| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.05.2009, 18:02 | #1 | |
Применение стеклопластиковой и базальтопластиковой арматуры
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 56576
|
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
в первую очередь я бы смотрел на коэффициент температурного расширения. металл хорош тем, что коэф-т почти равен бетону.
во-вторых, смотреть как дружит/не дружит с огнём. в-третьих, наверняка у нее расчётные характеристики выше, а площадка текучести отсутствует, что вызывает большие опасения при динамических воздействиях. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
Цитата:
Вообще наверное имело бы смысл использовать в агрессивных средах... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2005
Сообщений: 9
|
есть информация по данной арматуре www.armaturaekb.ru
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
По поводу приведенной информации: 360 МПа - это вообще-то уровень расчетного сопротивления для AIII, временное будет значительно выше.
И остаются серьезные сомнения насчет приведенных сопротивлений стеклопластиковой арматуры, пусть даже и временных. Были бы это углеродные волокна, было бы не так сомнительно... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
ТАкую арматуру следует применять при горизонтальном армировании кирпичной кладки, т.к благодаря малой теплопроводности она не может являеться мостиком холода.
Отдельные вопросы к адгезии, не думаю что она может заменить стальную, но может дополнять ее в разных конструкциях. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Столкнулись мы однажды с такой проблемой при применении данной арматуры в качестве гибких связей в кирпичной кладке. Доблестные строители вместо того чтобы укладывать на раствор и прижимать сверху следующим рядом кирпича как положено, просто втыкали эту арматуру в свежий раствор))). естественно после твердения она никоим образом там не держалась и не обеспечивала связи между слоями. заставили перекладывать три этажа жилого дома. теперь стараемся не использовать ее, а применять старые добрые рамки из оцинкованной арматуры
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,012
|
|
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
|
Подниму тему. Весь русский инет перерыл в поисках информации о работе базальтопластиковой арматуры на изгиб - ничего не нашел.
Как вы думаете, насколько хорошо эта арматура работает на игиб? и какой у него расчетное сопротивление изгибу? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
|
Слушай, как она на изгиб работает? Вы сможете ее как-нибуть потестить? я просто в руках ее не держал. а по фоткам ничего не могу сказать..
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
А вот вот эти ребята там были, наверно их продукция http://www.armaturaperm.ru/
ЗЫ: блин похоже это уже было выше, ну на той конференции только они были по такому профилю, список участников посмотрел! Offtop: короче все дороги ведут в рим! |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
На изгиб? А кому это надо? Обычно арматура на растяжение и сжатие работает.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.04.2008
Сообщений: 400
|
Такие вещи делает Бийский завод стеклопластиков
www.bzs.ru |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
|
Цитата:
Ту я нашел, да там только и указаны маодуль упругости и прочность на разрыв. (ТУ 5769-248-35354501-2007) В принципе по модулю упругости видно, что на изгиб работает не очень хорошо, но хотелось бы еще и цифровых фактов. |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Не верьте всем арматурам подряд. Давайте арматуру из нержавейки делать? Долговечность бетона в раза 4 повысится |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Для получения более подробной информации о неметаллической арматуре АСП и АБП вы можете задовать вопросы мне. Я представляю компанию производителя являюсь неотъемлемой ее ячейкой.
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Россия
Сообщений: 604
|
самый, думаю, насущный вопрос: реальные испытания каких конструкций проводились? И где можно ознакомиться с официальными отчетами о них.
Пока реальные плиты разных пролетов не сломаете на стенде и не докажете что момент трещиностойкости сопоставим с конструкциями со стальной арматурой к вашим изделиям будет настороженное отношение.... :-( |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Alter 54
По перекрытиям могу сказать сразу, что на данный момент мы не можем полноценно заменить метал в них, но комбинировать совместно с металлом возможно. Проводились испытания и при нагрузке 6 тонн произошло первое растрескивание , первая трещина толшиной 0,4-0,5 мм. Наша цель не плиты перекрытия на данный момент а фундамент, берегоукрепление, дорожное строительство и все что ниже нулевого цикла+гибкие связи. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
УралСпецАрматура забыли про агрессивную среду. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Трещены при нагружении. И нагрузка проводилась до полного разрушения плиты- что тут не понятного?
Спросили про испытания я ответил про испытания. При эксплуатации ни каких трещин нет, а про агрессивность сред помним и знаем, работает в гипсовых растворах проверяли стоит, в бетоне вообще прекрасно себя ведет. Грубо говоря мы просто ломали плиту. Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 10:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Что заявляет? Что они разработали методику расчета? и не будут делится ей просто так? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Вот что пишет д.т.наук Степанова Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Понятно что все сводится к гипотезе плоских сечений.
Малый модуль упругости сводит на нет возможность использования с высоким расчетным сопротивлением без предварительного напряжения, отсюда и трещины 2мм. То же что и с углепластиком - получается использовать с напряжениями не выше чем у обычной арматуры - 300-400МПа. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
Базальтопластиковую арматуру рекомендуют использовать только для армирования дорожных плит.
Как выполнять стыки такой арматуры по длине? Как гнуть такую арматуру для выполнения разных гнутых элементов, например при армировании углов монолитных конструкций? Есть ли такие решения? Если есть, пожалуйста, скиньте информацию. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
УралСпецАрматура вы кем работаете? Я уверен что не проектировщиком? Где методика расчета по 1 и 2пред. состоянию ? где требованию к конструированию, например анкеровка и нахлест? в статье плиты выбирались для сравнения по каким критериям (мало армированая мет. арматурой и хорошо заармированая углепластиком?. А кто победит если мет. армирование увеличить в 2 раза?)?
|
|||
|
|||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
А как же экономическая состовляющая? Н еужели она ни кого не интересует? Вот ни за что не поверю что кто то работает ради работы- все надеются на прибыль, разве не так?
Срок эксплуатации железобетонных конструкций при воздействии агрессивных сред резко сокращается. Замена их стеклопластбетонными ликвидирует затраты на капитальные ремонты, убытки от которых существенно возрастают, когда на время ремонта требуется остановка производства. А транспортное плечо разве это не плюс стеклопластика, при перевозки АСП считается из объема а не тонножа как к примеру тот же металл, что значительно сокращает расходы при строительстве. Отсутствует сварочная работа на объекте, что удешевляет опять же таки строительные работы. Транспортировка на объекте, арматуру может преносить простой рабочий, вес ее "копеешный", нет необходимости в погрузчиках. Разве это не доводы- разве это не плюсы, разве не за экономичней мы все гонимся за заработком? Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 15:24. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Покажите на единицу реальной прочности (300-400МПа) и я буду применять.
Цитата:
Цитата:
Я бы сказал невозможна, поэтому и отсутствует, трудно назвать это плюсом. Не такой уж и копеечный на единицу прочности, а погрузчиками только пачки перевозят, не важно металла или стеклопластика. |
|||
|
||||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
-бетонная стяжка -ленточный фундамент -берегоукрепление -дорожное строительство как же эти области? Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
|
|||||
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
Москва
Сообщений: 141
|
УралСпецАрматура
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А куда пошлют прораба рабочие, если он, попросит их таскать длинные легкие прутки скажем, на 10 этаж? |
||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
меняется по разному в зависимости от вида арматуры, для тех видов для которых сварка возможна ее и применяют, и это большой плюс металлической арматуры. Цитата:
На единицу прочности: Ваш материал способен выдерживать, допустим, 1300МПА, но реально ее можно использовать только с 300МПА из-за ограничения развития деформаций и трещин. Поэтому скажите так: 1 см.кв. стальной арматуры класса А400 соответсвует 1,5 кв. см. стеклопластиковой, при этом 1метр стального стержня площадью 1 кв.см. стоит 20 рублей, а стеклопластиковой арматуры площадью 1,5 кв.см. стоит 15 рублей. Это предмет для разговора. Адрес электронки в студию не готов, а в личку вышлю :-). p.s. Назовитесь человеческим именем :-). |
|||
|
|||||||||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вас? Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 17:07. |
||||||||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Спасибо за присланную информацию, в общем-то примерно то же что я знал об углепластике. Огласите цену, я посчитаю экономическую эффективность по сравнению с металлической арматурой исходя из ограничения расчетного сопротивления 400МПа. Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 19.11.2009 в 17:28. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71
|
1. Любая длина под заказ - это не выход. Как её перевозить? Сколько это будет стоить? Да и номенклатуру всю не купить будет. Поэтому обязательно нужно решение стыка по длине. Замечу, что это должно быть опробованное, испытанное и узаконенное решение. Делать стык по подобию металлической раматуры без сварки напрямую, я думаю, не верно, даже если увеличить длину нахлёста пропорционально расчётному сопротивлению.
2. Цитата:
|
|||
|
|||||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Рассуждения в слух (в проектировании я ноль) но разве после заливки каркас дежется за счет бетона и как и чем он был связан неимеет значения и каждая арматурина работает сама по себе- как в фибробетонировании? разве не такой принцып или я что то не понимаю? Цитата:
Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 19.11.2009 в 17:39. |
||||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Таких конструкций - только центрально сжатые колонны многоэтажных зданий для которых нужны стыки по длине. Других конструкций где могла бы использоваться такая прочность арматуры я не знаю - уж точно не бетонные стяжки - там армирование не расчетное, и не ленточные фундаменты - там есть изгибающий момент, и не дорожное строительство - там тоже есть изгибающие моменты. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Поясняю. При напряжении в металлической арматуре 400МПа ее относительное удлинение при модуле упругости 200000МПА составит 400/200000=0.002. Т.е. каждый метр удлинится на 2 мм. Если посчитать по формулам ширину раскрытия трещин, она будет около 0,4мм при таком удлинении - т.е. грубо 5 трещин на метр по 0,4мм каждая. Для АБП: 400/80000=0.005 т.е. 5мм на метр и трещины будут уже по 1мм, что и показали Ваши испытания (по ссылке). При 1200МПа соответственно: 1200/80000=0.015, т.е. трещины по 3мм. Для того чтобы использовать высокопрочную стальную арматуру с высоким расчетным сопротивлением выполняют предварительное напряжение, т.е. до укладки бетона в арматуре уже есть напряжении допустим 1000МПА. Тогда приращение 1200МПА-1000МПА=200МПА Удлинение: 200/80000=0.0025 т.е. трещины по 0.5мм. Что вполне приемлемо для Вашей арматуры. Это очень грубо. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
ну а бетонная стяжка гибкие связи берегоукрепление фундамент это наша тема. ведь тут то я прав.
А в плиты перекрытия мы не лезем поскольку все сами прекрасно понимаем что без комбинирования мы не можем тут обойтись. Но это только пока. Так как работа над этим ведется. Последний раз редактировалось УралСпецАрматура, 20.11.2009 в 07:19. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.09.2009
Украина Донецк
Сообщений: 62
|
Я вообще не ЖБ не проектирую, но считать приходилось немого. Тема интересная.
Я так понял основная загвоздка в том что модуль упругости неметаллической арматуры значительно ниже чем у металлической. Отсюда вопрос: это упругие деформации или нет? Если да, то можно ли выполнить преднапряжение? |
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Журнал Бетон и Железобетон №2 1991
УДК 624.691.618.92.01.46 Р. ВОЛЬФФ, д-р, инж., Х.-Й. МИССЕЛЕР, дипл. инж. (ФРГ) Преднапряженные бетонные конструкции с арматурой из стекловолокнистого композиционного материала
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Инженегр Регистрация: 17.07.2009
ННовгород
Сообщений: 55
|
Здравствуйте еще раз!!!
1 А как базальтовая арматура работает при низких температурах? Например -50С? Не влияет ли это на долговременность конструкций и почность? 2 Как АБП работает в водной среде? 3 Есть ли какие отчеты по испытаниям на изгиб, которые я просил? Нужно в ближайшее время. 4 Какого максимального диаметра она выпускается? Последний раз редактировалось Nicklas, 26.11.2009 в 10:11. Причина: дополнение вопроса |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Итак, получил подарок от Константина в виде образцов арматуры, спасибо. Буду всем показывать.
Теперь мнение: 1. Ожидал что арматуры будет хрупкой - нет, достаточно хорошо гнется и не ломается при падении, это хорошо. 2. Периодический профиль для всех диаметров получен навивкой одной нити вокруг пучка, соответсвенно для диаметром 4 и 10 высота профиля одинаковая, это плохо. 3. Арматура легкая, это плюс не весьма сомнительный. 4. Отрезы болгаркой, т.е. режется, это тоже плюс. Прочность выяснить нет возможности, это минус, но попробую применить на одном "детском" объекте, где не требуется жесткость и прочность, но требуется коррозионная стойкость. Думаю применять можно, надо только подумать как. Ну и цены надо поменьше, а то на единицу прочности столько же получается как стальная, а при замене по площади дороже намного. |
|||
|
||||||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всем желающим и заинтересованным лицам готовы выслать образцы для ознакомления. Цитата:
Цитата:
|
|||||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Без испытаний по анкеровке и длине нахлеста это не особенно поможет.
да стыдно сказать - "детский объект" да и только - фундаменты под забор, но много и с не очень понятной работой - на очень слабом обводненном грунте. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Проведите - получите заключение по длинам анкеровки хотя бы для диаметров 6 и более, для бетона В25 и В30. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо за образцы! сайт рассмотрел. Но хочется почитать Фролова, или
Михайлов К. В. Предварительное напряжение бетонных конструкций со стеклопластиковой арматурой / Сб. тр. Минск, 1964. 4. Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой (Р-16-78) / НИИЖБ и ИСиА. М., 1976. |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Здравствуйте!
Есть ссылочка (г. Чебоксары): http://www.volgahim.ru/ От себя скажу: 1. БПА по прочности сравнима с A-V; 2. Модуль упругости 0,7*10^5 МПа (довольно низкий); 3. Разумеется низкая теплопроводность; 4. Что очень плохо: рифление достаточно мелкое - надёжного сцепления с бетоном не ждите. 5. Что ещё хуже (слышал): ползучесть (или как по-научному называется свойство, когда материал под нагрузкой не рвётся, но медленно-медленно удлинняется - годами). Вывод: пункт 5 даёт однозначно отрицательный ответ на вопрос о возможности замены стальной арматуры в плитах перекрытия, перемычках, фундаментах. Если разработчикам удалось уйти от этого неприятного свойства - хорошо. Если нет - продолжаем совать стальную.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Это Вы кому?
Один ГИП сказал. Если его слово не считать достоверными данными, то достоверных данных нет. Ну он... просто мимоходом, вскользь заметил. Я тогда в подробности не вдавался, т. к. тот вопрос тогда меня не интересовал.
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
2 Jaroslav222
Погуглил про ползучесть СПА, ничего почти не нашелПоставщики пишут, что нет ползучести, в одной статейке про преднапряженный полимербетон со СПА пишут, что ползучесть есть, но не превышает 5% от общей деформации(но там 1 случай рассмотрен, да и напряжения невелики). Так что все может быть) ЗЫ В расчетах жб нет вообще понятия "ползучесть арматуры", так как у стали она невелика. Бросаются в глаза бессовестные заманухи про "9 раз легче при замене по равнопрочности". Для себя сделал пару выводов: 1.Трещиностойкость конструкций из СПА ни к черту. НО, ограничивать раскрытие трещин для сохранности арматуры нам не надо, ибо она не корродирует. 2.СПА нельзя применять, если требуется ограничить проницаемость.(подземные сооружения, полы по грунту, плиты и т.д.) 3.Прогиб немного больше у СПА (уменьшится приведенное сечение) |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Ну а что они, будут себе я... простите, причинное место отрезать?
Что тут поделаешь, коль это правда? Цитата:
У СНиПа (в частности СНиП 52-01-2003 и "прилегающих" к нему СП) на этот счёт другое мнение. А свою позицию (см. под чертой) я ни от кого не скрываю. Соглашусь, но не до конца. Пример: постоянно намокающая конструкция, в которой армирование требуется лишь по конструктивным требованиям. Вот в этих случаях сам Бог велел применять БПА и СПА. Не уловил. Поясните? Offtop: туплю иногда...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Данных нет. Материал-то достаточно новый.
В обыкновенной пластмассе намного сильнее, чем в металле. А вот про СПА и БПА говорить пока, на самом деле, трудно. Но я не думаю, что эта арматура далеко ушла от обычной пластмассы. Как понимать "решающую роль"? Если Вы про раскрытие трещин в бетоне при релаксации арматуры, то полностью поддерживаю!
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Не слышал о таких.
Поддерживаю! Пускай сначала НИИ ЖБ изучит эту "радость" и расскажет нам. Может быть и серию разработает. А мы уж опосля...
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
информация скоро будет. Делаю у себя в саду фундамент под баню - буду использовать стеклопластиковую арматуру. Через 25 лет ждите подробный отчет о поведении конструкции
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Обследование Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143
|
что-то долговато 25 лет ждать) к тому времени наверное все бетонные конструкции из неметаллической арматуры будут делать.
Кстати, есть у кого-нибудь заграничные нормы по проектированию бетонных конструкций с использованием неметаллической арматуры? Слышал есть американские (типа ACI 440.6-08 (2008) и т.д.), про Еврокод не слышал, наверняка есть Японские. |
|||
|
||||
вольный каменщик Регистрация: 14.06.2011
СПб
Сообщений: 62
|
нашел К0МП0ЗИТНУЮ APMАТУРУ http://prostor-td.ru/kompozitnaya-armatura-rockbar.html
вроде даже параметры отличаются от СПА и БПА а никто не в курсе где такое (неметаллическая арматура) посмотреть можно в городе на Неве? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Рокбар - в переводе - скалабрус. Это обычная (? х.з., может, фильдеперсовая какая-то?) базальтопластиковая арматура. БПА тоже 1300 МПА демонстрирует.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 31
|
Я не пойму одного. Она просто дороже металлической. и прилично дороже. Так в чем прикол. Рекомендаций по применению нет и цена выше. Я сначала сам загорелся но полазив по инету понял что это пока к сожалению мертвое дело. Да она легче, да физико механические свойства где то лучше. Но цена!!! Мне не один застройщик не подпишется на увеличение цены при сомнительном (читать не проверенном качестве).
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
По какому параметру сравниваете?
РАВНОПРОЧНАЯ арматура - дешевле. Например. АСП-8 (стеклопластиковая арматура номинальным диаметром 8мм) равна по прочности ф12А400 Я давеча себе купил 240 метров АСП-8 по цене 18.55 рэ за метр (брал со склада, под заказ дешевле). На строительном рынке арматуру 12мм (неизвесной марки) мне предложили по 63 рэ за метр. Можно, наверное, найти немного дешевле. Но тонна металлической арматуры В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ будет стоить не менее 30 тыс. рублей. это 26.64 рэ за метр. И в каком же месте стеклопластиковая арматура - дороже?
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это точно, ведь дело не только в прочности. но и в разном модуле упругости, из-за чего летят все формулы Кси р и прочее (правда выводятся они легко), а проще посчитать по деформационной модели с реальными диаграммами (благо они простые у неметаллической арматуры).
И там можно убедиться, что если модуль упругости существенно ниже, чем у стали, то несущая способность летит вниз, кривизна растет и тп... Я уже молчу о таких важных вещах как коррозионная стойкость неметаллической арматуры (в том числе к щелочной среде бетона), ее реологические свойства и тп. Т.е заменить стальную арматуру на неметаллическую сравнив их прочности - это перебор |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Т.е. Вы хотите взять, скажем, проект, и просто заменить стальную арматуру на стеклопластиковую? Не меняя диаметр? А прочность у них, по-Вашему, идентичная?
Вообще-то конструкции положено РАССЧИТЫВАТЬ на прочность. А композитная арматура в 3 раза прочнее. Её никак нельзя один к одному менять - запас слишком большой получится, это же просто грабеж клиента... сложнее. Все существующие методики расчета железобетона учитывают бОльшее (по сравнению с бетоном) линейное расширение металла под нагрузкой. Композитная арматура удлиняется под нагрузкой примерно так же, как и бетон - значит армированная стекло или базальтовым волокном конструкция будет значительно меньше подвержена трещинообразованию. С другой стороны, у композитных материалов нет площадки текучести - разрушение происходит внезапно, т.е. надо предусматривать запас прочности "от дурака"
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. Последний раз редактировалось parabellum762, 05.09.2011 в 06:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 31
|
ни кто не говорит о замене диаметр на диаметр. Я вооще не поддерживаю ажиотаж вокруг композита. Много лет расчеты велись по метал. стержням и очень мало базы по коомпозиту. А просто заменить по прочности арматуру нельзя! Я не говорю что необходимо диаметр на диаметр. Надо считать - это правильно вы сказали. А как писал молодой человек что купил вместо 12 металла - 8 пластик и все получилось. ББольшая ошибка.
Последний раз редактировалось Fjodorsky, 04.09.2011 в 15:37. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
да я не думаю, что такая уж большая - всего 4х6 метров. Буронабивные сваи с шагом 2 метра, монолитный ростверк между ними сеч. 200х300 (h) По расчету у меня вышло 2 стержня по 12 мм, я положил 3 стержня 8АСП (в запас) Цитата:
Все материалы когда-то были новыми, не применявшимися ранее. Это ж не значит, что надо стоять на месте и не использовать новых разработок... Да, мы тут с Вами сходимся. Надо считать.
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 334
|
Цитата:
т.е. модуль стали примерно в 10 раз больше, а с учетом трещинообразования в бетоне раз в 15-20... или я чего-то не понимаю... Цитата:
в общем согласен с Ал-й пст.103 |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
На самом деле неметаллическая арматура может иметь разные модули упругости и для каждой будет свой вывод.
К примеру любая пропитанная неметаллическая арматура (с окончанием -пластиковая) будет иметь скорее больший модуль упругости, но при этом она абсолютно не огнестойкая и пр. Если арматура представляет собой волокна (к примеру, просто базальтовая), то она вообще - канат и без преднапряжения не вкатит... Для определения свойств арматуры любого поставщика нужно проводить массовые испытания на деформационные характеристики, прочность, реологические свойства, коррозионную стойкость, огнестойкость, сцепление с бетоном, необходимо определить коэффициенты линейного расширения и тп и тд, и только после этого можно ...нет, не применять, а рассчитать сечение с использованием выбранной арматуры. А т.к. все коэффициенты метода разрушающих нагрузок выведены для стали и ее параметров, то придется использовать универсальную деформационную модель, для которой нужен не просто модуль упругости, а диаграмма деформирования со значениями предельных деформаций. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501
|
да...
согласен. Композитная арматура, таким образом, удлиняется сильнее, чем стальная - под равной нагрузкой. Значит, и трещин будет больше. Правда, в стеклобетоне трещины не так страшны - коррозионная стойкость у композитной арматуры почти идеальная (кстати, и щелочной среды бетона она тоже не боится) Цитата:
да нету их. Стеклопластиковая арматура тянется до тех пор, пока не рвется - зависимость линейная вплоть до разрушения. вот уж что есть, то есть. Поэтому я себе из композитной арматуры делаю фундамент - он, надеюсь, аццки гореть не будет у меня
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия. |
|||
|
||||
Основные проблемы:
1. Огнестойкость - тут хоть кол на голове чеши, ничего не сделать, максимум вроде +80 градусов по цельсию и пипец... прощай арматура 2. Более низкий модуль упругости по сравнению со стальной арматурой... разница примерно в 4 раза 3. Нет норм и опыта по конструированию: анкеровка, нахлест, хомуты и т.д. Отсюда вывод: надо закапывать ее в землю или топить в воду, желательно в те конструкции, где арматура в принципе не нужна |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Я думаю можно также считать как и для гладкой арматуры....со своими характеристиками естественно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Строишь завод, проводишь реактора испытание? грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее! |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 26
|
Добрый день!
Тема, поднятая вами ни в коем случае не может рассматриваться, как уже закрытая. Конечно, применение неметаллической арматуры требует дополнительной проработки и решения нескольких вопросов. 1. Кроме указанных выше имеется вопрос об взаимодействии этой арматуры с бетоном, т.е. о держащей силе арматуры в бетоне, что и создает, собственно, композит. Если для стальной стержневой арматуры, как это было справедливо указано ранее, за много лет выработаны конструктивные решения, обеспечивающие композитную работу двух материалов и нашедшие свое отражение в нормативной документации, то в наше время такие конструктивные решения надо искать. Дело в том, что указанная держащая сила определяется диаметром арматуры, и в свою очередь расстояние между стержнями в любом направлении так же определяется, в сущности, тем же диаметром. Если просто из расчета прочностных качеств заменить стальную арматуру, например, на углеволокно, то диаметр арматуры уменьшается в 5- 6 раз. Такое изменение дает несомненное преимущество в цене, но можно ли оставить расстояние между стержнями прежним? По идее его надо уменьшать, а следовательно опять уменьшать диаметр арматуры из соображений прочности. Где золотая середина? Наверное в технологии изготовления самой арматуры, сеток из нее и работ при строительстве объекта. 2. Почему ни кто не обращает внимание на очевидный факт, что держащая сила сталефибробетона для арматуры выше, чем просто бетона. Может быть здесь имеется решение вопроса, как по самой не стальной арматуре, так и по применению сталефибробетона в несущих конструкциях? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
вам лучше сюда http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56489 - более свежая тема
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. | EUDGEN | Расчетные программы | 344 | 18.10.2013 15:19 |
Применение стеклопластиковой арматуры | Sergentiy | Железобетонные конструкции | 33 | 10.08.2013 19:32 |
Применение композитной арматуры | Frisian | Железобетонные конструкции | 5 | 22.11.2011 15:08 |
Применение арматуры класса АII | Net | Железобетонные конструкции | 3 | 26.04.2006 18:02 |