| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм

Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2009, 12:26 #1
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм? Говорят что марка С255 назначается при испытании образцов толщиной от 5 мм(включительно), следовательно до 5 мм С245 и С255 равноценны?
Просмотров: 8635
 
Непрочитано 12.11.2009, 13:23
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Че за фигня? Вроде применимо без каких либо ограничений. Просто насколько я знаю для замкнутых профилей выгоднее применять сталь С345 просто в силу их большой устойчивости. Но никаких условий нет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 14:10
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сталь.jpg
Просмотров: 1069
Размер:	61.0 Кб
ID:	28724  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 18:24
#4
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Получается при толщине труб до 3,9 мм для ферм из ГСП можно использовать трубы со сталью С245
ascota вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:36
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Видимо, да. Но вопросы у прокурора будут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 19:42
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


если есть подвесной кран то табл 50 1 группа конструкций сталь С255 или С345, если крана нет 2 группа можно и С245
viqa вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 15:00
#7
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Подниму древнюю тему.

В СП 16.13330.2011 (актуализ. стальной СНиП) п.15.2.5 прописано, что к материалам поясов ферм из ГСП должны соблюдаться требования по Z-свойствам.

Нужно посчитать фактор риска по п.13.5 и в проекте указать группу качества проката из которого сделан ГСП ?

Группы Z15; Z25; Z35 по ГОСТ 28870-90.

Но ГОСТ 28870-90 называется "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины". Он устанавливает методы испытания проката толщиной от 15 мм.

Непонятная ситуация.
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 15:55
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Непонятная ситуация.
- тоже с этим столкнулся
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:45
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Группы Z15; Z25; Z35 по ГОСТ 28870-90.
Но ГОСТ 28870-90 называется "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины". Он устанавливает методы испытания проката толщиной от 15 мм.
Непонятная ситуация
Все понятно. Если толщина пояса больше 15 мм (или 25 по СП), то возможно расслоение пояса, соответственно и необходимо его нормировать. Для меньших толщин этого не требуется.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:49
#10
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Все понятно. Если толщина пояса больше 15 мм (или 25 по СП), то возможно расслоение пояса, соответственно и необходимо его нормировать. Для меньших толщин этого не требуется.
Существуют ли ГСП с толщиной стенки 15 и более мм?
Если таковых нет, то к чему тот пункт в СП 16.13330.2011 ???
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:56
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Существуют ли ГСП с толщиной стенки 15 и более мм?
ГСП может и нет, а с двутаврами вполне могут быть. В СП дано указание, что нужно соблюсти, не более того
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:03
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Правильно ли я понял: при толщине проката менее 25 мм расслоения ни в каком случае быть не может, а при толщине более 25 мм и только для низколегированных сталей требуется задавать требуемое нимимальное сужение по ГОСТ 28870?

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2011 в 17:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:06
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
какое СП?
п. 13.3 СП 16.1333.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:11
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Понятно, crosandr спасибо.
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:20
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Правильно ли я понял: при толщине проката менее 25 мм расслоения ни в каком случае быть не может, а при толщине более 25 мм и только для низколегированных сталей требуется задавать требуемое нимимальное сужение по ГОСТ 28870?
- повторюсь, а то предыдущее сообщение полностью изменил.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41