12.10.2009, 08:41 | #1 | |
Соединение металлических колонн по высоте
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
||
Просмотров: 23120
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Можно и на болтах (на фланцах например). Но проще на сварке.
Такие узлы надо считать на прочность. Пластины - по сечениям пластин, швы - по сечениям и длинам швов. Для начала надо узел сконструировать эскизно, затем проверить. Т.е. чтобы сказать, как "считать", нужен конкретный конструктив узла. Для примера: квадратные трубы можно соединить четырьмя уголками, приваренными на заводе к углам трубы - два к одной части и два - к другой. Или четырьмя пластинами. В любом случае узел должен или обвариться герметично, или трубы на стыке заранее заглушить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
[quote=Ильнур;459777]Можно и на болтах (на фланцах например). Но проще на сварке.
Такие узлы надо считать на прочность. Пластины - по сечениям пластин, швы - по сечениям и длинам швов. Для начала надо узел сконструировать эскизно, затем проверить. Т.е. чтобы сказать, как "считать", нужен конкретный конструктив узла. Для примера: квадратные трубы можно соединить четырьмя уголками, приваренными на заводе к углам трубы - два к одной части и два - к другой. Или четырьмя пластинами. В любом случае узел должен или обвариться герметично, или трубы на стыке заранее заглушить.[quote=Ильнур;459777] Труба круглая 159 стенка 8. Думаю предпочтительнее вариант с заглушкой труб. Макс усилия в сечении N=22тн M=2тн.м. Подскажите навскидку толщины элементов. Несколько вопросов возникло Толщина пластин подбирается по локальным напряжениям по "кольцу" стыка? Прочность крепления колнны также рассчитывается по совместному действию продольной силы и момента аналогично проектирования базы колонны? Отличие думаю в том что если момент не понесет, конструкция не повернется а разрушится по шву ,да, то есть шарнира не будет. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Фигня какая-то. Если не хотите на фланцах, поставте подкладку из трубы 152, на одной из труб колонны сделайте скос кромки и на монтаже обварите. Потом дайте сверху накладки ромбические например, или овальные. И будет вам счастье.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сообщений: 673
|
Не совсем понятно.И как все это будет выглядеть? Как сверху одеть трубу 159х8 на подкладку из трубы152?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Применили как раз шов с подваркой корня. Возникла теперь такая проблема. Строители прилично отклонили несклько колонн первого этажа от проектного положения, мы как авторский надзор должны дать свое заключение. Запас колонны по устойчивости где-то x1,5, а вот со швом все впритык. Какие мероприятия по усилению посоветуйте?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
И как внутри трубы подварили корень шва?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
В общем ситуация такая, строители поставили колонны первого этажа с отклонением 5(думаю где 5 там и 7) см от проектного положения.Затем второй этаж стали ставить, и засомневались в прочности шва, т.к. по шву даже визуально виден излом. Насколько я знаю, небольшое отклонение сильно влияет на устойчивость всей колонны, поэтому привел эту цифру.
Как выяснилось на прочность всей колонны это влияет не меньше, так что вопрос со швом отходит на второй план.Сооружение получается аварийным, и я сильно удивлюсь если оно будет стоять. Подскажите, Ильнур, , действительно ли верно мое предположение(в соседней теме), чтобы численно получить данные для возможной реконструкции, моделируют сооружение вновь по исполнительной схеме(или как то на глазок можно прикинуть) Насчет того за чей счет это делать это все понятно, интересует сама процедура. |
|||
|
||||
Реконструктор Регистрация: 26.09.2007
Сообщений: 107
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 15
|
MasterZim, если, конечно не затруднит, то спасибо. Вообще там трех этажное здание, опирание балок на колонны шарнирное. К сожалению, расчет не я делал, и человека, который их делал найти не могу, а расчет испарился вместе с человеком... В общем подразумевается, что моменты очень маленькие.
VRag, я скорее всего так и сделаю (встык без накладок), но на соединения на фланцах тоже хочется посмотреть. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Вот обещанная ссылка
http://dwg.ru/dnl/3246 |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182
|
Цитата:
При значительных отклонениях делаеься исполнительная схема, затем - делается проверочный расчет по приведенной в соответствие с реальной ситуацией схеме каркаса (по исполнительным съемкам, естессно). Если элементы при изготовлении/транспортировке/монтаже получили повреждения, нарушающие/изменяющие из геометрию/целостность, то расчет элементов надо производить с учетом изменения геометрии (согнули стойку, балку и т.д.), а также остальных неисправляемых повреждений. Если повреждения можно исправить в условиях стройплощадки - то исправлять. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Соединение арматуры колонн ванной сваркой | Peter | Железобетонные конструкции | 10 | 12.04.2007 12:58 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |
Установка металлических колонн | pyatifan | Металлические конструкции | 12 | 17.08.2006 15:54 |