ в строительстве, так как есть ППР и этим все сказано.
Ничего себе заявление! Если строительство ведется с помощью крана, то без ППРк вам никогда не дадут запутить это кран. ППР - это очень разнообразные виды работ. Производство работ на подземную часть, надземную, ппр на прокладку сетей, на устройство кровли и так далее. И их наличие не обязательно, только по желанию заказчика, а вот без ППРк никуда

Цитата:
Поставили такую задачу... в разделительной полосе под мостом необходимо смонтировать 14метровую ополную колонну весом 13тонн... просвет в разделительной 1,6-1,7м...
по моим подсчетам необходим вылет стрелы 5м, высота подъема 27м, длина стрелы окло 30м...в итоге подобрался либхер 55тонник...но стрела такого крана, как мне сказал механик, не пролезет в разделительную....
вопрос: что делать ?!
Посмотрите кран гусеничный РДК-25

Цитата:
Например, у меня как у начинающего проектировщика есть потребность в изучении структуры различных ППРк, описательной части, а в свою очередь готов поделиться некоторыми готовыми решениями привязки кранов к стройгенплану.
Содержание одного из моих ППРк:
Пояснительная записка
1. Список участников разработки проекта (с подписями, должностями, и номерами удостовериний)
2. Краткая характеристика условий строительства
3. Организация строительной площадки
4. Производство работ с помощью крана
5. Основные решения по охране труда и промышленной безопасности
Список используемой нормативной документации при разработке ППРк
Приложение 1 Таблица габаритов перемещаемых краном грузов
Приложение 2 Расчет несущей способности грунта от крановой нагрузки
Приложение 3 Расчет опасных зон
Приложение 4 Основные и дополнительные знаки безопасности
Чертежи
1 Стройгенплан подготовительного периода
2 Стройгенплан на устройство надземной части здания башенным краном ...
3 Схема выносной площадки
4 Схемы строповки основных грузов, перемещаемых краном
5 Схемы складирования материалов и конструкций
6 Схемы при разгрузке транспорта
7 Технологическая схема устройства стен и колонн
__________________
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes:

Последний раз редактировалось Юлия Дрозд, 15.07.2010 в 12:56.
Юлия Дрозд вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 12:59
#82
seergy

ГИП, экспертиза РИИ и ПД
 
Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58


Посмотрите
МДС 12-45.2008. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ БАШЕННОГО КРАНА.
seergy вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 12:18 Работа двумя кранами на одном рельсовом пути
#83
allexandk


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 30


История такая. Заказчик заказал сделать ППРк двумя кранами на портале (МКРС-300П), на одном рельсовом пути при ПРР на трубной базе (короче на базе складирования). Я прописал работу на одном рельсовом пути в особых условиях (типа нельзя поворачиваться в эту сторону, нельзя в ту, ограничить поворот и вылет при работе на такой-то стоянке или на такой), а заказчику не нравится. Ему вот распиши именно эту технологию листах на пяти на шести тогда это будет нормально. Подскажите ППРкашники как, кто описывает работу на одном рельсовом пути. Если можно как пример что-то скиньте или ссылку где можно посмотреть это в литературе.
Вложения
Тип файла: pdf ППРк.pdf (340.6 Кб, 3051 просмотров)

Последний раз редактировалось allexandk, 29.09.2010 в 12:24. Причина: Дополнение
allexandk вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 11:45
#84
Инж. Гарин

Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК
 
Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177


Дайте совет, пожалуйста!

1. Какое разрешение нужно для разработки ППР и ППРк (допуск? разрешение Ростехнадзора? корочка у разработчика?)
2. Какой порядок прохождения экспертизы и утверждения

Ответьте, пожалуйста, поподробнее. Заранее спасибо
Инж. Гарин вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2011, 13:05
#85
Michael!

инженер
 
Регистрация: 29.01.2009
Тамбов
Сообщений: 62


Возможно это еще зависит и от местной администрации или местного органа РГТИ (или как он там щас называется). но расскажу как это происходит у нас.
1. Да, разрешение, а соответственно и корочка (на 5 лет). Чтобы ее получить, нужно пройти обучение в ростехнадзоре или в уч. комбинате, потом сдать экзамены в ростехнадзоре. все основано на ПБ по безопасной эксплуатации грузоподъемных машин и вышек. (нет под рукой сейчас).
2. прохождение экспертизы: есть аккредитованные конторы при ростехнадзоре, которые проводят экспертизу проекта - пишется заявка и экземпляр проекта отдается туда. они в свою очередь пишут заключение и передают его в ростехнадзор для утверждения. после получения заключения и утверждения заключения можно уже выдвигаться на объект и приглашать инспектора для пуска крана (подъемника или др.) в работу. Это при том, что пока проект проходит экспертизу и доработку, параллельно шли работы по монтажу крана и подготовки площадки. Ну естественно, везде деньги, время и т.д.
Michael! вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2011, 10:48
#86
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
1. Какое разрешение нужно для разработки ППР и ППРк (допуск? разрешение Ростехнадзора? корочка у разработчика?)
Могу уточнить по ППРк. Право на разработку ППРк даёт аттестация по промышленной безопасности (общие требования) и по грузоподъёмным машинам. В корочке по ГПМ делается обязательная запись о праве разработки проектов производства работ ГПМ. В протоколе делается запись о проверке знаний РД 11-06-2007.
Срок действия корочек разный. Общие требования промбезопасности - 5 лет, ГПМ - 3 года.
Допуск на разработку ППРк не требуется.

Цитата:
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
2. Какой порядок прохождения экспертизы и утверждения
Заключение экспертизы промышленной безопасности делают экспертные организации. Их могут подсказать в РТН (Ростехнадзор). Заключение передаётся в РТН на утверждение, где по истечении месяца выдают решение.
Кстати, в Новочеркасске делал в 2005 году корочку на разработку ППРк в ИКЦ ЮРГТУ "Мысль", Новочеркасск.
Они же могут делать и экспертизу, но это уточняйте у них.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 13:57
#87
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Давно работаю и проектирую ППРк, правда в Автокаде и Компасе в основном:
- Обращаюсь с вопросом какую стоимость проекта залаживаете Вы за работу (по регионам) я в Республике Бурятия;
-И второе давайте обмениваться библиотеками элементов кранов и проектов ППРк.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 18:54
#88
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


На форуме уже обсуждались вопросы ценообразования.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27869
Я пользуюсь прайсом 2005 года. Он бумажный, в электронном виде так и не нашёл. А так, как с заказчиком договоришься, такая цена и будет =)
А по обмену... У меня в последнее время такие разные и специфические ППРк идут, что вряд ли что-то когда-то пригодится.
Вот альбомы по остнастке и различным СГП было бы неплохо найти. Пока не натыкался.
Посмотри в каталоге тут на сайте, есть что-то по строповкам, кранам.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 23:47
#89
Michael!

инженер
 
Регистрация: 29.01.2009
Тамбов
Сообщений: 62


цена определяется по сборнику расценок на проектные работы (или как он там точно называется). ну естественно зависит от срочности работы, объема который хочет заказчик (не всегда заказчик требует 100% необходимой документации) и от адекватности заказчика.
Michael! вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 13:55
#90
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от allexandk Посмотреть сообщение
История такая. Заказчик заказал сделать ППРк двумя кранами на портале (МКРС-300П), на одном рельсовом пути при ПРР на трубной базе (короче на базе складирования). Я прописал работу на одном рельсовом пути в особых условиях (типа нельзя поворачиваться в эту сторону, нельзя в ту, ограничить поворот и вылет при работе на такой-то стоянке или на такой), а заказчику не нравится. Ему вот распиши именно эту технологию листах на пяти на шести тогда это будет нормально. Подскажите ППРкашники как, кто описывает работу на одном рельсовом пути. Если можно как пример что-то скиньте или ссылку где можно посмотреть это в литературе.
При работе двух кранов на одном пути (если нет возможности установить ОНК-160), обычно кроме текстовой части по запрещениям работы приложить в виде дополнительных чертежей когда один кран стоит с краю и оговаривается и показываются зоны работы второго крана. Вс его не менее трех чертежей в формате А4.
Имею опыт в создании таких проектов с 1985года.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:30
#91
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
Дайте совет, пожалуйста!

1. Какое разрешение нужно для разработки ППР и ППРк (допуск? разрешение Ростехнадзора? корочка у разработчика?)
У фирмы разработчика должно быть свидетельство об оценке соответствия. выданная Ростехнадзором и корочки у разработчика конечно
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 04:26
#92
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Освоил Автокад и Компас. Помогите и разъясните и растолкуйте:
- Как произвести распечатку формата А2, А3 в программе Автокад на листах формата А-4, использую обычный принтер формата А-4. Плоттера нет. Так что бы производилась распечатка формата А-3 на двух листах формата А-4, использую Автокад 2010.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 09:54
#93
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


seriy58
Вы не поверите...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 11:20
#94
Linda


 
Регистрация: 06.03.2011
Сообщений: 3


По составу и содержанию ППР и ППРк это разные документы:
ППРк - в составе должен содержать безопасную эксплуатацию грузоподъемного механизма.
ППР - рассматривает технологию, качество выполнения работ
Linda вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 09:02 Линейные объекты большой протяженности
#95
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Как поступаете, если объект имеет большую длину (50-1000 км) типа трубопровода. Стройгенплан по моему мнению не несёт большой информации, рекомендуемый масштаб использовать нет возможности (200м чертежей получится). Или всё же нужно делать стройгенплан в масштабе 1:500? Сам считаю, что более рационально сделать схемы установок кранов во всех возможных ситуациях (ЛЭП, выемка, монтаж элементов). Кто как делает?
wbp вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2011, 09:21
#96
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Читайте постановление 87, там всё написано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 01:53
#97
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Прочитал, спасибо. Но это касается ППР, но не ППРк. Состав ППРк регламентирован ПБ 10-382-00, п.9.5.18(д). Так что вопрос остаётся открытым.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 03:49
#98
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


1. Тов. Ленинградцы, расскажите как у вас обстоят дела на рынке труда? Насколько реально устроиться, какой диапазон зп для "молодого специалиста" Опыт есть, корок нет (тока это по секрету)

2. В каких нормативах закреплены коэффициенты уменьшения радиуса опасной зоны при работе крана? Сам не применял, но в последнее время всё чаще встречаю, люди обосновывают это то дополнительными оттяжками, которые якобы спасают от большого отлета груза, то еще чем-то и говорят проходят экспертизу без лишних вопросов... В нашем толмате 11-06-2007 такого вроде нет...

Последний раз редактировалось metalirk, 06.04.2011 в 03:55.
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 10:01
#99
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
Прочитал, спасибо. Но это касается ППР, но не ППРк. Состав ППРк регламентирован ПБ 10-382-00, п.9.5.18(д). Так что вопрос остаётся открытым.
Я честно говоря не видел нормы именно на ППР для ЛЭПов...
Но зачем там подробный стройгенплан , мелкий ?
Вам же надо схемы показывать подробно, а все расстояния можно и на 1:500 показать и даже на 1:1000...

Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
1. Тов. Ленинградцы, расскажите как у вас обстоят дела на рынке труда? Насколько реально устроиться, какой диапазон зп для "молодого специалиста" Опыт есть, корок нет (тока это по секрету)
Полная попа. Уже месяц не найти работы.
Но у меня меньше стаж.
Где-то 10-15 вакансий КМ на рынке болтаются но берут только лучших из лучших... По ПОС была одна вакансия, но подозреваю что туда лучше не соваться... Зарплата 25 тыр.
Остальное не выяснял.

Цитата:
2. В каких нормативах закреплены коэффициенты уменьшения радиуса опасной зоны при работе крана? Сам не применял, но в последнее время всё чаще встречаю, люди обосновывают это то дополнительными оттяжками, которые якобы спасают от большого отлета груза, то еще чем-то и говорят проходят экспертизу без лишних вопросов...
вРУТ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 14:24
#100
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Госпада.
Где прописанно когда мы должны использовать траверсу. (монтаж ферм колеблиться от 12 до 27 метров)
И может всё таки кинут в личку хороший ппрк в качестве примера, насыщенный такой, очень хотелось бы с запиской. То повесли на меня ппрк на монтаж на немецком заводе, вот уже начинаю побаиваться))
Если уж нет желания делиться своим, то может литературу какую нить, кто скажет...
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 14:59
#101
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от nova87 Посмотреть сообщение
Где прописанно когда мы должны использовать траверсу. (монтаж ферм колеблиться от 12 до 27 метров)
Когда ж ты писать научишся бес ашибок ?

Видимо тогда, когда сама ферма не выдержит монтажных нагрузок, тогда и нужна траверса.
Никогда сам на это не считал, но подозреваю что это где-то от 15-18 метров...
Может быть в книжках когда-то встречал, не помню...
Нормативных требований нет, кроме СНИП "стальные конструкции" и иже с ним.

Необходимость в траверсе должна быть прописана в ПОС.
Хотя не факт, что обязана... надо постановление 87 почитать...

Указание по идее должно быть на чертежах КМ стадии РД. Но это тоже по идее...

В крайнем случае можно с заказчика (а тот с проектировщиков) стребовать том КМ.РР расчётов фермы. Вот там от этого увильнуть невозможно...

Ну или сам в скаде набросай...
Это максимум 1 час.

Ручками посчитать ферму... Ну это надо вспомнить как её считать, если вспоминать + расчёт то думаю где-то 1 день будет... А сам расчёт тоже быстро делается 2-3 часа максимум...



Если правильно понимаю ППРк регламентирует РД 11-06-2007
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 15:12
#102
nova87


 
Регистрация: 29.08.2010
Сообщений: 43


Да РД 11-06-2007

Да вот кто то мне тут нашептал что свыше 9 м используется траверса.
впринцапи есть ещё одна идея, что угол между троссами должен быть 90 градусов, т е в случаи когда мы не можем выполнить подобное, используем травесу...
nova87 вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 17:30
#103
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от nova87 Посмотреть сообщение
впринцапи есть ещё одна идея, что угол между троссами должен быть 90 градусов, т е в случаи когда мы не можем выполнить подобное, используем травесу...
Да, точно. Совсем забыл. Ещё и это.
Ещё ферму как понимаю можно стропалить не за сами концы, а ближе к середине... Хотя не уверен в этом. Были некие типовые схемы строповки, вот там и фермы по идее должны быть. Почему-то все всегда с них берут схему строповки.
Что за типовые схемы не знаю точно.

Ну насчёт 9 м может быть и так. Не знаю. Я пока фермы не монтировал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 18:31
#104
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от nova87 Посмотреть сообщение
Где прописанно когда мы должны использовать траверсу. (монтаж ферм колеблиться от 12 до 27 метров)
может не прописано, но нужно руководствоваться здравым смыслом. если уверен, что не сломаешь ферму, стропи чалками (кстати, в РД в типовых схемах строповки ферма 24м стропится чалками))). Как вариант, свяжись с производителем ферм, спроси, чем стропят фактически. Я не сталкивался с промзданиями пока. Только реконструкция без замены ферм.

Цитата:
Если уж нет желания делиться своим, то может литературу какую нить, кто скажет...
пример не поможет, поверь. у меня заказчики сейчас юморят, говорят, мол ты же делал такой ППРк в том году на соседний объект, сделай побыстрее))))

Цитата:
впринцапи есть ещё одна идея, что угол между троссами должен быть 90 градусов, т е в случаи когда мы не можем выполнить подобное, используем травесу...
неверно. мы можем принять нужную длину стропа, чтобы обеспечить требуемый угол.

nova87, а что мешает применить траверсы для монтажа больших ферм? Или тебя просят обосновать выбор СГП? Затраты на траверсу столь велики в сравнении с другими затратами на строительство?))

Последний раз редактировалось wbp, 06.04.2011 в 18:43.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2011, 22:11
#105
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


nova87
Совсем забыл...
И правда, есть же типовые стандартные траверсы на фермы. Заводы выпускают... Поищи в инете.
Также у монтажной организации такая уже может быть...

Кстати недавно смотрел РД 11-06-2007, там таки написано траверсы делать в ПОСе, а не в ППР... Вроде бы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 04:06
#106
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Целесообразность использования траверс при перемещении и монтаже обусловлена габаритами и размерами груза и высотой подъема грузоподъемного механизма.
В соответствии с требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ 10-382-00) расчетный угол между ветвями стропов принимают не более 90°, так что перемещение длинномерных и габаритных грузов и изделий становится проблематично. Длинна стропов ограничивается высотой подъема грузоподъемных механизмов. Для увеличение высотной зоны обслуживания грузоподъемными механизмами применяются траверсы.

Так что если монтировать 24метровую ферму с помощью КБ-408 можно и стропами обойтись, вот так вот правой рукой левое ухо почесать Сильно советую сборники ЦНИИОМТП "Грузозахватные приспособления для монтажа строительных конструкций", люди на славу постарались, траверсу под любую конструкцию можно найти, сварить и не испытывать, сославшись. У меня они только в желто-бумажном виде, так что гугл вам в помощь Сейчас монтируем ферму длинной ок 50м траверсой 18м за 4 точки, от крайнего стропа еще 12м фермы "висит", на стадии ПОС ни слова о методе монтажа, расчеты проектировщики не дают, расчет на монтажные нагрузки делать хотят только за доп. плату, а бесплатно предлагают только монтаж с помощью 2х передвижных вышек. Вообщем ведущий институт нашей области оказывает вот такое содействие)
Offtop: ну а вообще с такой орфографией целесообразнее впринцапи отдать ППР аутсорсингу) Недостатка в таких конторах сейчас, по-моему, нет) без обид
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 09:21
#107
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Сильно советую сборники ЦНИИОМТП "Грузозахватные приспособления для монтажа строительных конструкций", люди на славу постарались, траверсу под любую конструкцию можно найти, сварить и не испытывать, сославшись. У меня они только в желто-бумажном виде, так что гугл вам в помощь
metalirk, В поисковиках ничего нет. Не будете ли Вы столь любезны поделиться с нами сканами столь ценной литературы?
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 09:36
#108
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


metalirk
Вас обманывают.
Расчёты на монтажные нагрузки инженеры КМ обязаны делать сразу в томе ****-КМ.РР.
И обязаны передавать заказчику по его требованию.
Цитата:
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Если не дают, или таких расчётов нет заказчик вправе подать в суд на недоброкачественную продукцию не соответствующую ГОСТу и Техрегламенту.

Но опять же, этот расчёт очень прост... Для только фермы во всяком случае...1 час в скаде.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 10:29
#109
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Расчёты на монтажные нагрузки инженеры КМ обязаны делать сразу
Я им тоже самое говорил, мне ответили "мы расчитали на монтажные нагрузки при монтаже через 2 вышки, а если хотите по-другому делать - считайте и отвечайте за это сами", а вышки в нашем случае это как-то раз делали, возни несравненно больше...а тут еще и 2шт...А "молодым везде у нас шлагбаум", поэтому в споре с тётеньками пенсионного возраста силы были не равны)) Расчет действительно прост,но вот штука, у них стойки приходят не в центр пересечения раскосов, усилия в них не подписаны, похоже они нерасчетные...В общем посчитал скадом со стойками и без них, проходит, но было бы куда приятнее и спокойнее, если б это сделали кмщки, а не технологи

Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Не будете ли Вы столь любезны поделиться
На днях сделаю, будет время,НО насчет качества я предупредил сразу, да? Некоторые страницы приходится составлять из 5-6 кусков
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2011, 10:49
#110
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
На днях сделаю, будет время
Очень просим...

А насчёт расчёта только двумя вышками...
Вы имеете право написать рекламацию на ПСД, в том числе на том расчёта.
КМ обязан обосновать расчёт, т. е. привести причину почему считали именно так. Или считать все возможные варианты.

Цитата:
СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменениями)
1.3*. При проектировании стальных конструкций следует:
предусматривать технологичность изготовления и монтажа конструкций;
применять конструкции, обеспечивающие наименьшую трудоемкость их изготовления, транспортирования и монтажа;
1.4. При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации.
1.7. Расчетные схемы и основные предпосылки расчета должны отражать действительные условия работы стальных конструкций.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2011, 18:08
3 | #111
metalirk


 
Регистрация: 11.07.2010
Сообщений: 173


Обещанное:
http://dwg.ru/dnl/9347
Сканировал техник, не судите его строго
metalirk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 09:46
#112
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


metalirk, спасибо!
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2011, 09:58
#113
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


metalirk, спасибо!
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 10:56
#114
cergeich


 
Регистрация: 31.05.2011
Сообщений: 11


Здравствуйте.
Подскажите, где можно взять ПОС?
Извиняюсь за некомпетентность... я только начинаю вникать в эти организационные моменты.
Устроился в организацию, занимающуюся башенными кранами, профилем которой не является проектирование...
Подсказать мне здесь некому. До меня ППРк заказывались в проектных организациях. Теперь компания решила нанять меня для выполнения ППРк. В связи с этим я буду проходить сейчас обучение в ростехнадзоре и получать соответствующие удостоверения и разрешения...
ГДЕ БРАТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ? (ПОС? заключения инженерно-геологических изысканий для проектир-я фундамента под кран?...и т.д. и т.д. и т.д.)
Заранее благодарю!

Последний раз редактировалось cergeich, 02.06.2011 в 11:26.
cergeich вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 14:51
1 | #115
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Всё должно быть у заказчика согласно постановлению правительства №87 с изменениями. Это постановление регламентирует состав проектной документации подаваемой на экспертизу. После экспертизы делается рабочая документация. Всё это делается на основании разных изысканий (инж.-геол., экологич., гидролог., гидрометеоролог. и т.п.), которые потом включаются в состав проектной документации.
ПОС - элемент ПД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 17:39
1 | #116
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от cergeich Посмотреть сообщение
ГДЕ БРАТЬ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ?
Исходные данные должен предоставить заказчик. Все данные, касающиеся ПОС, кранов, используемых при строительстве (если ваши краны, то конкретный кран, который будет использован), так же всё остальное (поперечные разрезы, материалы и конструкции, используемые при строительстве и т.д.) нужно требовать от заказчика. Желательно выезжать на стройплощадку для уточнения ситуации.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2011, 21:59
#117
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Подскажите, существуют ли сейчас самоподъемные "ползучие" башенные краны, устанавливаемые в ядре здания типа СБК?
Интернет выдает только китайцев, у известных производителей башенных кранов такого не встретил.
И почему их перестали применять?
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 13:30
#118
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Подскажите, существуют ли сейчас самоподъемные "ползучие" башенные краны, устанавливаемые в ядре здания типа СБК?
Конечно, существуют. Просто у известных производителей (Liebherr, Potain) многие башенные краны могут устанавливаться в самоподъемном исполнении - это записывается в технических характеристиках. На обычный башенный кран устанавливается самоподъемная секция, и он уже поднимается сам по зданию.
allroad вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 14:25
#119
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


самоподъемных кранов сейчас очень много, даже КБ. Но они все монтируются снаружи здания, а при высоте более 50 м просто пристегиваются к зданию.
А мне надо грубо говоря поставить кран в шахту лифта, там другой механизм подъема.
И внутри здания мачта не на всю высоту ставится, метров на 15 и без фундамента.
И эти 15 метров ползут внутри шахты или проемов в перекрытии.

Кстати, сколько метров над перекрытием минимально должна находится стрела?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15-2_clip_image004.gif
Просмотров: 424
Размер:	32.8 Кб
ID:	60996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: neboskrebi_chast_chertezh.jpg
Просмотров: 347
Размер:	21.8 Кб
ID:	60997  

Последний раз редактировалось stoper, 05.06.2011 в 14:32.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 16:45
#120
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
А мне надо грубо говоря поставить кран в шахту лифта, там другой механизм подъема.
Я понял, что вопрос не про приставной кран.
http://www.liebherr.com/CC/ru-RU/reg...measure-metric - тут целая серия самоподъемников LIEBHERR. Potain тоже, помнится, указывал некоторые характеристики оборудования для самоподъема башенных кранов в здании.

Миниамально - чтобы по голове не задевала рабочим (2.3 м от перекрытия). Но тогда построить уже этот кран ничего не сможет, поэтому выше=)
allroad вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 17:10
#121
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


У Либхера свой путь и своё видение данного вопроса, и если говорить конкретно о Либхере и конкретно об этой серии кранов - это игрушка (пусть и отличная) для шейхов, в России нет здравого смысла их применять. Разве что на башне Федерация))).
Буду пытать Potain.
stoper вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2011, 20:55
#122
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Применение самоподъемных кранов вообще затея дорогостоящая и требует серъезного обоснования. Ну и специалистов хороших соответственно=)
allroad вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 11:55 Термин "начало откоса"
#123
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


В п.5.5.13 ПБ 10-157-97:
Цитата:
Расстояние (в м) от начала откоса траншеи до края опорного контура
крана - трубоукладчика при не насыпном грунте
перерыл интернет, нигде нет термина "начало откоса траншеи (котлована, выемки)". по контексту выходит (и по логике), что "начало" соответствует "основанию" - точке пересечения откоса и дна. Но разговор предстоит с должностным лицом, которому желательна ссылка на прямое толкование.
Подскажите, где можно найти явное описание термина "начало откоса".

зы: кроме уже названных ПБ "начало откоса" используется в ПБ 10-611-03.
В РД 11-06-2007, ПБ 10-382-00 и в СНиПе используется термин "основание"...

Последний раз редактировалось wbp, 22.06.2011 в 12:06.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 12:11
#124
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684



СП Основания и фундаменты
Цитата:
основание сооружения: Массив грунта, взаимодействующий с сооружением.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты
Цитата:
1. Земляные работы:
а) устройство естественных оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли;
СП 23.13330.2011 Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.02-85
Цитата:
3.12 основание гидротехнического сооружения: Естественная или искусственно сформированная (техногенная) грунтовая толща, находящаяся под подошвой сооружения или вмещающая его фундамент, водоупорные элементы и дренажные устройства.
Вот тут вот
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
Цитата:
4.14. Привязка башенных кранов, устанавливаемых у откоса котлована (выемки), к оси здания (сооружения) в соответствии с рисунком 3
...
расстояние от оси здания (сооружения) до основания откоса котлована (выемки);


Судя по всему начало откоса - ошибка в обоих ПБ.
Подразумевается основание.

Авторы ошибки попались косвенно тут:
МДС 12-22.2005 Рекомендации по применению в строительном производстве требований нормативных правовых и иных нормативных актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда
Цитата:
Расстояние от начала откоса или канавы до края опоры подъемника
при ненасыпном грунте, м
СНиП 12-03-2001
Цитата:
Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины , м
И далее почти идентичные таблицы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.06.2011 в 12:17.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 12:18
#125
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Tyhig, нужна расшифровка термина "начало откоса". "Основание" описано и широко используется. А термина "начало откоса" не нашёл нигде, кроме этих 2 ПБ и ещё одной статьи в сети. Логически понятно, что "начало" и "основание" совпадают, но мне нужно эти выводы обосновать.

Цитата:
Судя по всему начало откоса - ошибка в обоих ПБ.
Подразумевается основание.
да, тоже так считаю. но инспектор почему-то решил, что "начало" соответствует "бровке".
попробую поговорить, может придём к общему знаменателю.

Последний раз редактировалось wbp, 22.06.2011 в 12:23.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 12:25
#126
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Посмотрите
Эти таблицы. Может они убедят ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 13:07
#127
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Кажется, что разгадал этот ребус.
Вот полный пункт:

Цитата:
5.5.13. Установку крана - трубоукладчика следует проводить так, чтобы при работе расстояние между краном - трубоукладчиком при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами (оборудованием) было не менее 1000 мм. Устанавливать кран - трубоукладчик на краю откоса траншеи разрешается при условии соблюдения расстояний, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Расстояние (в м) от начала откоса траншеи до края опорного контура
крана - трубоукладчика при не насыпном грунте
Т.е. есть указание на то, что край вверху. Следовательно, начало внизу.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:05
#128
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А где по вашему у откоса край ?

Да нет, это надо обосновывать сравнением размеров (м) из разных норм. Размеры везде одни, а вот термины разные. Таким образом докажете идентичность терминов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:06
#129
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Инж. Гарин Посмотреть сообщение
Дайте совет, пожалуйста!

1. Какое разрешение нужно для разработки ППР и ППРк (допуск? разрешение Ростехнадзора? корочка у разработчика?)
2. Какой порядок прохождения экспертизы и утверждения

Ответьте, пожалуйста, поподробнее. Заранее спасибо
1. Письмо генеральному директору проектной организации от регионального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающее организационную и техническую готовность организации для выполнения работ по разработке ППРк и ТК с исользованием кранов и автогидроподъёмников.
для получения оного необходимо представить в местные органы надзора следующие документы:

1. Заявление
2. Реквизиты предприятия
3. Копия Свидетельства о регистрации юридического лица ООО «Рога и Копыта»
4. Копия Свидетельства о постановке на учёт юридического лица
ООО «Рога и Копыта» в налоговом органе
5. Копия Уведомления от Федеральной Службы Государственной статистики
6. Копия Устава предприятия
7. Данные о должностных лицах
8. Сведения о предприятии, его структуре и виде основной деятельности
9. Сведения о применяемой технологии работ и техническом
оснащении предприятия
10. Копии протоколов проверки знаний и норм безопасности у руководителей и
специалистов имеющих отношение к заявленному виду деятельности
11. Перечень нормативных документов, имеющихся на предприятии,
соблюдение которых обязательно при разработке ППР и технологических карт
12. Сведения о системе контроля качества работ и обученности кадров.
13. Акт обследования предприятия на предмет готовности к заявленному виду
деятельности.

последний 13-й пункт делают они сами и отсылают на рассмотрение в региональное управление, откуда спустя примерно месяц приходит положительный ответ, который выглядит примерно так - (см. вложение)
Именно это писимо и явлется той самой главной разрешающей и подтверждающей бумажкой. Обычно для отправления ППРк в экспертизу к ксерокопии этой бумажки прикладываются ещё: ксерокопия протокола №ХХХХХХ о проверке знаний руководителей и специалистов и ксерокопии самих удостоверений об проверки знаний в области промышленной безопасности и Б9 (подъёмные сооружения). Причём в организации, разрабатывающей ППРк, минимум должны быть обязательно аттестованы Директор, Гл. инженер и сам разработчик ППРк.
Вот как то так это выглядит в нас, у других не знаю....а порядок прохождения экспертизы для ППРк здесь уже описывали.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрешение Ростехнадзора.jpg
Просмотров: 560
Размер:	25.0 Кб
ID:	61914  
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 14:17
#130
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
А где по вашему у откоса край ?
Край, выходит, с той стороны, где стоит кран-трубоукладчик. В траншею его не загоняют))) он не влезает (обычно... но если постараться, то можно. но тогда падать некуда)))
Вот тут же написано:
Цитата:
Устанавливать кран - трубоукладчик на краю откоса траншеи разрешается
Я понимаю ваш юмор по терминам "край" и "начало"... изначально потому вопрос и поднимал, что нигде больше такая терминология не используется.

А сравнивать различные РД не нужно. Смотрите на что распространяется РД или ПБ. Если есть специализированные нормы и правила, то нужно использовать их. Для трубачей ПБ есть, значит, эти ПБ и имеют приоритет, перед тем же РД 11-06-2007.

Последний раз редактировалось wbp, 22.06.2011 в 14:23.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2011, 15:12
#131
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
перерыл интернет, нигде нет термина "начало откоса траншеи (котлована, выемки)". по контексту выходит (и по логике), что "начало" соответствует "основанию" - точке пересечения откоса и дна. Но разговор предстоит с должностным лицом, которому желательна ссылка на прямое толкование.
Подскажите, где можно найти явное описание термина "начало откоса".
Начало откоса котлована.... Откос - допустим.... окна. Т.е. откос принадлежит к окну и граничит с ним, т.е. муха ползла по окну....ползла, ползла...вдруг БАЦ!!! - начало откоса. Если бы она ползла по стене в строну окна, она бы тоже наткнулась на начало откоса, но это было бы начало откоса СТЕНЫ Угол внутреннего трения грунта определяет призму обрушения откоса. Ширина призмы обрушения зависит от угла откоса (который непостоянен и может быть разный, как впрочем и глубина котлована). Точка основания котлована от которой откладывается угол откоса и угол внутреннего трения и является НАЧАЛОМ ОТКОСА КОТЛОВАНА, и служит как бы неизменной точкой НАЧАЛА координат

Последний раз редактировалось F0xik, 22.06.2011 в 15:28.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 14:10
#132
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, с ответом на вопрос - должен ли ППРк быть привязанным к конкретному объекту или это может быть некий абстрактный документ на выполнение работ вообще, т.е. на любом объекте?
Ситуация - прислали на согласование ППР (в приложениях имеется ППРк), разработанный по нашему проекту (ремонт дефекта магистрального трубопровода). Работа автокрана там - монтаж конструкции на трубу, ну и погрузка-разгрузка. Просмотрел ППР, дошел до ППРк и вижу, что он абстрактный. Сделан в виде типового проекта, предусматривает работы и краном, и трубоукладчиком; и летом, и зимой; и с берега, и с понтона, без привязки к конкретным грунтам и без привязки к местности. Стройгенпланы выполнены в виде схем стоянки кранов с разрезами, т.е. опять-таки без конкретных условий. Между тем, ППРк заканчивается письмом РТН о регистрации экспертизы ПромБез на данный ППРк и ее утверждении, т.е. вроде бы получается, что это нормальный ППРк.
Я так себе представлял, что ППРк - это практически ППР, т.е. должен быть разработан конкретно под наш объект. С другой стороны, я конечно понимаю разработчика, который утвердил такой "типовой" ППРк в РТН и теперь кладет его во все проекты, очень удобно. Что скажете по этому поводу? Можно ППРк делать "типовым" или нет? И где об этом сказано (в РД-11-06-2007 найти не смог).

Последний раз редактировалось sheged, 24.10.2011 в 16:06. Причина: уточнение
sheged вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 14:46
#133
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ

Цитата:
1.2. Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кранами (ППРк).
Цитата:
1.13. Привязка крана производится в строгом соответствии с отведенным под строительство участком земли, оформленном в установленном законодательством порядке (правоустанавливающим документом на земельный участок).
Цитата:
1.18. При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, участков работ необходимо выделять опасные для людей зоны.
Зоны действия опасных и вредных производственных факторов, связанные с технологией и условиями производства работ при использовании грузоподъемных машин, определяются согласно СНиП 12-03-2001 в ПОСе, а остальные - в ППРк. Отступления от решений, принятых в ПОС, при разработке ППРк не допускаются без согласования с организацией, разработавшей ПОС.
Надо делать отдельный ППРк на каждый объект. Типовой нельзя.
Из вариантов решений необходимо принять 1 решение.

Цитата:
1.4. Разработанный ППРк согласовывается с владельцем грузоподъемной машины, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждается руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком).
Лица, согласовывающие и утверждающие ППРк, аттестовываются в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и в объеме требований соответствующих Правил.
Вы не имеете права согласовывать ППРк... Скорее всего. Без корочки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 16:02
#134
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Вы не имеете права согласовывать ППРк... Скорее всего. Без корочки.
Да, Вы правы. Я тут немного неправильно выразился. ППРк в оглавлении ППРа представлен после ТехКарт как одно из приложений. Хотя отдельно техкарта на погрузочно-разгрузочные работы тоже есть. Мы должны согласовать ППР (с приложением - ППРк). Название ППРк (сокращенно): "ППР груз. кранами при проведении ремонта трубопровода с установкой ремонтных конструкций, врезке и вырезке "катушек" [то есть заменой куска трубы], соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры".
Вот так. В одном названии сразу несколько видов ремонтных работ (по максимуму старались). В ППРк естественно никаких привязок к местности или грунтам и пр.
Причем Подрядчик - солидная организация (почти монополист в этой отрасли).
Вопросы привязки они обходят по-хитрому. Пользуются тем, что при наших работах кран все равно будет стоять напротив ремонтируемого участка трубы, и рисуют его абстрактно напротив трубы, с указанием всех зон. Но это все равно как-то неубедительно. Типовые проекты хоть привязывают, а тут этого и в помине нет.
Вот и думаю - если так нельзя, то как это прошло экспертизу ПромБез и получило регистрацию?

Последний раз редактировалось sheged, 24.10.2011 в 16:11. Причина: дополнение
sheged вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 16:07
1 | #135
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от sheged Посмотреть сообщение
В ППРк естественно никаких привязок к местности или грунтам и пр.
Взятки, ясное дело.
А вы у начальника экспертизы спросите. Официально.
Краны ведь не просто так падают...

А ещё лучше у Минрегионразвития.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 16:44
#136
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А вы у начальника экспертизы спросите. Официально.
...
А ещё лучше у Минрегионразвития.
Я не ставлю задачу воевать (подпись все равно не моя). Но я хочу разобраться
sheged вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 17:03
1 | #137
semvb

Инженер-технолог
 
Регистрация: 18.11.2003
Мурманск
Сообщений: 180


Делали ППРк для ремонта газохода, эстакада вдоль автодороги, несколько километров длиной. Ситуация идентичная вдоль всей эстакады, давали схему эстакады, и 2 схемы установки крана на прямом участке и возле компенсатора с привязками к эстакаде, схему организации движения по дороге. У экспертизы вопросов не возникло.
semvb вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2011, 17:26
#138
sheged

Проектируем конструкции
 
Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
Сообщений: 78


Цитата:
Сообщение от semvb Посмотреть сообщение
давали схему эстакады, и 2 схемы установки крана на прямом участке и возле компенсатора с привязками к эстакаде
Ну тут хоть привязка к местности есть.
P.S.: Отправили мой вопрос по ППРк Подрядчику

P.P.S.: Спасибо за ответы на вопрос, картина проясняется. Как мне еще подсказали, такой "типовой" ППРк не соответствует требованиям ПБ 10-157-97 п.5.5.10.в и ПБ 10-382-00 п.9.5.18. - очевидно в той части, где говорится о том, что "строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ кранами (ППРк), в котором должны предусматриваться:" - и далее конкретная информация, привязанная к месту производства работ.

Последний раз редактировалось sheged, 25.10.2011 в 11:27. Причина: Дополнение
sheged вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2011, 16:16
#139
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Может уже начнём обмениваться готовыми ппрк?
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 17:06
#140
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Вопрос продвинутым специалистам. Монтируем колонны ж/б длиной 14 м, а у меня проезжая часть в 10 м, от подколонника. Тут не то, что опасная зона с отлётом груза попадает на проезжую часть, а тупо если колонна плюхнется то упадёт на дорогу. Какие мероприятия предусмотреть можно в этой ситуации? Только не говорите что дорогу на время монтажа надо закрыть)
Читал в РД по кранам, что используются страховочные стропы, устанавливаются экраны из трубчатых лесов и т д. А на практике как в такой ситуации поступить? Что предусмотреть?
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 17:50
#141
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


1 сокращение опасной зоны экраном
2 закрыть дорогу
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2011, 18:10
#142
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Интересно что же это за экран должен быть такой, что бы выдержил падение 12 тонной колонны.
Думаю тут что то другое.
У нас в городе строится мост, достаточно большой, бетонные опоры и металлический каркас состоящий из нескольких пролётов. Пролёт состоит из нескольких металлических секций. Секции очень большие, метров десять в длину, шириной наверное почти столько же и в высоту метра полтора, которые ставят на временные опоры, потом между собой сваривают секции, после установки целого пролёта, опоры временные разбираются и пролёт зависает на основных несущих бетонных опорах. Если одна такая секция при монтаже упадёт, то шуму будет, ой ой. Монтаж всего этого добра ведётся гусеничными либхерами на высоту метров 12, может и по выше.
Но как ни как всё это строится в тесной городской застройке, где люди толпами ходят. В метрах 10 от места монтажа, мило стоит синий заборчик, и козырёк.
Должна ведь быть какая то альтернатива, что инспектор всё утвердил.
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 09:15
#143
allexandk


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
Вопрос продвинутым специалистам. Монтируем колонны ж/б длиной 14 м, а у меня проезжая часть в 10 м, от подколонника.
У меня такие ситуации почти при каждом ППРк. В РД все хорошо описывают, что применить то-то и то-то, но на практике ничего это не поможет (если колонна такая упадет). Я борюсь с такой ситуацией только ограничением вылета, скорости подъема и перемещения с выделением 7-ми метровой зоны, но можно еще туда приписать "что все работы (строповка и подъем, монтаж) проводяться под непосредственным контролем ответсвенного лица".


Господа у меня вопрос такой. Кто-нибудь сталкивался с таким явлением как "крепление ТМЦ (товарно-материальных ценностей) в кузове автотранспорта".
Ситуация такая. Мне надо разработать технологические схемы с описанием и наглядным пособием (зарисовкой) как и где крепяться грузы в кузове автотранспорта такие как Автотехника, блочные модульные станции, вагон-дома, контейнеры, ящики с ТМЦ, трубы, трубопроводная арматура и т.д. Проблема в том, что используемый,изготовляемый автотранспорт росс-ий вообще не предусматривает мест крепления (кроме новых длинномеров) и по опыту привязывается или крпепиться к чему попало (один раз видел прицепили к балкам колес полуприцепа). Прошу про ж/д транспорт не писать.
Если есть у кого-нибудь, что-нибудь готовое по таким вопросам скиньте пож-ста в любом виде и расширении.

Последний раз редактировалось allexandk, 03.12.2011 в 12:59. Причина: уточнения
allexandk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2011, 09:46
#144
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от allexandk Посмотреть сообщение
Я борюсь с такой ситуацией только ограничением вылета, скорости подъема и перемещения с выделением 7-ми метровой зоны, но можно еще туда приписать "что все работы (строповка и подъем, монтаж) проводяться под непосредственным контролем ответсвенного лица".
Сядет ППРк-щик. Тьфу, тьфу, тьфу...

Цитата:
Сообщение от allexandk Посмотреть сообщение
крепление ТМЦ (товарно-материальных ценностей) в кузове автотранспорта
Иногда в ППРах делают схемы для транспорта например в вагонах. Это типо схем строповки только наоборот.
Видел справочники СССР где были прикреплены некоторые типовые материалы...
У меня такого нет. Это была книжка про КМ.
Но это всё зависит от вагона-кузова, груза, строп-тросов и т.п.
Т. е. решение индивидуально.

Ну а чего там делать. Включаешь извилины и вперёд.

Усилия - торможение, трогание с места, подпрыгивание на пригорке (вот это не знаю как учитывать) и поворот.

Учитываешь, что после транспортировки твои грузы должно быть просто застропалить и поднять краном.
Т. о. часть из схемы строповки типовой можно использовать. На сайте в даунлоаде выложены типовые схемы строповки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 03:08
#145
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Господа! Есть лицо ответственное за безопасную эксплуатацию крана (со стороны владельца крана) и есть лицо ответственное за безопасную работу крана (со стороны производителя работ). Общие обязанности и ответственности прописаны в РД 10-34-93 и РД 10-40-93. В каких документах прописаны перечни журналов которые должны вести эти лица? Я только нашел "Вахтенный журнал крановщика" (соответственно на совести владельца крана, т.к. крановщик его) и "Журнал учета грузозахватных приспособлений" (тоже на совести владельца крана, т.к. стропы тоже его). Но почему то мне кажется что там должен быть хороший такой том...И нужно ли их прописывать в ППРк? Хотя бы те которые должен вести лицо ответственное за безопасную работу?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2012, 18:34
#146
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


"Журнал учета грузозахватных приспособлений и тары" - ведет производитель работ, ответственный по приказу подрядной организации (даже если стропы владельца крана). Также ведется "журнал нивелировки подкрановых путей", если башенный кран рельсовый.
vlads вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2012, 17:36
#147
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Давайте поговорим про согласование ппрк.
Ранее моё видение было постоянно такое: выполнив ППРк я ставлю его на учёт у инспектора ростехнадзора, далее он меня направляет на экспертизу промышленной безопасности в какую либо организацию, которая пишет заключение, с этим заключением я иду к инспектору где он мне даёт листочек с тем что можно начинать работать.

Но вот незадача. На днях поговорил с одним из начальников из отдела по грузоподъёмным механизмам в ростехнадзоре, который мне сказал, что эту экспертизу вообще можно не проходить. И достаточно просто этот ппрк подписать на стройке всеми задействоваными лицами. На приход инспектора просто должен иметься на стройке. А в случаи чп уже тогда ппрк будет отдан на экспертизу где и будут решать кто виноват, а кто прав. А экспертиза ппрк это так, отмыв денег.
Обосновывает он тем что в якобы ппрк не должен проходить экспертизу промышленнной безопасности следуя из закона о промышленной безопасности:
Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:
проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;
технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте;
здания и сооружения на опасном производственном объекте;
декларация промышленной безопасности и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта.

но организация которая делает экспертизу постоянно ссылается на документ:
РД 10-528-03
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

в котором чётко сказанно:
Настоящее Положение обязательно для выполнения всеми юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими экспертизу промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения:
- грузоподъемные краны всех типов;
- лифты и системы связи, контроля за их работой;
- канатные дороги;
- эскалаторы;
- подъемники (вышки);
- фуникулеры;
- строительные подъемники;
- платформы подъемные для инвалидов.

Так где же правда?)) Где истина? Кому и чему верить?
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2012, 10:59
#148
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Добрый день! Подскажите для крепления крана к зданию какие существуют ограничения (интересует можно ли крепление устроить в лестничном марше или для крепления требуется свободное пространство (комната, зал и т.п.). Какое максимальный угол между креплениями???????
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2012, 17:55
#149
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите для крепления крана к зданию какие существуют ограничения (интересует можно ли крепление устроить в лестничном марше или для крепления требуется свободное пространство (комната, зал и т.п.). Какое максимальный угол между креплениями???????
Я, конечно, с таким не сталкивался лично.....А разве в паспорте (характеристиках) крана таких данных нет? Самому интересно
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2012, 21:18
#150
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Casey_Jones, я думаю, тут всё же надо читать внимательнее:
Цитата:
Сообщение от Casey_Jones Посмотреть сообщение
иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта
Я полагаю, что под "тными документами" понимается, среди всего прочего, и ППРк.
Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
разве в паспорте (характеристиках) крана таких данных нет? Самому интересно
Аналогично.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 14:52
#151
Юрий453


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 5


Всем доброго времени суток!
Нужен совет по следующему вопросу:
Для монтаже складского комплекса установлен гусеничный кран. На стройгенплане необходимо показать границу опасной зоны работа крана. По формуле (в РД 11-06-2007) эта зона составляет 23 метра при монтаже фермы пролетом 18 м и высоте ее установки 14 метров. Таким образом от оси вращения крана граница опасной зоны будет равняться 39 метрам. Есть у кого какие наработки по мероприятиям с целью сокращению размеров опасных зон? И мне еще не понятно, почему при расчете этой опасной зоны принимается максимальный габарит груза? И получается что эти 23 метра опасной зоны должны выходить и за линии ограниничения работы крана?
Юрий453 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:45
#152
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Юрий453 Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток!
Нужен совет по следующему вопросу:
Для монтаже складского комплекса установлен гусеничный кран. На стройгенплане необходимо показать границу опасной зоны работа крана. По формуле (в РД 11-06-2007) эта зона составляет 23 метра при монтаже фермы пролетом 18 м и высоте ее установки 14 метров. Таким образом от оси вращения крана граница опасной зоны будет равняться 39 метрам. Есть у кого какие наработки по мероприятиям с целью сокращению размеров опасных зон? И мне еще не понятно, почему при расчете этой опасной зоны принимается максимальный габарит груза? И получается что эти 23 метра опасной зоны должны выходить и за линии ограниничения работы крана?

Да, эти 23 метра должны прибавляться к значению вылета крана. То есть, при полноповоротном режиме крана - опасная зона будет кружочком радиусом 39 метров (по-вашему).

Для чего вам нужно уменьшить опасную зону?
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:49
#153
Юрий453


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 5


Территория ограничена! Получается по всему периметру работы крана в зон 39 метров - ничего не должно быть!?
Юрий453 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:53
1 | #154
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Да, эти 23 метра должны прибавляться к значению вылета крана. То есть, при полноповоротном режиме крана - опасная зона будет кружочком радиусом 39 метров (по-вашему).
Zorgy, обоснуйте.
Требование, которое это регламентировало, ушло в небытиё вместе со СНиП "Организация строительного производства". С тех пор это требование больше нигде не существует.

Опасная зона - фактически опасная зона по формуле СНиП 12-03-2001. А не зона вокруг крана.
При желании можно начертить и так, но в случае проблем надо думать и вычерчивать реальную опасную зону.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:53
#155
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Юрий453 Посмотреть сообщение
Территория ограничена!
Если опасная зона выходит за границы территории - там, где она выходит - устанавливается штакетное ограждение. Один из способов уменьшить опасную зону - ограничить высоту подъема фермы. То есть чтобы она поднималась на 14 метров только уже очень близко к проектному месту установки. Других способов уменьший О.З., думаю, не существует. Кроме того, если есть какие-то строения, выше (по отметке) высоты подъёма фермы, то там контур опасной зоны надо обрезать по краю здания или строения.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:54
#156
Юрий453


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 5


это понятно что не вокруг крана - суммарная по всем стоянкам крана!
Юрий453 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 15:57
#157
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Ну, по-хорошему, на каждой стоянке крана будет своя опасная зона. Но для упрощения картинки можно показать одну общую. Или же есть вариант (по правилам): показать две крайние стоянки и опасные зоны для них. В описании упомянуть, что кран выполняет однотипные действия вдоль линии между этими двумя стоянками.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:03
1 | #158
Юрий453


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 5


Не нравится мне что опасная зона размером 23 метра будет от торца здания - реально там монтажа нет о опасная зона все равно есть! Если у кого есть пример стройгенплана гусеничного крана - был бы очень благодарен!
Юрий453 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:09
#159
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Zorgy, обоснуйте.
Требование, которое это регламентировало, ушло в небытиё вместе со СНиП "Организация строительного производства". С тех пор это требование больше нигде не существует.

Опасная зона - фактически опасная зона по формуле СНиП 12-03-2001. А не зона вокруг крана.
При желании можно начертить и так, но в случае проблем надо думать и вычерчивать реальную опасную зону.
Фактически да. Я говорю в более общем плане. Если зона работы крана от разгрузки (например) до временного кладирования (например), или от складирования до монтажа, представляют собой круг с вырезанным сектором, то и опасная зона будет такая же по форме, но от каждой кривой этой фигуры (круга без сектора) надо будет отступить 23 метра, то есть опасную зону. Я это имел ввиду.



Если кран работает от площадки складирования до каркаса здания, то его зону работы можно ограничить полукругом. Следовательно и опасная зона будет такой же полукруг, только еще плюс 23 метра в каждую сторону.


Если еще более точно хотите нарисовать, то можно и так: от складирования до места установки ферма (точнее крюк крана, расположенный над центром тяжестя) проходит кривую - полуокружность. вот от этой линии во все стороны и надо плюсовать 23 метра.

Последний раз редактировалось Zorgy, 22.05.2012 в 16:15.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:16
#160
Юрий453


 
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 5


спасибо, я так и предпологал, но значит нужно искать выход - может при расчете взять не длину фермы (17 м) а ее высоту? зона будет меньше
Юрий453 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2012, 16:18
#161
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Юрий453 Посмотреть сообщение
спасибо, я так и предпологал, но значит нужно искать выход - может при расчете взять не длину фермы (17 м) а ее высоту? зона будет меньше
Нет - так нельзя. В формуле, на которую вы ссылаетесь, указано: опасная зона = вылет крана + максимальный габарит перемещаемого груза + половина минимального габарита + расстояние отлета груза при падении с крюка крана. То есть надо учитывать оба габарита.

То-бишь, опасная зона - это "зона отчуждения", где может "примезлиться" падающий груз при самых неблагоприятных сочетаниях факторов.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 11:50
#162
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Всем доброго времени суток! Хотел бы прояснить для себя такую вещь: всегда ли нужно согласовывать ППРк на автокраны г.п. 25 т с технадзором?
В п. 1.5 РД 11-06-2007 ссылаются на документы, относящиеся только к опасным производственным объектам. Тоесть если объект не является "опасным производственным объектом" (перечень которых представлен в приложении 1 к 116-ФЗ, где упомянуты, помимо прочих факторов, только "стационарно установленные грузоподъемные механизмы"), получается, что согласование технадзора на любой ППРк на самоходный кран не требуется?
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 13:23
#163
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Любой кран стационарно установлен в момент использования.
Ростехнадзор может занимать другую позицию и не требовать экспертизы ППРк, это надо на месте спрашивать у них.

РД 11-06-2007 носит обязательный характер, так как включён в список.\\
(Приказ Ростехнадзора от 28.07.2011 N 435 "Об утверждении раздела I "Технологический, строительный, энергетический надзор" Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 1 июля 2011 года" (вместе с "П-01-01-2011..."))
Цитата:
2.12.6│Методические рекомендации о порядке │Приказ Ростехнадзора от │
│ │разработки проектов производства │10.05.2007 N 31 │
│ │работ грузоподъемными машинами и │ │
│ │технологических карт погрузочно- │ │
│ │разгрузочных работ (РД-11-06-2007) │ │
РД 11-06-2007
Цитата:
1.5. На основании ст.13 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и п.3.2.1 "Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" РД 10-528-03, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 04.03.2003 N 5, зарегистрированного Минюстом России 28.03.2003 N 4345, "проекты производства работ кранами подлежат экспертизе промышленной безопасности".
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2012, 14:22
#164
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Любой кран стационарно установлен в момент использования.
Как я понял, порывшись в приложении 2 "Термины и определения" к ПБ-10-382-00,

Цитата:
1.0 Кран грузоподъемный-Грузоподъемная машина, оснащенная стационарно установленными грузоподъемными механизмами
стационарно установленный грузоподъемный механизм является неотемлемой частью крана, а значит п. 1.5 РД 11-06-2007 действует для всех типов кранов.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 15:39
#165
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Приветствую коллег!
Поставлена задачка: ППРк на монтаж металлокаркаса при реконструкции промздания автокраном Ивановец.
Понимаю, что глупое желание, однако оплачиваемое заказчиком...
Может кто сталкивался? Прошу поделиться образцом.

Кстати, кому надо могу предложить свои работы по ППР и ППРк, в частности для КБ 474, КБ 403, Либхерр 40к и много чего ещё...

Предпочитаю Автокад 2007
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 16:05
1 | #166
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Приветствую коллег!
Поставлена задачка: ППРк на монтаж металлокаркаса при реконструкции промздания автокраном Ивановец.
Понимаю, что глупое желание, однако оплачиваемое заказчиком...
Может кто сталкивался? Прошу поделиться образцом.

Кстати, кому надо могу предложить свои работы по ППР и ППРк, в частности для КБ 474, КБ 403, Либхерр 40к и много чего ещё...

Предпочитаю Автокад 2007

Чем Вам поможет образец? Да и одного универсального ППРк на монтаж металлоконструкций все-равно не существует... Что Вам конкретно нужно? Вы никогда не делали подобные проекты или я Вас не правильно понял?
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 16:07
#167
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


А чем "Ивановец" плох, хороший кран. Какой грузоподъемности?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 16:30
#168
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Чем Вам поможет образец? Да и одного универсального ППРк на монтаж металлоконструкций все-равно не существует... Что Вам конкретно нужно? Вы никогда не делали подобные проекты или я Вас не правильно понял?
Конкретно ППРК на автокран не делал. ППР с применением оного - много раз. Так что хочу для начала посмотреть образец. Основная проблема - смутное сомнение, что мне про него писать нечего - ни тебе кранового пути, ни координатныхъ защит. В моем случае даже призму обрушения считать не надо. Что про автокран писать/рисовать?

А главное не совсем понимаю, зачем? Ведь Ростехнадзору в принципе плевать на а/краны. Их запускать не надо.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2012, 17:01
#169
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Конкретно ППРК на автокран не делал. ППР с применением оного - много раз. Так что хочу для начала посмотреть образец. Основная проблема - смутное сомнение, что мне про него писать нечего - ни тебе кранового пути, ни координатныхъ защит. В моем случае даже призму обрушения считать не надо. Что про автокран писать/рисовать?

А главное не совсем понимаю, зачем? Ведь Ростехнадзору в принципе плевать на а/краны. Их запускать не надо.
Постойте-ка, Вы же сказали, что от Вас требуется ППРк на монтаж м/к..... Или же Вам нужен ППРк на работу автокрана? Как и что написано в задании на проектирование (или в словестном описании проекта)?
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 10:59
#170
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Или же Вам нужен ППРк на работу автокрана?
Мне нужен ППРк на работу автокрана. Не представляю себе его состав.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 11:48
#171
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Мне нужен ППРк на работу автокрана. Не представляю себе его состав.
Видимо, заказчик "завуалированно" желает получить от Вас ПОС (усеченный). Ну, либо выдайте ему все возможные схемы строповки. Кстати. По конкретному крану нужно все-таки рассчитать возможность его использования.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 15:35
#172
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Я думаю ППР должен делать подрядчик, непосредственно выполняющий данные работы. Они уже будут свой кран привязывать.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2012, 16:34
#173
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Мне нужен ППРк на работу автокрана. Не представляю себе его состав.
Ну что ж, тогда давайте импровизировать вместе. Предлагаю оформить так: В графической части: План и Разрез с установкой и привязкой крана к координатам каркаса. Зоны работы автокрана с указанием опасных зон падения груза с крюка крана и опасной зоной от поворота платформы крана. Указать все безопасные расстояний от окружающих конструкций. Показать всё это для каждой из стоянок крана. Показать площадки под стоянки крана в плане и в разрезе.
В текстовой части: все мероприятия, связанные с безопасной работой крана (то есть почти вся писанина из обычного ППР (ППРк) за исключением текстовой части, относящейся к огневым/высотным/верхолазным/монтажным работам). Например - про то, что можно делать с краном и что нельзя...

Я бы сделал так.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 14:51
#174
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


В дополнение к тому что написал Zorgy
Графическая часть:
1.
Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
План и Разрез с установкой и привязкой крана к координатам каркаса. Зоны работы автокрана с указанием опасных зон падения груза с крюка крана и опасной зоной от поворота платформы крана. Указать все безопасные расстояний от окружающих конструкций. Показать всё это для каждой из стоянок крана. Показать площадки под стоянки крана в плане и в разрезе.
Для каждой из стоянок указать Rmax и Qmin, если рабочая зона очень заковыристая то несколько R и Q в ключевых точках.
2. Грузовысотные характеристики крана (скачать в интернете и перерисовать в кад).
3. Схемы строповки.
В поясниловке:
1.Требования к площадке
2. Указания к производству работ (как монтировать вашу конструкцию)
3. Техника безопасности
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 15:34
#175
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
В дополнение к тому что написал Zorgy
Графическая часть:
1.
Для каждой из стоянок указать Rmax и Qmin, если рабочая зона очень заковыристая то несколько R и Q в ключевых точках.
2. Грузовысотные характеристики крана (скачать в интернете и перерисовать в кад).
3. Схемы строповки.
В поясниловке:
1.Требования к площадке
2. Указания к производству работ (как монтировать вашу конструкцию)
3. Техника безопасности

Совершенно верно. Поправлю только по двум пунктам. Схемы строповки и указания к производству работ для данного ППРк, я думаю, не нужно, ибо этот ППРк только на эксплуатацию крана в данных условиях. А к Rmax и Qmin я бы еще добавил максимальную массу поднимаемого груза в данной точке - чтобы была возможность проверить правильность установки и выбора крана.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 15:39
#176
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Схемы строповки и указания к производству работ для данного ППРк, я думаю, не нужно
Не согласен. Надо смотреть, что за конструкции монтируются. В указаниях к производству работ я бы добавил про временное раскрепление (если такое необходимо) + как осуществляется расстроповка, быть может придется использовать автовышку, или дополнительные подмости. Так же более подробно расписать ТБ.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 15:43
#177
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Не согласен. Надо смотреть, что за конструкции монтируются. В указаниях к производству работ я бы добавил про временное раскрепление (если такое необходимо) + как осуществляется расстроповка, быть может придется использовать автовышку, или дополнительные подмости. Так же более подробно расписать ТБ.

Это же ППРк на эксплуатацию автокрана, а не ППРк на монтаж м/к каркаса.....
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 15:58
#178
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А ещё и ППРк на эксплуатацию техники существуют ?
Мдя.
Цитата:
"Жизнь такая маленькая, а червяк такой длинный..."
А инструкции по эксплуатации уже неактуальны ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 16:04
#179
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А ещё и ППРк на эксплуатацию техники существуют ?
Мдя.

А инструкции по эксплуатации уже неактуальны ?

Вот как на форуме уже давно выяснилось - существуют и такие ППРк....хотя мне подобное еще не доводилось выполнять...

Какие вы имеете ввиду инструкции по эксплуатации?
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2012, 17:45
#180
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Да я просто удивился. Не знал...
Подозреваю измену.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 16:55
#181
Frostik

в. спец. ОКС
 
Регистрация: 25.07.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Подскажите, нужно ли разрабатывать ППРк на производство работ автокранами при прокладке инженерных сетей? Заказчик требует, ссылаясь на п. 1.2. РД 10-528-03, я же ему указывал на РД-11-06-2007 п. 1.5.
Frostik вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 17:05
#182
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Frostik Посмотреть сообщение
Подскажите, нужно ли разрабатывать ППРк на производство работ автокранами при прокладке инженерных сетей? Заказчик требует, ссылаясь на п. 1.2. РД 10-528-03, я же ему указывал на РД-11-06-2007 п. 1.5.
РД-11-06-2007 п. 1.5. - пункт касательно экспертизы промбезопасности. Про необходимость разработки ППРк здесь ничего не сказано.

Пункт 1.2. выше указанного РД гласит: "Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кранами (ППРк)."

Вывод: ППРк нужен.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 17:05
#183
allexandk


 
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 30


Как я понимаю, Вы ссылаетесь что у Вас объект не ОПО. Если так то вы правы, но надо учитывать что у вас то объект не ОПО, а вот когда на объект (инженерных сетей) заходит грузоподъемный механизм, то Ваш объект становиться ОПО, так как автокран сам не является ОПО, а вот грузоподъемная установка которая находиться на нем, она уже является ОПО и подлежит регистрации в органах РГТН. Вот сами подумайте. Откройте ПБ 10-382-00. Какие работы вы проводите? Любые манипуляции с грузоподъемным механизмом должны быть оформлены.
allexandk вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 17:58
#184
Frostik

в. спец. ОКС
 
Регистрация: 25.07.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


Правильно ли я понял: ППРк на работу автокрана нужен, но экспертизу ПБ проходить не надо?
Frostik вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 18:03
#185
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Frostik Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял: ППРк на работу автокрана нужен, но экспертизу ПБ проходить не надо?
Отдельно ППРк на работу автокрана....слышал о таком, но ни разу не видел.... Видел пару раз ППРк на установку и эксплуатацию башенных кранов....
Моё мнение - вам нужен один ППРк на монтаж сетей автомобильным краном.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2012, 19:52
#186
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Уважаемые, я одного понять не могу - вот, если человек совершенно не занимался разработкой проектов производства работ кранами (ППРк), то хотя бы говорите об этом.
Если задействован на строительной площадке/участке грузоподъемный механизм, будь то автокран, грузовой подъемник и тэ дэ и тэ пэ, то для того, чтобы "пустить в работу" данную технику, необходимо иметь на руках проект производства работ, имеющий положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. О чем еще тут можно говорить? Либо я вообще тогда в своей сфере вот как 6-й год вообще оказывается ничего не понимал и не понимаю до сих пор, либо у Вас имеются какие - то нововведения.
Не нужно разделять грузоподъемную установку и автомобиль на котором стоит эта установка, это просто смешно. Нет таких раздельных понятий, по крайней мере при составление ППРк.
И еще раз повторюсь, пункт 1.2. РД 11-06-2007, говорит о том, что когда какой либо грузоподъемной механизм (автокран, башенный кран, подъемник) выполняет свои прямые "обязанности", то есть переносит, поднимает, опускает грузы, то на него нужен ППРк, либо делается типовая технологическая карта на погрузочно-разгрузочные работы.
Пункт 1.5 РД 11-06-2007, на который Вы сделали ссылку при первом вашем вопросе, говорит о том, проще говоря, что на те же ППРк, делается экспертиза промбезопасности.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 10:47
#187
Frostik

в. спец. ОКС
 
Регистрация: 25.07.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


В п. 1.5 РД 11-06-2007 абзац 2 читаем: "Экспертиза проектов может выполняться организациями, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к организациям, выполняющим экспертизу промышленной безопасности, имеющие лицензию Службы на проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов, где используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы."
Мне кажется к автокрану это не относится.
Frostik вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 10:57
#188
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Frostik Посмотреть сообщение
Мне кажется к автокрану это не относится.
Ключевая строчка. Вам кажется, а люди "собаку съели" на этом деле и говорят Вам как есть.
Автокран = (равно, приравнен)
Цитата:
Сообщение от Frostik Посмотреть сообщение
стационарно установленные грузоподъемные механизмы
Почему Вы считаете, что автокран не относится к этой классификации. Мне действительно очень интересно. Что такое к примеру, автокран марки КС-45717К-1Р? Простая машина на базе КамАЗ с установленным на него, как Вы пишите "грузоподъемным механизмом"?.
Другой вопрос в том, что многие не делают экспертизу ПБ засчет малых сроков строительства объекта (когда шанс того, что тебя проверят и взгреют хорошим штрафом). Если предполагается длительная эксплутатация "грузоподъемных механизмов", то сам Заказчик не пустит никого на свою площадку без необходимых для того ППР, в том числе и ППРк, в особенности.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 11:39
#189
Frostik

в. спец. ОКС
 
Регистрация: 25.07.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 16


мне хотелось в это верить =)
Просто не представляю что писать в ППРк большего, чем есть в типовых ТК на погрузо-разгрузочные работы и раскладку труб вдоль трассы.
Frostik вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 11:46
#190
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Frostik Посмотреть сообщение
мне хотелось в это верить =)
Просто не представляю что писать в ППРк большего, чем есть в типовых ТК на погрузо-разгрузочные работы и раскладку труб вдоль трассы.
Да, Вы правы, при строительстве линейных объектов там расписывать и разрисовывать нечего, условно говоря конечно. Все согласно перечня в РД-11-06-2007. Он есть "библия" для ППРк, конечно появилось много различных МДСов и РДшек, но все они "пляшут" от этого РД.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 13:43
#191
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


Привет всем) Я начинающий инженерподскажите какую литературу почитать что б научиться ППР грамотно составлять??
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 13:45
#192
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™



Ох, впереди у Вас долгий и интересный путь =) Напишите вашу электронную почту, всю свою литературу Вам сброшу, сэкономите несколько месяцев времени.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 14:26
#193
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


[email protected]
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2012, 17:24
#194
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
Ключевая строчка. Вам кажется, а люди "собаку съели" на этом деле и говорят Вам как есть.
Автокран = (равно, приравнен)
Почему Вы считаете, что автокран не относится к этой классификации. Мне действительно очень интересно. Что такое к примеру, автокран марки КС-45717К-1Р? Простая машина на базе КамАЗ с установленным на него, как Вы пишите "грузоподъемным механизмом"?.
Другой вопрос в том, что многие не делают экспертизу ПБ засчет малых сроков строительства объекта (когда шанс того, что тебя проверят и взгреют хорошим штрафом). Если предполагается длительная эксплутатация "грузоподъемных механизмов", то сам Заказчик не пустит никого на свою площадку без необходимых для того ППР, в том числе и ППРк, в особенности.
За 4 года работы ни разу не сталкивался с тем, что на автокран требовали б экспертизу ППРк, кроме работы на ОПО. Сроки строительства объектов (которые не ОПО) - от года и более, комиссий было море, замечания и штрафы были, но по поводу не согласованного ППРк ни одного. Ведь если по вашей логике судить - все строительные объекты являются ОПО, а это не так, и для того чтобы разгрузить 15тонником полторы доски с длинномера нужно бежать в технадзор за согласованием.

На истину в последней инстанции я не претендую, однако начальник объяснил мне так:
Нужно различать кран, как стационарно установленный г/п механизм, установленный на машине (автокран), и кран, как стационарно установленный г/п механизм установленный на объекте (напр. башенный кран).
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 04:32
#195
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
За 4 года работы ни разу не сталкивался с тем, что на автокран требовали б экспертизу ППРк, кроме работы на ОПО. Сроки строительства объектов (которые не ОПО) - от года и более, комиссий было море, замечания и штрафы были, но по поводу не согласованного ППРк ни одного. Ведь если по вашей логике судить - все строительные объекты являются ОПО, а это не так, и для того чтобы разгрузить 15тонником полторы доски с длинномера нужно бежать в технадзор за согласованием.

На истину в последней инстанции я не претендую, однако начальник объяснил мне так:
Нужно различать кран, как стационарно установленный г/п механизм, установленный на машине (автокран), и кран, как стационарно установленный г/п механизм установленный на объекте (напр. башенный кран).
Совсем печально, что за 4! года Вы с этим не сталкивались. Видимо в фирме работаете, которая, не в обиду сказано, "забивает" на подобные вещи, да как и многие остальные. Что тут можно сказать, мы живем в России, где нужно дать "на лапу" нужным человечкам. Не прибавить, не убавить.
При чем тут моя логика насчет ОПО? Здесь нет каких либо мнений, или рассуждений, и тем более всякого подобного рода "я думаю". Все пункты в нормативных документах написаны "односмысленно", их просто не возможно понять двояко.
Касательно 15 тонника на разгрузке полутора досок с длинномера - на такие вещи и делаются ТТК (типовые технологические карты) на погрузочно-разгрузочные работы. Данный документ утверждается единожды и поэтому не требует постоянной экспертизы ПБ.
Про "грузоподъемный механизм" - ну просто меня это улыбнуло, правда =) Хорошо, что мы здесь с самых азов не начали, с истории появления и изобретения и т.д. и т.п.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 06:36
#196
Нароленко

Инженер
 
Регистрация: 02.09.2008
Кемерово
Сообщений: 49


Ой, Макс!!! Ты меня смутил. Я думал что уже разобрался что к чему. Сдал экзамен по ПБ как ответственный по надзору за безопасной эксплуатацией.

ПБ 10-382-00

Цитата:
9.1.1. Регистрация объектов, где эксплуатируются краны, должна производиться в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 № 1371*.

9.1.2. Регистрации в органах госгортехнадзора до пуска в работу подлежат краны всех типов, перечисленные в ст. 1.3 настоящих Правил, за исключением указанных в ст. 9.1.3.

1.3. Настоящие Правила распространяются на:

а) грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машинным приводом**;
б) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления**;
в) краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом*;
г) электрические тали*;
д) подъемники крановые;
е) грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевые захваты и т.п.);
ж) грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.);
з) тару, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами или нормами.

9.2.1. Разрешение на применение кранов должно выдаваться в соответствии с Правилами применения технических устройств на опасных производственных объектах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.98 № 1540.

9.2.2. Разрешение на пуск в работу крана, подлежащего регистрации в органах госгортехнадзора, должно быть получено от этих органов в следующих случаях:

а) перед пуском в работу вновь зарегистрированного крана;
б) после монтажа, вызванного установкой крана на новом месте (кроме стреловых и быстромонтируемых башенных кранов);
в) после реконструкции крана;
г) после ремонта с заменой расчетных элементов или узлов металлоконструкций крана с применением сварки;
д) после установки на кране нового ограничителя грузоподъемности.

9.2.4. Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кранов после перестановки их на новый объект выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании результатов проверки состояния крана и обеспечения безопасных условий его работы с записью в вахтенном журнале.

9.2.6. Разрешение на пуск в работу кранов, не подлежащих регистрации в органах госгортехнадзора, выдается инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов на основании документации предприятия-изготовителя и результатов технического освидетельствования.
Постановление №1371

Цитата:
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", устанавливают порядок регистрации действующих на территории Российской Федерации объектов* в государственном реестре опасных производственных объектов (далее именуется - государственный реестр) и ведения этого государственного реестра, обязательный для выполнения всеми юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, осуществляющими эксплуатацию опасных производственных объектов, федеральными органами исполнительной власти и Российской академией наук, имеющими подведомственные опасные производственные объекты, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены опасные производственные объекты, а также органами местного самоуправления.
_______________

* В настоящих Правилах под объектами понимаются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении № 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Настоящие Правила регулируют отношения, возникающие при регистрации объектов в государственном реестре и при ведении этого реестра.

Отнесение объектов к опасным производственным объектам осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
116-ФЗ

Цитата:
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества:

а) воспламеняющиеся вещества - газы, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

б) окисляющие вещества - вещества, поддерживающие горение, вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

в) горючие вещества - жидкости, газы, пыли, способные самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

г) взрывчатые вещества - вещества, которые при определенных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

д) токсичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 миллиграммов на килограмм до 200 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 миллиграммов на килограмм до 400 миллиграммов на килограмм включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 миллиграмма на литр до 2 миллиграммов на литр включительно;

е) высокотоксичные вещества - вещества, способные при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

ж) вещества, представляющие опасность для окружающей среды, - вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение 96 часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнии в течение 48 часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 мегапаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия;

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;

4) получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов;

5) ведутся горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных условиях.
На основании выше указанного:

1. Все краны подлежат регистрации в органах росгортехнадзора (есть исключения).

2. Стационарно установленные грузоподъемные механизмы необходимо вносить в реестр ОПО. Поэтому нужна экспертиза ПБ. Экспертиза ПБ башенных кранов делается на основании ППРк.

3. Разрешение на пуск в работу стреловых колесных, гусеничных кранов, быстромонтируемых башенных (пока ни кто не видит) а так же кранов не подлежащих регистрации, выдает ответственный по надзору за эксплуатацией на основании осмотра и ППР (или ТК).
Нароленко вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2012, 06:41
#197
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Максим, ну где ж ты раньше был-то? =))) Зачетный аргументированный ответ! Молодца!
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2012, 00:45
#198
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Я когда "разбирался" в этих разрешениях и экспертизах доразбирался до того, что на почти любую работу краном (кроме погрузо-разгрузочны работ) нужна экспертиза. Просто это Россия и никто не ловит за руку.
Если вы придёте в Ростехнадзор, то да экспертиза нужна. Если не придёте, то потом взятку заплатите ГАСНу максимум... Если никто не погибнет...
На практике ППРк не делал, не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2012, 17:52
#199
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
Совсем печально, что за 4! года Вы с этим не сталкивались.
Уточню, что с башенными кранами, на которые экспертиза бесспорно нужна, наша организация никогда работала. А со стреловыми автокранами - постоянно. И в экспертизу возил только при работе на ОПО (подземные условия).

Цитата:
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
При чем тут моя логика насчет ОПО? Здесь нет каких либо мнений, или рассуждений, и тем более всякого подобного рода "я думаю". Все пункты в нормативных документах написаны "односмысленно", их просто не возможно понять двояко.
Если б это было так, никто б на форуме не задавал вопросы типа:
Цитата:
Сообщение от Frostik Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял: ППРк на работу автокрана нужен, но экспертизу ПБ проходить не надо?

Цитата:
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
На основании выше указанного:

1. Все краны подлежат регистрации в органах росгортехнадзора (есть исключения).

2. Стационарно установленные грузоподъемные механизмы необходимо вносить в реестр ОПО. Поэтому нужна экспертиза ПБ. Экспертиза ПБ башенных кранов делается на основании ППРк.

3. Разрешение на пуск в работу стреловых колесных, гусеничных кранов, быстромонтируемых башенных (пока ни кто не видит) а так же кранов не подлежащих регистрации, выдает ответственный по надзору за эксплуатацией на основании осмотра и ППР (или ТК).
Огромное спасибо за развернутый ответ!

Вообще неплохо было б огрганизовать FAQ по ППРк.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 13:02
#200
Greatest


 
Регистрация: 24.06.2009
Казахстан, Кокшетау
Сообщений: 52
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от KAV Посмотреть сообщение
А я как то видел ППРк в котором расписано настолько подробно и по делу, что проект выглядит достаточно солидно.
молодо-зелено
Рябата, главное не то что было солидно, а было ПРАВИЛЬНО! Любая грамотная мысль будет выглядеть солидно. Нужно исходить из этого.
Greatest вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 17:25
#201
Ermak2784


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
За 4 года работы ни разу не сталкивался с тем, что на автокран требовали б экспертизу ППРк, кроме работы на ОПО. Сроки строительства объектов (которые не ОПО) - от года и более, комиссий было море, замечания и штрафы были, но по поводу не согласованного ППРк ни одного. Ведь если по вашей логике судить - все строительные объекты являются ОПО, а это не так, и для того чтобы разгрузить 15тонником полторы доски с длинномера нужно бежать в технадзор за согласованием.

На истину в последней инстанции я не претендую, однако начальник объяснил мне так:
Нужно различать кран, как стационарно установленный г/п механизм, установленный на машине (автокран), и кран, как стационарно установленный г/п механизм установленный на объекте (напр. башенный кран).
Ты должен четко понимать, что ВСЕ строительные объекты, но которых работают грузоподъемные краны ЛЮБЫХ типов, относятся к ОПО. А отсюда и ППРк и экспертиза проекта.
Стучу по дереву, но когда при разгрузке доски пострадает человек, вам четко объяснят необходимость ППРк с подкреплением этой необходимости административным штрафом на сумму от 200 до 300 тыс рублей по ст. 9.1 КоАП

Последний раз редактировалось Ermak2784, 16.10.2012 в 17:41.
Ermak2784 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 12:43
1 | #202
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Поскольку с автокранами в последнее время работать приходится все чаще и чаще, решил прояснить вопрос с ППРк раз и навсегда, и написал письмо на сайте Ростехнадора.
Вчера пришел ответ (см. вложения).

Мои выводы:
1. ППРк и экспертиза, увы, нужны на все типы кранов.
Цитата:
Проекты производства работ грузоподъемными машинами, в том числе
и проекты производства работ автокранами
относятся
к технической документации, связанной с эксплуатацией опасного производственного объекта. В соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» экспертизе промышленной безопасности подлежат
и иные документы, связанные с эксплуатацией опасного производственного объекта.
2. Кран является "стационарно установленный грузоподъемным механизмом" в момент производства работ.
Цитата:
согласно требованиям безопасности краны всех типов (зa исключением
специальных машин для непрерывной работы с сыпучими грузами) и
подъемники (вышки) и момент подъема и опускания груза (людей) должны
оставаться нслодлижными или “стационарно установленными". Таким образом,
в процессе производства работ краны и подъемники (вышки) независимо
от их возможности перемещения, должны рассматриваться как
"стационарно установленные грузоподъемные механизмы" и. согласно п.З
приложения I Федерального закона "О промышленной безопасности опасных
производстеснных объектов", объекты, на которых используются краны
и подъемники (вышки), должны быть отнесены к категории "опасных".
3.
Цитата:
Сообщение от Ermak2784 Посмотреть сообщение
Ты должен четко понимать, что ВСЕ строительные объекты, но которых работают грузоподъемные краны ЛЮБЫХ типов, относятся к ОПО.
Это не так. Объекты на которых эксплуатируются мобильные краны, могут не являтся ОПО. ОПО является сам мобильный кран, установленный на площадке в рабочее положение, а
Цитата:
В целях исключения необходимости частой перерегистрации опасных производственных объектов, место эксплуатации которых постоянно меняется,
в соответствии с принципами идентификации опасные производственные объекты регистрируются по месту их приписки (нахождения на балансе конкретного юридического лица (гараж, участок механизации и т. п.)), что позволяет определить ответственных лиц, обеспечивающих их соответствующее техническое состояние.
Вложения
Тип файла: doc Ростехнадзор.doc (58.5 Кб, 475 просмотров)
Тип файла: pdf Руководителям организаций.pdf (60.3 Кб, 516 просмотров)

Последний раз редактировалось Хантер, 08.11.2012 в 15:29.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2012, 12:49
#203
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Спасибо за ответ. Значит я был прав =) Ваши аргументы - железны и неоспоримы.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 15:42 Груз над помещениями
#204
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Эксперт требует в составе ППРк разработать мероприятия по обеспечению безопасности при перемещении грузов краном над помещениями, где могут находиться люди.
Действительно, монтируется металлокаркас при надстройке 2 цехов. Между ними - пристройка, где так же ведутся какие-то работы, но без крана, к тому же другим подрядчиком.
Про совмещение по вертикали - понятно: не менее 5-и уровней разницы и т.п. Какие мероприятия можно предусмотреть в моем случае?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 16:00
#205
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Технологическую паузу нижних работ;
Экран;
дополнительные страховки груза (СП 12-136-2002 "Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ");
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 18:20
#206
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


А если нижних работ нет? А есть работы сбоку? И как защитить существующее здание, к которому выполняется пристройка?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 18:25
#207
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Да, что Вы волнуетесь так!? Монтировали пару лет назад в Сочах оборудование на трубе ТЭЦ. 20 тонн на 150метров таскали лебедкой на оттяжках....
В ППР написали:"во время подъема и разгрузхочных работ обеспечить отсутсвие людей в опасной зоне"...
А там, внизу, не один, а десяток подрядчиков работал. В том числе немцы с Сименса.....
Ни одну собаку отогнать не удалось....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2012, 22:32
#208
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Запрещай совмещение работ. Все равно не удаться все организовать, пусть прораб крутится. Да и спать будете спокойно.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 09:04
#209
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Greatest Посмотреть сообщение
Любая грамотная мысль будет выглядеть солидно.
За исключением случаев, когда эту самую грамотную мысль прочитают неграмотные люди. Парочку примеров привести?
Цитата:
Сообщение от ВладимирК
Запрещай совмещение работ. Все равно не удаться все организовать, пусть прораб крутится.
Спасибо, Отец Родной! Совсем не жалеете нашего брата.
А насколько я помню из курсов ответственных за безопасное производство работ, перемещение грузов краном над зданиями/сооружениями - один из случаев, когда должно непосредственно присутствовать лицо, ответственное за безопасное производство работ. Больше каких-то требований не предъявляется. Кажется.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:

Последний раз редактировалось Eugene84, 13.11.2012 в 09:20.
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2012, 10:03
#210
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Да не все так просто..
РД 11-06-2007
10.5. В соответствии со ст. 9.5.3 ПБ 10-382-00 перемещение грузов над перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди, не допускается. В отдельных случаях по согласованию с территориальным органом Ростехнадзора может производиться перемещение грузов над перекрытиями производственных или служебных помещений, где находятся люди, после разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ.
В соответствии с п. 8.1.4 СНиП 12-04-2002 при возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей в одной секции (на захватке, участке) на этажах (ярусах), над которыми производится перемещение, установка и временное закрепление элементов сборных конструкций или оборудования.
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, предусмотренных ППРк, при наличии между ними надежных (обоснованных соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных перекрытий.
При монтаже конструкций на одной захватке и выполнении общестроительных работ, связанных с пребыванием людей на нижележащих этажах, на другой захватке необходимо, чтобы общестроительные работы не велись в опасной зоне, связанной с перемещением грузов краном, установкой и временным закреплением конструкций.


И что тут можно придумать? Кто должен взять на себя ответственность?

Возвращаясь к теме защиты. У кого нибудь есть узел крепления защитного экрана из трубчатых лесов к плите перекрытия здания?

Последний раз редактировалось ВладимирК, 13.11.2012 в 11:55.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 02:30
#211
Ermak2784


 
Регистрация: 16.10.2012
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Это не так. Объекты на которых эксплуатируются мобильные краны, могут не являтся ОПО. ОПО является сам мобильный кран, установленный на площадке в рабочее положение, а

Цитата:




В целях исключения необходимости частой перерегистрации опасных производственных объектов, место эксплуатации которых постоянно меняется,
в соответствии с принципами идентификации опасные производственные объекты регистрируются по месту их приписки (нахождения на балансе конкретного юридического лица (гараж, участок механизации и т. п.)), что позволяет определить ответственных лиц, обеспечивающих их соответствующее техническое состояние.
Читайте внимательно законы, а не выдумывайте то, как вам кажется удобнее.
Приложение 1 к ФЗ №116 от 21.07.97. "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"
К категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых:

3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
т.е. сами объекты, а не мобильные краны!
Учите матчасть, Шура!
Ermak2784 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2012, 10:38
#212
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Ermak2784 Посмотреть сообщение
3) используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
т.е. сами объекты, а не мобильные краны!
Согласен, неверно выразился.
Мобильный кран, установленный на площадке в рабочее положение является идентифицирующим признаком ОПО.
Мобильный кран
Цитата:
регистрируются по месту их приписки (нахождения на балансе конкретного юридического лица (гараж, участок механизации и т. п.))
,
однако любой другой объект, на котором кран этот эксплуатируется, ОПО являться не будет (если нет других опасных производственных факторов).
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 15:18 Установка автокрана 100 т.
#213
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Изучал проект на установку автокрана 250 т. В нем предусматривалось устройство кранового пути из щебеночного основания 150 мм + дорожные плиты + стальной лист 20 мм... Мне нужно ставить 100-тонник Ивановец (КС-8973). Всвязи с этим - вопрос: будет ли достаточной дорожных плит?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 15:33
#214
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Изучал проект на установку автокрана 250 т. В нем предусматривалось устройство кранового пути из щебеночного основания 150 мм + дорожные плиты + стальной лист 20 мм... Мне нужно ставить 100-тонник Ивановец (КС-8973). Всвязи с этим - вопрос: будет ли достаточной дорожных плит?
Первый раз слышу о стальном листе поверх дорожных плит..... Ни разу не устанавливал кран на металл. Обычно просто подсыпка и плиты... Устанавливал так краны г.п. до 400 тонн.

P.S. Конечно, еще подставки крановые между аутриггером и плитой.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 15:49
#215
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Устанавливал так краны г.п. до 400 тонн.
Особо интересует вопрос установки тяжелых кранов. Как устраивается стоянка? А т о башенные ставил... Автокран на асфальте ставил... Как конструктивно выглядит площадка?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 16:17
#216
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Например так. На фото Либхер 130т.

Нижележащие плиты были уложены кое-как, поэтому подсыпали 15 см песка с уплотнением и под аутригеры положили два ряда плит.
Но у меня кран тягал 25 тн груза.


Вообще, рекомендую проверить на продавливание исходя из максимального веса груза.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMAG0226.jpg
Просмотров: 420
Размер:	114.6 Кб
ID:	91255  

Последний раз редактировалось Хантер, 26.11.2012 в 16:28.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 16:19
#217
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Например так. На фото Либхер 130т.
Не понял по фото: плиты только под аутриггерами? Или всю площадку застелить надо?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 16:35
#218
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Обычно брали краны у газовиков. Так они всегда таскают с собой листы 20х1000х1000 под опоры крана (для тяжелых кранов)
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 16:40
#219
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Всю площадку. Здесь два слоя плит. Делали так потому, что первый слой был давно и неровно уложен, и как дополнительную защиту от продавливания.
В ППРе был указан 1 слой.



Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Изучал проект на установку автокрана 250 т. В нем предусматривалось устройство кранового пути из щебеночного основания 150 мм + дорожные плиты + стальной лист 20 мм...
Я бы не стал для площадки под кран класть плиты прямо на щебень, все таки ПАГ/ПДГ работает как плита на упругом основании... Песок более равномерно воспринимает нагрузку.

Последний раз редактировалось Хантер, 26.11.2012 в 16:47. Причина: Добавление информации
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 17:33
#220
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Изучал проект на установку автокрана 250 т. В нем предусматривалось устройство кранового пути из щебеночного основания 150 мм + дорожные плиты + стальной лист 20 мм... Мне нужно ставить 100-тонник Ивановец (КС-8973). Всвязи с этим - вопрос: будет ли достаточной дорожных плит?
Там расчет элементарный. Нагрузка от аутригеров сравнивается с допустимой для выбранного типа плит. Для ПАГ вроде как 5 кг/см2.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 17:59
#221
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Не знаю как посчитать кран на устойчивость и ответить на ваш вопрос однозначно тоже не знаю. Вот, решил с вами подумать...

Как я понял все расчёты на устойчивость в нормах основаны на аксиоме, что кран стоит на абсолютно жёстком и неподвижном основании. Деформации подошвы опор исключены.

СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация
Цитата:
6.3.2 На земляном полотне с глинистыми грунтами под балластным слоем следует предусматривать защитный слой из дренирующих грунтов.
Толщина защитного слоя устанавливается в зависимости от ... условий обеспечения заданной прочности основной площадки, исключающей появление деформаций под воздействием крановых нагрузок...
РД 22-145-85* Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует РД 22-145-93** который является авторской разработкой и продаётся.

Также есть некий РД НИИКраностроения-05-07 (Методические рекомендации. Краны стреловые самоходные. Нормы расчета устойчивости против опрокидывания (взамен РД 22-145-93)).
Цитата:
i2 - наименьший угол наклона крана относительно площадки при котором все опоры не лежащие на ребре опрокидывания оказываются разгруженными.
1.3.3. Значение угла наклона i2 должно определяться расчётом или путём испытания. Для кранов, установленных на выносных опорах, а также гусеничных кранов разрешается принимать i2 = arctg (0,05/В), где В - расстояние, м, между опорами, колея или база гусеничного движителя.
при В = 5 м,
i2 = arctg (0,05/5)=arctg(0,01)= 0,01 = 1:100 или 0,52 градуса.
Как я понимаю физику, кран (стрела, башня, опоры) при нагружении изгибается, т. к. он не жёсткий, как раз примерно на эти условные 0,5 градуса. Далее если наиболее нагруженная опора крана начинает погружаться в грунт, то прочие опоры получают от грунта дополнительную реакцию вверх, опрокидывающую кран.

При этом абсолютно жёсткое основание под опоры устроить сложно.
Значит надо принять деформацию опоры крана.

ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения
Цитата:
Устойчивость крана - Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам.
Устойчивость грузовая - Способность крана противодействовать опрокидывающим моментам, создаваемым весом груза, силами инерции, ветровой нагрузкой рабочего состояния и другими факторами.
Логично предположить, что при некоторой деформации кран слишком наклонится и потеряет устойчивость.
Потеря устойчивости будет происходить за счёт (думаю по величине в таком порядке) :
1) кран получит дополнительные опрокидывающие силы из-за реакции основания на разгрузившиеся опоры;
2) изменения плеча до векторов равнодействующих сил при наклоне;
3) немного массы стрелы перейдёт к грузу.

Считать это всё, конечно, трудоёмко (а без КД крана с массами частей, может быть и невозможно).
Но вообще допустимые деформации основания, думаю, можно назначить только так.

Лично я (скорее всего) ограничил бы деформации очень сильно, и принял бы большие прокладки и больше щебня и т.п.
Деформации, думаю, стоит без расчёта ограничить 10 мм.
И посчитать наиболее нагруженную опору методом послойного суммирования по СНиП для фундаментов...


Но вас ещё может спасти и вот это:
ГОСТ 22827-85 Краны стреловые самоходные общего назначения. Технические условия
Цитата:
3.2. Конструкцией кранов должна обеспечиваться установка кранов типа КП, КК, КШ и КА с основной стрелой грузоподъемностью до 16 т на выносных опорах в горизонтальное положение на площадках с углом наклона до ±3° без подкладок.
Для кранов большей грузоподъемности допускается использовать подкладки.
В инструкции по эксплуатации всех кранов должен быть указан порядок использования подкладок или плит, их размеры и число.
Наверное больше ничем не могу помочь.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 26.11.2012 в 18:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 18:21
#222
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


В инструкции по эксплуатации крана обычно пишут требования к площадке.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2012, 18:40
#223
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983



А смысл? ТАкой лист нагрузку не перераспределяет.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 09:39
#224
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Коллеги, что вы тут мучаетесь?
Всё гораздо проще.
Все краны гарантированно поднимают гарантированный груз при определённых условиях (исходя из характеристик крана от завода-изготовителя).
Так как краны изготавливаются уже с запасом прочности - вопросы по расчёту изгибов и прочих моментов для узлов кранов - откладываем в ящик и забываем.
По поводу установки крана на плиты (особенно по вопросам горизонтальности площадки) - тоже обращаемся к характеристикам крана: Для всех современных кранов есть данные по максимальным разностям в уровнях между опорами аутриггеров и максимально допустимый уклон площадки.
Вообще, все современные краны снабжены датчиками момента. Таким образом кран не опрокинется самостоятельно, если данный датчик не отключать. Кроме того, и геометрия опор крана принимается с запасом (причем не плохим). Например, кран может работать при ветре (опять же до определенных условий) - а это - дополнительная опрокидывающая составляющая....

Советую - по поводу площадки особо не париться - ибо всех ньюансов вы не учтёте. А абсолютно жестких систем в мире просто не существует.

Просто подсыпаем - кладём плиты - ставим кран на свои опоры с подкладками. Всё.

Из опыта: На вылете 12 метров монтировалась часть пресса весом 360 тонн двумя кранами. Оба крана устанавливались именно так, как я написал выше.

Кстати, проверять плиту на прочность, исходя из её заводских возможностей, тоже не нужно - ведь плита, лежащая на насыпном основании выдержет больше, чем просто расчёт на прочность при изгибе. И эта несущая способность будет возрастать с увеличением несущей способности насыпи под ней.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 09:44
#225
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Всем спасибо за живое участие. Продолжаю тупить: везде в и-нете есть "Распределение нагрузки на дорогу от шин..." Полагаю это не то, так как нужна нагрузка от аутриггера... Написал письмо на завод, жду ответа.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 10:17
#226
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
нужна нагрузка от аутриггера
Ну кстати тут то всё проще. Некоторые производители дают нагрузки на задние и передние шины.
Если стоят аутригеры, то задние шины приподняты и не касаются поверхности.
То есть я бы просто массу крана делил на кол-во аутригеров, не учитывая что в некоторых кранах передние шины остаются стоять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 11:11
#227
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Не совсем так. В зависимости от массы груза, вылета и угла поворота башни, нагрузка на аутригеры разная. Может просто взять по максимуму: вес груза + вес крана / площадь опирания аутригера - получим нагрузку при самом плохом стечении обстоятельств. Допустим: 100тн.(груз)+60тн.(кран)/0,25м2 = 640тн/м2 = 64 кг/см2 - нагрузка на плиту при условии работы 1-го аутригера (что мне кажется маловероятным).
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 14:10
#228
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Допустим: 100тн.(груз)+60тн.(кран)/0,25м2 = 640тн/м2 = 64 кг/см2 - нагрузка на плиту при условии работы 1-го аутригера (что мне кажется маловероятным).
Так может учесть 4 аутригера? Хотя тоже мало при предельной нагрузке на плиту 5 кг/см2...
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2012, 15:13
#229
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Какой-то подозрительный расчёт.
Тут от стрелы и груза будет зависеть нагрузка на 1 опору.
Считаете все подкладки, плиты, основания на наиболее загруженную опору.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 09:23
#230
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Для чего нужны такие расчёты, можно полюбопытствовать?
Ну если уж что-то высчитывать, то составлять расчётную схему с двумя опорами и двумя силами - от крана и от груза (от груза соответственно на расстоянии вылета от центра между опорами). Но в данном случае кран воспринимается как абсолютно жесткая система.
К тому же: с чем сравнивать полученную нагрузку? С допускаемой нагрузкой завода-изготовителя?
Лучше уж тогда считать максимально допустимую нагрузку на бетон того класса, из которого сделана плита - например: http://www.orshagbi.com/harakteristiki-pdn

Класс бетона по прочности на сжатие В22,5. Лень искать характеристики бетона при сжатии.
При использовании подкладки под аутриггер 1х1м - нагрузку от крана надо распределить на эту площадь и получить давление, и сравнить его с допустимым для данного класса бетона.

P.S. В итоге получим примерно 100-кратный запас прочности...
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 09:28
#231
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Для чего нужны такие расчёты, можно полюбопытствовать?
Как у вас все сложно... Насколько я помню, у нормальных кранов типа Либхера все эти параметры формализованы в таблицах и графиках, нарушить которые не позволит крановая автоматика. Лично я в ППР больше внимания уделяю зонам работы, а в стесненных условиях и демонтаже- технологическим особенностям....а то ведь бывает так, что 450 тонный Либхер не может вытащить 30и тонную секцию химического реактора.....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 11:00
#232
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Как у вас все сложно... Насколько я помню, у нормальных кранов типа Либхера все эти параметры формализованы в таблицах и графиках, нарушить которые не позволит крановая автоматика. Лично я в ППР больше внимания уделяю зонам работы, а в стесненных условиях и демонтаже- технологическим особенностям....а то ведь бывает так, что 450 тонный Либхер не может вытащить 30и тонную секцию химического реактора.....
Это вы ответили на мой вопрос, или подтвердили ненадобность расчётов основания? Немного не догоняю....
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 11:25
#233
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Нагрузка на аутригер вещь переменная и зависит от многих величин, длина стрелы, вылет стрелы, масса противовеса, масса груза, плановое положение стрелы. В таблицы такое не сведешь, в лучшем случае, дают максимально возможное значение.
Компания LIEBHERR на официальные письма весьма охотно отвечает:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поворот-65.PNG
Просмотров: 1860
Размер:	72.1 Кб
ID:	91373
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:02
#234
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Ну рассчитывать это надо, допустим когда аутригер попадает близко к откосу, как поведет себя грунт.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2012, 13:49
#235
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Ну рассчитывать это надо, допустим когда аутригер попадает близко к откосу, как поведет себя грунт.
Когда кран встает на краю откоса (ровно как и близко к зданию, имеющему подвал) требуется расчёт, но расчёт крепления котлована (стен фундамента) от веса крана и груза.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 18:18
#236
Swapster


 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 20


Какую литературу можно почитать по составлению ППРк? и вообще с чего начать? есть ПОС, надо сделать ППР на установку крана.
Swapster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 18:41
#237
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
СНиП "Организация"
Его новый актуализированный СП
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 18:45
#238
Swapster


 
Регистрация: 30.03.2012
Сообщений: 20


А Что насчет действующей в Украине... ?
и что должно быть на листах чертежей

Последний раз редактировалось Swapster, 16.01.2013 в 19:01.
Swapster вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2013, 20:47
#239
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ну так если там нет этого РД, то и ППРк, наверное, нет.

Swapster вы почитайте форум. ТУт уже всё обсасывали немерено раз.
Я вам тут неделю больше не буду отвечать. Ленивый вы слишком. За это и минибан.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2013, 06:55
#240
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Я разрабатываю ППРк с Сов. времен. Опыт работы в Госгортехнадзоре.
Больше поищите на сайтах Автокада, Компаса, найдите образцы как делают.
Создайте свою базу элементов, у меня краны показаны с лестницами и т.п. И все благодаря инету.
Я работаю и разрабатываю в Компасе, но основная документация импортируется в основном с Автокада.
Вложения
Тип файла: doc Перечень литературы.doc (57.5 Кб, 597 просмотров)
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 19:57
#241
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


"Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2012 г. № 713 “О внесении изменений в Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения” (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2013 N 26927)

Экспертиза ППРк закончилась?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 21:16
#242
seergy

ГИП, экспертиза РИИ и ПД
 
Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
"Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 декабря 2012 г. № 713 “О внесении изменений в Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения” (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2013 N 26927)

Экспертиза ППРк закончилась?
Получается так.
Изменения, внесенные Приказом Ростехнадзора от 12.12.2012 N 713 в "Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (РД 10-528-03), вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в "Российской газете" - 22.02.2013), т. е. 05.03.2013.
п. 3.2.1. Положения, который регламентировал проведение экспертизы проектов производства работ кранами утратил силу.
seergy вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 21:52
#243
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от seergy Посмотреть сообщение
п. 3.2.1. Положения
Ну ещё остались в силе ПБ по кранам, РД 11-06-2007...

Ростехнадзор физически не мог отказаться от кормушки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2013, 23:24
#244
seergy

ГИП, экспертиза РИИ и ПД
 
Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну ещё остались в силе ПБ по кранам, РД 11-06-2007...
Ростехнадзор физически не мог отказаться от кормушки.
Речь идёт о проведение экспертизы проектов производства работ кранами, саму разработку ППРк не отменяли - ПБ по кранам, РД 11-06-2007. Т.е. ППРк должен быть в наличии, но проводить промэкспертизу, как я понимаю, на него теперь не требуется.
seergy вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 10:03
#245
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ну да. В этих документах вроде бы тоже про экспертизу есть.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2013, 11:19
#246
seergy

ГИП, экспертиза РИИ и ПД
 
Регистрация: 19.01.2010
ХМАО-Югра
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну да. В этих документах вроде бы тоже про экспертизу есть.
Цитата:
РД-11-06-2007
1.5. На основании ст. 13 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и п. 3.2.1 "Положения по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" РД 10-528-03, утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 04.03.2003 N 5, зарегистрированного Минюстом России 28.03.2003 N 4345, "проекты производства работ кранами подлежат экспертизе промышленной безопасности".
РД-11-06-2007 - ссылается на 3.2.1 "Положения..", который утратил силу. Полагаю также в ПБ. Поэтому на данный момент требования в нормативном правовом акте, который регламентировал проведение пром. экспертизы ППРк не действует.
seergy вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 17:47
#247
Pum-purum

PHP-разработчик
 
Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166


Господа, на все ли краны требуется разработка ППРк? Предстоит прокладка трубы-нефтянки с помощью кранов-трубоукладчиков. Я в некотором сомнении...
Pum-purum вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 17:51
#248
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


ППР наверно требуется, сразу вспоминается http://youtu.be/zum_yisPEVI
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2013, 18:29
#249
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Кран-трубоукладчик вроде есть в перечне РД 11-06-2007. То есть надо ППРк.
Там краны, строительные подъёмники, автовышки и ещё что-то...
А вообще фиг знает, гляньте сами мне лень.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2013, 13:07
#250
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Pum-purum На них есть специальное ПБ 10-157-97, которое гласит:
Цитата:
5.4.1. Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели - владельцы кранов-трубоукладчиков, а также руководители организаций, эксплуатирующих краны-трубоукладчики, обязаны обеспечить содержание их в исправном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания. Для этого необходимо:
Цитата:
г) разработать журналы, проекты производства работ, технологические карты и инструкции для указанных ответственных лиц, крановщиков (машинистов), рабочих и обслуживающего персонала;
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 08:34
#251
Pum-purum

PHP-разработчик
 
Регистрация: 12.05.2008
Ижевск
Сообщений: 1,166


Хантер, вот пункт Г меня и беспокоит. Что значит проект производства работ?) Буква К не потерялась, не?
Pum-purum вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 10:56
#252
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


ПБ 10-157-97
Цитата:
5.5.10. Для безопасного выполнения работ кранами-трубоукладчиками их владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:
Цитата:
в) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ кранами-трубоукладчиками, в котором должны предусматриваться: ...
Вообще говоря, странно, что на трубоукладчики нет ссылки в РД (см. раздел общие положения), ведь они тоже регистрируются в РТН, а работники, ответственные за безопасную эксплуатацию и ППР, проходят аттестацию, (по крайней мере, когда я учился на ППРк, у меня были вопросы по трубоукладчикам).
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 14:08
#253
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Кстати, я сейчас вспомнил, что кроме 4 видов техники по РД, был ещё пятый вид, по словам одного лектора из СПбГАСУ. И этот пятый вид как-то косвенно попадал тоже на ППРк.
Но что за вид техники сейчас не вспомню.
Может и краны трубоукладчики.

Но лекторы, хотя ребята хорошие, всё-таки ППРк редко делают... Так что фиг знает.

Вот, наверное, по ПБ 5.5.10.в то и получается, что это ППРк...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 07:32
#254
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Всю ветку не читал.
При погрузо-разгрузочных работах достаточно ТТК на эти работы.
В остальных случаях нужен ППРк.
По последним данным регистрация ППРк в РТН теперь не производится.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 10:59
#255
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Т е сейчас экспертизу ППРк больше не нужно проводить. А регистрировать ППРк в Ростехнадзоре попрежнему нужно?

РД 11-06-2007:
До начала работ заключение экспертизы ППРк регистрируется в территориальном органе Ростехнадзора вместе с ППРк.

Экспертизы больше нет. А вот регистрация в РТН?

Последний раз редактировалось Casey_Jones, 25.03.2013 в 12:03.
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 13:27
#256
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Экспертизу условно проводит главный инженер.
Регистрировать в РТН не нужно.
ППРк нужен, если случится ЧП, чтобы найти виновного и наказать. Так что ППРк в любом случае должен быть валидным.

Последний раз редактировалось Sabinin55, 25.03.2013 в 13:40.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 14:05
#257
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Я тоже отправлял запрос. Вот что мне пришло по поводу ППРк! Правда информация немного устаревшая, но нет ни слова о РД, только федеральные законы. Это значит, что по-прежнему экспертиза ППРк нужна
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ответ_Консультанта.jpg
Просмотров: 401
Размер:	82.9 Кб
ID:	99560  
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 14:17
#258
Casey_Jones


 
Регистрация: 07.04.2011
Сообщений: 51


Старовато письмо... февральское. а введение приказа с марта
Casey_Jones вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 14:23
#259
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


Когда получил это письмо даже не удосужился проверить))) Оказывается в 13-й статье 116 фз новой редакции нет этого пункта. Это строчка из устаревшей редакции этого закона. Значит все-таки не надо. Точно бы узнать!
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:04
#260
Владимир GL

инженер
 
Регистрация: 09.11.2012
россия
Сообщений: 16
<phrase 1=


придешь с этим ППРк на сдачу крана в работу))а тебе инспектор все перечеркает))и развернет обратно
Владимир GL вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:50
1 | #261
mrsmith1989


 
Регистрация: 01.08.2012
Сообщений: 113


получил официальное письмо от Росстехнадзора. Экспертизу ППРк больше не надо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: россте.jpg
Просмотров: 427
Размер:	414.1 Кб
ID:	100366  
mrsmith1989 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 12:57
#262
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Сразу же возникает дополнительный вопрос.
Если раньше экспертиза незаконно требовала корочки ППРкшника, то теперь их потребовать будет некому. Авторство ППРк откроется только после обрушения.
Интересно, а корочки для ППРк остались или их тоже отменили ?
И кто их будет делать в нынешних условиях необязательности экспертизы ППРк ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 13:05
#263
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Сегодня только Вот я встречался с Зам. начальника отдела Забайкальского управления Ростехнадзора, он ясно дал понять: Экспертиза промышленной безопасности проводятся для Технических устройств кранов ит.п. ППРк разрабатывает проектировщик и вся ответственность теперь за правильность т точность его выполнения ложится теперь на него разработчика.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 13:41
#264
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Я занимаюсь разработкой ППРк как таковых корочек для ппрк у меня нет. Есть удостоверение, что я прошел обучение в учебном центре. И стаж работы на линии 6 лет
При передаче на экспертизу указываю номер удостоверения № ХХХХ-ХХ-ХХ Области аттестации: Общие требования промышленной безопасности. Подъемные сооружения.

Были случаи, когда человек спрыгивал с плиты(непристегнут) ломал что-то там себе. Мне прилетал бонус в З/п с минусом в 20%. Потом, как оказалось в крови у него нашли алкоголь. И наказали еще мастера смр на 20%. Летуна уволили без зп по статье

Последний раз редактировалось Sabinin55, 04.04.2013 в 13:53.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 14:54
#265
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Есть удостоверение, что я прошел обучение в учебном центре
Да, да... Нужны ли они теперь ?

Фига себе у вас там экстрим с зарплатами...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 16:30
#266
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Да, да... Нужны ли они теперь ?
Фига себе у вас там экстрим с зарплатами...
Однозначно, человек который разрабатывает ППРк, должен иметь документ что обучен. В итоге, при ЧП, выяснят что человек разрабатывал а не обучен и права не имел. а главный инженер подписал. встрянет глинж.
Экстрим в виде лишения 20% это еще по голове погладили.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 16:47
#267
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Sabinin55 Посмотреть сообщение
Экстрим в виде лишения 20% это еще по голове погладили.
Непонятно с чего сразу на ППРа все валить не разобравшись.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 09:48
#268
Владимир GL

инженер
 
Регистрация: 09.11.2012
россия
Сообщений: 16
<phrase 1=


Сколько стоит разработать ППРк в вашем городе?(расценки).Просто интересно

Последний раз редактировалось Владимир GL, 08.04.2013 в 14:40.
Владимир GL вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 11:41
#269
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


~80 тыс за 1 кран. если больше одного + ~20 тыс за кран.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 14:40
#270
Владимир GL

инженер
 
Регистрация: 09.11.2012
россия
Сообщений: 16
<phrase 1=


еду в питер)
Владимир GL вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 15:12
#271
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


Удаленно попробовать ппрк поваять
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 11:25
#272
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Делаю ППР. Но вот беда.
Не могу никак найти технические характеристики автокранов Zoomlion, например такого QY25V431 (25т)
Длину стрелы, высоту подъема нашел. А вот график грузоподъемности, что и как на каком вылете поднимает нигде нет.
Может кто поделится.

З.Ы. У меня корочек на разработку ППР нет((( но делаю.

Спасибо за новость. Не знал, что с 2013 ППРк не проходят экспертизу в РНТ.
Что то засиделся я в конторе((( а то что "на линии" такие изменения происходят не замечаю.
Потихоньку возвращаюсь к родным ППР.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.

Последний раз редактировалось DimNik, 15.04.2013 в 11:36.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 19:13
#273
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


На китайском кране если только на табличке сфотать его грузовысотные.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 19:20
1 | #274
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от DimNik Посмотреть сообщение
Не могу никак найти технические характеристики автокранов Zoomlion, например такого QY25V431 (25т)
http://www.zoomlion.ru/files/teh-har/QY25-eng.pdf
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 09:22
#275
назар021


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 1


Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста если есть у кого образец на ппрк на гусеничный кран МКГ-25бр,либо подобный. Чтобы был наглядный вариант первый раз сталкиваюсь.
назар021 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 12:27
#276
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Кто нибудь сталкивался с установкой автомобильного крана за пределами ограждения стройплощадки? Кран будет установлен с наружной стороны ограждения на пешеходной зоне без ограничения движения по проезжей части, ширина тратуара позволяет. Нужны там какие нибудь ордера ГАТИ или согласования...с какими нибудь "заинтересованными" службами? Где эти требования смотреть?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 13:15
#277
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Юридически требуется согласие собственника тротуара на сервитут (ограничение пользования пешеходами).
Далее мои фантазии. Собственник тротуара - городская администрация, вопросы эксплуатации по идее должна решать некая служба эксплуатации. Эта служба по идее должна послать согласовать решение в ГИББД. За сервитут потребуется оплата.

По факту сколько ни видел, думаю, нигде никто никакие согласования не делает. Ставят на пару часов и уезжают. Поймать за руку нарушителей невозможно.
Если разумеется не будут ущемлены интересы активных жителей... А то вызовут милицию и того.
Правда полицейские до сих не понимают, что делать с нарушителями стройки. Просто делают что умеют, забирают гастарбайтеров и всё. А работы продолжаются.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 13:45
#278
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Не хотелось бы что бы права у крановщика отобрали. Все таки Камаз на тратуаре это повод.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2013, 15:22
#279
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Это да. Я не сталкивался.
Однажды сталкивался, там арендовал участок под кран. Но то была почти граница города и тайги.
Кстати, если рядом здание, то в нём ещё и подвал может быть, а нагрузкам от опор автокранов от силы 50 лет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 07:51
#280
альфат


 
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 2


Доброго времени суток! Народ, помогите в решение одного вопроса. Руководство дает задание найти нормативный документ, "в котором написано, что разработчик ППР не должен расписываться в акте скрытых работ" (я понимаю что это бред). Объясняю ситуацию. Акты скрытых работ на устройство шпунтового ограждения котлована, проектный институт расписываться не хочет (т.к. проектом он это не закладывал и это идет как доп. работы) и сваливает все на разработчика ППР, типа пусть он и ставит подпись. Как быть в этом случае?
альфат вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 12:12
#281
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Согласовать с институтом и заказчиком изменение.
А то и не оплатят.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 12:34
#282
альфат


 
Регистрация: 23.02.2013
Сообщений: 2


ну это самый правильный и логичный выход, но вопрос то был немного в другом.
альфат вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2013, 21:45
#283
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Разработчик ППР такой же инженер ПТО как и другие. Если в должностной инструкции прописано что должен и главное видел что эти работы выполнялись то почему бы не подписать?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 08:30
#284
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


По поводу установки автокрана за забором. Обычно я рисую временное ограждение опасной зоны по ГОСТ 12.4.059-89. Ну можно для пущей важности указать продолжительность работ. А вообще рекомендую покопаться в РД 11-06-2007.

По поводу подписи ППРщика. А кто шпунт-то проектировал? Сам нарисовал? Неси ответственность за свои картинки. Не ППРное это дело, конструкции проектировать. У меня бывает необходимость в ресчетных или проектных работах, в этом случае их я заказываю в виде технического решения у проффи. А в ППР своем на него ссылаюсь. Если чё - зад прикрыт.
А если проектант делал дополнительное техрешение на ограждение (на бумаге с подписьми) - ему сам Бог велел.

Моя проблема: опасная зона КБ выходит за забор. снаружи территория пустая, но чужая. как быть?

Последний раз редактировалось Дмитрий Казаков, 20.04.2013 в 09:16.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2013, 15:58
#285
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Не бывает пустых территорий.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 08:15
#286
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Не бывает пустых территорий.
В смысле?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 09:24
#287
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Моя проблема: опасная зона КБ выходит за забор. снаружи территория пустая, но чужая. как быть?
По поводу установки автокрана за забором. Обычно я рисую временное ограждение опасной зоны по ГОСТ 12.4.059-89. Ну можно для пущей важности указать продолжительность работ. А вообще рекомендую покопаться в РД 11-06-2007.
Сами спросили, сами же и ответили))

Последний раз редактировалось Александр 1982, 22.04.2013 в 09:30.
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 09:43
#288
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Законно долго и дорого арендовать или сервитут.
Незаконно поставить просто так, в случае чего оплатить штраф.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 10:12
#289
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
Сами спросили, сами же и ответили))
Ну, это с автокраном прокатывает. А у меня башенный и стоять ему долго.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 12:05
#290
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Дмитрий Казаков, да, конечно, ставьте так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 14:54
1 | #291
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Ну, это с автокраном прокатывает. А у меня башенный и стоять ему долго.
За территорией установите временное ограждение для опасной зоны. Второй вариант сократить опасные зоны: оттяжки, экраны и прочее. В любом случае опасную зону требуется оградить даже если там пустырь, мало ли кто там появится, могут дети забрести, а может бомж какой пристроится на лето.
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 17:49
#292
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Александр 1982 Посмотреть сообщение
За территорией установите временное ограждение для опасной зоны. Второй вариант сократить опасные зоны: оттяжки, экраны и прочее. В любом случае опасную зону требуется оградить даже если там пустырь, мало ли кто там появится, могут дети забрести, а может бомж какой пристроится на лето.
Пока остановился на решении с временным ограждением без оформления сервитута и без установки экранов. Инспектор придерется - будем править.

А пока вопрос: ежли экспертиза не проводится, то дальше как? ППРк передается на объект, приезжает инспектор, смотрит его и кран и подписывает? Или я что-то упускаю?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2013, 19:33
#293
Sabinin55


 
Регистрация: 24.02.2012
Сообщений: 53


ППРк подпсывает главный инженер.
А потом инспектор его принимает.
Sabinin55 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:45
#294
dimusik2013

инженер ПОС
 
Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
<phrase 1=


Уважаемые! Есть у кого-нить подборка литературы для разработки ППРк, так сказать начинающему ППРщику, изучить это дело.
dimusik2013 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 13:51
1 | #295
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


напишите свой адрес ел. почты
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 15:56
#296
dimusik2013

инженер ПОС
 
Регистрация: 24.04.2013
Город-герой
Сообщений: 53
<phrase 1=


[email protected]
dimusik2013 вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 16:29
#297
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
напишите свой адрес ел. почты
Если это не секретная литература, то лучше сразу выложить на форум. А то потом запросами будут мучать.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:21
1 | #298
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


её очень много
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 23:10
#299
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от daryabarbon Посмотреть сообщение
её очень много
http://dwg.ru/dnl/
Архивы до 300 Mb
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2013, 10:10
#300
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Солидворкер, нет смысла. Всё или есть в интернете или есть в днл.
А уникальные книжки всё равно редко выкладываются...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 21:32
#301
Tamogawk


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Компания LIEBHERR на официальные письма весьма охотно отвечает:
Нажмите на изображение для увеличения Название: Поворот-65.PNG Просмотров: 125 Размер: 72.1 Кб ID: 91373
В программе Liccon work planer всё это элементарно считается для кранов Liebherr
А для кранов Grove есть программа Compu crane в которой также можно задать все параметры и узнать давление на лапы. Программу на оф. сайте кстати можно скачать...
Tamogawk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 22:29
#302
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tamogawk,
Насколько я знаю Liccon work planer'а в свободном доступе нет, если ошибаюсь, укажите ссылку.
Цитата:
всё это элементарно считается
Ага, только при самостоятельной работе возникают интересные вопросы, например, почему при указанных на данной схеме параметрах, центр тяжести системы кран-груз вышел за пределы "ядра сечения", а кран по прежнему стоит на лапах и готов взять на крюк еще парочку тонн... и как тут поступать?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.05.2013 в 22:35.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 22:49
#303
Tamogawk


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
центр тяжести системы кран-груз вышел за пределы "ядра сечения", а кран по прежнему стоит на лапах
Я тоже задумывался над этим вопросом давненько и думаю что ромб нарисован условно (кстати почему ромб а не квадрат???)...А вот если посмотреть на координаты X и Y, то они не выходят за пределы выносных опор. Насколько я помню у 160-тонника выносная опора от оси вращения выносится на 3,75 м в каждую сторону (опорный контур 7 на 7,5м).

В свободном доступе Liccon я не находил.
Tamogawk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 23:04
#304
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Для гусеничных кранов выход точки за ромб говорит о том, что крану теперь запрещено ездить с грузом на крюке, а вот для пневмоколесных непонятно что это значит...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 23:11
#305
Tamogawk


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 10


Нужно будет поинтересоваться
Tamogawk вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 23:15
#306
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tamogawk,
Тогда при случае уточните, грузоподъемность с двумя восклицательными знаками !! это очень плохо, или крановщику достаточно дверцу в кабине открыть... на всякий случай.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 23:22
#307
Tamogawk


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 10


!! Означает "внимание", происходит противное "пиканье" в кабине. Малый запас по грузоподъёмности (работа на пределе).
В инструкциях на краны про это написано.
Tamogawk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 09:55
#308
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Добрый день! Работаю инженером ПТО в строительной организации, разрабатываю ППРк (только учусь). Наша организация хочет сама разрабатывать ППР. Подскажите пожалуйста, какие условия должны выполняться для этого (сколько человек обученных, как и где утверждается ППРк, нужна ли специальная лицензия предприятию?
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 10:19
1 | #309
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
Добрый день! Работаю инженером ПТО в строительной организации, разрабатываю ППРк (только учусь). Наша организация хочет сама разрабатывать ППР. Подскажите пожалуйста, какие условия должны выполняться для этого (сколько человек обученных, как и где утверждается ППРк, нужна ли специальная лицензия предприятию?
Да особого ничего не надо. Контора должна иметь допуск на проектные работы, разработчики должны иметь аттестацию Ростехнадзора по Б9 промбеза. ППРк утверждается гл.инженером строительной организации, на чьей площадке будет работать кран, в производство. Раньше была обязательная экспертиза ППРк. теперь её нет. При пуске крана инспектор РТН может поинтересоваться ППРк как наличием, так и содержанием.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 20:45
#310
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Спасибо большое! А допуск на проектные работы как и где получают?
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2013, 22:44
#311
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Да особого ничего не надо. Контора должна иметь допуск на проектные работы
А вот допуск СРО для чего?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 08:26
#312
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
Спасибо большое! А допуск на проектные работы как и где получают?
Допуск получают, вступая в проектное СРО.


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А вот допуск СРО для чего?
Чтобы иметь право выполнять проектные работы, в т.ч. ППРк.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 10:29
#313
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Чтобы иметь право выполнять проектные работы, в т.ч. ППРк.
А про ППРк в допуске в каком пункте почитать?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 16:21
1 | #314
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
А про ППРк в допуске в каком пункте почитать?
Ни в каком. Речь идет о возможности проектировать что либо вообще. А в пунктах 604 приказа ППРк нет. Может допуск и не нужен. Просто я аттестовывался в РТН от проектной конторы. Может ли контора со строительным допуском СРО разрабатывать ПРОЕКТ производства работ краном - не знаю.

РД 11-06-2007: "1.3. Проекты производства работ и технологические карты на строительно-монтажные и погрузочно-разгрузочные работы с использованием грузоподъемных машин разрабатываются специалистами, имеющими опыт работы в строительстве, прошедшими подготовку и аттестованными в области промышленной безопасности опасных производственных объектов в порядке, установленном Службой. Обучение и аттестация проводится в соответствии с Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Службе (РД 03-444-02), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 30.04.2002 N 21, зарегистрированным Министерством юстиции России 31.05.2002, peг. N 3489, по программам и билетам, согласованным со Службой. В протоколе и удостоверении специалиста, занимающегося разработкой ППРк и ТК п/р работ, делается отметка об аттестации на знание требований промышленной безопасности по конкретным Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, строительных подъемников, подъемников (вышек) с правом разработки ППРк, ТК п/р работ, а также разработки проектов на крановые пути.
1.4. Разработанный ППРк согласовывается с владельцем грузоподъемной машины, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждается руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком).
Лица, согласовывающие и утверждающие ППРк, аттестовываются в области промышленной безопасности опасных производственных объектов и в объеме требований соответствующих Правил."
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2013, 17:22
#315
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Может ли контора со строительным допуском СРО разрабатывать ПРОЕКТ производства работ краном - не знаю.
Не знаете- не утверждайте категорично.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2013, 00:38
1 | #316
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


ППР как и ППРк не входит в проектную документацию. Если фирма имеет допуск на проведение определенных видов работ (по приказу 604) то она должна и обязана разрабатывать ППР-ППРк на эти виды работ. Если не разработает то это нарушение. Дополнительные требования к разработчику ППРк и утвердившему ППРк это Б9.
Разработка ПОС подпадает под 604 приказ.
А вот нужно ли фирме которая не проводит строительные работы, а занимается только разработкой ППР-ППРк (как проектный институт) СРО это вопрос. Не думаю что УМы, которые в основном и занимаются разработкой ППРк, имеют допуск на выполнение всех видов работ по 604 приказу.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 18.05.2013 в 00:46.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2013, 11:45
#317
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Для того чтобы разработывать ППРк нужна аттестация по промбезопаснасти (раздел Б 9.29). Сам так аттестован от строительной конторы.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 10:03
#318
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


А сколько человек (min) должно быть аттестованных в организации?
Можно, пожалуйста, подробнее про приказ 604?

Последний раз редактировалось Милаш, 21.05.2013 в 10:09.
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2013, 11:22
#319
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Ошиблись чутка. 624 приказ.
"Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 624"
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 16:31
#320
boredomka

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.04.2008
Москва-Обнинск
Сообщений: 17
<phrase 1= Отправить сообщение для boredomka с помощью Skype™


Добрый день, дорогие форумчане!
Прошу внести ясность в мои скудные познания..в разделе ПОС (который прошел экспертизу) был заложен кран одного типа.. но в силу его дороговизны, заказчик решил использовать два крана поменьше и попроще.. в моем понятии в таких случаях необходимо составлять ППРк и утверждать его в РТН.. на сегодняшний день отпала необходимость в экспертизе ППРк.. а теперь вопрос: можно ли начихать в принципе на ППРк и вести строительство тем чем подешевле и пороще..раз экспертиза упразднена и ППРк разарабатывает ПТО, а утверждает главный инженер?
__________________
Деньги точно не ЗЛО, зло так быстро не исчезает:spiteful:
boredomka вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 16:40
#321
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Так без ППРк вообще нельзя работы вести... ГАСН вас должен теоретически того...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 16:44
#322
Александр 1982

ГИП
 
Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от boredomka Посмотреть сообщение
Добрый день, дорогие форумчане!
Прошу внести ясность в мои скудные познания..в разделе ПОС (который прошел экспертизу) был заложен кран одного типа.. но в силу его дороговизны, заказчик решил использовать два крана поменьше и попроще.. в моем понятии в таких случаях необходимо составлять ППРк и утверждать его в РТН.. на сегодняшний день отпала необходимость в экспертизе ППРк.. а теперь вопрос: можно ли начихать в принципе на ППРк и вести строительство тем чем подешевле и пороще..раз экспертиза упразднена и ППРк разарабатывает ПТО, а утверждает главный инженер?
Отмена прохождения экспертизы ППРк не отменяет его разработку. При установке двух кранов вместо одного ППРк вам надо еще будет согласовать с проектной организацией разработавшей ПОС
Александр 1982 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2013, 16:50
#323
boredomka

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.04.2008
Москва-Обнинск
Сообщений: 17
<phrase 1= Отправить сообщение для boredomka с помощью Skype™


ООоо.. прекрасно.. тогда еще вопрос напрашивается.. я как инженер ПТО не могу (нет аттестации) его разрабатывать.. проектировщик без вариантов - дышит на ладан.. т.е. мои действия - я передаю за энную сумму денег специализированной конторе.. а мой инженер утверждает и передает на площадку в производство работ?? если я правильно все понимаю))
__________________
Деньги точно не ЗЛО, зло так быстро не исчезает:spiteful:
boredomka вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 08:25
#324
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от boredomka Посмотреть сообщение
можно ли начихать в принципе на ППРк
Хм... сомнительно как-то. Дело в том, что при пуске крана в работу инспектор РТН проводит освидетельствование крана и делает разрешающую запись. Он может потребовать ППРк. А вот может ли непотребовать - не знаю. Вообще ПБ 10-382 требует ППРк.

А по поводу последнего сообщения - всё так.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 11:05
#325
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от boredomka Посмотреть сообщение
ООоо.. прекрасно.. тогда еще вопрос напрашивается.. я как инженер ПТО не могу (нет аттестации) его разрабатывать.. проектировщик без вариантов - дышит на ладан.. т.е. мои действия - я передаю за энную сумму денег специализированной конторе.. а мой инженер утверждает и передает на площадку в производство работ?? если я правильно все понимаю))
Можно разработать самим и договориться с проектировщиком (кстати говоря, у него на ППРк аттестации может не быть, тогда он тоже не имеет права разрабатывать), чтобы тот под своим штампом выпустил, если у вас хорошие отношения и он захочет брать ответственность.

Либо нанимать контору.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 09:43
#326
boredomka

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.04.2008
Москва-Обнинск
Сообщений: 17
<phrase 1= Отправить сообщение для boredomka с помощью Skype™


Спасибо большое.. я все для себя уяснила
__________________
Деньги точно не ЗЛО, зло так быстро не исчезает:spiteful:
boredomka вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2013, 10:03
#327
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Хм... сомнительно как-то. Дело в том, что при пуске крана в работу инспектор РТН проводит освидетельствование крана и делает разрешающую запись. Он может потребовать ППРк. А вот может ли непотребовать - не знаю. Вообще ПБ 10-382 требует ППРк.
???
...глупость...
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 17:38
#328
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


чо глупость? если бабла дать то не спросит. а так обязан спросить.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 17:56
#329
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


asd17
…действие проводить и спросить различаете?…
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2013, 18:03
#330
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


фактически он при запуске крана башенного его и проводит - это входит в объем его работы по запуску. это у него в РД написано. и по крану он шарит, и по стройке, и по документам. так что и спросит и проведет и штраф выпишет вместе с предписанием. и в нем будет все - ппрк кран дефекты.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 08:14
#331
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
…действие проводить и спросить различаете?…
Действие проводить техническое освидетельствование крана и спросить о наличии ППРк различаете?...
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 10:12
1 | #332
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от asd17
фактически он при запуске крана башенного его и проводит - это входит в объем его работы по запуску. это у него в РД написано. и по крану он шарит, и по стройке, и по документам. так что и спросит и проведет и штраф выпишет вместе с предписанием. и в нем будет все - ппрк кран дефекты.
Вы путаете разные действия.
При техническом освидетельствовании, согласно п.9.3.9 должно проверятся состояние:
г) изоляции проводов и заземлений – инспектор, шарящий по стройте – проводит эту проверку с мегомметром?
е) кранового пути. И (продолжу вашей же речью) инспектор шарится по стройке с нивелиров под мышкой?
и т.д.
Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков
Действие проводить техническое освидетельствование крана и спросить о наличии ППРк различаете?...
Безусловно, различаю. И первое действие проводит не инспектор - как вы утверждаете, а другое лицо и на основании проведенного этим лицом тех. освидетельствования (результат это действия отражается в паспорте крана записью, что кран находится в исправном состоянии), И ТОЛЬКО ДАЛЕЕ гос. инспектор осуществляет пуск в работу на основании вышеизложенной записи в паспорте – см. подчёркнутое (какие он будет делать телодвижения – это второй вопрос: куда пойдет, что затребует и т.д.).

Последний раз редактировалось Dima888, 31.05.2013 в 12:07.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 13:52
#333
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


Вопрос по работе башенного крана вблизи ЛЭП. Ситуация: ЛЭП на низких опорах (наподобие уличного освещения), т.е. высота подвеса проводов небольшая. Работа крана ограничена таким образом, что никакие из его частей не могут оказаться в охранной (тем более в опасной) зоне ЛЭП. Высота крана намного больше высоты подвеса проводов. НО, в нерабочем положении стрела крана может повернуться так, что окажется над проводами ЛЭП. Возможна ли такая ситуация?
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:23
#334
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Существуют два вида опасных зон: одна в которой запрещаются выполнение всех видов работ, а другая в которой запрещены работы на разрешены перемещения. Высота второй ни как не ограниченна по высоте. У вас рабочая зона крана может не попадать в охранную или опасную зону, а вот зона действия крана попадет.
У башенных кранов есть режим флюгера, когда они свободно вращаются в нерабочее время, на минимальном вылетем крюка
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:34
#335
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от karim84 Посмотреть сообщение
Работа крана ограничена таким образом, что никакие из его частей не могут оказаться в охранной (тем более в опасной) зоне ЛЭП.
Техрегламент по безопасности зданий и сооружений.
Цитата:
Статья 35. Требования к строительству зданий и сооружений, консервации объекта, строительство которого не завершено
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт здания или сооружения, консервация объекта, строительство которого не завершено, должны осуществляться таким образом, чтобы негативное воздействие на окружающую среду было минимальным и не возникала угроза для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, жизни и здоровья животных и растений.
С введением техрегламента опасные зоны кранов попадающие на чужое имущество стали незаконны.
Имхо.
Я считаю, что это правильно.
Другой вопрос, что сами по себе опасные зоны вещь слабо регламентированная и не продуманная.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 14:53
#336
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Существуют два вида опасных зон: одна в которой запрещаются выполнение всех видов работ, а другая в которой запрещены работы на разрешены перемещения. Высота второй ни как не ограниченна по высоте. У вас рабочая зона крана может не попадать в охранную или опасную зону, а вот зона действия крана попадет.
У башенных кранов есть режим флюгера, когда они свободно вращаются в нерабочее время, на минимальном вылетем крюка
1. Вторая зона прописана так: "участок опасной зоны ЛЭП, в которой запрещается работа грузоподъемных машин, но
допускается ПЕРЕДВИЖЕНИЕ крана поперек ЛЭП". Логично предположить что перемещение = передвижение, но это только предположение.
2. Не понятна разница между рабочей зоной и зоной действия, разве это не одно и то же?
3. Суть вопроса как раз и состоит в том, что может ли стрела крана в "режиме флюгера" вращаться над проводами ЛЭП
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 15:02
#337
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


1. Забавно. Давайте так..У стационарного башенного крана-перемещение стрелы, у рельсового пусть будет передвижение и перемещение.
2. рабочая зона это рабочая, она как правило ограниченна углами от зоны действия. Зона действия это 360 град вращения стрелы.
3. может. на минимальном вылете крюка.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 15:07
#338
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
3. может. на минимальном вылете крюка.
На основании каких нормативных документов? (необходимо тщательно подготовиться, чтобы это доказать)
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 15:13
#339
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


рд 11-06
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 15:23
#340
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


И все-таки там конкретно не прописана такая ситуация. Можно лишь только очень внимательно причитать раздел 7, вчитываясь в каждую фразу, и после этого сделать какие-то свои выводы, с которыми, например, инспектор Ростехнадзора сможет поспорить.
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2013, 17:19
#341
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Юридически стрела башенного крана может находиться над чужим имуществом и не создаёт ему опасную зону.
Обоснование: методом исключения. Так как нет запрета или опасной зоны, значит юридически можно.
Другой вопрос, что по хорошему нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2013, 11:10
#342
karim84


 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 58


А как насчет инспектора Ростехнадзора? Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Просто интересно как инспектор отреагирует.
karim84 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2013, 02:02
#343
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Позвоните. Позвоните в УМ который вам кран предоставляет, там есть производственный отдел, там есть инженеры которые ППРк разрабатывают, там есть главный инженер, который вам будет ППРк согласовывать, там есть инспектор по промбезопасности, который с большой степенью вероятности и является вашим инспектором ростехнадзора.
Не надо проблемы выдумывать.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 02.06.2013 в 02:08.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 08:48
#344
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Добрый день! Разработали ППРк на строительство жилого дома башенным краном. Инспектор требует включить в ППРк монтаж цоколя ДЭКом! Зачем??? (глубина котлована не больше 1м)
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 09:43
#345
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
Добрый день! Разработали ППРк на строительство жилого дома башенным краном. Инспектор требует включить в ППРк монтаж цоколя ДЭКом! Зачем??? (глубина котлована не больше 1м)
Крайне странно... Я думал, что ППРк разрабатывается именно на кран... И на ДЭК нужен отдельный ППРк...
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:01
#346
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


В этот же ППРк включить работу с ДЭКом со стройгенпланом, разрезом... , но только на цоколь.
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:13
#347
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
В этот же ППРк включить работу с ДЭКом со стройгенпланом, разрезом... , но только на цоколь.
Дык и получится второй ППРк в под тем же титулом. Я бы попробовал объяснить это заказчику и удвоил бы гонорар.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:50
#348
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Дело не в деньгах! Я для своей организации разрабатываю! Дело в целесообразности.... Разве нельзя цоколь монтировать башенным??????? Может где-то написано....????
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 10:52
#349
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Стоп. Любой документ должен соответствовать действительности. Все претензии РТН к моим ППРк базировались на этом. Если Ваш объект в нуле возводится ДЭКом - на него должны быть решения ППРк.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 11:18
#350
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Да в том то и дело, что мы можем все монтировать башенным...
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2013, 11:51
#351
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Откуда тогда ДЭК всплыл?
Чувствую что на стройгенплане у вас ДЭК катается.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2013, 09:14
#352
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
Дело не в деньгах! Я для своей организации разрабатываю! Дело в целесообразности.... Разве нельзя цоколь монтировать башенным??????? Может где-то написано....????
Тут может дело в максимальной глубине опускания груза? Для башенных кранов она указывается в характеристиках, как правило она не более 5м. Хотя глубина цоколя у вас всего 1м, инспектор может этого не заметил просто и по привычке не разрешает монтаж цоколя башенным краном на отрицательных отметках? А по большому счету я например не вижу причин, почему все не монтировать башенным краном.
JT вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 10:13
#353
kolmar


 
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 1


Доброго всем дня! подскажите, пожалуйста новичку - надо разработать ППР на устройство ж\б лотков краном ( на территории действующей ПС) . Может, у кого есть пример. Поделитесь, если не жалко. Или литературу порекомендуйте, пож-ста.
kolmar вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 10:29
#354
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


У меня есть некоторая литература могу на почту сбросить, может что то подойдет
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 10:43
#355
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


daryabarbon, прочти внимательно Я хочу предоставить запрашиваемые пользователем материалы и прошу у него адрес электронной почты, чтобы отослать туда. Почему, в ряде случаев, это плохая идея?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2013, 10:57
#356
daryabarbon

инженер пто
 
Регистрация: 10.10.2012
Бровары
Сообщений: 30
Отправить сообщение для daryabarbon с помощью Skype™


Сегодня постараюсь выложить литературу, она у меня на почте.
daryabarbon вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2013, 16:40
#357
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


http://www.maina-vira.ru/informatsiy...t-kranami.html
Здесь можно кое что прочитать про ППРк.
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2013, 16:42
#358
Archi84


 
Регистрация: 25.12.2010
Сообщений: 154


Подскажите пожалуйста! Можно ли смонтировать башню (Высота - 65 метров. Высота одной секции - 10 м. Общая масса - 26,5 тонн. Масса нижней секции 6,5 тонн) краном КС-35714, и СПК-5? Нужно разработать ППРк на эту технику для монтажа этой башни. Но мне кажется автокран слабоват для таких целей? Возможно есть пример ППРк у кого-нибудь?
Archi84 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 07:07
#359
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Могу предположить, что КС-35714 не осилит подъем на 65 метров, имея характеристику подъема 22 метра с гуськом (при никакой грузоподъемности) и 14 с небольшим метров без гуська.
Тем более такой раритет как СПК-5 (на базе танка?!) не сможет конструкцию на такую высоту поднять.
Из чего башня выполнена (труба, металлопрокат, дерево и т.д.)? Это башня или может быть таки мачта?
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 07:53
#360
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Можно ли смонтировать башню (
Обычно кран используют только для монтажа нижних секций... При большом объеме монтажа раньше мы применяли либхеры или вертолеты.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2013, 08:48
#361
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста! Можно ли смонтировать башню (Высота - 65 метров. Высота одной секции - 10 м. Общая масса - 26,5 тонн. Масса нижней секции 6,5 тонн) краном КС-35714, и СПК-5? Нужно разработать ППРк на эту технику для монтажа этой башни. Но мне кажется автокран слабоват для таких целей? Возможно есть пример ППРк у кого-нибудь?
Если речь идет о башне переменного сечения телевизионной релейки, то а/краны 16-25 т ставятся на сборку нижней секции на фундаменте, далее работают на укрупнительной сборке. Монтаж вышерасположенных секций производят тяжелым краном 120-200 т. ППРк нету, есть подобие ППР (так захотел заказчик). Если заинтересует, могу выслать в мыло.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 05:27
#362
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Есть интересная книжка "Примеры расчета такелажной оснастки" автор В.В. Матвеев, в ней рассмотрено много варианто монтажа вертикальных аппаратов, как кранами так и при помощи другой техники и такелажной оснасткой и приспособлениями. Тяжелым краном можно и целиком смонтировать, через поворотный шарнир, смонтированный на фундаменте и на опорах башни, если конечно место позволяет собрать её целиком.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 08:28
#363
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Тяжелым краном можно и целиком смонтировать, через поворотный шарнир, смонтированный на фундаменте и на опорах башни, если конечно место позволяет собрать её целиком.
Позволю себе не согласиться. Если бы речь шла о водонапорной башне высотой до 20 м - конечно. но телебашня - ажурная конструкция, она не выдержит монтажных нагрузок при повороте. минимум - ноги погнете.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 09:56
#364
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
но телебашня - ажурная конструкция, она не выдержит монтажных нагрузок при повороте. минимум - ноги погнете.
Монтажные нагрузки должны быть учтены при разработке части КМ или в документации оговорена технология монтажа. Хотя делал ППРк на монтаж нескольких разных башень сотовой связи и в документации не встречал ни на одну рекомендации по монтажу.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 12:19
#365
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Хотя делал ППРк на монтаж нескольких разных башень сотовой связи и в документации не встречал ни на одну рекомендации по монтажу.
А нафиг их писать и усложнять расчеты если монтаж - поэлементный?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 15:36
#366
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
Хотя делал ППРк на монтаж нескольких разных башень сотовой связи
Вы на каждый выезд из гаража автокрана ППРк делаете?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2013, 15:42
#367
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы на каждый выезд из гаража автокрана ППРк делаете?
да, если заказчики разные.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2013, 04:44
#368
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы на каждый выезд из гаража автокрана ППРк делаете?
И башни почему-то разные
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 11:08
#369
Екатерина Ляпина


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 7


Здравствуйте. Я только после института, начала заниматься ППРк. Если учесть, что я инженер немного из другой области, сколько примерно потребуется времени, чтобы более или менее изучить тему и самостоятельно делать эту работу.
Екатерина Ляпина вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 11:18
#370
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123




жизнь прожить - не поле перейти.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 13:06
#371
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Екатерина Ляпина Посмотреть сообщение
Если учесть, что я инженер немного из другой области
А в какой области вы инженер????? У строителей основу изучают на ТиОСП (раньше так предмет назывался), а металлурги это вскользь на ремонтах оборудования проходят. Строителям работа с кранами немного легче даётся при разработке ТК, ППР и ППРк т.к. основы закладываются в курсовых по организации строительства. Только строителям не преподают монтаж оборудования. Если есть в коллективе опытные товарищи, то будет легче.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 08:51
#372
SergeyPoz


 
Регистрация: 16.08.2013
Сообщений: 4


Доброго времени суток. Извините, если уже обсуждалось, но я к сожалению не нашел. Может кто-нибудь подсказать курсы или семинары по повышению квалификации инженера-конструктора по разработке ППРк (можно в личные сообщения), предпочтительная продолжительность около 1 недели. В сети смог найти лишь обучение по "правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (хотя в названии вроде бы подходящие мне курсы), а интересует именно разработка проектов.
SergeyPoz вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2013, 10:59
#373
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


SergeyPoz, Если Москва, то здесь например. Обучение проходит совместно с ответственными за безопасное производство работ, т.к. основы общие, и есть одно занятие специально для ППРщиков. По итогам сдается экзамен в РТН с получением корочки.
Но это для начинающих. Если вы хорошо знакомы с РД 11-06-2007 и ПБ 10-382-00, никаких откровений не услышите, только несколько полезных нюансов и типовые случаи из практики.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2013, 19:31
#374
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Хантер, и чему там толковому кроме ПБ и РД учат????? Это простая аттестация по промбезу......?
Человеку нужно повысить квалификацию.
Таких семинаров я не встречал, тут единственное что можно это обучение программным продуктам (Компас, Автокад) с получением удостоверения.

Последний раз редактировалось А.Ю., 18.08.2013 в 19:44.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 11:57
#375
SergeyPoz


 
Регистрация: 16.08.2013
Сообщений: 4


Хантер, А.Ю. Спасибо за ответы. Действительно, обучение РД 11-06-2007 и ПБ 10-382-00 мне не подходит. Программное обеспечение, используемое в нашей "конторе", также освоено в необходимом объеме. Хотя было бы неплохо ознакомиться с nanoCAD Стройплощадка (если модераторы сочтут это рекламой, то я не против если мой пост отредактируют), но насколько я знаю курсов в данном направлении нанософт не проводит. Да и после поверхностного ознакомления с этой программой мне кажется, что из-за специфики моей работы более половины её функционала просто не будет использоваться.
В идеале хотелось бы пройти курсы на базе крупного предприятия, занимающегося монтажом крупногабаритного оборудования - не хватает практики по перемещению технологического оборудования в "работающем" цехе. Иногда такие сложные задачи ставят, что хоть телепорт изобретай. Ну и я наивный
думал, что возможно есть курсы, в которых хотя бы поверхностно коснутся такелажной оснастки, позволящей транспортировать оборудование к месту монтажа в стесненных условиях (такелажные тележки и т. п.), описание которой редко встретишь в литературе. Ну и соответственно будет опытный человек, которому можно задать какие-либо вопросы. Но видимо не судьба, да и скорей всего велосипеда в этой области ещё не изобрели.
Если все-таки найду что-нибудь подходящее, то обязательно отпишусь в этой теме.
SergeyPoz вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2013, 12:11
#376
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


SergeyPoz, как вариант почитай книжку "Примеры расчета и такелажной оснастки" В.В. Матвеева. В этой книге более менее понятно описываются процессы монтажа оборудования и приведены примеры расчета такелажа и прочего. Курсы ты можешь пройти устроившись на это крупное предприятие разработчиком ППРк. Всё достигается и постигается со временем. Если возникают вопросы, спрашивай, чем смогу помогу. Сам когда-то был молодым и не опытным, да и отработав 10 лет разработчиком ППРк многого не знаю хотя и отработал 4 года в металлургии и в данный момент в организации по ремонту нефтеперерабатывающих заводов. Когда есть старшие товарищи значит есть у кого перенимать опыт.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 09:47
#377
SmileON

ПТО
 
Регистрация: 07.04.2010
Санкт-Петерубрг
Сообщений: 15


Доброго времени суток. Не смог найти ответа на следующий вопрос.
Необходимо ли в ППРк указывать № удостоверения разработчика?
SmileON вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 10:44
#378
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


К ППРк прикладывается ксерокопия удостоверений об аттестации разработчика ППРк, когда нужно было проходить экспертизу ПБ, копии было достаточно.....
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 11:12
#379
SmileON

ПТО
 
Регистрация: 07.04.2010
Санкт-Петерубрг
Сообщений: 15


Раньше да, согласен с этим. А сейчас?
Выпускаем ППРк, удостоверения половина отдела указывает, половина - нет. Вот и хочется узнать как правильно/корректно.
SmileON вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2013, 11:29
#380
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Тут скорее всего должно теперь зависеть от стандарта предприятия в котором оговорены сроки, состав и прочее. Если же нет такого документа, то коллективно решить как и что. По № удостоверения не поймешь какие группы по мимо Б9 и 29 открыты, а по копии сразу видно на что аттестован разработчик и меньше лишних вопросов при согласовании и подписании ППРк.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 07:48
#381
Vitalpaust


 
Регистрация: 18.09.2011
Сообщений: 60


Народ, подскажите нужно ли делать проект кранового пути отдельным документом, или достаточно того что это все есть в составе ППРк?
Vitalpaust вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 21:26
#382
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
Народ, подскажите нужно ли делать проект кранового пути отдельным документом, или достаточно того что это все есть в составе ППРк?
Если крановый путь пролегает по какому-то особому основанию - то его нужно более подробно описать и, при необходимости, просчитать. Тут речь идет о случаях передвижения крана по стилобату, например, или иному перекрытию....либо слишком слабому грунту...


По поводу копий аттестации разработчика - данный документ желателен (в приложении к ППР), но не обязателен. При необходимости, проверяющий орган имеет право потребовать предоставить копии аттестации работников, подписи которых стоят в штампах проекта.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2013, 16:49
#383
Michael87


 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 49


Ребята, а может кто-нибудь скинуть пример ппрк?
Michael87 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 15:07 Ребята, а может кто-нибудь скинуть пример ппрк?
#384
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Могу сбросить один ППРк на работу двух кранов QTZ-40 и КБ-403 и изменение к ним. Мой е-мэйл обращайся:
[email protected]
Но я работаю в Компас 3D V13. Автокадом пользуюсь редко.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 09:06
#385
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Народ, подскажите пожалуйста, нужно составить ППРк на перенос мачты 30 м. Может у кого есть?
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2013, 16:42
#386
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
нужно составить ППРк на перенос мачты 30 м
А Вы ее за один подъем краном перемещать будете?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 02:36
#387
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


У меня есть монтаж мачты, но частями, скачал с сайта. Может думал пригодится.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 12:33
#388
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Её нужно перевезти в другое место. Скиньте, пожалуйста, на почту [email protected]
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 08:41
#389
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Уважаемые коллеги!
Встал вопрос.
С пол-года назад я сделал ППРк на установку башенного крана. Нюанс 1: частично опасная зона выходит за территорию стройплощадки. В таки местах предусматривается "временное сигнальное ограждение опасной зоны по ГОСТ 12.4.059 на период работы крана". Последняя проверка РТН выявила отсутствие указанного ВСО.

Нюанс 2: в реальности строятся 2 объекта разными генподрядчиками. Между ними - забор, за который и выходит моя ОЗР. Фактически, ВСО должно быть установлено на территории стройплощадки соседа.

Всё понимаю. В моем ППРк - всё Ок. Проблемы не у меня, а у подрядчика. Однако, мы же должны помогать людям?!

Вопрос: а что если к согласованиям моего ППРк добавить представителя (например прораба) стройки соседа, владельца? Достаточно ли будет такого согласования для того, чтобы ВСО не устанавливать?
Аргументы в пользу: факторы опасности одинаковы; территория соседа огорожена с ограниченным доступом; массового прохода людей или движения транспорта не наблюдается, ну и т.п.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 09:09
#390
АлексейЮгра


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 1


Уважаемые коллеги! Прошу подсказать где в ХМАО можно отучиться на курсах "Разработка ППРк", пока самое близкое нашел в Екатеринбурге. Заранее спасибо!
АлексейЮгра вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 09:31
#391
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Дмитрий Казаков, СНиП 12-01-2001.
Нет. Надо наряд-допуск на чужих рабочих.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 10:18
#392
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Нет. Надо наряд-допуск на чужих рабочих.
Поподробнее, пожалуйста. с надяд-допуском сталкивался только при работах крана вблизи ВЛЭП и на действующем предприятии. Кем выдается, на кого выдается, чем регламентируется?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 10:50
#393
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


п. 4.11 "на выполнение работ в зонах действия опасных произв. факторов... должен быть выдан наряд-допуск"
п. 4.12 "лицом уполномоченным приказом руководителя организации"
4.13. "непосредственному руководителю работ, расписаться каждому рабочему"
СНиП 12-01-2001
Дмитрий Казаков, вы мене удивили. о__о

В общем нельзя так делать.
Надо согласовывать опасные зоны между организациями и ограждать их с постами на необходимый период. Это возможно. Только никого туда пускать нельзя иначе - наряд-допуск, а его ?не оформить будет на чужих рабочих?.

На соседней стройке есть такое же ограждение с постами с опасными факторами и наряд-допуск на работы в нём для ихних рабочих.
Но их наряд-допуск выдан на их факторы, а не на ваши. "Упадёт откуда не ждали."
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2013, 12:53
#394
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


По логике вопроса, ОЗР образуется на участке работ соседа. и значит наряд-допуск для работы на своем участке, для своих рабочих должен получать ОН, т.к. имеются дополнительные опасные зоны... на подобие того как работа в зоне ЛЭП.
Другими словами оформление наряд-допуска проблема соседа.
При его ОЗР у нас такая проблема ляжет на нас.
Но поскольку данную ОЗР образуем МЫ то нам необходимо поставить соседа в известность и закрепить это документально.
Как уже написал в другой теме - совместное согласование ППР и подписи "чужих" рабочих в своем ППР.
ТБ и прочее безусловно оговаривается в наряд-допуске, в журнале инструктажа.
По бумагам всё чисто.
А вот по поводу ставить или нет ВСО вопрос другой. Лучше перебдеть, чем...
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2013, 10:24
#395
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


хм. а у нас ограничивается фактическая зона действия крана и вместе с тем и ОЗР. как правило, снижается и ограничивается высота подъема и вылет крана и предписывается либо коридор проноса груза, либо траектория его проноса. а еще был случай такой же - делался генплан на оба объекта с согласованием прорабов и ИТРов обеих строительных компаний. рабочих расписываться не заставляли.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2013, 04:15
1 | #396
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vitalpaust Посмотреть сообщение
Народ, подскажите нужно ли делать проект кранового пути отдельным документом, или достаточно того что это все есть в составе ППРк?
На старой работе в Кемерово я их делал, отдельные проекты кранового рельсового пути, которые прикладывались к ППРк. Все проекты рабочие, не "отписка". Катался по объектам и совместно с главным инженером УМ сделали отличные (на мой взгляд) ПКРП =) Было здорово =)

К ответу прикрепил пару примеров тех времен под краны КБ-403,405,408 (состав соответствует требованиям СП 12-103-2002), посмотрите. Формат редактируемый dwg, word.

НТД, которую я использовал при разработке:
1) п. 19.2. РД 11-06-2007 "Устройство кранового пути (исключая пути железнодорожных кранов) производится по проекту, разработанному специализированной организацией или предприятием-изготовителем крана".
2) ВМУ 50.48.0075-02-02 Тупиковые упоры. Общие требования к проектированию, изготовлению и эксплуатации;
3) ГОСТ Р 51248-99 Наземные пути рельсовые крановые. Общие технические требования;
4) РД 22-28-35-99 Конструкция, устройство и безопасная эксплуатация рельсовых путей башенных кранов;
5) РД 50.48.0075.01.05. Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей;
6) РД 50.48.0075.02.05 Тупиковые упоры. рекомендации к проектированию, изготовлению и эксплуатации;
7) СП 12-103-2002 Наземные пути рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация.

В НТД много дублирующейся информации, но некоторые различия имеются.

В Москве таких требований нет. Некоторые механизаторы просят вставить "общий" лист по путям. Но и на этом листе я все-все вырисовывал =)
Вложения
Тип файла: rar КБ 403-405.rar (2.03 Мб, 453 просмотров)
Тип файла: rar КБ-408.rar (2.28 Мб, 335 просмотров)
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 04:32
#397
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


у нас надо делать отдельно и прикладывать к ППРк.
по вашим проектам хочу отметить, что они довольно подробные. а стяжки через 6,25 на накладках только стоят? а если шпалы применить, то конструктив другой? у нас принято делать или давать конструкцию стяжки, но не особо требуется конструкция тупика. у нас он в качестве отсылки к паспорту тупика в котором ссылка на его проект дан. хотя, вот в последнем ПКП, я тоже картинок наставил упоров.
насчет БПП - у нас, если ты ее нарисовал, значит затребуют рабочий чертеж на нее и записку с расчетами на прочность. как минимум на прочность. мы применяем БРП типовые.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 11:46
#398
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
у нас надо делать отдельно и прикладывать к ППРк.
по вашим проектам хочу отметить, что они довольно подробные. а стяжки через 6,25 на накладках только стоят? а если шпалы применить, то конструктив другой? у нас принято делать или давать конструкцию стяжки, но не особо требуется конструкция тупика. у нас он в качестве отсылки к паспорту тупика в котором ссылка на его проект дан. хотя, вот в последнем ПКП, я тоже картинок наставил упоров.
насчет БПП - у нас, если ты ее нарисовал, значит затребуют рабочий чертеж на нее и записку с расчетами на прочность. как минимум на прочность. мы применяем БРП типовые.
Да, стяжки только на накладках. В организации применяются только БПП скрепленные друг с другом трубой-стяжкой с шагом 6,25 м.
На БПП конечно же имеется собственный проект и существует собственное производство данных элементов.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 11:51
#399
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
Да, стяжки только на накладках. В организации применяются только БПП скрепленные друг с другом трубой-стяжкой с шагом 6,25 м.
На БПП конечно же имеется собственный проект и существует собственное производство данных элементов.
а как насчет проекта на тупиковые упоры?
у нас некоторые ответственные товарисчи спрашивают - а где в проекте пути проект на тупик? типа если в ГОСТе сказано что должны быть приведены сведения, то подай нам цельный проект...
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 11:54
#400
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
а как насчет проекта на тупиковые упоры?
у нас некоторые ответственные товарисчи спрашивают - а где в проекте пути проект на тупик? типа если в ГОСТе сказано что должны быть приведены сведения, то подай нам цельный проект...
А у нас на все тупики имеются паспорта, и бумажки всякие, подтверждающие, что они прошли испытания на определенные нагрузки и т.д. и т.п.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 11:56
#401
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


так у нас тоже 5 лет назад всех озадачили и заставили паспорта на тупики завести. но! в проекте я делаю ссылку на паспорт или проект или просто отписку что по проекту такому то... а экспертиза (до отмены) так мяконько требует проект на упор. инспектора не просят - они не в курсе, наверное.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 12:08
#402
Максим Павлов

Главный специалист отдела подготовки строительного производства
 
Регистрация: 10.10.2008
Москва
Сообщений: 34
<phrase 1= Отправить сообщение для Максим Павлов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
так у нас тоже 5 лет назад всех озадачили и заставили паспорта на тупики завести. но! в проекте я делаю ссылку на паспорт или проект или просто отписку что по проекту такому то... а экспертиза (до отмены) так мяконько требует проект на упор. инспектора не просят - они не в курсе, наверное.
)))) У нас все как раз и началось с инспектора, которому стали интересны документы на тупики. А потоооом еще и вылез тот факт, что нет проектов на пути XD. И понеслось.
__________________
Все, что не делается - к лучшему =)
Максим Павлов вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2013, 12:11
#403
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Максим Павлов Посмотреть сообщение
)))) У нас все как раз и началось с инспектора, которому стали интересны документы на тупики. А потоооом еще и вылез тот факт, что нет проектов на пути XD. И понеслось.
ха, прикольные у вас инспектора. наши то в общем грамотные до опи...з... нения. ГОСТы читают, но тут такая патовая ситуация - если все что в них написано в один ПКП внедрить, то он станет золотым. а может и путь заодно...

давай генпланами поменяемся? можно в пдф?
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 09:25
#404
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Всем привет! Мне нужно разработать ТК на возведение лестничной клетки из кирпича. Высота 34 м. Размеры 7500x3100. Может кто поможет)))))) Промышленное здание уже построено, к нему решили пристроить лестничную клетку на всю высоту!

Последний раз редактировалось Милаш, 19.11.2013 в 09:59.
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 09:35
#405
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Я помню тут ещё обсуждали реальность применения кирпича для более 8 этажей. Сошлись на том, что можно и больше 10 этажей с сетками.
Но вы там осторожней с этим делом...

МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты
СНиПы по ТБ (12-04-2001, 12-04-2002), "Решения по ТБ в ПОС и ППР...", ПОС, ППР...

Каждый этаж - акт на скрытые работы.
Лестница возводится с опережением этажам.

Выгодно делать опалубку для кирпичной кладки. Особенно в вашем случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:10
#406
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Всем привет!
Есть металлическая балка, поднимаемая двумя кранами за концы. Здравый смысл говорит, что конструкция защищена от произвольного вращения, а значит ситуация аналогична схеме на рис. 35 РД 11-06-2007, и Lг(наибольший габарит) из расчета опасной зоны можно исключить. С другой стороны, рис 35 (см. вложение) относится к разделу погрузо-разгрузочных работ, а у меня монтаж.
Затрудняюсь такое решение грамонтно обосновать в соответствии с нормами.
Изображения
Тип файла: jpg x140.jpg (35.8 Кб, 968 просмотров)

Последний раз редактировалось Хантер, 19.11.2013 в 12:34.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:21
#407
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Хантер, до сих пор вы меня не убедили что стропальщиков можно располагать в опасной зоне падения груза. СНиП прямо говорит обратное, и, возможно, РД ему противоречит...

В РД на два крана тоже ничего нет ?
Если там нет, то норм на вращение и нема...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 12:29
#408
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Не-не, стропальщиков в опасной зоне не будет. Просто с ОЗ ситуация аналогична, и не хочется рисовать километровую зону (Lбалки=30м) которая перекроет все что только можно в т. ч выйдет за пределы стройплощадки, если груз никуда не денется. В РД на 2 крана нету(((

p.s.
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хантер, до сих пор вы меня не убедили что стропальщиков можно располагать в опасной зоне падения груза.
И не собирался, тоже считаю этот момент косяком РД.

Последний раз редактировалось Хантер, 19.11.2013 в 12:36.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 15:39
#409
katherina.lyapina@yandex.


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 2


Здравствуйте. Уважаемые специалисты! Не могли бы Вы привести скинуть пример технического задания на ППРк. Буду очень признательна!
katherina.lyapina@yandex. вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2013, 20:51
#410
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Всем привет!
Есть металлическая балка, поднимаемая двумя кранами за концы. Здравый смысл говорит, что конструкция защищена от произвольного вращения, а значит ситуация аналогична схеме на рис. 35 РД 11-06-2007, и Lг(наибольший габарит) из расчета опасной зоны можно исключить. С другой стороны, рис 35 (см. вложение) относится к разделу погрузо-разгрузочных работ, а у меня монтаж.
Затрудняюсь такое решение грамонтно обосновать в соответствии с нормами.
Добрый день, коллеги. Совсем недавно сталкивался с точно такой же ситуацией.
В качестве результата: нельзя ограничивать опасную зону, даже если поставить по 10 камикадзе на каждый конец балки. А "здравый смысл" имеет место быть только лишь при ПЕРЕМЕЩЕНИИ (не о подъеме) грузов при погрузочно-разгрузочных работах, когда высота подъема груза минимально-возможная.
Вот несколько иной здравый смысл:
Подъем и монтаж стрелы башенного крана. Высота подъема 60 метров, длина узла 30 метров (половина составной стрелы). Масса груза порядка 16 тонн.
Вопрос 1: сколько нужно самоубийц, чтобы удержать данный узел даже от простого раскачивания ветром на данной высоте?
Вопрос 2: сколько нужно тех же самоубийц, чтобы удержать узел в вертикальном падении при обрыве стропов?

Пояснение (шпаргалка): Из двух стропов, на которых подвешен груз, никогда не оборвутся одновременно оба. Оборвется вначале только один строп. После этого, узел (часть стрелы) со всей своей "дурости" начнет опрокидываться, поворачиваясь относительно точки крепления второго стропа, пока нагрузка на него не превысит предел прочности. В этот момент оборвется и второй строп. Однако, часть стрелы ведь не может резко прекратить вращение, поэтому будет происходить дальнейшее её перемещение с одновременным вращением.
А теперь представьте, какую инерцию будет иметь даже 0,5 тонны, которые двигаются по такой траектории просто под влиянием собственного веса? Даже 0,5 тонны 4 человека удержать не смогут (тем более, что кто-нибудь из них обязательно бросит оттяжку и побежит наутёк). А если речь идет о 16 тоннах? ...

Простите, пожалуйста, за столь объемное сообщение, просто не мог не расписать все.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от katherina.lyapina@yandex. Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Уважаемые специалисты! Не могли бы Вы привести скинуть пример технического задания на ППРк. Буду очень признательна!
С какой целью нужно ТЗ? От назначения зависит полнота описания
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 08:24
#411
katherina.lyapina@yandex.


 
Регистрация: 20.11.2013
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
С какой целью нужно ТЗ? От назначения зависит полнота описания
Заказчик ППРк должен в исходной документации предоставить ТЗ, как основание для проектирования. Необходимо сделать ППРк на строительство здания, расчет фундамента, и крепление к зданию. Я обращаюсь к Вам, может у Вас есть пример подобного ТЗ.

Мой мэйл [email protected]
katherina.lyapina@yandex. вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 10:56
#412
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Zorgy Посмотреть сообщение
Вопрос 1: сколько нужно самоубийц, чтобы удержать данный узел даже от простого раскачивания ветром на данной высоте?
Вопрос 2: сколько нужно тех же самоубийц, чтобы удержать узел в вертикальном падении при обрыве стропов?
У меня другой случай. Балку держат 2 крана за концы, стропалей с оттяжками там вообще нет. Высота подъема макс 7м при Lбалки-30м. Т.к. 2 крана - скорости вращения будут минимальные. Если один строп обрывается - балка концом упадет на землю в пределах своего габарита, а если при этом порвется и второй строп (менее вероятно, но возможно), то пятно падения не выйдет за пределы Х - расстояния безопасности (для 7м это 3м). Для страховки можно заложить больше (мне площадка позволяет 6-7м). Но оформить в соответвии с нормами это все не получится и на выходе будет опасная зона >30м, которую никто не будет соблюдать и огораживать.
Для пояснения картинка (см. вложение) там ж.б. балки, но метод строповки тот же самый.

И еще вопрос:
Если я нарисую опасную зону в соответсвии с нормами она перекроет шоссе, а значит каждую ночь (балки эстакады монтируются вдоль действующей дороги) гайцы должны ее перекрывать? Или есть другой вариант?
Изображения
Тип файла: jpg 22.jpg (86.5 Кб, 976 просмотров)

Последний раз редактировалось Хантер, 21.11.2013 в 11:11.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 11:20
#413
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
которую никто не будет соблюдать и огораживать.
Хантер, попробуйте ввести новацию.
Я уже давно думаю, что можно сделать для стройки в связи со зверскими зонами СНиП 12-01-2001 и халатностью строителей.
Придумал выход.

На каждое здание вешать сборную временную шахту/ствол/оболочку/экран высотой всегда на 3-4 м выше груза.
Экран будет начинаться на отметке около +4...6 м от поверхности (в зависимости от длиномерных грузов).
Внизу будет кратковременный склад на все виды материалов.
Склад будет пополняться тем же башенным краном из других складов или с колёс, а затем груз будет подниматься на этажи внутри оболочки.
Длиномерные грузы можно поднимать вертикально специальными грузозахватными устройствами индивидуального изготовления.
Длиномерные грузы будут отрываться от дневной поверхности уже будучи подняты за верхний конец и находясь в оболочке. Это формально может удовлетворить СНиП.
Грузы падая будут лишь слегка касаться экрана под углом атаки 85 градусов, аварийные нагрузки на него будут малы. Его можно сделать из листа 4-6 мм и уголков. Для здания 10 этажей при размерах оболочки 3х3 м (периметр 9 м, площадь листа 30*9=270 м2, 270*0,006*9750=15795 кг + уголков даже 20%) это в сумме около 18 тонн на всю конструкцию.


ГЭСН 09-02-002-01 Защита листовой сталью сменной на болтах бункеров металлических
1 т конструкций
трудоёмкость 47,63+1,11=49 чел-ч. * 18 = 882 чел-ч * 10 тыс. руб./смену/8 =1102,5 тыс. руб.
краны 0,92+0,19=1,1 часа маш-ч. * 18 = 20 маш-ч * 12 тыс. руб./смену / 8=30 тыс. руб.
18 т стали * 24100 руб/т = 433,8 тыс. руб.
3000 тыс. руб. за сборку, саму конструкцию, демонтаж.
А ведь трудоёмкость я взял от фонаря. Уверен, её можно уменьшить до 100 чел-ч. продумав конструкцию блоков. Тогда это будет 460 тыс. руб. за конструкцию + 300 тыс. руб. на монтаж и демонтаж.
Это не так дорого. Окна ГИБДД на улице наверняка дороже.

Двумя кранами можно поднимать тяжёлую балку за один конец с помощью спец. грузозахватного устройства. Уверен, хотя не смотрел РД.

И это удобно.
Не надо будет оформлять наряд-допуск на всю территорию стройки. Просто незачем. Места погрузки, зона вокруг здания и зона вокруг оболочки, вот и все опасные зоны.
Рабочие смогут снять каску во время отдыха.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2013 в 11:43.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 13:07
#414
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Tyhig, Дешевле монтировать без уведомления, и, если технадзор запалит (а ведь может и не запалить!), заплатить штраф. Даже будечи в ПОСе такое решение могут тупо проигнорировать (есть примеры из жизни), а уж в ППР и подавно...

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Двумя кранами можно поднимать тяжёлую балку за один конец с помощью спец. грузозахватного устройства. Уверен, хотя не смотрел РД.
В смысле? Мне это как поможет?
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 13:22
#415
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Хантер, у вас была проблема с законным сокращением опасной зоны, я предложил решение.
Можно сделать всё незаконно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 13:53
#416
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Если я нарисую опасную зону в соответсвии с нормами она перекроет шоссе, а значит каждую ночь (балки эстакады монтируются вдоль действующей дороги) гайцы должны ее перекрывать? Или есть другой вариант?
Я в ПОДе ставил знак прочие опасности. Если монтаж был над дорогой, проезд закрывали.

----- добавлено через ~11 мин. -----
При монтаже двумя кранами стоит учесть человеческий фактор. 30-м балка - у кранов очень немного места для маневра, при неточной устаноке крана, а также малейшая не слаженность в работе машинистов кранов - ЧП обеспечено. Надежная связь + сигналисты. Строп не порвется, может просто сработать система сброса (при перегрузе) - и нет полмиллиона минимум.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 16:49
#417
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
При монтаже двумя кранами стоит учесть человеческий фактор.
Учитываю запасом по грузоподъемности+одинаковые краны для лучшей синхронизации. Главное все делать мееедленно и аккуратно))


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Я в ПОДе ставил знак прочие опасности.
Тоесть если на дорогу выходит только опасная зона а не сам груз, достаточно согласованного ПОДа с этим знаком?
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 16:58
#418
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


У нас проходило. Был не монтаж, а выгрузка балок с балковоза на обочине на площадку, полоса движения отгорожена водоналивниками, импульсные стрелки. Вопросов ни у кого не было, хотя ГОЗ и перекрывала всю дорогу. Насчет обосновать каким либо нормативом такое решение - не знаю, но вопросов у ГИБДД (московская область) не было. Хотя может там и руководство как-то подсуетилось.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 17:05
#419
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


У меня у работы недавно так чего-то выгружали в тесном месте на узкой улочке. Машины бибкали минут 5, а потом водители разбираться пошли. В общем без ГИБДД не обойдётся. Или как раз обойдётся...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2013, 20:06
#420
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от katherina.lyapina@yandex. Посмотреть сообщение
Заказчик ППРк должен в исходной документации предоставить ТЗ, как основание для проектирования. Необходимо сделать ППРк на строительство здания, расчет фундамента, и крепление к зданию. Я обращаюсь к Вам, может у Вас есть пример подобного ТЗ.

Мой мэйл [email protected]
Мой Вам совет - сделайте сами себе ТЗ - такое, как Вам будет удобнее и легче сделать (ну, в разумных пределах). Потому как заказчик может добавить туда "лишнюю отсебятину".

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
У меня другой случай. Балку держат 2 крана за концы, стропалей с оттяжками там вообще нет. Высота подъема макс 7м при Lбалки-30м. Т.к. 2 крана - скорости вращения будут минимальные. Если один строп обрывается - балка концом упадет на землю в пределах своего габарита, а если при этом порвется и второй строп (менее вероятно, но возможно), то пятно падения не выйдет за пределы Х - расстояния безопасности (для 7м это 3м). Для страховки можно заложить больше (мне площадка позволяет 6-7м). Но оформить в соответвии с нормами это все не получится и на выходе будет опасная зона >30м, которую никто не будет соблюдать и огораживать.
Для пояснения картинка (см. вложение) там ж.б. балки, но метод строповки тот же самый.

И еще вопрос:
Если я нарисую опасную зону в соответсвии с нормами она перекроет шоссе, а значит каждую ночь (балки эстакады монтируются вдоль действующей дороги) гайцы должны ее перекрывать? Или есть другой вариант?
Если один строп оборвется - второй тоже, с вероятностью 90%, так как, даже если балка "ляжет" одним концом на землю, то нагрузка на второй будет явно больше его рассчетной. Ну да не в том вопрос. Могли бы Вы набросать хотя бы в пэйнте схему для простоты соображения? Или свои наработки по этому выложить... просто планы с установкой кранов, с начальным и конечным положением балок... Речь идет о подъеме и опускании? Или еще перемещение?... Вообщем, если не очень затруднительно, схему в студию!

Последний раз редактировалось Zorgy, 21.11.2013 в 20:18.
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:29
#421
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Какие грузоподъемные механизмы можно применить для монтажа/демонтажа насосов массой 3 т. в помещении котельной. Демонтировать сопутствующее оборудование и инженерные сети не допускается Я думаю об устройстве переносной системы колонн и стоек вокруг насоса? Может кто на практике встречал и другие решения, указанные в ППР.
Размещение тали на конструкциях покрытия возможно, но из-за плотно расположенных коммуникаций эффекта не даст.
Вложения
Тип файла: zip Фото котельной.zip (2.16 Мб, 79 просмотров)
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:49
#422
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Я думаю об устройстве переносной системы колонн и стоек вокруг насоса?
А два козла и таль не спасут отца русской демократии? Ну, лом монтажный и склиз в помощь. А уж на рохлепокататься любому узбеку в радость...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:52
#423
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Выволоките его с постамента в сторонку ручной лебедкой. Досочки только подложите рядом на уровень постамента. А потом разберите и демонтируйте частями.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 14:55
#424
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Выволоките его с постамента в сторонку ручной лебедкой.
Там анкерочки быть могут...Да. и не напишешь в ППР- скинуть с постамента и откантовать в пункт приема ММ....
Хотя....По факту именно так и сделают.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:03
#425
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Анкерочки разумеется сдуть. Я даж не стал писать об этом, извините.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 15:09
#426
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
Анкерочки разумеется сдуть
Сдуть- не проблема (и то не всегда)...А ведь насос на это место, возможно, и вернуть придется...
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:07
#427
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


Про козлы дельное замечание!!!
Разобрать насос на 2 части улитку и электромотор весом по 1..1.5 т возможно. Так же можно вывезти эти изделия на рохле. А вот что потом делать с монтажом цельного насоса массой 3 т на станине знаю не до конца, потому что сложно разместится с балкой и талью под существующими коммуникациями.
Мой вариант демонтировать постамент. Потом прикатить насос на трубах на относительно ровную площадку, с помощью механических домкратов выставить в проектное положение. Затем залить постамент оставив в теле бетона домкраты на веки вечные.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2013, 16:29
#428
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
Мой вариант демонтировать постамент. Потом прикатить насос на трубах на относительно ровную площадку, с помощью механических домкратов выставить в проектное положение. Затем залить постамент оставив в теле бетона домкраты на веки вечные.
Вы, очевидно, никогда на монтаже не были.
Все монтажники разместят...не беспокойтесь...Вы им только материалов в проекте побольше заложите. 3 тонны- не бог весть какой груз.
А постамент....если он не подходит для нового насоас, тогда и проблем нет
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 08:38
#429
Aleks ManaeFF

уже не такой малограмный
 
Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Сообщений: 487


slava217 Я знаю, что основная задача ППР в данном случае заложить побольше материалов для сметы, чтобы финансовые вложения принятые по проекту перекрыли фактические расходы на монтаж. При этом еще и тех. надзор должно все устраивать.
Aleks ManaeFF вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 08:43
#430
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


что в итоге то придумали? интересно же. полозья и тяга лебедкой никак не устроит?
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:01
#431
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Aleks ManaeFF Посмотреть сообщение
основная задача ППР в данном случае заложить побольше материалов для сметы

Сурово...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:05
#432
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сурово...
Скажите, а Вы хоть раз видели ППР, который был выполнен без отклонений от проектных решений в плане технологии?
Типа того, что монтажник посмотрел ППР и просветлел лицом....
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:07
#433
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


slava217, я их даже ни разу не выпустил, хотя пытался.
Но делать смету РД на основании ППР очень сурово.

Вообще видел. У меня где-то валялся советский ППР на что-то горное... Там от П и РД сложно было отойти физически...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:15
#434
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но делать смету РД на основании ППР очень сурово.
А на основании чего же материалы для монтажных работ брать?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:43
#435
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


ПД->РД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР.
А не ПД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР->РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 10:50
#436
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


[quote=Tyhig;1188299]ПД->РД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР.
А не ПД->КМД, внутреннее ОВ, ВК->ППР->РД.
Вы что, делаете полный комплект РД на замену насоса в котельной?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 11:02
#437
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Мы ремонтами не занимаемся. А вообще положено РД делать на ремонт, в котором что-то изменяется.
По Постановлению 87 надо СМР вести по РД, а если РД 80ого года, то строители имеют право ставить только такое же оборудование.

Муниципальные заказчики в Питере (насколько я знаю) всегда требуют "частичное ПД" + РД на ремонт.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 11:12
#438
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
По Постановлению 87 надо СМР вести по РД, а если РД 80ого года, то строители имеют право ставить только такое же оборудование.
"ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 февраля 2008 г. N 87

О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ"
1. Настоящее Положение устанавливает состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов:
*а) при подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства;
*б) при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (далее - строительство).
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 12:42
#439
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
я их даже ни разу не выпустил, хотя пытался.
Цитата:
"Я товарищи Пастернака не читал, но - осуждаю!"
Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вы что, делаете полный комплект РД на замену насоса в котельной?
замена замене рознь, смотря по тому во что эта замена выливается.
__________________
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2013, 12:45
#440
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Ну ладно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2013, 07:41
#441
DimNik

Инженер ПОС и ППР
 
Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Для того чтобы разработывать ППРк нужна аттестация по промбезопаснасти (раздел Б 9.29). Сам так аттестован от строительной конторы.
Для разработки ППРк необходимо иметь аттестацию промбезопасности раздел Б 9.30 ?!?
Б9.29 Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих проектирование объектов, проектная документация которых предусматривает использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров

Б9.30 Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов, проектная документация которых предусматривает использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров

По логике для разработки и ПОС, и ППР (не ППРк) при использовании грузоподъемных механизмов необходимо проходить ту или иную аттестацию.
Задумался, а почему у меня нет аттестации хотя разрабатываю и ПОС и ППР.
Хотя нет, кое что имеется...Аттестация промбезопасности раздел А "общие требования промышленной безопасности".
Достаточно ли этого для разработки ПОС и ППР (не ППРк) !?
Решил разобраться.

Б9.1 Аттестация руководителей и специалистов, ответственных за безопасное производство работ кранами
т.е. мастер, прораб при работе с ГПМ по приказу.

Б9.2 Аттестация руководителей и специалистов, ответственных за содержание кранов в исправном состоянии
Б9.3 Аттестация руководителей и специалистов, ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
главный механик и там и там !?

Б9.4 Аттестация членов аттестационных комиссий организаций, эксплуатирующих грузоподъемные краны
комиссия в составе: главный инженер, главный механик, крановщик!?

Б9.6, Б9.7, Б9.8, Б9.9 - то же и те же, но для подъемников (вышек), т.е. не автовышек, а просто механических подъемников.

Б9.10, Б9.11, Б9.12, Б9.13 - то же и те же, но для кранов-трубоукладчиков

Б9.14, Б9.15, Б9.16, Б9.17 - то же и те же, но для кранов-манипуляторов

Б9.18, Б9.19, Б9.20, Б9.21 - то же и те же, но для строительных подъемников

Б9.22, Б9.23 - то же и те же, но для эскалаторов

Б9.24, Б9.25, Б9.26 - то же и те же, но для платформы подъемные для инвалидов

Б9.27, Б9.28 - то же и те же, но для канатной дороги

Б9.29 - По логике такую аттестацию должен иметь инженер по разработке ПОС

Б9.30 - инженер по разработке ППРк

Инженер по разработке ППР, технологических карт аттестацию промбезопасности может не проходить ?!
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать.
Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое.
DimNik вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2013, 15:29
#442
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


На прошлой неделе проходил переаттестацию. Б9.30 - не требуют для разработчика ППРк, требуют сдавать Б9.29. Хотя, ни там, ни там нет в перечне РД-11-06-2007. А РД есть в пунктах, относящихся к эксплуатации ГПМ. Т.е. по логике, ни 9.29, ни 9.30 не нужны. Достаточно было бы (по логике) аттестоваться на лицо, ответственное за безопасное производство работ ГПМ + А4 (именно так я и был аттестован летом 2012 года). Сейчас переаттестовывался, чтобы получить ещё и Б9.29 (надо было до пачки и 9.30 сразу делать, чтоб уже наверняка))).
Кстати, подскажите, сейчас не делается отметка в удостоверении о праве разработки ППРк? Пытался выяснить этот вопрос, но внятного ответа не получил. Я имею в виду аттестацию по новой программе (с весны 2012 года). У кого новые удостоверения, подскажите, пожалуйста!
wbp вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 11:30
#443
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


специально по поводу экспертизы ППРк письмо в РТН отправлял в середине декабря. В ответе писали - отменен п.3.2.1 РД 10-528-03, т.е. экспертиза не нужна. Правда, в отношение отм. о регистрации ничего не сказали.
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 16:05
#444
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Will i am, как-то быстро вы сориентировались
А о какой отметке о регистрации идёт речь, имея в виду ППРк? Сам проект никогда не регистрировался в РТН, регистрации подлежало Заключение ЭПБ на ППРк. (РД11-06-2007, П.1.6. До начала работ заключение экспертизы ППРк регистрируется в территориальном органе Ростехнадзора вместе с ППРк.)
wbp вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 16:19
#445
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
Will i am, как-то быстро вы сориентировались
А о какой отметке о регистрации идёт речь, имея в виду ППРк? Сам проект никогда не регистрировался в РТН, регистрации подлежало Заключение ЭПБ на ППРк. (РД11-06-2007, П.1.6. До начала работ заключение экспертизы ППРк регистрируется в территориальном органе Ростехнадзора вместе с ППРк.)
дык я ж про нее и имел ввиду
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2013, 16:33
1 | #446
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
Правда, в отношение отм. о регистрации ничего не сказали.
Тогда я не понял, что тут имелось в виду.
Ещё раз: регистрировалось заключение, но не ППРк. Поэтому при отмене ЭПБ, и регистрировать нечего. ППРк передаётся заказчику. Инспектор РТН смотрит ППРк уже на самом объекте.

----- добавлено через ~20 мин. -----
Цитата:
Will i am

инженер ПТО
А, так вы не разрабатываете ППРк.
Разработчика тогда пинайте, он должен за изменениями в законодательстве следить. Это он несёт ответственность за соответствие ППРк текущим правилам. И если зевает - лупите нещадно, это пойдёт ему только на пользу. Знаю по собственному опыту.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 14:06
#447
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Добрый день! Подскажите пожалуйста. 3х этажное здание 25х65м. башенный кран. Одна стоянка из-за стесненности. Все здание не захватывает. Все погрузочно-разгрузочные работы, задача материалов на плиту, монтаж опалубки колонн в крайних рядах выполняется автокраном. Вопрос - должен ли я показывать опасные зоны, стоянки и проч. от автокранов?? По идее же ППРк - на башенный кран, но я в любом-то случае я показываю (разграничиваю) схему совместной работы автокрана и башенного крана.. Объем тогда просто совершенно разный получится..
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 16:13
#448
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Доброго дня!
Если есть "мёртвая" зона, где кран не достаёт, то требуется описать методы возведения здания в данной зоне. Следовательно, необходимо вводить дополнительные ГПМ в проект. И естественно, необходимо описывать совместную работу кранов.
Стоянки, опасные зоны автокранов нужно показывать.
ППРк делается не только для башенных. Автомобильные, гусеничные краны при проведении строительно-монтажных работ так же должны работать по ППРк.
Как вариант: использовать на этом объекте кран типа МКГ в башенно-стреловом исполнении. Потому что не совсем понятно, зачем ставить башенник, если останутся мёртвые зоны? Хотя, по МКГ/РДК свои нюансы есть.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2014, 20:42
#449
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
...По идее же ППРк - на башенный кран, ...
Абсолютно не верное утверждение.
Обязаны показывать.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2014, 11:22
#450
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
По идее же ППРк - на башенный кран
РД 11-06-2007 "1.2. Установка грузоподъемных машин, организация и выполнение строительно-монтажных работ с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей проектом производства работ грузоподъемными кранами (ППРк)....."". Т.е. если есть грузоподъемные машины (любые), надо ППРк
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 18:01
#451
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Абсолютно согласен с WBP я работаю в организации и у нас гусеничные краны берут больше это РДК-250 последний проект делан корпус шириной 33м и длиной 80м высота 25м. Построили два РДК-250. А опасные зоны надо показывать для всех кранов на стройке и автокранов.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 18:20
#452
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
Т.е. если есть грузоподъемные машины (любые), надо ППРк
А я вот не согласен.
Хотя и сложно представить такую редкую ситуацию, но можно. Когда грузоподъёмная машина есть, а ППРк не нужен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 20:23
#453
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Мне как то казалось что ППРК разрабатывается согласно применяемости ПБ 10-382-00:

1.3. Настоящие Правила распространяются на:
а) грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машинным приводом **;
б) грузовые электрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым путям совместно с кабиной управления **;
в) краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом **;
г) электрические тали **;
д) подъемники крановые;
е) грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные электромагниты, клещевые захваты и т.п.);
ж) грузозахватные приспособления (стропы, захваты, траверсы и т.п.);
з) тару, за исключением специальной тары, применяемой в металлургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п.), а также в морских и речных портах, требования к которой устанавливаются отраслевыми правилами или нормами.
** Далее по тексту - краны
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 20:39
#454
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Мне как то казалось что ППРК разрабатывается согласно применяемости ПБ 10-382-00:
Это верно лишь отчасти.
Т.к. в ПБ 10-157-97 (трубачи) есть пункт
"5.5.7. Владельцы кранов - трубоукладчиков совместно с эксплуатирующими организациями должны:
а) разработать и выдать на участки ведения работ кранами - трубоукладчиками проекты производства работ, технологические карты и другие технологические регламенты;";
в ПБ 10-611-03 (вышки) есть пункт
"4.5.6. Владельцы подъемников совместно с эксплуатирующими организациями должны:
1) разработать и выдать на места ведения работ подъемниками проекты производства работ, технологические карты;"
в ПБ 10-257-98 (манипуляторы) есть пункт
"5.5.7. Владельцы кранов-манипуляторов совместно с эксплуатирующими организациями обязаны:
а) разработать и выдать на участки ведения работ кранами-манипуляторами проекты производства работ, технологические карты и другие технологические регламенты;"
в ПБ 10-518-2002 (строительные подъёмники) есть пункт
"4.5.6. Организации, эксплуатирующей грузопассажирские и грузовые подъемники, необходимо:
а) разработать и выдать на места ведения работ подъемниками технологические карты погрузки и разгрузки грузов, а также проекты производства работ (ППР), включая при необходимости устройство пандусов и ограждений этажных проемов;"
Итого: все ГПМ (в области применения вышеуказанных ПБ+ПБ 10-382-00) строительно-монтажные работы должны производить в соответствии с разработанным ППРк.

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А я вот не согласен.
Хотя и сложно представить такую редкую ситуацию, но можно. Когда грузоподъёмная машина есть, а ППРк не нужен.
1. Если нет строительно-монтажных работ, а только погрузочно-разгрузочные. Тогда достаточно технологической карты (ТК).
2. На ГПМ не распространяются ПБ.
Остальное - нарушение ПБ.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 21:08
#455
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
2. На ГПМ не распространяются ПБ.
Во, во.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2014, 21:18
1 | #456
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Ещё есть (было) исключение. Организации не подчинённые РТН - военные строители. Сталкивался с организацией, которая была в военном ведомстве (точно не скажу, не разбирался), у них были башенники. Башенники в РТН не регистрировались. Запускали башенники без представителей РТН и, по словам главного инженера, всегда работали без ППРк. Возможно, это было нарушение, но их никто не проверял.
Потом организация прошла реорганизацию, стала ООО, и разработка ППРк была для них в новинку)).
wbp вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 10:54
#457
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Я работаю с ГПМ 30лет и все это время с перерывами сталкивался и разрабатывал ППРк, так ВОТ у Военных правила ОДИН в ОДИН. А как известно в нх указывается все строительно-монтажные работы должны вестись по ППРк или ТК. Ко мне частенько обращались военные как они выглядят эти ППРк. Аналогичная ситуация была с транспортниками ведь это была страна в стране. И действия инспекторов отличались от наших гражданских.
Это говорю Я так как с 1992 по 2001 проработал Гос. инспектором Госгортехнадзора.
Все проекты проходившие через Экспертизу проходили с мелкими нарушениями, промахами.
Теперь после отмены ЕЕ и проверки инспекторами зависли несколько заказанных проектов.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 11:12
#458
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
Все проекты проходившие через Экспертизу проходили с мелкими нарушениями, промахами.
Я с ППРк работаю с 2004 года. Начинал как эксперт, проводил экспертизу, чуть позже стал разработчиком. Опыта поменьше, но есть) И если были замечания к ППРк, то они исправлялись в процессе экспертизы. Если эксперт зевал и пропускал косяки, то в РТН инспектор отказывал в регистрации. А это тянуло за собой исправления в ППРк, повторную экспертизу и повторную регистрацию в РТН - потеря 30 дней. А ППРк всегда нужен "ещё вчера". Ситуации были жесткие.
Для чего пропускать "мелкие нарушения, промахи"? Поставил эксперт свою подпись - подписался под косяками. Поставил инспектор - так же подписался. Для чего - не понимаю. Хотя, были аварии с летальным исходом (башенный кран падал, крановщик погиб), но всё списали на нарушения при эксплуатации, хотя ППРк был ещё тот по качеству разработки (я к нему отношения не имел, мы разбирали аварию).

Цитата:
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
так ВОТ у Военных правила ОДИН в ОДИН.
Так я же и говорю:
Цитата:
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
Возможно, это было нарушение, но их никто не проверял.
Потом организация прошла реорганизацию, стала ООО, и разработка ППРк была для них в новинку)).
Всё со слов их главного инженера.
Башенник они регистрировали впервые, ППРк так же был для них первым.

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
Теперь после отмены ЕЕ и проверки инспекторами зависли несколько заказанных проектов.
Так уже год как отменили. Всё висят?)
wbp вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 13:32
#459
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Я то имел в виду всякие вертолёты, самоподнимающие устройства индивидуального изготовления и т. п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 14:03
#460
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хотя и сложно представить такую редкую ситуацию, но можно. Когда грузоподъёмная машина есть, а ППРк не нужен.
Ну почему, очень даже не сложно, для меня например это так обыденно, например технологические операции на производстве, при ремонтных работах технологического оборудования, погрузочно-разгрузочные работы, складские работы и тд.
Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Мне как то казалось что ППРК разрабатывается согласно применяемости ПБ 10-382-00:
1.3. Настоящие Правила распространяются на:
а) грузоподъемные краны всех типов, включая мостовые краны-штабелеры с машинным приводом **;
Ага например на кран-штабелер
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 15:14
#461
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ага например на кран-штабелер
Почему нет? Вес полеты до 1,5т. Высота складирования до 40м. Пара кранов. Это все должно работать без документа который регламентирует "как все это крутится"?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 15:27
#462
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Почему нет? Вес полеты до 1,5т. Высота складирования до 40м. Пара кранов. Это все должно работать без документа который регламентирует "как все это крутится"?
Вы когданибудь видели кран-штабелер в живую то
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 15:33
#463
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Нет. В чем-то не прав?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 16:01
#464
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Нет. В чем-то не прав?
Обычный кран-штабелер чаще всего имеет высоту 6 м, мощности и скорости весьма низкие, это связано с тем, что с моста почти до самого пола спускается поворотный хобот с вилами, применяется в основном для складских работ
В советское время выпускали так называемые механизированные склады, на базе стеллажного крана-штабелера, у этих кранов высота действительно достигала значительных размеров, у нас стоит один такой небольшой, ездит этот кран по рельсу между стеллажами, с верху не обращал внимание, но по моему тоже рельс , сложность их бывает разная от полностью управляемых в ручную, до больших полностью автоматизированных, для таких кранов гораздо важнее система управления, нежели писанная кем-то ППРк

Все это краны специализированные, работают в стеллажах, как оне справляются без ППРк, да элементарно
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 16:19
#465
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Вы когда нибудь ППРк видели? Или думает что там только строповка
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 16:23
#466
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Вы когда нибудь ППРк видели? Или думает что там только строповка
Видел, весьма солидный труд , но в счастью у нас их не требуют, достаточно технологических карт, схем строповки, и обучения стропольщиков
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 18:03
#467
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Я то имел в виду всякие вертолёты, самоподнимающие устройства индивидуального изготовления и т. п.
ВСН 463-85 Монтаж строительных конструкций с применением вертолетов:
Цитата:
1.6. Проект производства работ (ППР) должна разрабатывать специализированная проектно-технологическая организация, имеющая специалистов, владеющих спецификой монтажа с применением вертолетов. При этом необходимо руководствоваться "Инструкцией по разработке ППР на монтаж строительных конструкций" ВСН 193-81/ Мимонтажспецстрой СССР .

1.7. ППР должен быть согласован с монтажной организацией и предприятием Министерства гражданской авиации СССР (авиаотрядом), которое выделяет вертолет.

Стройгенплан, мероприятия по технике безопасности производства работ и полетов следует согласовывать также с генподрядной строительной организацией и дирекцией предприятия, на чьей территории ведутся работы.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/VSN46385...troitelny.html
Не ППРк, конечно, а Проект производства работ вертолётом будет

Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ага например на кран-штабелер
В ветке обсуждение ППРк, следовательно, подразумеваются строительно-монтажные работы. Причем здесь краны-штабелёры?
В ПБ 10-382-00 прямо сказано: "п.9.5.18 е) погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами на базах, складах, площадках должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетом требований ГОСТ 12.3.009 и утвержденным в установленном порядке;".
Поэтому, ваша радость не совсем понятна)))
wbp вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2014, 18:47
#468
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от wbp Посмотреть сообщение
Причем здесь краны-штабелёры?
Offtop: Ну тогда посмотри http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=453
Товаричь привел список из правил ПБ 10-382-00 п. 1.3 т.е. что далее что в правилах называть кранами (т.е. все сразу), первыми были штабелеры, ну я позволил себе улыбнуться
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 00:44
#469
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: На пустом месте спорите.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2014, 00:54
#470
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Offtop: Поэтому я промолчал
Но исключения из правил - интересная вещь. И про неё интересно поговорить всегда.
wbp вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 16:11
#471
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Господа и дамы, прошу минуточку внимания. Здание каркасное промышленное, каркас ж/б пролетом 18м, отм. низа ригеля +5,200 шаг колонн 6м. В организации безопасной работы крана (ППРк на автокран) в плане показываю кран с привязкой, рабочие и опасные зоны, разрез по монтажу ферм и плит покрытия, пути подв. крана (они неразрезные, при их монтаже стропы могут резать ферму) и т.д. и т.п. Внимание, вопрос. Надо ли на всякие, с вашего позволения, мелочи типа обрешетки сендвич-панелей, да и самих панелей показывать разрез? В ВСН 193-81:
"9.1. Чертеж (чертежи) организации безопасной работы кранов должен содержать или предусматривать:
а) схемы установки кранов с привязкой их к монтируемому сооружению (планы и характерные разрезы)..." не устраивает меня эта формулировка.

желателен ответ не типа: как мне кажется или я так думаю или делаю, а с ссылкой на нормативы
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 17:30
#472
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
ВСН 193-81
в топку.
Идти рыться в современных документах. Я так думаю или делаю и мне так кажется.
Стыдно ППРк делать по ВСНам, а ?

Типа читал я тут ваш СНиП 62 года... Но не понимаю один нюанс...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 18:05
#473
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Стыдно ППРк делать по ВСНам, а ?
нет, не стыдно. да и действует он еще. старая нормативщина ничуть не хуже.
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 19:22
#474
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Will i am, ну а чего вы от нас то хотите ?
Тут все хорошие инженеры, пользуются действующими нормами... В отличии от некоторых.

Насколько смутно себе представляю, в ППРк может не быть всех разрезов...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 19:55
#475
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Tyhig

Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
желателен ответ не типа: как мне кажется или я так думаю или делаю, а с ссылкой на нормативы
----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Тут все хорошие инженеры, пользуются действующими нормами... В отличии от некоторых.
http://snipov.net/c_4829_snip_114541.html
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2014, 20:15
#476
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Will i am, хорошо, и толстый намёк. Почитайте эту ветку с начала ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 07:21
#477
frynka


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 2


Здравствуйте. Разъясните пожалуйста:
необходимо получить аттестацию в качестве специалиста по разработке ППР (ППРк) и технологической документации, связанной с эксплуатацией ОПО. В связи с этим возникает вопрос: по каким пунктам из перечня аттестации в области пром. безопасности необходимо аттестоваться. Т. е. по каким пунктам из главы А- Общие требования пром. безопасности и Б9 - Требования пром. безоп. к подъемным сооружениям нужно иметь аттестацию.
frynka вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 08:10
1 | #478
Милаш


 
Регистрация: 16.05.2013
Сообщений: 18


Я аттестовалась по А4 и Б9.29
Милаш вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2014, 08:28
#479
frynka


 
Регистрация: 28.01.2014
Сообщений: 2


Спасибо
frynka вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2014, 16:38
#480
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Цитата:
Сообщение от Милаш Посмотреть сообщение
Я аттестовалась по А4 и Б9.29
А где аттестация проходила территориально?
wbp вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 19:23
#481
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Как по вашему мнению, в какой схеме правильно указана опасная зона от перемещаемого груза:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опасная зона.PNG
Просмотров: 534
Размер:	42.3 Кб
ID:	121772
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2014, 19:39
#482
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Cfytrr, так смотря по какому документу.
Действующие и обязательные нормы СНиП = схема 1.
Как по новому СП не знаю, может он уже и вышел... Я его пока не видел.
Старые советские рекомендательные = или схема 1 или схема 2 (по ВСН по ТБ для самоходных стреловых кранов) смотря что за документ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 09:10
#483
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Я так понимаю, схема 1-при разрыве строп, а схема 2,3 при (стучу по дереву) опрокидывании (падении) крана. Стрела-то ведь тоже опасность создает. Я делаю по схеме 3, но у меня так Стройплощадка выдает. Показал без размеров, т.к. в проге слишком большой размер ГОЗ получается, лень переделывать.
Вложения
Тип файла: pdf схема.pdf (40.6 Кб, 231 просмотров)
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 10:00
#484
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от [B
Tyhig[/b];]так смотря по какому документу
Если кран не башенный то значит схема 1?

Will i am
Цитата:
а схема 2,3 при (стучу по дереву) опрокидывании (падении) крана
Сильно сомневаюсь в ее способности уберечь при падении крана
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Опасная зона-02.PNG
Просмотров: 344
Размер:	28.4 Кб
ID:	121813
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 10:00
#485
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
а схема 2,3 при (стучу по дереву) опрокидывании (падении) крана.
Норм на падение крана нет, соответственно и опасных зон при этом мероприятии не показывают.
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 10:02
#486
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


ну значит я был не прав
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 13:05
#487
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Cfytrr, в РФ всегда схема 1, без учёта нового СП.
Но вы можете дополнительно взять обязательства сверх плана и ещё найти всякие древние и "не нужные" нормы, в которых зона больше.

То же падение крана учесть.
Will i am, был не совсем не прав.
Всегда имеет смысл делать лучше, чем в нормах. Если нет ограничений в деньгах, месте и т.п., почему бы и нет ?
Только, если такое учитывать, то в старых нормах обычно было 1,5 длины стрелы от её шарнира. То бишь можно принимать и 0,5 и 0,1 длины стрелы, только понимать откуда и как рисовать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 06.02.2014 в 13:11.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2014, 13:58
#488
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Ну если уж точно по СНиПу определять опасную зону, то там есть еще и определение опасной зоны около движущихся частей машины:
7.2.9. При эксплуатации машин, имеющих подвижные рабочие органы, необходимо предупредить доступ людей в опасную зону работы, граница которой находится на расстоянии не менее 5 м от предельного положения рабочего органа, если в инструкции завода-изготовителя отсутствуют иные повышенные требования.
Сам обычно указываю по схеме 3 на стройгенпланах.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 13:31 Вопросы при разработке ППРк
#489
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Добрый день. Возникло несколько вопросов.
1.
РД 11-06-2007, п.4.22. Если при привязке грузоподъемной машины габарит приближения (расстояние между поворотной частью крана, подъемника (вышки), крана-манипулятора при любых их положениях и строениями, штабелями грузов и другими предметами) оказывается меньше 1 м, необходимо зону вращения поворотной части с учетом габарита приближения огородить сигнальным ограждением. В этом случае лицо, ответственное за безопасное производство работ грузоподъемной машиной, проверяет установку грузоподъемной машины на стоянке и только после этого дать разрешение на производство работ (сделать разрешающую запись в "Вахтенном журнале крановщика" (машиниста подъемника и т.д.).

Вопрос, то есть, если фактически из-за стесненных условий, расстояние от поворотной части крана да края здания менее 1м, ну допустим 70см, то можно оставить расстояние в 70см и написать всякие требования по безопасному производству работ? То есть Ростехнадзор не скажет: нет 1м, до свидания)

2.
5.12. В необходимых случаях в стесненных условиях строительства величина опасной зоны может быть сокращена за счет применения технических и организационных решений.
5.13. К техническим решениям по сокращению величины опасной зоны относятся: ограничение высоты подъема и зоны обслуживания путем ограничения поворота стрелы или ограничения вылета, применения кранов с меньшей высотой подъема, применение удлиненных стропов, отвечающих требованиям ГОСТ 25573-82*, и грузозахватных приспособлений, оборудованных устройствами для испытания прочности монтажных петель, или страховочного приспособления, исключающих возможность падения грузов, применение защитных ограждений (экранов).
5.14. К организационным решениям относятся мероприятия, содержащие дополнительные требования, связанные с обеспечением производства работ (мероприятия по выполнению погрузочно-разгрузочных работ с обозначением на местности зон подъема груза не на полную высоту и т.п.), которые в письменном виде выдаются крановщикам и стропальщикам.

Вопрос: тогда каких размеров я задаю опасные зоны? Придумываю сам? (размеры зоны) исходя из собственного опыта и т.д. Как это регламентируется. Смысл в том, что когда стройнадзор, ростехнадзор видят большие опасные зоны, то они требуют козырьки и т.д. и т.п. А заказчик с этим не согласен. И логика, по мне, на стороне заказчика. Ну как вот допусти ферма 24м с высоты 10м "улетит" на 24+0.2/2 (ширина) + расст. отлета = метров так 30.

3. В одном ППРк на монтаж плит перекрытия РДК-25 прочитал: Т.к. сборные ЖБК перемещаются краном в пределах монтажной зоны, при этом внешние грани перемещаемой конструкции не приближаются к внешней грани стены ближе 0,5м, то граница опасной зоны определена от падения кирпича и составляет 4м. То есть опасная зона от падения плит перекрытия принята по контуру здания?? Где такое написано? что так можно.
И как вот определять границу опасной зоны при монтаже тех же плит перекрытия: допустим монтируют сборную плиту, если провести кривую от падения груза, то получается, что плита частично "падает в здании", а частично за ним (ну как бы "кривая от падения цепляет" контур здания)
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 14:22
#490
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


По п.1: 1м - Это чтоб людей не защемило, если вдруг кто то сунется. А так оградить и контролировать.
По п.2: Ферму не разворачивать поперек здания и не проносить в "ненужные зоны", тогда опасная зона считается немного по другому. (не вся длина фермы учитывается)
по п. 3: Бред какой-то
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2014, 14:27
#491
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


То есть, по п.3. - это отсебятина??
по п.2. - а как по другому? Ну логически я понимаю, как. Но где это написано, что так можно посчитать?? (СНиП, Рд и пр.)
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 16:34 ППРк на 20 башенных кранов
#492
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Коллеги, встал вопрос:

Большая площадка жилой застройки.
Реально на ней стоят сейчас или ещё поставятся до 20 почти одинаковых рельсовых башенных кранов.

Внимание! Вопрос:
Можно ли на все эти краны забомбить ОДИН ППРк, включающий решения для всех позиций возведения?
И сколько это будет по вашему стоить денег относительно проекта по схеме "1 кран - 1 дом"?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 17:10
#493
Igor2

разработка ППРк
 
Регистрация: 24.02.2008
г. Нижнекамск
Сообщений: 73


Дмитрий!
Монтажная схема общая должна быть наверное, с расстановкой кранов.
Таблица с разделением рабочих зон кранов.
А на каждый кран должен быть свой ппрк, с подписями и пр. пр.
Igor2 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 21:22
#494
Аlla

ППРк
 
Регистрация: 14.11.2013
Молдова
Сообщений: 1


Всё конечно зависит от последовательности установки кранов и сдачи домов под отделку . В любом случае монтажная схема должна быть общая и первоначальный ППрк тоже ,а с изменяющейся ситуацией (стройгенплан) вносятся изменения в ППРК.

Где получить информацию по креплению башенных кранов к перекрытию этажа здания (согласно требований паспорта крана) и методику расчёта крепления ?

Последний раз редактировалось Аlla, 11.03.2014 в 21:27. Причина: возник вопрос
Аlla вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 09:41
#495
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Аlla Посмотреть сообщение
Где получить информацию по креплению башенных кранов к перекрытию этажа здания (согласно требований паспорта крана) и методику расчёта крепления ?
У завода-изготовителя крана. У Либхерра например на эту тему цельный проспект.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 09:46
1 | #496
SmileON

ПТО
 
Регистрация: 07.04.2010
Санкт-Петерубрг
Сообщений: 15


Дмитрий, самое сложное на 20 кранов - разводка и совместка, все остальное вплоне реально в 1 ппрк. 1 кран - 1 дом у нас от 30 до 50т.р.
Alla, спрашивайте в ПТО фирмы предоставляющей б/к.

Вопросик: При смене работы, необходимо повторно получать удостоверение разработчика ППРк. Недавно слышал, что с этого года удостоверение получать не надо(будет). Может кто какой информацией поделиться по данному вопросу?
SmileON вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 10:34
#497
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от SmileON Посмотреть сообщение
Дмитрий, самое сложное на 20 кранов - разводка и совместка, все остальное вплоне реально в 1 ппрк. 1 кран - 1 дом у нас от 30 до 50т.р.
У нас примерно тоже самое с ценами. Что касается разводки и совместной работы, думаю сделать так:
- общий стройгенплан (решения о совместке между домами);
- отдельный лист на каждый путь (дом) с решениями по совместке на одном пути.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:25
#498
SmileON

ПТО
 
Регистрация: 07.04.2010
Санкт-Петерубрг
Сообщений: 15


Если совместка по одним путям будет учитывать решения из совместок по домам, тогда да можно.
Службе эксплуатации в нашей организации было проще смотреть на один лист, засим всю совместку делал на одном листе. Думаю даже на такое кол-во кранов реально обойтись максимум 3-мя схемами.
SmileON вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:29
#499
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Вообще в ПОС должны быть решены все вопросы по совместной работе кранов.
И обеспечен любой порядок разработки ППР и ППРк.
И может быть даже рекомендован этот порядок...

По теме нормативных ограничений не знаю. Может быть только мнение инспекторов и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 14:14 Нужна ли регистрация ППРк на самомонтируемый кран?
#500
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Добрый день! Подскажите, нужна ли регистрация проекта и вызов на объект представителя Ростехнадзора для башенного самомонтируемого крана (Теркс Comedil 40H-4). Как я понял, что нет:

Из ПБ 10-382-00:
9.1.1. Регистрация объектов, где эксплуатируются краны, должна производиться в соответствии с Правилами регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98 № 1371*.

9.1.3. Не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора следующие краны:
а) краны мостового типа и консольные краны грузоподъемностью до 10 т включительно, управляемые с пола посредством кнопочного аппарата, подвешенного на кране, или со стационарного пульта;
б) краны стрелового типа грузоподъемностью до 1 т включительно;
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 14:22
1 | #501
SmileON

ПТО
 
Регистрация: 07.04.2010
Санкт-Петерубрг
Сообщений: 15


Ванч, данная модель не попадает под ни под первый пункт (кран башенный) ни под второй (максимальная грузоподъемность 4т)
Ну и на закуску
Цитата:
Отменены Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков (ПБ 10-157-97), Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (ПБ 10-611-03), Правила устройства и безопасной эксплуатации строительных подъемников (ПБ 10-518-02). Ознакомиться с ПРИКАЗом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.12.2013 N 30992) можно здесь http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1085566
SmileON вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 14:41
#502
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от SmileON Посмотреть сообщение
Ванч, данная модель не попадает под ни под первый пункт (кран башенный) ни под второй (максимальная грузоподъемность 4т)
Ну и на закуску
То есть, как я понимаю, инспектора РТН вызывать надо??

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SmileON Посмотреть сообщение
Ванч, данная модель не попадает под ни под первый пункт (кран башенный) ни под второй (максимальная грузоподъемность 4т)
Ну и на закуску
А не подскажите, где можно найти этот документ (Новые правила) в более удобном виде?? я нашел проект второй редакции только
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 15:39
#503
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


Что есть регистрация? Регистрация крана в органах РТН? Если речь идет о процедуре пуска в эксплуатацию башенного крана, то ваш до лампочки какой самомнтируемый или еще какой то в этом роде - запуск в эксплуатацию в ФНП как процедура отменен и, пока что, где как решается. у нас пока запуск проводят прикрываясь тем что ФНП не вступили в силу.
а регистрировать кран требуется в любом случае, если только он не подпадает под п 9.1.3 ПБ

В ПОС много чего должно быть, только этого никогда не бывает.

Вопрос ко всем - поделитесь тем, что вы называете "решения по совместке"...??? а я вам свои
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 15:44
#504
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
Что есть регистрация? Регистрация крана в органах РТН? Если речь идет о процедуре пуска в эксплуатацию башенного крана, то ваш до лампочки какой самомнтируемый или еще какой то в этом роде - запуск в эксплуатацию в ФНП как процедура отменен и, пока что, где как решается. у нас пока запуск проводят прикрываясь тем что ФНП не вступили в силу.
а регистрировать кран требуется в любом случае, если только он не подпадает под п 9.1.3 ПБ

В ПОС много чего должно быть, только этого никогда не бывает.

Вопрос ко всем - поделитесь тем, что вы называете "решения по совместке"...??? а я вам свои
Если Вам не тяжело, можете, пожалуйста, конкретно, указать мне этот пункт, где написано "запуск в эксплуатацию в ФНП как процедура отменен".
Я читаю документ здесь:

http://minjust.consultant.ru/page.aspx?1085566
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 15:53
1 | #505
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


Пуск в работу и постановка на учет. стр 54 55, п 141 - ввод комиссией с представителем РТН
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 15:56
#506
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
Пуск в работу и постановка на учет. стр 54 55, п 141 - ввод комиссией с представителем РТН
Спасибо Вам большое!
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 15:58
1 | #507
asd17

Инженер-конструктор ПТМ. Разработчик ППРк
 
Регистрация: 25.02.2009
Красноярск
Сообщений: 30


не за что.
asd17 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 16:04
3 | #508
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Вот, в пдф-ку загнал, изучить надо бы поподробнее. Читайте тут.
Вложения
Тип файла: zip ФНП по подъемным сооружениям.zip (6.37 Мб, 174 просмотров)
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 16:07
#509
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от lurkin Посмотреть сообщение
Вот, в пдф-ку загнал, изучить надо бы поподробнее. Читайте тут.
Cпасибо! Да и из Ростова! Земляк)
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 18:36
1 | #510
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от asd17 Посмотреть сообщение
у нас пока запуск проводят прикрываясь тем что ФНП не вступили в силу.
Они ошибаются, ФНП вступают в силу через 10 дней после официального опубликования, недели 2-3 назад они были опубликованы в официальном бюллетене, так что ФНП вам в руки и исполнять
ЗЫЖ lurkin, спасибо, мне эксперты прислали в док без картинок
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 19:30
#511
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от SmileON Посмотреть сообщение
Ну и на закуску
Мдя, не углядел.
Большое спасибо.
Нет слов. Они совсем там уже...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 06:04
1 | #512
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Мдя, не углядел.
Большое спасибо.
Нет слов. Они совсем там уже...
Я бы посоветовал закуску читать повнимательней, в новых правилах ФНП пункт 138 в ем подпункт Б, краны башенные описаны, там насколько можно понять нет обязательного присутствия инспектора РТН, но ритуал расписан.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 13:08
#513
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Как они утомили... Кто нибудь может поделится ФНП в формате docx., с активным оглавлением и навигацией? В интернетах не ловится.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 13:30
#514
lurkin

Проектировщик ПОС
 
Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Кто нибудь может поделится ФНП в формате docx., с активным оглавлением и навигацией?
Могу перевести в docx, но надо будет его напильником обработать добрым людям - у меня нет времени.
lurkin вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 11:25
1 | #515
vasilchenko


 
Регистрация: 11.03.2013
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Как они утомили... Кто нибудь может поделится ФНП в формате docx., с активным оглавлением и навигацией? В интернетах не ловится.
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
Вложения
Тип файла: zip doc_LAW_157709.rtf.zip (124.1 Кб, 195 просмотров)
vasilchenko вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 23:43
#516
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Народ, так а чего ППРк то ? Теперь в ФНиП его нет. О__О"
Тогда и ППРк не надо делать что ли ?
Только ППР ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 09:23
1 | #517
wbp

ППРк
 
Регистрация: 27.02.2011
Брянск
Сообщений: 24


Если внимательно прочитать, например, пункт 160, то можно увидеть не просто ППР, а "ППР с применением ПС", впрочем, как и в самом подзаголовке "Основные требования к проектам организации строительства,
ППР и ТК с применением ПС". ПС - более широкое понятие, чем "кран".
А что вы имеете в виду, говоря "ППР" по отношению к кранам? Где описаны требования, регламентирован состав такого ППРа?
wbp вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 10:07
#518
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


wbp, спасибо, я просто не заметил. Думал, вдруг опять революция.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 17:38
#519
miro911


 
Регистрация: 19.04.2014
Сообщений: 1


Помогите, пожалуйста. Где можно найти пример ППРк, в который включён один кран на железнодорожном ходу и один автомобильный кран? Или хоть план предприятия, где присутствовали бы оба эти крана.
miro911 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2014, 09:56
#520
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Коллеги, поверхностно изучив ФНП и сопоставив выборочно с ПБ 10-382 неусмотрел глубинных разниц вплоть до картинок. Может кто-то из присутствующих обнаружил принципиальные картинки? И ещё вопрос: сделал недавно пару ППРк. Ессссно, все ссылки на ПБ, а даты в чертежах 04.2014 г. Краны ещё не установлены. Может, от греха, передатировать документ на 2013 г?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 19:28
#521
balcony


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 13


Скажите пожалуйста,

Для верхнеповоротного крана противовес может выходить за пределы строительной площадки, или не может?

консоль крана схематично выглядит вот так:

--- противовес --------------------- кабина ---------------------- крюк ----------------
проезжая часть | тротуар | стройка | ------------ строящийся дом -- | жилой дом


Кран все время развернут в одну сторону: от дороги к существующему дому. И его противовес почти все время висит над дорогой, за границами стройплощадки. Это допустимо?

Все СНиП описывают кран на крановом пути, у которого противовес находится у земли. Там с опасной зоной все понятно: опасность создает только груз на крюке. А с верхнеповоротным краном что? Бетонные локи противовеса могут отвалиться и упасть, или не могут? Как это принято считать?
balcony вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 22:50
#522
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


balcony, теоретически может. Если иное не написано в бывшем ПБ по кранам/новом ФНиП.
Только вот при монтаже крана возникнут опасные зоны. Вам придётся ограждать улицу. То есть просить у заказчика ПОДД, где реально ограждена вся улица на время монтажа и демонтажа крана.
А опасные зоны могут ведь и на жилой дом попасть... Как тогда быть ? Защищать экраном свои окна жилой дом через улицу не даст. Ну или за очень большие деньги...
Оптимальное дешёвое решение - меняйте расположение крана. Например, расположите его на здании.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 23:52
#523
balcony


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
balcony, теоретически может. Если иное не написано в бывшем ПБ по кранам/новом ФНиП.
Только вот при монтаже крана возникнут опасные зоны. Вам придётся ограждать улицу. То есть просить у заказчика ПОДД, где реально ограждена вся улица на время монтажа и демонтажа крана.
Вообще-то я - против этого крана. Я там каждый раз прохожу, и реально неприятно, что у тебя над головой бетонные блоки висят.
Не могли бы Вы дать название "бывшем ПБ по кранам/новом ФНиП". Что за документы? Я сам почитаю.
Крохоборы какие-то так кран поставили!
balcony вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 00:51
#524
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
Для верхнеповоротного крана противовес может выходить за пределы строительной площадки, или не может?
Может. Если кран поставили то он определенно в рабочем состоянии и упасть не может. ППРк регламентирует безопасную работу исправного крана. Где-то то на сайте Ростехнадзора жалоба висела о том что на остановленной стройке кран вращается вокруг оси...ответили что ничего страшного.
ЗЫ. В прошлом году ремонтировали Невский 68. (Tyhig поймет) ZBK вроде стоял..реально страшно было))

Последний раз редактировалось ВладимирК, 04.05.2014 в 01:02.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 01:13
1 | #525
balcony


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Может. Если кран поставили то он определенно в рабочем состоянии и упасть не может. ППРк регламентирует безопасную работу исправного крана. Где-то то на сайте Ростехнадзора жалоба висела о том что на остановленной стройке кран вращается вокруг оси...ответили что ничего страшного.
ЗЫ. В прошлом году ремонтировали Невский 68. (Tyhig поймет) ZBK вроде стоял..реально страшно было))
Я читал вот это: http://www.smena.ru/news/2007/03/19/10483/ чуть ранее. Правда, непонятно, чем там в итоге кончилось.

Объясните мне пожалуйста логику нынешних норм и правил. Почему груз на крюке - может оторваться, упасть и отскочить. А противовес - не может оторваться и упасть? Разве крепление груза - ненадежное?

Как я понимаю, грузы с крюка - тоже на самом деле не падают. Но для них опасную зону рассчитывают, да еще и отскок добавляют.
balcony вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 01:27
#526
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
Почему груз на крюке - может оторваться, упасть и отскочить. А противовес - не может оторваться и упасть? Разве крепление груза - ненадежное?
Падение груза с крюка крана это либо не правильная строповка и перемещение, либо не выдерживание грузовысотных характеристик крана. ( при не выдерживании грузовысотных характеристик сработает защита)
Падение противовеса или самого крана это только неисправность крана.
А насчет падения крана на Камышовой там была забавная ситуация. Вроде как начали демонтировать рельсовый башенный кран. Убрали тупиковые упоры, а потом решили что то там еще смонтировать. Машинисту то ли не сказали то ли он забыл.. Ну он и реши не тормозить, все равно упоры стоят. В общем и покатился... человеческий фактор

Последний раз редактировалось ВладимирК, 04.05.2014 в 01:34.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 02:35
#527
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


balcony, боюсь, вы ничего не добьётесь пока вас этот противовес не того. Вот когда того, тогда обращайтесь, поможем. А так всё в порядке.
В том смысле, что вы можете собрать свидетелей монтажа крана (а по мнению подрядчика он туда телепортировался) и возникновения опасных зон от сборки противовеса и стрелы. Но вот дальше теряюсь в догадках какую статью применить. Наверное и можно такую найти в УК или в КоАП... Только ведь в итоге то вам всё равно выплатят копейки за моральный ущерб + суд. Получите 10 тыс. руб., а опасность так и не исчезнет по факту. Скажут завтра, завтра кран исчезнет, пока всё не построят и не демонтируют.
А ведь чтобы его демонтировать - тоже надо создать опасные зоны...
А здание как-то надо строить... И менять посреди работ кран это миллионы рублей...
Бесперспективное дело, если надо дело сделать. Если 10-20 тыр надо, то можно судиться.

Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
Объясните мне пожалуйста логику нынешних норм и правил. Почему груз на крюке - может оторваться, упасть и отскочить. А противовес - не может оторваться и упасть? Разве крепление груза - ненадежное?
Вообще вопрос в десятку. Сидим тоже, гадаем.
Что они там курят, когда нормы пишут, мы тоже не знаем.
Наверное должна быть статистика падения грузов и кранов, и грузы по идее должны падать чаще... Что не умаляет убогость норм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 03:58
#528
balcony


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
В том смысле, что вы можете собрать свидетелей монтажа крана (а по мнению подрядчика он туда телепортировался) и возникновения опасных зон от сборки противовеса и стрелы. Но вот дальше теряюсь в догадках какую статью применить. Наверное и можно такую найти в УК или в КоАП...
Бесперспективное дело, если надо дело сделать. Если 10-20 тыр надо, то можно судиться.


Вообще вопрос в десятку. Сидим тоже, гадаем.
Что они там курят, когда нормы пишут, мы тоже не знаем.
Наверное должна быть статистика падения грузов и кранов, и грузы по идее должны падать чаще... Что не умаляет убогость норм.
Время монтажа уже прошло. Задача - убрать этот висящий груз над дорогой.

Обратились вот так
В городе ... на перекрестке улиц ... у башенного крана противовес свисает над тротуаром и над проезжей частью. Это создает реальную угрозу жизни людей. Прилагаю фотографии. Прошу привлечь строительную организацию к ответственности. Прошу принять незамедлительные меры для устранения нарушения закона.

Пока еще ответов не пришло. В нашем понимании это должно быть ч.3 ст. 9.1 КоАП
Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов -

Примечания:
1. Под грубым нарушением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов понимается нарушение требований промышленной безопасности, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здоровью людей. Понятие грубого нарушения условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности.
balcony вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 06:18
#529
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
Не могли бы Вы дать название "бывшем ПБ по кранам/новом ФНиП".
ПБ 10-382-00 "Плавила устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"
Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Убрали тупиковые упоры, а потом решили что то там еще смонтировать. Машинисту то ли не сказали то ли он забыл.. Ну он и реши не тормозить, все равно упоры стоят. В общем и покатился... человеческий фактор
Это не человеческий фактор, это вполне конкретное нарушение правил, с вполне конкретным виновником аварии.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 08:49
#530
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Наверное должна быть статистика падения грузов и кранов, и грузы по идее должны падать чаще... Что не умаляет убогость норм.
Тут круче. Речь не о технических НиП, которые суть - подзаконные акты. Дело в самом ФЗ 116 от 1997 г. Именно там дается определение ОПО и их классификация. И все наши ПБ-хб, ФНиП и прочие РД не могут его переплюнуть статусом.


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Это не человеческий фактор, это вполне конкретное нарушение правил, с вполне конкретным виновником аварии.
Согласен на все 100. У меня щас на 2-х площадках балки по торцам путей висят в воздухе, но никому и дела нет....
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 17:21
#531
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Подскажите как выглядит "контрольный груз"? Размеры, масса.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 23:53
#532
balcony


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
Обратились вот так
В городе ... на перекрестке улиц ... у башенного крана противовес свисает над тротуаром и над проезжей частью. Это создает реальную угрозу жизни людей. Прилагаю фотографии. Прошу привлечь строительную организацию к ответственности. Прошу принять незамедлительные меры для устранения нарушения закона.
Пришел ответ. Из Ростехнадзора приезжал мужик, проводил проверку. Отвечает, что нависание противовеса башенного верхнеповоротного крана, закрепленного на консоли - не является нарушением.

По смыслу, как мне уже подсказали: при монтаже всего крана проверили и надежность крепления груза. регулярные проверки вроде как бывают. Вероятность отвалится противовесу - такая же, как упасть всему крану целиком.

А вот грузы на крюк цепляют много раз за день. От крюка - опасная зона.

В связи с этим возник новый вопрос.
Как рассчитывается опасная зона работы крана по ДЕЙСТВУЮЩИМ правилам? А то там у Ростехнадзора приказы меняются постоянно.

Я находил в сети методичку для студентов, в ней - так:

половина габарита груза + зона отлета + зона отскока.

Зона отлета зависит от высоты. Например, для высоты 10-20 метров она - 7 метров.

Сейчас - также все? Не подскажите нормативный документ?
balcony вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 03:00
#533
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


balcony, СНиП 12-03-2001, РД 11-06-2007.

Возможно опасные зоны вылезают вне стройплощадки. Сейчас очень сложно в городе это не нарушить.
Законно это делать при помощи временного ограждения таких зон и изменения движения вокруг (получается расширение стройплощадки на момент перемещений некоторых грузов, может быть неделя за год). Незаконно просто игнорировать это и вылезать опасными зонами вне стройплощадки.
В большинстве случаев подрядчик забивает на такие опасные зоны, и за их редкостью оттуда мало, что падает. Работает теория вероятности. 50/50%, что все 100% опасных зон учтены в ППР подрядчика и в ПОС. Скорее всего 0,1-0,2% умышленно "забыли" (а вернее заставили ППРщикка забыть, так как это удорожание на проектирование+строительство, время на согласование).
Может быть, что в современных зданиях из ж.б. таких больших зон и не будет.
Длина арматуры 11,4 м, на высоту 30 м опасная зона = 11,4+0,5 (ширина пакета)+10=22 м.
Вполне могли все опасные зоны уложить внутри стройплощадки. К этому всегда стремятся и это часто можно сделать.

Но вы никогда не поймаете их за руку.
Вы будете сидеть с 5 свидетелями и записывать всё на камеры с разных сторон.
На каждое перемещение вы будете рассчитывать опасные зоны (хотя это и просто).
Потом вызовите инспектора ГАСН, а он приедет в лучшем случае на следующий день. И скажет: "а всё пучком".
Пойдёте в суд - через три года выиграете третью апелляцию и кого-нибудь может и посадят. И посмотрите статьи УК. Скорее всего будет штраф и условный срок конкретному человеку (ППР "забыл зону", крановщик "управлял краном, прораб "отдал приказ перемещать", нач. участка "утвердил ППР"... Это будут крайние люди, козлы отпущения. Их начальство скорее всего выкрутится. Хотя гл. инж. подрядчика и "утвердил ППР") и штраф подрядчику. Вас это никак уже не коснётся потому что платить подрядчик, будет не раньше второго-третьего суда, когда дом уже будет построен (обычно полтора года от фундамента до сдачи, а апелляции могут вестись годами). И платить будет не вам, а государству.
Которое само создало такую систему, что иначе произойти не могло.

Поэтому предлагаю успокоиться.
Можете организовать активную группу и пикетировать местную думу с плакатом "измените СНиП 12-03-2001, разработайте научное обоснование опасных зон, измените их классификацию, измените их размеры, измените систему контроля за ними на стройках, внедрите нормативную систему применения дешёвых экранов". Вас, правда, тогда посадят, но вот тогда будет польза. Мне, в частности.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.05.2014 в 03:25.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 07:39
1 | #534
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Offtop: Мне выставили 37 замечаний на ППРк. Почувствуй себя лошарой.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 08:54
#535
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
Offtop: Мне выставили 37 замечаний на ППРк. Почувствуй себя лошарой.
Ох! Вспомнился мой спор с инспектором об охранных зонах газопроводов.))) Сей чиновный муж утверждал, что оные всегда 2,0м для всех газопроводов.
Особенность инспектора в том, что он "поставлен быть" истиной в последней инстанции. А кто ж будет сторожить сторожей? В нашем славном государстве рационально работать не с экспертизой, а с экспертом. Ну то есть отталкиваясь от ЕГО субьективного "видения". А спорить себе дороже.
И нет никакого смысла анализировать, какие из 37 замечаний "по делу". Так что на мой взгляд "лошарость" зависит не от количества замечаний, а от умения на них отвечать.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 09:59
#536
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Tyhig, многА букоФФ, нИАсилил... Ты чего человека дезориентируешь? Приведи цитату из РД - и дело с концом.
balcony, а Вы плохо ищете по форуму. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1547
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2014, 15:23
#537
balcony


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Tyhig, многА букоФФ, нИАсилил... Ты чего человека дезориентируешь? Приведи цитату из РД - и дело с концом.
balcony, а Вы плохо ищете по форуму. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1547
Нет! Про детали крана я уже выяснил. Кран собрали проверили, и он не упадет. На то есть бумага (свидетельство о проверке какое-нибудь).

Но дом строится - уже 7 этажей. А забор строительный - в 3 метрах от стены. Уже пришло время, когда расстояние отлета при падении груза со стены или расстояние отлета при падении с крюка - значительно больше, чем расстояние до забора.

Поэтому я задаю новый вопрос: в какой действующем нормативном акте указаны методы расчета опасной зоны крана? А то Ростехнадзор каждый год что-то меняет у себя.

----- добавлено через 9 сек. -----
----- добавлено через ~12 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
balcony, СНиП 12-03-2001, РД 11-06-2007.
А почему на сайте Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/acts/ нет этих документов?
ЧЯДНТ?

Нормативные правовые и правовые акты

Нормативные правовые и нормативные акты, регламентирующие деятельность по надзору в области промышленной безопасности оборудования, работающего под давлением, грузоподъемных механизмов и подъемных сооружений

1. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
2. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
3. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля»
(с изменениями);
4. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (вводится
в действие с 01.02.2014);
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.1998 № 1540 «О применении технических устройств на опасных производственных объектах»;
6. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;
7. Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;
8. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов (ПБ 10-574-03);
9. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03);
10. Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных (ПБ 10-575-03);
11. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (ПБ 10-573-03);
12. Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб (ПБ 03-445-02);
13. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузовых подвесных канатных дорог;
14. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения";
15. Правила устройства и безопасной эксплуатации фуникулеров (наклонных подъемников);
16. Правила устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов (ПБ 10-77-94), с изменениями и дополнениями № 1, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 24.03.1997 № 13;
17. Правила устройства и безопасной эксплуатации пассажирских подвесных и буксировочных канатных дорог (ПБ 10-559-03);
18. Правила устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (ПБ 10-403-01).

Последний раз редактировалось balcony, 21.05.2014 в 03:48.
balcony вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 08:47
#538
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
А почему на сайте Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/acts/ нет этих документов?
Часть этих документов в номинации Праввила устройства и безопасной эксплуатации отменена 533 приказом от 12.11.13
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:06
#539
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
А почему на сайте Ростехнадзора http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/acts/ нет этих документов?
Вот меня всегда поражала наивность людей... А с чего эти документы ДОЛЖНЫ быть на САЙТЕ? balcony, покажите мне хоть один нормативный акт, который ОБЯЗЫВАЕТ какое-либо ведомство (тот же Ростехнадзор) выкладывать на свой официальный сайт какие бы то ни было нормативные документы. Тем более, следить за их актуальностью.
Цитата:
Сообщение от balcony Посмотреть сообщение
в какой действующем нормативном акте указаны методы расчета опасной зоны крана? А то Ростехнадзор каждый год что-то меняет у себя.
Ростехнадзор может у себя менять всё, что хочет. Метод расчёта опасной зоны от падения груза (а никак не опасной зоны крана) дан в действующем СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" Приложение Г.1. Причём это приложение
Цитата:
включено в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 N 1047-р.
Все остальные нормативные акты дают либо такую же методику, либо ссылаются на вышеуказанный СНиП.
balcony, чего Вы, вообще, воду мутите? Вам больше заняться в этой жизни нечем? У Вас одна дорога мимо этого строящегося дома? Если боитесь там ходить - ходите другой дорогой! Я не понимаю, зачем Вы треплете нервы строительной организации, инспекторам Ростехнадзора, и пишете такого объёма посты на форуме? Показать свою значимость? Может быть, излишне эмоционально с моей стороны, но как-то я не вижу какой-то существенной причины в Вашей истерии (которая просматривается по всем Вашим постам).
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:06
#540
Arslanov


 
Регистрация: 21.02.2014
Сообщений: 8



это дело случайно не около метро ясенево происходит?
Arslanov вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 10:09
#541
olezhkooo

Проектирование
 
Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163


Подскажите пожалуйста (лучше ткните в литературу и т.п. ), как правильно поставить автомобильный кран при монтаже металлической фермы (пролет 24м).. Высота монтажа примерно 12м.. размер здания 24х60м..
olezhkooo вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 11:09
1 | #542
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


РД 11-06-2007. Если кран один, ставить в середине пролета на минимальном вылете.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 11:15
1 | #543
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


метод - "на себя". можете кроме вышеуказанного РД типовую тех. карту посмотреть, ФНиП по кранам, СП "Несущие конструкции" п. 4
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 12:54
#544
olezhkooo

Проектирование
 
Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
СП "Несущие конструкции"
СП 70.13330.2012 - о нём речь?.. А вот ТТК что-то не могу найти..
olezhkooo вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2014, 13:12
1 | #545
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от olezhkooo Посмотреть сообщение
СП 70.13330.2012 - о нём речь?
ага, о нем


Цитата:
Сообщение от olezhkooo Посмотреть сообщение
А вот ТТК что-то не могу найти..
1012/82.ТТК
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 08:10
#546
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Коллеги! Встал вопрос.
Площадка позволяет установить кран только внутри "П"образного дома. При этом ширина "двора" чуть больше 15м. Для работы вполне хватит вылета в 30-35м. НО! у подрядчика в наличии только рельсовые КБ.
СП 12-103-2002 как бы намекает:
"5.3.1 Минимальная длина рельсовых нитей кранового пути под монтаж крана должна равняться двукратной величине базы крана, но должна быть не менее 12,5 м.
5.3.2 Минимальная длина рельсовых нитей кранового пути для крана, перемещающегося по пути, кроме периода монтажа, должна быть не менее 31,25 м."
В предыдущем общении с представителями РТН установлено, что если путь меньше 31.25м, тьо надо делать Проект кранового пути. Ладно, я никогда этого не ваял, но думаю справлюсь. Волнует другое: подрядчик предлагает залить под балки кранового пути свайный фундамент типа "свая-плита" и тем самым сделать основание не деформируемым. И поставить на него 1 звено в 12,5м.
Внимание, вопросы:
1. Делал ли кто-нибудь проект кранового пути?
2. Как вам идея со свайным фундаментом под рельсовый кран?
3. Можно ли вообще устанавливать кран на одном звене?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 15:07
#547
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


Проекты подкрановых путей требуется при любой длине пути, на свайном основании не даст добро Ростехнадзор, хотя как известно из новых Правил по кранам им предъявлять башенный кран не надо. Я много сделал проектов подкрановых путей и для типа КБ и "Китаесы" типа QTZ/
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 16:31
#548
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
хотя как известно из новых Правил по кранам им предъявлять башенный кран не надо.
Сорри, я такого в приказе №533 не нашел. Прошу обосновать цитатой или ссылкой.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2014, 21:10
#549
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от seriy58 Посмотреть сообщение
на свайном основании не даст добро Ростехнадзор
Почему ? О__О"
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 14:15
#550
Екатерина Ляпина


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 7


Производится демонтаж башенного крана самоходным краном либхер г/п 300т. Площадь аутригеров 2х2 м. Возникает следующая ситуация при установке крана. Одна сторона, то есть два аутригера, будет на дороге общего доступа (работы проводятся в городе), а 2 аутригера по другую сторону оказываются над воздушным пространством из-за перепада дороги и уровня строительной площадки. Перепад составляет 1,5 м. Необходимо конструкция под аутригеры с тем учетом, что все будет обязательно демонтироваться, поэтому залить бетоном не получится.

Подскажите пожалуйста, варианты сооружений или фундамета под выносные опоры крана. Может на практике сталкивался с похожей ситуацией.
Екатерина Ляпина вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 14:23
#551
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


а что, грузоподъемности не хватит если вылет увеличить?
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 14:37
#552
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Екатерина Ляпина,
Делайте шпальную клетку с площадью основания такой чтоб обеспечить давление на грунт не более 1.5-3.5 кг/см2, на клетку опорный лист 16 мм, на него лапу аутригера. Насколько я помню Liebherr могут компенсировать разницу между аутригерами в 700 мм, значит ваша клетка должна быть высотой не менее 850 мм.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.07.2014 в 14:48.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 13:59
#553
Екатерина Ляпина


 
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 7


Cfytrr,
Думаете такая конструкция будет устойчива при массе крана с противовесом 150 т? Плюс нагрузки на поворотную часть, ветровые и инерционные нагрузки.
Екатерина Ляпина вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2014, 14:40
#554
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Екатерина Ляпина,
Тут не противовес важен, а максимальная нагрузка на аутригер на всех этапах работы крана
Имхо, вполне усточива.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клетка.PNG
Просмотров: 225
Размер:	21.9 Кб
ID:	131435
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:48
#555
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Добрый день! На стройке будут стоять два башенных крана
Подскажите, пожалуйста, где в РД 11-06-2007 ( а может и не там) написано минимальное расстояние между стрелами кранов: по горизонтали - если краны в одном уровне, а то здание длинное - 130м), и по вертикали
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 12:56
#556
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 15:10
#557
Ванч


 
Регистрация: 10.10.2011
Сообщений: 71


Такое нормируется??
Ванч вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 18:01
#558
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Не видел.
Перепутал с другими циферками.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2014, 19:22
#559
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где в РД 11-06-2007 ( а может и не там) написано минимальное расстояние между стрелами кранов: по горизонтали - если краны в одном уровне, а то здание длинное - 130м), и по вертикали
Такую информацию я бы порекомендовал искать в ПБ 10-382-00 или в СНиП 12.03.2001 и СНиП 12.04.2002. Скорее всего в ПБ.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 07:18
#560
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, где в РД 11-06-2007 ( а может и не там) написано минимальное расстояние между стрелами кранов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=95604

#7
правда я с таким не сталкивался
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 10:53 Добрый день! На стройке будут стоять два башенных крана Подскажите, пожалуйста, где в РД 11-06-2007 ( а может и не там) написано минимальное расстояни
#561
seriy58

ИТР, проектировщик ППРк
 
Регистрация: 06.08.2010
г. Улан-Удэ
Сообщений: 34


По поводу расстояния между кранами посмотрите Новые Правила по ПС - ФЗ там ст. 164. ясно написано.
Кроме того необходимо рассмотреть варианты их работы. Обращайтесь, мне часто приходится это делать при проектировании ППРк на строительство домов.
seriy58 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2014, 11:43
1 | #562
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Ну выдаете...

РД 11-06-2007 п. 10.2 При совместной работе кранов расстояние по горизонтали между ними, их стрелами, стрелой одного крана и перемещаемым грузом на стреле другого крана и перемещаемыми грузами должно быть не менее 5 м. Это же расстояние необходимо соблюдать при работе кранов с другими механизмами.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 18:05
#563
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Делаю ППР на демонтаж/монтаж колонного аппарата, аппарат состоит из 3-х частей D=3 м, H=7 м грубо говоря. Масса большей части 30 т. Две части наподобие цилиндров, верх и низ ровные. Одна часть с выступающими штуцерами снизу и прочей ерундой. Нужно ли показывать в ППР момент переворота этих частей на земле из вертикального положения в горизонтальное при демонтаже и наоборот из горизонтального в вертикальное при монтаже? Либо достаточно только схем строповки в обоих положениях?
Как правильно организовать переворот этих частей на земле? Части которые ровные возможно положить только одним краном? Нижнюю часть с выступающими штуцерами только вторым краном придерживать, иначе никак? Что делать если на аппаратах отсутствуют проушины для удержания их вторым краном и изготовитель нового аппарата так же не предусмотрел данные проушины?
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2014, 21:19
1 | #564
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, обязательных требований к ППР практически нет, только РД на краны и ФНиП. Ну и общие слова в законах типа "обеспечить безопасность, как хочешь" и т.п.
МДС носит рекомендательный характер.
Поэтому нормальное качество ППР - показать переворот, плохое качество ППР - не показывать переворот описав текстом, очень плохое - никак не описывать.
Однако надо учесть, что существует практика сажания ППРщиков за невыполненные в ППР схемы строповки со смертельным исходом в частности .
И надо учесть также, что ваши конкуренты сделают плохой ППР быстрее без таких схем, а потом сядут в 1-5% случаев.

Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Как правильно организовать переворот этих частей на земле?
Ну а где чертёж ? В автокаде смотреть не буду, только жпег, максимум ПДФ.

Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Что делать если на аппаратах отсутствуют проушины для удержания их вторым краном и изготовитель нового аппарата так же не предусмотрел данные проушины?
Ой, ну на такой вопрос и сами можете себе ответить.
Не каждый день, небось, цилиндры со штуцерами без второй проушины монтируете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 07:39
#565
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну а где чертёж ? В автокаде смотреть не буду, только жпег, максимум ПДФ.
Чертеж элементарный прилепил. Вторым файлом накидал схему переворота на землю. А наоборот поднимать думал так же с земли переворотом через край. Рабочие варианты? Или как-то по-другому?
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (63.2 Кб, 625 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (39.0 Кб, 611 просмотров)
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 11:41
1 | #566
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Оборудование может сломаться при подъеме.
Традиционное решение двумя кранами или спецтехникой (домкратые рамы ходом до 7,5 м).
Выход один - согласовать метод подъема и ТК с заводом.
Ухо, если разрешат, можно наварить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 11:44
1 | #567
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Да. Жопу этого аппарата надо чем то приподнять. Погнете.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2014, 20:03
#568
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Оборудование может сломаться при подъеме.
Традиционное решение двумя кранами или спецтехникой (домкратые рамы ходом до 7,5 м).
Выход один - согласовать метод подъема и ТК с заводом.
Ухо, если разрешат, можно наварить.
Двумя кранами это дело. Только мне кажется у нас большую часть аппаратов на предприятии поднимают и опускают именно так, "с места" )) И постоянно просят ППР вчера, какое уж там согласование с заводом-изготовителем. Хотя я согласен с тем, что все эти вещи надо бы с изготовителем агрегата обсуждать.
И кстати не всегда есть место для установки второго крана. Как быть? Уже не раз рисовал поворот именно так, как в приложенном файле, вопросов никто никогда не задавал, но меня такой способ конечно смущает немного. Решил поинтересоваться здесь на форуме
И кстати приварку всяких проушин и лап можно делать только после согласия завода изготовителя аппарата?
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 08:43
#569
cancercat

инженер-преподаватель ;-)
 
Регистрация: 14.10.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,999


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
приварку всяких проушин и лап можно делать только после согласия завода изготовителя аппарата
Исключительно С согласия завода-изготовителя. Иначе понаварите всяких прибамбасов, а потом целостность корпуса нарушится или ещё чего случится уже в процессе эксплуатации. Не говоря уже о нарушении противокоррозионной защиты (читай - окраски)...
cancercat вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:30
#570
Vikana90


 
Регистрация: 22.11.2012
Сообщений: 4


А есть где-нибудь здесь пример ППР на краны?? Именно пример!! Составляю на объект впервые
Vikana90 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 10:32
#571
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


В даунлоуде смотрела?
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2014, 12:49
#572
-QWER-


 
Регистрация: 13.08.2014
Сообщений: 1


Здравствуйте! Наша организация планирует начать разработку ППРк. Подскажите, пожалуйста, в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 06.06.2014 № 242, которым вносятся изменения в Приказ Ростехнадзора от 6 апреля 2012 г. № 233, сохраняется ли для разработчиков проектов производства работ кранами (ППРк) необходимость проходить аттестацию в Ростехнадзоре? И если сохраняется, то по каким пунктам?
-QWER- вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 04:27
#573
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Здравствуйте коллеги!
У меня возникла необходимость разработки проекта производства работ краном (как пневмоколесным Sany, так и башенным) с подъемом людей в люльке.
Установка фасадного подъемника и его перенос на следующий фронт работ затруднена конструкцией крыши и связанными с этим доп работами (потеря времени 1-3 дня при каждом переносе - в срок не уложиться).
Согласно приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 г. № 233 пункт 239 работы проводить можно, ..... когда иные способы доставки рабочих в зону работ не могут быть применены.

Если кто делал, дайте Ц.У.

Когда сделаю сам обращайтесь поделюсь опытом.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 11:11
#574
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


А какая высота подъема? Вообще-то есть автогидроподъемники, специально разработанные для подъема людей.
Давайте полностью приводить цитаты из нормативов:
"а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены;"
Неужто у вас уникальный объект, и можно применить этот пункт?
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:16
#575
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


В новом ФНиП должен быть запрет на подъём людей краном.
Делайте подъёмник.
В конце концов где-то что-то видел про опирание из окон (на доп. колонны в пол и потолок). Только не помню что опирали, всё-таки, наверное, не людей. Но анкерами можно к чему угодно прикрепиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:46
#576
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Что касается уникальности, то все объекты уникальны и выполнены не по типовому проекту, как тут рассудить.
А способа доставки рабочих в зону выполнения работ нет.

Автогидроподъемник отсутствует.
Пожарники вышку в аренду не дают - сезон пожароопасный.
Что делать?

Первое здание 16 этажное, 6 подъездов, здание эксплуатируемое. Весь фасад "облазить" надо.

Второе здание 24 этажное строящееся, там возможно понадобиться, есть труднодоступные участки (ИТР на объекте ой как хотят на люльку кого нибудь посадить - "это же так удобно"). Хотя на этом доме прорабатываю другие варианты, и к установки люльки на кране прибегать ни в коем случае не буду (пишу так, вдруг кто сталкивался на высотках).

Проект обязательно будет проходить независимую экспертизу по пром безопасности (добровольно с нашей стороны) и только после получения положительного заключения пойдет в работу.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:54
#577
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
все объекты уникальны и выполнены не по типовому проекту

А народ то не знает...

Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Автогидроподъемник отсутствует.
Солидная фирма возьмёт в аренду дырокол...

Engineering RUS, нельзя вам пока ППРы делать. Тем более оснащение рисовать.
Ну а пока нельзя слушайте форумчан, они вам насоветуют...
И почитайте Градостроительный кодекс. 10 раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:54
#578
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


ФНиП поищу.
Дом уже жилой в окна не пустят.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 12:58
#579
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


В общем только строительный подъёмник/заводскую люльку с крыши. Никаких экспериментов.
По узлам крепления люльки рекомендую создать отдельную тему на форуме. Подозреваю потенциальную гибель людей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 13:03
#580
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


.

----- добавлено через ~23 мин. -----
ППР с фасадным подъемником сделал.
Но начальству показали этот приказ №233 пункт-239 и я для ускорения сроков работ получил направление для полета мысли.
Нужно 100% обоснование, что нельзя.
Мне все равно вопрос прорабатывать придётся.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 15:47
#581
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Что касается уникальности, то все объекты уникальны и выполнены не по типовому проекту, как тут рассудить.
Следователю будут пофиг ваши рассуждения (тьфу. тьфу, тьфу):
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты [Градостроительный кодекс 2014 РФ] [Глава 6] [Статья 48.1]
Цитата:
2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), в проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик:
1) высота более чем 100 метров;
2) пролеты более чем 100 метров;
3) наличие консоли более чем 20 метров;
4) заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров;
Ищите нормальный подъемник для людей. ФНИП не проходит.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 15:50
#582
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ну так разберитесь с уникальностью. Всего то делов кодекс открыть.

Леха, ну зачем сразу открывать все карты ? Пускай бы помучался.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 16:14
1 | #583
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Делал. Дал картинку, строповку, зону работ. Написал что, исключительный случай, испытать на грузом 300 кг в течении 20 мин , работать в соответствии со СНиП 12-03-; 12-04...и я снимаю с себя всякую ответственность. Вроде прокатило
Но там Заказчик понимал что действительно больше ни как.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 16:46
#584
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


ВладимирК, это где так ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2014, 16:52
#585
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Мантаж металлоконструкций производственного здания в Архангельске. Вроде как и ростехназор был, завод сурьёзный. Проектировщики нагородили прогонов-связей, что никак не подойти и не подъехать.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 12:30
#586
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Меня сегодня вскипятили!

Как меня ранее поправили, трактовать ФЗ нужно полностью, а не отдельные части из статьи.
Посмотрел все спокойно на выходных, пришел к выводу - нельзя (тем более в моем случае - в жилой зоне) с помощью ГС выполнять подъем людей люлькой (только травмированных спускать).
Т.Е. как было нельзя так и осталось.

ВладимирК у тебя прошло, что объект был в пром зоне.

Один "Активный" (без конкретики) все равно утверждает, что можно.
Доводы его для меня не убедительные, говорит, что консультировался с инспектором Ростехнадзора.
Инспектор сегодня одно сказал - завтра другое скажет!
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 17:35
#587
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Я ,честно говоря, не разбирал документы на предмет можно-нельзя. Меня перед фактом поставили что будем делать и вносите в проект.
Есть экспертиза ППРк (коммерческие организации) , сделайте. Я бы позвонил экспертам, пусть дадут своё видение, они же непосредственно с ростехнадзором и работают. Если "да", то пусть свою печать ставят и подпись. Вам директор еще "спасибо" скажет.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 17:48
#588
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Люлька предназначена для поднятия людей краном при производстве работ в труднодоступных местах.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Люлька.gif
Просмотров: 550
Размер:	14.3 Кб
ID:	134195

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ФАСАДНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ (ЛЮЛЬКИ, ПЛАТФОРМЫ) КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:03
#589
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Историю мне так рассказывали. Раньше подъёмников не было или были плохие, можно было поднимать людей краном (которые тоже были плохие низкие и т.п.). Сначала боялись и делали всё верно, потом начали класть на это дело, люди начали падать, в ПБ ввели запрет. Из ПБ запрет ?должен был? автоматически перейти в ФНиП (не проверял).
Есть законный механизм нарушения норм Ростехнадзора. Уже не помню какой.
Раньше было согласование с территориальным подразделением/министерством, а теперь другой какой-то механизм. Этот юридический механизм легко найти на форуме, мне лень искать. Аааа, вроде даже выпустили нормы как нарушать нормы. НЕ помню какие. В перечне РТН должен быть теоретически, в нормативных базах точно есть.
Но там надо много писать, указывать дополнительные мероприятия и, наверняка, платить взятку...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2014, 20:28
1 | #590
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tyhig,
Зачем платить взятку, достаточно обеспечить выполнение ряда несложных требований и согласовать все в соответствующей инстанции
Подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на
транспортировку людей
, разрешена в следующих случаях:
а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону
выполнения работ не могут быть применены;
б) при монтаже и обслуживании отдельно стоящих буровых и иных установок нефтегазодобычи;
в) на предприятиях и доках, выполняющих работы по возведению и ремонту корпусов судов;
г) на нефтяных и газовых платформах, установленных в открытом море, для смены персонала, при вахтовом
методе обслуживания платформ;
д) при перемещении персонала для крепления и раскрепления крупнотоннажных контейнеров на судах;
е) при проведении диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств
подмащивания невозможно;
ж) при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться.

ППР на подъем и транспортировку людей с применением ПС должны быть разработаны с обязательным условием
выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в настоящих ФНП, и согласованы Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
, кроме случаев аварийной транспортировки
людей.

Подъем и транспортировка людей с применением ПС должна производиться в люльке (кабине), предназначенной
только для этих целей.

ПС, выбираемое для транспортирования людей должно отвечать следующим требованиям:
а) иметь систему управления механизмами, обеспечивающую их плавный пуск и остановку;
б) иметь не менее чем двукратный запас по грузоподъемности, по сравнению с суммой массы самой люльки, массы
подъемного устройства люльки и паспортной номинальной грузоподъемности люльки;
в) обеспечивать скорость перемещения кабины по вертикали не более 20 метров в минуту.
Люлька (кабина), выбираемая для транспортирования людей, не должна использоваться для других целей, кроме
указанных в ее руководстве (инструкции) по эксплуатации, и отвечать, как минимум, следующим требованиям
безопасности:
а) иметь твердое, исключающее скольжение, дно (пол), выдерживающее нагрузку, не менее чем вдвое
превышающую паспортную грузоподъемность люльки;
б) иметь жесткие перила ограждения, высотой не менее 1100 мм по всему периметру пола люльки,
выдерживающие горизонтальную нагрузку не менее половины паспортной грузоподъемности люльки. Конструкция
ограждения между перилами и полом должна исключать случайное выскальзывание персонала при раскачивании
люльки во время транспортировки;
в) подвешиваться на крюк ПС с помощью специального кольца, которое в рабочем положении должно быть
неразъемным; допускается перемещение люльки контейнерными кранами с установленными на них спредерами;
г) исключать возможность опрокидывания в случае, когда транспортируемый персонал занимает положение у
одной из сторон люльки, создавая наибольший опрокидывающий момент.
Для обеспечения безопасности стропы, используемые для подвеса люльки, не должны использоваться для других
целей и иметь запас по грузоподъемности:
♦ для цепных стропов - не менее 8;
♦ для канатных стропов - не менее 10;
♦ для коушей (скоб, колец), служащих для подвешивания люльки на крюк, не менее чем 10.
Концы канатных стропов должны крепиться при помощи заплетенных коушей или коушей с зажимами. Применение
обжимных втулок не допускается.
Длина используемых для подъема люльки стропов должна быть установлена в соответствии с разработанными
схемами строповки.
Для подъема и перемещения люльки допускается использовать только автоматические спредеры с тройной
(электрической и механической) блокировкой раскрытия поворотных замков. Применение механических
спредеров и рам с ручным разворотом замков не допускается.
Для безопасного перемещения людей в люльке должно соблюдаться следующее:
а) запрещается использовать подвесные люльки при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой
видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут
поставить под угрозу безопасность людей;
б) подъем и транспортировка людей в подвесных люльках должны производиться под контролем (в присутствии)
лица, ответственного за безопасное производство работ;

в) если имеется риск столкновения ПС с подвесной люлькой с другими соседними машинами, их работа должна
быть прекращена;
г) случайные движения подвесной люльки необходимо предотвращать с помощью оттяжных канатов или других
способов стабилизации;
д) люльки, стропы, крюки, предохранительные защелки и другие несущие элементы должны быть проверены
перед каждым использованием;
е) если люльку необходимо перемещать через люки или проемы, должны быть разработаны дополнительные меры
безопасности, предотвращающие запутывание стропов и канатов, а также снижающие риск зажатия и ударов;
ж) крановщик (оператор) должен видеть люльку с людьми во время всей операции транспортировки, а также зоны
начала подъема и опускания люльки. При перемещении кабины с людьми крановщику (оператору) запрещается
выполнять совмещение движений крана;
з) между крановщиком (оператором) и людьми в люльке должна быть обеспечена постоянная двухсторонняя
радио- или телефонная связь. Эксплуатирующая организация должна распорядительным актом установить порядок
обмена сигналами между людьми в люльке и крановщиком;
и) зоны начала подъема и опускания люльки должны быть свободны от любых посторонних предметов;
и) зоны начала подъема и опускания люльки должны быть свободны от любых посторонних предметов;
к) после захвата кабины спредером в каждом фитинге должны быть установлены фиксаторы для блокировки
замков спредера, а страховочные цепи люльки закреплены крюками за скобы спредера;
л) люди, которых необходимо переместить, получили четкие инструкции (под роспись) о том, где стоять, за что
держаться, как пользоваться предохранительными поясами и как покидать люльку, когда она приземляется;
м) страховочные пояса людей, находящихся в люльке, должны быть постоянно закреплены за соответствующие
точки крепления в люльке. Длина фала страховочного устройства должна быть такой, чтобы человек в любом
случае оставался в пределах люльки;
н) люди, которые не в состоянии держаться обычным образом (например, после возникновения аварий или
инцидентов), перемещаются в лежачем положении на жестких носилках, надежно прикрепленных к люльке, и в
сопровождении двух человек;
о) лицам, находящимся в люльке, запрещается вставать на поручни или ограждения люльки и выполнять из такого
положения какую-либо работу. Запрещается использовать какие-либо подставки в люльке для увеличения зоны
работы по высоте;
п) во время перемещения люльки находящиеся в ней инструменты и материалы должны быть надежно
закреплены.
Люльки (кабины), находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться постоянной проверке, техническому
обслуживанию и ремонту (последнее при необходимости).
Проверка состояния люльки (кабины) включает:
♦ ежесменный осмотр;
♦ плановую проверку состояния;
♦ грузовые испытания.
Ежесменный осмотр люльки (кабины) осуществляется специалистом, ответственным за безопасное производство
работ с применением ПС.
В случае обнаружения неисправностей в известность ставится специалист, ответственный за содержание ПС в
работоспособном состоянии.
Плановая проверка состояния люльки (кабины) проводится не реже одного раза в месяц и выполняется под
руководством специалиста, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Грузовые испытания люльки (кабины) проводятся под руководством специалиста, ответственного за
осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС не реже одного раза в шесть месяцев.
Испытания включают подъем и удержание в течение 10 минут груза, расположенного на дне люльки, масса
которого в два раза превышает грузоподъемность люльки. При выявлении дефектов и повреждений, отклонений
от проектной документации люльки (кабины) ее дальнейшая эксплуатация должна быть запрещена.
Результаты грузовых испытаний заносятся в паспорт люльки (кабины), а результаты плановых проверок - в журнал
осмотра люльки (кабины).
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2014, 04:53
#591
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Tyhig,
Зачем платить взятку, достаточно обеспечить выполнение ряда несложных требований и согласовать все в соответствующей инстанции
В том то и дело, что перечисленные случаи не попадают.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 10:28
#592
Михаил ВР


 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1


Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, начинающему проектировщику ППРк такую вещь -
Мы - монтажная организация, для монтажа колонны абсорбера высотой 17 м дн=4м привлекаем (арендуем) автокран специализированной организации Либхер грузоподъемностью 200 тн. Опыта монтажа таких грузов нет. Кто должен составлять ППРк - мы или они? (извините, если мой вопрос показался Вам глупым...)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Забыл добавить - масса абсорбера - 42 тн
Михаил ВР вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2014, 17:23
#593
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Вы. Как бы вам не хотелось переложить это на другие плечи)
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2014, 13:11
#594
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от Михаил ВР Посмотреть сообщение
Кто должен составлять ППРк - мы или они?
Вы. Либо сами, либо нанимайте спецов. В общем случае там особых сложностей нет, если вы делали ппрк в принципе.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 15:44
#595
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Возник вопрос как используя стандартные элементы по ГОСТ 25573-82
Подвесить к двурогому крюку один строп
у меня родилось только два варианта, но к обоим есть вопросы
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Строп.PNG
Просмотров: 325
Размер:	18.9 Кб
ID:	135415
может есть другие решения?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2014, 11:41
#596
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


1) будут перетираться тросы
2) вроде бы нормально, если радиусы перегиба троса достаточно велики (зрительно всё ок). Может поворачивать груз при подъёме и, тем, убить рабочего.

На схемы строповки были нормы. Видел какие-то ссылки по форуму. Какие-то древние отраслевые документы. На форуме вроде были только ссылки, поищите.

Может быть
ОСТ 36-128-85 Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования
Цитата:
1.1. Стандарт распространяется на:
такелажные средства (грузоподъемные приспособления) - мачты, шевры, стрелы, монтажные порталы, ленточные подъемники, монтажные балки и другие аналогичные приспособления, включая полиспасты этих средств, а также полиспасты, прикрепляемые к конструкциям постоянных и временных зданий, сооружений и к якорям;
...
Стандарт не распространяется на лебедки, канатные блоки, крюки и другие механические узлы и детали, применяемые в такелажных средствах и грузозахватных приспособлениях, проектировать которые надлежит согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденным Госгортехнадзором СССР, а также требованиям ОСТ 36-54-81, ОСТ 36-62-81 и руководящих технических материалов (РТМ), утвержденных в установленном порядке.
Схемы крепления концов канатов к стальным конструкциям Черт. 16
Но там не стропы...

В общем не знаю, надо долго ОСТы ковырять.
Может быть конкретно ваш пример где-то рассмотрен.

В любом случае сейчас действует только один ФНиП и всё. ОСТы не действуют, что бы там ни было написано.
Ещё может действовать документация (видимо, паспорт) на верхний крюк, там могут быть ограничения вплоть до запрета.

В данном случае надо проектировать оптимально не обращая внимание на недостаток стропов у подрядчика. Пускай покупают.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 20.09.2014 в 11:57.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2014, 21:00
#597
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Такой вопрос: В ППРе прописываем ТБ. По идее все основные пункты ТБ прописаны в СНиП "Безопасность труда в строительстве" и "Правилах безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения”. В таком случае можно ли просто обходиться ссылками на эти документы, если требования в конкретной работе не выходят за рамки тех требований, что прописаны в этих нормах? Сейчас просто выдергиваю из этих документов только основные моменты на пару абзацев и делаю ссылку на снипы, типа работы производить в соответствии с... Как правильно в итоге? Выписывать полностью из всех снипов все моменты, которые могут возникнуть в работе (так и весь документ можно перекопировать) или же как я делаю это нормально? Просто давать ссылку на снипы в ТБ как то тоже моветон я считаю ))
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2014, 21:27
1 | #598
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ещё есть рекомендательный СП к СНиП решения по безопасности...
Точно название не помню. Там есть запрет копирования.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 14:46
1 | #599
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
В таком случае можно ли просто обходиться ссылками на эти документы, если требования в конкретной работе не выходят за рамки тех требований, что прописаны в этих нормах?
посмотрите СНиП "Безопасность труда в строительстве" часть 2. там в каждом разделе есть пункт, четко прописывающий, что должен быть в ППРе и ПОС.
т.е. проектные решения, очень многие из которых надо указывать, например, в Стройгенплане. Календарный план тоже не просто так - там разделение работ - тоже косвенно к ТБ относится.
этот же снип заставляет удовлетворять требованиям всяких других док-в (типа того, который сейчас ППБ 01 заменяет), в которых тоже требования к ППР есть.

ссылаться можно (чтобы объяснить свои решения)

Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
типа работы производить в соответствии с...
это тоже можно. только надо понимать, что рабочие уже имеют корочки и по идее все знают


но делать ППР, да даже ТК по всем нормативам это очень долго даже при большом опыте. а руководство этого, к большому сожалению, не понимает
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 19:59
#600
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
это тоже можно. только надо понимать, что рабочие уже имеют корочки и по идее все знают
Ну вот возьмем элементарный пример. Я например НЕ напишу что рабочим запрещено находиться между стеной и поднимаемым грузом, или что людям нельзя при погрузке/разгрузке находиться в кузове машины, но при этом у меня будет указание что работы вести в соответствии с такими то снипами, пб и рд, в которых это и так все прописано. И вот если рабочего зашибет в кузове грузом или придавит к стене, буду ли я виноват в таком случае?
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 20:18
#601
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, это сложный философский вопрос. СП трактует в пользу только ссылок на нормы. Но СП рекомендательное.
Но в любом случае вы не сможете написать все требования всех норм в ППР. Поэтому и имеет смысл писать только ссылки принимая немного несправедливую ответственность, если судья после аварии решит иначе.
Я к чему. Вопрос однозначно регламентируется. Но вроде бы только этим рекомендательным СП. Поэтому могут быть проблемы, если вас захотят посадить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2014, 21:03
#602
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Ну да, философский вопрос..
Я думаю что нет. Есть всякие инструктажи (вводный, первичный, целевой и тд.), есть инструкция на каждую специальность и на виды работ. С этим рабочих должны ознакомить и ответственный за производство работ и инженер по охр. труда. Тч если рабочий будет находиться в кузове или водитель в кабине то это не ответственность инженера ППР.
А вот если автомобиль завалится в котлован то извините..
Был похожий спор с инженером по охране труда.., но честно говоря, я сделал выводы, что она хотела свою работу на меня переложить.
В ППР должны быть указанны конкретные методы или меры, такие как марка огнетушителя, наклон лестницы, перила, максимальная длина кабеля при сварке, установка а/т у откосов. Тупой копипаст инструкций никому не интересен.

Последний раз редактировалось ВладимирК, 30.09.2014 в 21:17.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 06:13
#603
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Я например НЕ напишу что рабочим запрещено находиться между стеной и поднимаемым грузом, или что людям нельзя при погрузке/разгрузке находиться в кузове машины, но при этом у меня будет указание что работы вести в соответствии с такими то снипами, пб и рд, в которых это и так все прописано. И вот если рабочего зашибет в кузове грузом или придавит к стене, буду ли я виноват в таком случае?
если пропишете, что все рабочие должны быть аттестованы в установленном порядке, то снимаете с себя ответственность, имхо. При условии, что проектные решения в ППР правильные и вообще они есть.

тут правильно сказали, они же в журнале инструктажа расписываются. правда, тут правильно состав бригады подобрать надо.
Помню, мой преподаватель по Технологии строительства постоянно замечания делал, если я стропальщика в бригаду не засуну. ну или каменщика-такелажника, к примеру, если кладка

ну и напоследок
Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
указание что работы вести в соответствии с такими то снипами, пб и рд
я тоже пишу у себя в ППР или ТК.
Тут важно, чтобы они действовали
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 18:54
#604
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Вообщем ясно, что дело темное Делаю вывод, что все что написано в соответствующих снипах и рд действует и так по умолчанию на работников. И если человек стоял под грузом, или неправильно закрепил подмости и грохнулся с них, или же крановщик зацепил грузом что-то, не подняв его выше 500 мм, то это не мои проблемы, если я не указал эти вещи? По сути это все прописано в любых инструкциях.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 19:15
#605
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, а если не прописано ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 19:47
#606
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Граф Улитка, а если не прописано ?
Конкретно то что я указал прописано в "Безопасности труда в строительстве".
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2014, 20:32
#607
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, кстати, местами этот СНиП необязателен...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2014, 06:29
#608
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Граф Улитка, СП 12-136-2002 специально сделан для ОТ в ПОС И ППР. только перед тем, как отвечать, внимательно его прочитайте. Где-то там и про краткость ППР есть, и про то, что нельзя вырезки из норм делать. к нему еще приложение есть
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 06:19
#609
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


День добрый!
Можно одной петлёй (не на удавку). Делал так в ППРк на вспомогательный кран, ППРк прошел экспертизу и вопросов не возникало.

----- добавлено через ~41 мин. -----
Всё будет зависеть от отдела ОТ и ПБ заказчика, вернее от его начальника, скажет "расписывать" и никуда не денешься иначе не согласуют. На заре моей ППР-ной деятельности, один начальник ООТ и ПБ говорил "указывай на то, что действительно представляет опасность, а длинну эл.кабеля сварщика или расстояние между баллонами с ЗГ и т.д. это работяги должны и так знать", но поменялся начальник и новая метла метет по новому. Можно отразить в ППР ПБ по минималке и с сопроводительным письмом к заказчику, дадут официальный ответ и в путь расписывать.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 18:13
#610
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Здравствуйте! Демонтируем верх колонного аппарата (верхняя часть выше размера 10350). Для строповки нужно попасть на площадку аппарата на отм. +16,000. До начала демонтажа переходный мостик на эту площадку из соседнего корпуса здания с отм. +14,000 будет демонтирован. Какими способами можно попасть на эту площадку? Автовышку не предлагать.
Варианты пришедшие на ум:
1 - соорудить стационарную вертикальную лестницу с площадки на отм. +9,000, привареную к аппарату.
2 - приставная лестница с земли на площадку +16,000 - адовое предложение, такие вообще используются на монтаже?

Ваши мысли?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.1.JPG
Просмотров: 125
Размер:	48.2 Кб
ID:	137797  
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 18:19
#611
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


чудо по имени автовышка
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 18:27
#612
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
чудо по имени автовышка
Написано же автовышку не предлагать
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 18:42
#613
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
До начала демонтажа переходный мостик на эту площадку из соседнего корпуса здания с отм. +14,000 будет демонтирован.
Граф Улитка, кстати между делом в некоторых отраслевых (теперь уже рекомендательных, конечно) руководствах такие дела могут быть и прямо запрещены.
Везде же прямо пишут "сначала демонтировать оборудование, потом КМ и КЖ". Куда ни глянь, что ни отрасль... Везде умные люди раньше были.
А ныне: "Подскажите как сделать 2*2=5".

Любое другое решение - ошибка. Offtop:
Дайте мне стимул потолще и я бы жестоко насиловал за такие дела на местах. И так в стране всё плохо, так ещё вундеркинды организовать строительство не могут. Это же так просто.


Граф Улитка, претензии не к вам, а скорее к службе заказчика, ПОС и ГИПу. Хотя вы тоже проглядели ПД и РД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2014 в 19:37.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 19:02
#614
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Граф Улитка, кстати между делом в некоторых отраслевых (теперь уже рекомендательных, конечно) руководствах такие дела могут быть и прямо запрещены.
Везде же прямо пишут "сначала демонтировать оборудование, потом КМ и КЖ". Куда ни глянь, что ни отрасль... Везде умные люди раньше были.
А ныне: "Подскажите как сделать 2*2=5".

Любое другое решение - ошибка. Offtop:
Дайте мне стимул потолще и я бы жестоко насиловал за такие дела на местах. И так в стране всё плохо, так ещё вундеркинды организовать строительство не могут. Это же так просто.


Граф Улитка, претензии не к вам, а скорее к службе заказчика, ПОС и ГИПу. Хотя вы тоже проглядели ПД и РД.
С претензиями согласен, каюсь, ошибки есть. Но переходный мостик то закреплен к площадке аппарата.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 19:36
#615
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, извините, что так сильно нагрубил. Не разобрался в ситуации сразу. Показалось, что там ещё есть колонны. Глюки какие-то.
Ситуация действительно очень интересная, много решений и оптимальных тоже должно быть много.

Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Но переходный мостик то закреплен к площадке аппарата.
Ну и что ?
1) Что мешает сначала застропалить оборудование, а потом отрезать мостик ? Отрезать мостик болгаркой это 20 минут сидя на отрезаемом мостике. Второй кран не потребуется, достаточно временных оттяжек.
Сидеть на отрезаемом, конечно, не гуд, но ведь устойчивость мостика будет обеспечена оттяжками + страховочный пояс рабочего.
Оттяжки, видимо, не из каната (который неравномерно растянется), а цельнометаллические. Круг, квадрат, полоса.
2) Что мешает использовать длинные стропы, повыше кран и за крюк крана цеплять на правой площадке +14,000 ? Застропалить оборудование, срезать мостик, соединить стропы с крюком.
Срезать мостик всё равно придётся сидя на нём. Опять же оттяжки. То есть разница только во времени работы крана.

В любом случае решение - в организации работ и использовании правильной серийной оснастки.

Надо проверить СНиПы по ТБ, вдруг я забыл прямой запрет отрезать сидя на чём-то. Но скорее всего его нет при обеспечении устойчивости.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 29.10.2014 в 19:42.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 20:42
#616
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Граф Улитка, извините, что так сильно нагрубил. Не разобрался в ситуации сразу. Показалось, что там ещё есть колонны. Глюки какие-то.
Ничего страшного, все нормально. Согласен с тем, что на многих простых решениях у меня возникают вопросы. Но так сейчас устроена моя работа, что никто не пинает и вопросов после сдачи проекта ни у кого не возникает. Подрядчики сами как надо делают, а то что в проекте им по барабану. Соответственно своих ошибок я не вижу, и мне это самому не нравится. А хочется делать чтобы все было правильно Вот и приходится иной раз с глупым видом задавать вопросы. Но как говорится - лучше показаться глупым один раз и спросить, чем не спросить и оставаться глупым всегда ))

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ситуация действительно очень интересная, много решений и оптимальных тоже должно быть много.

Ну и что ?
1) Что мешает сначала застропалить оборудование, а потом отрезать мостик ? Отрезать мостик болгаркой это 20 минут сидя на отрезаемом мостике. Второй кран не потребуется, достаточно временных оттяжек.
Сидеть на отрезаемом, конечно, не гуд, но ведь устойчивость мостика будет обеспечена оттяжками + страховочный пояс рабочего.
Оттяжки, видимо, не из каната (который неравномерно растянется), а цельнометаллические. Круг, квадрат, полоса.
2) Что мешает использовать длинные стропы, повыше кран и за крюк крана цеплять на правой площадке +14,000 ? Застропалить оборудование, срезать мостик, соединить стропы с крюком.
Срезать мостик всё равно придётся сидя на нём. Опять же оттяжки. То есть разница только во времени работы крана.

В любом случае решение - в организации работ и использовании правильной серийной оснастки.

Надо проверить СНиПы по ТБ, вдруг я забыл прямой запрет отрезать сидя на чём-то. Но скорее всего его нет при обеспечении устойчивости.
[/quote]
1. Тут один нюанс. Площадки обслуживания аппарата демонтируются грубо говоря наполовину как раз со стороны корпуса - для того чтобы аппарат положить на землю. Соответственно доступа на них с той стороны не будет. Прикрепил рисунок.
Можно их отрезать с другой стороны, тогда остается на них доступ через этот мостик. Но тогда потребуется разворот аппарата в плане на крюке крана на 180 градусов для правильной его ориентации перед опрокидыванием на землю. Вес аппарата - 70 т. А это тоже мне кажется смутным мероприятием.
2. Стропы до отм. +14,000 получаются длинными, не вариант. Высоты подъема не хватит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рис.2.JPG
Просмотров: 61
Размер:	37.6 Кб
ID:	137800  
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 22:25
#617
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Варианты пришедшие на ум:
1 - соорудить стационарную вертикальную лестницу с площадки на отм. +9,000, приваренную к аппарату.
2 - приставная лестница с земли на площадку +16,000
С площадки +16 на площадку +9 опустить веревочную лестницу.

2-й вариант, закажите альпинистов, они на веревке опускаются и подымаются.

http://www.tarzan-kazan.ru/

Последний раз редактировалось STAS*777*, 30.10.2014 в 08:56.
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2014, 23:53
#618
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Площадки обслуживания аппарата демонтируются грубо говоря наполовину как раз со стороны корпуса - для того чтобы аппарат положить на землю
Думаю, оставшаяся половина всё равно погнётся при ложении. Всё-таки это кран с оттяжками в руках рабочих по 20 т на каждого, а не робот с манипулятором. Да и после укладывания цилиндр всё равно повернётся как ему захочется. То есть можно всё срезать.

Недостаточно исходных данных для решения.
Надо:
генплан куда класть 1:1000 с траекторией груза на кране и краном
план КМ 1:50


Сейчас придумал вариант 3.
3) Стропалим весь аппарат с КМ. Отрезаем лестницу на отм. +16,000 в нижней части. Отрезаем аппарат. Поднимаем с лестницей. Укладываем аппарат в котлован глубиной 3-4 м, обеспечиваем устойчивость. На поверхности с простых стремянок срезаем остальной КМ.


Ересь несу. Как можно было просмотреть.
Вы же аппарат 40 т пополам режете в проектном положении.
У вас в момент отрезания образуется опасная зона для отрезальщика аппарата. Это критической момент.
Отрезать КМ это мелочи.
?Единственный? вариант демонтажа - обеспечить устойчивость демонтируемой части аппарата при срезании/разбалчивании.
Этого можно достичь только временным внешним каркасом КМ (всё-таки груз 40 т).

А какие там соединения двух частей аппарата ?

Пока не могу придумать как вам быть. Буду думать. Внешний каркас может оказаться единственным решением.

Может быть надо придумать технологию монтажа. Ведь там была та же проблема. Но раньше и опасные зоны были другие и были другие правила.
Может быть там есть готовые ловители верхней части ?
Или рабочие втыкали первый круг на место болта ближнего к лестнице ? Но чем это поможет...

Может быть придётся вам брать на себя ответственность за нарушение.

Завтра ещё отпишусь, что придумал.
Очень сложное решение. Надо его коллективно со всех сторон несколько дней рожать.
Для сложного решения мало исходных данных.

Рекомендую завести отдельную тему. Будет больше приток народу к вопросу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 30.10.2014 в 02:34.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 04:08
#619
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


До демонтажа приварить лестницы-стремянки с заплечным дуговым ограждением, можно с отм. 0,0м. либо рассмотреть вариант с применением подвесной люльки на гак крана. правда при этом необходимо ППРк согласовать с РосТехНадзором.
К демонтируемой верхней части приварить пластины-направляющие, чтобы при резе тела аппарата верхняя часть не ушла в сторону при прогибе стрелы при подъеме демонтированной части. Из практики в таких случаях гак заводится не по центру демонтируемого оборудования, а слегка не доводя до центра со стороны крана.

Последний раз редактировалось А.Ю., 30.10.2014 в 04:27.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 05:59
#620
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ересь несу. Как можно было просмотреть.
Вы же аппарат 40 т пополам режете в проектном положении.
У вас в момент отрезания образуется опасная зона для отрезальщика аппарата. Это критической момент.
Отрезать КМ это мелочи.
?Единственный? вариант демонтажа - обеспечить устойчивость демонтируемой части аппарата при срезании/разбалчивании.
Этого можно достичь только временным внешним каркасом КМ (всё-таки груз 40 т).
А какие там соединения двух частей аппарата ?
Да, аппарат разрезается на уровне 10350 по сварному шву с площадки +9,000. 70 т (не 40) - это масса только верхней части которую демонтируем, а не всего аппарата. Для устранения смещения частей между собой при отрезании (да и при обратном монтаже) привариваем вертикальные стойки к нижней части

Вечером выложу более подробный план


Веревочная лестница 7 м? Что-то из области акробатики? ))
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 06:10
#621
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Может сперва застропить, а потом площадку демонтировать?????
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 11:14
#622
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


Альпинисты не справятся?
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 11:22
#623
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, хорошо. А как отрезать вы будете ? Подробно распишите технологию отрезания, пожалуйста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 12:33
#624
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Если правильно разобрался необходимо демонтировать колонную часть выше отм. 10.35 массой 70 тонн (и в наличии один кран).

1. Демонтировать что нужно на площадке отм+16.00 оставить только участок опоры для мостика.
2. Закрепить стропом демонтируемую колонную часть на основной кран.
3. Для демонтажа переходного мостика на отм +14.0 выполнить жесткие оттяжки и выполнить закрепление для талей ручных (достаточных по грузоподъемности) ими опустить или подвесить площадку чтобы не мешала при демонтаже - когда кран освободится опустить им. (Есть опыт демонтажа мет. конструкций в пром здании ручными талями где крану хода нет - тоже лестница и переходная площадка попадалась, аккуратно все опустили).
4.На отм. +9.0 в сечении разреза конструкции приварить вертикальные пластины для предотвращения резкого смещения конструкции при подъеме. Во время выполнения разреза в шов вставлять (подбивать) стальные пластины для стабилизации.

Как то так!
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2014, 18:34
#625
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Граф Улитка, хорошо. А как отрезать вы будете ? Подробно распишите технологию отрезания, пожалуйста.
Срезать планировал одновременно с корпуса с отм. +14 и с самой площадки +16, но вот и вопрос возник как потом человеку спуститься оттуда Как единственный рабочий вариант был сделать стационарную лестницу с отм. +9,000.

Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
4.На отм. +9.0 в сечении разреза конструкции приварить вертикальные пластины для предотвращения резкого смещения конструкции при подъеме. Во время выполнения разреза в шов вставлять (подбивать) стальные пластины для стабилизации
Дельный совет.


Вобщем в итоге сегодня посмотрели, автовышка дотягивается. Изначально было вопрос работы без автовышки. Так что проблема отпадает. Посмотрел правила, рд, вроде ничего не запрещает выйти из люльки на площадку на высоте?
Но тем не менее прояснились кое какие моменты по производству работ.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2014, 14:26 Нужно ли проходить аттестацию?
#626
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Уважаемые коллеги! В связи с тем, что у меня истек 3-х летний срок годности ростехнадзоровского удостоверения об аттестации, а так же отменой ПБ-10-382 и введением ФНП (приказ №533) встал ВАЖНЫЙ вопрос:

В п. 101 ФНП сказано:
"101. Выполнение строительно-монтажных работ, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях на ОПО с применением ПС должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией, в соответствии с требованиями пунктов 159 - 167 настоящих ФНП.
Ответственность за качество и соответствие требованиям промышленной безопасности ППР несет его разработчик.
Эксплуатация ПС с отступлениями от требований ППР не допускается. Внесение изменений в ППР осуществляется разработчиком ППР."

ТО есть, должен ли проходить аттестацию в РТН разработчик - не сказано.

Так должен или нет?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2014, 22:14
#627
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
должно осуществляться в соответствии с ППР, разработанным эксплуатирующей или специализированной организацией,
В этой фразе РАЗРАБОТЧИК это юридическое лицо т.е фирма со своим директором и гл. инженером. которые утверждают ППР.

А удостоверение выдано физическому лицу. т.е. человеку выполняющему чертеж. Чертить может и студент а проверяет и утверждает его руководитель.
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 08:40
#628
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
В этой фразе РАЗРАБОТЧИК это юридическое лицо т.е фирма со своим директором и гл. инженером. которые утверждают ППР.
А удостоверение выдано физическому лицу. т.е. человеку выполняющему чертеж. Чертить может и студент а проверяет и утверждает его руководитель.
Спасибо за очередную порцию прописных истин, Капитан Очевидность!

Хотя оспорю от части, аттестацию проходит работник организации, т.е. удостоверение четко привязано не только к Ф.И.О., но и к юрлицу.
Однако, яснее не стало: обязан ли я, как работник организации-разработчика ППР, обладающего свидетельством проектного СРО и выполняющего разработку ППР на ПС, проходить раз в 3 года переподготовку и аттестацию в Ростехнадзоре?
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 21:17
#629
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Хотя оспорю от части, аттестацию проходит работник организации, т.е. удостоверение четко привязано не только к Ф.И.О., но и к юрлицу.
Однако, яснее не стало: обязан ли я, как работник организации-разработчика ППР, обладающего свидетельством проектного СРО и выполняющего разработку ППР на ПС, проходить раз в 3 года переподготовку и аттестацию в Ростехнадзоре?
Из сказанного следует что у юридического лица хотя бы один работник должен иметь право подписи т.е. иметь удостоверение. Далее следуют правила о порядке выдачи и подтверждения этого права подписи. В нас удостоверение получал гл. инж. нач. отдела и главный специалист. Делай вывод с учетом требований Ростехнадзора.
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 21:27
#630
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
Из сказанного следует что у юридического лица хотя бы один работник должен иметь право подписи т.е. иметь удостоверение. Далее следуют правила о порядке выдачи и подтверждения этого права подписи. В нас удостоверение получал гл. инж. нач. отдела и главный специалист. Делай вывод с учетом требований Ростехнадзора.
Я тоже получал эти аттестации 9 лет подряд. И я тоже глав. Спец и нач отдела в одном лице! Я не знаю одного ДОЛЖЕН ли я проходить аттестацию в 2014 г!!!

С УЧЕТОМ КАКИХ ТРЕБОВАНИЙ ???
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2014, 21:37
#631
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Я тоже получал эти аттестации 9 лет подряд. И я тоже глав. Спец и нач отдела в одном лице! Я не знаю одного ДОЛЖЕН ли я проходить аттестацию в 2014 г!!!

С УЧЕТОМ КАКИХ ТРЕБОВАНИЙ ???
Погуляй по этому сайту.

http://safeteh.ru/services/prom_atte..._specialistov/
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 11:53
#632
Anri


 
Регистрация: 21.01.2012
Сообщений: 1


Какой сертификат или ат. удостоверение нужно для разработчика ППРк подскажите плиз
Anri вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 01:00 приставной самоподъемный кран внутри здания
#633
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Можно ли установить такой кран внутри здания в атриуме? Размеры атриума в плане 13м Х 7м. Идея построить здание краном, находящимся внутри его пятна. Есть идеи как его потом разобрать? Стрелу возможно снять самоходным краном снизу. Как быть с башней? Кто знает про ползучие краны? Где их взять, кроме картинок в гугле и ссылок нас строительство МГУ, ничего реального не нашел...
Леша вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 01:16
#634
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Леша, у нас в Питере, говорят, один раз так и сделали. Потом не знали как его достать.

Идея то хорошая, но критический минус.

Можно просто спроектировать стены с временной дырой. Опускаете кран вниз на пол атриума, в дыру въезжает обычный автокран и разбирает.
Дыру потом заделать тем же материалом.
Можно просто заказать сверхтяжёлый автокран. Но не факт, что он ещё подъедет, они большие.

Необходимо детально проработать вопрос, перед тем, как рисковать.
Идея замечательная. Я вас буду уважать заочно, если вы сделаете отдельную тему и будете в ней выкладывать передовой опыт. Ну, если у вас получится, конечно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 01:27
#635
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


У меня ситуация в том, что здание строится внутри существующей застройки (с трех сторон). С четвертой стороны- проезжая часть с троллейбусами и всеми делами. Очень напрашивается технология, при которой стрелу, хвостовую часть крана и кабину можно снять автокраном, находящимся снизу, а башню как-то разобрать и по-секционно опустить вниз. Особенность еще в том, что атриум начинается с 14.000 отметки, ниже нужно устраивать проемы в перекрытиях. Когда Вы писали об опускании крана на пол атриума, что именно и как Вы имели ввиду?
Добавил несколько нарытых фото
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 100_1502.JPG
Просмотров: 81
Размер:	290.2 Кб
ID:	140979  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 300px-Freedom_Tower_by_Matthew_Bisanz.JPG
Просмотров: 70
Размер:	29.3 Кб
ID:	140980  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 593705450_291.jpg
Просмотров: 72
Размер:	106.5 Кб
ID:	140981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 593705458_153.jpg
Просмотров: 78
Размер:	82.7 Кб
ID:	140982  Нажмите на изображение для увеличения
Название: China_inner_climbing_tower_crane2010541605474.jpg
Просмотров: 68
Размер:	56.3 Кб
ID:	140983  


Последний раз редактировалось Леша, 20.12.2014 в 01:31. Причина: Добавлю найденных картинок
Леша вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 01:32
#636
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Добавлю еще. На востоке, как я понимаю, очень лихо такие краны используют...
http://www.fotop.net/lclun/CTL140_climb_up
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: climb.jpg
Просмотров: 78
Размер:	19.7 Кб
ID:	140984  Нажмите на изображение для увеличения
Название: e589.jpg
Просмотров: 75
Размер:	149.7 Кб
ID:	140985  Нажмите на изображение для увеличения
Название: hqdefault.jpg
Просмотров: 67
Размер:	26.3 Кб
ID:	140986  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-56.jpg
Просмотров: 65
Размер:	30.3 Кб
ID:	140987  Нажмите на изображение для увеличения
Название: images2.jpg
Просмотров: 91
Размер:	8.3 Кб
ID:	140988  


Последний раз редактировалось Леша, 20.12.2014 в 02:06.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 02:14
#637
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Леша, да я сам не знаю что имел в виду. Просто сказал, чтобы вы не боялись в ПОСе делать дырки в КЖ и АР. Это обычное дело в промышленном строительстве. Например, для монтажа/замены/демонтажа тяжёлого оборудования.
Даже из первого атомного ледокола первый реактор вынимали вырезанием и падением на дно.

Сделайте отдельную тему.
Ну и где генплан, планы, в джпеге в посте ? Мы же не экстрасенсы. По фотографии проектировать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 04:04
#638
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Ну и где генплан, планы, в джпеге в посте ?
Вот
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-20_030129.png
Просмотров: 142
Размер:	85.0 Кб
ID:	140989  
Леша вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 09:05
1 | #639
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Фигня вопрос. Вариантов два и с обоими я сталкивался. Ставим тяжелый кран типа либхера 1070 в карманах плана, проектируем фундамент стационарного башенного крана типа ржевского 474 КБ как часть фундамента здания на самой нижней отметке ( пол подвала ). Тут главное, чтобы на площадке было место положить стрелу при демонтаже крана. Ее родимую либхером снимаем и кладем рядышком. После чего вынимаем из окна секции КБ. Они у 474-го по 4 м и легкие. Далее заделываем дырки в перекрытиям как у нас говорят " на фанере ".
Второй вариант установить легкий кран типа "H"-серии у тогоже либхера на перекрытии. Установка согласовывается с проектировщиком. У меня было перекрытие, рассчитанное на пожарную машину. Прокатило.
Как всегда все упирается в то , где стоит кран и что он там делает.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 09:50
#640
sergeichp


 
Регистрация: 27.01.2012
Сообщений: 15


для Anri

согласно РД 03-19-2007 Положение об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору
10. Аттестация по вопросам безопасности проводится для специалистов организаций:
а) осуществляющих деятельность по строительству, эксплуатации, консервации и ликвидации объекта, транспортированию опасных веществ, а также по изготовлению, монтажу, наладке, ремонту, техническому освидетельствованию, реконструкции и эксплуатации технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах;
б) разрабатывающих проектную, конструкторскую и иную документацию, связанную с эксплуатацией объекта;
Согласно ПРИКАЗу от 6 апреля 2012 г. N 233 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
аттестация Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов
sergeichp вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2014, 12:27
#641
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Вариантов два и с обоими я сталкивался.
Дмитрий, если есть опыт- можете поделиться наработками? В объеме нужном для понимания принципа? Как Вы имеете ввиду кран ставить в центр здания? Стрелу снимать на высоте? Башню частями снимать как?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 17:10 Варианты "пристежки" приставного самоподъемного башенного крана
#642
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


в развитие темы о ползучих кранах (такие не смог найти в Украине) прорабатываю мысль об установке приставного крана с пристежками по нестандартной схеме. Где найти методику расчета и правила проектирования пристежек? Кто сталкивался с нестандартными схемами крепления к зданию? Кран китайский QTZ-160, ищу его паспорт.
Кто-нибудь знает форумы с подобной тематикой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-12-26_160419.png
Просмотров: 314
Размер:	42.2 Кб
ID:	141398  
Леша вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2014, 06:52
#643
А.Ю.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.11.2010
Ачинск
Сообщений: 67
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™


Доброго времени суток, коллеги!
Может у кого есть прочерченный кран DEMAG CC-4000 (AutoCAD, KOMPAS - без разницы)? Или отсканированный паспорт.
Если есть отпишитесь в личку.
Просто прорисовывать его нет времени.
Заранее благодарен.

Последний раз редактировалось А.Ю., 27.12.2014 в 07:27.
А.Ю. вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2014, 09:07
#644
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Где найти методику расчета и правила проектирования пристежек? Кто сталкивался с нестандартными схемами крепления к зданию?
Леша, не беритесь за проектирование пристежек. Ни в коем случае. Сложность в определении усилий. Практика такова: я прорисовываю геометрию пристежек в полярных координатах и высылаю картинку в либхерр-россия. предполагаю, что в расчете нужно учитывать напряженно-деформированное состояние КАЖДОГО стержня в решетчатой конструкции башни. ОНИ мне дают узлы и усилия. далее проектируется металл. При этом пристежки с одного объекта не всегда подойдут на другой. Так что практически все пристежки проектируются индивидуально.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2014, 10:56
#645
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Леша, не беритесь за проектирование пристежек. Ни в коем случае. Сложность в определении усилий. Практика такова: я прорисовываю геометрию пристежек в полярных координатах и высылаю картинку в либхерр-россия. предполагаю, что в расчете нужно учитывать напряженно-деформированное состояние КАЖДОГО стержня в решетчатой конструкции башни. ОНИ мне дают узлы и усилия. далее проектируется металл. При этом пристежки с одного объекта не всегда подойдут на другой. Так что практически все пристежки проектируются индивидуально.
Пристежки явно работают как распорки, воспринимающие растяжение, либо сжатие, на это и рассчитываются. Векторы усилий зависят от углов и расчетной нагрузки, сечение от их длины. С расчетом все должно быть несложно. На какие усилия, вот в чем вопрос. В вашем либхере в паспорте есть указания на этот счет?
Леша вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 07:30
#646
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
в развитие темы о ползучих кранах (такие не смог найти в Украине) прорабатываю мысль об установке приставного крана с пристежками по нестандартной схеме. Где найти методику расчета и правила проектирования пристежек? Кто сталкивался с нестандартными схемами крепления к зданию? Кран китайский QTZ-160, ищу его паспорт.
Кто-нибудь знает форумы с подобной тематикой?
Какова причина отодвигать кран на 2430 от здания?
Нужно охватывающую раму башни крана индивидуальную делать, а это уже изменение конструкции, соответственно крепление не стандартное, но все это нужно согласовать с Проектным институтом и с заводом изготовителем.

Нельзя ли в углу здания.
Пример прилагается.
Кран про-во РОССИЯ. Согласовано с заводом.
Из чего делать "пристежки" индивидуальный подход в каждом случае.
Расчет сперва ручной, потом в программе проверил, значения принял из ручного -больше получилось.
Ничего страшного в этом нет.

Если страшно в лес не ходи!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пристежка к зданию.jpg
Просмотров: 354
Размер:	213.5 Кб
ID:	141895  
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 08:42
#647
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Пристежки явно работают как распорки, воспринимающие растяжение, либо сжатие, на это и рассчитываются. Векторы усилий зависят от углов и расчетной нагрузки, сечение от их длины. С расчетом все должно быть несложно. На какие усилия, вот в чем вопрос. В вашем либхере в паспорте есть указания на этот счет?
Нет ничего в паспорте.
Леша, а Вы за свои расчеты перед судом в случае чего ответите? И надо ли Вам это?
Каждый должен заниматься своим делом.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 13:37
#648
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
Нет ничего в паспорте.
Леша, а Вы за свои расчеты перед судом в случае чего ответите? И надо ли Вам это?
Каждый должен заниматься своим делом.
Ну занимаемся же расчетом и проектированием оснастки, сложными подъемами, прочим. Там ответственности не меньше. Обсуждаемый вопрос ничем не хуже и не лучше. Просто с нестандартными положениями крана еще не сталкивался. Нужна расчетная схема и значения усилий производителя.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Какова причина отодвигать кран на 2430 от здания?
Нужно охватывающую раму башни крана индивидуальную делать, а это уже изменение конструкции, соответственно крепление не стандартное, но все это нужно согласовать с Проектным институтом и с заводом изготовителем.

Нельзя ли в углу здания.
Пример прилагается.
Кран про-во РОССИЯ. Согласовано с заводом.
Из чего делать "пристежки" индивидуальный подход в каждом случае.
Расчет сперва ручной, потом в программе проверил, значения принял из ручного -больше получилось.
Ничего страшного в этом нет.

Если страшно в лес не ходи!
Смещение связано с тем, что кран нужно поставить на ростверк (плиту) здания, в случае установки в углу здания велик краевой эффект от крановых нагрузок, также при угловой установке недостаточно места для хвостовой части при демонтаже крана. Поэтому лучше было бы кран отодвинуть внутрь ростверка. Покопавшись в теме, уже понимаю, что так не выйдет. За пример спасибо, буду действовать по аналогии с Вашим примером. Только пока не могу найти схемы и усилий для крана QTZ-160.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 13:54
#649
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Ну занимаемся же расчетом и проектированием оснастки, сложными подъемами, прочим. Там ответственности не меньше. Обсуждаемый вопрос ничем не хуже и не лучше. Просто с нестандартными положениями крана еще не сталкивался. Нужна расчетная схема и значения усилий производителя.
Бог в помощь!
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 18:46
#650
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Найди сайт, свяжись с заводом на English language
ООО Харбинский машиностроительный завод "ДУН ЦЗЯНЬ", г. Харбин, р-н Сянфан, ул. Начэнлу,323.
сообщи Заводской номер крана и т.д. могут отправить инструкцию с нужными таблицами (тех. поддержка в Китае работает).
Работал с инструкциями из Китая по другому крану - все схематично и понятно в таблицах иероглифы дублируются на английском, может и инструкция быть на Английском.
Второй вариант обратиться за помощью в компанию, которая работает на поставки техники с Китая, там "кумекать" умеют.



----- добавлено через ~7 мин. -----
Вариант еще, какая есть у тебя местная организация проводящая обследование грузоподъемных механизмов, узнай и у них спросит - там всегда архивчик какой нибудь есть инструкций по эксплуатации.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 19:05
#651
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Найди сайт, свяжись с заводом на English language
ООО Харбинский машиностроительный завод "ДУН ЦЗЯНЬ", г. Харбин, р-н Сянфан, ул. Начэнлу,323.
сообщи Заводской номер крана и т.д. могут отправить инструкцию с нужными таблицами (тех. поддержка в Китае работает).
Работал с инструкциями из Китая по другому крану - все схематично и понятно в таблицах иероглифы дублируются на английском, может и инструкция быть на Английском.
Второй вариант обратиться за помощью в компанию, которая работает на поставки техники с Китая, там "кумекать" умеют.



----- добавлено через ~7 мин. -----
Вариант еще, какая есть у тебя местная организация проводящая обследование грузоподъемных механизмов, узнай и у них спросит - там всегда архивчик какой нибудь есть инструкций по эксплуатации.
Спасибо, все правильно. Так и поступлю.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 10:30 Совместная безопасная работа двух башенных кранов
#652
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Пришлось столкнуться с необходимостью установки на одном объекте двух приставных башенных кранов. Ввиду стесненности условий строительства, получается, что башня одного крана попадает в зону работы другого (стрела задевает башню). Вопрос следующий: допускается ли с учетом разработки схем совместной безопасной работы кранов такая установка? Существуют ли требования обязательного свободного полноповоротного нерабочего положения крана? Допускается ли ограничение поворота стрела подобных кранов при работе и в нерабочее время? Какие документы регламентируют данный вопрос?

Спасибо.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 11:30 Строповка блока
#653
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Всем привет. Подскажите варианты строповки блоков пролетного строения. Длина блоков 11м, вес 12-15т.
Предпочтительней вариант одним краном и без траверсы.
Думал брать 4мя горизонтальными 5тонными захватами за верхний и нижний пояса стропами разной длины, но тогда после опускания
придется двигать блок к соседнему (из двух "половинок" собирается один на стройплощадке), т.к. захват на нижнем поясе будет выступать за габарит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Новый рисунок (7).jpg
Просмотров: 76
Размер:	42.3 Кб
ID:	143720  Нажмите на изображение для увеличения
Название: блок.jpg
Просмотров: 61
Размер:	96.2 Кб
ID:	143721  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
сечение.dwg (81.2 Кб, 2749 просмотров)
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 11:49
#654
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Смотри в инструкции по эксплуатации крана там прописано - в нерабочее время и при перерывах стрелу крана ставить во "флюгерный режим", т.е. не предусмотрено ветровую нагрузку передавать на башню крана, тем боле приставного.

Прописано в РД-11-06-2007 Раздел-Х п10.2. (прочти все!)
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 11:52
#655
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


[quote=Engineering RUS;1368699]Смотри в инструкции по эксплуатации крана там прописано - в нерабочее время и при перерывах стрелу крана ставить во "флюгерный режим", т.е. не предусмотрено ветровую нагрузку передавать на башню крана, тем боле приставного.

Прописано в РД-11-06-2007 Раздел-Х п10.2. (прочти все!)[/QUOTE

Спасибо. Написано исчерпывающе:

При нахождении нескольких башенных кранов на стоянках в нерабочее время необходимо, чтобы стрела любого крана при повороте не могла задеть за башню или стрелу, противовес или канаты подвески других кранов, при этом расстояние между кранами или их частями должно быть не менее: по горизонтали - 2 м, по вертикали - 1 м.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2015, 14:51
#656
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Подскажите варианты строповки блоков пролетного строения. Длина блоков 11м, вес 12-15т.
А на кой так сложно? Или вы предполагаете соединять детали в воздухе (т.е. на проектной отметке)? а если их на земле собрать в укрупненный блок, при этом стропить 2-х ветвевым стропом за верх (при установке майновать с поворотом стрелы). тогда на проектную отметку можно будет подавать прямоугольный блок (соответственно 4-х ветвевым, правда какой грузоподъемности?)
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 11:57
#657
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Дмитрий Казаков, Собирать буду на земле, строповка нужна для разгрузки и укрупнения. Я просто побаиваюсь за верхний пояс брать. Качнет ее маятником при отрыве, долбанет она опору или ограждение. На площадке тесновато, плюс тяжело выставлять на стапели.
Я рисовал вариант в обхват круглопрядными стропами, что по ути то же самое.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2015, 13:10
#658
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Я рисовал вариант в обхват круглопрядными стропами, что по ути то же самое.
Лично мне этот вариант не нравится, так как возникает опасность смятия конструкции между "ребрами". что касается возможности разворота при подъеме, то хоть десять захватов цепляй - ГАК один. От разворота удерживать оттяжками - ручками. Сильного раскачивания можно избежать, вируя постепенно в режиме "потянул-остановил-успокоил" и канаты ГАКа при каждой остановке приводить в вертикальное положение. Максимальный угол отклонения - 3 град. От слабых раскачиваний удерживать и наводить при монтаже и укрупнительной сборке опять же оттяжками.
У меня было нечто похожее при монтаже пластмассового пешеходника под Липецком. Стропы всё же текстильные (почти полотенца), стеклокомпозит всёж. Массы деталей поменьше, зато пролеты по 15 и 18 м. И ничего.

Последний раз редактировалось Дмитрий Казаков, 13.02.2015 в 13:35.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 10:21
#659
Юлия115


 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 2


Здравствуйте.
Проектировать начала совсем недавно. Хотела бы задать пару вопросов.
1. Что должно входить в ТЗ на разработку ППРк?
2. И что входит в типовую технологическую карту на подрузочно-разгрузочные работы башенным краном? ТК составляется отдельно для каждого объекта или она стандартная?
Заранее спасибо.
Юлия115 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 13:07
#660
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Юлия115 Посмотреть сообщение
1. Что должно входить в ТЗ на разработку ППРк?
2. И что входит в типовую технологическую карту на подрузочно-разгрузочные работы башенным краном? ТК составляется отдельно для каждого объекта или она стандартная?
1. Вообще, основные нормативные требования к ППРк изложены в п.п. 159-167 ФНП (приказ Ростехнадзора №533 от 12.11.13г.). учитывая, что ТЗ за заказчика обычно мы пишем сами, то его содержание необходимо увязывать с этими требованиями.

2. см. п. 160 вышеуказанного документа. В нем нет аббревиатуры ТК только по тому, что РТН не делает разницы меду ППР и ТК. ППР - для монтажа и погрузо-разгрузки на стройке. ТК - тот же состав, только при погрузо-разгрузке в условиях "нестройки".
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2015, 14:11
#661
Юлия115


 
Регистрация: 19.02.2015
Сообщений: 2


Дмитрий Казаков: А можно кинуть примеры того и другого, чтоб было понятнее? Спасибо.
Юлия115 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 06:20
#662
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Юлия115 Посмотреть сообщение
А можно кинуть примеры того и другого, чтоб было понятнее? Спасибо.
Не ленись, читай РД-11-06-2007 - там и текст и оформление.
И форум почитай - найдешь и примеры.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 08:40
#663
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Не ленись, читай РД-11-06-2007 - там и текст и оформление.
РД - очень хороший документ. Однако, он привязан к обмененному ПБ 10-382, а, стало быть, не может считаться актуальным, не смотря на то, что замены ему пока нет. И формы, приведенные в нем, ещё менее актуальны.

А вообще... кому на фиг сдалось ТЗ? Ладно бы общий ППР... На техкарту, ППРк, ПОС есть жестко регламентирующие содержание документы? на кой ТЗ? А по поводу исходников, простите, с заказчиком работать надо.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2015, 12:42
#664
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от А.Димитрий Посмотреть сообщение
привет а где можно посмотреть твои работы?
В Лувре
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 14:30
#665
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Хантер, по поводу строповки балок:
http://www.forum.inoe.name/showpost....&postcount=329
...Ой, ссылка умерла, чуть позже найду скину.
Вот, добавил.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
испытание траверсы+строповка.dwg (1.10 Мб, 2753 просмотров)
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому

Последний раз редактировалось Shir83, 01.03.2015 в 14:42.
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 15:56
#666
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Shir83,
Место огибания кольцевым стропом (№ 1) дужки переходного звена, очень нехорошее с точки зрения радиуса огибания. При диаметре каната в 33 мм и диаметре дужки 65 мм имеем снижение грузоподъемности стропа на 50%, а это вроде не учтено в расчете.
По общей схеме строповки:
1. При малейшей неравномерности подъема балки (один кран чуть выше поднял) имеем продольный перекос балки и соответственно перелом из плоскости вращения в нижнем шарнирном присоединении талрепа к проушине (узел А) тут надо ставить шарнир на две плоскости поворота.
2. В отверстия D=25 мм , я бы поставил болты D=24 мм, так как 22 ставят с преднатягом а у Вас они работают как срезные, для них зазор в 3 мм это уже слишком много. Например в узле А болты прикрепления к стенке заработают только когда пояса отогнет на 3 мм
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 01.03.2015 в 16:09.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 16:12
#667
Shir83

Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
 
Регистрация: 28.06.2011
Россия
Сообщений: 245


Спасибо за критику. Это проект 2009 года, работы уже выполнены, проблем не возникло.
__________________
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 16:20
#668
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
проблем не возникло
Это не значит что все было правильно.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 16:25
#669
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Спрошу и я по схеме из поста №665. Shir83, почему конструкция стропов задавалась по данным из таблицы на чертеже, а не использовались стропа по РД 10-231-98 ?
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Место огибания кольцевым стропом (№ 1) дужки переходного звена, очень нехорошее с точки зрения радиуса огибания. При диаметре каната в 33 мм и диаметре дужки 65 мм имеем снижение грузоподъемности стропа на 50%, а это вроде не учтено в расчете.
Если не ошибаюсь, снижение грузоподъемности применимо "при регулярном использовании канатных стропов". Кстати, кто-то знает как оценивается "регулярность использования"?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 16:45
#670
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
как оценивается "регулярность использования"?
Если строп изготовлен, то он может быть применен много раз (даже если в этом конкретном проекте он используется однократно), чтоб избежать регулярности использования надо в тех. требованиях писать: "После применения строп выбраковывается и утилизируется"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 17:08
#671
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Если строп изготовлен, то он может быть применен много раз (даже если в этом конкретном проекте он используется однократно), чтоб избежать регулярности использования надо в тех. требованиях писать: "После применения строп выбраковывается и утилизируется"
Т.е. если схема строповки применена больше одного раза это уже "регулярное использование"? Если скомплектовать ветвь из стропа и скобы одной грузоподъемности взятые по РД 10-231-98 , то изначально не будет выполнятся условие 100% использования грузоподъемности стропа из-за соотношения радиусов. Зачем разработчики документа заложили заведомо нерациональную конструкцию скоб и как Вы решаете эту проблему (может какие-то переходные звенья или вставки)?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2015, 17:34
#672
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если скомплектовать ветвь из стропа и скобы одной грузоподъемности взятые по РД 10-231-98
Где там указана такая комплектация стропов? Грузоподъемная скоба всегда надевается на коуш.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 05:45
#673
Dmitry91


 
Регистрация: 16.03.2015
Сообщений: 2


Доброго времени суток! раньше на погрузочно-разгрузочные работы с использованием кранов-манипуляторов достаточно было сделать ТК. в ПБ 10-382-00 "правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" строительно-монтажные работы с применением грузоподъемных кранов должны выполняться по проекту производства работ кранами (ППРк), на манипуляторы не распространялись правила ПБ, приказ 533 заменил 4 документа(в том числе и ПБ10-382-00), и теперь манипуляторы являются ОПО, но в приказе нет ничего про ППРк (что его нужно делать обязательно). Помогите разобраться с приказом 533 нужен ли ППРк на манипуляторы?
Dmitry91 вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 07:31
#674
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Dmitry91, В преамбуле этого приказа записано "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"" т.е. ПБ 10-382-00 были упразднены со вводом этих самых "ФНП по ОПО с применением ПС"
ЗЫЖ Кстати согласно этих правил кран манипулятор является не ОПО, а ПС(подъемное сооружение) (см. п.3 настоящих правил)
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 09:28
#675
Dmitry91


 
Регистрация: 16.03.2015
Сообщений: 2


есть ли у кого пример ППРк с краном - манипулятором
Dmitry91 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 06:55
#676
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Интерес к данной технологии монтажа возник из темы форума - Небоскреб Mini Sky City построенный за 19 дней
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=120161

Есть у кого какая информация.
Возник вопрос к организации демонтажа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: November-7-2012-13071.jpg
Просмотров: 98
Размер:	309.1 Кб
ID:	146180  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Picture1.jpg
Просмотров: 95
Размер:	259.9 Кб
ID:	146181  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0006.jpg
Просмотров: 92
Размер:	217.7 Кб
ID:	146182  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11-10-2010-wtc-tower-1-s-016.jpg
Просмотров: 96
Размер:	610.7 Кб
ID:	146183  
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 09:09
#677
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Возник вопрос к организации демонтажа.
Если Вы про домик - рекомендую направленный взрыв.
Если про краны - вертолетом.

----- добавлено через ~5 мин. -----
А если серьезно - то боковой, полагаю, сам спустится (в порядке, обратном подъему, будет переставлять опорные МК сверху вниз).
Что касается крышных, то тут сложнее... ХЗ. Может их в первую очередь боковыми разобрали?...
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 09:35
#678
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Фасад гонят снизу чистовой так, что ???
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2015, 09:40
#679
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Фасад гонят снизу чистовой так, что ???
Согласен. Затыка. Мне кажется, что решение кроется в конструкции кранов. Посыпаю голову пеплом, я про них ничего не знаю. Из ползучих мне доводилось иметь дело только с питерскими кранами, да и то только на мачтовых сооружениях.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 15:19
#680
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Господа, а что можете сказать вот по такому вопросу:
Подъем груза через монтажный проем в здании, например с отм. 0,000 и до отм. +18,000, груз проходит монтажные проемы на отм. +6,000, +12,000. Будет ли в данном случае существовать граница опасной зоны у проемов на отм. 0,000, +6,000, +12,000 или же она ограничена габаритом проема?
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 16:24
#681
Хантер

ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
 
Регистрация: 21.12.2011
Сообщений: 147


Граф Улитка, ИМХО будет одинаковой, на каждом горизонте высоту подъема груза принимать 6м.
Хантер вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 20:05
#682
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф.
1) при подъеме до первого проема будет опасная зона по СНиП и РД
2) после проема размер опасной зоны
по СНиП и РД на втором этаже
по расчету на удар на первом и втором этаже (слоамается перекрытие, обрушение здания и т.п.) без обоснования. прямое требование только общие слова в ГрК.

По СНиП и РД опасная зона подобна конусу. Размеры конуса в проеме даже по СНиП сильно не будут меняться при разных высотах.
Формально считается от поверхности на которую упадет.
Формально вроде бы нельзя ограничить опасную зону таким проемом, это ошибка норм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 07.04.2015 в 20:12.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 21:45
#683
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Граф.
1) при подъеме до первого проема будет опасная зона по СНиП и РД
2) после проема размер опасной зоны
по СНиП и РД на втором этаже
по расчету на удар на первом и втором этаже (слоамается перекрытие, обрушение здания и т.п.) без обоснования. прямое требование только общие слова в ГрК.

По СНиП и РД опасная зона подобна конусу. Размеры конуса в проеме даже по СНиП сильно не будут меняться при разных высотах.
Формально считается от поверхности на которую упадет.
Формально вроде бы нельзя ограничить опасную зону таким проемом, это ошибка норм.
При подъеме до первого проема понятно, границу отмерять от самого груза. А когда груз поднялся выше отм. +6,000, откуда откладывать границу на первом этаже (ну и на отм. +6 в случае подъема выше 12 отм.)? Все так же от оси подъема, или же от края проема на всякий случай.
Да и груз небольшой, ничего не разрушится и не обрушится, больше интересует теоретическая сторона вопроса.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 22:34
#684
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Имхо, падение груза в проем это как падение груза со здания, только здание со всех сторон. Так как при ударе о край проема груз может отрекошетить черти куда в пределах этажа.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2015, 23:17
#685
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


СНиП 12-03-2001
Цитата:
Г.1. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами
Таблица Г.1
Высота возможного падения груза (предмета), м
Попробуйте опровергнуть.
При подъёме выше проёма.
1) груз перемещается над полом 1 этажа. Формально да. => опасная зона на первом этаже при полной высоте груза.
2) груз перемещается над полом 2 этажа. Формально да. => опасная зона на 2 этаже при высоте груза над полом второго этажа.
3) груз может пробить перекрытие, и опасной зоной может стать всё здание ? Формально да или нет, на основании расчёта или решения ПОС.
4) Груз может упасть на второй этаж и скатиться через проём на первый. Почему нет. => опасная зона на первом этаже от падения "предметов в случае их падения со здания"

Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
может отрекошетить черти куда в пределах этажа.
Это учтено в расчёте опасной зоны в СНиП.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 08:40
#686
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Будет ли в данном случае существовать граница опасной зоны у проемов на отм. 0,000, +6,000, +12,000 или же она ограничена габаритом проема?
Обязательно будет.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 08:54
#687
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Tyhig по-моему все правильно разжевал
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2015, 09:13
#688
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Ещё подумалось.
Можно учитывать перекрытие, в качестве защитного экрана, если посчитать его на удар груза. Тогда, возможно, можно как-то подвести дело к тому, что груз падает с высоты проёма. Но это уже на грани прочтения СНиП, как хочешь так и читай. Но, думаю, можно.
Но обычно перекрытие не выдерживает удар груза. Балки пробивают насквозь тонкий ж.б. и это ясно и без расчёта.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 12:36
#689
Sandalli


 
Регистрация: 11.02.2015
Сообщений: 17


доброго дня
помогите несведущему
необходимо расчитать и спроектировать крепление башенного приставного крана к зданию, здание кирпичное с пустотными плитами 40м высотой....
с чего начать, представления не имею, нашла только РД 22-28-38-2007
может есть какие то типовые узлы крепления именно к пустотным плитам ?
Sandalli вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2015, 16:12
#690
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Sandalli Посмотреть сообщение
здание кирпичное с пустотными плитами 40м высотой
Цитата:
Сообщение от Sandalli Посмотреть сообщение
крепление башенного приставного крана к зданию
Вот это подстава... О__О
Сам по теме ничего не знаю.
Предлагаю вам сделать отдельную тему и долго в ней разбираться.

Надо кирпичные стены считать. Как не знаю.
Остальное то мелочи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2015, 05:57
#691
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Марка крана?
К нему должна быть обойма крепления (имеется в наличии ?) - которая устанавливается на башне крана в отметках крепления
В инструкции по эксплуатации данные - нагрузки при исполнении крана с креплением к зданию
"Рукава" (пристежки) по расчету в зависимости от длинны и нагрузок.
Вот узел крепления к зданию, в твоем случае, нужно разрабатывать индивидуально и распределить нагрузку от крана на большую площадь и с усилением конструкций.

40м это 13-14 этажей зачем крепить,/ до 16 этажей строим - отечественных кранов хватает.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 07:46
#692
СПЕЦНАЗ


 
Регистрация: 06.12.2012
Сообщений: 21


Друзья коллеги, прошу Вас помочь, очень ищу образец ППРК на строительство многоэтажного жилого дома. (25 этажей) вопрос в том, что кран будет POTAIN MC 175B длина стрелы 50м не подвижный. Не где не могу найти чертежи фундамента под него.
Если кто-нибудь подобное разрабатывал сбросьте пожалуйста на [email protected]
СПЕЦНАЗ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 07:51
1 | #693
Zorgy

Проектировщик
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от СПЕЦНАЗ Посмотреть сообщение
Друзья коллеги, прошу Вас помочь, очень ищу образец ППРК на строительство многоэтажного жилого дома. (25 этажей) вопрос в том, что кран будет POTAIN MC 175B длина стрелы 50м не подвижный. Не где не могу найти чертежи фундамента под него.
Если кто-нибудь подобное разрабатывал сбросьте пожалуйста на [email protected]

Фундамент под кран нужно проектировать самому в соответствии с грунтами (по геологии) и нагрузками крана. Готовое решение может обернуться "боком".
Zorgy вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 08:44
#694
СПЕЦНАЗ


 
Регистрация: 06.12.2012
Сообщений: 21


Спасибо, но образец бы не помешал. Ещё ищу чертежи крепления башенного крана к зданию.
СПЕЦНАЗ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 09:10
1 | #695
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от СПЕЦНАЗ Посмотреть сообщение
Спасибо, но образец бы не помешал. Ещё ищу чертежи крепления башенного крана к зданию.
Про образец: есть ППРк на Liebherr 132-H8. могу выслать на почту.

Про крепления. Либхерр-Москва проектирует их индивидуально под объект по предоставленной схеме крепления. В помощь могу рекомендовать РД 22-28-38-2007.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 09:41
#696
СПЕЦНАЗ


 
Регистрация: 06.12.2012
Сообщений: 21



Да если можно сбросьте на [email protected]
СПЕЦНАЗ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:07
1 | #697
STAS*777*


 
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102


Типовые решения фундаментов и креплений для стационарных кранов приведены в их Паспортах и Инструкциях на монтаж.
Вес такого фундамента не менее 169 тон. Размер 6,5 х 6,5м . На плохих просадочных грунтах применяют буронабивные сваи.
Стоимость такого фундамента от 120 до 200 тис. грн.
STAS*777* вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:23
#698
СПЕЦНАЗ


 
Регистрация: 06.12.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
Типовые решения фундаментов и креплений для стационарных кранов приведены в их Паспортах и Инструкциях на монтаж.
Вес такого фундамента не менее 169 тон. Размер 6,5 х 6,5м . На плохих просадочных грунтах применяют буронабивные сваи.
Стоимость такого фундамента от 120 до 200 тис. грн.
Проблема в том, что у меня нет паспорта....
СПЕЦНАЗ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 10:55
1 | #699
Дмитрий Казаков

Разработка ПОС, ПОР, ППР, ППРк
 
Регистрация: 23.07.2010
Воронеж
Сообщений: 123


Цитата:
Сообщение от STAS*777* Посмотреть сообщение
Типовые решения фундаментов и креплений для стационарных кранов приведены в их Паспортах и Инструкциях на монтаж.
Вес такого фундамента не менее 169 тон. Размер 6,5 х 6,5м . На плохих просадочных грунтах применяют буронабивные сваи.
Стоимость такого фундамента от 120 до 200 тис. грн
НЕ знаю как у Вас, но в нашем городе Ростехнадзор негативно относится к "типовым решениям". Сам по себе проект плиты - дело копеечное, я обычно заказываю его у расчетчиков. А по поводу размеров в плане - фигня. В инструкции может стоять от 4,8 до 8,0 м. У меня при высоте крана 87 м и 3-х уровнях пристежек плита была 7,2х7,2х1,5 м.
Дмитрий Казаков вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 11:34
1 | #700
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Тех поддержка работает - свяжись.
Инглишь бла-бла и отправят инструкцию.

Представитель в России: http://www.globalcrane.ru/about_company
Сервисная служба (495) 225-82-49
почта сервиса: [email protected]

Удачи!
_______________________
Проект за монетки.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 12:03
#701
СПЕЦНАЗ


 
Регистрация: 06.12.2012
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Казаков Посмотреть сообщение
НЕ знаю как у Вас, но в нашем городе Ростехнадзор негативно относится к "типовым решениям". Сам по себе проект плиты - дело копеечное, я обычно заказываю его у расчетчиков. А по поводу размеров в плане - фигня. В инструкции может стоять от 4,8 до 8,0 м. У меня при высоте крана 87 м и 3-х уровнях пристежек плита была 7,2х7,2х1,5 м.
А при таком размере плиты были сваи?
СПЕЦНАЗ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 10:21 Исходные данные для проектирования пристежек крана LIEBHERR?
#702
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Коллеги, странная ситуация. Есть приставной башенный кран LIEBHERR-154-EC-H-10-FR.tronic, владелец которого ничего не знает о данных для расчета пристежек. Есть я, который делает ППР и может рассчитать и законструировать пристежки, но у меня нет исходных данных для расчета. Владелец еще несет сумбур о каких-то специальных проектировщиках, которые этим занимаются. До Либхера у нас не достучаться. Помогите, может у кого есть паспорт. Уверен, что в нем должны быть данные и техусловия для расчета пристежек, требования к креплениям и конструкции. Спасибо.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 07:11
#703
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Добрый день! Требуется демонтировать горизонтальную емкость, L=11,89 м, D=3 м, S стенки = 12 мм. Загвоздка в том, что она футерована внутри (асбест, диабазовая плитка, кирпич). Заказчик хочет демонтировать ее вместе с этой футеровкой. Масса емкости - 13,3 т, расчетная масса футеровки - больше 20 т. Точных данных по футеровке нет. Можно ли вообще браться за демонтаж футерованой емкости? То что футеровка может отпасть при демонтаже - фиг с ней, больше думаю не поломается ли корпус? Может какие-то рекомендации есть по демонтажу такой конструкции?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Емкость.jpg
Просмотров: 107
Размер:	82.6 Кб
ID:	152116  
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 18:08
#704
rjstaval


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 3


Товарищи, подскажите как правильно подсчитать высоту подъёма крюка башенного крана. РД и МДС читал, картинку с формулой видел.

1. Интересует момент "с какой отметки начинать считать" (на какой отметке башенный кран должен быть установлен)? Допустим, фундамент под кран из ПАГов: где должна быть отметка верха плиты?
Чистый пол - 0.000; верх плиты подвала - -2.500; уровень земли, примерно, на уровне верха плиты подвала (точной отметки нет).

2. Читал, что верх плиты фундамента КБ должен быть ниже(?) 0.000 не менее, чем на 0.400. Зачем?

3. И откуда считать? От верхней отметки плиты фундамента БК? Или от отметки верха фундаментных блоков? А, если неизвестно какие будут блоки?

Хелп, короче...
rjstaval вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 18:23
#705
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от rjstaval Посмотреть сообщение
на какой отметке башенный кран должен быть установлен
Решение ППР. Основано исключительно на решении фундаментов крана и требуемой высоте подъёма грузов.

Цитата:
Сообщение от rjstaval Посмотреть сообщение
Чистый пол - 0.000; верх плиты подвала - -2.500; уровень земли, примерно, на уровне верха плиты подвала
Мда.

Цитата:
Сообщение от rjstaval Посмотреть сообщение
Читал, что верх плиты фундамента КБ должен быть ниже(?) 0.000 не менее, чем на 0.400. Зачем?
Где читали ? Да вроде бы нет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 19:06
#706
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Добрый день! Требуется демонтировать горизонтальную емкость, L=11,89 м, D=3 м, S стенки = 12 мм. Загвоздка в том, что она футерована внутри (асбест, диабазовая плитка, кирпич). Заказчик хочет демонтировать ее вместе с этой футеровкой. Масса емкости - 13,3 т, расчетная масса футеровки - больше 20 т. Точных данных по футеровке нет. Можно ли вообще браться за демонтаж футерованой емкости? То что футеровка может отпасть при демонтаже - фиг с ней, больше думаю не поломается ли корпус? Может какие-то рекомендации есть по демонтажу такой конструкции?
Проверь по моменту от монтажных точек.

Массу футеровки определить поточнее-бы, g=2,1т/м (25тонн / 11,85м)
Характеристики сечения (данные с калькулятора, проверь на всяк... )
i=10,642 см
J=12571581,517 см4
W=83810,543 см3
A=1126,449 см2

Не пройдет, вот и будет обоснование доп.мероприятий.

Помять корпус может, на давление из вне не предусматривался.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2015, 10:32
#707
rjstaval


 
Регистрация: 25.06.2015
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Решение ППР. Основано исключительно на решении фундаментов крана и требуемой высоте подъёма грузов.
Вот эскиз.

Случай №1. Верх ПАГов вровень с верхом ФП на -2.500. Высоту блоков под кран я не знаю, знаю марку крана и расчета основания под кран у меня нет. Вариант Нкр1 от верха ПАГа (верха ФП).

Случай №2. ПАГи выше ФП на 180 мм., т.е. верх «пирога» под ПАГи вровень с верхом ФП на -2.500. Вариант Нкр1 (от -2.500) или Нкр2 (от -2.320), или Нкр5 (от верха фундаментных блоков крана)?

Случай №3. Фактическая отметка земли. Трясти геодезиста, чтобы он её промерил? Это будет какая-нить исполнительная схема или мне взять топографический план?


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Сообщение от rjstaval
Чистый пол - 0.000; верх плиты подвала - -2.500; уровень земли, примерно, на уровне верха плиты подвала
Мда.
Если это «мда», относится к верху фундаментой плиты подвала, то прошу извинить – неграмотно выразился. Это не верх перекрытия подвала, а верх ФП.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Где читали ? Да вроде бы нет.
Это вычитал вот тут: http://www.tsuab.ru/upload/files/add..._2951_3571.pdf
ТГАСУ «Выбор строительного крана» Методические указания к КП. Рачковский, Томрачев.


И коллега в предыдущем проекте сделал акцент на эту деталь.


Может не с той стороны подхожу. Знаю какой кран будет, знаю требуемую высоту подъёма (высоту здания), а вот с крюком как быть и с нюансами «установки» не знаю что делать. Литература описывает типовые случаи с картинками «времен Очакова». Как поступить?

Последний раз редактировалось rjstaval, 26.06.2015 в 16:59. Причина: Перезалил изображения
rjstaval вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 14:00
#708
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Господа, такой вопрос. Т.к. ПБ 10-382 не действуют, а вместо него стали "правила безопасности опасных производственных объектов...", то на что ссылаться, если кран работает не на территории опасного объекта?
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2015, 14:13
1 | #709
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
кран работает не на территории опасного объекта?
Мнение РТН годовой давности - кран будучи установлен становится стационарным, объект становится опасным на период строительства.
Не знаю, может они уже мнение своё поменяли, не отслеживал.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2015, 18:53
#710
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Цитата:
Сообщение от rjstaval Посмотреть сообщение
Может не с той стороны подхожу. Знаю какой кран будет, знаю требуемую высоту подъёма (высоту здания), а вот с крюком как быть и с нюансами «установки» не знаю что делать. Литература описывает типовые случаи с картинками «времен Очакова». Как поступить?
Не заморачивайся с уровнем установки он считается от основания материка, с учетом слоев подготовки основания под опору (путь) крана и конструкции опор, может быть как ниже так и выше отм 0.000.

Все отметки рабочей высоты даются от опорных точек
- фундамент - опора первой секции на закладные (закладные д.б. заводские),
- на ПАГи и другие блоки т.е. у крана есть рамные опоры - низ опор,
- рельсовый путь - головка рельса.

Нюансы установки башенного крана с технологией наращивания башни крана на верхние секции - монтаж выполняется только в одном направлении стрелы крана в плане и соответственно демонтаж такого крана осуществляется в этом же направлении стрелы. Вроде бы мелочь, но бывал свидетелем, когда этого не учитывали - лечиться поэлементной разборкой крана другим краном (одной привывки хватает ).
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 09:08
#711
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Добрый день! Границы опасных зон при падении груза распространяются на ручные тали? СНиП 12-03-2001 определяет Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами. Что понимать под подъемными кранами? В снипе нету никаких определений. Какие мнения на этот счет? По факту при большой опасной зоне управляющему ручной талью деться из нее некуда - далеко он не уйдет.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 10:00
#712
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
Что понимать под подъемными кранами?
Термина "кран" нет ни в одном из этих документов ?


ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями)

РД 10-117-95 Требования к устройству и безопасной эксплуатации рельсовых путей козловых кранов
РД 10-103-95 Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации мостовых и козловых кранов
ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования
ГОСТ 27555-87 Краны грузоподъемные. Термины и определения
ГОСТ 25835-83 Краны грузоподъемные. Классификация механизмов по режимам работы (с Изменением N 1)
СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*
РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ
РД 10-107-96 Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными машинами (с Изменением N 1)
ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия (с Изменением N 1)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Граф Улитка Посмотреть сообщение
По факту при большой опасной зоне управляющему ручной талью деться из нее некуда - далеко он не уйдет.
Если насчёт кранов и правда нет выбора и в нормах есть дырка, о том что машинист находится в опасной зоне. И даже были инциденты, когда балки прошивали кабину. Может быть и аварии.
То насчёт ручных талей всё иначе и просто. Если рабочий тали в опасной зоне, то это ошибка. Очень легко организовать работу тали без опасной зоны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 10:27
#713
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Термина "кран" нет ни в одном из этих документов ?
Конкретно в снипе СНиП 12-03-2001, где дается расчет опасных зон - нет.
[s]
Если использовать термины из ГОСТ 27555-87 "Краны грузоподъемные. Термины и определения", то таль соответственно является грузоподъемным краном.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
То насчёт ручных талей всё иначе и просто. Если рабочий тали в опасной зоне, то это ошибка. Очень легко организовать работу тали без опасной зоны.
Как? Слабо представляю как работать талью, если взять длинную цепь и тягать ее где то на расстоянии 3-4 м от оси тали.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 11:58
#714
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Граф Улитка, ну даже в бытовом понимании. Мало какой идиот будет поднимать балки стоя под ними.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 13:20
#715
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Граф Улитка, ну даже в бытовом понимании. Мало какой идиот будет поднимать балки стоя под ними.
Под ними никто стоять не будет конечно, но в опасной зоне будет находится. Поднимаю груз невысоко - на 2,3 м, но опасная зона от него - 3,2 м получается. Талью на таком расстоянии не поработаешь. Если принимать что таль - это грузоподъемный кран, как обеспечить безопасность тогда? Раньше на ручные тали как-то такие вопросы не приходили в голову.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 15:56
1 | #716
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Здравствуйте коллеги!
Но, что то в ваши прениях подход не тот, как мне кажется.

Опасная зона от крана (тали) определяется соответственно от габаритов груза и монтажного горизонта, и в пределах этой монтажной зоны не должны находиться посторонние люди, а находятся лица имеющие непосредственного участие в операции подъема и перемещения груза в пространстве обученные ведении безопасной технологии способов строповки и монтажа грузов.
В процессе подъема груза строповщик отходит на безопасное расстояние (при сопровождении груза оттяжками, даже отойдя потенциально находиться в опасной зоне), а машинист крана (тали) "сопровождает" груз и в случая ЧП должен выполнить действия по инструкции.
Как монтажник-стропальщик так и машинист крана непосредственно и потенциально находятся в опасной зоне грузоподъемного механизма но они обучены и имеют допуск там находиться.

Опасная зона, кроме зоны безопасности для "гражданских", определяет еще зону выполнения одновременных работ на объекте, если опасные зоны в процессах накладываются то эти работы выполняются поочередно.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 06.08.2015, 21:43
#717
singelschucher


 
Регистрация: 24.01.2015
Сообщений: 1,165


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение

ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (с Изменениями)
Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»
singelschucher вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 10:41
#718
SergeyPoz


 
Регистрация: 16.08.2013
Сообщений: 4


Согласен с Engineering RUS. В пределах опасной зоны не должны находиться посторонние люди. А лица участвующие в монтаже не имеют права находиться только непосредственно под грузом.
SergeyPoz вне форума  
 
Непрочитано 07.08.2015, 12:07
#719
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


А вот СНиП/СП со всеми вами несогласен.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2015, 17:51
#720
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


По делу пожалуйста.
Пункты несогласия из СНиП / СП.

Вот мой аргумент.
Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80
СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001

8.2.6.*В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.

8.2.16. Для обеспечения безопасности при производстве погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемного крана его владелец и организация, производящая работы, обязаны выполнять следующие требования:

на месте производства работ не допускается нахождение лиц, не имеющих отношения к выполнению работ;

не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомашины.

В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полувагонов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков.

Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами должны производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, в которой должны быть определены места нахождения стропальщиков при перемещении грузов, а также возможность их безопасного выхода на эстакады и навесные площадки.

Нахождение людей в полувагонах при перемещении груза не допускается.

Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123
СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002

8.2.6.*Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до установки их в проектное положение.
При необходимости нахождения работающих под монтируемым оборудованием (конструкциями) должны осуществляться специальные мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих.
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 06:43
#721
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
Вот мой аргумент.
Постановление Госстроя России от 23.07.2001 N 80
СНиП от 23.07.2001 N 12-03-2001

8.2.6.*В местах производства погрузочно-разгрузочных работ и в зоне работы грузоподъемных машин запрещается нахождение лиц, не имеющих непосредственного отношения к этим работам.
Присутствие людей и передвижение транспортных средств в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются.
Людей. Оговорок никаких нету. Было бы написано "Присутствие людей, не имеющих непосредственного отношения к работам, в зонах возможного обрушения и падения грузов запрещаются" тогда бы было все однозначно. А так мне кажется составители снипов сами не знали как выйти из ситуации и написали расплывчато, как хочешь так и понимай ))
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 15:22
#722
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Engineering RUS, просто СНиП недописали. Надо было сделать не только оговорку, но и оговорить конкретные случаи.
Теперь в нормах дырка, позволяющая посадить 100% ПОС, ППР, крановщиков, мастеров...
А реальные случаи были. Тут в кунсткамере была фотка с пробитой двутавром кабиной крана.
То есть надо пересматривать технологию юридического оформления наряда-допуска (не для всех случаев, а ), изменять конструкции кабин кранов... А свыше всем пофиг.

Но надо как-то строить, поэтому все рискуют. Может быть судьи и их эксперты, если что, войдут в положение. Не знаю.

Даже в СССР, например, со всеми оговорками однажды надо было выполнить смертельно опасную работу и нашли добровольца поработать в опасной зоне за кучу денег. И там почему-то оговорки в той другой конкретной ситуации не действовали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 16:56
#723
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
То есть надо пересматривать технологию юридического оформления наряда-допуска (не для всех случаев, а ), изменять конструкции кабин кранов... А свыше всем пофиг.
ну дык все уже учтено РД-10-74-94
"3.24. При производстве работ крановщику запрещается:
...производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении водителя или других людей в кабине;
"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 18:00
#724
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
РД-10-74-94
А шо это за РД ?
А где написано, что оно обязательное ?

Да и не про то вы цитату привели. Речь о машинисте крана.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 18:52
#725
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Tyhig,

"ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КРАНОВЩИКОВ (МАШИНИСТОВ) ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРЕЛОВЫХ
САМОХОДНЫХ КРАНОВ (АВТОМОБИЛЬНЫХ, ПНЕВМОКОЛЕСНЫХ, НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТИПА, ГУСЕНИЧНЫХ, ТРАКТОРНЫХ)"
(РД 10-74-94)

УТВЕРЖДЕНА
ГосгортехнадзоромРоссии
02.08.94 г.

Насколько я понял речь идет о водительской кабине, а не крановой. Ну так вот этот пункт и говорит что водители должны покидать свои кабины во время работы крана
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2015, 19:07
#726
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Cfytrr, в общем, сиськи.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 10:46
#727
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Tyhig
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 18:16
#728
Граф Улитка


 
Регистрация: 18.03.2012
Сообщений: 47


Можно ли переносить грузы стреловым краном на малых вылетах (например 4 м) когда перенос груза будет происходит над аутригерами и ходовой рамой крана? При этом груз будет висеть в 1 м от кабины? Что-то в правилах по этому поводу ничего не вижу. Или плохо смотрю?
Нахождение груза перед кабиной на расстоянии в 1 м еще может и можно притянуть к 112 "Правил"?
Цитата:
Установка стрелового крана должна производиться так, чтобы при работе расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и другими предметами составляло не менее 1000 мм
А что тогда по поводу проноса груза над самим краном?
Разум подсказывает что не надо.
Граф Улитка вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2015, 21:39
1 | #729
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Граф Улитка,
Да ладно Вам сгущать краски, немцы вон только так и работают:

Нажмите на изображение для увеличения
Название: кран.PNG
Просмотров: 271
Размер:	176.0 Кб
ID:	156132
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 12:28
#730
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Задача: Надо достать из котлована глубиной 12м (глубина не суть) небольшой микрощит массой 7.6т, Д=1.3м, L=3м, котлован под ЛЭП 220 кВ, разрешенный габарит работ Н=4.5м, отключить не дают (вопрос как выкопать сам котлован под лэпом опускаю).
Вопрос: Сможет ли кран г/п 50-60т с опущенной стрелой (нужен габарит Н=4.5м) поднять этот микрощит?
Fland вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 14:09
1 | #731
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от Fland Посмотреть сообщение
Сможет ли кран г/п 50-60т с опущенной стрелой (нужен габарит Н=4.5м) поднять этот микрощит?
Поднять сможет, попасть в габарит не знаю.
1-2 м щит + 1,5-2 м стропы/траверсы + 0,5 м стрела + 1,5 м на сам крюк = 1+1,5+0,5+1,5=4,5 м. Можно попробовать.
В любом случае можно сделать в верху котлована ступеньку уже не под ЛЭП.
На ту же ступеньку теоретически можно и кран загнать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2015, 15:33
#732
Fland

ПОС
 
Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710


Спасибо, метр срежу, тогда точно должен влезть, судя по гвх:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: gvh_ks_65715.jpg
Просмотров: 115
Размер:	254.2 Кб
ID:	156175  
Fland вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 09:40
#733
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Здравствуйте все!
Не подскажете, где в СПб можно пройти обучение на разработку ППР грузоподъёмными механизмами?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 23:39
#734
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


"Институт ... безопасности". Васильевский остров где-то между 9-12 линий и между средним и малым.
Является подразделением РТН, вроде бы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 09:01
#735
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Спасибо! А я тут нашёл вот этих: "Институт промышленной безопасности, охраны труда и социального партнёрства", Конногвардейский б-р., д.19. http://www.safework.ru/
Что-нибудь можете про них сказать?
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 14:17
#736
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Sanmart, да какая разница где вам удостоверение выдадут ? Думаете вас там чему-то научат ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:14
#737
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Подскажите пожалуйста, после обучения должны будут выдать удостоверение или официальный протокол по промышленной безопасности заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора, а может то и другое?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 20:33
#738
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


SemenK, я на ППРк удостоверения не получал. То, которое получал было по другому ПБ. 5 лет назад давали только удостоверение.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 07:40
#739
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, после обучения должны будут выдать удостоверение или официальный протокол по промышленной безопасности заседания аттестационной комиссии Ростехнадзора, а может то и другое?
Должны выдать и удостоверение и протокол, в удостоверении будут помечены пункты по которым вы обучались, например: Б9-29, Б9-30... и тд, некоторые, у которых обучение было давно уже отменены, но они еще действуют.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 08:15
#740
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Спасибо за ответы) Просто обзвонил несколько компаний которые занимаются аттестацией, и они говорят что выдают только протокол... что делать? искать компанию которая выдаст и то и другое?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 09:25
#741
Sanmart


 
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 424


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Думаете вас там чему-то научат ?
вообще-то слабая надежда была... Делал я эти ПэПээРы пачками, не особо заморачиваясь, пока не попали мы на одного заказчика, который не поленился открыть и почитать, о чём там написано. Ну и началось...
Sanmart вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 10:13
#742
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы) Просто обзвонил несколько компаний которые занимаются аттестацией, и они говорят что выдают только протокол... что делать? искать компанию которая выдаст и то и другое?
Как это, как это... у меня правда не оригиналы(оригиналы у директора), но копии у меня есть и протоколов и удостоверений, когда есть необходимость поездки с удостоверениями выдается оригинал, ну а я сам лично видел некоторые проекты снабжаются копией удостоверения проектировщика.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 10:48
#743
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
Просто обзвонил несколько компаний которые занимаются аттестацией, и они говорят что выдают только протокол.
Так и есть. Теперь только протокол заседания комиссии. Этого достаточно.
Defencer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2015, 16:28
1 | #744
ВладимирК

Разработка ППР, ППРк
 
Регистрация: 13.02.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 566


У меня вообще удостоверения нет, не было и неверное, не будет. Нафига эти заморочки? Директор пошлет и оплатит учебу - пойдете, нет, так нет, пускай сам учится.
ВладимирК вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 10:56
#745
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите пожалуйста, в таком вопросе: строитель субподрядчик прислал ТК и Тех регламент на согласование, мы как подрядная проектная организация разрабатывавшая проект имеем право на его согласование? Если не можем, то на какой НД сослаться?
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 11:17
#746
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
мы как подрядная проектная организация разрабатывавшая проект имеем право на его согласование? Если не можем, то на какой НД сослаться?
МДС 12-81.2007 п. 6.15 Проект производства работ утверждается главным инженером генподрядной строительной организации, а разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций.

Правда, это МДС, он рекомендательный.

Проектировщики ППРов не касаются. Кроме случаев, когда проектные решения в ППР противоречат ПОС. Тогда разработчики ППР обязаны известить заказчиков и разработчиков ПОС для согласования. Только здесь ссылку не смогу дать. По моему, РД 11-06-2007
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 11:26
#747
Defencer


 
Регистрация: 08.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 78
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SemenK Посмотреть сообщение
строитель субподрядчик прислал ТК
Цитата:
Сообщение от Will i am Посмотреть сообщение
Проект производства работ
ТК и ППР это одно и тоже по вашему?
SemenK Вам прислали ТК или ППР? Если ППР то Will i am ответил, а если ТТК, то МДС МДС 12-29.2006 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ" (рекомендательный) п. 6.1
Цитата:
Технологическая карта утверждается главным инженером (руководителем) строительной организации.
Defencer вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 11:34
#748
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Вот всё людям плохо. Сделали вам как лучше, прислали на согласование важный момент что стену будут в синий красить, а не в белый. А что заказчик ? А заказчик всегда яйца греет. Чего лишки подписывать, вникать там во что-то...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2015, 11:34
#749
SemenK


 
Регистрация: 30.06.2015
Москва
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
SemenK Вам прислали ТК или ППР?
Прислали ТК и тех регламент. Кроме рекомендательных МДСов на какие еще НД можно сослаться?

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А что заказчик ? А заказчик всегда яйца греет.
SemenK вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 09:20
#750
Татарочка


 
Регистрация: 24.08.2011
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
Коллеги, странная ситуация. Есть приставной башенный кран LIEBHERR-154-EC-H-10-FR.tronic, владелец которого ничего не знает о данных для расчета пристежек. Есть я, который делает ППР и может рассчитать и законструировать пристежки, но у меня нет исходных данных для расчета. Владелец еще несет сумбур о каких-то специальных проектировщиках, которые этим занимаются. До Либхера у нас не достучаться. Помогите, может у кого есть паспорт. Уверен, что в нем должны быть данные и техусловия для расчета пристежек, требования к креплениям и конструкции. Спасибо.
Разобрались в вопросе?
Татарочка вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 12:30
#751
Леша

ПГС
 
Регистрация: 19.12.2003
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Татарочка Посмотреть сообщение
Разобрались в вопросе?
В принципе да. Либхер не выдает исходные данные по этому вопросу. Занимаются привязкой для каждого случая сами, это их заработок. Цена вопроса вроде-бы 750 евро за расчет усилий.
Леша вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 04:22
#752
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Здравствуйте Коллеги.
Ситуация, когда автокран на пределе грузоподъемности может поднять контейнер, но с поворотом опустить на площадку не может из-за габаритов груза, возможна ли организация работ с вариантом выезда платформы из-под поднятого груза на 0,5м от уровня платформы. (площадка удалена заменить кран проблемно)
Engineering RUS вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 07:12
#753
Will i am

инженер строительного контроля
 
Регистрация: 19.12.2013
Сообщений: 113


Цитата:
Сообщение от Engineering RUS Посмотреть сообщение
возможна ли организация работ с вариантом выезда платформы из-под поднятого груза на 0,5м от уровня платформы
может на тросе утащить? или на жесткой сцепке? чтобы из опасной зоны водителя убрать.
__________________
Сложно сделать просто
Will i am вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 12:18
#754
Engineering RUS


 
Регистрация: 08.08.2013
Сообщений: 103


Вопрос снят.
Engineering RUS вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Обмен опытом при создании ППРк (проекта производства работ кранами)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Составление сметы на разработку проекта производства работ Miller78 Прочее. Архитектура и строительство 18 02.12.2013 13:47
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41