20.12.2009, 11:08 | #1 | |
Общая и местная устойчивость металлических балок.
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
||
Просмотров: 98631
|
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Вы уже ощущаете, что запрошенных данных по профилям в Вашей базе "маловато будет" |
||||
|
|||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Добавлено. А разве в этой формуле в знаменателе не должно быть произведение I*t, где t - толщина стенки? Последний раз редактировалось Нитонисе, 20.12.2009 в 14:25. |
||||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Именно так и должно быть. Это обычная сопроматовская формула без хитростей. В старых изданиях так четко и написано. В новых - чисто техническая ошибка при компьютерном наборе, сбивающая с толку. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Что это за точка зрения такая? То есть формулы раздела 5 в части изгибаемых элементов не применимы к круглым труба? |
|||
|
||||
Цитата:
Теория определяет тонкостенные элементы как такие, у которых толщины на порядок отличаются от высоты/ширины. Где-то есть и более конкретные цифирки (не вспомню), тоже, впрочем, весьма условные. Согласно этому все сечения строительных сортаментов за малым исключением (например, сплошной кругляк или квадрат) являются тонкостенными. Что каcается раздела 5 СНиП, то он большой , но положения по общей устойчивости к круглым трубам не применимы - ну не теряют они общую устойчивость и все тут . Точно также неприменим к круглым трубам и раздел 7, толкующий о местной устойчивости стенок. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Есть еще один аспект: СНиП он же написан для какой то конкретной страны, для принятых в ней каких-то конкретных традиций строительства и проектирования. Не было принято массово применять прямоугольные трубы в качестве балок - вот и не написано о них в СНиПе. Но это не значит, что не написано нигде. Начали применять фермы из гнуто-сварных профилей - там есть сжато-изгибаемый пояс. Нитонисе, смотрите раздел 15 пособия по проектированию (о конструкциях из гнутосварных замкнутых профилей). Там описана и методика расчета на устойчивость стенок гнутосварных профилей при работе их как балок (вернее это сжато-изгибаемые элементы) в местах приложения нагрузки. А теперь смотрим дальше. Рис.26 того же Пособия. Коэфициент k зависящий от тонкостенности пояса. Возьмем сталь с Ry=260МПа. Для такой стали k равен единице при отношении D/t=47. Это значит, что если у вас профильная труба 200х200 то при толщине стенки 200/47=4.5мм устойчивость стенки былки проверять не нужно. Если же применяете профиль с стенкой меньше 4,5мм, ну так посчитайте этот k по формуле на графике рис.26, или считайте устойчивость стенки по формулам СНиПа ка для открытого профиля, какая там разница. Но часто ли приходится применять профиля с такой тонкой стенкой?
|
|||
|
||||
Цитата:
P.S. А раздел 15 - это немного не то, точнее - не все. Здесь устойивость стенки определяется, как отметил Vavan Metallist, только в местах проиложения сосредоточенных нагрузок (в узлах). Нет,это, конечно, тоже устойчивость, но не вся. Стенка/полка может выпучится при определенных условиях в любом сечении по длине элемента. Последний раз редактировалось IBZ, 21.12.2009 в 12:45. |
||||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Нитонисе
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что касается круглых труб, то они либо теряют устойчивость по обычной изгибной форме и для них СП дает самый "хороший" тип кривой устойчивости (Таб. 6), либо по оболочечным. Расчет устойчивости оболочек достаточно проблематичен для инженерно-строительной практики и потому, я предполагаю, что сортаменты труб ограничиваются отношениями R/t, для которых наступление текучести происходит при нагрузках ниже критических, соответствующих оболочечным формам потери устойчивости. Это означает, что проверять "устойчивость стенок и полок" у труб не требуется. Тем более, что приведенные в СНиПе/СП и Еврокоде 3 формулы выведены для пластинок, и не годятся для цилиндрической оболочки.
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
|
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
Проверить можно по единицам измерения кг/см2 (кН/см2, МПа и др).
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Исходные данные
1. Двутавр 30Ш2 длиной 5,5 м 2. на нижнюю полку опираются плиты жб. Скорее всего по слою ц-п р-ра (про кручение понятно что будет, вопрос не про это, хотя может позже) 3. Весьма неглупый человек говорит, что надо ставить ребра жесткости из-за местной потери устойчивости. Мне непонятно - ведь прокатный профиль не теряет местную устойчивость при сплошном приложении нагрузки до момента разрушения.... |
|||
|
||||
Цитата:
hef=300-2*(15+18)=234 (мм) t=9 мм. Заглядываем в СНиП: 7.3. Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если при выполнении условий (33) условная гибкость стенки не превышает значений: 3,5 — при отсутствии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами; 3,2 — то же, в балках с односторонними поясными швами; 2,5 — при наличии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами. При этом следует устанавливать поперечные основные ребра жесткости согласно требованиям пп. 7.10, 7.12 и 7.13 настоящих норм. Обращаю Ваше внимание, что пункт никак не связан с местом приложения и характером нагрузки. Имеем hef/t*sqrt (Ry/E)=234/9*sqrt (2450/2.1*E6)=0.89 < 3.5 Как видим расчет не требуется, но может быть надо ставить ребра конструктивно? Смотрим пункт 7.10 7.10. Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости, если значения условной гибкости стенки балки превышают 3,2 при отсутствии подвижной нагрузки и 2,2 — при наличии подвижной нагрузки на поясе балки. Нет, и конструктивно никакой необходимости в ребрах нет. Используем 30Ш2 для изгибаемых элементов без опаски за местную устойчивость стенки без всяких ребер. Местная устойчивость полки определяется еще проще по таблице 30 СНиП. Убедитесь сами. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 4
|
Цитата:
А если имеем прокатный швеллер №18 и проверяя условия по формулам (33) одно из них не выполняется? |
|||
|
||||
Цитата:
Что же касается стенки... Если не выполняются условия прочности, то тут уже не до стенки. А вот если сечение балки соответствует требованиям пункта 5.18* и касательное напряжение в норме, то проверку стенки надо выполнять по пункту 7.5 СНиП. Если условия применения формулы 78 не выполняются, сечение, опять же, "в топку". Последний раз редактировалось IBZ, 06.06.2010 в 11:04. |
||||
|
||||
Регистрация: 19.11.2009
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Есть!
Где-то в балке вырезаете верхнюю полку двутавра на длину равную ширине плиты, при монтаже плиты опускаете её в образовавшийся "паз", а потом в горизонтальном направлении потея и матерясь растаскиваете плиты в проектное положение. После монтажа последней плиты уже со слезами радости завариваете отрезанную раннее часть полки многострадального двутавра. Видел в натуре подобное решение. Помоему вполне... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Как я понял трубы на местную устойчивость считать не надо. Но вот Лира выдает обратное.
Рассчитываю металлическую сваю по материалу в Лире. И свая как раз не проходит по местной устойчивости. Труба 219х219х8мм И может кто знает для трубы при расчете на местную устойчивость, какие hef и bef брать? |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Нитонисе спасибо, посмотрел.
Но вопросы остались Так как у меня труба круглая, то мне нужно считать по пункту 15.8, но как быть с r (внутренний радиус закругления, не превышающий 4t) непонятно? Он у меня явно будет больше чем 4t. Да и вообще, здесь учитывается местная устойчивость от местной нагрузки. А ЛИРА проверяет местную устойчивость от РСУ. Получается она как то берет hef и bef, но как? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
|
|||
|
||||
Цитата:
8.6. В трубах, рассчитываемых как сжатые или сжато-изгибаемые стержни, при условной гибко-сти 0,65 должно быть выполнено условие r/t <= 3.14*sqrt E/Ry (101) Такие трубы следует рассчитывать устойчивость в соответствии с требованиями разд. 5 на-стоящих норм независимо от расчета на устойчивость стенок. Расчет на устойчивость стенок бес-шовных или электросварных труб не требуется, если значение не превышает половины значений, определяемых по формуле (101). В рассматриваемом случае для стали с Ry=2300 кг/см2 это предельное значение "нерасчета" будет равным 0.5*3.14*sqrt 2.1*E6/2300=47.44, что больше отношения r/t= 0.5*219/8=13.69. А что там считает Лира, мне неведомо - не пользую |
||||
|
||||
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Сообщений: 1,590
|
Разрешите вернуть тему. У меня 3 вопроса, между собой не связанных.
1. Конкретно, хочу уточнить про формулу 34 в п. 5.15. Если взять симметричный двутавр (тот же прокатный). Если не выполняется ни одно из условий п. 5.16. То, поскольку фи-бэ не больше единицы (как оговорено в приложении 7), получается, что он автоматически не проходит проверку на устойчивость? 2. Как посчитать устойчивость коробчатого сечения? Я прекрасно понимал и раньше (а уважаемый Разработчик это подтвердил в одном из своих постов), что если мы коробочку сконструируем так, что она будет изгибаться в плоскости с меньшей жёсткостью, то устойчивость однозначно обеспечена. Но если мы "коробочку" сконструируем так, что она будет изгибаться в плоскости с большей жёсткостью - как тогда? 3. Если балка многопролётная неразрезная с равными пролётами - какой следует принимать расчётную длину при расчёте на общую устойчивость? (ну например в случае, ели она запроектирована без образования пластических шарниров в опорных сечениях - 0,7*l?).
__________________
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
|||
|
||||
Добрый день!
Передо мной стоит задача - проверить внецентренно-сжатую колонну из электросварной прямошовной трубы. В том числе и на устойчивость. Почитав форум, заглянула в раздел 8 СНиПа. Вот что там говорится: 8.6. В трубах, рассчитываемых как сжатые или сжато-изгибаемые стержни, при условной гибкости >= 0.65 должно быть выполнено условие r/t <= 3.14*(E/Ry)^0.5 (101) Такие трубы следует рассчитывать на устойчивость в соответствии с требованиями разд. 5 настоящих норм независимо от расчета на устойчивость стенок. Расчет на устойчивость стенок бесшовных или электросварных труб не требуется, если значение r/t не превышает половины значений, определяемых по формуле (101). Вопрос! Если у меня не соблюдается это условие, а) колонна не проходит по условиям потери устойчивости б) следует обращаться к пункту 8.5? Спасибо заранее за ответ! |
||||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Пример в студию, PLizzzzzzzzzzzz/
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
из нормы (текста нет)
C 24.10.2017 по 01.05.2018 не действует, принят - сведения о регистрации 1515-ст от 24.10.2017 (официальный сайт Росстандарта). C 01.05.2018 будет действовать, введен впервые.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Здесь, например: http://steelprokat.ru/documents/norm...nye-dokumenty/
Текст неофициальный, но это окончательная редакция вроде как. Например, 50Б1 по ГОСТ Р 57837-2017? Да, действует только с мая. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А так непонятно, что для двутавров типа Б легко придумать такое нагружение, что приведет к потере устойчивости стенки?
Например просто давануть на 60Б1 локально Хтс на длине 100 мм.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 15.11.2017 в 07:45. |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
интересно, будут катать по этому документу прокат или как с ГОСТ 26020 - документ есть, а прокат берем по СТО АСЧМ?
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
А что с ним не так? Расчетная высота стенки hef=492 - 2*12 - 2*20 = 428 мм, толщина стеки tw=8.8 мм. Даже для низколегированной стали hef/tw*sqrt (Ry/E) = 428/8.8*sqrt 3400/2.1E6=1.96 < 2.5. Устойчивость стенки заведомо обеспечена даже при наличии местного напряжения (пункт 8.5.1 СП 16.13330.2017).
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Я вот даванул на 60Б1 диной 1,2 м силой 120 тонн контактом 66х165 мм (площадка вытянута вдоль балки) поперек балке на верхний пояс, и получил сигма экв.IV максимум около 3,2 т/кв.см. А упругая устойчивость 0,9, в виде выпуклости стенки. Притом сенку на концах балки, и саму верхнюю полку раскрепил из плоскости балки. Не обеспечена однако, да... Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Не, ну если "Б" использовать не для балок.... Offtop: Для кого "закон не писан"?
Ну так те же товарищи и лоб себе разбить умудряются....
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Балок, балок. Только коротких и нагрузка сосредоточенная.
Сам дурак. Я говорю: стенка балки устойчива, пока усилия в ей (стенке) ниже критических. Что, сортамент усилия регламентирует? Это так просто понять и принять...не знаю уже....
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
Соответственно, имел в виду тоже такой случай загружения с полным использованием несущей способности сечения по нормальным напряжениям от изгиба. Цитата:
ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» ещё и расширение сортамента добавил в ТУ для себя. Цитата:
Уточню, что имел в виду случай, когда это балка 2-го класса, то есть работающая с учётом упругопластической работы: тут нужен пункт 8.5.8, а не 8.5.1. В этом случае нет нижнего ограничения условной гибкости стенки, а по формуле (86) получается, что местная устойчивость стенки не обеспечена (хотя условная гибкость стенки даже ниже 2,2 - что с этим делать, непонятно). |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Еще раз, раз невнимательно читаем: прочность не исчерпана, а устойчивость стенки потеряна. Вот при этом.
Цитата:
Что за голословно-декларативные заявы? Цитата:
А причем тут отдельно взятый изгиб (кстати, который именно - плоский, двухплоскостной, косой?) при отдельно взятой схеме? Других вариантов не бывает? Так что об гарантированной устойчивости стенок прокатных балок нужно говорить осторожно, в контексте.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
Цитата:
Изгиб плоский в плоскости наибольшей жёсткости, однопролётная шарнирно-опёртая балка, загруженная равномерно-распределённой нагрузкой. Цитата:
А то ведь 90 % проектировщиков не считают эту местную устойчивость для прокатных балок, даже Кристалл, кажется, не считает. Да и тут в теме говорили примерно следующее "для прокатных она всегда обеспечена, а пара исключений (по старым сортаментам) лишь подтверждают правило". Так вот сейчас исключений будет больше. |
|||
|
||||
Цитата:
Теперь по поводу пункта, проверяющего стенку в условиях пластики. Честно говоря ни разу пока не считал, а раньше такой методы не было - стенка считалась одинаково хоть с учетом пластики, хоть без. Для прокатных изгибаемых (не путать с другими видами НДС) элементов при любом типе нагрузки никаких исключений по нашим сортаментам не было. При учете работы в упругой стадии сомневаюсь, что они появятся и с введением нового ГОСТа. Про балки 2-3 классов ничего не скажу. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2017 в 06:04. |
|||
|
||||
Ильнур,
Это насколько надо быть уверенным в непогрешимости сортаментных двутавров чтоб нарушить пункт: "...в местах приложения к поясу балки сосредоточенных нагрузок, включая нагрузки от ребристых железобетонных плит, должны быть установлены поперечные ребра жесткости." Для поиска рационального зерна, предлагаю, рассматривать местную потерю устойчивость без учета сигма у.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Насчет "без учета сигма Y" - недопонял сути...прошу разъяснить.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я как хотею и так потребляю двутавр. И получаю самые причудливые НДС. Ни один сортамент не обезбечит мне равностойкости во всем.
Ты что хотел сказать-то? Ты хоть на М и Q хоть посчитал бы...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что значит ненормативные? Конкретно: мне вот тута нада поставить 60Б1. А нагрузка на нее вот такая. В котором нормативе в каком месте написано, что так нельзя?
Да, в нормативе написано, что ребрить надо, если что. Но это только подтверждает, что устойчивости сортамент не гарантирует. Цитата:
Автор вопрошал: Цитата:
Вот это неверно.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
ИМХО тема о том зачем в этой балке вварены промежуточные ребра
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
|
||||
Регистрация: 21.10.2012
Сообщений: 143
|
А хде это написано, в каких нормах? Это ограничение должно быть обозначено.
Строго говоря, это не балка) Оно сжимается вдоль продольной оси, а не изгибается. Тема в последние пару дней о том, что местная устойчивость стенок прокатных балок при распределённой нагрузке и с учётом упруго-пластической работы не всегда обеспечена (или обеспечена, но это не обосновать СП 16.13330.2017). |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
О том:
Цитата:
Если гибкость стенки меньше 2,5 для балок 1, или 2,2 для балок 2 и 3, то местная устойчивость стенки обеспечена "априори" для любого НДС. Точка. Offtop: Для непонятливых "априори" - к бабке не ходи. Это касается любых двутавров. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Что касается твоих скадовсих "изысканий" - это всего лишь фантазии.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Пардон, посмотрел на схему и взял "от балды", давайте со 165 мм С Вашего разрешения не буду "ловить блох" и возьму изгибающий момент и поперечную силу как для сосредоточенной нагрузки. М=120*1,2/4=36 тм; Q=120*0.5=60 т Сечение 60 Б1 по СТО АСЧМ, сталь С345. Считаем на нашей программе (по СНиП II-23-81*) и рассматриваем 2 варианта.
1. Ребро под силой отсутствует (не важно почему, считайте нагрузку подвижной) Нормальное напряжение: Gx= 1561 (кг/см2) Максимальное касательное напряжение: Tau=1157 (кг/см2) Локальное напряжение: Gy=5021 ( кг/см2) Приведенное напряжение в стенке: Gпр=4657 (кг/см2) Коэффициент использования стенки по местной устойчивости: kw=0,8 2. Под силой стоит ребро, локальные напряжения отсутствуют Нормальное напряжение: Gx= 1561 (кг/см2) Максимальное касательное напряжение: Tau=1157 (кг/см2) Локальное напряжение: Gy=0 ( кг/см2) Приведенное напряжение в стенке: Gпр=1973 (кг/см2) Коэффициент использования стенки по местной устойчивости: не вычислялся, так как не требуется. Первый расчет явно свидетельствует о том, о чем говорилось ранее: до проверки устойчивости стенки дело не дойдет, прочность исчерпывается раньше. P.S. Из приведенного КЭ расчета очередной раз делаю вывод, что к моделированию пластинами/оболочками нужно подходить весьма осторожно, только при полном понимании "процесса" и с обязательной оценкой полученного результата. P.P.S. Разумеется, врать может и наша программа - сомневающимся рекомендую проверить. |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
А кто говорил, что так нельзя? Просто в нормах "не нормированы" случаи разнозакрепления полок от поворота относительно продольной оси элемента. Согласно норм, продольная ось элемента на опорах должна быть закреплена от вращения. Это как-бы означает то, что "нормативная безопасность" прокатных сечений будет обеспечена при таком условии, что на опорах полки сечения не должны иметь разные вращательные степени свободы вокруг оси элемента. Ну и про принцип Сен-Венана не стоит забывать.
|
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Местная устойчивость - дело тёмное. Где там, в формулах (125), (126) СП сидят усилия? А в СНиПе, в таблице 27*, или 29* где учёт фактических напряжений ? То есть, лежит себе (сжатая) конструкция на земле, никого не трогает, и при этом не проходит по местной устойчивости стенки. Коэффициент "недогрузки" по п. 7.18* ((Ry*Фm/б)^0/5) снял бы эту проблему, если бы не верхнее ограничение 1.25. Да и коэффициент этот в СНиПе почему-то попал в пункт, относящийся к таврам, хотя я применял его всегда. С моей точки зрения это несовершенство норм. Иногда достаточно было для недогруженной конструкции искусственно занизить расчётное сопротивление Ry (типа, сталь плохую завезли, больше 1400 кг/кв. см не тянет), и нет той непроходимости. Здесь нужно сказать респект российскому СП 11 и 17 года. Его п. 9.4.3 с формулой (131) - это уже почти ответ на вопрос, а формулы (97), (98) без верхнего ограничения вообще радуют.
Последний раз редактировалось Yu Mo, 16.11.2017 в 12:29. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
Хороший вопрос, учитывая разницу расчета по СНиПу и МКЭ . У меня в расчете приведен коэффициент использования, переведем его в коэффициент запаса и сравним со значением 0,78 (дефицит устойчивости стенки в 22%) k=1/0,8=1,25. При этом разница в результате расчета на местную устойчивостью стенки будет 1,25/0,78=1,60 Абсолютно недопустимое расхождение!!!
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
По поводу первоначального вопроса - то, чего не было в СНиП, теперь есть в СП - см. скан. ----- добавлено через ~24 мин. ----- Не темное, а сложное слишком, для ручных расчетов. В программе - это как два пальца об асфальт. Лишь бы программа была не кривой. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.11.2017 в 13:18. |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Так то для изгибаемых элементов. А если внецентренные, или, не дай бог, центрально сжатые?
Да, хлопотное это дело. Да и не это главное. Насколько можно доверять лировскому расчёту устойчивости МКЭ из оболочечных элементов, если он считается в пределах упругости, а ты мозжечком чувствуешь, что при потере устойчивости пластика прибежит достаточно быстро? Это, как если стержневые элементы считать по формуле Эйлера, eсли Р<Ркритич., то всё класс. Повторю, в СП сейчас, вроде как нормально этот вопрос решается, благодаря п. 9.4.3. А вот в ДБН - полное увы. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В рамках ДБН придется толстые стенки обосновывать, или таки моделировать напрямую. Да, я потерял нить - зачем говорите очень тонкие стенки понадобились?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 410
|
Чтоб толстыми не были .
Слово "очень" я не говорил. Но когда программа, ссылаясь на нормы, убеждает меня, что сжато-изогнутая коробка из двух швеллеров 30 не проходит по местной устойчивости, есть ощущение, что тебя хотят, мягко говоря, обмануть. Ото ж. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Возможно программа просто некорректная. У швеллера стенка толще чем у двутавров Б. Это надо локально очень мощно давануть ,чтобы выпучилось.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Неугомонный "давильщик"
Распечатай и повесь на видном месте.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем вешать? Эта фишка известная.
И оно никак не спасает прокат от потери устойчивости стенки. Как выглядит лямда=3,14 на деле: это просто стенка, не очень толстая и не очень тонкая. И не ведает из какой цилиндрической жесткости Пи - сигма cr для пластины вычислена для определенных краевых и нагрузочных условий. Естественно, в реальной стенке картина усилий может в корне отличаться от "академического" случая. В СП даны условия гарантированной проходимости для разных случаев и указания проверять на устойчивость прямо в иных. Сортамент же, даже если сечения подчинены некоей рациональной концепции, никак не гарантирует устойчивости стенки всегда. Да, можно констатировать, прокатный профиль по такому-то сортаменту при простом изгибе имеет хорошую устойчивость стенки, и все. Собственно, стенки двутавров и швеллеров стремятся катать как можно тоньше, однако есть технологические пределы по утонению на станах. Как известно, есть в природе сортаменты с весьма тонкими стенками. Так же как и с весьма толстыми. Термины "тонкий" и "толстый", если не устраивают, можешь привязать к "Пи".
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 17.11.2017 в 10:24. |
|||
|
||||
Несколько лет назад я проводил сканирование всех действовавших тогда сортаментов двутавров по ГОСТ, ТУ и СТО АСЧМ на предмет заведомой устойчивости стенок. Если правильно помню, результат следующий: при работе элементов прокатных сечений на изгиб местная устойчивость стенок и полок заведомо обеспечены. Не помню, правда, это с учетом местного напряжения или нет - желающие могут найти и уточнить. А вот для сжатых и сжато-изогнутых элементов такого сказать нельзя. С появлением нового ГОСТА данный вывод, конечно, может быть и не верным. Поживем - увидим.
|
||||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
|
||||
При сканировании я не считал непосредственно устойчивость, а проверял условия, когда ее считать не требуется. Тогда это был пункт 7.3 СНиП II-23-81* и распространялся он, вроде, на случаи как упругой работы, так и на случаи развития пластики.
Бахил, откуда формулы? На вскидку они дают значения как минимум раза в 2-3 выше, чем по нормам. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Из леса СП 16, вестимо...
----- добавлено через ~3 мин. ----- Это и есть "нелинейность". Или ты о физической? Так ты сначала выбери "пластичность" или "устойчивость". Одно из двух. Offtop: Заранее прошу прощения, если кого обидел ненароком
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
РАСЧЕТ НА ПОПЕРЕЧНУЮ СИЛУ Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 № 60Б1 J=68720.0см4; S=1325.5см3; tw=10.0мм Коэфф.условия работы=1; Сталь С345 Расчетное сопротивление сдвигу Rs=0.58Ry=0.58*320=185.6Н/мм2 Перерезывающая сила Q=120т Касательные напряжения Tao=Q*S/(J*tw)=232.00Н/мм2 Условие СП16....(42) QS/(J*tw*Rs*Gama_c)=1.25 Не выполняется |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Я о пределах применимости твоих упругих формул. Еще раз: для стержней Ncr определяется с учетом R (через фи). Где в твоих R? Это для алюминиевых пластин, да?
Да кого ты можешь обидеть... ----- добавлено через ~3 мин. ----- И все? А перенапряг двухкратный где? Как у остальных? Кстати, по тау - проверьте S полусечения, у всех тау меньше намного.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Цитата:
А вот стенка и не должна выдержать, и "автоматическая" устойчивость прокатных профилей тут не причем - это про изгиб. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕНКИ БАЛКИ НЕ УКРЕПЛЕННОЙ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93 №60Б1 Сталь С345; Ry=320мПа; GamaC=0.95; tw=10.0мм; tf=15.0мм; r1=22.0мм; Ширина приложения нагрузки b=165мм; Нагрузка F=120т; Размер h=37.0мм; Условная длина распределения нагрузкиl lef=b+2h=239.0мм. Местное напряжение Gloc=F/(lef*tw)=502.09мПа Условие (46) СП16.. Gloc/(Ry*GamaC)=1.65>1 НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ. Необходимо укреплять стенку балки ребрами жескости. Расчет стенки согласно п.8.5.17 и п.8.5.10 ----- добавлено через ~14 мин. ----- Но он не применим к прокатным профилям, потому что там необходимо учитывать шов приварки к стенки к поясу (односторонний/двусторонний) |
|||
|
||||
Результаты полного программного расчета данной балки приведены в посте 68. Самое интересное, что при "непрохождении" по прочности, местная устойчивость стенки обеспечена! Что полностью соответствует "разрешению" норм не считать вообще
Тогда такой вопрос: а сварной шов улучшает работу стенки на устойчивость? Наверное, только ухудшает, но уж не улучшает точно. А раз так, то и соотношения, позволяющие игнорировать проверку стенки для сварных балок, для проката тоже вполне корректны и даже дают небольшой запас. И, кстати, в новом СП на картинках приведен прокатный двутавр. |
||||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Так а местная устойчивость обеспечена почему? То, что не нарушены критериий по гибкости стенки?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
1. Нормы не разрешают не считать "вообще". 2. Откуда следует, что устойчивость обеспечена? Ранее постом выставили (не я кстати) картину из МКЭ с непрохождением. Причем это еще упругий анализ.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Во упёртый. Ты всё-таки повесь картинку из поста № 81 на видном месте, а то через пост забываешь почему
не "вообще", а при соблюдении некоторых условий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Ещё одна попытка
Из
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 25.03.2018 в 23:10. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Повторно: http://forum.dwg.ru/showpost.php?
Чтобы продемонстрировать, что идея о том, что прокат "априори устойчив", несостоятельна. То, что там не проходит по локальной прочности - это не помеха - это мизерное пятно (под силой) можно и усилить. Спетсиально, чтоб адептов достать своей неустойчивостью.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Я уже об этом говорил выше. А вообще вопрос стоит ребром: при разнице в 60% один из расчетов заведомо не верен, осталось выяснить какой . Лично я намного больше верю нормативной методике, основанной на аналитических решениях и многочисленных опытах. Так найдите хоть один случай для изгибаемых прокатных элементов - это будет вполне весомым опровержением данной "теоремы". Последний раз редактировалось IBZ, 17.11.2017 в 20:20. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Цитата:
Для 60Б1 СТО АСЧМ тау критическое 454 МПа. Что там не проходит? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Критическое нормальное напряжение вообще 2300 МПа
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Какой-то ты невезучий. Вот: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1688605&postcount=69
Цитата:
Вы-пу-чи-ва-ет-ся. Это не связано с "неосторожностью и неполном понимании "процесса" и с необязательностью оценкой полученного результата при моделировании пластинами/оболочками" барана Ильнура или другого тупого пользователя МКЭ-средств. Это скорее связано: 1. Некорректностью МКЭ-прибора. 2. Неподпадания данной схемы в СП-концепцию об устойчивости стенки. 3. У тебя сломан калькулятор.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Во вложениях мои результаты на схеме с ГУ попадающей "в СП-концепцию об устойчивости стенки". По устойчивости - КЗУ 1,17. По прочности - перегруз порядка 2-х раз. Последний раз редактировалось румата, 18.11.2017 в 11:10. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, вот этих связей (см. красным) у меня нет.
КЗУ=1,17 - это упругий анализ? У Бахила тау критическое 454 МПа. Сейчас там что-то около 120 МПа, КЗУ~4...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
А вот это уже другое дело - разница с результатом расчета устойчивости стеки, приведенном в п. 68 не превышает 7 %.
Так что все-таки Цитата:
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
У меня устойчивость посчитана верно. Для моих ГУ. Не нужно изобразить тут из себя "сверхпонимающего" - чтобы ввести пару исходных в готовую программу и выложить результаты много ума не надо. А уж что-то "понимать" - тут нечего понимать. Стенка проката никак не подоборана так, чтобы. И никаких гарантий нормы насчет этого не дают.
А пример с неустойчивой стенкой неудачный, на скорую руку родившийся. Тем не менее даже на этом примере видно, что устойчивость стенки близка к пределу, а при определенных ГУ - неустойчивая. Если бы задались целью найти безупречный пример, то нашли бы такой. Но энергия направлена на осмеяние и освистывание, как всегда. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем? Где в норме написано, что пояс балки под распределенной нагрузкой надо от поворота раскреплять? Который пункт СП?
Что за тенденция к обчугунению балки? Давайте обетонируем и все - абсолютная устойчивость. Да.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
РАзница в результатах из-за закреплений. У меня закрепления сделаны так: нижняя полка (грань) не имеет никаких смещений), верхняя грань запрещено перемещение из плоскости Последний раз редактировалось Romegv, 18.11.2017 в 19:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Упругий.
Нет, не защемлена. Посредством такого учета ГУ, как в моей схеме, по сути, моделируются опорные ребра балки с бесконечно большой мембранной жесткостью и нулевыми изгибной и крутильной. Для оболочечной модели балки это обстоятельство крайне важно. Иначе такую оболочечную модель, в сравнении со стержневой, в общем-то нельзя считать балкой. Особенно когда дело доходит до устойчивости. Конечно. А моделирование работы пластинок объемными элементами лишь внесет дополнительную погрешность при сопоставлении результатов расчетов по нормам и МКЭ, т.к. в части расчетов на местную устойчивость нормы базируются на теории расчета тонких пластинок, а не объемных тел. |
|||
|
||||
Вполне допускаю. Но факт остается фактом: стенка шарнирно-опертой балки длиной 1,2 метра, нагруженной по середине силой 120 тонн (а именно это и являлось задачей расчета) посчитана на местную устойчивость не верно. Да еще на этом основании сделан абсолютно не состоятельный вывод:
Цитата:
Цитата:
Какой подход, такой и результат ... Кому видно? Мне лично - нет. Я уже тут предлагал: найдите в наших сортаментах пример, когда стенка, попадая под нормативные ограничения, является по полному расчету тем не менее не устойчивой. Все вопросы при этом снимутся сами собой. А так это пустая бездоказательная болтовня. |
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что значит "допускаю"? Это - факт. С такими ГУ здесь выложено два результата. Совпадающих.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я именно это и задал. Первый пример неудачный. Сейчас он обсчитан, и есть полное представление, какое там НДС. Далее нужна кропотливая творческая работа. Что я и предлагаю сообществу. Просто нет желающих покопать, но полно желающих подтвердить неудачность первого же примера и бросить в автора примера камень. Вообще нет попыток что-то другое поискать.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да не нужна никакая "кропотливая", а тем более "творческая" работа. Просто тупо выполняешь требования СНиП.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Даже картинка такая же Последний раз редактировалось Romegv, 19.11.2017 в 14:28. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Зачем так много букофф? Не кошек, не в темной комнате, не при отсутствии. И это - One mich пишется не так.
Пример во вложениях. Сталь С345 или С390, если учитывать мелкие концентрации. КЗУ по стенке 0,86; тау=1,9 т/кв.см; сигма мизес=3,5 т/кв.см; прогиб по нейтрали 1,37 мм.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 08:21. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
А в целом, хрен с ним, речь ведь по сути не о сопоставлении подходов. |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, снова неустойчива. Но теперь локального "двукратного" перенапряга под полкой не имеется, и намекать на жижость субстанции и неполное понимание () повода вроде нет. Получается, случай таки нашелся.
Но щас найдется масса способов не признать свободу каталонии факт - вот B0RGiR верхнюю полку бетонирует уже...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 06:56. |
|||
|
||||
Только по МКЭ в Вашем исполнении. Нормы по-прежнему разрешают стенку на устойчивость не считать:
Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если при выполнении условий (33) условная гибкость стенки не превышает значений: 3,5 — при отсутствии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами; 3,2 — то же, в балках с односторонними поясными швами; 2,5 — при наличии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами. Цитата взята из СНиП II-23-81*, но аналогичный пункт имеется и в СП 16.13330.2017. Повторюсь, несмотря на то, что речь идет здесь явно о сварных балках, эти положения вполне применимы, причем с запасом, и к прокату, так как сварной шов (на предмет защемления стенки) явно хуже прокатного скругления. Для сечения 40ДБ1 hef=399-2*9-2*15=351; hef=351/6.2*sqrt (3400/2.1*E6)=2.28 < 3.5. Если бы даже присутствовало местное давление, проверку все равно выполнять бы не требовалось. Можно, конечно, просчитать и по формулам, но результат от этого не поменяется. P.S. Я уже говорил, но повторюсь, что на своей программе просканировал все нашинские сортаменты, и во всех случаях получил, что расчет стенки на устойчивость без надобности. Что вполне явным образом является свидетельством "заведомой обеспеченности". И еще, Ильнур, не стоит принимать на свой счет то, что я толкую о квалификации. Например, говорю честно, моей квалификации как расчетчика не хватает для моделирования стержневых элементов (а главное для оценки результата) пластинами/оболочками/объемниками . Сознавая это, я никогда этого и не делаю. При этом мне странно слышать мнения об элементарной простоте такого расчета. Я вообще лично знаю только одного человека, который может напрямую оценить результаты, но у него мехматовское образование. Последний раз редактировалось IBZ, 20.11.2017 в 09:35. |
||||
|
||||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это не проблема - можно эту же задачу прогнать любому в любой программе.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Разработчик (как я понял, Вы о нем) конечно сказал бы нечто интересное, как всегда, и может быть и неожиданное (скорее он отнесет этой случай к потере устойчивости не стенки, а фрагмента балки, по аналогии с версией B0RGiR). Но пока МКЭ говорит - стенка выпучивается. Несмотря на "лямда < [лямда]". Даже при С390 (лямда=2,4) очень далеко до 3,5, и все равно меньше 2,5. А КЗУ=0,86 (без галтелей кстати).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 10:02. |
|||||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
С Разработчиком я лично не знаком. Говорю о своем бывшем шефе - Журавлеве Евгении Дмитриевиче. Так может в этом-то и дело. |
||||
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199
|
Offtop: Я, как грамотный заказчик, выгнал бы любого с проекта с этим анализом, если при этом еще 60Б нужно исправить на 70Б или на 90Б.
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Может упростим задачу, со связями вместо опорных ребер результат сильно поменяется, не пробовали? Нелинейные задачи долго решаются, по примеру из постов №108,120,123 на моей сковороде около часа на одну неудачную итерацию уходит.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
У меня без галтелей КЗУ=0,76 при прочих равных.
Можно упростить, но результат особенно не должен меняться. Попозже просчитаю и такой вариант. И очень сомнительно, что учет нелинейности может как-то предотвратить местную потери устойчивости стенки. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
По формулам СНиПа коэффициент устойчивости (использования) стенки 0,42, разница с МКЭ расчетом в 3,15 раза. Кто-то сильно не прав: либо авторы норм, либо люди, представившие тут свои расчеты. Нет, могут еще быть неправыми IBZ или авторы программ .
|
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Стенки прокатных двутавров весьма толсты - это на глаз видно. Особенно на фоне сварных. Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Вобщем, расчет с учетом нелинейной работы материала и начальной эксцентриситетом приложения нагрузки в 2мм подтвердил правильность упругого расчета на устойчивость. У меня получился нелинейный КЗУ=0,625. Выгиб стенки вбок порядка 8мм. Зона критического развития пластических деформаций сосредоточена в верхней зоне стенки под линией нагрузки. Однозначная потеря устойчивости стенки. Кому нужны картинки, пишите - вывешу.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Чтоб на гвоздик повесить?
И где там "устойчивость"? ----- добавлено через 52 сек. ----- Не суть важно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
это что такое? я так и не понял с практической точки зрения, если часть элементов стенки устойчивость теряют, балка все упала?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Нет, это отсутствие устойчивости. Конкретно. Чисто Эйлер.
Известны балки с гибкой стенкой, рассчитанные на потерю устойчивости - но это другая песня, да.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Смотрите Завриева, Корноухова.
В данном случае именно "все - балка упала". А точнее упало все, что на эту балку опиралось. Балка при этом закрутилась в макаронную спиральку. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Во первых посмотрите форму потери устойчивости в расчетах. При заданных условиях устойчивость теряет не только стенка.
Во вторых потеря устойчивости формы элемента свидетельствует, в первую очередь о переходе его в новую форму равновесия, и не факт что в новой форме равновесия элемент рухнет. Опасно же само по себе неустойчивое состояние (точка бифуркации), когда при минимальных, а теоретически и нулевых приращениях нагрузки в элементе возникают большие деформации, характер и последствия от которых сложно проконтролировать. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Например на балки с гибкой стенкой. В любом случае СП не предусматривает локальные неустойчивости в стенке (кроме балок с гибкой стенкой).
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
не верю, в спиральку когда ВСЯ балка общую устойчивость потеряет, просто балка перейдет в иную форму и может дальше нести по прочности, а может и нет. Говорю же по моему в буржуйских нормах допускается потеря местной устойчивости, где-то я такое слышал, возможно при каких то условиях или дополнительно расчет надо делать уже с учетом потери формы по прочности
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Не понимаю я эту однозначность. Потеря устойчивости стенки в конце концов обязательно приведет к спиральке, ну или ракушке
Правильно говорите. Есть такое. Локальные "хлопуны" стенок до определенного момента не уничтожают только балки с очень гибкими стенками. А это не наш случай. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
при это тут же говорите и что значит "очень гибкими стенками" в цифрах мы же инженеры и откуда цифры взяты. И случай почему не наш или наш? я пока не увидел балку скрученную в спираль, вот к чему виду , даже посчитанную по МКЭ
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Потому, что у нас условная гибкость стенки ок. 2,5. Вон оно что. Ладно, будет время, повожусь с закритической работой на досуге, будет вам ракушка. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
и что это значит при условной гибкости 6 будет хлопать, а при условной гибкости 2,5 в ракушку? очень интересно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
А неинтересно, что делается с Эйлеровым стержнем после Ncr? Он гнется, гнется, загибается и в бублик сворачивается, и далее вытягивается вниз (верх ниже нижней опоры), образуя кольцо у корня.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 17:41. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- допустим, а стенка здесь причем, точнее даже часть стенки не по всей длине и высоте балки , здесь на мой взгляд несколько иной процесс чем для стержня, не согласен? я так разумею что оставшиеся часть стенки и полка, которая сопротивляется потере устойчивости не даст всей балки скрутиться в ракушку, все-таки это не стержень в классическом понимании. Просто верхний кусок стенки балки выпучит в бок и все, может и немного полка уйдет в бок за этой частью стенки. Не претендую на истину в последней инстанции но мысль у меня такая
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.11.2017 в 17:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Нет, не там. Про то, что стенка "хлопает " и такая балка дальше несет нагрузку, по-моему, рассказано в пособии к старому стальному СНиПу. "Старость СНиПа" здесь не важна, формулы все равно те же. Offtop: Вы бы разобрались сначала с местной устойчивостью, а потом вместе посмеемся над моими картинками.
|
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
я не смеюсь над вашими картинками, где я такое писал? я просто не понимаю почему все должно свернуться и навернуться, только при потере местной устойчивости части стенки. Я уже писал выше балка просто стало иной формы и на эту форму надо ее дальше считать, при той же нагрузке и т.д., т.е. некий итерационный пошаговый расчет в итоге или балка останется в приемлемой форме и будет нести нагрузку или действительно скрутится в ракушку, улитку, змейкой и или еще чем. Сам такого не разу не делал и не умею сразу скажу.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Наверно можно эти состояния проверить для "прогрессирующего разрушения". Но на практике такие расчеты вряд ли кто будет производить - хорошо если стержневую систему нормально удастся проанализировать на предмет устойчивости. По форме в гибких стенках - в почти любом учебнике в теме "Балки с гибкой стенкой" есть рисунок, каким образом "гофрируются" стенка балки - это просто волны в у опор\ребер по наклонной.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 18:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Offtop: Так и я не говорил, что Вы смеетесь, я предлагал посмеяться вместе .
Хорошо. Стенка согнулась от местного выпучивания и потекла. расскажите, что по-Вашему будет поддерживать верхнюю полку балки, к которой приложена "драконовская" нагрузка? |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
я не про нормы Ильнур вопрос задал, а что в реальности с балкой будет, нормы наши просто этого не допускают и все. В дереве к примеру есть балка с волнистой стенкой, т.е. там сразу условно стенка потеряла устойчивость, но продолжает работать, у меня такая аналогия, ну почти такая. О в Старке есть расчет"нелинейная устойчивость" попробую посчитать, только условия задачи скажите пожалуйста.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 20.11.2017 в 19:15. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Пошаманил тут немного.
Кратко о расчете: Физ. и геом. криволинейный, с начальным несовершенством в виде деформированной схемы из первой линейной формы потери устойчивости (масштаб несовершенства = 0...1 мм). Нагрузка приложена сразу, за 1-ну секунду. Растягивать было лень, итак 1,5 часа считалось. На 0,9125 доле секунды (подшаге) происходит срыв (выпучивание), соответственно КЗУ = 0,9125. Для желающих могу пару видосов залить. Стенка неустойчива, определённо. Последний раз редактировалось B0RGiR, 20.11.2017 в 22:45. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, может и потекла - с прочностью нормально было ТОЛЬКО ДО ВЫПУЧИВАНИЯ. Выпучивание - доп изгиб, при доп изгибе - доп напряжения. И теперь кердык. Понятно?
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Условия постами выше (п.122). Все есть, подробно. Корректность связей тоже обсудили детально.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- У меня происходит то же самое, но на 0,63 от заявленной нагрузки. Наверно Ваша модель более правдоподобна. Я погибь стенки моделировал эксценриситеом линии нагрузки, равным 2 мм и не учитывал галтели. Отсюда разница в значении итогового КЗУ. Но картины распределения критической пластической зоны очень похожи. Последний раз редактировалось румата, 21.11.2017 в 08:56. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Для наглядности - в Инструкции ЦНИИПСК по балкам с гибкой стенкой рассмотрены гибкости аж до 25 (до h/t=600). Например такую гибкость в нашем случае имела бы стенка 0,6 мм. А тут 6,2 мм.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Можно было. С несовершенствами вообще много вариантов и ни один из них толком не нормирован. Что ни метод - то самодурство. Эта ерунда нам ещё по стержневым элементам доподлинно известна=).
По опыту могу сказать, что масштаб начального несовершенства роли особой не играет (если он конечно более менее адекватен). Главное, так сказать, показать схеме направление, а там энергия сама разберется куда податься. |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Все ясно из поста 172 данной балке фактически кирдых при заданных условиях, для себя как-нибудь на досуге попробую тоже просчитать, ради любопытства, на практике вряд ли когда мне такой расчет понадобится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Еще как играет, и не последнюю роль. Схема схеме рознь. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
ГОСТ 27751-2014. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения. Раздел 8. Геометрические параметры.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Тема вышла далеко за первоначальные рамки. Если называть вещи своими именами, то теперь вопрос стоит: а верна ли методика СНиП/СП в принципе. Оно ведь, чтобы доказать теорему, нужно выполнить целый ряд выкладок, а чтобы её опровергнуть - достаточно нахождения одного не укладывающегося факта. Например, теорема Ферма - если бы кто-то нашел 3 заветных числа, она бы тут же "рассыпалась в прах" и была бы вскоре благополучно забыта.
В общем я считаю, что при отличиях результатов в 3 с лишним раза (причем полученных не одним человеком), пора задать соответствующий вопрос авторам норм. Ильнур соответствующего предложения "не заметил", может быть все-же из авторов расчетов МКЭ найдется такой "смельчак"...? |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Заметил - я же сказал, что эта балка мало похожа на балку. Ну напишу - типа, господа, я вот умный такой, у вас косячог нашел, буду щас дворковать вас вандишным спсобом и прочая. А они: дык есть же определение балки, молодой человек - см. там-то и тут-то, и засунь свой двутавр обратно себе...
И все. И потом - если это косяк, то он не мешает на практике - чего шуметь-то? Где кто видел такую балку? И двутавр такой на рынке не найдешь...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
так то оно так, но осадочек остался
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Offtop: Есть тут одна тема про расчетные длины, вот там текста, цифр и эмоций было до блевотины
----- добавлено через ~12 мин. ----- Offtop: Где то там у IBZ есть неразрезной прогон, который устойчивость теряет раньше чем разрезной . С ним бы лучше разобраться силами партии. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
А если просто положить на землю и "давануть"... А прочим "исследователям" могу посоветовать прежде, чем моделировать всякие нелинейности сначала посмотреть напряжения в линейной постановке. Является ли эта "балка" изгибаемым элементом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Щас дотроллю.
Конечно: прогиб поперечный, момент в наличии, ось искривлена, и т.д. и т.п. По крайней мере в СП нет противопоказаний по отнесению к изгибу. Есть еще другое: сила распределена на длине 500 при высоте балки 400. Как сказал бы Сен-Венан, эфто у вас господа сосредоточенная сила. А СП бы добавило: поставь ребро, да? Да я и сам бы безо всяких расчетов пару ребер поставил в таком двутавре при 77 тоннах нагрузки - это же вес тяжелого танка. Таким образом, опять же все можно свести к нечеткости формулировок и классификаций в СП. Но это не избавляет тебя от твоего позора - по факту стенка неустойчива, невзирая на твои лямбды, критические напряжения и прочие помидоры, какими ты нас закидывал.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Цитата:
Слабовато как-то вышло. Вот если бы просчитали все серийные подкрановые балки, разные случаи центрально и внецентренно сжатых элементов, разные примеры оболочек .... Уверен, что отрицательных результатов по сравнению с СП получили бы море. Вот тогда бы это было, действительно, О-ГО-ГО! А вообще, при нежелании общения с авторов норм, тема вполне себе бесполезная, если не вредная, вносящая сумятицу в неокрепшие представления . Такая уже была - там получили для швеллера некий график, "перпендикулярный" сниповскому и, помнится, даже был сделан вывод СНИП "в топку". |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Это форум, и здесь нет бесполезных тем. Необязательно в теме получать какую-то "социальную" выгоду, проектирование - творчество, и однозначных рецептов никто и не ждет. Главное, что рассматриваются и анализируются всякие разные ситуации. А уж каждый проектировщик решит, каким образом использовать эту инфу.
Для нормотворчества есть уполномоченные и финансируемые спецорганы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Так я назвал её ещё и опасной. Из результатов МКЭ расчетов следует, что "в действительности" (сами же мы не выясним уместность кавычек) стенка посчитанная на местную устойчивость по нормам, может "не нести" по этому фактору в несколько раз, будучи рассчитанной по МКЭ. При этом речи уже не идет о какой либо заведомости, не до жиру, как говориться. Особенно такая ситуёвина будет "вылезать" при расчете сварных балок, у которых (при оптимальном подборе по нормам) отношение hef/tw существенно выше, чем у проката. Так и видятся армады расчетов МКЭ пространственных каркасов, рассчитанных по пластинчато-оболочечным моделям . Это же в свою очередь приведет ... впрочем, не будем о печальном.
Особо радуют альтернативы: либо считать всё по МКЭ, либо нарваться на "вредного" эксперта или заказчика: |
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Она не опасная, если не интерпретировать вот таким образом:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
может быть чем меньше соотношение, т.е. короткая и высокая балка может не пройти, при этом по прочности все нормально, а при длинной и невысокой не пройдет вначале по прочности.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Цитата:
Уже 7 страниц мозг всем выносит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- А давайте щас подберу сварное сечение, которое ну ни как ... |
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Расчеты МКЭ действуют всегда и везде. Но зачем ЛСТК там, где разговор про фасонный прокат?
Это там, где стенка будет работать как стенка балки, а не как балка-стенка. h/l равного 20 для этого будет предостаточно. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Не забудь ещё закрепить сжатый пояс, чтобы "поймать" именно местную устойчивость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Смешно в 2017 году подвергать сомнению правильность результата КЭ-расчета. Это всего лишь один из способов численного решения тех же уравнений. Если в середине прошлого века эффективность этого метода была ниже плинтуса в силу вычислительных возможностей, на сегодня этот уровень на уровне небес. В т.ч. точность результатов. МКЭ собственно есть математика, и не может быть противопоставлен самому себе.
Ансис, Настран... - обхохчешься.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ничего смешного в том, что МКЭ - это лишь разбиение элемента на элементы. МКЭ проявляет то, что скрыто под тупо примененным M/W. В МКЭ нет ничего противоречащего теории, в нашем случае механике.
Изучай матчасть, чем глупо смеяться. Твой калькулятор МБП примитивен для таких дел. Кругозор-то расширять надо, молодой человек.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2017 в 06:05. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Приплыли, начинается принцип "закидать шапками". Больше или меньше материала надо не из-за способов расчета в принципе, а по обеспеченности прочности, устойчивости и т.д. по перечню. Здесь речь не о том, какой расход стали который метод показал, а о том, который метод БОЛЬШЕ соответствует истине, учитывая, что вселюбые методы расчетов по сути есть лишь теоретическая модель происходящего в физике. Я могу выработать такую методику (хреновую очень в смысле теории), что расход материала будет в 2 и даже в 3 раза меньше. Да. Вот такому методу цена будет 100500, по твоей логике. Не смешно? МКЭ - это не такой метод, который с запасом дает, это такой метод, который тоньше и глубже роет. Как бы это пояснить-то...? В СП устойчивость стенок для нашего случая (правда с большой натяжкой - в СП нет прямых указаний по прокатным сечениям, что тоже не в пользу точности методик СП) не просчитывается как таковая, а лишь проверяется на условие гибкости. Грубо: при соотношении высоты к толщине более 3,5 устойчивость обеспечена. Так вот, это "обеспечено" наверняка действует при определенных условиях, которые подразумевались при прямом просчете стенок для нормирования этой гибкости. Мы догадываемся, что это длинные балки и распределенные нагрузки. Отсутствие ограничений этих "длинностей" и "распределенностей" в СП позволяет легетимно использовать эту проверку к нашей балке и получить гарантию надежности. Однако расчет альтернативным методом (не худшим, а альтернативным, а по правде сказать лучшим) показывает, что объект капстроительства рухнет. Так кому грош цена? Вы видать соуременный еффектиный заказчег . Приятное для ушей заказчега: для иных случаев МКЭ может показать приличную экономию материала. СП кстати как обязательная норма не всегда позволит использовать это в проекте.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Попытался просчитать по программе еще раз - почему-то не вышло, говорит "не требуется", как получил 0,42 сам не знаю Бегло заглянул в Ваш расчет. При вычислении напряжений вместо момента сопротивления Wx=654 см3 взят момент инерции Jx=13050 см4. Впрочем, сути вывода это все не меняет: по нормам все хорошо, по МКЭ - нет.
Цитата:
В теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%D2%CA&page=65 начиная с сообщения 1286 я подбирал сварные балки, удовлетворяющие нормам для "черного" металла с тоненькими стеночками. Думаю, ни одна из них по МКЭ и близко не пройдет. А уж если взять сами ЛСТК ... Сейчас скажут о редуцировании и прочих ухищрениях, применяемых при их расчете. Я же возражу, что мы, возможно, просто не в курсе, что учитывали разработчики норм и почему выходит такая разница для обычных сечений. P.S. Пора уже переходить к обсуждению местной устойчивости полок. Там разработчики норм вообще "ересь" пишут. У них, видите ли, эта самая устойчивость от уровня напряжения вообще не зависит. Ишь чего удумали, ну прим как дети малые. А мы им ща МКЭмом да по голове Последний раз редактировалось IBZ, 23.11.2017 в 10:35. |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Просто обхохочешься
Вот это перл! , что мозги всё-таки надо включать даже при наличии большой зелёной кнопки. Короче, ищите ошибки в своих "МКЭ".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Да, именно так. Запиши расширенную версию перла: M/W зиждется на гипотезе плоских сечений. Эфта гипотеза в нашем случае не подходит. Балка слишком коротка.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Мой КЭ-расчет безошибочен и безупречен. Да. Сам SCAD конечно имеет несколько грубые возможности, но принципиально поиск не выявит ошибок. Тем более что еще 3 разных расчета подтверждают это. Им тоже надо искать ошибки?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Вот прочел чуть темы - и сразу ляп такой - не удержусь
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да! Птамушта это мой КЭ-расчет! |
|||
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. -----
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2017 в 11:57. |
|||||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
"Ошибка" как минимум в 4-х расчетах МКЭ в разных программах и от разных расчетчиков с разной степенью допущений, это уже как бы системно . Критерии местной устойчивости в СП основаны на работах Лампси Б.Б? Кто в курсе? Надо бы тензор напряжений на расчетной площадке сравнить с МКЭ и СП. Выпишите пожалуйста у кого есть доступ к своему расчету МКЭ.
----- добавлено через ~27 мин. ----- Очепятка, -> Кзу Последний раз редактировалось B0RGiR, 23.11.2017 в 14:24. |
|||
|
||||
Цитата:
А напряжения в формулах появились только для балок 1-го класса и би-стальных балок 2-го класса. В прочих случаях уровень напряжений по-прежнему не учитывается. Это мало вероятно. А вот по принципиальному подходу и, главное, по толкованию результатов не все так однозначно. Вопросы могут снять только разработчики норм. Но к ним "ниспровергатели" что-то обращаться не спешат, а кое-кто и сам оглашает за них ответ |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ага.
Цитата:
Непонятно...
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Цитата:
Цитата:
Суть в том, что СП и ДБН стали учитывать возможное недонапряжение стенки, что вроде как прогрессивно. Хотя, конечно не дает запаса по этому параметру и требует более точных расчетов нагрузок-усилий-напряжений. |
|||
|
||||
Цитата:
Цитата:
А тут "поле безбрежное" Цитата:
7.27*. При назначении сечений центрально-, внецентренно-сжатых и сжато-изгибаемых элементов по предельной гибкости, а изгибаемых элементов — по предельным прогибам, а также при соответствующем обосновании расчетом наибольшие значения отношения расчетной ширины свеса к толщине следует умножать на коэффициент , но не более чем на 1,25. В этой фразе мне, правда, всегда было не очень понятно что есть "при соответствующем обосновании расчетом" Последний раз редактировалось IBZ, 23.11.2017 в 12:27. |
||||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Еще есть вопросы? Цитата:
Вопрос может ставиться - ошибки в исходных. Это не принципиально. Ошибки в исходных могут быть при любой методе. В данном случае люди перепроверили друг друга, подправили, подчистили - комар носа не подточит. Цитата:
Цитата:
Все однозначно. Контраргументов-то нет. Это как в одном судебном решении - доказательством наличия правонарушения по такому-то протоколу ГИБДД является тот же протокол. Вам говорят, что косяк в методе СП, а Вы - некосячность методы в СП обоснован фактом наличия метода в СП. У Вас нет опровержения. Зато есть обвинения в безмозглости и некомпетентности. В т.ч. от Бахил. Разницу между СП и МКЭ я уже пояснил - в СП уточнены не все пределы применимости условий лямда<[лямда]. Других причин не имеется.
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да нет никакого косяка в методе СП (СНиП, ДБН). но это ж не косяк.
Метод в нормах - для балок. Пример с коротенькой балочкой здесь не подходит просто. Это не стенка балки, это просто уже сжатая пластина. Не надо принимать ее толщину как для изгибаемого элемента - примите как для сжатого. 1/15 и будет вам счастье! А еще лучше 1/12 |
|||
|
||||
Цитата:
А что по поводу наличия ... Раньше все методы и конкретные формулы попадали в нормы после очень серьёзных проверок, в том числе и прямыми экспериментами. Почитайте хотя-бы об этом у Бычкова - там весьма подробно описаны как сами эксперименты, так и их сходимость с теорией. Хотя там и исследуются иные вопросы, но явственно виден подход. Вот поэтому и не верю я, что такой "косяк" (а не сходимость результатов в разы иначе не назовешь) кочует из издания в издание десятилетиями и при этом ни о каких массовых авариях, да и просто о выпучивании стенок, что-то не слышно. Повторюсь: результаты расчета по нормам и МКЭ отличаются в разы. В нашем случае для конкретного сечения в ~2,5-3,15 раза - можно уточнить, но не суть. При этом нет никаких оснований считать это пределом. Отговорка, что это только для одного сечения из всего сортамента не принимается, так как есть еще сварные балки, у которых hef/tw иной раз существенно больше, а все формулы норм и предпосылки МКЭ те же . Одним словом, если есть уверенность в своей правоте - пишите письма (без кавычек), так как иного способа решить проблему я не усматриваю. Нормы не устанавливают никаких таких соотношений. Принцип Сен-Венана тоже четко не сформулирован в числах. Мы же проверяем прочность жестко защемленного ригеля прямо в узле, а не отступаем от него на какое-то расстояние. Есть конструкции, у которых соотношение длины к высоте намного хуже. Например, подкрановая консоль на сплошностенчатой колонне считается чисто по сопромату безо всякой "неприменимости". Последний раз редактировалось IBZ, 23.11.2017 в 14:03. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Я то вас, ребята не понимаю. Ві чего добится хотите? На основании расчета МКЕ утверждать, что неверніе нормі? Я вам скажу тогда пишите к нормотворцам всего мира. Думаю везде походжая ситуация .
Цитата:
Какая-то путаница у вас в головах: то нужно все по нормам, то уже только по МКЕ. У вас что, кризис среднего возраста обострился? Имею ввиду Вас IBZ и Вас, Ильнур. Какие-то проблемы ищите на свою голову... Или не ищете, просто здесь порожняки гоняете . Если есть в нормах - считаем по тому, что есть и все тут. Ведь в первую очередь это наша ОБЯЗАННОСТЬ считать по нормам. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Offtop: Да троллят они друг-друга
Интересно, кому-нибудь придёт, наконец, в голову проверить эту "балочку" на общую устойчивость по СНиП?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Ну вот что несешь, а? Цитата:
Ты это надеюсь стоя пишешь? Давай гимн еще сочини, гимн проектировщиков. Бахил Цитата:
__________________
Воскресе |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
"Коротенькая" - это значит "не длинненькая".
Откудова я знаю? Я думал вы мне тeт объясните, чтоб я, как дурак, на нормы не уповал. А ты наоборот у меня спрашиваешь ----- добавлено через ~7 мин. ----- Я тут мелком переглянул тему - тут кладезь, оказівется! Цитата:
Тоесть то, что не проходит по прочности все равно надо считать по устойчивости. И обязательно помощью МКЭ ----- добавлено через ~1 мин. ----- С таким подходом все разделы форума плавно перетекут в "разное" и "БСК" Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 23.11.2017 в 17:17. |
|||
|
||||
Иной раз очень даже пользительно. Например, при проверке существующих конструкций, подлежащих усилению, для определения рационального варианта. Программы-калькуляторы, работающие по нормам, так те вообще выдают цифры по всем проверкам. Наша, по крайней мере, устроена именно так.
|
||||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Сравнение компонент тензора напряжений в расчетной области, полученные разными методами для рассматриваемой задачи:
σz=1,52202 т/см ^2 - МКЭ | σz=1,472 т/см ^2 - СП(ручной) σy=1,53364 т/см^2 - МКЭ | σy=σloc=2,266 т/см ^2 - СП(ручной) τyz=1,84343 т/см^2 - МКЭ | τyz=1,76 т/см ^2 - СП(ручной) остальные три близки к нулю. Получается что напряженное состояние обоими методами проверяется в одной и той же области балки. Остаются значения критических напряжений по СП (σсr, σlocсr, τсr). Как они получены? При каких условиях и допущениях? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Да, кстати, без перепроверки, т.е. без личных доказательств, чужие результаты тут не критиковать. Просто гундеть, ссылаясь на норму, не нужно - все это уже тут было.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Точно, далеко не все.
Ссылаться на норму - это не просто гундеть Цитата:
Кстати, уже вторая тема про то, что конструкции по постсовецким нормам не проходят... Пора вам там в тартарии тоже в ауропу, иначе все попадает нахрен |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Ну да, гундеж со ссылкой на норму - это особый гундеж.
Ты таки смоделируй в Лире то, что на п.122. А потом погутарим.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так ты как считаешь - если МКЭ показывает потерю устойчивости стенки, то стенка устойчивость теряет? Отвечай "да" или "нет". Кратко, по-военному.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да
Если смоделировано правильно, тоесть отображено реальное положение дел, все закрепления, защемления и пр. - то, если МКЕ покажет потерю устойчивости стенки я приму результат расчета как определяющий мои дальнейшие действия по предотвращению потери устойчивости. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Тогда встречный вопрос: если нормы говорят, что все хорошо, а МКЭ совсем наоборот, то каким результатом будете пользоваться в реальном проектировании. Кратко и по-военному: нормами или МКЭ?
Последний раз редактировалось IBZ, 25.11.2017 в 10:18. |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Длинно: ни один разумный чел (Homo Sapiens) не может проигнорировать наихудший вариант. Если игнор - значит не Sapiens. Так-то я не против хождения военных строем. Ходите. Да и в библии прямо сказано: не убий.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Это говорит лишь о непроходимой... (как бы это по-вежливей), дремучем невежестве пользователя МКЭ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
IBZ , а почему тогда при просчете узла в теме о моделировании узлов ферм Вы считаете, что нужен дополнительный расчет на срез по "...." (ладно ), хотя нормы этого не требуют, а в случае с данной балкой вы считаете, что можна нормам доверять? Какая-то непоследовательная у Вас позиция.
Другое дело, что я все таки не уверен в том, что МКЭ дает настолько меньшую несущую способность, чем нормы. Все таки проектирование - это творчество: конструирование+расчет, расчет+конструирование. Расчетные предпосылки должны соответсвовать коснтуркции, конструкция - предпосылкам. Тут в теме взяли короткую балку нагрузили какой-то огроменной силой и кричат, что она по МКЕ не проходит. Вопрос: из вас кто нибудь ТАК бы реальную конструкцию спроектировал? Вопрос к опытным специалистам, не к студентам. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конструкцию из п. 122 ни в коей мере нельзя назвать балкой и считать ее как балку по разделу "Изгибаемые элементы". |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот трындишь - а на деле ты элементарно не в состоянии прямым расчетом опровергнуть результат МКЭ. Ума не хватит. Это тебе не лямдами мериться. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
По делу - а дело о непризнании МКЭ альтернативным методом - достаточно просчитать МКЭ "очень балочную" балку (например С245 40Б1 СТО АСЧМ 6м без раскрепления на нагрузку 1 т/м ) и сравнить со СП по Кисп по всем факторам. И сразу будет видно, кто тут баран, да.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2017 в 13:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ну, скажем так. В нормах все таки есть маленький пунктик, требующий ставить ребра в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок. Так, что к нормотворцам претензий быть не может
МКЭ просто ДОЛЖНО в основном сходится с нормами. Просто надо правильно задавать граничные условия, чтоб они с "нормативными" хоть играли. А балка твоя из поста 122 вообще ни по чему не проходит на эту нагрузку, так, что печалится об устойчивости стенки последнее дело тут. ----- добавлено через 46 сек. ----- А че получается? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 13:22. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот те раз... естественно, получается 1:1 (в пределах вычислительных погрешностей). Я не пойму - МКЭ для чего придуман? Для получения совсем других результатов что ли?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ильнур, рекомендую тебе пройти курс по формированию словами своих мыслей. Я понимаю, форум, все такое, можно трындеть по всякому. Но уж если говорим о чем то - я должен хотя бы понимать ЧТО ты отстаиваешь.
У тебя тут вышло, что по МКЭ не несет, а по нормам несет - я в этом сомневаюсь. Считаю как раз, что различия не могут быть очень большими и особо на практике с такими конфликтами не встречался. Просто по МКЭ не так то просто все учесть, что учли при разработках норм. Но зато можно разобратся с тем, на что разработчики забили болты Хрена се нет! 77тонн!!! На стенку 6мм!!! И это нет оснований! Ты шо, маленький? Ты того металла уже нарисовал столько - тебя уже тошнить должно от него, а ты до сих пор не знаешь когда ставить ребро! |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Все очень просто: Условие 1 - МКЭ дает правильный результат. Условие 2 - МКЭ-результат не совпадает с СП. Все остальное - пустое. Возврат к разбору исходных через 200 постов говорит о вырождении темы.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
с чего бы вдруг? по МКЭ элементов крыло самолета рассчитывают и подтверждают потом испытаниями результат на 100% по запасу прочности, лично по телеку видел, тоже дремучие да?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
а вот это меня тоже в нормах бесит еще фразы при наличии каких то там мероприятий можно не считать, что за мероприятия, в каких случаях, для каких конструкций, молчание, мол догадайся сам что у меня на уме когда я нормы писал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Ну так вот там, где нормы четко регламентируют - считайте по ним. А где нет - вы же носите гордые имена "инженеры", не? Вот и принимайте решения! 77 тонн - много, или мало? На ответ "все относительно" скажу так: 77 тонн сосредоточенной нагрузки для строительной конструкции - это довольно много. И нехрен уповать на стенку 6.2мм.
Где не совпадает? Балка из поста 122? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Здрасьте ..опа новый год. Да, балка из п.122 по МКЭ не проходит по устойчивости. Тогда как по СП - с музыкой и песнями. Да.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Дак это по СП не проходит по прочности! Че ты к устойчивости прицепился?
Да конечно прецендент налицо, но, блин, конструкция должна проходить по всем проверкам. Не... по прочности из С345 проходит Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 21:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Да, затупил азвините Не проходит по устойчивости даже больше, чем у Ильнурыча.
Но тем не менее это пища для раздумий, а не утверждение, что нормы в топку. Увеличиваем длину балки. Получаем такие картинки. Устойчивость стенки так же не дотягивает до 1. Но КЗУ практически тот же, хотя напряжения очень сильно увеличиличь. Вывод: чем длиннеее балка, тем больше выраженный поддерживающий эффект растянутой зоны стенки, которая теперь стала четко выраженной в отличии от короткой балки. Даже не чем длиннее, просто с некоторой длины, с которой наш элемент реально похож на балку, тоесть когда пролет явно больше высоты. А потом делаем вот что: по линии приложение нагрузки вводит АЖТ. Это не совсем конечно правильно, но моделирует реальное давление от, например ребра второстепенной балки на стенку главной. И: вуаля! По устойчивости проходит! 1/1.23=0.81 - так и по нормам получается приблизительно. 0.82 у меня вышло. Так, что не все так плохо возможно. Все таки вы не приложите нагрузку 77тонн в реальности так, как она приложена в п.122 , "мягко". Вы ее приложите жестким штампом. Так может все таки нормы подразумевают некоторые конструктивные особенности и расчеты по ним выполнены с некоторыми допущениями, которые в нормах этих просто не описаны. Просто действует система проектирования: есть нормы для расчетов, есть учебники, справочники, серии. Оно все взаимосвзано: по совестким и постсоветским нормам проектируй конструкции указанные в советских учебниках. А если ты выходишь за пределы этого - тебе в науку. Наверно так. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 23:40. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Лучше бы моделировать опорное ребро, через которое передается нагрузка на балку чем-то более реальным нежели АЖТ |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Та пофик
----- добавлено через ~4 мин. ----- Умешь - смоделируй. Контактную задачу можно применить, но в ЛИРЕ после нее устойчивость не посчитать. Думаю сильной разницы не будет. АЖТ просто дает по краям очень большие локальные напряжения. Ребро их несколько "смягчит" Но суть останется такой же приблизительно. Напряжения смягчит на краях псокольку ребро имеет конечную жесткость, зато посередине вообще контакта может не быть. Напряжения от локольной силы еще более могут распределится и КЗУ станет еще больше. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 23:53. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Попробуйте подробить сетку в этом месте. Скорее всего при пересчете будет 600+.
Думаю "жесткая" нагрузка ещё больше отдаляет "небалку" от балки и к сути проблемы относится только образно. Это сейчас можно смело перевернуть схему вверх ногами и вместо нагрузки в пролете поставить опору, а консоли по 0,25 м нагрузить силами в 77/2 т. Может уже тогда раскрепим таки пояс от поворота (только от поворота вокруг продольной оси балки, см. по типу п. №111), получим корректное НДС, схожее с СП КЗУ, скажем что критические напряжения в СП получены для локальной формы потери устойчивости стенки и для некоторых "небалочных" случаев просто не подходят, и будем спать по ночам ? Последний раз редактировалось B0RGiR, 26.11.2017 в 01:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676
|
Мало того, такая "жесткая" нагрузка совсем незначительно повышает нелинейный КЗУ. По сути ничего не меняется хоть с "жесткой" нагрузкой, хоть с "гибкой". Стенка как теряла устойчивость так и теряет.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. | sandro | Расчетные программы | 24 | 25.04.2010 21:49 |
Огнезащита металлических балок перекрытия | Полкан | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.04.2010 07:03 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | Дмитрий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.09.2009 22:12 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
стык металлических балок и колонн | вчерашний студент | Металлические конструкции | 16 | 01.12.2006 17:01 |