Непрочитано 28.04.2009, 10:16 #1
Нет профиля заложенного в проекте, что вы делаете?
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Часто встречается ситуация, когда строители не могут найти профиль металлопроката, заложенный в проекте. Тогда они приходят к проектировщику с вопросом: на какой можно заменить? приходиться менять, при этом подчас страдают узлы, а если профиль входит в состав изделия, то приходиться перечерчивать все изделие.

При этом проектировщик уже примерно оринетируется какой профиль в городе есть, а какого нет. Но если по расчету у него выходит 25Ш1 (которого в городе небывает) имеет ли он право закладывать 30Ш1? (для примера)

И что вы делаете в такой ситуации?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 5072
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:32
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Если строители не могут найти заложенный на стадии КМ профиль, то это их проблемы, и обычно они пишут письмо с просьбой о замене профиля на стадии КМД. Узлы, разработанные на стадии КМ, должны корректироваться только на стадии КМД. По желанию заказчика КМ, конечно же, может быть переделан, но эта отдельная работа за дополнительную плату.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 10:36
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK, спасибо, очень интересно. А на что вы ссылаетесь в своем отказе заменить профиль?

В простых случаях, когда например дело касается прогона, заменить один профиль на другой можно полномочиями авторского надзора, но когда балку - изделие с одним профилем, приходиться менять на другой профиль.. при этом отверстия болтов меняются, да и вообще узлы претерпевают значитльные изменения...

В общем как я понял вас отсутствие конкретного профиля не напрягает...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:45
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


В зависимости от ситуации. Наиболее простой вариант - замена проката на сварное сечение. И почему строители ходят с такими вопросами, а не изготовители? Бывает что завод просит поменять сечения - есть излишки на складе или объем слишком маленький, под вагонную норму не подлазит и т.д. Тут уже проектировщик вправе требовать денег, а заказчик должен думать что ему выгоднее. А универсального решения в принципе не может быть
AIK вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 10:58
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Я не отказываюсь менять профиль. Обычно на письмо о замене профиля я пишу письмо, что по просьбе подрядчика согласовываю замену профиля. Что касается узлов, то на стадии КМ они вообще не должны разрабатываться. Исключение составляют только нетиповые уникальные узлы. То, что я показываю типовые узлы в КМ, то это не моя обязанность, а любезность. Узлы на опорные усилия, указанные в ведомости элементов, должны разрабатваться на стадии КМД. Поэтому перерабатывать узлы в КМ по причине замены профиля не следует.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 10:59
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Наверное просто масштаб не тот.

Как правило все "заводские" конструкции варяться тут же "на коленке", КМД не делают, на вопрос "какими электродами варите?" тупо моргают глазами типа какие в магазине купили такими и варим... Я им "электроды должны быть для такой стали Э46... они моргают "у нас УОНИ какие то... мы ими все варим"

Сейчас строят автомойку (была тема на счет проектирования из существующих металлоконструкций), так там генподрядная организация это директор, секретарша, сметчик и мастер... все, фактически строят те которые на субподряде. Не хочется чтобы тема стала политизированная, но это все оттого что тендеры на генподряд выигрывают те, которые меньше просят и делают бОльший откат, а не специалисты, который имея крупный штат, а также собстуенную технику не могут снижать цены.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 28.04.2009 в 11:04.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 11:38
#7
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Ситуация самая обычная. Особенно с заложенными ГОСТовскими двутаврами в КМ которые не катают давно.
Запрашиваете КМщиков разрешение на замену.
При этом получается увеличение массы металла до 10%
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:00
#8
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А если этот профиль минимально необходимый?! Да хоть из ... везите. "Какую считаю нужным, такую и ищите!"
Было время, когда проектанты шастали по "помойкам" и привязывали то, что есть, а не то, что должно быть. А согласовывать замену - увольте. Но это проблема вечная и неразрешимая.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:07
#9
Diman111

промышл проектант
 
Регистрация: 26.05.2005
Изовсехщелей
Сообщений: 323


Можно и проще. на письмо пишите письмо, что согласовываете замену шила на мыло без изменения ПСД. А строители сами ваши болты переставят - если есть авторский то и схему можно накидать с сложных случаях - опять таки без изменения ПСД.
а сортамент можно и обговорить предварительно, если заказ мелкий.
Diman111 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:14
#10
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А если этот профиль минимально необходимый?! Да хоть из ... везите. "Какую считаю нужным, такую и ищите!"
Когда начнешь вплотную заниматься оказываться в стране с металлопрокатом очень очень напряжно.
ГОСТовские балки катают только на Украине.
Балки по СТО АСЧМ катает только в Тагиле.
Балки К3, Б3, Ш3 не реально найти. К2, Б2, Ш2 придется снабженцам побегать.
Год назад на объект нужен был уголок 250х20 (400т), так под это дело специально стан запускали до это 8 лет его не катали.
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:32
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Cadmen, это проектировщик знать может (редко, кто хочет), но не обязан этому следовать.
Он обязан заложить правильный и экономически оправданный профиль. А иногда полезно подумать, как впишется сюда следующий номер (на всякий случай).

Идеальный случай, если на столе у каждого проектировщика лежит список всего сортамента всех заводов всех стран. Но этот случай теперь уже теоретический. Последний раз он был давно (полная номенклатура всех заводов одной страны - Союза).
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:39
#12
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Такая же проблема и с электродами. Хоть ты лопни но в нашем регионе
не найдешь электроды Э42, Э46. (их не выпускают). Все варят электродами Э50.
Пустотные плиты выпускаться только на 8т.
А потом мы удивляемся почему у нас строительство такое дорогое
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 12:46
#13
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
Что касается узлов, то на стадии КМ они вообще не должны разрабатываться
А как же п.7 известной инструкции?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:01
#14
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Почитайте еще здесь по поводу узлов
СН 460-74 раздел 5
СТО 02494680-0035-2004
СТО 02494680-0052-2005
Узлы должны обаятельно показываться в КМ или указать серию.
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:07
#15
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не найдешь в своем регионе? А заводы для чего? Каталоги для чего? А Интернет для чего? А голова для чего? Только свистни, вагон привезут.
Написал в ТТ варить Э42А, значит пусть ищут! Либо пиши, что у сварного за пазухой. Или это важная головная боль проектанта?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:08
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
А как же п.7 известной инструкции?
С 1 января 2009 года вступил в действие ГОСТ21.502-2007.
Цитата из него:
Цитата:
5.7.1 На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения узлов, обеспечивающие работу расчетной схемы здания или сооружения.
...
5.7.3 ... Простейшие узлы конструкций, не требующие пояснения, в чертежах не приводят.
5.7.4 ... Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД.
Насчет известной временной инструкции 1974 года ничего говорить не хочу. В практической работе надлежит применять ГОСТ.
 
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:17
#17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Во избежании такой ситуации перед началом проектирования находил в интернете поставщиков металла и просил прислать факсом реальный подробный сортамент (что есть в наличии), ставил в известность заказчика о наличии такой ситуации (если он сам еще не в курсе). Вопросов никогда не было.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:21
#18
Cadmen


 
Регистрация: 14.01.2009
Оренбург
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не найдешь в своем регионе? А заводы для чего? Каталоги для чего? А Интернет для чего? А голова для чего? Только свистни, вагон привезут.
Написал в ТТ варить Э42А, значит пусть ищут! Либо пиши, что у сварного за пазухой. Или это важная головная боль проектанта?
Это я сказал к тому что, сортамент продукции выпускаемыми заводами становиться все меньше и меньше. А проектировщикам иногда надо смотреть каталоги выпускаемой продукции на данный момент. Какой смысл
закладывать экономичный профиль которого не достать или который надо вести черт знай откуда. И он золотым получаться я не говорю уже про время

DK вы как то однобока читаете ГОСТ
5.7.4 На чертежах узлов (на стадиях «рабочий проект» и «рабочая документация») указывают:
- усилия, действующие в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
- привязки к координационным осям;
- толщины деталей;
- размеры сварных швов;
- типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или заклепок;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов;
- технические требования.
Размеры сварных швов, число и шаги болтов или заклепок не указывают, если они определяются при разработке деталировочных чертежей марки КМД.

Последний раз редактировалось Cadmen, 28.04.2009 в 13:29.
Cadmen вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:33
#19
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Никакого, но если так надо, пусть на своем горбе везут! Экономически оправданный!, кстати сказать. Но оптимальный по расчетам.
Или делай, как Кутузов! Это разумно, если расчетом оправдано.
Но если надо уголок 160х16, то "это ваша забота", но НЕ меньше!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 13:58
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Cadmen Посмотреть сообщение
DK вы как то однобока читаете ГОСТ
Да нет, просто в коротком ответе хотелось подчеркнуть, что детальное выполнение узлов на стадии КМ не является обязательным. Степень детализации узлов определяется договоренностью с заказчиком, здравым смыслом, субъективным пониманием конструктором поставленной задачи и вышеуказанным ГОСТом.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 14:44
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Вот как - все таки мнения разделились. Я ждал этого.
две точки зрения.
1 проектировщик должен закладывать оптимальные профили согласно расчета
2 проектировщик должен закладывать то что есть в наличии (но разве это возможно?) я регулярно скачиваю прайс "КкамСнаб", скачал и сегодня, но он за 06.04.09 и тем паче не всегда понятно есть ли там металла столько сколько нужно...

Так как же правильно?(на ваш взгляд)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 14:50
#22
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Можно после завершения стадии расчетов и подбора профилей (предварительно подобрав по ГОСТ) позвонить в организацию, где по согласованию с заказчиком будут заказываться профили и пройтись по всем позициям. Для тех которых нет с помощью манагера подобрать ближайший аналог. Это максимум полчаса займет. Затем приступать к разработке чертежей.
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 14:58
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Кутузов, интересно придуманно, что то я не сообразил. А у вас всегда есть "стадия расчетов" ?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 15:19
#24
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Я имел в виду тот этап работы, на котором определяется куда какой профиль ставить. Это может быть расчет или по опыту можно принять, не важно. Но я всегда стараюсь до начала разработки чертежей получить максимально целостную картину. Тогда можно "рисовать" в свое удовольствие. А у вас по-другому?

Последний раз редактировалось Кутузов, 28.04.2009 в 15:24.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 15:33
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Призываю проектировщиков сопротивляться заменам максимально. Пусть общество не расслабляется, а развивается, усиленно работая. Иначе общий уровень будет падать и наступят времена, когда из блюмингов будем выпиливать.
Даешь стране профилей разных и нужных
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 15:36
#26
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ильнур, всех и много! А от кого, чего ж не говоришь? Пилить из блюмсов мы тоже могём...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2009, 15:50
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, ну а как тут сопротивляться, коли профиля этого НУ НЕТУ? другой вопрос как и кто менять должен. И вообще должен ли проектировщик закладывать ОПТИМАЛЬНОЕ сечение по сортаменту? Строители говорят одно, учебники другое...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:02
#28
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Надо юзать сокращенный сортамент, и часть вопросов уйдет сама...
Мы, зачастую, знаем, кто будет делать КМД и вести СМР, что облегчает работу, т.к. можно созвониться и уточнить, что в итоге хочет видеть не только заказчик, но и монтажная организация... и все довольны
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:11
#29
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


А может этот вопрос на заказчика перевесить? Пусть в т.з. дает ссылку на сортамент, прайс или каталог (ну а сам сортамент на руки проектировщику).
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:14
#30
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Regby, а должны ли строители что-то говорить, в смысле диктовать?
Есть НОРМЫ. ОНИ говорят. В пределах разумного проектировщик может и должен быть готовым к проблеме замены. Но это не означает, что он ДОЛЖЕН заменять, т.е. "идти на встречу" нытью строителей, заказчика, подрядчика, снабженцев.
А почему в этом вопросе ГИПы как-то где-то ...? В отпуске што ль? Если он отвечает за всё, то пусть ОН и дает отдельному проектировщику письменное распоряжение (заверенное нотариусом) о замене в сторону > или <.

Цитата:
Так как же правильно?(на ваш взгляд)
Ну нет тут однозначно правильного. Дифференцированно можно, если надо. В зависимости от.... Но в целом осторожно, вдумчиво, обоснованно, потому что опасно и чревато.
И на каждую замену д.б. бумажка с подписями, печатями и сроком хранения, равным сроку эксплуатации здания, сооружения.
Замена - это более ответственное решение, чем утвержденные проектные решения. Поскольку в проекте всё продумано во взаимосвязи, а замена всегда что-то влечет, тянет, провоцирует. Не так ли?
Цитата:
заказчик ... дает ссылку на сортамент, прайс или каталог (ну а сам сортамент на руки проектировщику
Хорошая мысль, но хороша она лишь в одном случае, если поставщик - завод! И заказчик имеет связь только с заводом. Пока проектируем, весь металл уже продан и привезли сортамент другой, а вы получили новый прайс вчера, а проект надо сдать завтра. УСЛОВНО говоря!
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 28.04.2009 в 16:53.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:32
#31
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


BM60 надо понимать разницу между товаром, которого нет в магазине, и товаром, который снят с производства. Насколько я понимаю, мы говорим о прокате, который с определенного времени не выпускается в принципе, а наши любимые нормы обновить не успели или не захотели.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 16:45
#32
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Кутузов, дык потому я и назвал твой подход разумным. Знать надо. Но надо и себе отчет отдавать в случае чего. Если инж по незнанию заложил - это одно, а если из упрямства - другое, а если по-другому никак, то ищи другое решение, чтоб не искали несуществующий в природе профиль в Африке. Ориентироваться в сортаментах всех заводов надо, НО вдруг это случай 400 тонн спецзаказа на спецстане?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws, www.complexdoc.ru,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2009, 17:11
#33
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


В общем согласен, если б мы о конкретной ситуации говорили... А так в каждой ситуации куча нюансов (район строительства, размер объекта и т.д.) Хотя с другой стороны, в наше время поиск информации как правило достаточно прост. Сначала нужно ответить для себя на такой вопрос: "Хотел бы я в будущем еще поработать с этим заказчиком?". Если нет, тогда можно его и в ГОСТ послать, а если не против еще подзаработать - лучше показать свою компетентность, умение предвидеть и преодолевать трудности.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 14:21
#34
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


я плохо понимаю куда ушол разговор. Давайте сначала.
2 бабушки сделали заказчику КМ с гостовским двутавром.
в продаже его нет.
выхода есть 4
1-Заказать на заводе в украине (финляндии, германии)
2-Письмом согласовать замену с КМщиками (без изменения проекта разумеется)
3-Строить как есть, но профиль покупать АСЧМовский
4-Согласовать замену в левой организации имеющей лицензию на проектирование-чтобы технадзор не придирался
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2009, 15:10
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
2 бабушки сделали заказчику КМ с гостовским двутавром.
в продаже его нет.
выхода есть 4
1-Заказать на заводе в украине (финляндии, германии)
2-Письмом согласовать замену с КМщиками (без изменения проекта разумеется)
3-Строить как есть, но профиль покупать АСЧМовский
4-Согласовать замену в левой организации имеющей лицензию на проектирование-чтобы технадзор не придирался
1. Ну не годится.
2. Можно, и нужно. Пусть заказчик увидит, что в проектировании не так же, как на базаре.
3. Да, есть профили, которые идентичны. Тут можно и без п.2.
4. Не всегда годится, ибо исходным расчетом владеет только автор. Но изредка бывает, что надо менять элемент в простой расчетной ситуации.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нет профиля заложенного в проекте, что вы делаете?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31