Здравствуйте всем!
Взялся за проектирование реконструкции 2-х этажного офисного здания(Ф4.3), с надстройкой еще 3-х этажей. Площадь этажей примерно 160 м2. На первых двух этажах имеется закрытая лестничная клетка 1 типа. Соответственно, доводим ее до последнего этажа без изменений.
Но, тут же возникает дилемма, возможно ли обойти требование старого СНиПа 21-01-97 в п. 6.13 что здание типа Ф4.3 выше 2-х этажей должно иметь 2 эвак. выхода или нужно пользоваться требованиями нового Технического регламента по пож. безопасности, где сказано только про 50 человек и длину эвак. пути? Просто, если встроить еще одну ЛК в противоположном углу, рентабельность здания упадет очень сильно, а наружную открытую лестницу 3-го типа можно делать только до 3-х этажей.
Подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с такого рода зданиями и нашел достойный выход из данной ситуации? Ах, да, еще слева здание ограничено одноэтажной пристройкой, а справа 2-х этажным (по всей видимости ж/д депо).
Прикладываю эскизы фасада и плана здания для большей понятности сути вопроса:
Заранее спасибо за ответы!


Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 347
Размер:	17.8 Кб
ID:	33242  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фасад.jpg
Просмотров: 327
Размер:	23.9 Кб
ID:	33243  

Просмотров: 12761
 
Непрочитано 09.02.2010, 23:40
#2
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Был опыт с 2-х этажным,согласовали эвакуацию на крышу соседнего здания,при этом конструктив крыши должен из ж/б конструкций.Попробуйте вариант эвакуации по металлической лестнице с 5 этажа на крышу депо имея одну ЛК до 5 этажа,но с крыши депо тоже должна быть лестница,причем лестница П1 или П2 и конструктив крыши должен из ж/б.Если конечно вообще можно 3 этажа надстроить.
vl вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 01:04
#3
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


По любому надо иметь два эвакуационных выхода.
Наружная открытая лестница в вашем случае эвакуационной считаться не будет.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 02:35
#4
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


В данном случае необходимо пристраивать еще одну лестничную клетку, как Вы сказали - в противоположном углу здания.
Вопрос рентабельности должен уступить место противопожарной безопасности, тем более, что планируется надстройка все же не одного этажа.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 11:16
#5
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
пользоваться требованиями нового Технического регламента по пож. безопасности, где сказано только про 50 человек и длину эвак. пути?
СП 1.13130.2009
"8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов."(Это для всех зданий класса Ф4)

Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
наружную открытую лестницу 3-го типа можно делать только до 3-х этажей.
СП 1.13130.2009:
"8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28."
Таблицу 28 смотрите сами.
Но, судя по вашей планировке, количество человек на этаже получается около 15. Здание - 5 этажей (до 9). Следовательно, ежели, здание I, II, III степени огнестойкости, а С0 или 1 - смело делайте лестницу 3-го типа.
ArxNorm вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 11:44
#6
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


ardi,alexandr_arpet привидите аргументы,которые запретят использование наружной лестницы в качестве эвакуации,очень интересно.Небоскребы у америкосов и то имееют наружные лестницы для эвакуации.
vl вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 11:59
#7
Персикоff


 
Регистрация: 15.05.2008
от тудова
Сообщений: 446
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
Небоскребы у америкосов и то имееют наружные лестницы для эвакуации.
У нас не Америка
Персикоff вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 13:30
#8
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


P.S
Мы живем в самой замечательной стране мира и остальные страны нам завидуют.
У нас здания с общей площадью 160м2 в 5 этажей имеют две лестничные клетки.
Одну лестницу мы используем для перемещения c этажа на этаж,а другая лестница закрыта или используется для курения и места для коробок из под ксерокса,монитора и компьютора.
Когда возникает пожар,мы выпригиваем очерез окна,потому что одна лестница заколочена,на другой мы не помещаемся десятером,другого пути эвакуации у нас нет.
Мы гордо называем нашу страну россия,а иностранцы говорят раша,наша раша.

Последний раз редактировалось vl, 10.02.2010 в 13:35.
vl вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 17:28
#9
Alexandr_varpet


 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 40


Планировка этажа приблизительна. Если согласно точного расчета получится количество людей на этаже 15 - это одно дело, vl прав. А если больше? Я думаю, что все-таки будет больше.
Мой совет- уточните все детально с учетом мнений коллег. Кроме того, проконсультируйтесь, если это так важно, и с людьми, которые будут делать пожарную экспертизу.
Alexandr_varpet вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2010, 21:12
#10
ArxNorm


 
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415


Цитата:
Сообщение от Alexandr_varpet Посмотреть сообщение
Если согласно точного расчета получится количество людей на этаже 15 - это одно дело, vl прав. А если больше?
Площадь этажа - 160 квадратов.
Минус коридор.
Минус санузел.
Минус ещечегонибудь.
Остаток делим на 8 м.
Думаете, что получится больше 15 человек?
(А по нормам - ежели 1-2 степень огнестойкости и С0, так больше 30-ти чел. может быть.)

Последний раз редактировалось ArxNorm, 10.02.2010 в 21:41.
ArxNorm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 06:52
#11
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Спасибо за ответы, коллеги!
Да, там получается примерно 15 человек на один этаж. Нашел указанную табличку №28, по расчетам все проходит. Принял решение пристроить металлическую лестницу справа от здания с опиранием на кровлю депо(цех), нужно будет правда оборудовать бетонную площадку с в месте прохода людей по этой кровле. Получается что эвакуация с 3,4,5 этажа будет происходить на кровлю депо(цеха) со специально оборудованной площадкой, потом люди переходят на заднюю часть фасада и спускаются дальше.
Плохо только что получается много глухих зон в местах прохода людей по кровле и лестницам... Попробую подвигать лестницу еще туда сюда может что-нибудь и выгадаю.
выглядит это примерно так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план2 001.jpg
Просмотров: 195
Размер:	19.4 Кб
ID:	33322  
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 23:52
#12
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Да, там получается примерно 15 человек на один этаж. Нашел указанную табличку №28, по расчетам все проходит. Принял решение пристроить металлическую лестницу справа от здания с опиранием на кровлю депо(цех), нужно будет правда оборудовать бетонную площадку с в месте прохода людей по этой кровле. Получается что эвакуация с 3,4,5 этажа будет происходить на кровлю депо(цеха) со специально оборудованной площадкой, потом люди переходят на заднюю часть фасада и спускаются дальше.
Металлическая открытая лестница в вашем случае будет выполнять функцию аварийного, а не эвакуационного выхода. Т.е. эвакуационных лестниц у вас всё равно одна.
Людей на этаже можно вообще не считать, т.к. в нормах жестко прописано, что этажи должны иметь два эвакуационных выхода без всяких "если".
Кстати, лифта не будет?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:12
#13
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


[quote=ArxNorm;519004]СП 1.13130.2009
"8.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов."(Это для всех зданий класса Ф4)

ВНИИПО признало недоработку в отказе возможности одного эвакуационного выхода для зданий Ф4.3 (редакция СНиП 21-01-97). Письмо на работе. Завтра, если не забуду, выложу скан.
Надо ждать исправлений СП
lee вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:29
#14
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


А на это что скажите N 123-ФЗ Статья 89
3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
Площадку нужно на кровле оборудовать,автор это отметил.
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 00:44
#15
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
А на это что скажите N 123-ФЗ Статья 89
А что надо сказать?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 09:15
#16
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


изходя из N 123-ФЗ Статья 89-
Металлическая открытая лестница в этом случае будет выполнять функцию эвакуационного выхода.
vl вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 13:46
#17
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
изходя из N 123-ФЗ Статья 89- Металлическая открытая лестница в этом случае будет выполнять функцию эвакуационного выхода.
При предложенном варианте планировочного решения лестница будет только аварийной.
Схема простая:
1. Выход на кровлю>>>>>>лестница 3 типа = эвакуационная;
2. Лестница 3 типа >>>>>> на кровлю = аварийная.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 16:37
#18
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vl Посмотреть сообщение
ardi,alexandr_arpet привидите аргументы,которые запретят использование наружной лестницы в качестве эвакуации,очень интересно.Небоскребы у америкосов и то имееют наружные лестницы для эвакуации.
Мне что-то не удается увидеть ответ на этот прямо поставленный вопрос.

И второе - я не спец в российских нормативах, но по логике эвакуация также возможна по аварийной да и любой другой лестнице, в чем смысл их деления?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:19
#19
Djuli

архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 24


Аварийные выходы не учитываются при эвакуации при пожаре. Они повышают безопасность людей при пожаре.
Djuli вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:28
#20
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Хмм, если ответы так и будут без подтверждающих цитат из документов, трудно согласиться с позиций логики. Получается что нормально по аварийной лестнице эвакуироваться нельзя
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 17:48
#21
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Получается что нормально по аварийной лестнице эвакуироваться нельзя
Получается так.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 20:05
#22
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Выделяем два вопроса:
Вопрос №1
Можно ли считать наружную открытую лестницу 3-го типа, спускающуюся с 5-го этажа вторым эвакуационным выходом?

из СП 1.13130 2009 Эвакуационные пути и выходы
------>
Цитата:
"8.3.5 В качестве второго эвакуационного выхода с любого этажа многоэтажного здания допускается использовать лестницу 3-го типа, если число эвакуируемых и высота расположения этажа соответствуют требованиям таблицы 28."
из таблицы следует, что при СО-1 и КО-1 с этажа здания типа4.3 находящегося выше 12 метров может эвакуироваться не более 15 человек.Ответ: Да, можем.

Вопрос №2
Считается ли эвакуационным выход осуществляемый по пути:
5этаж-открытая лестница 3-го типа-эксплуатируемая(спец. оборудованная) площадка кровли на 3 этаже-открытая лестница 3-го типа-земля?

Из ФЗ Технический регламент по ПБ
------>
Цитата:
статья 89, п.3
3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
г) через лестничную клетку;
д) через коридор и вестибюль (фойе);
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
Ответ: По пунктам 2а и 2г и то и то разрешено!

Следовательно, в нормах нет прямого указания что разбивать лестницу на 2 части нельзя!
Но, в который раз убеждаюсь, что пожарная безопасность это субъективная наука и каждый пожарник может трактовать законы по своему. Такие законы видать...
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 20:28
#23
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Добавлю,проектировщики тоже трактуют по своему.
Считаю здравый смысл сначала нужно подключать.
vl вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 21:23
#24
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Следовательно, в нормах нет прямого указания что разбивать лестницу на 2 части нельзя!
Мысль интересная!
Предположим, эвакуируемся по лестнице с девятого этажа.
Дошли до пятого, хлоп, лестница кончилась. Побежали по этажу вторую лестницу искать. Ура нашли, но увы, она тоже почему-то ведет только наверх. Побежали искать третью лестницу ну и т.д.

Вообще надо обратить внимание на то, что в ФЗ-123 путь на кровлю в г) обозначен только из помещения на кровлю, ну ещё через соседнее помещение максимум. Из коридора на кровлю никакого эвакуационного выхода не получится.
Это так, на будущее.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 21:52
#25
Djuli

архитектор
 
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 24


СП 1.13130.2009 4.2.8 Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут
рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей при по-
жаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.
Djuli вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2010, 23:32
#26
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Djuli, какому конкретно требованию данный эвакуационный путь не отвечает?
ardi, Вы мягко говоря утрируете, у меня все находится в пределах небольшой площадки и визуальный контакт с нижней лестницей потерять будет сложно. К тому же эта площадка будет огорожена и внизу будет краской нарисована огромная стрелочка.
vl, полностью с Вами согласен, поэтому выкладываю предварительный вариант эскиза на котором будет понятно, что ничего алогичного, криминального и опасного в данном пути нет! Ну, конечно, это только с моей точки зрения Что скажут, уважаемые?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 144
Размер:	311.0 Кб
ID:	33490  
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2010, 23:52
#27
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


По такой лестнице можно и с 50го этажа спуститься.
Двери должны с остеклением сделаны,в моей конторе почти такая же только в один марш на 4-х эт здании,
с 3го начинается,4 этаж неофициальный.
А что за депо,надстрой к собственносьти депо относиться.
vl вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 00:01
#28
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
ardi, Вы мягко говоря утрируете, у меня все находится в пределах небольшой площадки и визуальный контакт с нижней лестницей потерять будет сложно. К тому же эта площадка будет огорожена и внизу будет краской нарисована огромная стрелочка.
Да хоть всё стрелками испишите и надписями ВЫХОД.
Ничего это не меняет.
Всё равно при таком решении придется обращатся в специализированную организацию за компенсирующими мероприятиями, а заказчику приготовить кругленькую сумму за "упрямство" и "логику".
Как говорится: умные учатся на чужих ошибках, дураки - на своих.
Рисуйте дальше.
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.02.2010, 00:31
#29
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


ardi, Вы какой-то агрессивный, спокойно можете дискутировать или воспитание не позволяет?
а если по делу, то еще ни одного поста не было с цитатой из нормативов, которым противоречит данный эвакуационный путь!
кроме,
Цитата:
Вообще надо обратить внимание на то, что в ФЗ-123 путь на кровлю в г) обозначен только из помещения на кровлю, ну ещё через соседнее помещение максимум. Из коридора на кровлю никакого эвакуационного выхода не получится.
смотрим что написано в ФЗ
Цитата:
2) из помещений любого этажа, кроме первого:
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа;
г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа;
и исходя из логики ardi получается, что эвакуироваться на лестничную клетку с этажей мы можем только из помещений отличных от коридора?!
кстати, коридор мы уже за помещение не считаем что ли?
а насчет того что пожарник может зарубить все мои логические доводы и интерпретировать нормы в удобную для себя сторону это как говорится, к бабушке не ходи! У них сейчас эта схема по отправлению в специализированную организацию четко налажена...

Последний раз редактировалось fame807, 14.02.2010 в 00:44.
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 01:41
#30
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
ardi, Вы какой-то агрессивный, спокойно можете дискутировать или воспитание не позволяет?
Я вовсе не агрессивный
Я белый и пушистый.
Что же я могу сделать, если вы фантастически невнимательны?
Читаем:

Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
и исходя из логики ardi получается, что эвакуироваться на лестничную клетку с этажей мы можем только из помещений отличных от коридора?!
Я где-нибудь писал про лестничную клетку?
Если для вас лестничная клетка и лестница - одно и тоже, то что мне остается ещё? Объяснять вам разницу?
Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
кстати, коридор мы уже за помещение не считаем что ли?
Пожарные нормы ОДНОЗНАЧНО трактуют помещение и коридор, как
два совершенно разных понятия.
Простите, но это АЗБУКА для проектировщика.


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
а насчет того что пожарник может зарубить все мои логические доводы и интерпретировать нормы в удобную для себя сторону это как говорится, к бабушке не ходи!
Ваши "логические" доводы пожарник зарубит ОДНОЗНАЧНО и будет прав на 200% и без всякой интерпретации.
Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
У них сейчас эта схема по отправлению в специализированную организацию четко налажена...
Совершенно точно, причем им для этого хватает как чересчур заумных заказчиков, так и неграмотных проектировщиков.

Последний раз редактировалось ardi, 14.02.2010 в 01:49.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2010, 11:03
#31
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Пожарники ничего не рубят,дрова рубят.
Fame807 поюзай на форуме http://www.pojaranet.ru
там можно получить консультацию.
vl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 23:02
#32
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Я где-нибудь писал про лестничную клетку?
Если для вас лестничная клетка и лестница - одно и тоже, то что мне остается ещё? Объяснять вам разницу?
это я из ФЗ взял для примера и как то пропустил мимо глаз пункт б в подпункте 2, где напрямую говорится о коридоре. Признаю свою ошибку... Когда прорисовал на бумажке все варианты эвакуации с этажа, понял, что в данном случае нам напрямую не разрешено эвакуироваться с коридора на кровлю, а потом на лестницу 3 типа.

Цитата:
кстати, коридор мы уже за помещение не считаем что ли?
Также имел ввиду только в этом случае, а не в общем(подпункт б снимает данный вопрос). Эвакуационные пути от помещений я слава богу смогу отличить.
Теперь вижу, что игра не стоит свеч, небольшой шаг в сторону и придется доплачивать за разработку компенсирующих мероприятий, хотя может быть это и правильно...
Короче говоря, немного поэксперементировал с планировками и получился вариант намного проще и без отхождения от норм.
ЗЫ ardi спасибо вам конечно, но можно было и обойтись без оскорблений менее опытного проектировщика обратившегося за помощью!
ЗЫ2 vl спасибо за ссылку, поюзаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид.jpg
Просмотров: 88
Размер:	228.0 Кб
ID:	33619  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.JPG
Просмотров: 115
Размер:	48.4 Кб
ID:	33620  
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 00:25
#33
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


yes.
vl вне форума  
 
Непрочитано 16.02.2010, 01:08
#34
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Лестницу можно ещё развернуть и увеличить немного полезной площади.
Да и два сануза - ни к чему при такой площади.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: _1_~2.JPG
Просмотров: 88
Размер:	31.2 Кб
ID:	33624  
ardi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2010, 06:18
#35
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Существующую шахту не хотелось бы переносить, с канализацией возникнут проблемы... а насчет сан.узлов, я просто радею за разделение потоков М и Ж, хотя можно попробывать выиграть немного арендной площади за счет второго С.У.
Кстати, кто нибудь в курсе, какое расстояние необходимо от рулонной кровли пристроенных зданий до окон офисов по высоте? Искал в ФЗ и в 4.13130.2009, ничего не нашел. У меня получилась высота чуть более 4 метров.
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 10:59
#36
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


В СНиП 21-01-97* в пункте 6.13* есть такое:
"В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2; Ф3 и Ф 4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2)."
kobza вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 11:49
#37
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Кстати, кто нибудь в курсе, какое расстояние необходимо от рулонной кровли пристроенных зданий до окон офисов по высоте? Искал в ФЗ и в 4.13130.2009, ничего не нашел. У меня получилась высота чуть более 4 метров.
Про это в другом СП написано.
СП2.13130 п.5.4.13.
Обычные окна и двери только выше 8-ми метров.
Ниже - противопожарные.

Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
В СНиП 21-01-97* в пункте 6.13* есть такое:
Правильнее сказать БЫЛО.
Всё,что противоречит ФЗ-123, не действует.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2010, 12:04
#38
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,796
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
К тому же эта площадка будет огорожена и внизу будет краской нарисована огромная стрелочка.
Спасибо за позитив ))))))))))))))))
lee вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 06:55
#39
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Правильнее сказать БЫЛО. Всё,что противоречит ФЗ-123, не действует.
Не скажите. Пока не приняты и не вступили в силу все технические регламенты обеспечивающие безопасность зданий (как минимум техрегламент о безопасности) все СНиПы действуют, и в том числе 21-01.
А ФЗ-123 это не противоречит, т к нет в ФЗ-123 требования о необходимости двух выходов, перечитайте. Эти пункты есть в СП, но СП - рекомендательные документы.
Что до меня сослалась бы на СНиП, и заказала бы ТУ у пожарных. В случае с лестницами и выходами ТУ обычно с лихвой окупаются экономией в площади и деньгах на монтаж. А при 160 м2 делать две лестницы - это все-таки перебор.

Последний раз редактировалось kobza, 18.02.2010 в 07:25.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 07:22
#40
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Не скажите. Пока не приняты и не вступили в силу все технические регламенты обеспечивающие безопасность зданий (как минимум техрегламент о безопасности) все СНиПы действуют, и в том числе 21-01
Вы случайно не знаете,когда будут приняты ВСЕ Технические регламенты, сколько их планируется выпустить и какой будет последним?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 07:45
#41
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Технический регламент о безопасности зданий и сооружений принят и опубликован вступает в силу 30.06.2010
О разработке других регламентов регулирующих деятельность проектировщиков информации не имею.
Разъяснения и информацию о вступлении в силу или отмене документов можно получить например на сайте Нормы CS
kobza вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 08:43
#42
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Разъяснения и информацию о вступлении в силу или отмене документов можно получить например на сайте Нормы CS
Спасибо, я не пользуюсь Норма CS. У меня есть первая редакция ТР о безопасности. Может его и подкорректировали, но в первой редакции это точно маразматический документ.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 14:33
#43
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Да не фонтан и в принятом варианте. Ни какой конкретики. Но к нему опять же будут СП.
Что прописано в ФЗ обязательно к исполнению. В СП только рекомендуемые положения, при обосновании от них можно отходить.
Как минимум до вступления в силу 384-ФЗ "о безопасности зданий и сооружений" СНиПы носят обязательный характер, после скорее всего станут рекомендательными.
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 21:54
#44
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Не скажите. Пока не приняты и не вступили в силу все технические регламенты обеспечивающие безопасность зданий (как минимум техрегламент о безопасности) все СНиПы действуют, и в том числе 21-01.
ого, а я то грешным делом думал, что про этот СНиП можно забыть, как о устаревшем. Только вот не уверен, что пожарники, которые будут разрабатывать ТУ не учтут новый СП как образец для подражания. Тем более в нем так и прописано:
Цитата:
1.4 Настоящий свод правил может быть использован при разработке специальных технических
условий на проектирование и строительство зданий.
хотя выигрыш в арендной площади существенный, около 50 м2 с здания, думаю надо 2 варианта сделать и пойти к экспертам советоваться...
Цитата:
Про это в другом СП написано.
СП2.13130 п.5.4.13.
Обычные окна и двери только выше 8-ми метров.
Ниже - противопожарные.
спасибо за информацию, ardi
Цитата:
Цитата:
Сообщение от fame807
К тому же эта площадка будет огорожена и внизу будет краской нарисована огромная стрелочка.

Спасибо за позитив ))))))))))))))))
всегда пожалуйста)))
Кстати, lee, Вы обещали скан письма из ВНИИПО выложить! Очень хотелось бы почитать.
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2010, 22:05
#45
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
ого, а я то грешным делом думал, что про этот СНиП можно забыть, как о устаревшем.
В принципе-можно забыть. Реально в нем ничего полезного не осталось.
ardi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > реконструкция небольшого офисного здания (пожарные вопросы)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
Вопросы по каркасу производственного здания Inertial Конструкции зданий и сооружений 4 24.09.2009 09:08
Реконструкция здания на площадке со II типом грунтовых условий по просадочности AVS Основания и фундаменты 17 12.01.2009 15:57
Реконструкция здания Зодчий 7 Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2009 17:16
Реконструкция деревянного здания. Leporella1 Прочее. Архитектура и строительство 16 18.11.2005 22:42