Непрочитано 19.11.2009, 20:53 #1
Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях?
Michail
 
Эх.....
 
Казахстан
Регистрация: 18.02.2005
Сообщений: 459

Давно мучает вопрос, для чего анкерят плиты перекрытий в кирпичных зданиях, пункт 6.35 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции"
Просмотров: 36353
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:11
#2
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


Допустим по неизвестным причинам в здании происходит разрушение простенка или участка стены. Тогда плита перекрытия на сохранившейся опоре может зависнуть на этих связях. А может и упасть, но не сразу, не резко.
ИМХО
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:21
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Michail Посмотреть сообщение
Давно мучает вопрос, для чего анкерят плиты перекрытий в кирпичных зданиях, пункт 6.35 СНиПа "Каменные и армокаменные конструкции"
По-моему анкерят не плиты к стенам, а стены к плитам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:22
#4
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Для обеспечения пространственной жесткости здания. Работа совместная должна быть перекрытий и стен.
Dell вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:23
#5
Neutrino

Конструктор
 
Регистрация: 31.10.2007
СПб
Сообщений: 199


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
А может и упасть, но не сразу, не резко.
ИМХО
Упасть, но медленно-медленно...
Для того, чтобы создать зданию жёсткость в горизонтальном направлении, т.е. чтобы стены работали совместно на горизонтальные нагрузки.
__________________
П(ривет)
Городам и
Сёлам!
Neutrino вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:56
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


согласен с Dell. Вопрос про анкеровку кирпичных стен п. 6.35 СНиП II-22-81 - при монолитных перекрытиях, есть ли у кого типовые закладушечки? И вообще, господа инженеры, выполняете ли вы это?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:57
#7
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 361


И как, интересно, гладкие арматурные прутки Ф10, абы как привязанные к петлям плит (кстати не к каждой петле и не к каждой плите) обеспечат
Цитата:
зданию жёсткость в горизонтальном направлении, т.е. чтобы стены работали совместно на горизонтальные нагрузки.

Цитата:
По-моему анкерят не плиты к стенам, а стены к плитам.
Исключительно надежное решение и весьма ощутимая помощь силам трения

З.Ы. Сешу сообщить форумчанам, что я нисколько не ставлю под сомнения их высказывания, с которыми я вцелом согласен. Более того, я всецело следую указаниям п.6.35 и ставлю анкера с шагом не менее 3 м, чтобы не попасть под требования п.6.38 и иметь бледный вид при попытке выполнить предлагаемый СНиПом расчет. Но наблюдая в натуре эти все анкера, меня начинают терзать сомнения об эффективности их работы в том назначении в котором их рассматривает уважаемый, но уже давно требующий пересмотра, СНиП по "камушкам".
А вот висящую на этих анкерах плиту в полуразрушенном здании я видел (на фото). Возможно эти анкера спасли кого нибудь, не дав плите рухнуть и сдержав ее падение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: anker 1.jpg
Просмотров: 4591
Размер:	64.7 Кб
ID:	29253  Нажмите на изображение для увеличения
Название: anker 2.jpg
Просмотров: 4354
Размер:	23.8 Кб
ID:	29254  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 19.11.2009 в 22:16.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 22:23
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Но наблюдая в натуре эти все анкера, меня начинают терзать сомнения об эффективности их работы в том назначении в котором их рассматривает уважаемый, но уже давно требующий пересмотра, СНиП по "камушкам".
Суть скорее всего не в плитах, а в стенах. Анкера не дают стенам отойти от плит. И в этом смысле вполне нормальное и достаточное решение. Однако помимо этих мероприятий в серии на пустотные плиты рекомендовано их заводить на стены продольными гранями на 100 мм. Дополнительная анкеровка стен к плитам.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 23:40
#9
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


поясните пож. формулу, которая идет дальше п.6.38, Q=M/H+0.01N, никак не пойму, это момент от эксцентриситета пытаются уравновесить чтоли анкеровкой?

Последний раз редактировалось Michail, 20.11.2009 в 16:33.
Michail вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 16:27
#10
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Tym И вообще, господа инженеры, выполняете ли вы это?
Да выполняем (обязательно).
Tym ...есть ли у кого типовые закладушечки?
Есть решения которые мы применяем могу глянуть и в личку скинуть. Вообще подход простой - берите арматуру AIII анкеровку в кладку как для анкера покрытия по серии а запуск в плиту в верхнюю зону Г-образно. Так делают у нас.
Dell вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 22:58
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Зачем же в личку, выложите здесь, какие тут могут быть секреты?!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:34
#12
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Секретов нет, есть множество решений одной и той же проблемы. Я человеку скинул одно из них, не понравится своё разработает. я же вроде не создавал тему "Оцените решение нашей организации по анкеровке плит"
Dell вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:40
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


недоперечитал...

Последний раз редактировалось Yuzer, 22.11.2009 в 00:00.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2009, 23:44
#14
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


А там в монолит есть анкеровка?
Dell вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 00:50
#15
Сумкин

Рисую по линейке, склеиваю и сшиваю
 
Регистрация: 18.05.2007
ЮФО
Сообщений: 23
<phrase 1=


Почему-то всегда думал, что анкеруются плиты для того чтобы пререкрытие представляло собой жёсткую пластину. В сейсмике плиты перекрытия анкерятся не просто между собой, а заанкериваются в монолитный пояс, который в свою чередь анкерится в стены путём закладки в стены арматурных стержней чере 500 мм.
Прошу прощения за свою тупость и необразованность.
Сумкин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 01:45
#16
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


нет предела анкеровке(хотя по СНиП есть)



раньше было только три вида, а теперь 6 типов анкеров (главное рабочие их делают)-здание получается-жесть!
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 08:15
#17
Cuбupяк


 
Регистрация: 12.12.2011
Сообщений: 53


а монолитные плиты никто не анкерит случайно?
Cuбupяк вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 09:33
#18
Dorian0Gray

набираюсь опыта тут
 
Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
<phrase 1=


Мы не анкерим сейчас (хотя раньше делали). Считаем, что адгезии бетона с кирпичом достаточно.
__________________
...сон разума рождает чудовищ...
Dorian0Gray вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2012, 11:25
#19
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от Cuбupяк Посмотреть сообщение
а монолитные плиты никто не анкерит случайно?
Анкеровка может быть и не нужна для монолитных плит, если они заводятся в стену не менее чем на 25 см. Если же глубина опирания меньше, то следует заложить анкеры с шагом не более 3 м до бетонирования плиты.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2012, 09:07
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Как Вы снипы читаете? Или у меня другие снипы? Какая анкеровка и для чего?
 
 
Непрочитано 11.08.2015, 15:51
#21
Inkrust

инженегринг
 
Регистрация: 11.08.2015
Калуга
Сообщений: 5


Я конечно никропостер, но всё-таки есть серия 2.140-1.
Inkrust вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 16:01
#22
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Не плиты анкерят, а стены раскрепляют, уменьшая расчетную высоту стены
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 16:05
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Не плиты анкерят, а стены раскрепляют, уменьшая расчетную высоту стены
и в сейсмике тоже?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 16:08
#24
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


А что в сейсмике стены по другому работают?
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 16:16
#25
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что в лоб что по лбу
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 17:33
#26
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
А что в сейсмике стены по другому работают?
А почитай СП14 и будешь знать из первоисточника
357 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 20:56
#27
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
А почитай СП14 и будешь знать из первоисточника
Offtop: бред
если речь про п.6.3.2:
Цитата:
Жесткость сборных железобетонных перекрытий и покрытий следует обеспечивать ... устройством монолитных железобетонных обвязок (антисейсмических поясов) с анкеровкой в них выпусков арматуры из плит
то разве антисейсмический пояс не является частью перекрытия, раскрепляющего стены?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.08.2015, 23:00
#28
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве антисейсмический пояс не является частью перекрытия
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 07:35
#29
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вопрос был про анкеровку, а не про раскрепления
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 07:59
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос был про анкеровку, а не про раскрепления
Offtop: перекрытие и стена имеют арматурную связь. что к чему анкерится? не в сейсмике стены к перекрытию, а в сейсмике перекрытие к стенам? есть существенная разница? буквоедство, не более
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 08:05
#31
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
перекрытие и стена имеют арматурную связь. что к чему анкерится? не в сейсмике стены к перекрытию, а в сейсмике перекрытие к стенам? есть существенная разница? буквоедство, не более
дык я ж и не спорю)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 08:30
#32
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
буквоедство, не более
Буквоедством это можно назвать только по незнанию и упорному нежеланию изучать и анализировать нормативную литературу. Потому и появляются дилетантские вопросы типа
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
разве антисейсмический пояс не является частью перекрытия
Изучите хотя бы серию 2.140-5С (есть здесь же в архиве dnl8460), если и после этого не поймёте ...
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 08:42
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


357, мы все об одно и том же, но разных почему-то языках.
Offtop: А mainevent100 хороший спец, так что не надо на него бузить, знает он эту серию.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 09:11
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093


Offtop: wvovanw, спасибо за комплимент
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Изучите хотя бы серию 2.140-5С
Offtop: 357, можно ведь объяснить свою позицию, не посылая читать книжки, или хотя бы конкретную страницу серию сказать, чтоб я увидел и ахнул )
хотя спор-то мало того, что оффтопный, дак еще и ни о чем
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 09:15
#35
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
спасибо за комплимент
да какие тут комплименты, мы давно на форуме, наверняка уже каждый для себя понял ху из ху
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 09:17
#36
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 195


Ну а чем спор то? Начертите расчетную схему стены- вертиикальный стержень на каждом этаже шарнирно закрепленный. Какая разница где этот стержень будет работать?
Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Цитата:





Сообщение от maks-ufa23


А что в сейсмике стены по другому работают?




А почитай СП14 и будешь знать из первоисточника
Ну а чем спор то? Начертите расчетную схему стены- вертиикальный стержень на каждом этаже шарнирно закрепленный. Какая разница где этот стержень будет работать?
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 13:11
#37
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


mainevent100, wvovanw, ну раз вы всё знаете, что ж объяснять-то? Продолжайте в том же духе
357 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 13:46
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
ну раз вы всё знаете
я этого не говорил

Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
что ж объяснять-то?
а о чем речь то?

Цитата:
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Продолжайте в том же духе
продолжать что?
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Анкеровка плит перекрытий в кирпичных зданиях?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обрамление арматурой торцов плит перекрытий и фундаментов. UnAtom Основания и фундаменты 15 19.10.2009 10:36
Выполнение раскладки плит перекрытий в Архикад Минька ArchiCAD 2 22.05.2009 13:02
Анкеровка многопустотных плит перекрытий rfkzpby Конструкции зданий и сооружений 2 03.02.2008 01:10
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09
Деформационные швы в кирпичных жилых зданиях. londa_w Прочее. Архитектура и строительство 2 03.03.2006 18:00