02.03.2009, 20:51 | #1 | |
Внецентренно сжатые каменные конструкции
Россия г. Владимир
Регистрация: 25.12.2007
Сообщений: 348
|
||
Просмотров: 12822
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Что значит далеко? А если в цифрах. Из ядра?
Бывает и стоит, если вспомнить 1) что расчетное сопротивление кладки в 2 раза меньше нормативного. 2) что распределение напряжений в кладке очень нелинейная функция и далека от уравнения Навье (особенно при изгибе). . |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Далеко это значит, что при толщине стены 380 мм, эксцентриситет расчетной силы N находится на расстоянии 1,5 м от центра тяжести расчетного сечения кладки (не понимаю причем тут: "расчетное сопротивление кладки в 2 раза меньше нормативного").
Я проверяю на прочность при сжатии высоченную подпорную стенку (высотой 5,0 м) и толщиной при этом всего лишь 380 мм. Момент от действия грунта огромен по обрезу фундамента, а самое непонятное то что стенка стой как не бывало??? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Так бы и написали.. подпорная стенка. Тогда другие наивные вопросы... а она гравитационная? Может быть с нагрузками или грунтами не то. Вы эпюру давления строили как Активную? И вообще высотой 5 м это скорее всего облицовка склона.
А про (не понимаю причем тут: "расчетное сопротивление кладки в 2 раза меньше нормативного") а как вы считаете "на прочность". |
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Там нет никакой аномалии, там есть контрфорс. Но он всего лишь один по всей длине, длина стенки 10,5 м. Может в нем дело, я не знаю как его к расчету приткнуть. Да я считал Активное давления на грунт. И ещё может кто знает, никак не пойму, почему эпюра давления измеряется в кгс/м2, а не просто в кгс/м, никак физический смысл не пойму(((
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
А еще возьмите из Пособия по каменным конструкциям рекомендацию об устройстве подпорных каменных стен только до высоты 4 м, и не мучайтесь. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
[FONT=Verdana]Уважаемый oleg_81 [/FONT]
[FONT=Verdana]Я же говорю, что эти эксцентриситеты всем мешают! (См. ветку [/FONT][FONT=Verdana]Усиление сечения сжато-изгибаемого элемента - для тех кто шарит в сопромате).[/FONT] [FONT=Verdana]Может мой пост здесь и им поможет разобраться![/FONT] [FONT=Verdana]Жалко, что нет фактографического материала… Но мне кажется, что у Вас безрадостная (скорее, тревожная) ситуация.[/FONT] [FONT=Verdana]У Вас три проблемы, и я бы их решал так.[/FONT] [FONT=Verdana]1. Нужно определить внутренние усилия (лучше, напряжения) в элементах стенки.[/FONT] [FONT=Verdana]Для этого прикладываем к кирпичной стенке по всей ее длине активное и пассивное давление. Далее ставим опоры на месте фундаментов, в том числе, и под контрфорсом.[/FONT] [FONT=Verdana]Делаем расчет МКЭ и получаем результаты.[/FONT] [FONT=Verdana]Если у Вас нет программы, то этот расчет можно сделать и на коленке. На коленке – это быстро и надежно! И Вы не зависите от птенцов гнезда Чу4байса, которые активно продолжают вечное дело Герострата.[/FONT] [FONT=Verdana]Предположим, что в выбранном нами предельном состоянии фундамент стенки (не контрфорса!) проскальзывает на крыльях стенки. Тогда стенку можно рассмотреть как 2 консольные плиты, защемленные в контрфорсе. Находите моменты в горизонтальной плоскости.[/FONT] [FONT=Verdana]Затем к контрфорсу прикладываем горизонтальное давление, суммированное по всей длине стенки, и считаете ее как консольный стержень, определяя эпюры [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]и [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] ([/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]– от собственного веса).. Мой совет – не надо искать эксцентриситеты. А то завязните как на упомянутой ветке. [/FONT] [FONT=Verdana]Затем проверяем кирпичные сечения. Стенку считаем на изгиб по перевязанному сечению по ф. 20 и 21 СНиП [/FONT][FONT=Verdana]II[/FONT][FONT=Verdana]-21-81*. [/FONT] [FONT=Verdana]Контрфорс надо, скорее всего считать по ф. 33. Кстати, если формула 33 Вас утомляет, то найдите 2 минуты раз в жизни и займитесь ее упрощением. Она быстро примет вид:[/FONT] [FONT=Verdana](СИГМА) раст. = [/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] / [/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana] *[/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]раст. – [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana]. Узнаете сопромат? (Да, тесен мир…)Только помните, что в СНиПе М=[/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]*[/FONT][FONT=Verdana]e[/FONT][FONT=Verdana], и надо знать эксцентриситет, а мы уже давно получили М в п.1. [/FONT] [FONT=Verdana]И обязательно сделайте расчет по Руководству для проектирования подпорных стенок.[/FONT] [FONT=Verdana]2. Теперь о Вашей болячке. [/FONT] Цитата:
[FONT=Verdana]Итак, столб имеет е=4 м, который выходит за границы сечения и, по Вашему, его несущая способность не обеспечена![/FONT] [FONT=Verdana]Если оперировать напряжениями, то по формуле (СИГМА) = +-[/FONT][FONT=Verdana]M[/FONT][FONT=Verdana] / [/FONT][FONT=Verdana]J[/FONT][FONT=Verdana] *[/FONT][FONT=Verdana]y[/FONT][FONT=Verdana]. – [/FONT][FONT=Verdana]N[/FONT][FONT=Verdana]/[/FONT][FONT=Verdana]F[/FONT][FONT=Verdana] имеем Сигма р = 0,0023 кг/см2, Сигма с= -0,0025 кг/см2. [/FONT] [FONT=Verdana]Открываем табл.10 СНиП, там в самом плохом случае [/FONT][FONT=Verdana]R[/FONT][FONT=Verdana]р.н.п.=0,2 >>0.0023 кг/см2. [/FONT] [FONT=Verdana]Выводы: уровень напряжений мал, сечение работает упруго. Допущения подтвердились. Все [/FONT][FONT=Verdana]Ok[/FONT][FONT=Verdana] ![/FONT] [FONT=Verdana]Ну а как же п. 4.10 СНиП? Закрыть на него глаза? Нет !!!. Когда Ваши сжимающие напряжения значительны (приближаются к расч.сопротивлению кладки на сжатие, или растягивающие напряжения сечение не держит, то все пункты 4.7…411 СНиП извольте тщательно выполнить. Ваше сечение существенно загружено и в нем есть зоны пластических деформаций. Это другая стадия работы конструкции! [/FONT] [FONT=Verdana]То, что я написал, не говорит о том, что СНиП неправильный. Я уважаю этот СНиП, начала которого были заложены русскими проектировщиками еще в 19 веке. В СССР его дополнили методами предельного состояния. Он простой, очевидный. А раз нет ошибок, нет и аварий![/FONT] [FONT=Verdana]3. Или Вы не все написали, или Ваша стенка должна упасть! [/FONT] [FONT=Verdana]Кирпичная, 5 м высотой и толщиной 0,38 м?[/FONT] [FONT=Verdana]Нет, должна упасть![/FONT] [FONT=Verdana]Почему стоит? Если делали зимой, если грунт промороженный, то конечно сейчас давление грунта на стенку не велико. Стенка воспринимает боковое давление грунта в покое, которое в разы меньше активного давления. Схема Кулона вообще пока не реализуется, клин сползания не образуется.. [/FONT] [FONT=Verdana]Но весной, когда грунт оттает, когда поднимется уровень грунтовых вод, эффективные напряжения в скелете грунта упадут (часть тотальных напряжений будет восприниматься давлением в поровой жидкости) , фи и «С» то же понизятся – ждите беды.[/FONT] [FONT=Verdana]Кстати, это может случиться и ненастной осенью.[/FONT] [FONT=Verdana]Мой Вам совет – обратитесь в архстройнадзор. Заставьте их срочно собрать комиссию (У Вас уже есть внуки?). Проявите активную жизненную позицию! [/FONT] [FONT=Verdana]У меня такое было давно! И помогли только … местные чекисты – заблокировали ненадежный мост во время народных гуляний… [/FONT] [FONT=Verdana]P[/FONT][FONT=Verdana].[/FONT][FONT=Verdana]S[/FONT][FONT=Verdana]. Опять написал много… [/FONT] [FONT=Verdana]Олег! Если есть вопросы, то лучше дайте адрес электронной почты. Так будет значительно быстрее, да и без нервотрепки! [/FONT] Кстати, это касается всех. Задайте вопрос и оставьте электронный адрес - может быть сообща и вырулим... Из далекого Севера СССР Рей-Норд Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.03.2009 в 09:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141
|
Ну, а если стена кирпичная и к тому же подпорная, то хорошо бы подробнее узнать о ее конструкции. А то был столб, а потом, оказалось, стенка. А может Вы ее еще со стороны грунта заармировали? Или еще что-то. Если просто стоит на фунд. плите, то посчитайте на опрокидывание и скольжение. А то точно по весне может грохнуться. Ну и на изгиб из плоскости как консольную балку по перевязанному шву. Дело такое. Конструкция нужна, конструкция со всеми подробностями.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Как раз наоборот, если клин не образовался, то и нет сил трения. А значит все это компенсирутся давлением на стену
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Цитата:
Vitaly Bilozir, Подробней о её конструкции: кирпичная стена высотой 5,0 м, глубина заложения 0,5 м, длина 10,5 м, толщина 0,38 м, вот и вся конструкция, и эта стена воспринимает давление грунта высотой 4,5 м, правда по середине есть ещё контрфорс. Почему я сначала написал столб, а потом стенку, потому что при расчете на прочность берется 1 м её длины и проверяется, т.е. что столб, что стенка в принципе без разницы. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Вас что удивляет, что стена не падает? Вы разве расчет на "падение" делаете? Вы же делаете на "непадение". И берете сопротивления по эту сторону (меньше) от заявленной характеристики прочности, а нагрузки - по ту от действующих (больше). А чтобы упасть наверняка, надо брать на противоположной стороне, т.е решать иную задачу. Преодолеть, так сказать, все запасы. Немалые.
Кроме того, расчетная схема неправильная. Кажется.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2009 в 15:22. Причина: ы-е |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Ну просто интересно какой коэф запаса |
|||
|
||||
Ещё подробнее:
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Олег, у вас изгибаемая конструкция, а не внецентренносжатая. Поэтому в данном случае ваши эксцентриситеты что называется "не пришей кобыле хвост". По всем признакам стена 38 см высотой 5м удержать грунт просто не должна и должна в один прекрасный день благополучно завалиться, если она существует в натуре. А если только на бумаге, то срочно надо менять конструкцию, так как один контрфорс на 10 м это ненадёжно мало, даже если он мощный.
|
|||
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,126
|
Если стенка с контрфосом, условная расчетная схема "1 погонный метр" совсем не правильна, она и без расчета никак не пройдет. Вам же говорят, если считать - только всю целиком, с учетом контрфоса.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
мозголом из Самары
Нет! Силы трения на любой площадке в грунте действуют всегда. И практически всегда они больше касательных сил Тау <[Тау пред]= (Сигма – Рw) * tg Фи + С. Кстати, [Тау пред] имеет минимальное значение при Сигма = Рw, т.е. в начале консолидации и при затрудненной фильтрации поровой воды (это я про весну или осень). Добавлю, что на подпорную стенку действуют горизонтальное давление грунта. Но оно имеет разную природу образования до и после нарушения условий Кулона. Вначале это гидростатическое давление, уменьшенное на коэф-т бокового давления грунта. После образования поверхности скольжения это известная формула Кулона. Причем первое давление меньше второго во много раз. Поверхность же скольжения возникает при наличии ну хоть какого-то движения. Вы же не проводите испытаний на сдвиг при закрепленных частях прибора! Поэтому возникает маленький парадокс Стенка должна стоять, а нагрузки мы прикладываем из ситуации, когда уже возникла плоскость скольжения. Парадокс существует, потому что методики из 18 века (Кулон). Теперь в проектировании серьезных объектов используют модели Зарецкого, Малышева, Снитко, Шашкиных и др. Но там уже свои парадоксы ... Уважаемый Разработчик Смотрите, в течение нескольких дней возникла уже вторая ситуация, когда применение неподходящих величин при анализе напряженного состояния заводит народ в тупик. Олег-81 уже как-то определил усилия на элементы стенки. Но при анализе напряженного состояния стал использовать «живые» эксцентриситеты (терминология не моя, с параллельной ветки). и пришел к противоречивым выводам.. Поэтому здесь нет дискуссии о курице и яйце, а моя принципиальность оправдана с методологической точки зрения. Хотелось бы знать Ваше мнение о пункте 2 в моем посте 8. С уважением с Севера СССР ... Рей-Норд. Цитата:
Ну просто какой-то бред! Да еще и расчетную схему не видел! Неужели так хочется что-нибудь написать, что не можешь удержаться? Крепись, с взрослением это (графомания) иногда проходит! Цитата:
Нет! Существует каноническое многовековое кредо специалиста: «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». Понял? Молодчина! А теперь угадай с 3-х раз кто сказал! Правильно – я, Рей-Норд! Но только после Екклесиаста… Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.03.2009 в 18:52. |
|||
|
||||
Это простите, в какой формуле к гидростатическому давлению на стенку вводится коэфф бокового давления?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
"Падения" не произошло: Цитата:
И потом, Вы работаете с грунтом и с условиями в нем - там разброс характеристик просто огромадный. Вот придет весна, и условия изменятся. Рей-Норд: Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2009 в 20:14. |
||||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Ильнур, я не спорить с Вами сюда зашёл. Я эту стенку не проектирую, она уже существует не один десяток лет и много уже циклов осень-весна прошло.
Я ведь при проверки на прочность при внецентренном сжатии, а тут именно внецентренное сжатие, проверяю участок стены длиной 1,0 метр, и она у меня не проходит, я поэтому и говорю, что там есть ещё контрфорс, но я не знаю как учесть его в расчет. Вот я и спрашиваю: КАК?? А если человек не знает, то и умничать не надо, я по крайней мере участвую в форуме только тогда, когда я действительно могу человеку помочь. А всякие теории можно развивать до бесконечности. Может, кто литературу толковую подскажет?? |
|||
|
||||
Цитата:
oleg_81 Ваша проблема в том, что даже задав вопрос на форуме вы все равно не можете отличить грамотный ответ от полной лажи. Смысл тогда спрашивать? Просто наберите в поиске (любом) "проектирование подпорных стен". Литературы не так много, следовательно вся толковая. Сами сначала хотя бы немного ознакомьтесь с проблемой. А уже потом думайте кому спасибо сказать за помощь, а кого поносить на форуме. НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ, как говорится. А рей-норд кого-то напоминает... Значит все-таки от перемены ника или IP люди не меняются... |
||||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Кутузов, Моя конструкция и изгибаемая, и внецентренно сжатая, и опрокидывающаяся, и сдвигающаяся, и срезающаяся. Поверьте я ознакомился с конструкцией и много литературы проштудировал, и усилия нашел, и проверил стенку на восприятие этих усилий, она у меня не проходит ни по одному предельному состоянию, кстати говоря в разы не проходит, но она стоит. Прям первый раз со мной такое?(
Я при расчете не использовал контрфорс, т.е. считал на 1,0 метр длины стены, может в этом дело, я не знаю как его учесть, не в 3-х мерной же модели мне её считать( Последний раз редактировалось oleg_81, 04.03.2009 в 22:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2009
Север СССР
Сообщений: 68
|
Cfytrr
По закону Паскаля на глубине Н давление в любом направлении равно весу столба жидкости высотой Н с единичной площадью. Для грунтов вертикальное напряжение на глубине Н определяется как и гидростатическое давление Сигма z = сумма Гамма j * h j. А вот горизонтальное давление в массиве грунта рассчитывается так: Сигма x = Сигма y = Сигма z *(Коэф-т бокового давления в состоянии покоя), где (Коэф-т бокового давления в состоянии покоя) = мю / (1-мю). См. Цытович Н.А. – Механика грунтов (краткий курс). М., 1983 г., стр. 38. В состоянии покоя давление грунта имеет тоже треугольную эпюру, но ординаты у нее по сравнению с методом Кулона существенно ниже. Конечно, и проектировать, и проверять существующую стенку Олегу-81 придется по Нормам, и давление на нее будет определяться для предельного состояния, когда уже возникла плоскость скольжения. Я же указал на состояние покоя и другого (меньшего) бокового давления, как на одну из причин того, что стенка пока стоит. oleg_81 Описывая схему в посте 8, я был уверен, что твоя подпорная стенка похожа на ту, которая на рис. 59 Пособия по проектированию каменных и армокаменных конструкций. Если похожа, то расчетная схема для определения внутренних усилий имеет такой вид: 1) вертикальная пластнка толщиной 0,38 м длиной 10 м и высокой 5 м. Три стороны у пластинки свободные, а внизу линейно не смещаемый шарнир. 2) Посредине к пластинке прикреплен по всем перемещениям вертикальный стержень. Это - контрфорс. Самое нижнее сечение стержня имеет жесткую заделку. 3) Горизонтальная распределенная нагрузка приложена по всей плоскости пластнки. В вертикальном направлении эпюра имеет вид трапеции. Размерность ординат эпюры - т/м2. Теперь можно сделать модель МКЭ, если есть соответствующая программа-решатель. .Если программы нет, то можно воспользоваться расчетом "на коленке" как в посте 8. Последний раз редактировалось Рей-Норд, 04.03.2009 в 23:18. |
|||
|
||||
oleg_81
Данная конструкция по определению не может называться подпорной стеной (см. типы подпорных стен)!!! Такая стена скорее всего с трудом будет проходить по предельной гибкости. Более того. Если бы я проектировал подпорную стену высотой 5м из железобетона, то скорее всего (не зная характеристик фи и це гунта) предварительно задал толщину на уровне подошвы так эдак сантиметров 50. А здесь 38, да еще и кладка.... Одно непонятно. Как эта стенка еще не упала? Видимо не хочет падать просто так и ждет свою жертву. ...А в чем заключается ваша задача? Обосновать расчетами несущую способность стены у вас не получится. На счет контрфорса можете не париться. Даже с учетом контрфорса стена не пройдет в разы (только в ненамного меньшее количество раз). Последний раз редактировалось Кутузов, 04.03.2009 в 23:05. |
||||
|
||||
Рей-Норд, Вы мне про определение горизонтального давление от массива грунта не рассказывайте, вы мне расскажите про
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
oleg_81, а чем вызвано обследование? Какие то нехорошие подозрения у хозяина стенки возникли? Или в ее судьбе намечается реконструкция? Конструкция стенки как определялась натурно или по чертежам времен строительства?
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Studentroman, потамушто гравитация ее к фундаменту прижимает
oleg_81 я предполагаю, если стенка не падает, значит, она находится в равновесии с силами природы значит, либо на нее нет горизонтального давления (вот такой за ней отличный грунт) либо она это давление воспринимает за счет увеличивающегося к низу сечения (вы точно уверены что она 0,38 м по всей высоте в пределах 10 м ) либо проармирована либо за ней есть нечто, что держит грунт ну или в конце концов она целиком завалена в сторону грунта
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.03.2009 в 23:33. |
||||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Cfytrr, Да, она 380 мм, у основания. Скорей всего Вы правы, я тоже так думаю, грунт за ней, по всей его толще, не известен, может там блоки ж/б какие лежат, бог его знает, а может ещё что. Но перед заказчиком как-то надо объясняться. Ладно, Всем спасибо, что нубидь придумаю.
|
|||
|
||||
вся беда в том, что если она вся толщиной 0,38 м, при высоте в 5 метров, то собственный вес не достаточен для обеспечения ее устойчивости и прочности
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 04.03.2009 в 23:44. |
||||
|
||||
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348
|
Cfytrr, Да, она 380 мм, у основания. Скорей всего Вы правы, я тоже так думаю, грунт за ней, по всей его толще, не известен, может там блоки ж/б какие лежат, бог его знает, а может ещё что. Но перед заказчиком как-то надо объясняться. Ладно, спасибо, что нубидь придумаю.
|
|||
|
||||
А в чем работа заключается? Выяснить почему стена стоит? Даже простой (или не очень) обыватель на уровне своего здравого смысла понимает, что такая стена стоять не может и боится, что она упадет. Скорее всего он хочет заключение лицензированной шарашки с печатью, которая возьмет на себя ответственность за возможные последствия за те 30 копеек, которые он заплатил. Зато и совесть как бы чиста, да и уголовную ответственность нести не придется. Так что работайте...
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
oleg_81, Вы уверены в том, что полностью знаете конструкцию? Чтобы реально помочь Вам, нужно точно знать конструкцию и нагрузки.
1. По конструкции: Вероятность того, что там есть горизонтальные анкера, внутренние ребра или еще чего - далеко не 0. 2. По нагрузкам: возьмите спецСНиП "Подпорные стенки, шлюзы и др." - имея "геологию" по Вашему объекту, легко вычислить нагрузки. 3. Если Вы все посчитали правильно, а результат "интересный", т.е. стенка не проходит, то к вопросу "не падает" надо относиться так: отказ стистемы - это ВЕРОЯТНОСНАЯ величина. В нормах заложен очень высокий коэффициент безопасности. Для того чтобы по результатам обследования дать официальный ответ, надо выпонить требования норм в расчетах, т.е. обеспечить нормативную безопасность (термин придуман мной). Чтобы стенка упала с вероятностью 0,9999, нужно, чтоб ы нагрузки и прочая были ВЫШЕ расчетных В РАЗЫ.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Стоит ли покупать "Железобетонные и каменные конструкции", Бондаренко, 2007 г.? | MMV | Разное | 8 | 04.03.2009 16:43 |
Внецентренно сжатые колоны | Dima | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 21.04.2006 16:32 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |