Непрочитано 02.03.2009, 20:51 #1
Внецентренно сжатые каменные конструкции
oleg_81
 
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348

Может ли такое быть: У меня при расчете кирпичного столба, эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения, далеко выходит за границы этого самого сечения????
А если такое бывает то какой вывод?? Конструкция-то стоит.
Просмотров: 12822
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:07
#2
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Что значит далеко? А если в цифрах. Из ядра?
Бывает и стоит, если вспомнить
1) что расчетное сопротивление кладки в 2 раза меньше нормативного.
2) что распределение напряжений в кладке очень нелинейная функция и далека от уравнения Навье (особенно при изгибе).
.
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 21:28
#3
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Далеко это значит, что при толщине стены 380 мм, эксцентриситет расчетной силы N находится на расстоянии 1,5 м от центра тяжести расчетного сечения кладки (не понимаю причем тут: "расчетное сопротивление кладки в 2 раза меньше нормативного").
Я проверяю на прочность при сжатии высоченную подпорную стенку (высотой 5,0 м) и толщиной при этом всего лишь 380 мм. Момент от действия грунта огромен по обрезу фундамента, а самое непонятное то что стенка стой как не бывало???
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:39
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Наверно там физическая аномалия..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 21:40
#5
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Так бы и написали.. подпорная стенка. Тогда другие наивные вопросы... а она гравитационная? Может быть с нагрузками или грунтами не то. Вы эпюру давления строили как Активную? И вообще высотой 5 м это скорее всего облицовка склона.
А про (не понимаю причем тут: "расчетное сопротивление кладки в 2 раза меньше нормативного") а как вы считаете "на прочность".
kruz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2009, 22:01
#6
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Там нет никакой аномалии, там есть контрфорс. Но он всего лишь один по всей длине, длина стенки 10,5 м. Может в нем дело, я не знаю как его к расчету приткнуть. Да я считал Активное давления на грунт. И ещё может кто знает, никак не пойму, почему эпюра давления измеряется в кгс/м2, а не просто в кгс/м, никак физический смысл не пойму(((
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2009, 22:17
#7
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
И ещё может кто знает, никак не пойму, почему эпюра давления измеряется в кгс/м2, а не просто в кгс/м, никак физический смысл не пойму(((
Эпюра строится по высоте стены, значит вы правы в кг/м. Но так как протяженные стены считают на погонный метр, то тут и получается кг/(м*м)
А еще возьмите из Пособия по каменным конструкциям рекомендацию об устройстве подпорных каменных стен только до высоты 4 м, и не мучайтесь.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2009, 22:31
#8
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


[FONT=Verdana]Уважаемый oleg_81 [/FONT]

[FONT=Verdana]Я же говорю, что эти эксцентриситеты всем мешают! (См. ветку [/FONT][FONT=Verdana]Усиление сечения сжато-изгибаемого элемента - для тех кто шарит в сопромате).[/FONT]
[FONT=Verdana]Может мой пост здесь и им поможет разобраться![/FONT]

[FONT=Verdana]Жалко, что нет фактографического материала… Но мне кажется, что у Вас безрадостная (скорее, тревожная) ситуация.[/FONT]

[FONT=Verdana]У Вас три проблемы, и я бы их решал так.[/FONT]

[FONT=Verdana]1. Нужно определить внутренние усилия (лучше, напряжения) в элементах стенки.[/FONT]

[FONT=Verdana]Для этого прикладываем к кирпичной стенке по всей ее длине активное и пассивное давление. Далее ставим опоры на месте фундаментов, в том числе, и под контрфорсом.[/FONT]
[FONT=Verdana]Делаем расчет МКЭ и получаем результаты.[/FONT]
[FONT=Verdana]Если у Вас нет программы, то этот расчет можно сделать и на коленке. На коленке – это быстро и надежно! И Вы не зависите от птенцов гнезда Чу4байса, которые активно продолжают вечное дело Герострата.[/FONT]
[FONT=Verdana]Предположим, что в выбранном нами предельном состоянии фундамент стенки (не контрфорса!) проскальзывает на крыльях стенки. Тогда стенку можно рассмотреть как 2 консольные плиты, защемленные в контрфорсе. Находите моменты в горизонтальной плоскости.[/FONT]
[FONT=Verdana]Затем к контрфорсу прикладываем горизонтальное давление, суммированное по всей длине стенки, и считаете ее как консольный стержень, определяя эпюры [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]и [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] ([/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]– от собственного веса).. Мой совет – не надо искать эксцентриситеты. А то завязните как на упомянутой ветке. [/FONT]

[FONT=Verdana]Затем проверяем кирпичные сечения. Стенку считаем на изгиб по перевязанному сечению по ф. 20 и 21 СНиП [/FONT][FONT=Verdana]II[/FONT][FONT=Verdana]-21-81*. [/FONT]
[FONT=Verdana]Контрфорс надо, скорее всего считать по ф. 33. Кстати, если формула 33 Вас утомляет, то найдите 2 минуты раз в жизни и займитесь ее упрощением. Она быстро примет вид:[/FONT]
[FONT=Verdana](СИГМА) раст. = [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] / [/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana] *[/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]раст. – [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana]. Узнаете сопромат? (Да, тесен мир…)Только помните, что в СНиПе М=[/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]*[/FONT][FONT=Verdana]e[/FONT][FONT=Verdana], и надо знать эксцентриситет, а мы уже давно получили М в п.1. [/FONT]
[FONT=Verdana]И обязательно сделайте расчет по Руководству для проектирования подпорных стенок.[/FONT]

[FONT=Verdana]2. Теперь о Вашей болячке. [/FONT]
Цитата:
[FONT=Verdana][FONT=Verdana]Может ли такое быть: У меня при расчете кирпичного столба, эксцентриситет расчетной силы N относительно центра тяжести сечения, далеко выходит за границы этого самого сечения???? А если такое бывает то какой вывод?? Конструкция-то стоит.[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Verdana]Может! Иногда это встречается. Проведем мысленный эксперимент. В столб сечением 1х1 м вверху закрепим горизонтально невесомый шест длиной 4 м от ц.т. столба. На конце консоли повесим … картину весом 1 кг. (мне нравится Рокуэлл Кент и его Севера, советую посмотреть на досуге в Интернете.. Так сказать, помедитируйте.. Хотел бы показать самую класную, но так и не научился работать с картинками в редакторе форума. Да сейчас это и не к чему... [/FONT]
[FONT=Verdana]Итак, столб имеет е=4 м, который выходит за границы сечения и, по Вашему, его несущая способность не обеспечена![/FONT]
[FONT=Verdana]Если оперировать напряжениями, то по формуле (СИГМА) = +-[/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] / [/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana] *[/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]. – [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana] имеем Сигма р = 0,0023 кг/см2, Сигма с= -0,0025 кг/см2. [/FONT]
[FONT=Verdana]Открываем табл.10 СНиП, там в самом плохом случае [/FONT][FONT=Verdana]R[/FONT][FONT=Verdana]р.н.п.=0,2 >>0.0023 кг/см2. [/FONT]
[FONT=Verdana]Выводы: уровень напряжений мал, сечение работает упруго. Допущения подтвердились. Все [/FONT][FONT=Verdana]Ok[/FONT][FONT=Verdana] ![/FONT]
[FONT=Verdana]Ну а как же п. 4.10 СНиП? Закрыть на него глаза? Нет !!!. Когда Ваши сжимающие напряжения значительны (приближаются к расч.сопротивлению кладки на сжатие, или растягивающие напряжения сечение не держит, то все пункты 4.7…411 СНиП извольте тщательно выполнить. Ваше сечение существенно загружено и в нем есть зоны пластических деформаций. Это другая стадия работы конструкции! [/FONT]

[FONT=Verdana]То, что я написал, не говорит о том, что СНиП неправильный. Я уважаю этот СНиП, начала которого были заложены русскими проектировщиками еще в 19 веке. В СССР его дополнили методами предельного состояния. Он простой, очевидный. А раз нет ошибок, нет и аварий![/FONT]

[FONT=Verdana]3. Или Вы не все написали, или Ваша стенка должна упасть! [/FONT]
[FONT=Verdana]Кирпичная, 5 м высотой и толщиной 0,38 м?[/FONT]
[FONT=Verdana]Нет, должна упасть![/FONT]
[FONT=Verdana]Почему стоит? Если делали зимой, если грунт промороженный, то конечно сейчас давление грунта на стенку не велико. Стенка воспринимает боковое давление грунта в покое, которое в разы меньше активного давления. Схема Кулона вообще пока не реализуется, клин сползания не образуется.. [/FONT]
[FONT=Verdana]Но весной, когда грунт оттает, когда поднимется уровень грунтовых вод, эффективные напряжения в скелете грунта упадут (часть тотальных напряжений будет восприниматься давлением в поровой жидкости) , фи и «С» то же понизятся – ждите беды.[/FONT]
[FONT=Verdana]Кстати, это может случиться и ненастной осенью.[/FONT]
[FONT=Verdana]Мой Вам совет – обратитесь в архстройнадзор. Заставьте их срочно собрать комиссию (У Вас уже есть внуки?). Проявите активную жизненную позицию! [/FONT]
[FONT=Verdana]У меня такое было давно! И помогли только … местные чекисты – заблокировали ненадежный мост во время народных гуляний… [/FONT]

[FONT=Verdana]P[/FONT][FONT=Verdana].[/FONT][FONT=Verdana]S[/FONT][FONT=Verdana]. Опять написал много… [/FONT]
[FONT=Verdana]Олег! Если есть вопросы, то лучше дайте адрес электронной почты. Так будет значительно быстрее, да и без нервотрепки! [/FONT]
Кстати, это касается всех. Задайте вопрос и оставьте электронный адрес - может быть сообща и вырулим...

Из далекого Севера СССР Рей-Норд

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.03.2009 в 09:55.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:25
#9
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Ну, а если стена кирпичная и к тому же подпорная, то хорошо бы подробнее узнать о ее конструкции. А то был столб, а потом, оказалось, стенка. А может Вы ее еще со стороны грунта заармировали? Или еще что-то. Если просто стоит на фунд. плите, то посчитайте на опрокидывание и скольжение. А то точно по весне может грохнуться. Ну и на изгиб из плоскости как консольную балку по перевязанному шву. Дело такое. Конструкция нужна, конструкция со всеми подробностями.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:43
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Да зачем конструкция? Абстракция - великая вещь (см.п.8).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 10:59
#11
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да зачем конструкция? Абстракция - великая вещь (см.п.8).
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 12:40
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
сейчас давление грунта на стенку не велико. Стенка воспринимает боковое давление грунта в покое, которое в разы меньше активного давления. Схема Кулона вообще пока не реализуется, клин сползания не образуется..
Как раз наоборот, если клин не образовался, то и нет сил трения. А значит все это компенсирутся давлением на стену
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 14:54
#13
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Цитата:
Сообщение от Vitaly Bilozir Посмотреть сообщение
Ну, а если стена кирпичная и к тому же подпорная, то хорошо бы подробнее узнать о ее конструкции. А то был столб, а потом, оказалось, стенка. А может Вы ее еще со стороны грунта заармировали?

Vitaly Bilozir, Подробней о её конструкции: кирпичная стена высотой 5,0 м, глубина заложения 0,5 м, длина 10,5 м, толщина 0,38 м, вот и вся конструкция, и эта стена воспринимает давление грунта высотой 4,5 м, правда по середине есть ещё контрфорс.
Почему я сначала написал столб, а потом стенку, потому что при расчете на прочность берется 1 м её длины и проверяется, т.е. что столб, что стенка в принципе без разницы.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:12
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Вас что удивляет, что стена не падает? Вы разве расчет на "падение" делаете? Вы же делаете на "непадение". И берете сопротивления по эту сторону (меньше) от заявленной характеристики прочности, а нагрузки - по ту от действующих (больше). А чтобы упасть наверняка, надо брать на противоположной стороне, т.е решать иную задачу. Преодолеть, так сказать, все запасы. Немалые.
Кроме того, расчетная схема неправильная. Кажется.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2009 в 15:22. Причина: ы-е
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:19
#15
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Vitaly Bilozir, Подробней о её конструкции: кирпичная стена высотой 5,0 м, глубина заложения 0,5 м, длина 10,5 м, толщина 0,38 м, вот и вся конструкция, и эта стена воспринимает давление грунта высотой 4,5 м, правда по середине есть ещё контрфорс.
А какой грунт, где вода, на поверхность какая нагрузка, есть ли уклон поверхности за стенкой?
Ну просто интересно какой коэф запаса
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:20
#16
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,754
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Ещё подробнее:
Цитата:
Величайшая святыня евреев всего мира - Стена плача - находится в восточной части Иерусалима. Это уцелевшая часть западной стены, ограждавшей некогда Второй Иерусалимский храм. Первый Храм был возведен царем Соломоном в 960 году до нашей эры, а в 568 году до нашей эры разрушен захватившим Иерусалим вавилонским царем Навуходоносором.
Строительство Второго Храма было завершено в 515 году до нашей эры, после возвращения иудеев в город (тогда попавшего под власть персидского царя Кира). Вершины расцвета Храм достиг во времена правления царя Ирода (37-4 годы до нашей эры). Второй Иерусалимский храм был разрушен во время Иудейской войны в 70 году нашей эры.
Стена плача (длина 156 м), сложенная из огромных, тщательно подогнанных каменных монолитов (самый большой из которых неспособно поднять ни одно из современных подъемных устройств), - единственный оставшийся фрагмент храма. Возле стены всегда можно встретить молящихся иудеев, которые вкладывают в щели между камнями записки со словами, обращенными к Б-гу.
Возле Стены плача постоянно, начиная с середины XIX века, ведутся археологические раскопки, обнаружившие немало древних построек, преимущественно иродианского периода: несколько остатков мостов; ворота; огромный акведук, пробитый в скальном грунте и перекрытый арочными сводами.
Израильский археолог Эйлат Мазар заявила, что недавнее обрушение фрагмента иерусалимской Стены плача может спровоцировать более значительные разрушения - в частности, могут серьезно пострадать ворота Мограби, ведущие на Храмовую гору.
"Крупное обрушение, которое приведет к настоящей катастрофе, - это лишь дело времени", - сказала БиБиСи Эйлат Мазар.
Напомним, что в ночь на понедельник из правого крыла Стены плача со стороны женской части выпал крупный фрагмент кладки. На месте происшествия людей не было, никто не пострадал.
Некоторые представители исламских экстремистов уже пообещали Израилю месть за обрушение части священной стены: организация "Хамас" заявила, что Израиль пытается совершить подкоп под находящуюся на горе мечеть Аль-Акса, чтобы разрушить ее.
"Мы предупреждаем руководство врага, что претворение в жизнь плана по разрушению мечети Аль-Акса приведет к последствиям, которые они себе даже представить не могут", - говорится в заявлении террористического движения "Хамас".
В настоящее время израильскими учеными в этом районе ведутся археологические работы.
Состояние южного отрезка стены Иерусалимского храма давно вызывает опасения специалистов. Как предполагают израильские археологи, непосредственной причиной инцидента стали работы, проводимые на территории Храмовой горы Исламским Советом (организацией ВАКФ - она отвечает за обслуживание исторических памятников на Храмовой горе).
Вместе с тем не исключается, что часть стены обрушилась из-за перепадов температуры, вызванных прошедшим накануне в Израиле снегопадом. Также, говорят ученые, на состояние древнего памятника могло повлиять землетрясение, которое ощущалось в Иерусалиме 11 февраля.
Представители администрации Иерусалима и инженеры ведут осмотр повреждений: специалисты сходятся во мнении, что стена нуждается в ремонте и необходимо укрепить кладку.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:26
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
специалисты сходятся во мнении, что стена нуждается в ремонте и необходимо укрепить кладку
oleg_81у
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 15:33
#18
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Нет не так
Цитата:
Представители администрации Иерусалима и инженеры сходятся во мнении, что стена нуждается в ремонте и необходимо укрепить кладку
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 16:18
#19
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Всех больше помог пока kruz, а Ильнуру кажется что расчетная схема неправильно, хоть он её, т.е. расчетную схему, и в глаза не видел.
Ильнур, что б ты знал, все расчеты делаются для того чтоб "падения" не произошло.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:33
#20
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Олег, у вас изгибаемая конструкция, а не внецентренносжатая. Поэтому в данном случае ваши эксцентриситеты что называется "не пришей кобыле хвост". По всем признакам стена 38 см высотой 5м удержать грунт просто не должна и должна в один прекрасный день благополучно завалиться, если она существует в натуре. А если только на бумаге, то срочно надо менять конструкцию, так как один контрфорс на 10 м это ненадёжно мало, даже если он мощный.
troja вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 16:35
#21
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126


Если стенка с контрфосом, условная расчетная схема "1 погонный метр" совсем не правильна, она и без расчета никак не пройдет. Вам же говорят, если считать - только всю целиком, с учетом контрфоса.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 18:37
#22
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


мозголом из Самары

Нет! Силы трения на любой площадке в грунте действуют всегда. И практически всегда они больше касательных сил Тау <[Тау пред]= (Сигма – Рw) * tg Фи + С.
Кстати, [Тау пред] имеет минимальное значение при Сигма = Рw, т.е. в начале консолидации и при затрудненной фильтрации поровой воды (это я про весну или осень).
Добавлю, что на подпорную стенку действуют горизонтальное давление грунта. Но оно имеет разную природу образования до и после нарушения условий Кулона.
Вначале это гидростатическое давление, уменьшенное на коэф-т бокового давления грунта. После образования поверхности скольжения это известная формула Кулона. Причем первое давление меньше второго во много раз.
Поверхность же скольжения возникает при наличии ну хоть какого-то движения. Вы же не проводите испытаний на сдвиг при закрепленных частях прибора!
Поэтому возникает маленький парадокс Стенка должна стоять, а нагрузки мы прикладываем из ситуации, когда уже возникла плоскость скольжения. Парадокс существует, потому что методики из 18 века (Кулон).
Теперь в проектировании серьезных объектов используют модели Зарецкого, Малышева, Снитко, Шашкиных и др. Но там уже свои парадоксы ...

Уважаемый Разработчик
Смотрите, в течение нескольких дней возникла уже вторая ситуация, когда применение неподходящих величин при анализе напряженного состояния заводит народ в тупик. Олег-81 уже как-то определил усилия на элементы стенки. Но при анализе напряженного состояния стал использовать «живые» эксцентриситеты (терминология не моя, с параллельной ветки). и пришел к противоречивым выводам..
Поэтому здесь нет дискуссии о курице и яйце, а моя принципиальность оправдана с методологической точки зрения.
Хотелось бы знать Ваше мнение о пункте 2 в моем посте 8.
С уважением с Севера СССР ... Рей-Норд.

Цитата:
Сообщение от Ильнур
Вы разве расчет на "падение" делаете? Вы же делаете на "непадение". И берете сопротивления по эту сторону (меньше) от заявленной характеристики прочности, а нагрузки - по ту от действующих (больше). А чтобы упасть наверняка, надо брать на противоположной стороне, т.е решать иную задачу. Преодолеть, так сказать, все запасы. Немалые.
Кроме того, расчетная схема неправильная. Кажется.
Это сон разума или тихий ужас?
Ну просто какой-то бред! Да еще и расчетную схему не видел!
Неужели так хочется что-нибудь написать, что не можешь удержаться? Крепись, с взрослением это (графомания) иногда проходит!

Цитата:
Сообщение от Ильнур
При проектировании надо быть осторожным и уверенным.
Так ты поэтому так лихо пролетел мимо этой важной ветки?
Нет! Существует каноническое многовековое кредо специалиста:
«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
Понял? Молодчина! А теперь угадай с 3-х раз кто сказал! Правильно – я, Рей-Норд! Но только после Екклесиаста…

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.03.2009 в 18:52.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 19:17
#23
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
...Вначале это гидростатическое давление, уменьшенное на коэф-т бокового давления грунта. После образования поверхности скольжения это известная формула Кулона.[/color]
Это простите, в какой формуле к гидростатическому давлению на стенку вводится коэфф бокового давления?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 19:58
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Всех больше помог пока kruz, а Ильнуру кажется что расчетная схема неправильно, хоть он её, т.е. расчетную схему, и в глаза не видел.
Ильнур, что б ты знал, все расчеты делаются для того чтоб "падения" не произошло.
В глаза я вижу "столб", "правда по середине есть ещё контрфорс", "Может в нем дело, я не знаю как его к расчету приткнуть" и прочее. Вот такая схема расчетная. По которой у Вас уже есть результат: "далеко выходит за границы".
"Падения" не произошло:
Цитата:
Конструкция-то стоит.
Чтоб Вы знали - чтоб стенки не падали, в расчетах закладывается запас (иногда, чтоб Вы знали, их называют кэффициентами надежности, обеспеченностью, коэффициентом запаса и т.д.).
И потом, Вы работаете с грунтом и с условиями в нем - там разброс характеристик просто огромадный. Вот придет весна, и условия изменятся.
Рей-Норд:
Цитата:
Это сон разума или тихий ужас?
Это кривая Гаусса. Понял? Молодчина!
Цитата:
«Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь»
Я такую чушь просто не воспринимаю, екклесиаста какая-то...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2009 в 20:14.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 20:29
#25
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Ильнур, я не спорить с Вами сюда зашёл. Я эту стенку не проектирую, она уже существует не один десяток лет и много уже циклов осень-весна прошло.
Я ведь при проверки на прочность при внецентренном сжатии, а тут именно внецентренное сжатие, проверяю участок стены длиной 1,0 метр, и она у меня не проходит, я поэтому и говорю, что там есть ещё контрфорс, но я не знаю как учесть его в расчет. Вот я и спрашиваю: КАК??
А если человек не знает, то и умничать не надо, я по крайней мере участвую в форуме только тогда, когда я действительно могу человеку помочь. А всякие теории можно развивать до бесконечности.
Может, кто литературу толковую подскажет??
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 21:55
#26
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


oleg_81, может пришло время выложить схему стенки с грунтами уровнями воды и контрфорсом впридачу?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 22:24
#27
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Олег, у вас изгибаемая конструкция, а не внецентренносжатая. Поэтому в данном случае ваши эксцентриситеты что называется "не пришей кобыле хвост". По всем признакам стена 38 см высотой 5м удержать грунт просто не должна и должна в один прекрасный день благополучно завалиться, если она существует в натуре. А если только на бумаге, то срочно надо менять конструкцию, так как один контрфорс на 10 м это ненадёжно мало, даже если он мощный.
+1 Единственный здравый ответ!!!
oleg_81 Ваша проблема в том, что даже задав вопрос на форуме вы все равно не можете отличить грамотный ответ от полной лажи. Смысл тогда спрашивать? Просто наберите в поиске (любом) "проектирование подпорных стен". Литературы не так много, следовательно вся толковая. Сами сначала хотя бы немного ознакомьтесь с проблемой. А уже потом думайте кому спасибо сказать за помощь, а кого поносить на форуме. НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ, как говорится.
А рей-норд кого-то напоминает... Значит все-таки от перемены ника или IP люди не меняются...
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 22:36
#28
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Кутузов, Моя конструкция и изгибаемая, и внецентренно сжатая, и опрокидывающаяся, и сдвигающаяся, и срезающаяся. Поверьте я ознакомился с конструкцией и много литературы проштудировал, и усилия нашел, и проверил стенку на восприятие этих усилий, она у меня не проходит ни по одному предельному состоянию, кстати говоря в разы не проходит, но она стоит. Прям первый раз со мной такое?(
Я при расчете не использовал контрфорс, т.е. считал на 1,0 метр длины стены, может в этом дело, я не знаю как его учесть, не в 3-х мерной же модели мне её считать(

Последний раз редактировалось oleg_81, 04.03.2009 в 22:46.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 22:40
#29
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


oleg_81, ...а чего вы к ней пристали? Стояла столько лет, ну и пусть дальше стоит...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 22:46
#30
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Cfytrr, Обследую я её, по договору. Т.е. моя работа.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 22:54
#31
Рей-Норд


 
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68


Cfytrr
По закону Паскаля на глубине Н давление в любом направлении равно весу столба жидкости высотой Н с единичной площадью.
Для грунтов вертикальное напряжение на глубине Н определяется как и гидростатическое давление
Сигма z = сумма Гамма j * h j.
А вот горизонтальное давление в массиве грунта рассчитывается так:
Сигма x = Сигма y = Сигма z *(Коэф-т бокового давления в состоянии покоя), где (Коэф-т бокового давления в состоянии покоя) = мю / (1-мю).
См. Цытович Н.А. – Механика грунтов (краткий курс). М., 1983 г., стр. 38.
В состоянии покоя давление грунта имеет тоже треугольную эпюру, но ординаты у нее по сравнению с методом Кулона существенно ниже.

Конечно, и проектировать, и проверять существующую стенку Олегу-81 придется по Нормам, и давление на нее будет определяться для предельного состояния, когда уже возникла плоскость скольжения.
Я же указал на состояние покоя и другого (меньшего) бокового давления, как на одну из причин того, что стенка пока стоит.


oleg_81
Описывая схему в посте 8, я был уверен, что твоя подпорная стенка похожа на ту, которая на рис. 59 Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций.
Если похожа, то расчетная схема для определения внутренних усилий имеет такой вид:
1) вертикальная пластнка толщиной 0,38 м длиной 10 м и высокой 5 м. Три стороны у пластинки свободные, а внизу линейно не смещаемый шарнир.
2) Посредине к пластинке прикреплен по всем перемещениям вертикальный стержень. Это - контрфорс. Самое нижнее сечение стержня имеет жесткую заделку.
3) Горизонтальная распределенная нагрузка приложена по всей плоскости пластнки. В вертикальном направлении эпюра имеет вид трапеции. Размерность ординат эпюры - т/м2.
Теперь можно сделать модель МКЭ, если есть соответствующая программа-решатель.
.Если программы нет, то можно воспользоваться расчетом "на коленке" как в посте 8.

Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.03.2009 в 23:18.
Рей-Норд вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 22:58
#32
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


oleg_81
Данная конструкция по определению не может называться подпорной стеной (см. типы подпорных стен)!!! Такая стена скорее всего с трудом будет проходить по предельной гибкости. Более того. Если бы я проектировал подпорную стену высотой 5м из железобетона, то скорее всего (не зная характеристик фи и це гунта) предварительно задал толщину на уровне подошвы так эдак сантиметров 50. А здесь 38, да еще и кладка....
Одно непонятно. Как эта стенка еще не упала? Видимо не хочет падать просто так и ждет свою жертву.
...А в чем заключается ваша задача? Обосновать расчетами несущую способность стены у вас не получится. На счет контрфорса можете не париться. Даже с учетом контрфорса стена не пройдет в разы (только в ненамного меньшее количество раз).

Последний раз редактировалось Кутузов, 04.03.2009 в 23:05.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:06
#33
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Рей-Норд, Вы мне про определение горизонтального давление от массива грунта не рассказывайте, вы мне расскажите про
Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
гидростатическое давление, уменьшенное на коэф-т бокового давления грунта.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:06
#34
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Рей-Норд, Расчетная схема, которую Вы описали, можно принять. Но это ведь 3-х мерная расчетная схема. Я такую не смогу просчитать((
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:12
#35
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


oleg_81, а чем вызвано обследование? Какие то нехорошие подозрения у хозяина стенки возникли? Или в ее судьбе намечается реконструкция? Конструкция стенки как определялась натурно или по чертежам времен строительства?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:15
#36
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Cfytrr, Я не знаю чем вызваны сомнения хозяина, мне впрочем всё равно, он заплатил, мы и работаем. Все определялось на месте, никаких чертежей нет.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:17
#37
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


объясните мне студенту почему она сжатая?
Romegv вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:21
#38
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Studentroman, потамушто гравитация ее к фундаменту прижимает
oleg_81 я предполагаю, если стенка не падает, значит, она находится в равновесии с силами природы
значит, либо на нее нет горизонтального давления (вот такой за ней отличный грунт)
либо она это давление воспринимает за счет увеличивающегося к низу сечения (вы точно уверены что она 0,38 м по всей высоте в пределах 10 м )
либо проармирована
либо за ней есть нечто, что держит грунт
ну или в конце концов она целиком завалена в сторону грунта
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.03.2009 в 23:33.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:33
#39
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


может ее гравитационные силы и удерживают?
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:37
#40
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Cfytrr, Да, она 380 мм, у основания. Скорей всего Вы правы, я тоже так думаю, грунт за ней, по всей его толще, не известен, может там блоки ж/б какие лежат, бог его знает, а может ещё что. Но перед заказчиком как-то надо объясняться. Ладно, Всем спасибо, что нубидь придумаю.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:38
#41
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,819
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
может ее гравитационные силы и удерживают?
вся беда в том, что если она вся толщиной 0,38 м, при высоте в 5 метров, то собственный вес не достаточен для обеспечения ее устойчивости и прочности
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.

Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.03.2009 в 23:44.
Cfytrr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:46
#42
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Cfytrr, Да, она 380 мм, у основания. Скорей всего Вы правы, я тоже так думаю, грунт за ней, по всей его толще, не известен, может там блоки ж/б какие лежат, бог его знает, а может ещё что. Но перед заказчиком как-то надо объясняться. Ладно, спасибо, что нубидь придумаю.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2009, 23:48
#43
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от oleg_81 Посмотреть сообщение
Cfytrr, Я не знаю чем вызваны сомнения хозяина, мне впрочем всё равно, он заплатил, мы и работаем. Все определялось на месте, никаких чертежей нет.
А в чем работа заключается? Выяснить почему стена стоит? Даже простой (или не очень) обыватель на уровне своего здравого смысла понимает, что такая стена стоять не может и боится, что она упадет. Скорее всего он хочет заключение лицензированной шарашки с печатью, которая возьмет на себя ответственность за возможные последствия за те 30 копеек, которые он заплатил. Зато и совесть как бы чиста, да и уголовную ответственность нести не придется. Так что работайте...
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2009, 23:51
#44
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Ты прав, как всегда

Последний раз редактировалось oleg_81, 05.03.2009 в 00:07.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 08:13
#45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


oleg_81, Вы уверены в том, что полностью знаете конструкцию? Чтобы реально помочь Вам, нужно точно знать конструкцию и нагрузки.
1. По конструкции: Вероятность того, что там есть горизонтальные анкера, внутренние ребра или еще чего - далеко не 0.
2. По нагрузкам: возьмите спецСНиП "Подпорные стенки, шлюзы и др." - имея "геологию" по Вашему объекту, легко вычислить нагрузки.
3. Если Вы все посчитали правильно, а результат "интересный", т.е. стенка не проходит, то к вопросу "не падает" надо относиться так: отказ стистемы - это ВЕРОЯТНОСНАЯ величина. В нормах заложен очень высокий коэффициент безопасности. Для того чтобы по результатам обследования дать официальный ответ, надо выпонить требования норм в расчетах, т.е. обеспечить нормативную безопасность (термин придуман мной). Чтобы стенка упала с вероятностью 0,9999, нужно, чтоб ы нагрузки и прочая были ВЫШЕ расчетных В РАЗЫ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2009, 09:15
#46
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Рей-Норд Посмотреть сообщение
Коэф-т бокового давления в состоянии покоя= мю / (1-мю).
А вы попробуйте сравните мю/(1-мю) с (tg(45-фи/2)^2
Вот для песков с фи 30-40 и мю 0,3. Ну так что больше? Так что напишите что вы нагнали, главное не забудьте признать это.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.03.2009, 01:02
#47
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Я автор этой темы. Считаю она закрыта.
С подпорной стеной разобрался. Если есть у кого вопросы по подпорным стенкам, эт ко мне. Всем спасибо.
oleg_81 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2009, 08:33
#48
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Вопросы конечно есь!!! Что у вас в итоге получилось? Жуть как интересно!!!
Кутузов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Внецентренно сжатые каменные конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Стоит ли покупать "Железобетонные и каменные конструкции", Бондаренко, 2007 г.? MMV Разное 8 04.03.2009 16:43
Внецентренно сжатые колоны Dima Прочее. Архитектура и строительство 7 21.04.2006 16:32
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53