Расчет по материалу плиты на грунте.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет по материалу плиты на грунте.

Расчет по материалу плиты на грунте.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.07.2009, 10:51 #1
Расчет по материалу плиты на грунте.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Добрый день. Прошу направить по нужному следу в вопросе расчета плиты пола с нагрузкой 8 тонн/м.кв. Как считать эту конструкцию, какой есть расчетный метод, что почитать?
Просмотров: 10986
 
Непрочитано 27.07.2009, 12:43
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Это называется тонкая пластина на упругом основании, загруженная равномерно распределенной нагрузкой.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 12:53
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Это называется тонкая пластина на упругом основании, загруженная равномерно распределенной нагрузкой.
А вот насчет равномерно распределенной нагрузки можно поспорить.
 
 
Непрочитано 27.07.2009, 12:57
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А вот насчет равномерно распределенной нагрузки можно поспорить.
Не, ну так же атор написал:

Цитата:
с нагрузкой 8 тонн/м.кв
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 13:07
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Но эта нагрузка может, и скорее всего, будет не по всей плите. Если это склад, то будут участки без нагрузки или с переменной нагрузкой. Более того, по расчету плита на упругом винклеровском основании, загруженная именно равномерно распределенной нагрузкой по расчету не требует никакого рабомего армирования. Изгибающие моменты в ней будут нулевые. Так что, по всей видимости, задача стоит несколько иная.
 
 
Непрочитано 27.07.2009, 13:30
#6
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


DK, да всё верно вы говорите. Это я просто сегодня мрачный и шутки у меня мрачные.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 13:34
#7
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Более того, по расчету плита на упругом винклеровском основании, загруженная именно равномерно распределенной нагрузкой по расчету не требует никакого рабомего армирования.
А если грунты (ИГЭ) не строго горизонтально залегают под плитой и сама плита не совсем жесткая (чтоб только за крен заморачиваться) и довольно развитая в плане?
То бишь, как вариант, глубина сжимаемой толщи разная на разных участках (допустим суглинок и не глубоко "кровля" скалы скачет).

У Винклера, на сколько помню, пружинки разной жесткости могут быть.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2009, 15:03
#8
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Добрый день. Прошу направить по нужному следу в вопросе расчета плиты пола с нагрузкой 8 тонн/м.кв. Как считать эту конструкцию, какой есть расчетный метод, что почитать?
см. пособие к снипу по полам
RomanM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 18:44
#9
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Бурная дискуссия...я тут отходил...

Да, у меня склад металла, заказчик говорит 8т/м.кв и причем сплошняком от задней стенки до ворот будет грузить. Я догадывался, что если нагрузить равномерно то по материалу считать проще/не надо, но склад мгновенно не заполнить, постепенно от задней стеночки и на всю площадь к воротам, а это ряд конкретных задач на расчет плиты по материалу. Склад 50х16, ворота по всей длинной стороне - 14 ворот, грубо говоря будет заполняться полосами 3х50, ну грубо конечно. Так вот если нагрузить краешек, то моменты быть обязаны и будут...внимание, вопрос: как считать моменты? и как назначить арматуру?

Последний раз редактировалось Nordek, 28.07.2009 в 09:19.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 09:22
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 ordek
СНиП Складские здания. Там есть ширина проездов, габариты складирования и т.д.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 09:27
#11
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
внимание, вопрос: как считать моменты? и как назначить арматуру?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 10:34
#12
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2 ordek
СНиП Складские здания. Там есть ширина проездов, габариты складирования и т.д.
да, я вкурсе, что по нормам должны быть проходы, проезды и прочее, но заказчик говорит, будет грузить по полной, вот и расчитать нужно по максимуму. Так как с расчетом то быть? (как что в данном случае считается плита?)
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 00:49
#13
Dorogon


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 265


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
да, я вкурсе, что по нормам должны быть проходы, проезды и прочее, но заказчик говорит, будет грузить по полной, вот и расчитать нужно по максимуму. Так как с расчетом то быть? (как что в данном случае считается плита?)
Вот тут то и есть "нюансы". Наиболее неблагоприятно для плиты пола, когда есть проход м/д загружеными стелажами.
Dorogon вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 07:12
#14
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Nordek! Попробуйте посмотреть здесь:http://dwg.ru/dnl/2806, глава из прошлого СНиП по половому вопросу. Изложена методика расчета полов по грунту. К сожалению, в современном СНиП по полам эта глава исключена!
RuDimka81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 10:26
#15
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Я уже смотрел это пособие, по нему есть ряд непонятных моментов. Там ни слова не говорится о размерах плиты пола, ну видимо такой расчетный метод, но вот как они там с единицами измерений крутят, ни в какие рамки не лезет, вот на память, из примера пособия: "нагрузка Рр на след размерами 120х220 см 8т.... Мр=Рр*К1,...К1 получают по таблицам 19,95, а затем пишут - Мр=Рр*К1=19,95*10=199,5 кгс*см/см...при том, что Рр имело размерность тонн,...есть приписка правда Мр входит в расчетные формулы такие-то, с размерностью кгс*см/см, как величина отнесенная к 1см ширины сечения плиты пола... " в общем там много непонятного....
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 10:35
#16
Viktor_57


 
Регистрация: 20.07.2009
Орел
Сообщений: 26


Пару лет назад я пол делал результат ниже в новом СНиПе, полезного мало считал по старому.
Вложения
Тип файла: doc РАСЧЕТ ПОЛОВ С ЖЕСТКИМ ПОДСТИЛАЮЩИМ СЛОЕМ.doc (112.5 Кб, 3921 просмотров)
Viktor_57 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 22:39
#17
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Viktor_57 Посмотреть сообщение
Пару лет назад я пол делал результат ниже в новом СНиПе, полезного мало считал по старому.
Расчет посмотрел, близко к тексту...

А кто еще считал по "Рекомендации к расчета плиты пола с учетом экономической целесообразности" в развитие полового СНиПа? Тамашние расчетные схемы всем понятны, если кто-то разобрался и может объяснить кой какие моменты, дать мастер-класс так скажем было бы полезно/интересно, а то, скажем, мой случай в явном виде не представлен в рекомендациях, а применительно...как-то не получается.
Nordek вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет по материалу плиты на грунте.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Расчет свай в галечниковом грунте с текучим суглинистым заполнителем Buks100 Основания и фундаменты 6 05.12.2012 05:57
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13