| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Логика анкеровки фундаментных болтов?

Логика анкеровки фундаментных болтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.10.2009, 13:51 #1
Логика анкеровки фундаментных болтов?
BoT
 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752

Добрый день!
В ПОСОБИИ по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) (http://dwg.ru/dnl/2876) таблица 1 приведены 4 типа анкерных болтов, в данной таблице представлены первые 2 типа это установка болтов до бетонирования, и 2 типа, когда болты устанавливаются в скважины. Вопрос в следующем: кто-нибудь может мне объяснить, почему минимальная глубина заделки для болтов в скважинах намного меньше, чем при "монолитных" болтах, причем "монолитные" болты с отгибом и анкерной плиткой, а болты в скважинах прямые и с конусным наконечником, но даже это не спасает от такой разницы %)

Последний раз редактировалось BoT, 08.10.2009 в 14:02.
Просмотров: 39427
 
Непрочитано 08.10.2009, 14:02
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Например: Массив бетона усаживается, бетон вокруг болта заметно сдает. В уже готовом колодце с ограниченными размерами усадка "заливки" меньше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.10.2009, 14:05
#3
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


ну, как вариант можно рассмотреть хотя такая разница всё-таки, конечно, спорная...
еще есть варианты?
BoT вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 14:08
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
...такая разница всё-таки, конечно, спорная...
Я так же думал, пока не подумал - а с чего это так однозначно и отчетливо это в нормы вписано? Ответ - наверно натурные испытания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 15:18
1 | #5
Dimas


 
Регистрация: 11.01.2005
Сообщений: 98


Я всегда считал это опечаткой, потому как в бытность мою инженером, руководство связывалось с авторами СНиПа и выяснили этот вопрос. Длину делали всегда не менее чем для первых 2 типов болтов.
Dimas вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 15:31
#6
Buks100


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34


Я лично не уверен в правильности СНиПовских норм на заделку болтов.
Поэтому если болты конструктивные, то беру по СНиП, если расчетные - считаю, как заанкеренную арматуру.
Buks100 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2009, 15:42
#7
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Dimas Посмотреть сообщение
Я всегда считал это опечаткой, ...
Эти цифры повторяются и в тексте, и эта же идея прослеживается при назначении коэфф. m. Т.е. скорее не опечатка. Посмотрите также в других документах. Например табл. 5 "РУКОВОДСТВО ПО КРЕПЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ФУНДАМЕНТНЫМИ БОЛТАМИ".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 14:10
#8
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А в итоге, какое резюме?
И попутно вопрос. В нормах указана минимальная глубина заделки болта. В каких случаях нужно определять глубину заделки расчетом? Точнее, принимать её как для гладкой арматуры в растянутом бетоне (?) , как это делает Buks100? Вообще, корректно ли это?
Всё-таки, для конструктивных болтов с отгибом требование - 15d, для "неконструктивных" - 25d, а для арматуры А-1 при В15 растянутом - 42d.
???
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 16:00
#9
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Господа мозголомы и те у кого интеллекта в избытке, так что так никто и не ответит на очень по-моему интересный вопрос?
Причём всюду применяются шпильки фирм Mungo, Hilti, МКТ, Sormat..., для них "полезная"(т.е. больше делать не имеет смысла) глубина посадки гораздо ниже, чем для болтов с отгибами и анкерной плитой. А посути то условие длины анкеровки для передачи усилия с анкерного болта на тело фундамента никто не отменял.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 16:47
#10
Doka


 
Сообщений: n/a


Между прочим, в старых руководствах оговаривается возможность учёта шпилек болтов (если заглубление на всю высоту фундамента) как растянутой арматуры (с соответствующим защитным слоем бетона).
 
 
Непрочитано 03.06.2010, 17:01
#11
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


В Пособии с СНиП 2.09.03-85 (анкерные болты) наблюдается та же картина уменьшения. В просверленные скважины болты вклеиваются, виброзачеканиваются или вибропогружаются. Т.е. болт окружает более плотный материал, чем усаживающийся рыхлый бетон (с порами, неидеальностями и т.п.) Этот столбик также окружает уже набравший прочность и закончивший усадку бетон (см. Ильнур). Иными словами, уже не по диаметру болта идет скольжение а по диаметру массива болта и зачеканки. Зачеканка работает "в обойме". Поэтому длина не требуется...Я так думаю.
__________________
и все равно - не "все просто"

Последний раз редактировалось Sober, 03.06.2010 в 17:07.
Sober вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 19:17
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
И попутно вопрос. В нормах указана минимальная глубина заделки болта. В каких случаях нужно определять глубину заделки расчетом?
В нормах указана минимальная глубина заделки болта для конкретного бетона, т.е. заделывать болт глубже при данном классе бетона смысла нет, просто сталь потечет.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 19:55
#13
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
В Пособии с СНиП 2.09.03-85 (анкерные болты) наблюдается та же картина уменьшения.
В нем же (пп 2.6- 2.18) даны рекомендации по применению каждого типа болта, т.е., естественно, на распорных болтах, думаю, ни кто не догадается колонны ставить с моментом в опоре.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2010, 21:42
#14
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


611611 читать вы конечно умеете, но вопрос был не в этом.

Doka, я вас вообще не понял о чём это вы?

Sober, а причём тут
Цитата:
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
усаживающийся рыхлый бетон (с порами, неидеальностями и т.п.)
Может вы эту характеристику и при расчёте фундамента как-то учитываете? Возможно вы хотели сказать о том, что после заполнения опалубки фундамента бетонной смесью, проявляются разного рода реакции связанные с твердением бетона и его усадкой, что влияет на работу болта-шпильки в бетоне. Даже если и так (хотя я в этом сомневаюсь), всё равно не понятно как можно получить более благоприятные условия для работы как вы выразились "массива болта и "зачеканки"", которые приводят к такой разнице величины глубины посадки (25d и 10d)?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 08:46
#15
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
...вы эту характеристику и при расчёте фундамента как-то учитываете? Возможно вы хотели сказать о том, что после заполнения опалубки фундамента бетонной смесью, проявляются разного рода реакции связанные с твердением бетона и его усадкой, что влияет на работу болта-шпильки в бетоне. Даже если и так (хотя я в этом сомневаюсь), всё равно не понятно как можно получить более благоприятные условия для работы как вы выразились "массива болта и "зачеканки"", которые приводят к такой разнице величины глубины посадки (25d и 10d)?
Нет, не учитываю, тем более, что, слава Богу, имеются нормы.
Усадка имеет место быть. Именно из-за этого вдоль арматуры при твердении образуются поперечные т.н. усадочные трещины. Думайте сами.
Леску из пластилина выдернуть легче, чем, к примеру саморез, какой бы длины она ни была. Вспомните, хотя бы боковую поверхность сваи. Вот и благоприятие. По-идее, благодаря возможности достижения уникальной плотности зачеканки, выдергивается уже не болт, а скважина.
Завершая, хотелось бы верить, что в отечественные нормы попали результаты в итоге испытаний. А как обстоят дела по этому вопросу "за бугром"?
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 09:29
#16
Олег - movic

инженер конструктор
 
Регистрация: 11.02.2010
Киев
Сообщений: 65


Вообще существует ГОСТ 24379-80 на фундаментные болты в котором их 6 типов и Пособие к СНиП 2.09.03 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования". Там все предельно ясно написано.
А болты прямые, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов и закрепляемые синтетическим клеем (эпоксидным, силоксановым) или с помощью цементно-песчаной смеси методом виброзачеканки похожи на модный термин "химический анкер", которые конечно будут меньшей глубины заделки.
Олег - movic вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 09:56
#17
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Sober, понятно что для болта с "колодцем" граница, по которой будут передаваться усилия, находится на контакте зачеканики и стенки колодца. Ну просверлили мы этот колодец в готовом фундаменте, в котором усадка в основном прошла, и что с того. Где гарантия что в этой зоне нет усадочных трещин, о которых говорите вы? Её нет, поэтому как можно объяснить с этих позиций глубину постановки 10d?

Цитата:
Леску из пластилина выдернуть легче, чем, к примеру саморез, какой бы длины она ни была.
Из пластилина? Да ваще без разницы, если только леска не заканчивается крюком.


Цитата:
Сообщение от Олег - movic Посмотреть сообщение
...на модный термин "химический анкер", которые конечно будут меньшей глубины заделки.
Вас это не смущает при передаче приличных моментов на базу колонн?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 10:21
#18
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
611611 читать вы конечно умеете, но вопрос был не в этом.
Ну скажу по-другому: болты первого и второго типа предназначены для передачи момента (для жесткого сопряжения, ну выдергивающая сила имеется), остальные же болты - для шарнирного. В этом и разница в длине анкеровки.
611611 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 10:34
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
В нормах указана минимальная глубина заделки болта для конкретного бетона, т.е. заделывать болт глубже при данном классе бетона смысла нет, просто сталь потечет.
Скажите, вы это просчитывали? Т.е. при глубине заделки меньше "минимальной" быстрее наступит предельное состояние для бетона, а при большей - уже для стали болта? Может в книге какой есть расчет? Дело в том что в СНиП 2.09.03-85 прил. 2 п.18, в отличие от п. 3.12. Пособия к нему же глубина заделки, пересчитанная на конкретный бетон и конкретную сталь болта коэффициентами m1 и m2, также называется минимальной.
Отсюда и сомнения. Вернее, главспец заставляет конструкторов при больших выдергивающих усилиях на болты заделывать их на величину анкеровки как для А-I. Он не прав? Чем обосновать? Я как бы тоже за то, чтобы выдерживать только минимум по СНиП, но истина дороже.

Ну а с болтами, устанавливаемыми в скважины кажется всё понятно - они не предназначены для работы на выдергивание, поэтому и минимально нормируемая глубина их заделки - меньше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:18
#20
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну а с болтами, устанавливаемыми в скважины кажется всё понятно
а мне нет

Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
Ну скажу по-другому: болты первого и второго типа предназначены для передачи момента (для жесткого сопряжения, ну выдергивающая сила имеется), остальные же болты - для шарнирного.
Ребята, это ваши домыслы, пытаетесь читать между строк, но ответа точного не знаете.(это я всё миролюбиво говорю)

Ещё раз пересмотрел СНиП2.09.03-85, в приложении 2 п.5 есть лишь пара ограничений применения болтов с "колодцами". А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета, можно применять болты с "колодцами" и передавать момент.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:35
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
... А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета, можно применять болты с "колодцами" и передавать момент.
Какой момент?
Болт работает на выдергивание (растяжение) и плюс иногда на срез. Соответственно, бетон сопротивляется вырыву и и плюс иногда смятию.
Я недопонял, какой момент?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 11:37
#22
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета,.....
Например?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:48
#23
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ну а с болтами, устанавливаемыми в скважины кажется всё понятно - они не предназначены для работы на выдергивание, поэтому и минимально нормируемая глубина их заделки - меньше.
Скажите, плиз, из какого источника сведения? В СНиПе 2.09.03-85 есть лишь одно ограничение "значительные динамические воздействия". Здесь каждый решает сам "о значительности"

Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Ещё раз пересмотрел СНиП2.09.03-85, в приложении 2 п.5 есть лишь пара ограничений применения болтов с "колодцами". А помимо указанных случаев есть масса вариантов, когда момент в заделке колонны будет присутствовать, для которых раз нет запрета, можно применять болты с "колодцами" и передавать момент.
На мой взгляд нужно делать различие между "колодцами" и "скважинами". А так Вы правы - нет мостовых кранов? Можно скважины. Нет высотных зданий? Тоже можно.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 12:54
#24
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
Скажите, плиз, из какого источника сведения? В СНиПе 2.09.03-85 есть лишь одно ограничение "значительные динамические воздействия".
Ну сами же себе и ответили - про мостовые краны и высотные здания.
Наверное, я не так выразился - не предназначены для значительных вырывающих усилий. Вот предел "значительности" мы и устанавливаем сами, на то и инженеры.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:03
#25
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
не предназначены для значительных вырывающих усилий. Вот предел "значительности" мы и устанавливаем сами
Полное совпадение!
Представляете, что бы мы делали, если бы не было, примиряющих нас (обывателя нормы лишь раздражают), норм?
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:10
#26
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Sober Посмотреть сообщение
Представляете, что бы мы делали, если бы не было
Offtop: Сложно представить.... Ж..па была бы
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:20
#27
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какой момент?
В опорном сечении колонны конечно.


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Например?
Комбинация:.....+ Ветер + Поперечное торможение подвесного транспорта
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:33
#28
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


SHURF, см. посты 23,24, решать ВАМ!
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:42
#29
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Beginer, а ваше мнение?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 13:54
#30
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Beginer, а ваше мнение?
Моё мнение - основные несущие колонны зданий (не сараев) крепить всегда болтами заложенными в фундамент, так надёжнее. А в колодцы можно крепить только оборудование и то не любое.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:28
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
В опорном сечении колонны конечно...
Ну это само собой. Если нет момента в опорном сечении колонны, значит он есть в опорном сечении здания , раз болты на выдергивание работают.
Нам же интересно, почему болты при замоноличивании в массиве несут на выдергивание меньше, чем при замоноличивании в колодце (гнезде), согласно нормам. Причем много меньше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2010, 17:59
#32
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нам же интересно, почему болты при замоноличивании в массиве несут на выдергивание меньше, чем при замоноличивании в колодце (гнезде), согласно нормам. Причем много меньше.
Ответ был в посте №13. Предположим вы рассчитали фунд. болт. Решили тип его заделки - "в скважине". Смонтировали конструкцию. Конструкция вырвала фунд. болт. Начинаем разбираться - открываем СНиП и читаем чёрным по белому, что ВЫ НЕВЕРНО ВЫБРАЛИ ТИП ЗАДЕЛКИ фундаментного болта по условиям его работы. Думаю всем понятно кто в этом случае виноват.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 09:37
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ответ был в посте №13. Предположим вы рассчитали фунд. болт. Решили тип его заделки - "в скважине". Смонтировали конструкцию. Конструкция вырвала фунд. болт. Начинаем разбираться - открываем СНиП и читаем чёрным по белому, что ВЫ НЕВЕРНО ВЫБРАЛИ ТИП ЗАДЕЛКИ фундаментного болта по условиям его работы. Думаю всем понятно кто в этом случае виноват.
На п.13 ответ туманный.
Вот "разбирательство" по Пособию:

Не нарушая норм, приходим к тому же: 20d в колодце несут больше, чем 25d в массиве.
Вот в чем вопрос.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты.JPG
Просмотров: 3941
Размер:	72.7 Кб
ID:	40303  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 11:03
#34
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот в чем вопрос.
По порядку (в рамках В12.5 и стали ВСт3пс2, ВСт3кп2, Ст20):
1. Глубина заделки изогнутых болтов в массиве и в колодце одна - для изогнутых болтов = 25d max
2. Для крепления несущих колонн с кранами (ну всякое бывает, нужно болт добавить, промахнулись..., а фундамент уже готов) допускается устройство прямого болта с коническим концом методом вибропогружения (тут авторское свидетельство) - глубина заделки 20d min.
3. Для крепления несущих колонн с кранами (опять же накосячили где-то..., а фундамент уже готов) допускается устройство болтов других типов, но - глубина заделки уже не оговаривается точными цифрами, но оговариваются мероприятия, которые необходимо обеспечить - увеличенная глубина, доп. анкерующие устройства.
Т.о. получается:
20d в колодце несут больше меньше, чем 25d в массиве;
20d в скважине (вибропогружение) получается примерно равно 20d в массиве и колодце;
25d в скважине (вибропогружение) примерно равно 25d в массиве и колодце.

Последний раз редактировалось 611611, 05.06.2010 в 11:25. Причина: дополнение
611611 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 11:03
#35
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем: кто-нибудь может мне объяснить, почему минимальная глубина заделки для болтов в скважинах намного меньше, чем при "монолитных" болтах, причем "монолитные" болты с отгибом и анкерной плиткой, а болты в скважинах прямые и с конусным наконечником, но даже это не спасает от такой разницы %)
Очевидно что болты с отгибом и анкерной плитой устанавливаемые до бетонирования фундаментов - рабочие, прямые и конические болты устанавливаемые в колодцы и скважины с глубиной заделки 10d - конструктивные. Я так понимаю вопрос возник только по причине того что нормы вам напрямую не указали что 10d миним. глубина заделки для конструктивных болтов.
Считаю необходимым всегда сверяться с нормами по заделке арматуры (фунд. болты) в бетон (фунд. только с нижней сеткой) и железобетон, здесь вся логика и закономерности прослеживаются.

Последний раз редактировалось olf_, 05.06.2010 в 11:18.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2010, 14:28
#36
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Doka, я вас вообще не понял о чём это вы?
Да всё о том же! О величине заделки фундаментных болтов.

РУКОВОДСТВО по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения). - М.: Стройиздат, 1978.

3.51. Если при удовлетворении требований по заделке фундаментных болтов от их низа до подошвы фундамента остаётся расстояние менее одного метра, целесообразно болты доводить до низа фундамента (рис. 68), но при условии, что это не противоречит унификации болтов для фундаментов данного объекта. В этом случае можно отказаться от продольной арматуры подколонника.
 
 
Непрочитано 05.06.2010, 18:39
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
По порядку (в рамках В12.5 и стали ВСт3пс2, ВСт3кп2, Ст20):
.....
Т.о. получается:
20d в колодце несут больше меньше, чем 25d в массиве;
20d в скважине (вибропогружение) получается примерно равно 20d в массиве и колодце;
25d в скважине (вибропогружение) примерно равно 25d в массиве и колодце.
Ну вот так все логично.
Еще у кого вопросы есть?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:25
#38
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования сказано:
Цитата:
3.20. Минимальную глубину заделки болтов из стали марки ВСт3кп2 в фундаменте (размер Н) для бетона класса В12,5 следует принимать по табл. 4.
При других марках сталей болтов или другом классе бетона глубину заделки Но следует определять по формуле
Но > Н *m1*m2, (19)
где m1 - отношение расчетного сопротивления растяжению бетона класса В12,5 к расчетному сопротивлению бетона принятого класса;
m2 - отношение расчетного сопротивления растяжению металла болтов принятой марки стали к расчетному сопротивлению растяжению стали марки ВСт3кп2.
С бетоном ясно, что чем хуже бетон, тем больше длинна анкеровки.
А со сталью болта, получается, что чем больше расчетное сопротивление стали, тем больше глубина анкеровки.
С чем это связано, ведь чем сталь прочнее, тем значит и длина анкеровки должна быть меньше.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 15:35
#39
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Jaroslav222 Посмотреть сообщение
А со сталью болта, получается, что чем больше расчетное сопротивление стали, тем больше глубина анкеровки.
Offtop: Эта "молодежь и подростки" любого с ума сведут.
табл.60 посмотри в СНиПе II-23-81 - не сильно там и разгонишься с анкеровкой.
таи вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 16:42
#40
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


А если табл.61?
К примеру компания HILTI использует сталь "Нержавеющая сталь A4-70 (1.4401)".
По характеристикам, у нее прочность 540-600 Н/мм2. Или я что-то не то понял.
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 17:24
#41
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Jaroslav222
Может эта зависимость вам поможет:
чем больше Rs арматуры, тем больше длина анкеровки в бетоне
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2011, 19:41
#42
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Jaroslav222, для тотального понимания вопроса рекомендую прочитать вопросы №№15-20 из книги http://dwg.ru/dnl/3554 Габрусенко В.В. "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах"
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2011, 09:53
#43
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Дрюха, спасибо за ссылку.
Таким образом, чтоб развеять сомнения, цитирую:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 841
Размер:	21.7 Кб
ID:	53472  
Jaroslav222 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Логика анкеровки фундаментных болтов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Затяжка фундаментных болтов Elza Основания и фундаменты 2 03.03.2015 09:39
Выбор диаметра фундаментных болтов. Tserber Основания и фундаменты 67 06.07.2011 14:58
расчет фундаментных болтов Проектант Основания и фундаменты 8 07.06.2011 13:03
Расчет фундаментных болтов для круглой базы Older Основания и фундаменты 5 06.09.2006 16:58