Как расчитать шаг воронок водоотвода
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176
|
||
Просмотров: 31106
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Шаг воронок внутреннего водостока ничто строго не регламентирует. Важно соотношение площади водосбора кровли к пропускной способности воронки.
Основное, для прикидки: СНиП II-26-76 "КРОВЛИ" 4. ВОДООТВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА Точный расчет: СНиП 2.04.01. "ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ" 20. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ Цитата:
СО-002-02495342-2005 "КРОВЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО" 1.5. ВОДООТВОД С КРОВЛИ |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
eatokarew
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 12.02.2009
Краснодар
Сообщений: 31
|
DJo Frey - ты прав.
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Обогрев воронок внутреннего водостока не регламентируется, но очень желателен, особенно при холодном чердаке. Если система водостока прячется за вентфасадом - это все равно наружный организованный водосток, никакого обогрева и утепления не требуется, а желоб обогревать неплохо бы, но опять же не обязательно.
|
|||
|
||||
Это не требуется, пока в одном из колен,.. ну или в воронке не замёрзло...Потом из под Вента его фиг достанешь.. Вот, что я думаю, ... только пока никто не идёт на обогрев...Думают ка вы))))
|
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Я думаю, что обогрев всей водосточной системы наружного водостока желателен, но этого не требует СНиП, и заказчика поэтому не убедить, если он против.
Вот в СО-002-02495342-2005 тоже рекомендуют Цитата:
|
|||
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
Цитата:
20. Внутренние водостоки п.20.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых и талых вод с кровель зданий. Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом. Последний раз редактировалось Максим Ющенко, 01.03.2009 в 12:17. Причина: правка |
|||
|
||||
ВК и АПТ Регистрация: 08.02.2009
Москва
Сообщений: 57
|
|
|||
|
||||
В качестве собственных размышлений: Потребляемая мощность не должна пугать!!! Т.к. Рабочая мощность меньше пусковой; Процесс контролируется автоматикой (рабочий диапазон температур). Вот.
|
||||
|
||||
Инженер-проектировщик (ВК, НВК, ГСН) Регистрация: 10.10.2011
Азов
Сообщений: 53
|
Цитата:
Примечание. При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев, обогрев с помощью пара и т.д.). Целесообразность устройства обогреваемых внутренних водостоков следует обосновать технико-экономическим расчетом. |
|||
|
|