| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры

Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.05.2009, 18:02 #1
Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры
zhuk_maika
 
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9

Здравсвуйте! На рынке появилась стеклопластиковая и базальтопластиковая арматура. Кто-нибудь сталкивался с ней, методами ее применениями. Возможно ли ее заменить вместо металлической?
Просмотров: 56576
 
Непрочитано 06.05.2009, 21:23
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


в первую очередь я бы смотрел на коэффициент температурного расширения. металл хорош тем, что коэф-т почти равен бетону.
во-вторых, смотреть как дружит/не дружит с огнём.
в-третьих, наверняка у нее расчётные характеристики выше, а площадка текучести отсутствует, что вызывает большие опасения при динамических воздействиях.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 21:57 Ответ
#3
zhuk_maika


 
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9
<phrase 1=


да действительно, эта арматура прочнее в 3 раза, легче в 9 раз.
zhuk_maika вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 22:01
#4
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Цитата:
наверняка у нее расчётные характеристики выше
Выше чем у какой? Чем у стальной? Да нет, думаю значительно ниже. КЛТР скорее всего тоже близкий... А вот как у нее с адгезией к бетону?
Вообще наверное имело бы смысл использовать в агрессивных средах...
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.05.2009, 08:26 Ответ
#5
zhuk_maika


 
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9
<phrase 1=


есть информация по данной арматуре www.armaturaekb.ru
zhuk_maika вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 09:40
#6
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


По поводу приведенной информации: 360 МПа - это вообще-то уровень расчетного сопротивления для AIII, временное будет значительно выше.
И остаются серьезные сомнения насчет приведенных сопротивлений стеклопластиковой арматуры, пусть даже и временных. Были бы это углеродные волокна, было бы не так сомнительно...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2009, 23:50
#7
Неголаш


 
Сообщений: n/a


ТАкую арматуру следует применять при горизонтальном армировании кирпичной кладки, т.к благодаря малой теплопроводности она не может являеться мостиком холода.
Отдельные вопросы к адгезии, не думаю что она может заменить стальную, но может дополнять ее в разных конструкциях.
 
 
Непрочитано 09.05.2009, 14:46
#8
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Порылся тут на досуге, и с удивлением обнаружил, что да - стеклопластиковая арматура может быть сопоставима по прочности со стальной... Накопал вот интересную статью, выложу в даун.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2009, 15:31
#9
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Столкнулись мы однажды с такой проблемой при применении данной арматуры в качестве гибких связей в кирпичной кладке. Доблестные строители вместо того чтобы укладывать на раствор и прижимать сверху следующим рядом кирпича как положено, просто втыкали эту арматуру в свежий раствор))). естественно после твердения она никоим образом там не держалась и не обеспечивала связи между слоями. заставили перекладывать три этажа жилого дома. теперь стараемся не использовать ее, а применять старые добрые рамки из оцинкованной арматуры
apxap вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2009, 11:38
#10
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


http://dwg.ru/dnl/load.php?id=5925&z=.rar
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 08:13
#11
zhuk_maika


 
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9
<phrase 1=


Благодарю, за высказанное мнение и предоставленные материалы.
zhuk_maika вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 10:05
#12
Vicold

engener
 
Регистрация: 31.05.2006
Sochi
Сообщений: 31


Не стоит не учитывать долговечность. если не ошибаюсь через 50 лет остаточная прочность 10%.
Vicold вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 10:10
#13
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012


Да, кстати, ползучесть арматуры здесь может приобрести решающее значение...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 10:41
#14
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Подниму тему. Весь русский инет перерыл в поисках информации о работе базальтопластиковой арматуры на изгиб - ничего не нашел.
Как вы думаете, насколько хорошо эта арматура работает на игиб? и какой у него расчетное сопротивление изгибу?
Nicklas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 10:56
#15
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Еще один момент применения.

в инете я находил подобную арматуру с модулем упругости меньшим, чем у арматуры, поэтому на трещиностойкость (раскрытие трещин) ЖБ сечение будет работать хуже.
Хотя может уже и появились нормальные материалы
mann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:36
#16
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Жаль что статья на англицком, интересно почитать, лежит на столе эта арматурка, дали на семинаре каком-то как рекламный образец, по виду обычное стекловолокно, пропитана эпоксидкой, нанесены спирально витки из той же стеклоткани, но очень прочная!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:37
#17
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


а что за арматурка? есть характеристики?
mann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:41
#18
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от mann Посмотреть сообщение
а что за арматурка? есть характеристики?
да откуда! впихнули на семинаре как рекламу, вот мол какие мы вещи делать умеем, на входе выдавали, а потом кто заинтересовался сам уже к ним обращался.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:41
#19
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Жаль что статья на англицком, интересно почитать, лежит на столе эта арматурка, дали на семинаре каком-то как рекламный образец, по виду обычное стекловолокно, пропитана эпоксидкой, нанесены спирально витки из той же стеклоткани, но очень прочная!
Слушай, как она на изгиб работает? Вы сможете ее как-нибуть потестить? я просто в руках ее не держал. а по фоткам ничего не могу сказать..
Nicklas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:43
#20
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
да откуда! впихнули на семинаре как рекламу, вот мол какие мы вещи делать умеем, на входе выдавали, а потом кто заинтересовался сам уже к ним обращался.
ну раз реклама была - то телефончик должен был остаться, или хотя бы название фирмы
mann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:43
#21
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


ну и как вы предлагаете мне протестить образец длиной 200 мм в условиях офиса? Предлагайте!
ЗЫ: давно было, пороюсь спрошу у коллег, мож у кого завалялся, тема так-то не наша, так что я тогда без интереса!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:47
#22
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
ну и как вы предлагаете мне протестить образец длиной 200 мм в условиях офиса? Предлагайте!
Не знаю даже. Если бы длинну побольше.
Nicklas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:52
#23
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


в офисах ничего не надо испытывать - чревато ущербом и для офиса и для испытующих.

Сначала надо найти ТУ и сертификаты соотв.
mann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 11:55
#24
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


А вот вот эти ребята там были, наверно их продукция http://www.armaturaperm.ru/
ЗЫ: блин похоже это уже было выше, ну на той конференции только они были по такому профилю, список участников посмотрел!
Offtop: короче все дороги ведут в рим!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 12:11
#25
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


Модуль упругости, МПа:
МПа 200000 - для металлической арматуры
55000 - АСП
71000 - АБП

Разница в 3-4 раза. Это не есть хорошо.
mann вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 12:45
#26
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Такую арматуру применяет для связи между облицовочным слоем в кладки и несущей стеной при утеплении фасада
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 13:13
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Nicklas Посмотреть сообщение
Подниму тему. Весь русский инет перерыл в поисках информации о работе базальтопластиковой арматуры на изгиб - ничего не нашел.
Как вы думаете, насколько хорошо эта арматура работает на игиб? и какой у него расчетное сопротивление изгибу?
На изгиб? А кому это надо? Обычно арматура на растяжение и сжатие работает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 13:19
#28
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Такие вещи делает Бийский завод стеклопластиков
www.bzs.ru
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 15:27
#29
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
На изгиб? А кому это надо? Обычно арматура на растяжение и сжатие работает.
Мне надо, не знаю как вам объяснить, но планируется ее использовать именно на изгиб. прилагаю фото.
Ту я нашел, да там только и указаны маодуль упругости и прочность на разрыв. (ТУ 5769-248-35354501-2007)

В принципе по модулю упругости видно, что на изгиб работает не очень хорошо, но хотелось бы еще и цифровых фактов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: example.jpg
Просмотров: 1005
Размер:	286.4 Кб
ID:	24309  
Nicklas вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 15:28
#30
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
На изгиб? А кому это надо? Обычно арматура на растяжение и сжатие работает.
Во-во... А самый первый вопрос в самом первом посте остался без ответа... Про коэф температурного расширения... А ведь в нём самое важное...
Не верьте всем арматурам подряд.
Давайте арматуру из нержавейки делать? Долговечность бетона в раза 4 повысится
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 18:51
#31
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Nicklas Посмотреть сообщение
Мне надо, не знаю как вам объяснить, но планируется ее использовать именно на изгиб. прилагаю фото.
Что это? О_о
Минька вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 07:38
#32
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Для получения более подробной информации о неметаллической арматуре АСП и АБП вы можете задовать вопросы мне. Я представляю компанию производителя являюсь неотъемлемой ее ячейкой.

Цитата:
Во-во... А самый первый вопрос в самом первом посте остался без ответа... Про коэф температурного расширения... А ведь в нём самое важное...
Могу ответить что коэффециент удельного расширения сродни бетону, по мимо этого, арматура совершенно не подвержена коррозии, а бетон как известно оч хорошо влагу впитывает, так же она диэлектрик.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 08:31
#33
Alter54

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604


самый, думаю, насущный вопрос: реальные испытания каких конструкций проводились? И где можно ознакомиться с официальными отчетами о них.
Пока реальные плиты разных пролетов не сломаете на стенде и не докажете что момент трещиностойкости сопоставим с конструкциями со стальной арматурой к вашим изделиям будет настороженное отношение.... :-(
Alter54 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 09:00
#34
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Для получения более подробной информации о неметаллической арматуре АСП и АБП вы можете задовать вопросы мне. Я представляю компанию производителя являюсь неотъемлемой ее ячейкой.


Могу ответить что коэффециент удельного расширения сродни бетону, по мимо этого, арматура совершенно не подвержена коррозии, а бетон как известно оч хорошо влагу впитывает, так же она диэлектрик.
Ну дак а что насчет испытаний этой арматуры на изгиб? И какие физические характеристики вашей продукции?
Nicklas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 09:04
#35
zhuk_maika


 
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9
<phrase 1=


Испытания Планируются провести в ближайшее время. О результатах сообщу.
zhuk_maika вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 09:04
#36
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Alter 54
По перекрытиям могу сказать сразу, что на данный момент мы не можем полноценно заменить метал в них, но комбинировать совместно с металлом возможно.
Проводились испытания и при нагрузке 6 тонн произошло первое растрескивание , первая трещина толшиной 0,4-0,5 мм.
Наша цель не плиты перекрытия на данный момент а фундамент, берегоукрепление, дорожное строительство и все что ниже нулевого цикла+гибкие связи.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 09:56
#37
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Пока реальные плиты разных пролетов не сломаете на стенде и не докажете что момент трещиностойкости сопоставим с конструкциями со стальной арматурой к вашим изделиям будет настороженное отношение
какая еще трещиностойкость в бетоне при не ржавеющей арматуре?????????????
УралСпецАрматура забыли про агрессивную среду.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 10:07
#38
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Трещены при нагружении. И нагрузка проводилась до полного разрушения плиты- что тут не понятного?
Спросили про испытания я ответил про испытания. При эксплуатации ни каких трещин нет, а про агрессивность сред помним и знаем, работает в гипсовых растворах проверяли стоит, в бетоне вообще прекрасно себя ведет.

Грубо говоря мы просто ломали плиту.

Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 10:15.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:29
#39
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Еще нет норм проектирования, и применение необходимо согласовывать с НИИЖБ.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 11:32
#40
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Есть снип 52-01-2003 в нем четко написано что арматура неметаллическая может применяться на ровне с металлом, "Требования к арматуре". И сам НИИЖБ это открыто заявлет в лице Степановой
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 14:05
#41
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Есть снип 52-01-2003 в нем четко написано что арматура неметаллическая может применяться на ровне с металлом,
Я не спорю, что может, она в некоторых случаях лучше мет. арматуры. Только где методика расчета???? В СНиПе?

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
И сам НИИЖБ это открыто заявлет в лице Степановой
Что заявляет? Что они разработали методику расчета? и не будут делится ей просто так?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 14:47
#42
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Что заявляет? Что они разработали методику расчета? и не будут делится ей просто так?
http://sn.stroinauka.ru/d153dr9274m0.html
Вот что пишет д.т.наук Степанова

Цитата:
Я не спорю, что может, она в некоторых случаях лучше мет. арматуры. Только где методика расчета???? В СНиПе?
А методика расчета аналогична металлической арматуре. Просто ни кто не хочет брать и расчитывать под что то новое, вот и вся проблема.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:03
#43
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
А методика расчета аналогична металлической арматуре
Понятно что все сводится к гипотезе плоских сечений.
Малый модуль упругости сводит на нет возможность использования с высоким расчетным сопротивлением без предварительного напряжения, отсюда и трещины 2мм. То же что и с углепластиком - получается использовать с напряжениями не выше чем у обычной арматуры - 300-400МПа.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:10
#44
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Базальтопластиковую арматуру рекомендуют использовать только для армирования дорожных плит.
Как выполнять стыки такой арматуры по длине?
Как гнуть такую арматуру для выполнения разных гнутых элементов, например при армировании углов монолитных конструкций?
Есть ли такие решения?
Если есть, пожалуйста, скиньте информацию.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:10
#45
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


УралСпецАрматура вы кем работаете? Я уверен что не проектировщиком? Где методика расчета по 1 и 2пред. состоянию ? где требованию к конструированию, например анкеровка и нахлест? в статье плиты выбирались для сравнения по каким критериям (мало армированая мет. арматурой и хорошо заармированая углепластиком?. А кто победит если мет. армирование увеличить в 2 раза?)?
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:13
#46
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


А как же экономическая состовляющая? Н еужели она ни кого не интересует? Вот ни за что не поверю что кто то работает ради работы- все надеются на прибыль, разве не так?
Срок эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии агрессивных сред резко сокращается. Замена их стеклопластбетонными ликвидирует затраты на капитальные ремонты, убытки от которых существенно возрастают, когда на время ремонта требуется остановка производства.
А транспортное плечо разве это не плюс стеклопластика, при перевозки АСП считается из объема а не тонножа как к примеру тот же металл, что значительно сокращает расходы при строительстве.
Отсутствует сварочная работа на объекте, что удешевляет опять же таки строительные работы.
Транспортировка на объекте, арматуру может преносить простой рабочий, вес ее "копеешный", нет необходимости в погрузчиках.

Разве это не доводы- разве это не плюсы, разве не за экономичней мы все гонимся за заработком?

Цитата:
УралСпецАрматура вы кем работаете?
Менеджер торгового отдела.
Цитата:
где требованию к конструированию
По методике замены я с радостью скину вам информацию на "мыло" если вы его предоставите.
Цитата:
в статье плиты выбирались для сравнения по каким критериям (мало армированая мет. арматурой и хорошо заармированая углепластиком?. А кто победит если мет. армирование увеличить в 2 раза?)?
а вот тут вы опять нас обижаете. Замена рассматривается только равнопрочная, проходит согласно документу который я с удовольствием вам предоставлю на электронку.

Цитата:
мозголом из Самары
- какую должность вы занимаете- какой профиль деятельности?

Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 15:24.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:23
#47
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
А как же экономическая состовляющая
Покажите на единицу реальной прочности (300-400МПа) и я буду применять.

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Срок эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии агрессивных сред резко сокращается
Как правило из-за бетона, а не только арматуры. И это очень узкая область применения.

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
А транспортное плечо разве это не плюс стеклопластика, при перевозки АСП считается из объема а не тонножа как к примеру тот же металл, что значительно сокращает расходы при строительстве
опять же покажите на единицу прочности.

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Отсутствует сварочная работа на объекте
Я бы сказал невозможна, поэтому и отсутствует, трудно назвать это плюсом.

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Транспортировка на объекте, арматуру может преносить простой рабочий, вес ее "копеешный", нет необходимости в погрузчиках
Не такой уж и копеечный на единицу прочности, а погрузчиками только пачки перевозят, не важно металла или стеклопластика.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:41
#48
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Евгений, Екатеринбург
Вашу электронку в студию и вы получите разрывнуе характеристики арматуры.
Цитата:
Как правило из-за бетона, а не только арматуры. И это очень узкая область применения.
почему малая область применения?
-бетонная стяжка
-ленточный фундамент
-берегоукрепление
-дорожное строительство
как же эти области?
Цитата:
опять же покажите на единицу прочности.
опять же после получения на почту испытаний и веса и объема арматуры вы сами путем простой математике поросчитаете экономику я думаю.
Цитата:
Я бы сказал невозможна, поэтому и отсутствует, трудно назвать это плюсом.
а разве при сварке физика механика металла не меняется???

Цитата:
е такой уж и копеечный на единицу прочности
термен интересный а формулы можно увидить)) просто я с трудом понимаю о чем вы.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:48
#49
ДС

Инженер-технолог
 
Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141


УралСпецАрматура

Цитата:
Срок эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии агрессивных сред резко сокращается. Замена их стеклопластбетонными ликвидирует затраты на капитальные ремонты, убытки от которых существенно возрастают, когда на время ремонта требуется остановка производства.
только замена не полностью "ликвидирует затраты на капитальные ремонты". Вы забыли о коррозии бетона "при воздействием агрессивных сред", т.е о необходимости устройства вторичной защиты бетона, которая, в свою очередь, будет являться защитой и обычной арматуры.

Цитата:
А транспортное плечо разве это не плюс стеклопластика, при перевозки АСП считается из объема а не тонножа как к примеру тот же металл, что значительно сокращает расходы при строительстве.
Да, Но на нынешнем этапе, в условиях отсутствия складских остатков такой арматуры и собственно развитой сети таких складов, возить ВСЕМ (и большим и маленьким), думаю, придется только со склада вашего предприятия. поговорите со снабженцами - Оно им нужно?

Цитата:
Отсутствует сварочная работа на объекте, что удешевляет опять же таки строительные работы.
Очень однобоко. А с чем вы сравниваете сварочные работы? С вязальной проволокой?.. А затраты на сращивание по длине вашей арматуры не будут ли выше сварочных работ? А где брать гнутые элементы?..

Цитата:
Транспортировка на объекте, арматуру может преносить простой рабочий, вес ее "копеешный", нет необходимости в погрузчиках.
Безусловно, при перетаскивании нескольких прутков по горизонтали. Вот только зачем их таскать по горизонтали. Вряд ли из машины такую арматуру будут разгружать врукопашную.
А куда пошлют прораба рабочие, если он, попросит их таскать длинные легкие прутки скажем, на 10 этаж?
ДС вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 15:52
#50
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
-бетонная стяжка
-ленточный фундамент
-берегоукрепление
-дорожное строительство
А где здесь агрессивные среды?

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
а разве при сварке физика механика металла не меняется
меняется по разному в зависимости от вида арматуры, для тех видов для которых сварка возможна ее и применяют, и это большой плюс металлической арматуры.

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
термен интересный а формулы можно увидить)) просто я с трудом понимаю о чем вы
Лев Термен это ученый такой :-).
На единицу прочности:
Ваш материал способен выдерживать, допустим, 1300МПА, но реально ее можно использовать только с 300МПА из-за ограничения развития деформаций и трещин. Поэтому скажите так: 1 см.кв. стальной арматуры класса А400 соответсвует 1,5 кв. см. стеклопластиковой, при этом 1метр стального стержня площадью 1 кв.см. стоит 20 рублей, а стеклопластиковой арматуры площадью 1,5 кв.см. стоит 15 рублей. Это предмет для разговора.
Адрес электронки в студию не готов, а в личку вышлю :-).
p.s. Назовитесь человеческим именем :-).
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 16:43
#51
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Базальтопластиковую арматуру рекомендуют использовать только для армирования дорожных плит.
на тот период когда проводились испытания-да, сейчас техника НПФ уралспецарматуры шагнела дальше теперь стекло имеет показатели 1500Мпа разрыв и упрогости 80000МПа.
Цитата:
Как выполнять стыки такой арматуры по длине?
Проволокой, обычной вязальной проволокой, при большом объеме можем выпустить любую длину под заказ.
Цитата:
Как гнуть такую арматуру для выполнения разных гнутых элементов, например при армировании углов монолитных конструкций?
Есть ли такие решения?
Если есть, пожалуйста, скиньте информацию.
Комбинировать с металлом или пока только делать данные конструкции при помощи той же проволоки и пары прутков самостоятельно на объекте при вязальных работах.


Цитата:
Да, Но на нынешнем этапе, в условиях отсутствия складских остатков такой арматуры и собственно развитой сети таких складов, возить ВСЕМ (и большим и маленьким), думаю, придется только со склада вашего предприятия. поговорите со снабженцами - Оно им нужно?
Если человек заинтересован в экономии средств- оно ему просто необходимо. Слава богу транспортные компании работают на ура и бесперебойно, а в силу веса и объемов все выходит давольно дешевле чем доставка металла.
Цитата:
Очень однобоко. А с чем вы сравниваете сварочные работы? С вязальной проволокой?.. А затраты на сращивание по длине вашей арматуры не будут ли выше сварочных работ? А где брать гнутые элементы?..
Совершенно верно с вязанием. Ну простой пример-сварщик-квалифицированный работник стоимость часа его пусть будет N рублей, а вязальщик-не нуждается в клалификации им может быть студент, школьник, да просто разнорабочий (вязальным крючком вязать научиться не долго)и стоимость часа такого работника M и вы как человек здравомыслящий сами понимаете что N на много больше чем M. Вот и весь ответ. Да повторюсь при большом объеме любая длина которая вам понадобится. Гнутые элементы действительно проблема, и тут только комбинировать или изготавливать самому из тех же прутков АСП путем связки.
Цитата:
Безусловно, при перетаскивании нескольких прутков по горизонтали. Вот только зачем их таскать по горизонтали. Вряд ли из машины такую арматуру будут разгружать врукопашную.
А куда пошлют прораба рабочие, если он, попросит их таскать длинные легкие прутки скажем, на 10 этаж?
100 кг металла не понесут? правильно -а десять понесут? вот именно 10 кг будет весить то количество арматуры в метрах-что заменит 100 кг металла.
Цитата:
А где здесь агрессивные среды?
Гипс-агресивная среда- в лепнини мы оч хорошо применялись.А то перечень это просто возможные спектры применения.
Цитата:
меняется по разному в зависимости от вида арматуры, для тех видов для которых сварка возможна ее и применяют, и это большой плюс металлической арматуры.
по этому так называемому сомнительному плюсу я ответил выше
Цитата:
На единицу прочности:
Ваш материал способен выдерживать, допустим, 1300МПА, но реально ее можно использовать только с 300МПА из-за ограничения развития деформаций и трещин. Поэтому скажите так: 1 см.кв. стальной арматуры класса А400 соответсвует 1,5 кв. см. стеклопластиковой, при этом 1метр стального стержня площадью 1 кв.см. стоит 20 рублей, а стеклопластиковой арматуры площадью 1,5 кв.см. стоит 15 рублей. Это предмет для разговора.
Адрес электронки в студию не готов, а в личку вышлю :-).
Неубедили коли она выдерживает 1500Мпа так она так и будет держать 1500Мпа и ее рабочае примение 1500 МПа и при армировании 1 куб.метра будет использоваться равное количество метров арматуры не зависемо углеволокно,стекловолокно, металл это будет, главное тут правильно выбрать диаметры -равнопрочно заменить ее.
Цитата:
p.s. Назовитесь человеческим именем :-).
Константин.
А вас?

Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 17:07.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:16
#52
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Неубедили коли она выдерживает 1500Мпа так она так и будет держать 1500Мпа и ее рабочае примение 1500 МПа
Вы ошибаетесь, Константин. Если из сталепромышленной компании, спросите у своих коллег из стройтехцентра почему не всегда можно эффективно использовать даже 500МПа, не то что 1500МПа или любой учебник по ЖБК почитайте, раздел предварительно напряженные конструкции. Если не из СПК - обратитесь к их опыту - завидую белой завистью - у них есть корпоративный институт для повышения образованности менеджеров, для чего они привлекают наемных преподавателей.
Спасибо за присланную информацию, в общем-то примерно то же что я знал об углепластике. Огласите цену, я посчитаю экономическую эффективность по сравнению с металлической арматурой исходя из ограничения расчетного сопротивления 400МПа.

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 19.11.2009 в 17:28.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:26
#53
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


1. Любая длина под заказ - это не выход. Как её перевозить? Сколько это будет стоить? Да и номенклатуру всю не купить будет. Поэтому обязательно нужно решение стыка по длине. Замечу, что это должно быть опробованное, испытанное и узаконенное решение. Делать стык по подобию металлической раматуры без сварки напрямую, я думаю, не верно, даже если увеличить длину нахлёста пропорционально расчётному сопротивлению.
2.
Цитата:
Комбинировать с металлом или пока только делать данные конструкции при помощи той же проволоки и пары прутков самостоятельно на объекте при вязальных работах.
Если приходится комбинировать с металлом, тогда пропадают все преимущества связанные с агрессивной средой.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:30
#54
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
у них есть корпоративный институт для повышения образованности менеджеров, для чего они привлекают наемных преподавателей.
то есть я так понимаю легкий намек на то что я не образованная "скотина"? ))))))))
Цитата:
даже 500МПа, не то что 1500МПа
яговорил а равнопрочной замене заменять так чтобы получить показатели необходимые для конструкции. И еще раз повторюсь в тех конструкциях где изгибающий момент не критичен.

Цитата:
Как её перевозить? Сколько это будет стоить?
это вопрос к транспортникам,конретный объем и конкретный диаметр, просчитаем объем и массу и заявка в транспортные и усе.На данный момент длина выпускаемой продукции 6 метров.
Цитата:
Делать стык по подобию металлической раматуры без сварки напрямую, я думаю, не верно, даже если увеличить длину нахлёста пропорционально расчётному сопротивлению.
это не мои слова- это слова Степановой к.т.наук на форуме в Москве. Я думаю этот человке понимает тут больше чем я и знает когда говорит что использовать как металлическую арматуру.
Цитата:
Если приходится комбинировать с металлом, тогда пропадают все преимущества связанные с агрессивной средой.
про агрессивные среды согласен в остальных же конструкциях-тех же плитах перекрытия-возможно.

Рассуждения в слух (в проектировании я ноль) но разве после заливки каркас дежется за счет бетона и как и чем он был связан неимеет значения и каждая арматурина работает сама по себе- как в фибробетонировании? разве не такой принцып или я что то не понимаю?
Цитата:
Евгений, Екатеринбург
Евгений. честно не очень вас понял но я думаю вы мне все равно объясните если вам не сложно ) а цены в письме высылаю. на почту.

Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 17:39.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:38
#55
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
то есть я так понимаю легкий намек на то что я не образованная "скотина"? ))))))))
Я так не сказал, и не подумал (с).

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
яговорил а равнопрочной замене заменять так чтобы получить показатели необходимые для конструкции. И еще раз повторюсь в тех конструкциях где изгибающий момент не критичен.
Таких конструкций - только центрально сжатые колонны многоэтажных зданий для которых нужны стыки по длине. Других конструкций где могла бы использоваться такая прочность арматуры я не знаю - уж точно не бетонные стяжки - там армирование не расчетное, и не ленточные фундаменты - там есть изгибающий момент, и не дорожное строительство - там тоже есть изгибающие моменты.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 17:48
#56
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Я так не сказал, и не подумал (с).
Евгении это у меня юмор такой простите если обидел)) самоирония))
Цитата:
и не ленточные фундаменты - там есть изгибающий момент, и не дорожное строительство - там тоже есть изгибающие моменты.
фундаменты без подушки разве не льзя? А дорожное полотно я говорю только о верхнем увастке а не о плите. Есть пример применения в дорожном полотне с отзывам после 5 лет примения можете ознакомиться если есть желания скину ссылку.)Цены отправил.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 18:01
#57
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Рассуждения в слух (в проектировании я ноль) но разве после заливки каркас дежется за счет бетона и как и чем он был связан неимеет значения и каждая арматурина работает сама по себе- как в фибробетонировании
Именно так - вязка арматуры не является расчетным соединением.
Поясняю. При напряжении в металлической арматуре 400МПа ее относительное удлинение при модуле упругости 200000МПА составит
400/200000=0.002. Т.е. каждый метр удлинится на 2 мм. Если посчитать по формулам ширину раскрытия трещин, она будет около 0,4мм при таком удлинении - т.е. грубо 5 трещин на метр по 0,4мм каждая.
Для АБП:
400/80000=0.005 т.е. 5мм на метр и трещины будут уже по 1мм, что и показали Ваши испытания (по ссылке).
При 1200МПа соответственно:
1200/80000=0.015, т.е. трещины по 3мм.
Для того чтобы использовать высокопрочную стальную арматуру с высоким расчетным сопротивлением выполняют предварительное напряжение, т.е. до укладки бетона в арматуре уже есть напряжении допустим 1000МПА. Тогда приращение 1200МПА-1000МПА=200МПА
Удлинение:
200/80000=0.0025 т.е. трещины по 0.5мм. Что вполне приемлемо для Вашей арматуры. Это очень грубо.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 18:20
#58
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


ну а бетонная стяжка гибкие связи берегоукрепление фундамент это наша тема. ведь тут то я прав.
А в плиты перекрытия мы не лезем поскольку все сами прекрасно понимаем что без комбинирования мы не можем тут обойтись.
Но это только пока. Так как работа над этим ведется.

Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 20.11.2009 в 07:19.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 21:39
#59
Archerxxx

Инженер
 
Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62


Я вообще не ЖБ не проектирую, но считать приходилось немого. Тема интересная.
Я так понял основная загвоздка в том что модуль упругости неметаллической арматуры значительно ниже чем у металлической.
Отсюда вопрос: это упругие деформации или нет? Если да, то можно ли выполнить преднапряжение?
Archerxxx вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 18:06
#60
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


преднапряжение выполнить возможно.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:10
#61
-mavlin-


 
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
преднапряжение выполнить возможно.
Каким образом?
-mavlin- вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 12:10
#62
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Каким образом?
Журнал Бетон и Железобетон №2 1991

УДК 624.691.618.92.01.46

Р. ВОЛЬФФ, д-р, инж., Х.-Й. МИССЕЛЕР, дипл. инж. (ФРГ)

Преднапряженные бетонные конструкции с арматурой из стекловолокнистого композиционного материала
Вложения
Тип файла: djvu БиЖБ 1991_02.djvu (298.2 Кб, 736 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2009, 09:34
#63
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Здравствуйте еще раз!!!
1 А как базальтовая арматура работает при низких температурах? Например -50С? Не влияет ли это на долговременность конструкций и почность?
2 Как АБП работает в водной среде?
3 Есть ли какие отчеты по испытаниям на изгиб, которые я просил? Нужно в ближайшее время.
4 Какого максимального диаметра она выпускается?

Последний раз редактировалось Nicklas, 26.11.2009 в 10:11. Причина: дополнение вопроса
Nicklas вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 20:29
#64
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Итак, получил подарок от Константина в виде образцов арматуры, спасибо. Буду всем показывать.
Теперь мнение:
1. Ожидал что арматуры будет хрупкой - нет, достаточно хорошо гнется и не ломается при падении, это хорошо.
2. Периодический профиль для всех диаметров получен навивкой одной нити вокруг пучка, соответсвенно для диаметром 4 и 10 высота профиля одинаковая, это плохо.
3. Арматура легкая, это плюс не весьма сомнительный.
4. Отрезы болгаркой, т.е. режется, это тоже плюс.
Прочность выяснить нет возможности, это минус, но попробую применить на одном "детском" объекте, где не требуется жесткость и прочность, но требуется коррозионная стойкость.
Думаю применять можно, надо только подумать как. Ну и цены надо поменьше, а то на единицу прочности столько же получается как стальная, а при замене по площади дороже намного.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 14:00
#65
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
1 А как базальтовая арматура работает при низких температурах? Например -50С? Не влияет ли это на долговременность конструкций и почность?[/b]
от -70 до 100 гр.цельсия без потери физико мезханики.
Цитата:
2 Как АБП работает в водной среде?
АСП и АБП не кородирует.
Цитата:
3 Есть ли какие отчеты по испытаниям на изгиб, которые я просил? Нужно в ближайшее время.
Есть- готов выслать на почту
Цитата:
4 Какого максимального диаметра она выпускается?
Максимальный диаметр 14

Цитата:
Итак, получил подарок от Константина в виде образцов арматуры, спасибо. Буду всем показывать.
Очень рад что образцы пришли, готовы рассмотреть понижение цен при расчете совместного объекта, цены что я вам высылал не окончательные и являются розничными.

Всем желающим и заинтересованным лицам готовы выслать образцы для ознакомления.
Цитата:
2. Периодический профиль для всех диаметров получен навивкой одной нити вокруг пучка, соответсвенно для диаметром 4 и 10 высота профиля одинаковая, это плохо.
При конкретном заказе можем увиличить высоту навивочной нити.
Цитата:
опробую применить на одном "детском" объекте
если не секрет что за объект?)
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 19:28
#66
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
При конкретном заказе можем увиличить высоту навивочной нити.
Без испытаний по анкеровке и длине нахлеста это не особенно поможет.

Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Цитата:
опробую применить на одном "детском" объекте

если не секрет что за объект?)
да стыдно сказать - "детский объект" да и только - фундаменты под забор, но много и с не очень понятной работой - на очень слабом обводненном грунте.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 07:24
#67
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Без испытаний по анкеровке и длине нахлеста это не особенно поможет.
Согласен, но испытания всегда можно провести при необходимости.)
Цитата:
фундаменты под забор
Это очень хороший объект, мы ислользовали под заборы уже, людям очень нравится та легкость с которой все работы проходят. Так что мы только за такой объект.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 12:50
#68
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
<phrase 1=


УралСпецАрматура,
Добрый день!
смотрите личные сообщения.
cheap вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 12:59
#69
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


На все письма вроде ответил))
Для отправке образцов жду контактные телефоны для общения и конечно же адреса.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:16
#70
grossu

конструктор
 
Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226


Где можно взять образец и возможно какой-то методики расчета в Уфе?
Увлекаюсь новыми технологиями в строительстве и считаю применение композитных материалов в строительстве перспективным, надо развивать знания.
grossu вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 13:20
#71
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Где можно взять образец и возможно какой-то методики расчета в Уфе?
Увлекаюсь новыми технологиями в строительстве и считаю применение композитных материалов в строительстве перспективным, надо развивать знания.
для получения образцов необходим ваш почтовый адрес и все- жду его в личку.
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 19:15
#72
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
для получения образцов необходим ваш почтовый адрес и все- жду его в личку.
Только не перепутайте как у меня адрес и фамилию, а то на почте проблемы были :-).
Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
Согласен, но испытания всегда можно провести при необходимости.)
Проведите - получите заключение по длинам анкеровки хотя бы для диаметров 6 и более, для бетона В25 и В30.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 19:55
#73
acid


 
Сообщений: n/a


Может кто ссылку на литературу по теме даст?
 
 
Непрочитано 23.12.2009, 06:47
#74
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


armaturaperm.ru
наш сайт там многое есть.
Можно по телефону 8-3422-36-08-35 "УралСпецАрматура"
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2009, 07:10
#75
acid


 
Сообщений: n/a


Спасибо за образцы! сайт рассмотрел. Но хочется почитать Фролова, или
Михайлов К. В. Предварительное напряжение бетонных конструкций со стеклопластиковой арматурой / Сб. тр. Минск, 1964.
4. Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой (Р-16-78) / НИИЖБ и ИСиА. М., 1976.
 
 
Непрочитано 23.12.2009, 07:16
#76
УралСпецАрматура


 
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19


До вас дошли образцы значит- последнее время что то у нас посылки теряться начали(
УралСпецАрматура вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2010, 09:54
#77
Nicklas

Инженегр
 
Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от УралСпецАрматура Посмотреть сообщение
До вас дошли образцы значит- последнее время что то у нас посылки теряться начали(
Я вам в личку написал, до вас дошло письмо?
Nicklas вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 11:45
#78
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Директор заставляет запроектировать плиту покрытия 6х18 м, мало из проф.настила, так еще и с неметаллической арматурой, а также монолитные стены фундамента. Это реально, или не стоит браться???
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:13
#79
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Здравствуйте!
Есть ссылочка (г. Чебоксары): http://www.volgahim.ru/
От себя скажу:
1. БПА по прочности сравнима с A-V;
2. Модуль упругости 0,7*10^5 МПа (довольно низкий);
3. Разумеется низкая теплопроводность;
4. Что очень плохо: рифление достаточно мелкое - надёжного сцепления с бетоном не ждите.
5. Что ещё хуже (слышал): ползучесть (или как по-научному называется свойство, когда материал под нагрузкой не рвётся, но медленно-медленно удлинняется - годами).

Вывод: пункт 5 даёт однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности замены стальной арматуры в плитах перекрытия, перемычках, фундаментах. Если разработчикам удалось уйти от этого неприятного свойства - хорошо. Если нет - продолжаем совать стальную.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 12:15
#80
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Схему выложи, а еще лучше новую тему создай
Есть какие нибудь данные по ползучести?
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2011, 20:02
#81
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Схему выложи, а еще лучше новую тему создай
Это Вы кому?
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Есть какие нибудь данные по ползучести?
Один ГИП сказал. Если его слово не считать достоверными данными, то достоверных данных нет. Ну он... просто мимоходом, вскользь заметил. Я тогда в подробности не вдавался, т. к. тот вопрос тогда меня не интересовал.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 10:55
#82
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Это Вы кому?
2 Jaroslav222

Погуглил про ползучесть СПА, ничего почти не нашелПоставщики пишут, что нет ползучести, в одной статейке про преднапряженный полимербетон со СПА пишут, что ползучесть есть, но не превышает 5% от общей деформации(но там 1 случай рассмотрен, да и напряжения невелики). Так что все может быть)

ЗЫ В расчетах жб нет вообще понятия "ползучесть арматуры", так как у стали она невелика.
Бросаются в глаза бессовестные заманухи про "9 раз легче при замене по равнопрочности".
Для себя сделал пару выводов:
1.Трещиностойкость конструкций из СПА ни к черту. НО, ограничивать раскрытие трещин для сохранности арматуры нам не надо, ибо она не корродирует.
2.СПА нельзя применять, если требуется ограничить проницаемость.(подземные сооружения, полы по грунту, плиты и т.д.)
3.Прогиб немного больше у СПА (уменьшится приведенное сечение)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 17:39
#83
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Поставщики пишут, что нет ползучести
Ну а что они, будут себе я... простите, причинное место отрезать?
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
бессовестные заманухи про "9 раз легче при замене по равнопрочности".
Что тут поделаешь, коль это правда?
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
НО, ограничивать раскрытие трещин для сохранности арматуры нам не надо, ибо она не корродирует.
Если подумать, я с Вами согласен. НО!
У СНиПа (в частности СНиП 52-01-2003 и "прилегающих" к нему СП) на этот счёт другое мнение. А свою позицию (см. под чертой) я ни от кого не скрываю.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
2.СПА нельзя применять, если требуется ограничить проницаемость.
Соглашусь, но не до конца.
Пример: постоянно намокающая конструкция, в которой армирование требуется лишь по конструктивным требованиям. Вот в этих случаях сам Бог велел применять БПА и СПА.
Цитата:
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Прогиб немного больше у СПА
Не уловил. Поясните? Offtop: туплю иногда...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2011, 17:43
#84
acid


 
Сообщений: n/a


собственно неясен еще один момент - старение СПА и БПА. Ползучесть? ну конечно релаксация происходит, но тут бетон играет решающую роль, мне кажется.
 
 
Непрочитано 26.01.2011, 13:30
#85
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
старение СПА и БПА.
Данных нет. Материал-то достаточно новый.
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
ну конечно релаксация происходит
В обыкновенной пластмассе намного сильнее, чем в металле. А вот про СПА и БПА говорить пока, на самом деле, трудно. Но я не думаю, что эта арматура далеко ушла от обычной пластмассы.
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
но тут бетон играет решающую роль, мне кажется
Как понимать "решающую роль"? Если Вы про раскрытие трещин в бетоне при релаксации арматуры, то полностью поддерживаю!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 00:39
#86
denveronly

п....ц городам и селам :)
 
Регистрация: 18.01.2011
Киев
Сообщений: 26


А есть конкретные обьекты армированые этими чудесами?
имхо, пусть кто то другой строит из этого добра.
время покажет хорошо это или плохо
__________________
Бригада! Мы с первой захватки вместе !
denveronly вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 03:07
1 | #87
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


NoComment.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2011, 17:48
#88
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от denveronly Посмотреть сообщение
А есть конкретные обьекты армированые этими чудесами?
Не слышал о таких.
Цитата:
Сообщение от denveronly Посмотреть сообщение
время покажет
Поддерживаю!
Пускай сначала НИИ ЖБ изучит эту "радость" и расскажет нам. Может быть и серию разработает. А мы уж опосля...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2011, 17:10
#89
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


требуется запроектировать монолитное электропомещение с применением неметаллической арматуры. Обновленная информация появилась?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 13:08
#90
Eugene84

Инженер-недоучка на производстве
 
Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Обновленная информация появилась?
Как видите, нет.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2011, 17:10
1 | #91
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


А кто автор "перла" (извините,Мне просто лень искать)?
"требуется запроектировать монолитное электропомещение с применением неметаллической арматуры" (его нужно будет запомнить).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 10:09
#92
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Я автор темы про электропомещение. Почему Вы считаете это перлом, обоснуйте.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2011, 11:00
#93
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Вот две статьи об экспериментальных исследованиях с применением такой арматуры.
Вложения
Тип файла: zip статьи.zip (950.9 Кб, 604 просмотров)
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 20:38
#94
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Коллеги! Есть какая-то обновленная информация по данной тематике? Слышал в Америке уже есть нормативы по расчету конструкций с применением неметаллической арматуры.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2011, 05:55
#95
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


информация скоро будет. Делаю у себя в саду фундамент под баню - буду использовать стеклопластиковую арматуру. Через 25 лет ждите подробный отчет о поведении конструкции
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2011, 13:06
#96
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


что-то долговато 25 лет ждать) к тому времени наверное все бетонные конструкции из неметаллической арматуры будут делать.
Кстати, есть у кого-нибудь заграничные нормы по проектированию бетонных конструкций с использованием неметаллической арматуры? Слышал есть американские (типа ACI 440.6-08 (2008) и т.д.), про Еврокод не слышал, наверняка есть Японские.
Drake вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 16:08
#97
ReD_EviL[78rus]

вольный каменщик
 
Регистрация: 14.06.2011
СПб
Сообщений: 62


нашел К0МП0ЗИТНУЮ APMАТУРУ http://prostor-td.ru/kompozitnaya-armatura-rockbar.html
вроде даже параметры отличаются от СПА и БПА

а никто не в курсе где такое (неметаллическая арматура) посмотреть можно в городе на Неве?
ReD_EviL[78rus] вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2011, 18:03
#98
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Рокбар - в переводе - скалабрус. Это обычная (? х.з., может, фильдеперсовая какая-то?) базальтопластиковая арматура. БПА тоже 1300 МПА демонстрирует.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 19:48
#99
Fjodorsky


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 31


Я не пойму одного. Она просто дороже металлической. и прилично дороже. Так в чем прикол. Рекомендаций по применению нет и цена выше. Я сначала сам загорелся но полазив по инету понял что это пока к сожалению мертвое дело. Да она легче, да физико механические свойства где то лучше. Но цена!!! Мне не один застройщик не подпишется на увеличение цены при сомнительном (читать не проверенном качестве).
Fjodorsky вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 22:52
#100
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
Она просто дороже металлической. и прилично дороже
По какому параметру сравниваете?
РАВНОПРОЧНАЯ арматура - дешевле. Например. АСП-8 (стеклопластиковая арматура номинальным диаметром 8мм) равна по прочности ф12А400
Я давеча себе купил 240 метров АСП-8 по цене 18.55 рэ за метр (брал со склада, под заказ дешевле).
На строительном рынке арматуру 12мм (неизвесной марки) мне предложили по 63 рэ за метр. Можно, наверное, найти немного дешевле.
Но тонна металлической арматуры В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ будет стоить не менее 30 тыс. рублей. это 26.64 рэ за метр.

И в каком же месте стеклопластиковая арматура - дороже?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 08:24
#101
Fjodorsky


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 31


Цитата:
Сообщение от parabellum762 Посмотреть сообщение
По какому параметру сравниваете?
Я сравниваю по метражу. И не равнопрочную, а с равным диаметром. Вы делаете ошибку считая что ф8 пластик и ф12 металл взаимозаменяемы по прочностным характеристикам.
Fjodorsky вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 12:42
#102
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
ы делаете ошибку считая что ф8 пластик и ф12 металл взаимозаменяемы по прочностным характеристикам
мммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм

все гораздо сложнее, чем вы себе это представляете...
 
 
Непрочитано 04.09.2011, 13:18
#103
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Это точно, ведь дело не только в прочности. но и в разном модуле упругости, из-за чего летят все формулы Кси р и прочее (правда выводятся они легко), а проще посчитать по деформационной модели с реальными диаграммами (благо они простые у неметаллической арматуры).
И там можно убедиться, что если модуль упругости существенно ниже, чем у стали, то несущая способность летит вниз, кривизна растет и тп...
Я уже молчу о таких важных вещах как коррозионная стойкость неметаллической арматуры (в том числе к щелочной среде бетона), ее реологические свойства и тп.
Т.е заменить стальную арматуру на неметаллическую сравнив их прочности - это перебор
 
 
Непрочитано 04.09.2011, 13:24
#104
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
Я сравниваю по метражу. И не равнопрочную, а с равным диаметром
Т.е. Вы хотите взять, скажем, проект, и просто заменить стальную арматуру на стеклопластиковую? Не меняя диаметр? А прочность у них, по-Вашему, идентичная?
Вообще-то конструкции положено РАССЧИТЫВАТЬ на прочность. А композитная арматура в 3 раза прочнее. Её никак нельзя один к одному менять - запас слишком большой получится, это же просто грабеж клиента...

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
все гораздо сложнее, чем вы себе это представляете...
сложнее. Все существующие методики расчета железобетона учитывают бОльшее (по сравнению с бетоном) линейное расширение металла под нагрузкой.
Композитная арматура удлиняется под нагрузкой примерно так же, как и бетон - значит армированная стекло или базальтовым волокном конструкция будет значительно меньше подвержена трещинообразованию.
С другой стороны, у композитных материалов нет площадки текучести - разрушение происходит внезапно, т.е. надо предусматривать запас прочности "от дурака"
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.

Последний раз редактировалось parabellum762, 05.09.2011 в 06:46.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 15:11
#105
Fjodorsky


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 31


ни кто не говорит о замене диаметр на диаметр. Я вооще не поддерживаю ажиотаж вокруг композита. Много лет расчеты велись по метал. стержням и очень мало базы по коомпозиту. А просто заменить по прочности арматуру нельзя! Я не говорю что необходимо диаметр на диаметр. Надо считать - это правильно вы сказали. А как писал молодой человек что купил вместо 12 металла - 8 пластик и все получилось. ББольшая ошибка.

Последний раз редактировалось Fjodorsky, 04.09.2011 в 15:37.
Fjodorsky вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 06:54
#106
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
как писал молодой человек что купил вместо 12 металла - 8 пластик и все получилось.
Это я писал. И по прежнему думаю, что все получилось хорошо. Я фундамент для домика в саду себе делаю, посчитал по нормам армирование стержнями 12АIII, а потом просто применил 8АСП
Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
ББольшая ошибка.
да я не думаю, что такая уж большая - всего 4х6 метров. Буронабивные сваи с шагом 2 метра, монолитный ростверк между ними сеч. 200х300 (h)
По расчету у меня вышло 2 стержня по 12 мм, я положил 3 стержня 8АСП (в запас)
Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
Много лет расчеты велись по метал. стержням и очень мало базы по коомпозиту
Однако ж применение неметаллической арматуры допускается СНиП 52-01-2003 (п.5.3.2)
Все материалы когда-то были новыми, не применявшимися ранее. Это ж не значит, что надо стоять на месте и не использовать новых разработок...
Цитата:
Сообщение от Fjodorsky Посмотреть сообщение
Надо считать
Да, мы тут с Вами сходимся. Надо считать.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 11:32
#107
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334


Цитата:
Все существующие методики расчета железобетона учитывают бОльшее (по сравнению с бетоном) линейное расширение металла под нагрузкой.
Еж/б примерно 2.5х10^6 т*м2 Естали примерно 21х10^6т*м2
т.е. модуль стали примерно в 10 раз больше, а с учетом трещинообразования в бетоне раз в 15-20... или я чего-то не понимаю...
Цитата:
Композитная арматура удлиняется под нагрузкой примерно так же, как и бетон - значит армированная стекло или базальтовым волокном конструкция будет значительно меньше подвержена трещинообразованию.
соответственно мой вывод обратно противоположный
в общем согласен с Ал-й пст.103
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 12:01
#108
Ал-й


 
Сообщений: n/a


На самом деле неметаллическая арматура может иметь разные модули упругости и для каждой будет свой вывод.
К примеру любая пропитанная неметаллическая арматура (с окончанием -пластиковая) будет иметь скорее больший модуль упругости, но при этом она абсолютно не огнестойкая и пр.
Если арматура представляет собой волокна (к примеру, просто базальтовая), то она вообще - канат и без преднапряжения не вкатит...
Для определения свойств арматуры любого поставщика нужно проводить массовые испытания на деформационные характеристики, прочность, реологические свойства, коррозионную стойкость, огнестойкость, сцепление с бетоном, необходимо определить коэффициенты линейного расширения и тп и тд, и только после этого можно ...нет, не применять, а рассчитать сечение с использованием выбранной арматуры. А т.к. все коэффициенты метода разрушающих нагрузок выведены для стали и ее параметров, то придется использовать универсальную деформационную модель, для которой нужен не просто модуль упругости, а диаграмма деформирования со значениями предельных деформаций.
 
 
Непрочитано 05.09.2011, 13:14
#109
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
Еж/б примерно 2.5х10^6 т*м2 Естали примерно 21х10^6т*м2
Цитата:
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
соответственно мой вывод обратно противоположный
да...
согласен. Композитная арматура, таким образом, удлиняется сильнее, чем стальная - под равной нагрузкой. Значит, и трещин будет больше. Правда, в стеклобетоне трещины не так страшны - коррозионная стойкость у композитной арматуры почти идеальная (кстати, и щелочной среды бетона она тоже не боится)
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
неметаллическая арматура может иметь разные модули упругости и для каждой будет свой вывод.
К примеру любая пропитанная неметаллическая арматура (с окончанием -пластиковая) будет иметь скорее больший модуль упругости
Нет. У стеклопластиковой и базальтопластиковой арматур, о которых я читал, Е примерно 2х10^6. Собственно, производители этим гордятся - у нас, дескать, как у бетона!

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
реологические свойства
да нету их. Стеклопластиковая арматура тянется до тех пор, пока не рвется - зависимость линейная вплоть до разрушения.

Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
она абсолютно не огнестойкая
вот уж что есть, то есть. Поэтому я себе из композитной арматуры делаю фундамент - он, надеюсь, аццки гореть не будет у меня
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:35
#110
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


по школе помню: если стекло 5мм простоит вертикально в раме 30лет, то сверху оно будет 4мм/снизу 6мм
интересно как будет вести себя арматура под нагрузкой?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 16:54
#111
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Основные проблемы:
1. Огнестойкость - тут хоть кол на голове чеши, ничего не сделать, максимум вроде +80 градусов по цельсию и пипец... прощай арматура
2. Более низкий модуль упругости по сравнению со стальной арматурой... разница примерно в 4 раза
3. Нет норм и опыта по конструированию: анкеровка, нахлест, хомуты и т.д.

Отсюда вывод: надо закапывать ее в землю или топить в воду, желательно в те конструкции, где арматура в принципе не нужна
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 17:02
#112
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
3. Нет норм и опыта по конструированию: анкеровка, нахлест, хомуты и т.д.
Я думаю можно также считать как и для гладкой арматуры....со своими характеристиками естественно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 18:07
#113
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


vedinzhener, там, вроде "лапки" нужно делать, а тут как?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2011, 15:52
#114
SkiFF

ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
 
Регистрация: 18.01.2006
В поиске места работы и жительства
Сообщений: 143
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ReD_EviL[78rus] Посмотреть сообщение
нашел К0МП0ЗИТНУЮ APMАТУРУ http://prostor-td.ru/kompozitnaya-armatura-rockbar.html
вроде даже параметры отличаются от СПА и БПА

а никто не в курсе где такое (неметаллическая арматура) посмотреть можно в городе на Неве?
А модуль упругости арматуры рокбар = 50-350 ГПа это как. Когда как!? Все зависит от погоды?
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 11:08
#115
vmt1954


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 26


Добрый день!

Тема, поднятая вами ни в коем случае не может рассматриваться, как уже закрытая.
Конечно, применение неметаллической арматуры требует дополнительной проработки и решения нескольких вопросов.

1. Кроме указанных выше имеется вопрос об взаимодействии этой арматуры с бетоном, т.е. о держащей силе арматуры в бетоне, что и создает, собственно, композит. Если для стальной стержневой арматуры, как это было справедливо указано ранее, за много лет выработаны конструктивные решения, обеспечивающие композитную работу двух материалов и нашедшие свое отражение в нормативной документации, то в наше время такие конструктивные решения надо искать. Дело в том, что указанная держащая сила определяется диаметром арматуры, и в свою очередь расстояние между стержнями в любом направлении так же определяется, в сущности, тем же диаметром. Если просто из расчета прочностных качеств заменить стальную арматуру, например, на углеволокно, то диаметр арматуры уменьшается в 5- 6 раз. Такое изменение дает несомненное преимущество в цене, но можно ли оставить расстояние между стержнями прежним? По идее его надо уменьшать, а следовательно опять уменьшать диаметр арматуры из соображений прочности. Где золотая середина? Наверное в технологии изготовления самой арматуры, сеток из нее и работ при строительстве объекта.

2. Почему ни кто не обращает внимание на очевидный факт, что держащая сила сталефибробетона для арматуры выше, чем просто бетона. Может быть здесь имеется решение вопроса, как по самой не стальной арматуре, так и по применению сталефибробетона в несущих конструкциях?
vmt1954 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2013, 14:04
#116
ЛИС


 
Сообщений: n/a


вам лучше сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56489 - более свежая тема
 
 
Непрочитано 23.11.2013, 17:20
#117
vmt1954


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 26


Спасибо, я новичок.
vmt1954 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Применение стеклопластиковой арматуры Sergentiy Железобетонные конструкции 33 10.08.2013 19:32
Применение композитной арматуры Frisian Железобетонные конструкции 5 22.11.2011 15:08
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02