Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2009, 14:48 #1
Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки
Ильнур
 
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Далече
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 25,096

Может кто четко знает, в каком действующем на сегодня документе однозначно сказано, что за расчетную температуру при выборе стали по СНиП (или СП) берется средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (0,98)?
Вообще-то я не литературу ищу, а обоснование выбора расчетной температуры...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2009 в 15:52.
Просмотров: 20030
 
Непрочитано 17.08.2009, 17:29
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


СНиП II-23-81*
Приложение 1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Таблица 50*. Стали для стальных конструкций зданий и сооружений

прим.
3. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ 16350-80 "Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей". Указанные в головке таблицы в скобках расчетные температуры соответствуют температуре наружного воздуха соответствующего района, за которую принимается средняя температура наиболее холодной пятидневки согласно указаниям СНиП по строительной климатологии и геофизике.
lee вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2009, 18:22
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Я вот про это как раз. Здесь нет про 0,92. А есть это в старом СНиП "Климатология...". Там причем так: 0,98 применять для особо отв. сооруж по согл. и т.д. В новом СНиП этого нет. Где искать следы (0,98/092 НА СЕГОДНЯ?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2009, 18:38
#4
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Это извечный вопрос с большой бородищей. 0,92 берут для обычных конструкций практически, 0,98 - ясное дело, для ответственных. Берут и все. В пособии к снип климатология есть раздел про выбор. Хитро завернуто, но информативность опять же нулевая. В новом СП вообще - холодных суток.
Вложения
Тип файла: pdf обеспеченносать пятидневки.pdf (69.5 Кб, 2743 просмотров)
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 10:58
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


М-да... Нарьян-мар, неответственный объект: при 0,98 t=-40, при 0,92 t=-37. Т.е. здесь t всяко не меньше -40, поэтому сталь Ст.3. А вот было бы t=-41 и t=-37, то было бы или 09Г или Ст.3. Так сказать, цена вопроса...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 11:02
#6
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Ну да, так и есть. Я вам в личку просьбу выслал одну, не знаю - вы просматриваете или нет.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.08.2009, 11:14
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Пока нет - если что, автоматом всплыть должно... Посмотрю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2009, 16:01
#8
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В новом СП вообще - холодных суток.
Я однажды по новому СП на сталь прошел по ссылкам на новый СНиП климатологии и в результате марка/класс стали получились те-же
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 09:46
#9
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Помогите с вопросом:

п.6.2.5 СП 63.13330.2012
Цитата:
При выборе вида и марок стали для арматуры, устанавливаемой по расчету, а также прокатных сталей для закладных деталей следует учитывать температурные условия эксплуатации конструкций и характер их нагружения.

В конструкциях, эксплуатируемых при статической (и квазистатической) нагрузке в отапливаемых зданиях, а также на открытом воздухе и в неотапливаемых зданиях при расчетной температуре минус 40 °С и выше может быть применена арматура всех вышеуказанных классов, за исключением арматуры класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С и выше.

При расчетной температуре ниже минус 55 °С рекомендуется использовать арматуру класса Ас500С по [1] и А600 из стали марки 20Г2СФБА.

При других условиях эксплуатации класс арматуры и марку стали принимают по специальным указаниям.

При проектировании зоны передачи предварительного напряжения, анкеровки арматуры в бетоне и соединений арматуры внахлестку (без сварки) следует учитывать характер поверхности арматуры (ГОСТ Р 52544, [3]).

При проектировании сварных соединений арматуры следует учитывать способ изготовления арматуры (ГОСТ 14098, [2]).
Откуда взята расчетная температура 40 градусов?
На основании какого действующего документа?
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2015, 09:52
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
...Откуда взята расчетная температура 40 градусов?
На основании какого действующего документа?
Скорее из ГОСТ на сталь - видимо такая градация по ударной вязкости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:14
#11
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Таблицу 4.8 из СП 52-105-2009 посмотрите, действует и поподробнее данную информацию дает
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 10:45
#12
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Извиняюсь - малость некорректно задал вопрос!

Затруднение в термине "расчетная температура" в СП 63,13330,2012
п.4.5.
Цитата:
Требования по нагрузкам и воздействиям, пределу огнестойкости, непроницаемости, морозостойкости, предельным показателям деформаций (прогибам, перемещениям, амплитуде колебаний), расчетным значениям температуры наружного воздуха и относительной влажности окружающей среды, по защите строительных конструкций от воздействия агрессивных сред и др. устанавливаются соответствующими нормативными документами (СП 20.13330, СП 14.13330, СП 28.13330, СП 22.13330, СП 131.13330, СП 122.13330).
Откуда взято значение -40 градусов для в п. 6.2.6 СП 63.13330.2012?

Мое мнение - это "хвост" из табл. 50* (см.шапку таблицы) СНиП II-23-81* и далее примечание 3 к таблице.

Но в настоящее время понятие расчетной температуры см. 4.2.3 СП 16.13330.2011 -
Цитата:
4.2.3 За расчетную температуру в районе строительства следует принимать температуру наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98, определенную согласно СНиП 23-01.
. Если смотреть применение сталей в табл. В.1., там от -45 градусов и ниже.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 11:27
#13
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Тогда см. СП28.13330.2012, приложение Ж "Требования к бетонным и железобетонным конструкциям", "Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно СП 131.13330 как температура наиболее холодной пятидневки."
Zezza вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2015, 11:35
#14
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Тогда см. СП28.13330.2012, приложение Ж "Требования к бетонным и железобетонным конструкциям", "Расчетная зимняя температура наружного воздуха принимается согласно СП 131.13330 как температура наиболее холодной пятидневки."
Вот мы и "приплыли" что называется. В стальных нормах одно, в железобетонных - другое!
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2016, 15:12
#15
most981


 
Регистрация: 17.01.2013
Сообщений: 25


Если пятидневка обеспеченностью 0,92 - минус 25 (для бетона и железобетона), и сутки обеспеченностью 0,98 - минус 35 (для стали), то какую арматуру принимать корректно?
Арматуру класса А400 из стали марки 35ГС, класса А240 из стали марки Ст3кп, применяемых при расчетной температуре минус 30 °С и выше?
Москвичи, что принимаете?
most981 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 09:33
#16
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Нарыл насчет обеспеченности
п. 2.3 Справочного пособия к СНиП 23-01-99*
п. 2 СНиП 2.01.01-82.
Цитата:
* Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (графы 18 и 20) следует принимать при проектировании особо ответственных объектов по согласованию с Госстроем СССР.
В дальнейшем это примечание исчезло.
__________________
From Siberia with love
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2016, 09:46
#17
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1272315&postcount=18

Правда сейчас уже не актуально в СП - 0,98
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 06:09
#18
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Подскажите пожалуйста, какое вообще влияние может оказывать температура на улице на работу стальных конструкций в отапливаемом здании?
Artem0701 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 06:44
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, какое вообще влияние может оказывать температура на улице на работу стальных конструкций в отапливаемом здании?
Подскажем пожалуйста. Отопление имеет быть место не всегда. Например в первые несколько зим, пока строится, здание смерзает.
Хотя в нормах же четко указано, как назначать сталь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 06:56
#20
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Так а что случиться? Вот будут монтировать здание из С245 при -50 и что - изменится структура стали? Там же будет нагрузка только от собственного веса. Ни крана, ни снега. Я просто не могу представить, что здание, в котором температура +20, но которое собрано в мороз, после подвеса крана вот так возьмет и рассыпется))) Может в вашей практике были такие случаи?
И в СП 16. в таблице для выбора стали определяющий параметр "расчетная температура". А у меня есть "расчетная температура в районе строительства" и "расчетная технологическая температура"(п.4.2.3). Какая именно из них расчетная?))

Последний раз редактировалось Artem0701, 28.09.2016 в 07:02.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 07:43
#21
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Так а что случиться?
Рухнет все к такой то матери. Я с последствиями, замороженного здания встречался только один раз. См. фото, что может случиться.
Снег был, но в пределах нормы, особой снежностью зима не отличалась. Цех был по проекту, якобы теплый. Но кризис и его заморозили. Чуток снега и температура под -40, плюс не очень качественные сварные швы сделали свое дело.
Когда мы обследовали один из уцелевших пролетов и ехали на мостовом кране (разумеется порожняком), под нами от торможения крана лопнула по стыковому сварному шву вертикальная связь по колоннам. 3-я фотка. Какие там были нагрузки? Да никаких практически.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1060087.JPG
Просмотров: 293
Размер:	646.1 Кб
ID:	176881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1060076.JPG
Просмотров: 278
Размер:	551.9 Кб
ID:	176882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1060147.JPG
Просмотров: 272
Размер:	369.6 Кб
ID:	176884  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 07:54
#22
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Offtop: Здание как после бомбардировки)))
Но колонны же не пострадали?
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 08:16
#23
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Поэтому колонны в 3-ей группе )
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 08:21
#24
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


И связь, мне кажется, лопнула не столько из-за марки стали, сколько из-за отсутствия пространственной работы каркаса.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 08:34
#25
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
И связь, мне кажется, лопнула не столько из-за марки стали, сколько из-за отсутствия пространственной работы каркаса.

С чего ради там должна быть пространственная работа каркаса?
Еще раз. Эта связь проектируется на усилия возникающие в том числе и от торможения крана, причем с полной нагрузкой (грузоподъемность крана 20т), а мы ехали без груза, просто холодно было.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 08:59
#26
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Я представляю себе работу метоллокаркаса как систему жестких дисков, образованных в продольном направлении колоннами и связями по ним и диском перекрытия, в который входят связи по нижним, по верхним поясам и вертикальные связи. Если мы сносим в середине здания несколько пролетов разве этим мы не нарушаем жесткость здания и как следствие пространственную работу каркаса? Здание получается разбитым на 2 куска в одном из которых стоит кран, в другом установлены связи по колоннам.
Artem0701 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:18
#27
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,826


Прочитай еще раз что я писал.
Связь была в соседнем пролете, обрушения в нем не было и каркас этого пролета никак не завязан с каркасом который был обрушен. Кататься на кране в обрушенном цеху у нас ума не хватило
В том цеху на крыше работали альпинисты, которые спешно счищали снег. Во врем их работы одна секция (фермы там устанавливались секциями по две штуки со своими связями) прямо под ними рухнула. Повисли все как гирлянда на страховочном тросе. А ты хочешь, чтоб я там на кране ездил...
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 09:21
#28
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


Понятно))
Artem0701 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 12:50
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
Так а что случиться? Вот будут монтировать здание из С245 при -50 и что - изменится структура стали? Там же будет нагрузка только от собственного веса. Ни крана, ни снега. Я просто не могу представить, что здание, в котором температура +20, но которое собрано в мороз, после подвеса крана вот так возьмет и рассыпется))) Может в вашей практике были такие случаи?
Ну и фантазии у Вас бурные. Конечно остаточных явлений нет. Я говорю (следите за губами): отапливаемое здание может не отапливаться, по тем или иным причинам. Вот что я говорю. И это - в норме четко прописано, как для отапливаемых зданий подбирать сталь.
Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
И в СП 16. в таблице для выбора стали определяющий параметр "расчетная температура". А у меня есть "расчетная температура в районе строительства" и "расчетная технологическая температура"(п.4.2.3). Какая именно из них расчетная?))
Если "технологическая" ниже "на районе", то конечно то что ниже. У Вас низкотемпературный холодильник? В Африке?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 13:00
#30
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


У меня вопрос по поводу "может не отапливаться". Когда мы назначаем глубину заложения фундаментов в СП четко прописано, что для отапливаемого здания (+20) под наружными стенами глубина промерзания в 2 раза меньше чем для неотапливаемого. Итак, имеем черезмернопучинистый грунт и назначаем глубину заложения фундамента как для отапливаемого здания. Для нашего региона глубина промерзания 3м. Для отапливаемого - 1,5. Если здание "может не отапливаться" марка стали С345 не спасет - деформации здания от пучения 1,5м грунта превысят все допустимые нормы.
Offtop: Может у меня не достаточный опыт проектирования, но я вот реально не могу понять - какое мое дело будет склад отапливаться или нет. Мне выдали техническое задание в котором написано - отапливаемый (+20). Все - исходя из этого я и принимаю все последующие решения. Любая техника, будь то автомобиль или стиральная машина или склад имеет условия эксплуатации. Если владелец их не соблюдает - это его проблемы. Невозможно предусмотреть все, что заказчику может взбрести в голову - сегодня не отапливать, завтра прицепить новый кран, послезавтра какая нибудь перепланировка. Задача инженера, на мой взгляд, выполнить максимально экономически эффективное решение согласно технического задания, а не гадать, что может приключится.

Последний раз редактировалось Artem0701, 28.09.2016 в 13:17.
Artem0701 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 13:17
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
У меня вопрос по поводу "может не отапливаться". Когда мы назначаем глубину заложения фундаментов в СП четко прописано, что для отапливаемого здания (+20) под наружными стенами глубина промерзания в 2 раза меньше чем для неотапливаемого. Итак, имеем черезмернопучинистый грунт и назначаем глубину заложения фундамента как для отапливаемого здания. Для нашего региона глубина промерзания 3м. Для отапливаемого - 1,5. Если здание "может не отапливаться" марка стали С345 не спасет - деформации здания от пучения 1,5м грунта превысят все допустимые нормы.
Молодец, поймал за яйца.
Однако не думаю, что у в Ваших доводах-рассуждениях нет крупного изъяна.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 13:19
#32
Artem0701

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.05.2011
Нижневартовск
Сообщений: 55


В смысле?))
Artem0701 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.09.2016, 13:25
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
В смысле?))
Просто сил уже не осталось сегодня, бороться с Вашими аргументами...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 14:01
#34
Zezza


 
Регистрация: 22.10.2007
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщений: 857


Цитата:
Сообщение от Artem0701 Посмотреть сообщение
У меня вопрос по поводу "может не отапливаться". Когда мы назначаем глубину заложения фундаментов в СП четко прописано, что для отапливаемого здания (+20) под наружными стенами глубина промерзания в 2 раза меньше чем для неотапливаемого.
В СП22 есть примечание для коэффициента kh: Для зданий с нерегулярным отоплением при определении за расчетную температуру воздуха принимают ее среднесуточное значение с учетом длительности отапливаемого и неотапливаемого периодов в течение суток.
У вас указано это в техзадание? Если нет, значит по-наихудшему, т.е. не отапливается.
Zezza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Марка стали и температура наиболее холодной пятидневки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
марка стали для толщины 10 мм Проектант Металлические конструкции 5 19.11.2008 16:36
марка стали Вст3пс(сп) ant59 Металлические конструкции 36 13.08.2008 10:47
Что такое "средняя температура наиболее холодной пятидн demid Прочее. Архитектура и строительство 2 22.01.2007 13:28