Непрочитано 17.02.2009, 17:25 #1
Расчет фланцевых соединений
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:

- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Просмотров: 123306
 
Непрочитано 17.02.2009, 20:47
#2
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


1. Это рекомендации, а не универсальный СНиП. Если взялись считать по ним - см. п.4.4 следует применять болты М20,24,27 - соответственно эти рекомендации для этих болтов.
Другие вопросы трудно отвечать, т.к. они не из этого источника - формулы и цитаты не соответствуют.

Последний раз редактировалось пст, 17.02.2009 в 20:58.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 08:23
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Это рекомендации, а не универсальный СНиП
- да, но экспертиза требует расчет по этому документу
Цитата:
Если взялись считать по ним - см. п.4.4 следует применять болты М20,24,27
- там есть: "как правило, следует применять"
Цитата:
формулы и цитаты не соответствуют
- да нет, проверил, все соответствует
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 08:36
#4
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Ну может у меня чуть другой справочник
Цитата:
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
В Кузнецове т.1 эти рекомендации переписаны почти слово в слово. В этой формуле последняя буква Вр.
пст вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 08:41
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


вот (см. файл), либо здесь: http://dwg.ru/dnl/1679 (та же ссылка в названии темы)
Про расчет замкнутых профилей в Кузнецове не нашел
Вложения
Тип файла: rar ВНИПИ_Рекомендации по фланцевым соединениям.rar (2.14 Мб, 2987 просмотров)

Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2009 в 08:51.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 09:13
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот литература к главе ФС Катюшина:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Лит.JPG
Просмотров: 3815
Размер:	48.2 Кб
ID:	16246  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 10:35
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Вот литература к главе ФС Катюшина
- там, наверное, полезное есть, только это не найти...

Последний раз редактировалось eilukha, 18.02.2009 в 10:44.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 11:22
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


к п.1:
1. Постройте графики Аболта (не d)-К для разных t на основе таблицы и интерпретируйте продолжение.
2. "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - это только для внутр. зоны, и определяется обратным решением (1), т.е. вместо Nвп (предельного) находим Nв -фактическое.
3. Nнп=Nвп/К -предельное, Nн -фактическое.
4. Считать в запас.
5. Из геометриии расположения болтов.
6. Вр.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2009, 13:42
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ильнур, спасибо за советы и еще:
Цитата:
3. Nнп=Nвп/К -предельное, Nн -фактическое.
- но ведь в условиях прочности (3 и 4) ипользуется и Nнп, и Nвп, и К
Цитата:
6. Вр.
- а как Вы определили? Тогда получается для замкнутых сечений нет разделения на вн-е и нар-е болты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 13:56
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


3. Не вникал.
6. Представил физическую модель. Не должен сильно промахнуться. Речь вроде действительно о равномерной работе болтов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 19:05
#11
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Вот из электронной версии Кузнецова эта формула
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 3522
Размер:	73.6 Кб
ID:	16281  
пст вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2009, 20:08
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Не промахнулись...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.02.2009, 08:38
#13
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


пст, большое спасибо, сам не нашел
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:15
#14
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Поясните пожулйста такой момент.
Есть два фланца.Правильноли я понимаю что для фланцевого соединения обязатаельным условием является наличие болтов во внешней зоне или я не прав?См. рисунок.
Как я понимаю, на рисунке справа, варинт ФС не существует (не работает).Прав я или нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж3-Model.jpg
Просмотров: 2026
Размер:	27.9 Кб
ID:	50084  

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 15.12.2010 в 20:17.
 
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:24
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Прав я или нет?
Нет. Фланец присутствует, значит соединение фланцевое.
 
 
Непрочитано 15.12.2010, 19:41
#16
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Я подразумеваю ФС с высокопрочными болтами.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 22:27
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Правильноли
- нет, фланцевое - когда фланец работает на изгиб, а болты на растяжение. Правильность конструкции ФС - другой вопрос
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 05:51
#18
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


eilukha

Извините,я не понял ваш ответ.

фланцевое - когда фланец работает на изгиб-фланцевые соединения-в которых внешние усилия воспринимаются главным образом вследствии преодоления сопротивления сжатию фланцев от предварительного натяжения высокопрочн. болтов. :В.В.Кузнецов.

Правильность конструкции ФС - другой вопрос-так я и задаю вопрос о правильности конструкции фланцевого соединения.
 
 
Непрочитано 16.12.2010, 10:54
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
...фланцевое - когда фланец работает на изгиб-фланцевые соединения-в которых внешние усилия воспринимаются главным образом вследствии преодоления сопротивления сжатию фланцев от предварительного натяжения высокопрочн. болтов. :В.В.Кузнецов..
Это сказано про усилия поперек фланца - от нагрузки (на узел соединения) типа момент или растяжение. Чтобы такая внешняя нагрузка заместила усилие сжатия фланца болтом, она (нагрузка) должна "подойти" к болту ЧЕРЕЗ фланец. А как это происходит? Правильно - через работу фланца на изгиб, ведь болт смещен от основного элемента.
Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
...Правильность конструкции ФС - другой вопрос-так я и задаю вопрос о правильности конструкции фланцевого соединения.
Есть соединения на ВП болтах, где усилия передаются трением. Обычно они выглядят как накладки на полки и стенки, стянутые ВП-болтами.
Основная функция фланцевого соединения на ВП - передача моментов или растягивающих усилий. Передача поперечного усилия - функция побочная.
Из норм:
Цитата:
1.3. ФС элементов стальных конструкций, подверженных сжатию или совместному действию сжатия с изгибом при однозначной эпюре сжимающих напряжений в соединяемых элементах (в дальнейшем ФС сжатых элементов), следует выполнять на высокопрочных болтах без предварительного их натяжения, затяжкой болтов стандартным ручным ключом. Такие соединения могут воспринимать сдвигающие усилия за счет сопротивления сил трения между контактирующими поверхностями фланцев, возникающих от действия усилий сжатия соединяемых элементов.
Вообще передачу усилий поперек болтов можно выполнить:
-на обычных болтах на чистый срез
-на ВП-болтах на чистый срез (без контр. нат)
-на ВП-болтах и на срез и трением (с контр. нат)
-на ВП-болтах на чистое трение (с контр. нат)
Таким образом, вроде Ваш узел не рассчитан на передачу продольных усилия и моментов, и вроде фланец не изгибается, и швы не вырывают волокно поперек направления проката.
Тем не менее, называть этот узел не фланцевым при наличии элемента типа "фланец" будет не корректно.
"А пальцы-то вот они".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 12:32
#20
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Ильнур-без обид.
В очередной раз на форуме демонстрируются ответы в темах не имеющие отношения к сути.
Для чего пересказывать теорию.То что фланец изгибается и то что расчёт ведётся на растягивающие усилия это не совсем одно и тоже.Поэтому у меня сложилось впечатление что eilukha или не нашёл время в суть моего вопроса вникнуть или просто как и я не понимает методики расчёта.
В посте №14 я задал вопрос в надежде вопрос продолжить в зависимлсти от ответов,но опять ведётся пересказывание теории.
Ильнур,будьте добры,помогите мне глупцу понять суть вопроса по расчёту ФС на высокопрочных болтах.
Давайте вернёмся к посту 14 и обратим на главное в нём-если вести расчёты по методике которая здесь представлена рекомендациями ЦНИИП-то обязательноли наличие болтов внешней зоны?
 
 
Непрочитано 16.12.2010, 12:34
#21
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из норм:
Вообще передачу усилий поперек болтов можно выполнить:
-на обычных болтах на чистый срез
-на ВП-болтах на чистый срез (без контр. нат)
-на ВП-болтах и на срез и трением (с контр. нат)
-на ВП-болтах на чистое трение (с контр. нат)
пардон а в каких нормах ВП болт с контр.нат. может работать на срез?
если имеется контр.нат. то: болт работает на растяжение а само соединение на трение
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2010, 14:16
#22
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
то обязательноли
- нет
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 15:03
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
...Давайте вернёмся к посту 14 и обратим на главное в нём-если вести расчёты по методике которая здесь представлена рекомендациями ЦНИИП-то обязательноли наличие болтов внешней зоны?
По-моему, методика составлена с учетом наличия болтов и внутренней и наружной зон.
Цитата:
В очередной раз на форуме демонстрируются ответы в темах не имеющие отношения к сути.
Суть Вашего вопроса в начале была другой: ФС это или не ФС. Сейчас же суть в корректности применения методики в "Рекомендациях..." в случае отсутствия болтов внешней зоны. И то еще надо посмотреть конкретику Вашего узла, что сказать смело: "да" или "нет".
АС_В
Цитата:
пардон а в каких нормах ВП болт с контр.нат. может работать на срез?
В СНиП II-23.
См. Пособие к СНиП, пп.11.4-11.9.
11.7. Фрикционно-срезные соединения на высокопрочных болтах (с контролируемым натяжением),
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.12.2010 в 15:12.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 17:13
#24
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Ильнур

Спасибо за отзывы.Вы извините что я повысил интонацию.Вы во многом правы по поводу моего вопроса в начале.
Дело в том,что меня интересует применение фланца на скриншоте справа поста 14.Я сделал вывод такой:если нет болтов внешней зоны-то при расположении болтов согласно указаниям п.27.9 Пособия к СНиП II-23-81.Об этом говорит и п.27.12 тогоже пособия.Но ведт как-то это должно подверждаться кокойто методикой расчёта.И в связи с этим вопрос:как можно использовать вышеуказанную методику "Стальмонтаж", ВНИПИ "Промстальконструкция" для расчёта ФС с болтами внутренней зоны.
 
 
Непрочитано 16.12.2010, 17:39
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
...И в связи с этим вопрос:как можно использовать вышеуказанную методику "Стальмонтаж", ВНИПИ "Промстальконструкция" для расчёта ФС с болтами внутренней зоны.
Видимо, напрямую - см. выделенное в приложении. Там рассмотрен случай при отсутствии болтов ряда f1. Возможно, это Ваш случай.
В любом случае, строим эпюру норм. напряж. по основному сечению и приводим усилия к болтам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Без внешн.jpg
Просмотров: 2173
Размер:	38.9 Кб
ID:	50142  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 18:18
#26
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Именно без ряда f1 я и предпологал.Но меня смущает Nнj-расчётное усилие на болт наружной зоны...
Просто определять это усилие Nн как для бота внутренней зоны?
Что использовать в качестве wj?

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 16.12.2010 в 18:48.
 
 
Непрочитано 16.12.2010, 19:00
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Именно без ряда f1 я и предпологал.Но меня смущает Nнj-расчётное усилие на болт наружной зоны...
Просто определять это усилие Nн как для бота внутренней зоны?
Что использовать в качестве wj?
В Вашем случае полная симметрия, и наверно нужно просто считать:
-от момента усилие на растянутый болт=(М/а)/2, где а - расстояние от растянутого болта до ц.т. сжатой полки,
-от продольного усилия (растяжения)=N/4
-расчетное усилие =(М/а)/2+N/4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 13:32
#28
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Именно без ряда f1 я и предпологал.Но меня смущает Nнj-расчётное усилие на болт наружной зоны...
Просто определять это усилие Nн как для бота внутренней зоны?
Что использовать в качестве wj?
Во фланцевых соединениях болты ограниченные по бокам с ДВУХ и более сторон - считаются внутренними, а все остальные - наружными. Смотри стр 15 руководства, и пп 4,5 (стр. 6)

в руководстве есть опечатки: формула 12 неправильная (правильную см. приложение 7, стр.46)
формуле 17 - вместо 1,8Вр*h2/h должно быть 1,8Вр*h2/h1

Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 20.12.2010 в 19:35. Причина: Описка, заработался. Спасибо!
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2010, 17:53
#29
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Цитата:
а все остальные - растянутыми
Может наружными?
 
 
Непрочитано 20.12.2010, 19:35
#30
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


поправил, спасибо
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:08
#31
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Как я понимаю, на рисунке справа, варинт ФС не существует (не работает).Прав я или нет?
Это нормальный расчетный уэел фланцевого стыка колонн. Каждую пару болтов считать как растянутые болты внутренней зоны на свой момент (+/-). Обязательно фрезеровать, иначе стык будет нерасчетным.
mst вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:19
#32
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


mst

Поясните пож-ста по поводу установки, для данного случая например, прокладок.Как уловить связь между фрезеровкой и установкой прокладок?
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:28
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
... по поводу установки, для данного случая например, прокладок.Как уловить связь между фрезеровкой и установкой прокладок?
Каких прокладок?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 19:31
#34
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


В серии зазоры заполняются прокладками.Как указано в литературе Беленя-прокладки используются для того чтобы проще было при монтаже и при изготовлении балок.Дословно не могу передать.

И ещё просьба-про опорные столики мне не очень понятно.Всегдали они необходимы.(узлы жёсткие)
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:07
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
В серии зазоры заполняются прокладками.Как указано в литературе Беленя-прокладки используются для того чтобы проще было при монтаже и при изготовлении балок.
Прокладки используются для компенсации неточностей изготовления и монтажа.
Узел какой? Такой что ли? Так он шарнирный...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.JPG
Просмотров: 1500
Размер:	29.6 Кб
ID:	50409  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:13
#36
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Там дальше рамные
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 1147
Размер:	40.9 Кб
ID:	50410  
 
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:22
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Там опорный столик обязателен, и прокладок нет. ПЗ и ТТ в серии есть же.
Можно на сварке:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный.JPG
Просмотров: 1005
Размер:	41.9 Кб
ID:	50411  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2010, 22:33
#38
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


Как нет прокладок.Написаноже зазор от 0 до 15мм заполнить прокладкой.
По поводу столиков мне не понятно.Для чего он нужен если соединение фрикционное?Или оно не фрикционное,а сдвигоустойчивое (при наличии столика)?

Добавлено

Всё.Вроде как разобрался в ходе ваших поянений.Спасибо.Если вы считаете что я не разобрался,прошу поправить.
Если фланец сопрягается со стенкой колонны-то наличие столика обязательно,т.к. соединение сдвигоустойчивое.Если фланцевое соединение отступает от колонны (например наличие вута)-то соединение фрикционное или фрикционно-срезное.

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 21.12.2010 в 22:42.
 
 
Непрочитано 22.12.2010, 07:59
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вот что имеем согласно документа "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЦНИИПск им. Мельникова 1988 г.":
"Сборка и сварка ФС
6.7. Сборку элементов конструкций с фланцевыми соединениями следует производить только в кондукторах.
6.8. В кондукторе фланец следует фиксировать и крепить к базовой поверхности не менее чем двумя пробками и двумя сборочными болтами.
6.9. Базовые поверхности кондукторов должны быть фрезерованы. Отклонение тангенса угла их наклона не должно превышать 0,0007 в каждой из двух плоскостей.
6.10. ФС следует сваривать только после проверки правильности их сборки. Сварные швы следует выполнять механизированным способом с применением материалов, указанных в п.2.7, и проплавлением корня шва не менее 2 мм.
6.11. Технология сварки должна обеспечивать минимальные сварочные деформации фланцев.
6.12. После выполнения сварных швов ФС сварщик должен поставить свое клеймо, место расположения которого должно быть указано в чертежах КМ.
6.13. После выполнения сварки внешние поверхности фланцев должны быть отфрезерованы. Толщина фланцев после фрезеровки должна быть не менее указанной в чертежах КМД.
Запрещается осуществлять наклон соединяемых элементов за счет изменения толщины фланца (клиновидности).
6.14. Точность изготовления отправочных элементов конструкций с ФС должна соответствовать требованиям, изложенным в табл.7.
Табл. 7: 5. Отклонение длины элемента с ФС 0; -5,0 мм
"
Как видите, никаких прокладок.
Если работаете по серии, не нужно формулировать вопросы общего характера, а просто выполнить по ТТ серии. Если в серии есть прокладки, значит, все остальное там разработано соответственно. Наверно и требования к изготовлению тоже свои.
В-общем, систематизировать всю гамму возможных вариантов ФС не представляется возможным. Нужно работать по какому-то одному определенному варианту. В практике проектирования важно быстро определиться с принципом, не теряя времени на "вечные поиски доброго и разумного".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 14:11
#40
mst


 
Регистрация: 28.11.2008
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Поясните пож-ста по поводу установки, для данного случая например, прокладок.Как уловить связь между фрезеровкой и установкой прокладок?
Зачем все валить до кучи? Вы спрашивали по поводу правой картинки #14. Я ответил, что как жесткий узел стыка колонн (во-первых- симметрия болтов отн. поясов, во-вторых- колонный профиль) он может нормально работать на N,M,Q. Как моментный узел соединения балки с колонной с задачей уменьшения изг.момента в пролете балки он совершенно неэффективен. Теперь по поводу фрезеровки см. фото чтобы понять - такое "пресспапье" при действии изгибающего момента - нерасчетно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец_01.JPG
Просмотров: 1274
Размер:	18.1 Кб
ID:	50448  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нефрезерованный торец_01.JPG
Просмотров: 1402
Размер:	25.7 Кб
ID:	50449  
mst вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 16:14
#41
Владимир Егорьев


 
Сообщений: n/a


mst


Цитата:
с задачей уменьшения изг.момента в пролете балки он совершенно неэффективен
Поясните почему.Если я правильно понимаю-то из-за недостаточного расстояния между болтами?!
Теперь по поводу фрезеровки.В случае соединения с полкой колонны- фрезеровка фланца не нужна.А вот как на приложении ниже (если я правильно понимаю суть) фрезеровка необходима.

Ильнур

Ну систематизаровать всю гамму я не ставлю задачей,а вот в каких случаях и для чего опорный столик необходим я хотел понять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 650
Размер:	9.6 Кб
ID:	50462  

Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 22.12.2010 в 16:21.
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 07:55
#42
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Что-то никак не пойму, согласно рекомендациям и Кузнецову параметр "m" может принимать отрицательные значения, откуда им взяться никак не пойму, если при делении sigma_min на sigma_max знак станет положительным в любом случае, какую бы комбинацию усилий не рассматривать. Отдельный вопрос, куда все же отнести расчет при гипотетическом m=0, если для учета стенки что в одной формуле, что в другой присутствует =0?

//Прикладываю вырезку из справочника Кузнецова для наглядности
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вырезка.jpg
Просмотров: 804
Размер:	65.7 Кб
ID:	54826  

Последний раз редактировалось ander, 03.03.2011 в 08:40.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 20:20
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
знак станет положительным в любом случае
- как так, если напряжения будут иметь разные знаки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 05:42
#44
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


eilukha, ну допустим для несимметричных сечений может возникнуть такие ситуации, связанные с первым слагаемым, до меня что-то не дошло сразу. Я правильно понимаю, усилия берутся со своими знаками?
А что со второй частью вопроса?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 06:37
#45
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
m=0
- внецентренное растяжение, однозначная треугольная эпюра
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 13:52
#46
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Народ объясните пожалуйста расчет по пособию, я чет не втыкаю.
Вот пункт 5.4, формула 1
Правильно ли я понял?
1. задаемся N , nв
2. Находим Nвп
3. задаемся K и находим по нему Nнп
4. Подставляем все в формулу 1 и находим nн?

а как найти Nв и Nн?
и почему в таблице написано K=Nв / Nн ?
Mak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:15
#47
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Mak, я тоже это не понял, зачем k, если Nв и Nн определяем. Может k из табл. 2 используют при предварительной растановке болтов, а потом найдя Nв и Nн уточняют k для окончательной проверки по формулам 4 и 5.
К2 из табл. 5, возможно, имеет тот же смысл, но он неизменен.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.07.2011 в 14:24.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2011, 14:20
1 | #48
Mak


 
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 117


Offtop: честно говоря я вообще не видел внятно описанного расчета фланцевых соединений
Mak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 22:29
#49
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
не видел внятно описанного
- это да
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 18:08
#50
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Может кто-то подскажет чем является h в формуле (27) этого пособия? Это высота профиля или высота фланца, или ни то ни другое???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sshot-12.jpg
Просмотров: 175
Размер:	4.8 Кб
ID:	66758  
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2011, 19:08
1 | #51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Может кто-то подскажет чем является h в формуле (27) этого пособия? Это высота профиля или высота фланца, или ни то ни другое???
По структуре формулы- это расстояние между полками подходящего к фланцу профиля (двутавра). По Пособию - это высота этого профиля - см. рис. 4.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 21:30
#52
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


к тому же, по все видимости, формула верна тольно для симметричного сечения
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2011, 18:35
#53
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


...

Последний раз редактировалось Stepik-ssv, 30.11.2011 в 21:13.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2011, 16:06
#54
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Для узла тип 1 (сортамент фланцевых изгибаемых элементов с. 37) как применить формулу 19? Усилие в растянутой части стенки Nw есть, а болтов в этом месте нету.
Как быть? Игнорировать Nw?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 23:16
#55
chon


 
Регистрация: 10.05.2010
Сообщений: 220


Цитата:
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
Ильнур-без обид.
Давайте вернёмся к посту 14 и обратим на главное в нём-если вести расчёты по методике которая здесь представлена рекомендациями ЦНИИП-то обязательноли наличие болтов внешней зоны?
Согласно пункта 5.4 можно и без наружной зоны - если выполнить условие в конце пункта. Правда смущает тот момент, что усилие по края полки двутавра будет изгибать фланец неучтенно , если полки двутавра достаточно широкие по сравнению с размером болта. ИМХО для растянутого пояса: болты влезают, ставь ) (в меру).
Цитата:
Сообщение от mst Посмотреть сообщение
Как моментный узел соединения балки с колонной с задачей уменьшения изг.момента в пролете балки он совершенно неэффективен.
не в курсе как определить жесткость узла для учета в расчете? где то встречал в литературе, а где не помню...
chon вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 10:25
#56
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Здравствуйте. Рассчитывал фланцы - не могу найти ошибку, помогите пожалуйста. Спасибо



Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 1.jpg
Просмотров: 1065
Размер:	90.3 Кб
ID:	74234

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 1 001.jpg
Просмотров: 697
Размер:	95.3 Кб
ID:	74235

Нажмите на изображение для увеличения
Название: Копия 1 002.jpg
Просмотров: 687
Размер:	100.7 Кб
ID:	74236

можно ли считать по простому? =)
Сергей Караваев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 11:04
#57
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
можно ли считать по простому?
- наверное можно, если уловить смысл этих мудренных коэффициентов.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 11:08
#58
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
можно ли считать по простому? =)
Смотря что для кого "по-простому" . Если есть навык работы в МКЭ программах, можно просто "напрямую" считать фланцы с выходным полным набором результатов
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 11:22
2 | #59
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
в МКЭ программах
- по-хорошему это должно быть только средством для получения (или проверки) простой методы, иначе каждый узел - новая НИР.
Цитата:
как определить жесткость узла
- см. вложение (первый и предпоследний файлы).
Вложения
Тип файла: rar Узлы.rar (6.97 Мб, 1076 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 11:27
#60
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...иначе каждый узел - новая НИР
если есть возможность(и умение использования) параметризации и оптимизации по заданным параметрам (например Design Explorer в ANSYS), то все значительно упрощается
 
 
Непрочитано 03.02.2012, 11:28
#61
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
наверное можно, если уловить смысл этих мудренных коэффициентов.
- значит нужно уменьшать расчетное усилие воспринимаемое болтами из-за этих коэффициентов. "Рекомендации" по моему немного путанные или изложены путано. В чем физический смысл ФС?
Навыков программных не имею.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 11:46
#62
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
... Рассчитывал фланцы...
Как Вы нашли Вр=26,6тн для М24кл.8.8?
Вообще-то эти Рекомендации только для болтов 40Х"с" ГОСТ 22356-77.
Физический смысл ФС - простой: усилие растяжения передается через поперечные достаточно толстые листы. Листы один хрен гнутся, и хрен узнаешь, как распределятся усилия по болтам. Особенно с преднапряжением болтов.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 03.02.2012 в 11:53.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2012, 11:51
2 | #63
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
немного
- я б сказал "неслабо"
Цитата:
В чем физический смысл ФС?
- анализ методов расчета ФС имеется в последнем файле вложения #59
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 12:09
#64
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- анализ методов расчета ФС имеется в последнем файле вложения #59
Огромное спасибо за вложение, очень полезная литература, которую достаточно тяжело найти пытаясь понять суть вопроса.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 14:05
#65
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


eilukha, огромное спасибо за вложения!
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 14:44
#66
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Вр=26.6т не искал, взял из примера разобранного в "рекомендацтях" (одновременное действие изгиба и растяжения) и расчитывал что уж точно должно пройти по расчету, т.к. 26.6т это для высокопрочной стали, а у меня 8.8, однако не проходит =(, т.е если я Вр приму 8*8*10=640Н/мм2, при S=324 мм2 Вр для одного болта=20,73тс, тогда расчет тем более не пройдет.
Ошибка где-то в формулах для получения Nfp1 и Nwp???
Если толщина фланца проходит (24-25) и болты максимально прижаты к стенке и полке, то может и не парится с этими коэффициентами? Типа фланец не согнется наверно? =)
А по каким формулам считают расчетные программы?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 14:55
#67
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
...Ошибка где-то в формулах для получения Nfp1 и Nwp???
Я нашел только одну ошибку, и не в Вашу пользу -где-то там вместо двух и трех болтов (2+5) взято 3+3.
Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Если толщина фланца проходит (24-25) и болты максимально прижаты к стенке и полке, то может и не парится с этими коэффициентами? Типа фланец не согнется наверно? =)
Фланец не согнется, даже если ошиблись намного - там запаса за глаза.
Насчет "правильного распределения" не скажу, т.к. по логике получается, что тонкий фланец равномернее распределяет. Под равномерностью я имею ввиду не соответствие треугольной эпюре, а именно равенство усилий между болтами одной группы.
Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
А по каким формулам считают расчетные программы?
Это универсальные программы, работающие по методу конечных элементов. Фланцевое соединение моделируется мелкими объемными телами (конечными элементами). КЭ заранее "напичкан" законами поведения в зависимости от ситуации в точках сопряжения с "собратьями". В итоге прлчается огромная матрица из мильона уравнений, которую машина весело разгребает за минуты.
Результат - полная картина деформаций и напряжений в каждой точечке узла. В принципе можно приблизиться очень близко к реальности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 16:09
#68
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и не в Вашу пользу
да какая уж там польза, разобраться бы до конца в этих фланцах.
По поводу 3+3 вместо 2+5(3?): по "рекомендациям" в формуле для определения Nfp1 - расчетное усилие воспринимаемое болтами растянутого пояса f1 (для моего варианта - отсутствие ребра жесткости- см. мои вкладки) nн1 и nн2 - число болтов наружной зоны растянутого пояса (у меня в наружной зоне растянутого пояса 3 болта), что такое индексы 1 и 2 я не понял, и подумал что это одно и тоже число только второе слагаемое уменьшается за счет дроби h1 и h2. Поясните пожалуйста значение этих индексов если можно?
Давайте разберемся сколько у меня болтов наружной/внутренней зоны: по моему имеем 3 болта наружной зоны (ограничены только с одной стороны, т.е. полкой) + 2 болта внутренней зоны (ограничены с двух сторон, т.е. полкой и стенкой), итого 5 болтов растянутого пояса, +2 болта растянутого участка стенки. Вроде все. Два болта сжатой зоны в расчет не беру, т.к. нормальных напряжений нет - есть только изгиб.

Спасибо.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 03.02.2012 в 16:17.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 17:52
#69
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
... разобраться бы до конца....
Поясните пожалуйста значение этих индексов ...
Чтобы до конца разобраться, Вам нужно достать читабельный вариант Рекомендаций. Он вроде в новом СП есть или еще где-то - совсем недавно я пользовался.
Вот у Вас ф.(12) взят из примера, а в тексте он не такой.
И значения индексов словами не передать, если рисунок с ошибками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка.JPG
Просмотров: 619
Размер:	40.4 Кб
ID:	74271  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 18:05
#70
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Ничего себе опечатки! видим tw/h0 читаем tw. А может это только для изгиба??? Буду искать книжку и пересчитывать. Ммм-да.
Новый СП - это какой номер?
Спасибо.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 03.02.2012 в 18:10.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 19:41
#71
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Буду искать книжку
Кузнецов, том1, стр. 179-204. Там про все болтовые соединения, в тч и фланцевые. Просто "Рекомендации" расбавлены обычными болтами.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 10:19
#72
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


eilukha, интересный труд в файле "2.440-2_В7_ Узлы стальных конструкций промзданий (фланцы).djvu". Есть информация о прорамме, в которой там считали?
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 13:19
#73
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Есть информация о прорамме (..)?
- не искал. Там описан метод предельного равновесия, т. е. с учетом развиятия платических шарниров во фланце, но некоторые источники сообщают о недопустимости пластики в узлах ответственных констукций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 13:26
#74
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Там описан метод предельного равновесия, т. е. с учетом развиятия платических шарниров во фланце...
Это лишь один из вариантов возможной предельной несущей способности узла.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...но некоторые источники сообщают о недопустимости пластики в узлах ответственных констукций.
Какие конкретно? На мой взгляд недопустима не пластика в узлах, а значительное изменение(уменьшение) жесткости соединения вызванное развитием чрезмерных пластических деформаций.
 
 
Непрочитано 06.02.2012, 13:40
#75
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
чрезмерных пластических деформаций
А как добиться расчетными методами недопускания таких "чрезмерных пластических" деформаций? И получается нужно проводить регулярные обследования после возникновения ситуации, когда возникает расчетная ситуация по нагрузкам, для контроля этих деформаций?
ИМХО, для предотвращения головной боли с эксплуатацией зданий и ввели это ограничение.
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 13:46
#76
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
А как добиться расчетными методами недопускания таких "чрезмерных пластических" деформаций?
Просто правильно спроектировать соединение
Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
И получается нужно проводить регулярные обследования после возникновения ситуации, когда возникает расчетная ситуация по нагрузкам, для контроля этих деформаций?
Слабо понял, уточните мысль. Если узел рассчитан и сконструирован правильно(с учетом реальной жесткости из-за развития упругих и пластических деформаций), изготовлен из качественных материалов, предусмотренных проектом, не перегружен в процессе эксплуатации - никакой надобности в регулярном обследовании нет.
 
 
Непрочитано 06.02.2012, 14:07
#77
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Вспоминаю лабораторку на сопромате, где тянули заготовку "Болт". На ней показали "шейку", возникшую при пластической деформации - уменьшение рачётного сечения.

Вопрос: так как фланцевое соединение сложное (отверстия под болты, сварные швы) я не берусь утверджать, что метал начнет "течь" в зоне сварки или отверстий с последующими деформациями: отрыв сварки от фланца, появление овальных отверстий...
Stepik-ssv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 14:11
#78
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Какие конкретно?
- наврал, но существующие Рекомендации предполагают только упругую работу:
Цитата:
Вывод. Проектирование ФС по СНиП [1, 9], СП [10], Рекомендациям [3] и Руководству [4] исключает развитие в ответственных элементах напряжений, соответствующих пластическим деформациям.
- см. вложение, последний файл, стр. 30.
Цитата:
значительное изменение(уменьшение) жесткости
- точно, и это необходимо учитывать в расчетах (с учетом изменчивости предела текучести в обе стороны).
Цитата:
так как фланцевое соединение (...) начнет "течь"
- фланец изгибается, образуются линейные пластические шарниры см. здесь.

Последний раз редактировалось eilukha, 06.02.2012 в 14:26.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 14:33
#79
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- наврал, но существующие Рекомендации предполагают только упругую работу:
Цитата:
Вывод. Проектирование ФС по СНиП [1, 9], СП [10], Рекомендациям [3] и Руководству [4] исключает развитие в ответственных элементах напряжений, соответствующих пластическим деформациям.
верно, в отечественных нормах по расчету ФС работа за пределами упругости не рассматривается, что будет давать некоторый запас по несущей способности, что и показано в исследовании в последнем файле Вашего вложения.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
точно, и это необходимо учитывать в расчетах (с учетом изменчивости предела текучести в обе стороны).
если расчет производится по формулам СНиП, то это делать не особенно нужно, кроме того СНиП и не регламентирует подобного рода проверки( необходимая жесткость "заложена" в упругую методику СНиП).
 
 
Непрочитано 10.03.2012, 15:49
#80
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,497


Интересный метод расчета фланцевых соединений есть в учебнике Сахновского, для растянутых поясов ферм. У него толщину фланца можно определить по условной расчетной схеме, как в балке, защемленной со стороны пояса и шарнирно опертой по кромке фланца, нагруженной усилием в болте.Если брать методику расчета из руководства по ФС ферм из двутавров, в нем вычисление момента во фланце дается по эмпирической формуле, сложнее, очень интересно сравнить эти формулы и увидеть различие/сходство, например, на обычном стыке растянутых поясов из труб, может кто то занимался? Еще непонятно, почему Сахновский взял консоль пластины фланца опертой балкой? В этом случае, конечно проще вычислить прогибы и моменты, но, чувствую, без ансиса и гипотезы Бернулли здесь не разобраться.


добавил.
ошибаюсь с консолью, действительно опертая балка, если смотреть по изгибу.

Последний раз редактировалось Chardash, 10.03.2012 в 17:35.
Chardash вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.03.2012, 19:30
#81
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если брать методику расчета из руководства по ФС
- там только упругая работа, поэтому и расчет сложнее (в предельном равновесии все понятно и просто).
Цитата:
Сахновский взял консоль пластины фланца опертой балкой?
- при изгибе фланцы начинают упираться краями друг в друга.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2013, 20:37
#82
Антипенко А.П.


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 50


А почему в рекомендациях болты только 20-е и больше. При этом толщина фланца от 20мм ... А если нагрузки вовсе не велики?
__________________
Учусь.Так что будьте осторожны с моими советами =))
Антипенко А.П. вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 08:24
#83
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
А если нагрузки вовсе не велики?
Тогда зачем ВП болты? Используйте 5.6 или 8.8
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 08:54
#84
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
А почему в рекомендациях болты только 20-е и больше. При этом толщина фланца от 20мм ... А если нагрузки вовсе не велики?
Раньше Солидные проектировщики проектировали Солидные Вещи...под них и рекомендации
Если надо бери болтики 10 и толщину фланцев 10 - типа какие проблемы, сэр Антипенко?
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:06
#85
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
...типа какие проблемы, сэр Антипенко?
проблема в том, как потом проходить экспертизу. экспертиза - это буквоедство, в нормах нет таких толщин и диаметров болтов, значит нельзя так делать и всё.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:20
#86
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
проблема в том, как потом проходить экспертизу. экспертиза - это буквоедство, в нормах нет таких толщин и диаметров болтов, значит нельзя так делать и всё.
Вы хотите сказать, что математический аппарат, настроенный в Рекомендациях... на расчет фланцевых узлов не сработает при болтах меньше 20 и больше 27
Де-юре,Вы,palexxvlad, почти правы. Де-факто - нет.
Offtop: Моделировать что либо для установки истины не буду - лень, да и ни к чему это.
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:26
#87
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, я не говорю про математический аппарат, который еще настраивать и настраивать "в Рекомендациях". я про реалии Российского проектирования ФС. кому нужно Ваше де-факто, если эксперт завернет это де-факто и заставит соблюсти конструктивные требования, даже если это будет выглядеть просто уродски в натуре. Вы, что, ни разу с этим не сталкивались?
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:32
#88
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вы, что, ни разу с этим не сталкивались?
Сталкивался, но по другим вопросам. По фланцевым соединениям вопросов не было - Offtop: не всякий "эксперт" в экспертизе Эксперт
Что то мы не о том.
Еще раз - Вы утверждаете, что расчет фланцевого соединения из болтов 10 при фланцах толщиной 10 по рекомендациям будет не корректен? Я правильно Вас понимаю?
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 11:39
#89
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, что по-Вашему "не корректен"? если это значит "не правильный" - я этого не утверждаю(равно как и не утверждаю обратного). но одно могу сказать - эта методика настолько куцая и упрощенная, что шаг вправо-влево от принципиальной схемы узла делает эту методику просто непригодной для проектирования. а так, да хоть 4-х миллиметровые болты и фланцы можно считать.
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:21
#90
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
эта методика настолько куцая и упрощенная
Offtop: "Так других, Филипп Филиппыч, и как бы и нет" (с) где то так
Так-с... если я Вас правильно все таки понимаю, Вы предлагаете каждый узел выходящий за пределы Рекомендаций - "моделировать".
Что для меня, как бы не приемлемо Offtop: (времени жаль).
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:23
#91
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


forass, я ничего не предлагаю. просто констатирую факты. Вы спрашиваете
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
...типа какие проблемы, сэр Антипенко?
вот я эти проблемы и озвучиваю

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
"Так других, Филипп Филиппыч, и как бы и нет" (с)
есть и другие, более универсальные, но не в наших нормах
 
 
Непрочитано 11.12.2013, 12:37
#92
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


forass, зря вы находите "Рекомендации" хоть немного универсальными и претендующими на современную адекватность.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 14:45
#93
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
зря вы находите "Рекомендации" хоть немного универсальными и претендующими на современную адекватность.
"Зря" - как то не инженерный подход
Предложите современную адекватность
forass вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2013, 17:32
#94
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Рекомендации - неплохая методика, практичная и реальная. Некая универсальность тоже есть - диапазон профилей весьма широк и разнообразен. Насчет адекватности современности - для российской современности - самое то. Если бы например из Руководства взяли ГОТОВОЕ решение для тц максимы, все было бы в порядке.
Насчет маленького фланца на мелких винтиках - может проще применить трубное соединение на конусной резьбе, как у нефтяников?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 10:20
#95
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет маленького фланца на мелких винтиках - может проще применить трубное соединение на конусной резьбе, как у нефтяников?

А лучше на муфтах с клеем, как у японцев.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 11:08
#96
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а так, да хоть 4-х миллиметровые болты и фланцы можно считать.
Верно, если в машиностроении(особенно специальном), да еще из высокопрочных сталей. Для строительства мелкий крепеж не пройдет, для нормальной работы стыка его необходимо закрыть, для чего вполне могут использовать неконтролируемую затяжку и порвать мелкий крепеж(+коррозия,неблагоприятная среда и т.д.).
Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А лучше на муфтах с клеем, как у японцев.
При необходимости разборки соединения придется вероятно греть.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 11:31
#97
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Доброе время суток. Кто может подсказать, какое из уравнений верное для расчета фланцевого соединения. Дело в том что в примере расчета ФС приложение 7 при расчете усилий в растянутой части стенки одна формула (верхняя), а в на странице 16 формула 12 другая, так по какой правильно считать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 408
Размер:	67.4 Кб
ID:	119711  
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 12:54
#98
bahil


 
Сообщений: n/a


По любой, которая подходит для конкретного случая.
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 12:59
#99
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
для конкретного случая.
А можно поподробнее.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 13:09
#100
bahil


 
Сообщений: n/a


Можно, для этого надо просто составить уравнения равновесия внутренних и внешних усилий и распределения напряжений.
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 13:21
#101
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


bahil А можно привести конкретные примеры в каких случаях использовать ту или иную формулу.
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:27
#102
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: А оно мне надо?
 
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:44
#103
Aleksei2013


 
Регистрация: 11.01.2013
Сообщений: 170


Offtop: bahil что тогда умные фразы писать, если конкретно сказать нечего,
Aleksei2013 вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2013, 14:48
#104
bahil


 
Сообщений: n/a


Алёша, я тебе дал подсказку - дальше сам.
Offtop: Знания добытые самостоятельно имеют большею цену, чем впихнутые насильно.
 
 
Непрочитано 08.01.2014, 14:09
1 | #105
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
... Дело в том что в примере расчета ФС приложение 7 при расчете усилий в растянутой части стенки одна формула (верхняя), а в на странице 16 формула 12 другая, так по какой правильно считать.
Дело в том, что формула (12) имеет две разновидности (см. РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций) в зависимости от СИГМАmin/СИГМАmax. Правильно будет считать по той, которая предписана для конкретного соотношения СИГМАmin/СИГМАmax.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2014, 17:21
#106
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильно будет считать по той, которая предписана для конкретного соотношения СИГМАmin/СИГМАmax.
Offtop: Ох, Ильнур, и любишь же ты правду-матку с плеча рубить...
С Новым Годом!
 
 
Непрочитано 08.01.2014, 17:26
#107
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
С Новым Годом!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 10:31
#108
alex2001


 
Регистрация: 03.04.2014
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
6.14. Точность изготовления отправочных элементов конструкций с ФС должна соответствовать требованиям, изложенным в табл.7.
Табл. 7: 5. Отклонение длины элемента с ФС 0; -5,0 мм"
Как видите, никаких прокладок.
Если работаете по серии, не нужно формулировать вопросы общего характера, а просто выполнить по ТТ серии. Если в серии есть прокладки, значит, все остальное там разработано соответственно. Наверно и требования к изготовлению тоже свои.
Чем же вы собираетесь компенсировать допуск -5 мм на отправочную марку, т.е.возможные 10 мм на соединение? А также как без прокладок компенсируете монтажные регламентированные допуски на установку конструкций? Против логики и принципов проектирования не попрёшь. Все допуски на монтаже должны быть ещё при проектировании компенсированы прокладками, чернотой отверстий под болты и т.д.
alex2001 вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2014, 10:44
#109
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от alex2001 Посмотреть сообщение
Чем же вы собираетесь компенсировать допуск -5 мм на отправочную марку, т.е.возможные 10 мм на соединение? А также как без прокладок компенсируете монтажные регламентированные допуски на установку конструкций? Против логики и принципов проектирования не попрёшь. Все допуски на монтаже должны быть ещё при проектировании компенсированы прокладками, чернотой отверстий под болты и т.д.
Совершенно верно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2014, 16:26
#110
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дело в том, что формула (12) имеет две разновидности (см. РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций) в зависимости от СИГМАmin/СИГМАmax. Правильно будет считать по той, которая предписана для конкретного соотношения СИГМАmin/СИГМАmax.
__________________
А как быть с тем, что в примере третий вариант формулы? Откуда он взялся. Опечатка в двух местах это уж слишком))
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2015, 10:16
#111
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Вопрос еще в силе. Что делать с опечаткой в примере? Разница в значении Nw между формулой 12 из примера и формулой 12 из текста почти в 2 раза! Как что думает?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot02.jpg
Просмотров: 160
Размер:	13.0 Кб
ID:	150962  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot03.jpg
Просмотров: 145
Размер:	25.9 Кб
ID:	150963  
741520 вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 18:26 Расчет ФС по Рекомендациям
#112
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать вот какой момент :
В Рекомендациях в ходе решения примера изгибаемого ФС по Приложению 7 в тексте перед формулой 16 автором было принято описание расположения болтов как симметричных относительно пояса nн1=nн2=nн=2 (см. вложение), а на рисунке к примеру я этого не увидел.
Прошу внести ясность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 279
Размер:	135.6 Кб
ID:	158766  

Последний раз редактировалось ASSIS, 19.10.2015 в 18:42.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 18:36
#113
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
изогнутого
- лучше "изгибаемого".
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
а на рисунке к примеру я этого не увидел
- думаю, это ошибка в картинке.
Есть там, помнится, и в формулах ошибка, точно не помню, штриха над буквой недостаёт вроде, но разобраться можно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 18:43
#114
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
лучше "изгибаемого"
подправил - спасибо!
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
думаю, это ошибка в картинке.
тоже к этому пришел
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 18:50
#115
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Ещё вопрос:
У меня случай по Типу I из сортамента ФС изгибаемых элементов.
Правильно ли я понимаю то, что второй частью формулу не придется пользоваться, т.к. кол-во болтов наружной зоны пояса равно "0"?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
как симметричных относительно пояса
в каком случае расположение болтов будет не симметричным? может тогда, когда вместо ребра будет болт?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 257
Размер:	111.1 Кб
ID:	158767  

Последний раз редактировалось ASSIS, 19.10.2015 в 18:58.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 23:04
#116
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Правильно ли
- да.
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
когда вместо ребра будет болт?
- и это тоже.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2015, 23:27
#117
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да.
Спасибо!
Еще вопрос.
В примечаниях к формуле 10 сказано то, что можно в расчете не учитывать ребро (см. вложение). Разве это правильно? Ведь ребро добовляет площади к сжатому участку сечения (хоть и в запас) и смещает нейтральную линию, от которой отсчитываются плечи до болтов. В Скадовском Конструкторе сечений на сегодняшний день не сложно задавать сечение с ребром (и с вутом) для нахождения напряжений.
Вопрос - кто как поступает - с ребром или без ребра?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.PNG
Просмотров: 135
Размер:	45.8 Кб
ID:	158774  
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 23:49
#118
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Разве это правильно? Ведь ребро добовляет площади к сжатому участку сечения (хоть и в запас)
- неправильно, но насколько велика получающаяся погрешность сказать без анализа трудно. С одной стороны увеличивается площадь, с которой собираются усилия на зону, с другой стороны - в области сечения около добавляемого ребра падают напряжения, поэтому, возможно, что погрешность не велика. Как бы то ни было ребро, обеспечивающее внутреннюю зону болтов, не должно иметь слишком малое сечение, т. к. оно "сильно силовое". Имхо: примерно оно должно быть с толщиной полки или немного больше, и заходить на полку не менее, чем на три высоты для нормального включения в работу, вроде у Катюшина такую оценку встречал (про три высоты).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 00:12
#119
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
ребро, обеспечивающее внутреннюю зону болтов, не должно иметь слишком малое сечение, т. к. оно "сильно силовое". Имхо: примерно оно должно быть с толщиной полки или немного больше, и заходить на полку не менее, чем на три высоты для нормального включения в работу, вроде у Катюшина такую оценку встречал (про три высоты).
ИМХО совпадают.
Расчет ребра и швов можно провести по Гореву стр.409 как ребра базы.

Последний раз редактировалось ASSIS, 20.10.2015 в 00:25.
ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 00:23
#120
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
совпадают
- что с чем?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 00:28
#121
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Сообщение от eilukha
ребро, обеспечивающее внутреннюю зону болтов, не должно иметь слишком малое сечение, т. к. оно "сильно силовое". Имхо: примерно оно должно быть с толщиной полки или немного больше, и заходить на полку не менее, чем на три высоты для нормального включения в работу, вроде у Катюшина такую оценку встречал (про три высоты).
согласен с тем, что ребро сильно нагружено и его расчет в Рекомендациях упущен. С отношением сторон ребра 1к3 также согласен.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 00:41
#122
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Во вложении показано как англичане расчитываютт ребро, создающее болты внутренней зоны.

Обращаю внимание на то, что англичане стараются избежать ребра над балкой. Возможно, для упрощения как мнимум. Возможно это продиктовано философией расчета.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.PNG
Просмотров: 311
Размер:	109.0 Кб
ID:	158776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.PNG
Просмотров: 237
Размер:	102.1 Кб
ID:	158777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.PNG
Просмотров: 222
Размер:	117.6 Кб
ID:	158778  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.PNG
Просмотров: 242
Размер:	20.5 Кб
ID:	158779  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06.PNG
Просмотров: 204
Размер:	121.2 Кб
ID:	158780  

ASSIS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 02:22
#123
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
философией
- да нет, всё проще, балка с ребром по рольгангу не катается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 02:44
#124
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
по рольгангу не катается.
так и с выступающим фланцем тоже не катается ))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.PNG
Просмотров: 323
Размер:	132.4 Кб
ID:	158782  

Последний раз редактировалось ASSIS, 20.10.2015 в 03:03.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 08:25
#125
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
англичане
пообщавшись с европейскими специалистами (испанцы, голландцы), многие их решения так и не понял (например жесткий узел крепления балки к "колонне" из t3), на мои вопросы они ответить не смогли инженерным языком, единственное что я услышал это уже ставшую у нас коронную фразу: "Мы так всегда делаем и уже много зданий сделали, стоЯт уже много лет". Занавес.
Так что я поменьше бы зыркал в сторону гейрокодов. Подсмотреть то конечно можно, но фильтровать обязательно нужно.
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 08:29
#126
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
на мои вопросы они ответить не смогли
- а суть вопроса уловили?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 08:38
#127
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а суть вопроса уловили?
eilukha, да!, уловили. Долго друг на друга смотрели (дядьки за 50 лет), но ответить не смогли. Я им нарисовал эскиз, с напряжениями, моментами и т.д., они кивали, даже формулу нахождения момента смогли записать), но на вопрос не ответили. Серьезные такие сидели, схему с нагрузками в своей проге "Metal 3D" показывали).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 09:49
#128
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
дядьки за 50 лет)
Значит на этих персонажей не надо ориентироваться.
Назовите пару адекватных программ, в которых можно запроектировать фланцевые соединения изгибаемых елементов "отечественного" производства.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 09:55
#129
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Значит на этих персонажей не надо ориентироваться.
а я на них и не ориентировался, Боже упаси от их ориентаций)

Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Назовите пару адекватных программ, в которых можно запроектировать фланцевые соединения изгибаемых елементов "отечественного" производства.
ни одной не назову
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:01
#130
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Назовите пару адекватных программ
MS Excell
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:06
#131
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ни одной не назову
Вот! А это очень печально, т.к. в это самое время европейцы разработали не менее десятка программ, в которых одновременно можно и статику посчитать, подобрать сечения и узлы тут же запроектировать не выписывая усилия в ведомость элементов. Да, и при этом учесть фактическую "шарнирность" в узлах (жесткость и полужесткость).
Над этим стоит задуматься - как быть дальше. Автора Рекомендаций идут на пенсию, молодеж нового не разрабатывает. Образовывается информационная дыра между поколениями. В экспертиже одногодки авторов Рекомендаций. Остается всё-таки заглядывать к соседям и заполнять инф.вакуум, в том числе пользуясь европейскими ПК.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:18
#132
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


ASSIS, конечно печально. Я же и говорю - подсматривать можно, но с фильтрацией.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 10:23
#133
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
подсматривать
Необходимо не просто подсматривать, а разобраться, привязать к реалиям РФ и записывать в действующие нормативные документы. Обучить студентов и экспертов. Остальные сами научаться ))
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 11:08
#134
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Необходимо не просто подсматривать, а разобраться, привязать к реалиям РФ и записывать в действующие нормативные документы
а кому это надо?
Денег как актуализация СНиПов это вряд ли принесет, потому как думать в этом вопросе надо, а некому.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 20:34
#135
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
Nвп - Предельное усилие на болт внутренней зоны
Nнп - Предельное усилие на болт наружной зоны (исходя из условия перераспределения усилий между болтами внутренней и наружной зоны)
N - Внешняя нагрузка на ФС
Nнj =min(Nфj,Nбj) -Минимальное усилие на болт наружной зоны исходя из условия прочности фланца или болта.

Цитата:
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
Немного изменится формула 19. Она выводилась с использованием формулы алгебраической прогрессии (см. вложение - только у меня самого там ошибочка - в знаменателе должно быть не h0, а h1).

Цитата:
- как получена (смысл) ф. (19)
см. вложение

Цитата:
п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
Вр
В примере 2 на стр. 43 она нормально пропечатана.

Прикладываю свой файл с комментариями к расчёту фланцев и шаблон расчёта фланцев в маткаде. Может быть, кому-нибудь пригодится.
Вложения
Тип файла: rar ФС изгиб_элем.rar (131.5 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: rar по фланцам.rar (208.3 Кб, 209 просмотров)
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 21:53
#136
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


По п. 5.4, как я понял, предварительно определяется количество болтов, затем подобранное количество проверяется точным расчётом или нет?
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
изменится формула 19
- вижу Вам ясен её смысл, тогда поясните:
  1. Можно ли при переменном шаге болтов вдоль стенки определить какое усилие приходится каждый болт и как?
  2. Может ли при переменном шаге болтов вдоль стенки оказаться так, что некоторые (некрайние) болты перегружены и как это определить?
    Мне ф. (19) неясна: собрали все болты в кучу, собрали всё усилие в кучу и сравнили две кучи. Интересно знать, что с каждым болтом происходит. Похоже на железобетон при расчёте его методом предельного равновесия.
    Ещё вопросы:
  3. Почему для расстояния h0 берётся крайняя точка полки, а не иная (это к смыслу ф. (19))?
  4. Почему в ф. (18) не коэффициента снижения несущей способности болтов, ведь равнодействующая в зоне растянутой полки явно дальше от нулевой линии, чем болты, соответственно дают разные моменты?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2015, 22:28
#137
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
MS Excell
Согласен!) Идеальная программа для инженерных расчетов, кроме шуток!)))
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 23:04
#138
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Да нет, маткад идеальная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 07:05
#139
lexabelic


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 821


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Да нет, маткад идеальная.
В 2002 году д.т.н, проф. Дворников В. И. нам говорил, что маткад "от лукавого". В том смысле, что это набор "черных ящиков", которые что-то там как-то делают, а т.н. инженер превращается в обезьяну, которая нажимает кнопки. (сам он делал себе проги на ТурбоПаскале и ПлюсАх )

Excel - это калькулятор, то есть "трУ" )))

Offtop: В этом смысле хочу добавить, что и Лира со Скадом от лукавого. И трехэтажные формулы с кучей дополнительно вычисляемых и табличных коэффициентов в СНиП II-23 - тоже от лукавого (если не понимать, как и почему они получены). И калькулятор от лукавого. Мы все не без греха

Последний раз редактировалось lexabelic, 21.10.2015 в 07:19.
lexabelic вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 08:32
#140
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
проф. Дворников
- это проф., а не инженер.
Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
И калькулятор от лукавого.
- а вот таблицы Брадиса это вещь!
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 08:47
#141
Маша-инженерша


 
Регистрация: 14.05.2010
Сообщений: 21


Баловалась кады то с фланцевыми соединениями может кому и сгодится
Вложения
Тип файла: rar Фланцы.rar (276.9 Кб, 361 просмотров)
Маша-инженерша вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 08:53
#142
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Назовите пару адекватных программ, в которых можно запроектировать фланцевые соединения изгибаемых елементов "отечественного" производства.
APM Civil Engineering
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 19:21
#143
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
По п. 5.4, как я понял, предварительно определяется количество болтов, затем подобранное количество проверяется точным расчётом или нет?
Думаю, что смысл всего этого содержится в формулах 3, 4.
Я понимаю это так:
Например, может быть такой вариант, что прочность фланцев и болтов наружной зоны большая, но на эти болты столько усилия не приходит. Большую часть усилия забирают болты внутренней зоны (согласно табл. 2)

Или наоборот, перераспределяется на болты наружной зоны много, но либо болты, либо фланцы этой зоны не несут.

Цитата:
Мне ф. (19) неясна: собрали все болты в кучу, собрали всё усилие в кучу и сравнили две кучи. Интересно знать, что с каждым болтом происходит. Похоже на железобетон при расчёте его методом предельного равновесия.
На ж.б. не похоже. Если я вас правильно, конечно, понял. В методе предельного равновесия в ж.б. берут момент относительно растянутой арматуры от внешних и внутренних усилий и дальше уже пляшут.

Суть формулы 19 в том, что усилия, действующие на промежуточные болты вдоль стенки пропорциональны расстоянию от них до нейтральной оси.
Т.е. на крайние болты действует максимальное усилие.
Болты, расположенные на нейтральной оси не нагружены.
Эпюра напряжений в сечении линейна. Следовательно, усилия на промежуточные болты находятся из условий пропорции.

Цитата:
Можно ли при переменном шаге болтов вдоль стенки определить какое усилие приходится каждый болт и как?
Может ли при переменном шаге болтов вдоль стенки оказаться так, что некоторые (некрайние) болты перегружены и как это определить?
Могу только догадываться.
Когда шаг болтов вдоль стенки переменный, то для каждого ряда болтов будут разные значения Nфj, поскольку значения wj будут разные.
Я думаю, что в данном случае надо определить Nн для крайнего ряда, затем вычислить сколько на себя возьмут болты каждого промежуточного ряда, исходя из условия пропорции. Затем, для каждого ряда вычислить своё Nн=min(Nфj,Nбj) и сравнить их со значениями усилий, которые берут на себя болты промежуточных рядов.

Далее, надо сравнить эти значения (каждого ряда) с усилиями в растянутых участках wji стенки, с которых передаются усилия на конкретный ряд болтов. Т.е. по типу формулы 12 - площадь трапеции участка wji эпюры напряжений, умноженную на толщину стенки.
Что-то подобное написано и у Катюшина, см. стр.355


Цитата:
Почему для расстояния h0 берётся крайняя точка полки, а не иная (это к смыслу ф. (19))?
Там, скорее всего, h1, т.к. h1 - это расстояние до крайних болтов наружной зоны. Хотя я в этом не очень уверен. В приложении 7 в примере h1 подставлена. Я h1 в свои расчёты поставил. На крайняк - в запас пойдёт.

Цитата:
Почему в ф. (18) не коэффициента снижения несущей способности болтов, ведь равнодействующая в зоне растянутой полки явно дальше от нулевой линии, чем болты, соответственно дают разные моменты?
Да всё та же пропорция. Болты в зоне 2f оказываются крайними, соответственно, на них будут действовать макс. усилия.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вывод формулы 19.jpg
Просмотров: 166
Размер:	52.5 Кб
ID:	158942  Нажмите на изображение для увеличения
Название: распред_усилий1.jpg
Просмотров: 261
Размер:	150.3 Кб
ID:	158943  Нажмите на изображение для увеличения
Название: распред_усилий2.jpg
Просмотров: 273
Размер:	17.9 Кб
ID:	158944  Нажмите на изображение для увеличения
Название: распред_усилий4.jpg
Просмотров: 234
Размер:	351.5 Кб
ID:	158945  
SergL вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2015, 22:44
#144
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
APM Civil Engineering
МКЭ экспертиза не примет. Речь идет о программах, в которых заложен агоритм из действующих норм.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:14
#145
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


ASSIS, в комплекте есть модуль расчёта узлов (соединений) с автоматической передачей усилий из расчётной стержневой модели по действующим нормам (вовсе не МКЭ) APM Joint и сертификат соответствия ГосСтроя. Экспертиза расчёты принимает.
Просто, Вы не в курсе.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:27
#146
ASSIS


 
Регистрация: 30.09.2009
Киев
Сообщений: 276
Отправить сообщение для ASSIS с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
ASSIS, в комплекте есть модуль расчёта узлов (соединений) с автоматической передачей усилий из расчётной стержневой модели по действующим нормам (вовсе не МКЭ) APM Joint и сертификат соответствия ГосСтроя. Экспертиза расчёты принимает.
Просто, Вы не в курсе.
Это уже интересно, спасибо за информацию. Аможете ссылку на видео или брошюру.
ASSIS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2015, 10:36
#147
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337


Цитата:
Сообщение от ASSIS Посмотреть сообщение
Это уже интересно, спасибо за информацию. Аможете ссылку на видео или брошюру.
вот видео , правда старенькая версия программы, и показан расчёт для машиностроения, но, есть и по СНиП.
На кадре в 3:53 видно, когда включается расчёт курсор проходит через пункт меню Стандарт, где виден типы ГОСТ или СНиП
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2015, 21:57
#148
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Думаю, что смысл всего этого содержится в формулах 3, 4.
- содержится, но в дальнейших расчётах ни ф. (3) и (4), ни коэффициент "К" из них никак не используются, они максимум - для красоты и пущей важности. Далее в формулах никакого перераспределения не учитывается, только несущая способность и соотношения расстояний до нулевой линии.
Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
2f оказываются крайними, соответственно, на них будут действовать макс. усилия
- если не поняли скажу подробнее: составьте сумму моментов относительно НЛ* сил: усилия в болтах растянутой полки и равнодействующей зоны растянутой полки. Плечо равнодействующей больше, плеча болтов, соответственно для равенства моментов усилия в болтах должны быть больше.

_____________________

* - Правильнее, наверное, относительно равнодействующей сжимающих усилий, но это сути не меняет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 21:33
#149
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


eilukha
Цитата:
- содержится, но в дальнейших расчётах ни ф. (3) и (4), ни коэффициент "К"

из них никак не используются, они максимум - для красоты и пущей важности. Далее в формулах никакого перераспределения не учитывается, только несущая способность и соотношения расстояний до нулевой линии.
Учитывается. Правда только в примере 1 для парных растянутых уголков, см. стр. 42.
Для изгибаемых элементов про перераспределение тоже было заявлено - прямо после формулы 22, но в примере они об этом скромненько умолчали.
Причём в этом примере, вычисленное по формуле 1 значение Nнп получается меньше min(Nнб,ф). Если подставить его в окончательные формулы, то прочность фланцевого соединения не будет обеспечена ни по полке ни по стенке.

Цитата:
- если не поняли скажу подробнее: составьте сумму моментов относительно
НЛ* сил: усилия в болтах растянутой полки и равнодействующей зоны растянутой полки. Плечо равнодействующей больше, плеча болтов, соответственно для равенства моментов усилия в болтах должны быть больше
.
До вчерашнего дня я так это понимал:
В работу полки на растяжение включается часть стенки (формула 11) и ко всему тавровому сечению прикладывается СИГМАmax. Соответственно, центр тяжести сечения и равнодействующая смещается в сторону болтов 2f.

Сегодня одолели сомнения. Решил проверить, насколько идёт смещение центра тяжести. Оказалось, что не на много.
Получается, что формулой 18 надо пользоваться аккуратно.

У меня в данный момент есть только такое объяснение отсутствию понижающего параметра: то, что тавровое сечение загружается в запас не трапецией, а прямоугольной эпюрой + частичное смещение ц.т. сечения.
Это, конечно, всё вилами по воде писано.
Так что, вопрос пока остаётся открытым.
Может быть, у кого-нибудь ещё появятся мысли насчёт формулы 18.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: по формулам 3, 4.jpg
Просмотров: 154
Размер:	51.4 Кб
ID:	159120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: по формулам 3, 4(2).jpg
Просмотров: 135
Размер:	84.1 Кб
ID:	159121  
SergL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 22:33
#150
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
см. стр. 42
- лучше стр. 41:

Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
Учитывается. Правда только в примере
- ещё в примере есть расстояние между болтами М24 - 60 мм, а нормы велят не менее 68 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0043-sel.jpg
Просмотров: 113
Размер:	80.6 Кб
ID:	159122  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:21
#151
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
расстояние между болтами М24 - 60 мм, а нормы велят не менее 68 мм.
Что за нормы?
Получается 2.5х24=60мм.
Или под "d" подразумевается диаметр отверстия? Ну тогда да. 2.5х27=67.5~68мм.
А что нам говорит класс точности болтов?
П. 12.15* СНиП II-23-81*.

eilukha,что там серия говорит про точность болтов? У меня серия в tif не открывает.

Последний раз редактировалось BYT, 23.10.2015 в 23:32.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:36
#152
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


BYT, ті не правильно считаешь, под болті М24 отверстие 27мм, из єтого и исходим. 2.5х27=67.5 т.е. как eilukha написал 68мм. Но вообще єто конструктивное ограничение (которое во многих сериях не соблюдается). Об єтом томжно прочитать в примечаниях той же таблице СНиПа на металл.
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:38
#153
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Манифест
Прочитай мой пост повнимательней.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:49
#154
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


BYT, СНиПа нету перед глазами, твой пост конечно перечитал. Я уже не помню по нормам в чем там суть, то есть размер отверстия для вісокопрочніх болтов имеет запас менее чем 3мм ? (извини что влез, біл уверен что правильно подсказіваю)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:51
#155
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Манифест
При кл.точности А отверстия пригоняются - изготавливаются на меньший диаметр болта и потом досверливаются или разворачиваются.
BYT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 23:52
#156
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Причём тут п. 12.15 и серии?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:55
#157
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Причём тут п. 12.15 и серии?
Вот к этому
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- ещё в примере есть расстояние между болтами М24 - 60 мм, а нормы велят не менее 68 мм.
Извиняюсь. Стр.41 и 42 - видимо рекомендации?!
Это не важно. Важны расстояния 60мм и 68мм и их обоснование.

П.с. Просто одновременно активны темы с одинаковым смыслом.

Последний раз редактировалось BYT, 24.10.2015 в 01:00.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 23:58
#158
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
или разворачиваются.
Еще вопросик, что ті под єтим имеешь ввиду (не слішал такого термина)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 00:00
#159
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Еще вопросик, что ті под єтим имеешь ввиду (не слішал такого термина)
Развёртывание отверстий
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 00:07
#160
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


принцип понял

----- добавлено через ~40 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Причём тут п. 12.15 и серии?
ну еще напишу (из вредности ), eilukha скопировал бі цитату (не сложно же), біло бі проще понять друг друга (не все сидят со СНиПами на коленках)
Манифест вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 10:25
#161
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Троллинг пошёл.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 12:03
#162
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


Offtop: да не, написал же из вредности . ладно не обращай внимания
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 14:08
#163
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-ещё в примере есть расстояние между болтами М24 - 60 мм, а нормы велят не менее 68 мм.
А действительно интересно,что за нормы и почему эти нормы велят не менее 68мм?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 15:41
#164
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 435


yrubinshtejn, да по запарке наверно написал, как и я тоже сразу не сообразил что речь про вісокопрочніе болті. Не знаю может действительно в рекомендациях есть (вряд ли). У меня сейчас нет технической возможности посмотреть
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 16:07
#165
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Да ни какая не запарка.
Просто eilukha ошибся в своих высказываниях. Он даже прокоментировать не желает. Сводит на троллинг обсуждение.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2015, 16:47
#166
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
прокоментировать не желает
- а что комментировать, ограничение 2,5*d_отв? Это азбука.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 16:49
#167
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,960


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а что комментировать, ограничение 2,5*d_отв? Это азбука.
Что такое "d"?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 20:20
#168
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Что такое "d"?
d - это диаметр отверстия. Я считаю,что диаметр ОТВЕРСТИЯ должен применяться только для болтов классов точности В и С.
Для класса точности А - следует применять в формуле качестве "d" диаметр болта.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2015, 22:28
#169
gdenisn

пытаюсь быть инженером
 
Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
<phrase 1=


Форумчане, здравствуйте.
в одной из параллельных веток я уже задал вопрос по этой теме, но тут наткнулся на данную тему с более обширными "спорами" и решил задать вопрос вам.
к сожалению, ответа на него во всей данной теме найти не смог.

вопрос в следующем, справедливо ли применять

http://dwg.ru/dnl/1679
или

http://dwg.ru/dnl/10323

для расчета фланцевых соединений при знакопеременных нагрузках? в частности, например, в моей ситуации в зоне стыка Ригель/колонна от разного направления ветра возникают моменты разного знака (ветер слева, справа, вдоль в открытые ворота и пр.). то есть момент по модулю примерно одинаковый но разный по знаку.
так вот, в самом начале, п.1 вышеуказанных рекомендаций, цитата:
"рекомендации не распространяются на ФС стальных строительных конструкций:
эксплуатируемых в сильно агрессивной среде
воспринимающих знакопеременные нагрузки, а так же..."

ровно точно тоже самое написано в "Пособие к СНиП II-23-81 Пособие по проектированию стальных конструкций" п. 27.1

каким же образом тогда считать подобные узлы? неужели на фланцах их не делают , рассчитывая по "нашим"нормам или делают , но считают по "буржуйским" методикам?
__________________
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2016, 21:30
#170
Wolkodaw


 
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97


Доброго времени суток!
Мне нужен расчет траверсы 200 тн. Чертеж во вложении.
На устойчивость-то я трубу подберу, а вот как рассчитать фланцы, работающие на сжатие? Я переживаю, что при нагружении полной нагрузкой траверса может "сломаться" во фланцах, они же типа шарниров в этой конструкции, если сделать их слишком тонкими и болты слишком хлипкими.
1.pdf
Wolkodaw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2016, 22:27
#171
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
они же типа шарниров в этой конструкции
- а ещё они типа изломов в этой конструкции, поскольку плоскость фланцев ненормальна к оси распорки из-за погрешности изготовления.
Цитата:
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
слишком хлипкими
- по сути Вам требуется оценить влияние податливости фланцевого соединения (ФС) на устойчивость сжатой распорки. Тут есть метода оценки деформативности ФС, правда, там ФС для открытого профиля. Зная, податливость ФС можно найти расчётную длину распорки с учётом ФС расчётом на эйлерову устойчивость и проверить устойчивость по нормам, только не забыть добавить момент от дополнительной кривизны распорки вызванной изломами во ФС.
В первом приближении можно сконструировать ФС, полагая ФС растянутым усилием Араспоки*Ry.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 05:10
#172
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
... как рассчитать фланцы, работающие на сжатие?...
Скорее никак - судя по масштабу чертежа, труба диаметром такая большая, что никакой адекватный момент от неточностей, выгибов и эксцентриситетов на концах траверсы не приведет к возникновению растяжения болтов в ФС.
Теоретически момент нужно взять равным N*f, где f - суммарный возможный эксцентриситет (неточности, выгибы при продольном изгибе, расцентровка в крайних узлах). В этом плане у Вас самый большой вклад как раз от расцентровки крайних узлов - верхние стропы под углом не сходятся, и сильно, на оси траверсы с осью нижних строп. Вот этот момент на 90% и будет определять, будет в ФС растяжение хотя бы одного болта, или нет.
Идеально было бы крайние узлы сделать на пальцах/втулках прямо на оси траверсы. Тогда точно никакого растяжения.
Ну как бы нужно направить энергию на красивое конструирование, чем на сложные расчеты. Это будет продуктивно.
А что так много соединений? Военная мобильная траверса?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Траверса.jpg
Просмотров: 145
Размер:	28.4 Кб
ID:	181300  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 10:04
#173
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Скорее, траверса "на все случаи жизни", под разный габарит поднимаемых грузов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 15:10
#174
Wolkodaw


 
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97


Спасибо, Ильнур! Крайние узлы надо по центру делать, иначе не проходит.
А то, что соединений много, это да, скорее всего траверса "на все случаи жизни". Точной информации у меня нет, знаю только, что ее заказывают наши китайские коллеги, но где использовать будут и как - мне неизвестно, может быть она станет военной китайской мобильной траверсой)))
Wolkodaw вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 17:02
1 | #175
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Wolkodaw,
Что то сомнительно, сжимающая сила проходит вне сечения, а уважаемое собрание утверждает что растяжения не будет.
Если грузоподъемность 200 т, то при угле между стропами в 90 град. усилие сжатия составит 100 тс если труба 325х20 то при эксцентриситете в 300 мм имеем следующее:

-100000/191.6+(100000*30)*16.25/22379.6=1656.4 кгс/см2

-100000/191.6-(100000*30)*16.25/22379.6=-2700.2 кгс/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 17:03
#176
Wolkodaw


 
Регистрация: 21.04.2009
Тюмень
Сообщений: 97


Да, все верно! Я и говорю "Крайние узлы надо по центру делать, иначе не проходит."
Wolkodaw вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2016, 20:17
#177
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
... уважаемое собрание утверждает что растяжения не будет...
При условии, что будет устранен основной косяк:
Цитата:
никакой адекватный момент ... не приведет...
Цитата:
..у Вас... не сходятся, и сильно,
Цитата:
... нужно направить энергию на красивое конструирование, чем на сложные расчеты
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2017, 13:16 Использование высокопрочных болтов диаметра М16 с контролируемым натяжением при проектирование фланцевого соединения
#178
ledi_pautinka89


 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 3


Здравствуйте форумчане. Очень прошу помочь мне найти ответы на вопросы (они очень похожи на те что задал автор сообщения). Не смогла найти на них ответ самостоятельно.
1)Возможно ли применять высокопрочный болт диаметром 16мм с контролируемым натяжением при проектировании фланцевого соединения нижнего пояса фермы пролетом 18м из гнутосварного профиля, если в рекомендациях и СТО указан номинальный диаметр болтов для таких соединений 20мм, 24мм, 27мм????
2) Если да то, правомерно ли производить расчет фланцевого соединения на болтах М16 по формулам "Рекомендаций по расчету и проектированию изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" или СТО СТО 0041-2004 "Болтовые соединения. Проектирование и расчет"???
P.S: Буду очень благодарна если поможете.
В короткий срок нужно решить проблему по узлу который спроектировала на высокопрочных болтах М16 (необходимо было сделать узел наиболее компактным) на усилия растяжения 470кН. Дошли до этапа изготовления и у технологов возник вопрос почему используется диаметр 16мм... Расчет производила согласно СТО и Рекомендациям а так же использовала учебному пособию Давыдова Е.Ю. Проектирование ферм из круглых и прямоугольных профилей (прикладываю расчет в PDF + узел КМ). Теперь очень сомневаюсь в правильности решения по узлу. Еще возможно поменять конструкцию узла.
Помогите пожалуйста если это возможно.
ledi_pautinka89 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2017, 13:24
1 | #179
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
высокопрочный болт диаметром 16мм
а их кто-нибудь выпускает?
Теоретически - да, для соответствующих небольших узлов с небольшими нагрузками и небольшими усилиями в болте.


Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
усилия растяжения 470кН
50 тонн растяжения - уже не небольшие нагрузки.


Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
Еще возможно поменять конструкцию узла
я бы признал ошибку и поменял бы узел. Возможно, есть смысл перейти с 8 болтов на 4, но побольше диаметром? Меньше болтов = меньше операций, контроля, отверстий и остальных составляющих человеческого фактора

----- добавлено через ~17 мин. -----
Да тем более у Вас по расчету четырех М20 хватает.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2017, 16:03
#180
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
1)Возможно ли применять высокопрочный болт диаметром 16мм с контролируемым натяжением
- запрещения нет, значит, (формально) можно.
Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
правомерно ли производить расчет фланцевого соединения на болтах М16 по формулам "Рекомендаций по расчету и проектированию изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" или СТО
- только по Рекомендациям.

Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
Еще возможно поменять конструкцию узла.
- тогда лучше поменять, чтобы всем было спокойно, а вообще, Ваш узел загружен только на 65 %.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
я бы признал ошибку
- в каком месте ошибка?
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
перейти с 8 болтов на 4
- расчёт таких узлов в Рекомендациях не рассматривается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2017, 16:48
#181
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в каком месте ошибка?
Плохо выразился, да. Как таковой ошибки действительно нет, но есть отхождение от устоявшейся практики проектирования.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- только по Рекомендациям.
Формально - так как в них нет 16 болтов, значит испытания узлов с 16 болтами не проводились и значит, опять же формально, методика к ним не подходит. Фактически - не вижу особой разницы.
 
 
Непрочитано 15.01.2017, 13:53 Расстояние от центра отверстия для болта для края элемента
#182
ledi_pautinka89


 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 3


Подскажите еще пожалуйста при ФС на высокопрочных болтах какое минимальное расстояние от центра отверстия болта до края фланца для болта М20 и какой размер отверстие под этот болт нужно рассверливать??

Последний раз редактировалось ledi_pautinka89, 15.01.2017 в 13:59.
ledi_pautinka89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 13:58
#183
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
Расстояние от центра отверстия для болта для края элемента
- по Рекомендациям (2d_болта в "рабочем" направлении фланца).

Цитата:
Сообщение от ledi_pautinka89 Посмотреть сообщение
какое отверстие под
- 23 (или 22) мм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2017, 14:06 Расстояние от болта до края фланца
#184
ledi_pautinka89


 
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 3


Хотела бы узнать исходя из моих условий (узел прикладываю), если рассверлить отверстия под болт М20 то размеры фланца можно не менять??
ledi_pautinka89 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2017, 18:21
#185
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


См. п. 4.6. Рекомендаций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 22:42
#186
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Параметр альфа из табл. 4 "Рекомендаций" зависит от мю. Мю приведено в диапазоне 1.4...5. Как быть если в этот диапазон не вписываешся, кто-нть что-то знает? Можно, конечно, всегда стараться вписаться, но есть ситуация, когда фланец конструктивным требованиям "рекомендаций" удовлетовряет, а вот мю не в тему... Просто принимать если меньше 1.4 -1.4, если больше 5 - 5 правочмочно? Кто как думает?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2018, 23:21
#187
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Кто как думает?
Я думаю, можно определить по уравнению (9) при любом мю.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2018, 13:28
#188
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Ок, спасибо за ответ.
В благодарность прилагаю расширенный вариант этой таблицы, может кому пригодится.
Но есть мыслы до каких пределов можно ее расширать?
Вложения
Тип файла: zip Розширена таблиця 4 Рекомендцій по фланцям.zip (8.8 Кб, 113 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2018, 15:31
#189
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Но есть мыслы до каких пределов можно ее расширать?
Четкого понимая пределов нет, поскольку не понятна физика, заложенная в формулы, но есть некоторые соображения.
1)В документе ОСТ 36-128-85 "Устройства и приспособления монтажные. Методы расчета и проектирования." есть слегка измененная методика расчета фланцевых соединений от того же автора. Там есть значения альфа для диапазона мю=1,4...10. Этими данными, на мой взгляд, можно смело пользоваться.
2)При проектировании новых соединений лучше оставаться в предела Рекомендаций (или ОСТ 36-128-85) и спать спокойно. Если речь идет об определении несущей способности существующего узла - считать при крайних значениях из таблицы и по формуле (9). После чего выбрать худший вариант. Такой подход будет консервативным.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2018, 18:19
#190
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Тоесть 15 перебор . Ну ладно...
Я тут посчитал чуть чуть - чем больше мю, тем меньшая несущая способность фланца на изгиб получается. Получается, что есть смысл принимать мю=1.4 если оно по факту меньше. Но если больше 5 - то надо принимать больше 5. Таким образом выходим всегда в запас.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.04.2018 в 18:42.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 14:00
#191
Afanasyev


 
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 4


Подскажите пожалуйста, как рассчитать ФС без наружного ряда болтов. Рекомендации предусматривают расстояние b1 которого получается не будет. Может кто нибудь сталкивался.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_4.jpg
Просмотров: 153
Размер:	92.4 Кб
ID:	211385  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 126
Размер:	98.7 Кб
ID:	211386  
Afanasyev вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2019, 14:05
#192
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: а где "фланец"?
Задай нулевыми.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2019, 14:24
1 | 1 #193
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Afanasyev, обманываетесь, читайте что такое болты внутренней/наружной зоны. 16 болтов в Вашем узле только для красоты.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.02.2019 в 14:30.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 05:16
#194
Afanasyev


 
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: а где "фланец"?
Задай нулевыми.
В том то и проблема, если задать нулевым ничего не получится, везде будут 0. Узел во вложении. Балка опирается на колонну сверху.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_5.jpg
Просмотров: 172
Размер:	55.7 Кб
ID:	211405  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_6.jpg
Просмотров: 135
Размер:	47.0 Кб
ID:	211406  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_7.jpg
Просмотров: 115
Размер:	99.9 Кб
ID:	211407  
Afanasyev вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 08:03
1 | #195
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Цитата:
Сообщение от Afanasyev Посмотреть сообщение
В том то и проблема, если задать нулевым ничего не получится, везде будут 0. Узел во вложении. Балка опирается на колонну сверху.
Одних болтов внутренней зоны на восприятие усилий не хватает? Вообще говоря не знаю насколько справедливо применение формул и коэффициентов для расчета Т-участков при расчете Г-участка..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 08:12
1 | #196
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


И как eilukha уже правильно подметил, 16 болтов тут нерабочие впринципе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Flange.PNG
Просмотров: 112
Размер:	244.5 Кб
ID:	211410  
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 08:47
#197
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от slava_lex Посмотреть сообщение
16 болтов тут нерабочие впринципе
Да ладно, 16. Там рабочих всего 6.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 10:02
#198
Afanasyev


 
Регистрация: 25.02.2019
Сообщений: 4


Я первый раз такое делаю, поэтому прошу совет. Если не сложно, подскажите как лучше и правильно сделать и рассчитать.
Afanasyev вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 10:30
#199
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Считай как обычное болтовое соединение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 11:42
1 | #200
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Afanasyev Посмотреть сообщение
Я первый раз такое делаю, поэтому прошу совет. Если не сложно, подскажите как лучше и правильно сделать и рассчитать.
1. Торцевую пластину балки продлить и сделать фрикцион на колонне;
2. Средние болты не работают;
3. Для восприятия N оставь два ряда по 2-4 болта (в зависимости от усилия);
Легко и понятно подается расчету по отдельности.
Все это в случае когда нет "обратного" момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел фланец.jpg
Просмотров: 82
Размер:	92.4 Кб
ID:	211418  
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 11:50
#201
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
сделать фрикцион на колонне
Зачем там фрикцион? От собственного веса никуда не денется. Болты исключительно на растяжение.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2019, 11:56
#202
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Зачем там фрикцион? От собственного веса никуда не денется. Болты исключительно на растяжение.
Фрикцион для "0-го" начального поворота.
Если просто болты, то будет определенный поворот за счет черноты отверстий.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 17:45
#203
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Здравствуйте коллеги! Если к фланцевому соединению нижнего (растянутого) пояса фермы подходят элементы решётки, то усилия от них нужно учитывать? Если нужно, то как?
Ещё вопрос по верхнему сжатому ФС. Для недопущения сдвига должно выполняться условие Q = < мю × N. Как найти эту силу Q?
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 20:17
#204
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги! Если к фланцевому соединению нижнего (растянутого) пояса фермы подходят элементы решётки, то усилия от них нужно учитывать? Если нужно, то как?
Если элементы решётки в середине фермы - то они "нулевые".
crossing вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 22:33
#205
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Если элементы решётки в середине фермы - то они "нулевые".
Они не нулевые.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2019, 22:47
#206
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги! Если к фланцевому соединению нижнего (растянутого) пояса фермы подходят элементы решётки, то усилия от них нужно учитывать? ...
Приводить решетку в нижний узел немудро, там болты надо размещать толстые и много. Надо к верхнему сжатому.
Но раз уж так получилось, не знаю, что и сказать...учитывать конечно надо, но нужно видеть узел живьем - как там болты размещены, каковы эксцентриситеты раскосов, и т,д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 07:47
#207
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
нужно учитывать?
- нужно. Ненулевая поперечная сила там будет только при несимметричной нагрузке.
Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
как?
- добавить в модель маленький КЭ в место стыка (между раскосами).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 08:48
#208
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
добавить в модель маленький КЭ в место стыка (между раскосами).
У меня он после прочерчивания как-то сам собою получается
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 15:28
#209
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Конкурс экстрасенсов?
Что куда "подходят"? Если всё подходит-проходит, то в чём вопрос?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2019, 17:39
#210
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Конкурс экстрасенсов?
- без этого тут никуда.

Последний раз редактировалось eilukha, 17.09.2019 в 08:00.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2019, 22:52
#211
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Вот узел! Раскосы сжатые, стойка растянута.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 186
Размер:	62.2 Кб
ID:	217929  

Последний раз редактировалось Georg1, 16.09.2019 в 23:03.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 06:30
| 2 #212
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Вот узел!
И зачем этот геморрой?
Offtop: Сделать идиотический узел трудно. Но мы трудностей не боимся!
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 15:16
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Вот узел! Раскосы сжатые, стойка растянута.
Полузла проверить по формулам СП для опорного узла ферм из ГСП. Ничего интересного.
А вот болт скорее не вставится - см. скан. Черчение в КМ узлов по ГОСТ приводит к гемору для КМД или монтажников - болт нарисован условно. Нарисуй болт в натуре - сразу увидишь, вставится ли болт.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Собираемость.png
Просмотров: 134
Размер:	68.2 Кб
ID:	217971  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 22:18
#214
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нарисуй болт в натуре - сразу увидишь, вставится ли болт.
Спасибо, учту. Но вопрос остаётся открытым? На какое усилие рассчитывать ФС. На усилие N в растянутом нижнем поясе? А сжатые раскосы надо как-нибудь учитывать? Может усилие в раскосе прибавить или вычесть из усилия в поясе? А усилие в растянутой стойке будет являться местной поперечной силой?
Georg1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2019, 22:40
#215
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Georg1, в стыке две плоскости (по обе стороны от прокладки), нужно проверить каждую плоскость на Q (если они разные).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 11:04
#216
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Спасибо, учту. Но вопрос остаётся открытым? На какое усилие рассчитывать ФС. На усилие N в растянутом нижнем поясе? А сжатые раскосы надо как-нибудь учитывать? Может усилие в раскосе прибавить или вычесть из усилия в поясе? А усилие в растянутой стойке будет являться местной поперечной силой?
Раз у Вас так вышло, что соединение сдвигается таки (сильно ли, слабо ли) в силу ассиметрии нагрузок - а это всяко так, то Вам надо фланец рассматривать/рассчитывать как работающий на сдвиг, т.е. преднатяг должен обеспечить трение для несдвига от поперечных при любых возможных растяжениях узла.
А правильное усилие растяжения на фланцы - не с пояса, а с учетом проекций N в раскосах. Если они ВСЕНЕПРЕМЕННО сжаты, значит усилие будет меньше, чем в поясе. Т.е. можно тупо взять N с пояса в запас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:22
#217
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Offtop: а разве не треугольнички вместо ромбиков должны быть в узле..? (п. 5.7 СП 16)
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 12:41.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:52
#218
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Но вопрос остаётся открытым? На какое усилие рассчитывать ФС.
При правильном моделировании между точками пересечения осей раскосов с о осью пояса образуется маленький элементик (коротыш). РСУ/РСН в нем и будут расчётными для фланцевого соединения.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:53
#219
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Наверно.
Однако что такое ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БОЛТ в РФ в 2019 году? Хрен вот теперь знает...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:54
#220
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако что такое ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БОЛТ в РФ в 2019 году? Хрен вот теперь знает...
Offtop: так и я том же
тем не менее, п 5.7. гласит о том, что это должны быть высокопрочные болты. Следовательно, и изображение (и не только) должно быть соответствующим
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 13:04.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:59
#221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При правильном моделировании между точками пересечения осей раскосов с о осью пояса образуется маленький элементик (коротыш). ...
Почему конкретно образуются коротыши?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:10
#222
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Offtop: и зачем же здесь стойка посередине..? ГСП-шные фермы же без них должны быть, пусть и в рекомендательном плане
а если же всё-таки со стоечкой, то по расцентровке выйдет так, что раскосы сильно пойдут вниз, превышая положенные 0.25h. И в расчёте это нужно будет учесть..
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:15
#223
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
...а если же всё-таки со стоечкой, то по расцентровке выйдет так,...
У автора стойка (п.211) не влияет на приближение раскосов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:17
#224
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У автора стойка (п.211) не влияет на приближение раскосов.
а как же другие стойки, на других панелях..? Или эта одна единственная стойка..? Если здесь стойка, то, скорее всего, и на других стыках быть должны...
Фланцевое соединение итак сама по себе непростая штуковина, а вот если усложнить это ещё и примыкающими элементами... Да уж.
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 13:22.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:22
#225
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
а как же другие стойки, на других панелях..? Или эта одна единственная стойка..? Если здесь стойка, то, скорее всего, и на других стыках быть должны...
Такого закона, что фермы из ГСП не должны иметь схождение на поясе более двух стержней, не существует. Хочешь, хоть 7 своди.
При этом необязательно их раздвигать их по поясу как воробьев на проводе.
Центрируй все в ноль и приваривай друг к другу, по принципу "камень на камень".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:25
#226
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Offtop: государственного постановления за подписью Президента конечно же нет, но есть рекомендации, которые не с воздуха взяты...
Камень на камень...? Вот это да
Offtop: а так можно было да..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:27
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
... есть рекомендации, которые не с воздуха взяты...
Именно оттуда взяты.
Цитата:
...а так можно было да..?.
Нужно было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:43
#228
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему конкретно образуются коротыши?
Да мы сто раз уже по этому поводу разговаривали . Я считаю, что при пересечении осей 2-х элементов нужно ставить точку, а их уже тем или иным образом соединять между собой.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
а если же всё-таки со стоечкой, то по расцентровке выйдет так, что раскосы сильно пойдут вниз, превышая положенные 0.25h. И в расчёте это нужно будет учесть..
Никаких 0,25h в нормах не существует - любой эксцентриситет от примыкания раскосов к поясу должен быть учтен (пункт 15.2.1 СП 16 13330.2017).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:53
1 | #229
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
любой эксцентриситет от примыкания раскосов к поясу должен быть учтен (пункт 15.2.1 СП 16 13330.2017).
Спасибо за поправку. Вот интересно, для стандартных серийных ГСП-шных насколько сильно это влияет на подбор поясов..? Потому что даже если при двух примыкающих вряд ли возможно точь в точь пристыковать по осям
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:57
#230
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
соединение сдвигается таки
Да ладно. В центре фермы? От неравномерного снега и криворукости?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:00
#231
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких 0,25h в нормах не существует
Вот откуда эти 25% взялись? Я тоже так какое-то время назад думал. И не я один. Регулярно слышу мнение про эти 25%.
Пытался найти в литературе нашел 2,5%, в СП-1,5%. Пришел к выводу эти знания из университета. Но вот откуда первоисточник?
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:00
#232
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Потому что даже если при двух примыкающих вряд ли возможно точь в точь пристыковать по осям
И не надо. Адепт центрирования?

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот откуда эти 25% взялись?
Из Стрелецкого. И не 25.
Вообще-то момент не учитывался, если напряжения от момента не более 10% от силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 18.09.2019 в 14:50.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:21
#233
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Из Стрелецкого. И не 25.
Мне интересно откуда у многих 25% взялись?
Стрелецкий https://dwg.ru/dnl/9981 для тяжелых ферм эксцентриситет 1,5% стр 420.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:39
1 | #234
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такого закона, что фермы из ГСП не должны иметь схождение на поясе более двух стержней, не существует. Хочешь, хоть 7 своди.
При этом необязательно их раздвигать их по поясу как воробьев на проводе.
Центрируй все в ноль и приваривай друг к другу, по принципу "камень на камень".
Только посчитать такое надо. По советским нормам не получится и в этом проблема.

Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот откуда эти 25% взялись? Я тоже так какое-то время назад думал. И не я один. Регулярно слышу мнение про эти 25%.
Пытался найти в литературе нашел 2,5%, в СП-1,5%. Пришел к выводу эти знания из университета. Но вот откуда первоисточник?
"Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей"
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:56
#235
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
для тяжелых ферм эксцентриситет 1,5% стр 420.
Да.

откуда и получается 1,5% или 25.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 18.09.2019 в 15:01.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:01
#236
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот откуда эти 25% взялись? Я тоже так какое-то время назад думал. И не я один. Регулярно слышу мнение про эти 25%.
Да был такой документ авторства ЦНИИПСК: "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнуто-сварных замкнутых профилей" 1978 года. Там на странице 25 в пункте 4.2.8 "нарисована" именно такая рекомендация . Впоследствии этот пункт убрали, и, насколько мне известно, в более поздней нормативной литературе такая "поблажка" больше не встречалась.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:03
#237
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Мне интересно откуда у многих 25% взялись?
Беленя, Ведеников стр. 243.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Руководство по проектированию стальных конструкций из гнуто-сварных замкнутых профилей" 1978 года
у меня толстенная книга, издание от 1986 г. Там есть про эти 25%.
Нужно бы просто сесть и проанализировать данное отступление. Конкретные цифры посмотреть, насколько именно влияет это допущение
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 15:09.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 15:05
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впоследствии этот пункт убрали
- есть версии Руководства без этого пункта?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:09
#239
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


25 может получится, если W>>A. Кому интересно могут сами посчитать.
А 10% из-за точности. (Вычисления, монтажа, нагрузок).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 15:12
#240
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
W>>A
- несравненно несравнимо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:13
1 | #241
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
у меня толстенная книга, издание от 1986 г. Там есть про эти 25%
Это не нормативная литература.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
есть версии Руководства без этого пункта?
Нет я имел в виду уже другие документы, в частности СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" и Пособие к нему. Так или иначе на сегодня любые (ну в разумных пределах, скажем так 5 и более мм) эксцентриситеты учитывать необходимо.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:14
#242
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- несравненно несравнимо.
Offtop: Мне больше нравиться "несравненно". Зря зачеркнул.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:18
#243
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это не нормативная литература.
в нём ещё есть такое:
"допускается учитывать повышение предела текучести за счёт упрочнения зон изгиба профиля" (это касаемо поясов). Тоже своего рода поблажкка
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:31
#244
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Беленя, Ведеников стр. 243.
Да, у Белени 25%.



А у Веденикова уже 2,5%



Offtop: прогресс на лицо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ Беленя Е.И. 1986_c243.png
Просмотров: 861
Размер:	196.8 Кб
ID:	218020  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Металлические конструкции Ведеников Беленя_1998_c325.png
Просмотров: 958
Размер:	190.2 Кб
ID:	218021  
ronn вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:54
#245
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Сюда же https://dwg.ru/dnl/4443
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 16:02
#246
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
допускается учитывать повышение предела текучести за счёт упрочнения зон изгиба профиля" (это касаемо поясов). Тоже своего рода поблажкка
- тогда ещё надо запрещать использование ГПС в соответствующих случаях по при причине повышенной хрупкости этих зон.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Да, у Белени 25%.
Цитата:
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
А у Веденикова уже 2,5%
- тогда всё понятно: запятую пропустили.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 17:45
#247
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тогда всё понятно: запятую пропустили.
не из-за запятой, потому что в книге даны конкретные цифры: 0,25. А вот если бы были процентами, то да, могла бы быть опечатка. И эти 0,25 фигурируют несколько раз.
даже с учётом такого эксцентриситета не думаю что результаты сильно изменятся. Кто-нить поэкспериментируйте на досуге, выложите результаты
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 18:38
#248
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да ладно. В центре фермы? От неравномерного снега и криворукости?
Есть раскосы и стойка. При симметричной или несимметричной нагрузке усилие в стойке противостоит усилиям в раскосах. Т.к. усилия поперек поясу, то в поясе (вернее в узле) происходит срез (сдвиг). Другой вопрос - почему там раскосы оказались, болтам мешающие...
Цитата:
сто раз уже по этому поводу разговаривали
Да не, понятно, что от смещенности пересечений осей. Просто тут у автора видимо вопрос возник оттого, что возможно он в расчете все свел в одну точку, и ему не видно, какое там N в точке.
Цитата:
Только посчитать такое надо. По советским нормам не получится и в этом проблема.
Надо. Проблемы есть. Но в принципе стоечные усилия обычно небольшие, а их присутствие в "куче" только улучшает работу узла (ребер больше), поэтому проблема ТОЛЬКО в отсутствии конкретных методик в РФ. В еврокоде вроде есть узлы с "нахлестом" раскосов.
Ну и в последнее время все чаще говорят про всякие евро-бритиш-пособия на англосаксонском - наверно там можно найти все.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2019 в 14:18.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 21:40
#249
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
на англосаксонском
- «на аглицком» - так оно лучше.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 22:36
#250
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
нужно проверить каждую плоскость на Q (если они разные).
Откуда это Q брать? Может это усилие от вертикальной стойки?
Georg1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 22:42
#251
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Это примерно половина усилия в стойке.

Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2019 в 16:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 07:52
#252
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Другой вопрос - почему там раскосы оказались
Так это основной вопрос. Сначала создадут себе проблемы, а потом "караул! как считать?".
Что касается эксцентриситетов, то 1,5% и 0,25 - несколько разные. Основное условие дано в № 235

А там как получится.
Основной недостаток наших норм - стремление "нормотворцев" всё привести к цифирькам.
То пи в квадрате заменят на "10", то вместо експоненты дадут её число и т.д. А потом всё перемножат и округлят.
В Еврокодах всё прозрачно. Даже фи напрямую через Эйлерову силу приводят.
У нас же так всё запутают, что только "с поллитрой" можно разобраться.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2019 в 08:00.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2019, 14:12
| 1 #253
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Это усилие в стойке.
Сдвиг же по две стороны прокладки - даже при симметричной нагрузке уже Q/2. А уж если несимметричные N в раскосах...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2019, 16:13
#254
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
уже Q/2
- верно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 10:42
#255
Victor_D


 
Регистрация: 14.04.2023
Сообщений: 3


Здравствуйте,
кто-нибудь может подсказать с чем связано примечание к таблице Г.9 - Площади сечения болтов


"2 Размеры, заключенные в скобки, следует применять только в конструкциях опор ВЛ и ОРУ."

Я что не могу применить болты М27 в других конструкциях?
Victor_D вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:09
#256
Бам


 
Регистрация: 06.09.2022
Сообщений: 979


Цитата:
Сообщение от Victor_D Посмотреть сообщение
Я что не могу применить болты М27 в других конструкциях?
Был такой консенсус, еще со времен СССР: Болты М18, М22 и М27 заклеймить как неходовые и ограничить их применение.
Бам вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2023, 11:19
#257
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


М22 самые ходовые в строительстве мостов
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2023, 08:21
#258
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Victor_D Посмотреть сообщение
Я что не могу применить болты М27 в других конструкциях?
Можешь. Если достанешь.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45