Уважаемые коллеги! Как расчитать шаг воронок водоотвода? Какой нормативный документ это определяет?
Просмотров: 31106
 
Непрочитано 24.02.2009, 15:18
#2
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Шаг воронок внутреннего водостока ничто строго не регламентирует. Важно соотношение площади водосбора кровли к пропускной способности воронки.
Основное, для прикидки:
СНиП II-26-76 "КРОВЛИ"
4. ВОДООТВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА

Точный расчет:
СНиП 2.04.01. "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ"
20. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ
Цитата:
20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.

Примечание. На плоских кровлях жилых и общественных зданий допускается устанавливать по одной водосточной воронке на каждую секцию.
Также очень полезно:
СО-002-02495342-2005 "КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО"
1.5. ВОДООТВОД С КРОВЛИ
DJo Frey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2009, 16:02
#3
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Спасибо за исчерпывающий ответ!
ascota вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2009, 18:12 eatokarew
#4
eatokarew

архитектор
 
Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31


Для плоских кровель - 1.5 см2 воронки на 1 м2 кровли. СНиП "Кровли".
eatokarew вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 09:43
#5
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


eatokarew
Цитата:
Для плоских кровель - 1.5 см2 воронки на 1 м2 кровли.
Это не для плоских кровель, а для наружных водосточных труб (п. 4.8 СНиП "Кровли"). Хотя для прикидки подойдет в любом в случае. Для плоских кровель:
Цитата:
4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 м2 допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2009, 21:27 eatokarew
#6
eatokarew

архитектор
 
Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31


DJo Frey - ты прав.
eatokarew вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 15:03
#7
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


А обогрев воронок регламентируется???
А если система водостока прячется в пироге вентфасада???
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 15:51
#8
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Обогрев воронок внутреннего водостока не регламентируется, но очень желателен, особенно при холодном чердаке. Если система водостока прячется за вентфасадом - это все равно наружный организованный водосток, никакого обогрева и утепления не требуется, а желоб обогревать неплохо бы, но опять же не обязательно.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 16:00
#9
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Это не требуется, пока в одном из колен,.. ну или в воронке не замёрзло...Потом из под Вента его фиг достанешь.. Вот, что я думаю, ... только пока никто не идёт на обогрев...Думают ка вы))))
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 16:26
#10
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Я думаю, что обогрев всей водосточной системы наружного водостока желателен, но этого не требует СНиП, и заказчика поэтому не убедить, если он против.

Вот в СО-002-02495342-2005 тоже рекомендуют
Цитата:
1.5.1. ...Для исключения образования льда на элементах наружного водоотвода предусматривают электрообогрев всех его элементов и наружных лотков до ливневой канализации.
, но это необязательный документ.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 16:26
#11
vvre


 
Регистрация: 21.04.2008
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
... только пока никто не идёт на обогрев...Думают ка вы))))
Видел собственными глазами обогрев наружнего водостока на производственном предприятии!

З.Ы. правда в Мурманске
vvre вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2009, 16:29
#12
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Есть такая проблема!)))

Мы здание одно облицовываем, так там по расчётам 53 кВт надо на обогрев водостоков..)))

ПРОБЛЕМА((((
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2009, 12:17
#13
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Обогрев воронок внутреннего водостока не регламентируется, но очень желателен, особенно при холодном чердаке.
СНиП 2.04.01-85*
20. Внутренние водостоки
п.20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом.

Последний раз редактировалось Максим Ющенко, 01.03.2009 в 12:17. Причина: правка
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 07:56
#14
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Пошёл качать снип))) Спасибо за наводку.

Однако вопрос оставляю открытым!: Если водосток спрятан в пироге НВФсВЗ (фактически не утеплён), его нужно обогревать???
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 08:23
#15
Максим Ющенко

ВК и АПТ
 
Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Однако вопрос оставляю открытым!: Если водосток спрятан в пироге НВФсВЗ (фактически не утеплён), его нужно обогревать???
Чем регламентируется необходимость обогрева наружного водостока сказать затрудняюсь.
Максим Ющенко вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 10:24
#16
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


В качестве собственных размышлений: Потребляемая мощность не должна пугать!!! Т.к. Рабочая мощность меньше пусковой; Процесс контролируется автоматикой (рабочий диапазон температур). Вот.
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2015, 14:45
#17
Gilmiyarova_Tatyna

Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН)
 
Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
А обогрев воронок регламентируется???
А если система водостока прячется в пироге вентфасада???
СНиП 2.04.01-85* п.20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий.
Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом.
Gilmiyarova_Tatyna вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как расчитать шаг воронок водоотвода

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
как расчитать коэффициент постели? kent Прочее. Архитектура и строительство 6 19.11.2004 10:20