Непрочитано 12.12.2009, 16:51 #1
Металлический навес, связи по покрытию. Не могу опять решить эту задачу. Проверьте меня, пожалуйста.
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377

Стальной настил по прогонам.
Ну, вроде бы поставил, все как в книгах пишут. Дайте совет, что ни так?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стальной навес.jpg
Просмотров: 931
Размер:	78.3 Кб
ID:	30423  

Просмотров: 9481
 
Непрочитано 12.12.2009, 17:12
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


1. Почему нет всех распорок на 3,000?
2. Зачем гор. связи по покрытию м/у осями 4-5?
3. Достаточно жесткий ли гор. элемент портальной верт. связи м/у осями 4-5 (этот элемент работает, в отличие от распорок, на изгиб)?
4. Обязателен ли верт. св. ферма ФС-2 в пролете - пролет всего 5, 5 м? Нижний пояс подобран с таким условием?
5. Стойки, надеюсь, защемлены в фундаменты? Или опорная стойка фермы жестко сопрягается со стойкой, образуя жесткий надколонник?
6. И т.д... Хорошо бы расчетную схему поперечника, иначе не везде видна изначальная задумка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 17:44
#3
DK


 
Сообщений: n/a


Ильнур много, чего отметил, но главного, на мой взгляд, не сказал. Сама предлагаемая схема не рациональна. Я бы делал стойки из квадратных труб разной высоты, жестко защемленные в фундаменте. Сверху кинуть балку, по ней прогоны. А связи для такой конструкции, наверное, вообще не стал бы давать.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 17:48
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Уважаемый Ильнур, что я могу сделать для Вас? Мне уже не удобно, что вы постоянно помогаете мне, а взамен ничего не получаете. Я мог бы немного отблагодарить Вас, если бы знал номер электронного кошелька вашего?
Распорки - это моя невнимательность. Связи горизонтальные поставил для надежности. Понял, что незачем -уберу.
Горизонтальный элемент портальной связи - это мои неуказанные распорки.
ВС- 2 в середине пролета уберу, пояс еще не подбирал. Учту.
Стойки защемлены внизу, вверху шарнир.
Уважаемый, DK , неужели балка будет экономичнее фермы? Сейчас прикину примерно, если большое сечение получиться - заказчику ее не достать
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 17:49
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ильнур много, чего отметил, но главного, на мой взгляд, не сказал. Сама предлагаемая схема не рациональна. Я бы делал стойки из квадратных труб разной высоты, жестко защемленные в фундаменте. Сверху кинуть балку, по ней прогоны. А связи для такой конструкции, наверное, вообще не стал бы давать.
Согласен, такая сложная конструкция только для тренировки. На практике применяют иную, простую схематику, подобающую малым размерам.
Offtop: Sanechek: Цветов, монет и оркестров не нужно.
Делая публичные заявления, я испытываю свои мысли на прочность. Если найдется критик, я обретаю - значит, что-то я не учитываю. Если критика сомнительна, можно пободаться. В итоге - истина.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 18:17
#6
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


Ферму имеет смысл делать когда пролет больше 15метров... Для пролета 5,5 метров однозначно надо делать балку... Зачем такой уклон? Для настила можно 1:10, тогда балку можно делать без уклона (одинаковая высота стоек и простые узлы опирания), а уклон сделать за счет прогонов (поставить на столики). Распорки по верху стоек можно не делать - их функцию выполнят прогоны. Вертикальные связи поставить как нарисовано в середине... Вот и все
Голубев Алексей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 18:40
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Если ложить балку у меня получается 30 двутавр или 2 швеллера 24. Сплошное закрепления из плоскости изгиба (профлист лежит) Можно меня проверить?. Нагрузка 250 кг/м2. При прогибе 400. Правильно ли я принял прогиб?
Голубев Алексей, спасибо Вам. Но мне кажется проще главную балку с уклоном положить, чем организовывать столики. При 10 градусах, несколько крайних столиков будут великоваты.

Последний раз редактировалось Sanechek, 13.12.2009 в 11:52.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 11:07
#8
leeexa

конструктор
 
Регистрация: 10.11.2009
Волгоград
Сообщений: 78


Прогиб 200, балка - швелер 24П, закрепление в плоскости шарнирное, из плоскости сплошное.
leeexa вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 11:33
#9
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Offtop: Sanechek: Цветов, монет и оркестров не нужно.
Делая публичные заявления, я испытываю свои мысли на прочность. Если найдется критик, я обретаю - значит, что-то я не учитываю. Если критика сомнительна, можно пободаться. В итоге - истина

Уважительно и благосклонно.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 11:53
#10
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Не надо вертолетов! т.п.3.019.1-3
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 10:42
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Все таки заказчик настоял на фермах, поэтому еще раз спасибо Ильнуру, этому благороднейшему человеку!
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 10:55
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Все таки заказчик настоял на фермах
Как говорится, хозяин - барин. Сделайте фермы. Только не надо городить массу никому не нужных связей. Особенно вертикальных, выполненных как портальные.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 11:05
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


DK , я убрал все ненужные, вот что получилось.
Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Только не надо городить массу никому не нужных связей. Особенно вертикальных,
Как же без вертикальных по центру колонн?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 11:15
#14
DK


 
Сообщений: n/a


Делайте, как я описал выше со стойками из квадратных труб разной длины и ферм с нисходящими опорными раскосами.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Как же без вертикальных по центру колонн?
А зачем они Вам нужны? Какое их функциональное назначение?
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
вот что получилось
Где картинка?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 11:30
#15
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А зачем они Вам нужны? Какое их функциональное назначение?
Обеспечение жесткости в продольном направлении.
Трубы только круглые, все диктует заказчик.
Добавил второй маленький навес справа. Посматрите и на него пожалуйста.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стальной каркас 2.jpg
Просмотров: 397
Размер:	95.6 Кб
ID:	30596  
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 11:39
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Обеспечение жесткости в продольном направлении.
Что такое "жесткость в продольном направлении"? Какими нормативными документами она регламентируется?
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Трубы только круглые
Годится.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 11:48
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Уважаемый ,DK, незнаю какими нормами, но во всех учебниках про это написано.
С моим опытом работы, я не могу позволить спорить с вами.
Наверняка я ошибаюсь.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 11:56
#18
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
незнаю какими нормами, но во всех учебниках про это написано
Жесткость в каркасах зданий нужна для того, чтобы при воздействии ветровой нагрузки не произошло разрушения ограждающих конструкций. В первую очередь это относится к стеклянным окнам и витражам. У Вас же нет ни стен, ни сколь либо существенных горизонтальных нагрузок. Так что думать о жесткости конструкции для Вашего навеса не следует.
Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
С моим опытом работы, я не могу позволить спорить с вами.
А вот в этом Вы в корне не правы. Если хотите стать грамотным специалистом, то Вы должны отстаивать свою точку зрения, а не принимать на веру, что Вам говорят более опытные коллеги.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 12:02
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Спасибо, DK. Я уберу эту связи. А с обеспечением жесткости по покрытию здания у меня все в порядке. Будьте добры посмотрите.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 12:13
#20
DK


 
Сообщений: n/a


По покрытию я бы для такой конструкции связей бы не давал вовсе. Они там не нужны. Кроме того, профнастил в данном случае будет работать как жесткий диск.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 12:25
#21
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Спасибо еще раз, но я все таки по покрытию оставлю
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 12:31
#22
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Спасибо еще раз, но я все таки по покрытию оставлю
Дело Ваше. Если кто-либо усомнится в необходимости постановки этих связей, можете объяснить, что они монтажные и поставлены для удобства производства работ.
 
 
Непрочитано 15.12.2009, 12:52
#23
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
По покрытию я бы для такой конструкции связей бы не давал вовсе. Они там не нужны. Кроме того, профнастил в данном случае будет работать как жесткий диск.
А как же работа ферм из плоскости. Как я понял, профлист уложен по прогонам. Если убрать связи по покрытию, расч. длина верхнего пояса фермы будет равняться расстоянию м/у опорами.

Автору:
Ваш навес сильно напоминает каркас произв. здания.
Осталось только смонтировать подкрановые балки и пустить
мостовой кран Складывается такое ощущение, что участники
данной темы только промкой и занимаются.
Интересно, каково назначение Вашего навеса?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:25
#24
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А как же работа ферм из плоскости. Как я понял, профлист уложен по прогонам. Если убрать связи по покрытию, расч. длина верхнего пояса фермы будет равняться расстоянию м/у опорами.
То, что расчетная длина верхнего пояса фермы будет 5,5 метра меня совершенно не смущает. В то же время, если такая расчетная длина слишком велика, то, можно расчетную длину верхнего пояса брать как расстояние между прогонами. При этом профнастил может рассматриваться как жесткий диск, удерживающий прогоны. Методика такого расчета профнастила дается в рекомендациях по применению профилированного настила. Хотя, при всем вышесказанном соглашусь с Вами в том, что расчетную длину верхнего пояса фермы лучше обеспечивать за счет связей, а не за счет профлиста.
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 14:55
#25
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Интересно, каково назначение Вашего навеса?
Стоянка
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:13
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Стоянка
Тем более. Мне бы архитекторы руки оторвали за такие связи
(в смысле не разрешили бы их делать в виду эстетики).
Еще есть риск, что машина может задеть портальную связь. Отбойники тут не помогут.
Вот как-то сфоткал вот такой навес:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00101.jpg
Просмотров: 249
Размер:	60.6 Кб
ID:	30612  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00102.jpg
Просмотров: 233
Размер:	67.4 Кб
ID:	30613  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.12.2009, 15:24
#27
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Спасибо ,Sarman , но если бы конструкция зависела от меня, можно было бы и консоль сделать, но в моем случае, все зависит от заказчика.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 15:56
#28
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Я хотел обратить Ваше внимание на то, что в приведенных мной фото, вместо связей сделаны рамные узлы в продольном напрвлении.

Что касается Вашей конструкции, может есть смысл заменить портальную связь на крестовую, чтобы машины там уж наверняка
не проскакивали. У нас в стране лихачей много. Страшно как-то.
И бетонные отбйники вокруг колонн не забыть бы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ