| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
12.12.2009, 16:51 | #1 | |
Металлический навес, связи по покрытию. Не могу опять решить эту задачу. Проверьте меня, пожалуйста.
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 9481
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Почему нет всех распорок на 3,000?
2. Зачем гор. связи по покрытию м/у осями 4-5? 3. Достаточно жесткий ли гор. элемент портальной верт. связи м/у осями 4-5 (этот элемент работает, в отличие от распорок, на изгиб)? 4. Обязателен ли верт. св. ферма ФС-2 в пролете - пролет всего 5, 5 м? Нижний пояс подобран с таким условием? 5. Стойки, надеюсь, защемлены в фундаменты? Или опорная стойка фермы жестко сопрягается со стойкой, образуя жесткий надколонник? 6. И т.д... Хорошо бы расчетную схему поперечника, иначе не везде видна изначальная задумка.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур много, чего отметил, но главного, на мой взгляд, не сказал. Сама предлагаемая схема не рациональна. Я бы делал стойки из квадратных труб разной высоты, жестко защемленные в фундаменте. Сверху кинуть балку, по ней прогоны. А связи для такой конструкции, наверное, вообще не стал бы давать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Уважаемый Ильнур, что я могу сделать для Вас? Мне уже не удобно, что вы постоянно помогаете мне, а взамен ничего не получаете. Я мог бы немного отблагодарить Вас, если бы знал номер электронного кошелька вашего?
Распорки - это моя невнимательность. Связи горизонтальные поставил для надежности. Понял, что незачем -уберу. Горизонтальный элемент портальной связи - это мои неуказанные распорки. ВС- 2 в середине пролета уберу, пояс еще не подбирал. Учту. Стойки защемлены внизу, вверху шарнир. Уважаемый, DK , неужели балка будет экономичнее фермы? Сейчас прикину примерно, если большое сечение получиться - заказчику ее не достать |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Offtop: Sanechek: Цветов, монет и оркестров не нужно. Делая публичные заявления, я испытываю свои мысли на прочность. Если найдется критик, я обретаю - значит, что-то я не учитываю. Если критика сомнительна, можно пободаться. В итоге - истина.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50
|
Ферму имеет смысл делать когда пролет больше 15метров... Для пролета 5,5 метров однозначно надо делать балку... Зачем такой уклон? Для настила можно 1:10, тогда балку можно делать без уклона (одинаковая высота стоек и простые узлы опирания), а уклон сделать за счет прогонов (поставить на столики). Распорки по верху стоек можно не делать - их функцию выполнят прогоны. Вертикальные связи поставить как нарисовано в середине... Вот и все
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Если ложить балку у меня получается 30 двутавр или 2 швеллера 24. Сплошное закрепления из плоскости изгиба (профлист лежит) Можно меня проверить?. Нагрузка 250 кг/м2. При прогибе 400. Правильно ли я принял прогиб?
Голубев Алексей, спасибо Вам. Но мне кажется проще главную балку с уклоном положить, чем организовывать столики. При 10 градусах, несколько крайних столиков будут великоваты. Последний раз редактировалось Sanechek, 13.12.2009 в 11:52. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Делайте, как я описал выше со стойками из квадратных труб разной длины и ферм с нисходящими опорными раскосами.
А зачем они Вам нужны? Какое их функциональное назначение? Где картинка? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Обеспечение жесткости в продольном направлении.
Трубы только круглые, все диктует заказчик. Добавил второй маленький навес справа. Посматрите и на него пожалуйста. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Жесткость в каркасах зданий нужна для того, чтобы при воздействии ветровой нагрузки не произошло разрушения ограждающих конструкций. В первую очередь это относится к стеклянным окнам и витражам. У Вас же нет ни стен, ни сколь либо существенных горизонтальных нагрузок. Так что думать о жесткости конструкции для Вашего навеса не следует.
А вот в этом Вы в корне не правы. Если хотите стать грамотным специалистом, то Вы должны отстаивать свою точку зрения, а не принимать на веру, что Вам говорят более опытные коллеги. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Автору: Ваш навес сильно напоминает каркас произв. здания. Осталось только смонтировать подкрановые балки и пустить мостовой кран Складывается такое ощущение, что участники данной темы только промкой и занимаются. Интересно, каково назначение Вашего навеса?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
То, что расчетная длина верхнего пояса фермы будет 5,5 метра меня совершенно не смущает. В то же время, если такая расчетная длина слишком велика, то, можно расчетную длину верхнего пояса брать как расстояние между прогонами. При этом профнастил может рассматриваться как жесткий диск, удерживающий прогоны. Методика такого расчета профнастила дается в рекомендациях по применению профилированного настила. Хотя, при всем вышесказанном соглашусь с Вами в том, что расчетную длину верхнего пояса фермы лучше обеспечивать за счет связей, а не за счет профлиста.
|
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тем более. Мне бы архитекторы руки оторвали за такие связи
(в смысле не разрешили бы их делать в виду эстетики). Еще есть риск, что машина может задеть портальную связь. Отбойники тут не помогут. Вот как-то сфоткал вот такой навес:
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Я хотел обратить Ваше внимание на то, что в приведенных мной фото, вместо связей сделаны рамные узлы в продольном напрвлении.
Что касается Вашей конструкции, может есть смысл заменить портальную связь на крестовую, чтобы машины там уж наверняка не проскакивали. У нас в стране лихачей много. Страшно как-то. И бетонные отбйники вокруг колонн не забыть бы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Связи по покрытию здания. Опять не уверен в своем решении. Проверьте пожалуйста. | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 19.10.2009 15:48 |