| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструктив лестниц

Конструктив лестниц

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2005, 18:34 #1
Конструктив лестниц
Mr.DIG
 
Инженер
 
Регистрация: 25.10.2005
Сообщений: 3

Вечер добрый, коллеги!

Хочу предложить на обсуждение конструктив такой лесенки. Чертежи сделаны (даже прилагаю файлик), но вот вызывает интерес, грамотность защемления швейлеров в кирпичную стену. Да и вообще хотелось бы послушать мнения конструкторов и пообмениваться идеями.

Может и другим такие обсуждения будут полезны.


Благодарю за внимание.
[ATTACH]1130250885.dwg[/ATTACH]
__________________
Не стойте и не прыгайте, там где идет строительство или подвешен груз!
Просмотров: 26877
 
Непрочитано 25.10.2005, 19:34
#2
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


да вроде все путем. и 16 швеллер прокатит, и опирания 150 достаточно...
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2005, 20:32
#3
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Все вроде нормально... но мне не нравится узел с "подрезкой" полок швеллера. Смущает хватит ли устойчивости полки при таком опирании...

и я бы приварил арматуру в монолитных участках там не хватает длины анкеровки "за четвертью пролета".

А так в целом очень даже грамотно...

И еще я бы сделал опирание швеллера по другому на нижнюю площадку...

Нет обозначения сварки... хотя бы катета шва... это так... не мог же я вовсе без критики оставить...

А где поручни?
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2005, 20:52
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемый Mr.DIG!
В общем - нормальная лестница. Пожелания следующие:
1. Я уже поднимал тему огнестойкости. Удалось выяснить следующее. Для всех классов (кроме сарайного, четвёртого) она должна быть не менее часа. А у стали 15 минут. Приходится все стальные детали во избежание постоянных конфликтов с пожарными изолировать слоем штукатурки, сопоставимой с бетонной лестницей :? .
2. По моей практике намного удобнее работать не со швеллерами и уголками, а с квадратными трубами (ИМХО, конечно...)
3. Вашу лестницу удобно и хорошо ставить вместе с возведением стен. Если иначе, то не вполне удобно заводить швеллеры в стены.
4. На примыкании к перекрытию лучше ставить не опорную пяту, а косынки из уголка. И монтровать легче, и размеры косоура подгонять проще.
P.S. А почему "швейлер"? :roll:
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 07:58
#5
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


проект полная туфта... защемления в стену там и в помине нету... это шарнирный узел, к тому же совсем неграмотный... нету распределительных уголков от сосредоточенной нагрузки передаваемой швеллером на кирпичную кладку... пишу еще что сразу кинулось в глаза:

1) проступи разной ширины
2) чтобы нормально разошлись два человека СНиП требует ширину марша 1200 мм
3) Читай перед сном орфографический словарик... ошибок не просто много, а очень много...
4) Нет воздухоподпорного шлюза в подвале... пожарникам это не понравится...
5) Опорная пята вовсе не опорная... куда там опирать при монтаже?
6) Используй спецификации по ГОСТу... привычней и удобней для строителей
7) жесткая заделка... писал уже выше...
8) Армирование нечитаемо... я ничего так и не понял... сделай пару разрезов на которых покажи арматуру...
9) Антикоррозионная краска это что такое? ноухау?
10) зачем металлический каркас ступеней при монолитной лестнице?
11) где закладные детали под ограждение?

и это только на первы взгляд... будь я заказчиком, я бы с тобой попрощался...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 08:46
#6
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


А я лестницы примерно так делаю.

P.S. Это реконструируемый объект был...

Переименовать в расширение в zip
[ATTACH]1130302168.dwg[/ATTACH]
apxap вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 09:05
#7
МВ


 
Регистрация: 29.06.2005
Сообщений: 312


По моим понятиям 10-й швеллер в качестке косоура слабоват.
МВ вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 09:14
#8
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемый Mr.DIG!
А проступи-то и вправду разные :cry:

Уважаемый apxap!
Может быть я что-то не понимаю, но текстовые примечания про болты в Вашем чертеже это серьёзно , или шутка такая для форумчан? :P
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 09:20
#9
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Огурец
Уважаемый apxap!
Может быть я что-то не понимаю, но текстовые примечания про болты в Вашем чертеже это серьёзно , или шутка такая для форумчан? :P
стандартные примечания... у меня такие же... для интереса посмотри серию 1.450-1 "Лестницы из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам"...

кстати если у кого есть полная версия данной серии, может быть поделитесь? буду признателен..
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 09:30
#10
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


v_alex
вы правы, я даже не смотрел на все эти нюансы. А вот защемление в стену делать абсолютно не обязательно, чем вас не устраивает шарнир
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 10:11
#11
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Огурец
Уважаемый apxap!
Может быть я что-то не понимаю, но текстовые примечания про болты в Вашем чертеже это серьёзно , или шутка такая для форумчан? :P
Да обычные монтажные болты... Чего тут непонятного?
apxap вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 10:22
#12
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rakshin
v_alex
вы правы, я даже не смотрел на все эти нюансы. А вот защемление в стену делать абсолютно не обязательно, чем вас не устраивает шарнир
я бы в данном случае сделал шарнир с опиранием на поперечные стены, в данном проекте конструктив площадки - жесткое защемление... а заделка в стену на 150 мм - шарник... получается геометрически изменяемая система
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 10:50
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Абсолютно согласен с v_alex... по всем пунктам, - это при беглом взгляде.. Думаю, что если покопаться - найдется еще много неточностей. Особенно мне не понравились узлы опирания косоуров на площадки и перекрытия (пол?). Ступени же разных параметров в одном марше, конечно же, недопустимы.
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 11:15
#14
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Mr.DIG

"Швейлер" ну просто отпад .

10 швеллер для такого косоура наверное маловато - расчет следует вести по прочности и по жесткости. Требования по жесткости принимайте по п. 10.10 СНиП 2.01.07-85*.

И вообще, если вы собираетесь серьезно заниматься проектированием, то конечно же начинайте с культуры чертежей и расчетов. Есть требования к оформлению документации их необходимо соблюдать! Что касается конструкторских решений, о которых здесь говорили, рекомендую найти себе ГИПа и попросите его оценивать ваши решения, иначе даже вот такой безобидный проектик может стать для вас последним...
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 11:30
#15
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от apxap
А я лестницы примерно так делаю.

P.S. Это реконструируемый объект был...

Переименовать в расширение в zip
[ATTACH]1130302168.dwg[/ATTACH]
Вот вопрос... А для чего в принципе в монолитной лестнице косоуры? При не очень большом пролете ведь вроде арматура понесет(?)
И еще: если у Вас лестница с косоурами, то зачем нужно такое мощное армирование 10 сеткой сверху и снизу (марш)?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 11:40
#16
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от om81
Вот вопрос... А для чего в принципе в монолитной лестнице косоуры? При не очень большом пролете ведь вроде арматура понесет(?)
И еще: если у Вас лестница с косоурами, то зачем нужно такое мощное армирование 10 сеткой сверху и снизу (марш)?
предполагаю там расчетная нагрузка большая... здание общественное насколько я понял...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 11:52
#17
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


apxap

Посмотрел ваши чертежи, появилось 2 вопроса:

1) почему вы все-таки не ставите распределительный уголочек в месте опирания балок на кирп. стену (сеч. 3-3 л. 12), ведь такой коротыш перераспределяет усилие и как минимум сохраняет отделку такой поверхности. А в стене что 250 мм лучше если бы такой уголок появился у двух поверхностей стены.

2) С какой целью вы армируете саму ступень лестницы л.13 арматурой поз 2 и 6? На противоусадочную она не похожа, рабочая там не нужна.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 12:18
#18
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jeka
apxap

Посмотрел ваши чертежи, появилось 2 вопроса:

1) почему вы все-таки не ставите распределительный уголочек в месте опирания балок на кирп. стену (сеч. 3-3 л. 12), ведь такой коротыш перераспределяет усилие и как минимум сохраняет отделку такой поверхности. А в стене что 250 мм лучше если бы такой уголок появился у двух поверхностей стены.
посмотри БМ-1, лист 12... там пластина -12х120х250... Зачем там еще и уголок???? :shock:
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 13:03
#19
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!
Давайте будем снисходительнее. Ведь по сути предложеные проекты вполне работоспособны, речь идёт о небольших улучшениях. Подумайте, кстати, что из них наварят в реальности не очень трезвые строители...
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 13:08
#20
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Огурец
Уважаемые коллеги!
Давайте будем снисходительнее. Ведь по сути предложеные проекты вполне работоспособны, речь идёт о небольших улучшениях. Подумайте, кстати, что из них наварят в реальности не очень трезвые строители...
абсолютно не согласен... лестница Mr.DIGа абсолютно непригодна к эксплуатации при таком защемлении... а чтобы не задавать дурацких вопросов, надо либо считать конструкцию... либо брать ее по серии...
v_alex вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2005, 13:09
#21
Mr.DIG

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2005
Сообщений: 3


1. Я уже поднимал тему огнестойкости. Удалось выяснить следующее. Для всех классов (кроме сарайного, четвёртого) она должна быть не менее часа. А у стали 15 минут. Приходится все стальные детали во избежание постоянных конфликтов с пожарными изолировать слоем штукатурки, сопоставимой с бетонной лестницей :? .

Лестница обязательно оштукатуривается.

2. По моей практике намного удобнее работать не со швеллерами и уголками, а с квадратными трубами (ИМХО, конечно...)

Согласен. Но в нашем случае лестница бетонируется и не хотелось бы иметь пустот в бетоне.

3. Вашу лестницу удобно и хорошо ставить вместе с возведением стен. Если иначе, то не вполне удобно заводить швеллеры в стены.

В том то и дело, что стены уже возвели, а лестницу сделать забыли.

4. На примыкании к перекрытию лучше ставить не опорную пяту, а косынки из уголка. И монтровать легче, и размеры косоура подгонять проще.

Согласен. А если оставить опорный уголок (пяту. для усиления кромки перекрытия) и косынки подваривать уже к анкерованному уголку?

P.S. А почему "швейлер"?

Граматику я не проверял (я не учитель русского языка), я смотрел только прочность конструкции. Если проектировщику нравится "швейлер", вместо швеллера, пусть будет так. Главное чтобы я видел номер профиля и понимал, что "швейлер" существует в металлопрокате.
__________________
Не стойте и не прыгайте, там где идет строительство или подвешен груз!
Mr.DIG вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 13:22
#22
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


v_alex

Самое забавное что для принятия расчетной схемы с заделкой необходимо чтобы глубина заделки была >= высоте сечения! тогда это поноценная заделка!
X-DeViL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2005, 13:55
#23
Mr.DIG

Инженер
 
Регистрация: 25.10.2005
Сообщений: 3


проект полная туфта... защемления в стену там и в помине нету... это шарнирный узел, к тому же совсем неграмотный... нету распределительных уголков от сосредоточенной нагрузки передаваемой швеллером на кирпичную кладку...

Между тремя замоноличенными швеллерами устанавливается швеллер 16П (крепление через уголок, сварные соединения), который распределит сосредоточенную нагрузку на кирпичную стену.

1) проступи разной ширины

По условию (проступь х ступень = 173х270мм) с учетом всех отделочных слоев.

2) чтобы нормально разошлись два человека СНиП требует ширину марша 1200 мм

Это по СНиПу. Согласен. Но дом проектировали, сдавали и строили без учета всех норм и правил. Хорошо хоть рабочую документацию и акты скрытых работ оставили.

3) Читай перед сном орфографический словарик... ошибок не просто много, а очень много...

У меня нет ни времени, ни желания проверять орфографию (кириллицей ведь написали, смысл понятен ). Главное чтобы рабочие понимали, что требуется сделать и как это сделать.

4) Нет воздухоподпорного шлюза в подвале... пожарникам это не понравится...

Пожарники уже дом приняли. Без дверей, без лестниц и т.д.

5) Опорная пята вовсе не опорная... куда там опирать при монтаже?

В плиту перекрытия.

8) Армирование нечитаемо... я ничего так и не понял... сделай пару разрезов на которых покажи арматуру...

Если бы армирование было сложнее, я запросил бы разрезы. В данном случае позиция стержней мне ясна.

9) Антикоррозионная краска это что такое? ноухау?

Металлические детали зачищаются и грунтуются.

10) зачем металлический каркас ступеней при монолитной лестнице?

Вопрос законный. Считаю, что так проще монтировать опалубку марша.

11) где закладные детали под ограждение?

Закладные не нужны. Опорные столбы ограждения и так сможем закрепить (нужно только попасть в бетон или металл).
__________________
Не стойте и не прыгайте, там где идет строительство или подвешен груз!
Mr.DIG вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 14:22
#24
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


v_alex

Да, я пластину не заметил, но теперь непонятно вообще зачем нужна такая платина, которая по сути повторила полку швеллера. Смысл любой распределительной конструкции "снизить" пиковые напряжения и "размазать" их по площади. В швеллере известно, что равнодействующая касательных напряжений (центр изгиба) находится на некотором расстоянии от стенки в стороне противоположной полкам (для 24 где-то на глаз это расстоние 2-2,5 см). Таким образом, пик передаваемых напряжений приходится в точку сопряжения стенки и полки, которая в идеале должна быть серединой распределяющей плиты или уголка. А здесь в этой точке распред. пластина вообще заканчивается, так зачем тогда она нужна :?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 14:42
#25
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


2 Jeka: и вправду... не обратил внимание на сечение Б-Б...

2 Mr.DIG: не думаю что этот швеллер что либо распределит... лучше опереть этот же швеллер на поперечные стены...

2 X-DeViL: откуда такая информация? сталь и кирпич не равнопрочные материалы... мне кажется что швеллер просто разрушит кладку и провернется...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 15:10
#26
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Цитата:
Сообщение от Jeka
apxap

Посмотрел ваши чертежи, появилось 2 вопроса:

1) почему вы все-таки не ставите распределительный уголочек в месте опирания балок на кирп. стену (сеч. 3-3 л. 12), ведь такой коротыш перераспределяет усилие и как минимум сохраняет отделку такой поверхности. А в стене что 250 мм лучше если бы такой уголок появился у двух поверхностей стены.

2) С какой целью вы армируете саму ступень лестницы л.13 арматурой поз 2 и 6? На противоусадочную она не похожа, рабочая там не нужна.
По поводу уголка согласен, надо было-бы все-таки поставить, вместо пластины. Но с другой стороны уже 3 года стоит конструкция и никаких пока трещин.
По поводу армирования ступеней, это всего лишь страховка от разгильдяства строителей. Когда вместо нужного бетона льют абы что, а потом через полгода эксплуатации эти ступени рассыпаются в прах. Такие случаи уже были неоднократно в моей практике.
А вообще замечания по делу
apxap вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 16:00
#27
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемый Mr.DIG!
Цитата:
На примыкании к перекрытию лучше ставить не опорную пяту, а косынки из уголка. И монтровать легче, и размеры косоура подгонять проще.

Согласен. А если оставить опорный уголок (пяту. для усиления кромки перекрытия) и косынки подваривать уже к анкерованному уголку?
- конечно, правильно. У меня и мыслей других не было, просто высказался неясно.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 16:15
#28
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


еще вариант для обсуждения :roll:
[ATTACH]1130328935.dwg[/ATTACH]

PS: файл лучше открывать в версии не ниже 2005, так как есть таблицы и филдсы.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 16:35
#29
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
еще вариант для обсуждения :roll:

Красиво нарисовано) А конструктивное армирование ступеней решили не делать?.. И что означает пунктирные желтые линии арматуры на разрезе 1-1?
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 17:00
#30
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Я так понял это выпуски арматуры из промежуточной площадки на отм. -0,100 по аналогии с сеч. 3-3
apxap вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2005, 21:08
#31
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от v_alex
кстати если у кого есть полная версия данной серии, может быть поделитесь? буду признателен..
а какие выпуски у вас?
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 10:01
#32
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vlad®
Цитата:
Сообщение от v_alex
кстати если у кого есть полная версия данной серии, может быть поделитесь? буду признателен..
а какие выпуски у вас?
выпуск 0 и 2... причем не полный комплект...
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 10:33
#33
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемые коллеги!
Очень приятно, что на форуме столь полно обсуждается тема лестниц. Если кто не в курсе, то посмотрите http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=4347, http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3887, http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=1085. Кроме того, хочу обратить внимание, что для оформления постов на форуме имеются возможности
Цитата:
цитирования
, выделения и форматирования шрифтов и т.п.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 20:08
#34
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


baryshnikoff

Относительно вашего чертежа:
1) Спецификация не по ГОСТу (ГОСТ 21.101-97 форма7)
2) В ГОСТе 5781-82 нет такого класса арматуры "AIII" - есть "A-III" (аналогично с A-I и ВР-I)
3) Никогда не видел чтоб для бетона в спецификации приводили его массу. И еще в спецификации "Бетон класса В25" или хотя бы "Бетон кл. В25".
4) непонятно что за странное примечание к ведомости стержней, точнее не само примечание, а рисунки гиба стержней с указанием размеров "А" и "В" к чему они? нигде не фигурируют в дальнейшем
5) ИМХО В примечании я бы указал о этапах бетонирования: в один этап идет бетонирование или в несколько и где рабочие швы.
6) ИМХО Толщину защитного слоя я бы увеличил (хотя по СНиП она проходит, но вот по СП 52-101-2003 уже нет)
7) непонятно что за сетки С-1 - на чертежах их нет
8) изображение арматуры в сечении не соответствует ГОСТ 21.501 -93. Ваше изображение по ГОСТу это "Заделанная анкеровка. Вид с торца" см. Приложение А ГОСТ 21.501 -93. Арматура в сечении - это затушованный круг.
9) ИМХО На мой взляд некорректно указывать диаметр арматуры (на сечениях) без указания класса, ведь у вас есть арматура по чертежу разных классов. Либо вообще убрать диаметры.
10) ИМХО У вас в примечании написано, что защитный слой для рабочей арматуры 15 мм. Дальше смотрим сечение 1-1 арматура поз. 4, 7 стоит размер 15 как положено указывающий защитный слой. Дальше для арматуры поз. 1 (на марше) тоже стоит тот же размер 15, причем по чертежу видно, что это размер защитного слоя арматуры поз. 9 не иначе. Откуда простой работяга должен догадаться что именно арматура поз. 1 рабочая и необходимо для нее обеспечить эти 15 мм. Скорее будет воспринято что поз. 9 - рабочая, а 1 - распределительная, относительно защитного слоя которой ничего не сказано. Короче, на мой взгляд некорректно стоят размеры в некоторых местах.

Вы уж простите если что не так, вобщем-то чертеж ничего... хороший. Там где ИМХО понятно - это мое личное мнение и может быть субъективно.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 20:49
#35
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


на форуме Микрофе в москве был вопрос по расчету лестниц, как, в чем.?
так вот полного расчета (прогиб) можно добиться если замоделировать все оболочками многослойными с арматурой и бетоном и посчитать в нелинейно по диаграммам материалов., а по-проще никак нельзя.?
авторы проектов - вы как расчитывали.

интересует расчет наклонного и Z-образного маршей по деформациям.

пока есть такая мысль -
1. создаем расчетную схему, марш моделируем профилем (металлическим)
2. подбираем профиль по деформациям
3. ставим арматуры по моменту инерции аналогично подобранному профилю.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2005, 21:28
#36
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jeka
baryshnikoff

Относительно вашего чертежа:
1) Спецификация не по ГОСТу (ГОСТ 21.101-97 форма7)

4) непонятно что за странное примечание к ведомости стержней, точнее не само примечание, а рисунки гиба стержней с указанием размеров "А" и "В" к чему они? нигде не фигурируют в дальнейшем
1) Пункты ГОСТ 21.501-93:
- 4.10. Спецификации на изделия выполняют по ГОСТ 2.108 и ГОСТ 2.113 с учетом следую¬щих дополнительных требований:
1) графы «Формат» и «Зона» исключают. Размер графы «Поз.» принимают равной 10 мм, графы «Наименование» — 73 мм;
2) групповые спецификации на изделие выполняют предпочтительно по вариантам А и Б ГОСТ 2.113.

-4.11. На изделия (арматурные, закладные, соединительные и т. п.), состоящие только из деталей, составляют спецификацию по форме 7,
при групповом способе выполнения чертежей таких изделий — по форме 8.

2) Эскизы под ведомостью деталей даны как пояснение к примечанию, а размеры "А" и "Б" чтобы размерные линии не остались пустыми :wink:
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 09:10
#37
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемые коллеги baryshnikoff apxap Mr.DIG и др.!
Хочу сказать несколко слов в вашу пользу. О недостатках было сказано достаточно, теперь о плюсах предложеных конструкций.
Во-первых они настолько детально проработаны, что вполне могут служить (с учётом замечаний) некими образцами для подражания. Ранее таких на форуме не было, хотя вопросы по конструкциям стальных и бетонных лестниц задавались. Если бы вы видели, что порой дают "архитекторы" прорабам в качестве "чертежей", вы бы ужаснулись и возгордились.
Во-вторых, по сути дела нет претензий к удобству ваших лестниц, с расчётом шага всё в порядке, откровенных глупостей вроде дополнительных стоек под площадку или закладных под ограждения просто нет - имеется в виду, что велики эстетические требования в окончательной отделке лестниц, где отделка каждой лишней детали достаточно трудоёмка.
В третьих, хотелось бы обсудить и понять самому, какие же расчётные требования надо предъявлять к лестницам. Со мной только что был конфуз. Заказчик потребовал лестницу на больцах с длиной прямого марша около 5 метров (одна сторона по стене). Ничтоже сумнящеся, рассчитали на сниповскую нагрузку. Вес-то она выдерживает, но дрожит, что послужило поводом к скандалу. Вообще такие случаи нередки, когда прочность конструкции вроде бы достаточна, но где то слишком длинные перила вибрируют, марш дрожит, гипсокартон или штукатурка трескаются.
Наконец есть пожелание предъявить на форум действительно оригинальные конструкции, может быть даже экспериментально-неосуществимые, для обсуждения и примера.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 09:57
#38
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Огурец
Вообще такие случаи нередки, когда прочность конструкции вроде бы достаточна, но где то слишком длинные перила вибрируют, марш дрожит, гипсокартон или штукатурка трескаются.
Для не связанных с соседними элементами конструкций плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т.п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: добавочный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 11:07
#39
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,753
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Уважаемый baryshnikoff!
Если возможно, изложите подробнее. Откровенно говоря, я далёк от прочностных расчётов (основное занятие - архитектурная визуализация православных храмов, см. галерея http://dwg.ru/gal/?id=151), лестницами только подрабатываю. Но хотя бы общее представление о методе мне надо иметь.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 11:30
#40
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


baryshnikoff
Будете излагать незабудте про п. 10.10, который регламентирует физиологические требования по жесткости, там и динамика сидит.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 12:16
#41
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Jeka
baryshnikoff
Будете излагать незабудте про п. 10.10, который регламентирует физиологические требования по жесткости, там и динамика сидит.
Я всего лишь частый гость и предлагаю по этому поводу высказаться профессионалам и г у р у :twisted:
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 12:38
#42
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Для не связанных с соседними элементами конструкций плит перекрытий, лестничных маршей, площадок и т.п. должна производиться дополнительная проверка по зыбкости: добавочный прогиб от кратковременно действующей сосредоточенной нагрузки 1000 Н при наиболее невыгодной схеме ее приложения должен быть не более 0,7 мм.
все так + по п. 10.10. - все предельно понятно.
Jeka
на динамику намекает только частота вынуждающей силы, думаю в резонанс не войдет в связи хотябы с тем, что частота вынуждающей силы по снип 1,5-2 Гц, а марша L=4 м из двутавров 24 - 30 Гц: далеко.
так что ожидать больших приращений амплитуд и т.п. не приходиться.

но вопрос о расчете ж.б. маршей повис.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 13:30
#43
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Этот пункт 10.10 имелся ввиду?
Цитата:
10.10. Предельные прогибы элементов перекрытый (балок, ригелей,
плит), лестниц, балконов, лоджий, помещений жилых и общественных
зданий, а также бытовых помещений производственных зданий исходя из
физиологических требований следует определять по формуле:

fu=g(p+p1+q)/30n^2(bp+p1+q)

где
g - ускорение свободного падения;
p - нормативное значение нагрузки от людей, возбуждающих
колебания, принимаемое по табл.20;
p1 - пониженное нормативное значение нагрузки на перекрытия,
принимаемое по табл.3 и 20;
q - нормативное значение нагрузки от веса рассчитываемого
элемента и опирающихся на него конструкций;
n - частота приложения нагрузки при ходьбе человека, принимаемая
по табл.20;
b - коэффициент, принимаемый по табл.20.
baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 13:54
#44
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


этот самый.
ниразу лестницу еще не довелось расчитать - но очень надо (до того все сборные применяли).
пока , вроде как явно прокатывает выше озвученный мной способ, - хочется услышать мнения тех кто считал по правилам.

повторюсь
Цитата:
Сообщение от p_sh
1. создаем расчетную схему, марш моделируем профилем (металлическим)
2. подбираем профиль по деформациям
3. ставим арматуры по моменту инерции аналогично подобранному профилю.
работа бетона в данном методе - закрепление в проектном месте арматуры. (расточительно)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2005, 20:18
#45
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Я всего лишь частый гость и предлагаю по этому поводу высказаться профессионалам и г у р у :twisted:
Да ладно, не язви. Эти прозвища вобщем-то ничего не значат, все мы здесь под одним админом ходим


А по поводу п.10.10 могу рассказать страшную историю. Один из моих знакомых конструкторов посчитал лестницу по стальным косоурам, прогиб взял по таблице 19 (п. 10.7). Все смонтировали, ни у кого никаких проблем. А вот гранитчики, которые должны были сделать проступи, со сроками профукали и заказчик предъявил им неустойку. Гранитчики каким-то 6-ым чувством нашли себе отмаску - лестница слишком деформативная и поэтому еще ступени не монтировали. Короче сделали детальный перерасчет и оказалось, что по этому п.10.10 требования по жесткости не выполнялись (причем на 5 -6% всего лишь :shock: ). Почувствовать такой прокол при эксплуатации не просто, но так или иначе конструктор остался крайним. Да и вообще, требования по этому пункту зачастую оказываются наиболее жесткими.
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 12:44
#46
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Проектирую лестницу в существующем жилом здании на один этаж по стальным косоурам. Ступени планирую сделать из из уголков и листов. Ж/б лить не хочу - очень тяжелая конструкция будет да и трудоекмкая (ИМХО).

Вопрос такой: как металлическую поверхность отделать плиткой (заказчик хочет аж мраморные плиты положить).

оштукатурить по сетке металлические проступи/подступенки?
или стяжки какие зафигачить? не растрескуются ли (хотя прогибы мизерные - 1/800 пролета максимум)

Вобщем поделитесь, если у кого узлы есть, или на словах посоветуйте.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 13:04
#47
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от RomanM
Проектирую лестницу в существующем жилом здании на один этаж по стальным косоурам. Ступени планирую сделать из из уголков и листов. Ж/б лить не хочу - очень тяжелая конструкция будет да и трудоекмкая (ИМХО).
а заливать ничего и не надо
используй жб ступени по ГОСТ 8717.0-84*
по металлическим косоурам самый то
andy46 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 13:37
#48
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от andy46
Цитата:
Сообщение от RomanM
Проектирую лестницу в существующем жилом здании на один этаж по стальным косоурам. Ступени планирую сделать из из уголков и листов. Ж/б лить не хочу - очень тяжелая конструкция будет да и трудоекмкая (ИМХО).
а заливать ничего и не надо
используй жб ступени по ГОСТ 8717.0-84*
по металлическим косоурам самый то
не пойдет - ступени не стандартных размеров
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 13:58
#49
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от RomanM
не пойдет - ступени не стандартных размеров
не стандартных - это насколько?

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14162 - ветка по теме

я делал лестницу с мет. ступенями из листа чечевица, отделка была плиткой, проблем у строителей вроде небыло (лестница внутри здания)
andy46 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 14:11
#50
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от andy46
Цитата:
Сообщение от RomanM
не пойдет - ступени не стандартных размеров
не стандартных - это насколько?

http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=14162 - ветка по теме

я делал лестницу с мет. ступенями из листа чечевица, отделка была плиткой, проблем у строителей вроде небыло (лестница внутри здания)
Ступени 170х300х1200

Так чем плитку крепил?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2007, 14:42
#51
andy46


 
Регистрация: 17.08.2006
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от RomanM

Так чем плитку крепил?
АР делал не я, что заложили неведомо, в задании было прямо сказано - две металические лестницы, уточнил с гипом конструкцию - замечаний не было

посмотри - http://ru-ru.sopro.com/products/tfp/...o_puk_503.html
(Sopro PUK 503 Двухкомпонентный полиуретановый клей PU-Kleber, Двухкомпонентный сверхэластичный полиуретановый клей. Предназначен для укладки различных видов облицовки на основаниях подверженных в процессе эксплуатации высоким температурным, усадочным или механическим деформациям. Особенно рекомендуется для облицовки металлических поверхностей.)

косоуры штукатуришь? так может и ступени, мысль же была у тебя такая. обернуть сеткой с зазором от ступени и сделать ц/п стяжку, не хуже чем армированная получится
andy46 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Конструктив лестниц

Размещение рекламы