| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.10.2005, 18:34 | #1 | |
Конструктив лестниц
Инженер
Регистрация: 25.10.2005
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 26877
|
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Все вроде нормально... но мне не нравится узел с "подрезкой" полок швеллера. Смущает хватит ли устойчивости полки при таком опирании...
и я бы приварил арматуру в монолитных участках там не хватает длины анкеровки "за четвертью пролета". А так в целом очень даже грамотно... И еще я бы сделал опирание швеллера по другому на нижнюю площадку... Нет обозначения сварки... хотя бы катета шва... это так... не мог же я вовсе без критики оставить... А где поручни? |
|||
|
||||
Уважаемый Mr.DIG!
В общем - нормальная лестница. Пожелания следующие: 1. Я уже поднимал тему огнестойкости. Удалось выяснить следующее. Для всех классов (кроме сарайного, четвёртого) она должна быть не менее часа. А у стали 15 минут. Приходится все стальные детали во избежание постоянных конфликтов с пожарными изолировать слоем штукатурки, сопоставимой с бетонной лестницей :? . 2. По моей практике намного удобнее работать не со швеллерами и уголками, а с квадратными трубами (ИМХО, конечно...) 3. Вашу лестницу удобно и хорошо ставить вместе с возведением стен. Если иначе, то не вполне удобно заводить швеллеры в стены. 4. На примыкании к перекрытию лучше ставить не опорную пяту, а косынки из уголка. И монтровать легче, и размеры косоура подгонять проще. P.S. А почему "швейлер"? :roll: |
||||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
проект полная туфта... защемления в стену там и в помине нету... это шарнирный узел, к тому же совсем неграмотный... нету распределительных уголков от сосредоточенной нагрузки передаваемой швеллером на кирпичную кладку... пишу еще что сразу кинулось в глаза:
1) проступи разной ширины 2) чтобы нормально разошлись два человека СНиП требует ширину марша 1200 мм 3) Читай перед сном орфографический словарик... ошибок не просто много, а очень много... 4) Нет воздухоподпорного шлюза в подвале... пожарникам это не понравится... 5) Опорная пята вовсе не опорная... куда там опирать при монтаже? 6) Используй спецификации по ГОСТу... привычней и удобней для строителей 7) жесткая заделка... писал уже выше... 8) Армирование нечитаемо... я ничего так и не понял... сделай пару разрезов на которых покажи арматуру... 9) Антикоррозионная краска это что такое? ноухау? 10) зачем металлический каркас ступеней при монолитной лестнице? 11) где закладные детали под ограждение? и это только на первы взгляд... будь я заказчиком, я бы с тобой попрощался... |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
Цитата:
кстати если у кого есть полная версия данной серии, может быть поделитесь? буду признателен.. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Абсолютно согласен с v_alex... по всем пунктам, - это при беглом взгляде.. Думаю, что если покопаться - найдется еще много неточностей. Особенно мне не понравились узлы опирания косоуров на площадки и перекрытия (пол?). Ступени же разных параметров в одном марше, конечно же, недопустимы.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Mr.DIG
"Швейлер" ну просто отпад . 10 швеллер для такого косоура наверное маловато - расчет следует вести по прочности и по жесткости. Требования по жесткости принимайте по п. 10.10 СНиП 2.01.07-85*. И вообще, если вы собираетесь серьезно заниматься проектированием, то конечно же начинайте с культуры чертежей и расчетов. Есть требования к оформлению документации их необходимо соблюдать! Что касается конструкторских решений, о которых здесь говорили, рекомендую найти себе ГИПа и попросите его оценивать ваши решения, иначе даже вот такой безобидный проектик может стать для вас последним... |
|||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
И еще: если у Вас лестница с косоурами, то зачем нужно такое мощное армирование 10 сеткой сверху и снизу (марш)? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
apxap
Посмотрел ваши чертежи, появилось 2 вопроса: 1) почему вы все-таки не ставите распределительный уголочек в месте опирания балок на кирп. стену (сеч. 3-3 л. 12), ведь такой коротыш перераспределяет усилие и как минимум сохраняет отделку такой поверхности. А в стене что 250 мм лучше если бы такой уголок появился у двух поверхностей стены. 2) С какой целью вы армируете саму ступень лестницы л.13 арматурой поз 2 и 6? На противоусадочную она не похожа, рабочая там не нужна. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.10.2005
Сообщений: 3
|
1. Я уже поднимал тему огнестойкости. Удалось выяснить следующее. Для всех классов (кроме сарайного, четвёртого) она должна быть не менее часа. А у стали 15 минут. Приходится все стальные детали во избежание постоянных конфликтов с пожарными изолировать слоем штукатурки, сопоставимой с бетонной лестницей :? .
Лестница обязательно оштукатуривается. 2. По моей практике намного удобнее работать не со швеллерами и уголками, а с квадратными трубами (ИМХО, конечно...) Согласен. Но в нашем случае лестница бетонируется и не хотелось бы иметь пустот в бетоне. 3. Вашу лестницу удобно и хорошо ставить вместе с возведением стен. Если иначе, то не вполне удобно заводить швеллеры в стены. В том то и дело, что стены уже возвели, а лестницу сделать забыли. 4. На примыкании к перекрытию лучше ставить не опорную пяту, а косынки из уголка. И монтровать легче, и размеры косоура подгонять проще. Согласен. А если оставить опорный уголок (пяту. для усиления кромки перекрытия) и косынки подваривать уже к анкерованному уголку? P.S. А почему "швейлер"? Граматику я не проверял (я не учитель русского языка), я смотрел только прочность конструкции. Если проектировщику нравится "швейлер", вместо швеллера, пусть будет так. Главное чтобы я видел номер профиля и понимал, что "швейлер" существует в металлопрокате.
__________________
Не стойте и не прыгайте, там где идет строительство или подвешен груз! |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 25.10.2005
Сообщений: 3
|
проект полная туфта... защемления в стену там и в помине нету... это шарнирный узел, к тому же совсем неграмотный... нету распределительных уголков от сосредоточенной нагрузки передаваемой швеллером на кирпичную кладку...
Между тремя замоноличенными швеллерами устанавливается швеллер 16П (крепление через уголок, сварные соединения), который распределит сосредоточенную нагрузку на кирпичную стену. 1) проступи разной ширины По условию (проступь х ступень = 173х270мм) с учетом всех отделочных слоев. 2) чтобы нормально разошлись два человека СНиП требует ширину марша 1200 мм Это по СНиПу. Согласен. Но дом проектировали, сдавали и строили без учета всех норм и правил. Хорошо хоть рабочую документацию и акты скрытых работ оставили. 3) Читай перед сном орфографический словарик... ошибок не просто много, а очень много... У меня нет ни времени, ни желания проверять орфографию (кириллицей ведь написали, смысл понятен ). Главное чтобы рабочие понимали, что требуется сделать и как это сделать. 4) Нет воздухоподпорного шлюза в подвале... пожарникам это не понравится... Пожарники уже дом приняли. Без дверей, без лестниц и т.д. 5) Опорная пята вовсе не опорная... куда там опирать при монтаже? В плиту перекрытия. 8) Армирование нечитаемо... я ничего так и не понял... сделай пару разрезов на которых покажи арматуру... Если бы армирование было сложнее, я запросил бы разрезы. В данном случае позиция стержней мне ясна. 9) Антикоррозионная краска это что такое? ноухау? Металлические детали зачищаются и грунтуются. 10) зачем металлический каркас ступеней при монолитной лестнице? Вопрос законный. Считаю, что так проще монтировать опалубку марша. 11) где закладные детали под ограждение? Закладные не нужны. Опорные столбы ограждения и так сможем закрепить (нужно только попасть в бетон или металл).
__________________
Не стойте и не прыгайте, там где идет строительство или подвешен груз! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
v_alex
Да, я пластину не заметил, но теперь непонятно вообще зачем нужна такая платина, которая по сути повторила полку швеллера. Смысл любой распределительной конструкции "снизить" пиковые напряжения и "размазать" их по площади. В швеллере известно, что равнодействующая касательных напряжений (центр изгиба) находится на некотором расстоянии от стенки в стороне противоположной полкам (для 24 где-то на глаз это расстоние 2-2,5 см). Таким образом, пик передаваемых напряжений приходится в точку сопряжения стенки и полки, которая в идеале должна быть серединой распределяющей плиты или уголка. А здесь в этой точке распред. пластина вообще заканчивается, так зачем тогда она нужна :? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
|
2 Jeka: и вправду... не обратил внимание на сечение Б-Б...
2 Mr.DIG: не думаю что этот швеллер что либо распределит... лучше опереть этот же швеллер на поперечные стены... 2 X-DeViL: откуда такая информация? сталь и кирпич не равнопрочные материалы... мне кажется что швеллер просто разрушит кладку и провернется... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149
|
Цитата:
По поводу армирования ступеней, это всего лишь страховка от разгильдяства строителей. Когда вместо нужного бетона льют абы что, а потом через полгода эксплуатации эти ступени рассыпаются в прах. Такие случаи уже были неоднократно в моей практике. А вообще замечания по делу |
|||
|
||||
Уважаемый Mr.DIG!
Цитата:
|
||||
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Уважаемые коллеги!
Очень приятно, что на форуме столь полно обсуждается тема лестниц. Если кто не в курсе, то посмотрите http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4347, http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3887, http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1085. Кроме того, хочу обратить внимание, что для оформления постов на форуме имеются возможности Цитата:
|
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
baryshnikoff
Относительно вашего чертежа: 1) Спецификация не по ГОСТу (ГОСТ 21.101-97 форма7) 2) В ГОСТе 5781-82 нет такого класса арматуры "AIII" - есть "A-III" (аналогично с A-I и ВР-I) 3) Никогда не видел чтоб для бетона в спецификации приводили его массу. И еще в спецификации "Бетон класса В25" или хотя бы "Бетон кл. В25". 4) непонятно что за странное примечание к ведомости стержней, точнее не само примечание, а рисунки гиба стержней с указанием размеров "А" и "В" к чему они? нигде не фигурируют в дальнейшем 5) ИМХО В примечании я бы указал о этапах бетонирования: в один этап идет бетонирование или в несколько и где рабочие швы. 6) ИМХО Толщину защитного слоя я бы увеличил (хотя по СНиП она проходит, но вот по СП 52-101-2003 уже нет) 7) непонятно что за сетки С-1 - на чертежах их нет 8) изображение арматуры в сечении не соответствует ГОСТ 21.501 -93. Ваше изображение по ГОСТу это "Заделанная анкеровка. Вид с торца" см. Приложение А ГОСТ 21.501 -93. Арматура в сечении - это затушованный круг. 9) ИМХО На мой взляд некорректно указывать диаметр арматуры (на сечениях) без указания класса, ведь у вас есть арматура по чертежу разных классов. Либо вообще убрать диаметры. 10) ИМХО У вас в примечании написано, что защитный слой для рабочей арматуры 15 мм. Дальше смотрим сечение 1-1 арматура поз. 4, 7 стоит размер 15 как положено указывающий защитный слой. Дальше для арматуры поз. 1 (на марше) тоже стоит тот же размер 15, причем по чертежу видно, что это размер защитного слоя арматуры поз. 9 не иначе. Откуда простой работяга должен догадаться что именно арматура поз. 1 рабочая и необходимо для нее обеспечить эти 15 мм. Скорее будет воспринято что поз. 9 - рабочая, а 1 - распределительная, относительно защитного слоя которой ничего не сказано. Короче, на мой взгляд некорректно стоят размеры в некоторых местах. Вы уж простите если что не так, вобщем-то чертеж ничего... хороший. Там где ИМХО понятно - это мое личное мнение и может быть субъективно. |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
на форуме Микрофе в москве был вопрос по расчету лестниц, как, в чем.?
так вот полного расчета (прогиб) можно добиться если замоделировать все оболочками многослойными с арматурой и бетоном и посчитать в нелинейно по диаграммам материалов., а по-проще никак нельзя.? авторы проектов - вы как расчитывали. интересует расчет наклонного и Z-образного маршей по деформациям. пока есть такая мысль - 1. создаем расчетную схему, марш моделируем профилем (металлическим) 2. подбираем профиль по деформациям 3. ставим арматуры по моменту инерции аналогично подобранному профилю. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Цитата:
- 4.10. Спецификации на изделия выполняют по ГОСТ 2.108 и ГОСТ 2.113 с учетом следую¬щих дополнительных требований: 1) графы «Формат» и «Зона» исключают. Размер графы «Поз.» принимают равной 10 мм, графы «Наименование» — 73 мм; 2) групповые спецификации на изделие выполняют предпочтительно по вариантам А и Б ГОСТ 2.113. -4.11. На изделия (арматурные, закладные, соединительные и т. п.), состоящие только из деталей, составляют спецификацию по форме 7, при групповом способе выполнения чертежей таких изделий — по форме 8. 2) Эскизы под ведомостью деталей даны как пояснение к примечанию, а размеры "А" и "Б" чтобы размерные линии не остались пустыми :wink: |
|||
|
||||
Уважаемые коллеги baryshnikoff apxap Mr.DIG и др.!
Хочу сказать несколко слов в вашу пользу. О недостатках было сказано достаточно, теперь о плюсах предложеных конструкций. Во-первых они настолько детально проработаны, что вполне могут служить (с учётом замечаний) некими образцами для подражания. Ранее таких на форуме не было, хотя вопросы по конструкциям стальных и бетонных лестниц задавались. Если бы вы видели, что порой дают "архитекторы" прорабам в качестве "чертежей", вы бы ужаснулись и возгордились. Во-вторых, по сути дела нет претензий к удобству ваших лестниц, с расчётом шага всё в порядке, откровенных глупостей вроде дополнительных стоек под площадку или закладных под ограждения просто нет - имеется в виду, что велики эстетические требования в окончательной отделке лестниц, где отделка каждой лишней детали достаточно трудоёмка. В третьих, хотелось бы обсудить и понять самому, какие же расчётные требования надо предъявлять к лестницам. Со мной только что был конфуз. Заказчик потребовал лестницу на больцах с длиной прямого марша около 5 метров (одна сторона по стене). Ничтоже сумнящеся, рассчитали на сниповскую нагрузку. Вес-то она выдерживает, но дрожит, что послужило поводом к скандалу. Вообще такие случаи нередки, когда прочность конструкции вроде бы достаточна, но где то слишком длинные перила вибрируют, марш дрожит, гипсокартон или штукатурка трескаются. Наконец есть пожелание предъявить на форум действительно оригинальные конструкции, может быть даже экспериментально-неосуществимые, для обсуждения и примера. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Уважаемый baryshnikoff!
Если возможно, изложите подробнее. Откровенно говоря, я далёк от прочностных расчётов (основное занятие - архитектурная визуализация православных храмов, см. галерея http://dwg.ru/gal/?id=151), лестницами только подрабатываю. Но хотя бы общее представление о методе мне надо иметь. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Jeka на динамику намекает только частота вынуждающей силы, думаю в резонанс не войдет в связи хотябы с тем, что частота вынуждающей силы по снип 1,5-2 Гц, а марша L=4 м из двутавров 24 - 30 Гц: далеко. так что ожидать больших приращений амплитуд и т.п. не приходиться. но вопрос о расчете ж.б. маршей повис. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
|
Этот пункт 10.10 имелся ввиду?
Цитата:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
этот самый.
ниразу лестницу еще не довелось расчитать - но очень надо (до того все сборные применяли). пока , вроде как явно прокатывает выше озвученный мной способ, - хочется услышать мнения тех кто считал по правилам. повторюсь Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Цитата:
А по поводу п.10.10 могу рассказать страшную историю. Один из моих знакомых конструкторов посчитал лестницу по стальным косоурам, прогиб взял по таблице 19 (п. 10.7). Все смонтировали, ни у кого никаких проблем. А вот гранитчики, которые должны были сделать проступи, со сроками профукали и заказчик предъявил им неустойку. Гранитчики каким-то 6-ым чувством нашли себе отмаску - лестница слишком деформативная и поэтому еще ступени не монтировали. Короче сделали детальный перерасчет и оказалось, что по этому п.10.10 требования по жесткости не выполнялись (причем на 5 -6% всего лишь :shock: ). Почувствовать такой прокол при эксплуатации не просто, но так или иначе конструктор остался крайним. Да и вообще, требования по этому пункту зачастую оказываются наиболее жесткими. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Проектирую лестницу в существующем жилом здании на один этаж по стальным косоурам. Ступени планирую сделать из из уголков и листов. Ж/б лить не хочу - очень тяжелая конструкция будет да и трудоекмкая (ИМХО).
Вопрос такой: как металлическую поверхность отделать плиткой (заказчик хочет аж мраморные плиты положить). оштукатурить по сетке металлические проступи/подступенки? или стяжки какие зафигачить? не растрескуются ли (хотя прогибы мизерные - 1/800 пролета максимум) Вобщем поделитесь, если у кого узлы есть, или на словах посоветуйте. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
используй жб ступени по ГОСТ 8717.0-84* по металлическим косоурам самый то |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14162 - ветка по теме я делал лестницу с мет. ступенями из листа чечевица, отделка была плиткой, проблем у строителей вроде небыло (лестница внутри здания) |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Так чем плитку крепил? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53
|
Цитата:
посмотри - http://ru-ru.sopro.com/products/tfp/...o_puk_503.html (Sopro PUK 503 Двухкомпонентный полиуретановый клей PU-Kleber, Двухкомпонентный сверхэластичный полиуретановый клей. Предназначен для укладки различных видов облицовки на основаниях подверженных в процессе эксплуатации высоким температурным, усадочным или механическим деформациям. Особенно рекомендуется для облицовки металлических поверхностей.) косоуры штукатуришь? так может и ступени, мысль же была у тебя такая. обернуть сеткой с зазором от ступени и сделать ц/п стяжку, не хуже чем армированная получится |
|||