| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
30.01.2009, 07:30 | #1 | |
Деформации в Femap.
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 5035
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,856
|
blastbit, тебя тоже надо ткнуть носом в правила форума?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,998
|
Тогда ты невнимательно прочитал п. 6 Ограничений и запретов.
|
|||
|
||||
blastbit,
1. У вас, нижняя фасонка усиления "не сшита" с колонной. Но после включения ее в работу картина в целом мало меняеется. так как вы усиление поставили не в плоскости действия изгибающего момента. Если добавить фасоночки в этой плоскости то напряжения уменьшатся: [IMG]http://i073.***********/0901/34/93007f99f195t.jpg[/IMG] 2. Весь щит выше колонны держится на тоненькой стойке. Наверное колонну 200х200 имеет смыл продлить . [IMG]http://s46.***********/i114/0901/c0/7918c958e348t.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
если сшита, то где совместность деформаций узлов?
[IMG]http://s60.***********/i169/0901/3a/ab076e3e2041t.jpg[/IMG] если 200х200 продлевать нельзя, то делайте составное сечение из 4 80x80x3 на планках, и жесткий узел сопряжения с колонной 200х200
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.01.2009 в 13:14. |
||||
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Вы, всё таки, можете сказать будет она стоять или нет? И еще вопрос составное из 4-х палок не получиться, т.к. толщина должна не превышать 80мм((, может есть еще варианты? И какое напряжение в элементах можно считать допустимым? Заранее спасибо.
|
|||
|
||||
Цитата:
[IMG]http://s51.***********/i133/0902/4c/00d4da2db5fbt.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.02.2009 в 22:29. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет прикола сшивать фасонки из оболочек со стержневыми элементами. Внешняя похожесть + цветная картинка, иллюзия посчитанности и не более того. Напряжения ваши - фикция с большой вероятностью.
Рекламный щит (кстати - пульсационную то не забыли составляющую?) ваш считается вручную на предмет основных усилий. А узлы нужно просто анализировать и делать ясными по своей работе. Либо уж все тогда моделируйте объемными или оболочечными. Последний раз редактировалось Patrick Henry, 03.02.2009 в 08:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Ну вручную то, наверное не получиться(( Пульсационную составляющую не трогал, просто взял давление в 3.5 раза больше расчетного ветрового давления для нашего района и считаю, что если он при статической нагрузки будет сохранять прочность, то и в реале простоит, а пльсацию даже не знаю как учитывать то((( Да и объемными моделировать - делов дафига! Хотелось бы так прекинуть!))
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 78
|
Вот оно,использование программ. "Я считаю на программе так что всё у меня правильно" "А в ручную это каменный век". Так держать!!! У нас в городе по щиту в месяц коробится или падает и всё в программах, и узлы и конструкции и всё у всех правильно.
|
|||
|
||||
Цитата:
[IMG]http://i078.***********/0902/20/161399d06e5ct.jpg[/IMG]
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Давненько я рамы методом сил не считал
Однако blastbit имхо, выбрал не тот тип элементов (Bar) , Beam позволяют нагляднее увидеть и оценить эпюры M-Q-N в схеме, и вот глядючи на них "мозги включаются"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта | vv_77 | Основания и фундаменты | 22 | 02.12.2023 18:09 |
Общий модуль деформации грунта: по геологии или СНиПу? | Romka | Основания и фундаменты | 52 | 22.09.2015 18:36 |
Деформации после снятия опалубки | Ushki | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 08.06.2007 10:55 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |