| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного ростверка

Расчет свайного ростверка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.03.2010, 10:24 #1
Расчет свайного ростверка
Кирпич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215

есть свайный ростверк, размерами 2.3 х 2.3 метра, высота 2.85. плитная часть 1 метр. нагрузка от колонны (0.4х0.4) : 131 тонн, момент 16тм, Q=8т.
несущая способность сваи по статическим испытаниям получилась 65 тонн. вроде. свая 0.35х0.35, длиной 15 метров. в ростверке 5 свай.
вроде все правильно и должно получаться, но Фундамент 12.4 выдает "коэффициент использования несущей способности ростверка 1.2-1.4"
почему? никак не можем найти причину. спасите!!!!

Последний раз редактировалось Кирпич, 16.03.2010 в 12:39.
Просмотров: 24915
 
Непрочитано 16.03.2010, 11:14
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


расчет выложи, поглядим.. отчетик
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 11:15
#3
Arimon

Обследование
 
Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40


А програмка знает про стат испытания, или считает по усредненным характеристикам грунта?
Arimon вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 11:42
1 | #4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
несущая способность сваи по статическим испытаниям получилась 65 тонн
- если под этим вы имели в виду Fd - расчетная несущая способность грунта основания одиночной сваи, называемая также несущей способностью сваи,
то програмка выдает правильный ответ.
Расчетная нагрузка (max), передаваемая на сваю N около 65 т (по данным: "размерами 2.3 х 2.3 метра, высота 2.85. плитная часть 1 метр. нагрузка от колонны: 214 тонн, момент 16тм, Q=8т", а также "свая 0.35х0.35, в ростверке 5 свай" ). В свою очередь должно выполняться условие NFdk.
Для вашего случая γk=1,2 - что соответствует вашим данным "коэффициент несущей способности ростверка 1.2"

Последний раз редактировалось olf_, 16.03.2010 в 11:58.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 12:29
#5
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


Arimon, програмка знает, там вводиться этот коэффициент

Программа расчета оснований и фундаментов. "СтройЭкспертиза", Результаты расчета
Тип фундамента:
Столбчатый на свайном основании

1. - Исходные данные:

Способ определения несущей способности сваи
По результ. испытаний статической нагрузкой (Gk=1.2)

Тип сваи
Висячая забивная

Тип расчета
Проверить заданный

Способ расчета
Расчет на вертикальную нагрузку и выдергивание

Исходные данные для расчета:
Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 65 тс
Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk) (Fdu) 0 тс
Диаметр (сторона) сваи 0,5 м
Высота фундамента (H) 2,85 м

Расположение свай:
Свая - 1 X=0 м Y=0 м
Свая - 2 X=1,5 м Y=0 м
Свая - 3 X=1,5 м Y=1,5 м
Свая - 4 X=0 м Y=1,5 м

Расчетные нагрузки:
________________________________
Наименование Величина Ед. измерения Примечания
N 131 тс
My 16 тс*м
Qx 8 тс
Mx 0 тс*м
Qy 0 тс
q 0 тс/м2
________________________________

2. - Выводы:

Коэффициент использования несущей способности ростверка K= 1,06

Максимальная нагрузка на сваю 57,54 тс
Минимальная нагрузка на сваю 31,67 тс

Принятый коэффициент надежности по грунту Gk= 1,2


вот! получается что фундамент не проходит?! но почему?!?! в ручную прикидывали,все ок.нужно обосновать! ведь даже по простому,131 тонная это макс. 3 сваи с несущ. способно 65 тонн. подскажите
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 12:42
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
Расположение свай: Свая - 1 X=0 м Y=0 м Свая - 2 X=1,5 м Y=0 м Свая - 3 X=1,5 м Y=1,5 м Свая - 4 X=0 м Y=1,5 м
- ну и где 5-я свая?

По сути дела:
Как и раньше описывал - дело в низкой (Fd) 65 тс
57,54т > 65/1,2=54.17т (а должно быть меньше)
57.54/54,17=1,06...
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.03.2010, 13:33
#7
Кирпич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2006
Сообщений: 215


спасибо большое, пошел разбираться
Кирпич вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 18:41
#8
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
есть свайный ростверк, размерами 2.3 х 2.3 метра, высота 2.85. плитная часть 1 метр. нагрузка от колонны (0.4х0.4) : 131 тонн, момент 16тм, Q=8т.
несущая способность сваи по статическим испытаниям получилась 65 тонн. вроде. свая 0.35х0.35, длиной 15 метров. в ростверке 5 свай.
вроде все правильно и должно получаться, но Фундамент 12.4 выдает "коэффициент использования несущей способности ростверка 1.2-1.4"
почему? никак не можем найти причину. спасите!!!!
Все нормально с твоим ростверком - смотри расчет.
Вложения
Тип файла: rar ростверк-расчет.rar (14.0 Кб, 2144 просмотров)
GIP вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 09:20
#9
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Все нормально с твоим ростверком - смотри расчет.
Не подскажите, в какой программе расчет делали?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 18:10
#10
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


программа

Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:10.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 07:25
#11
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Возникла необходимость сделать свайный ленточный ростверк под трубы проложенные в насыпных грунтах на глубине 3-3.5м от дневной поверхности. Нужен-ли расчет сечения ростверка? Сваи предполагаются буронабивные.
jater вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 11:57
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,987
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
Возникла необходимость сделать свайный ленточный ростверк под трубы проложенные в насыпных грунтах на глубине 3-3.5м от дневной поверхности. Нужен-ли расчет сечения ростверка? Сваи предполагаются буронабивные.
Ростверк однорядный?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2017, 17:02
#13
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ростверк однорядный?
Да. ширина ростверка 500мм.
jater вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 06:03
#14
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


По сути делать расчет 15 минут. Вырежьте участок Nметров и в арбате посчитайте на нагрузку от несущей способности свай в пределах данного участка(чтобы с запасом).
Rane вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2017, 08:07
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
Возникла необходимость сделать свайный ленточный ростверк под трубы проложенные в насыпных грунтах на глубине 3-3.5м от дневной поверхности. Нужен-ли расчет сечения ростверка?
Конечно нужно
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2017, 14:30
#16
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Считать такие вещи нужно по СНиП, СП, провериться можно в программках, но принимать решение основываясь на результатах каких то программ, Боже упаси!
Даже СКАД за $10 000 - $20 000 имеет серьезные ошибки и глюки, а программа серьезная и весьма распространенная...
К примеру в кристалле от СКАД в версии 11,3 не верно заложены характеристики профилей по СЧМ и результат получается критическим, в худшую сторону. Никто не извинился... В 11.5 исправили, но не все ошибки выявлены и многие накапливаются с обновлением версий.
В BASE, вроде как раз "Фундамент" в составе этой шняги, считал некоторые конструкции и результаты поразили своей неадекватностью. Помню несущая способность свай совпала, только у них было перепутаны значения по острию и по боковой поверхности строго наоборот. Все вроде и ничего, но порой такие ошибки имеют практическое значение.

Цитата:
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
По сути делать расчет 15 минут. Вырежьте участок Nметров и в арбате посчитайте на нагрузку от несущей способности свай в пределах данного участка(чтобы с запасом).
а на что расчет ростверка то? труба равномерную нагрузку дает, разности нагрузки не будет. нагрузку собрать на сваю можно без бумажки даже, перемножив погонную нагрузку на расстояние между сваями.

зачем вообще сваи, не пойму? что у вас там за насыпные грунты?
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Последний раз редактировалось TNemo, 26.09.2017 в 14:35.
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2017, 08:58
#17
тоннельщик

горный инженер-строитель
 
Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427


Offtop:
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Считать такие вещи нужно по СНиП, СП, провериться можно в программках, но принимать решение основываясь на результатах каких то программ, Боже упаси!
Могу ошибаться, но этот "фундамент" содержит в себе ту же забитую методику СНиП-СП. Если висят параллельно какие-то нормальные задачи, то большие объемы простых вещей руками все не пересчитаешь с составлением отчетов... Собственно, для этого и делаются такие "инженерные программы" с составлением отчетов по известным методикам... А многие и сами себе жизнь облегчают без покупок чужого...
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Даже СКАД за $10 000 - $20 000

Фига себе стоимость у него
тоннельщик вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2017, 10:31
#18
shvechkova

конструктор уже 20 лет
 
Регистрация: 21.10.2009
ближнее замкадье
Сообщений: 331
<phrase 1=


Скад столько не стоит. А в "фундамент" и правда полно ошибок, хоть и забита методика снип.
Не все инженерные программы одинаково полезны.
shvechkova вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 03:35
#19
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Считать такие вещи нужно по СНиП, СП, провериться можно в программках, но принимать решение основываясь на результатах каких то программ, Боже упаси!
Даже СКАД за $10 000 - $20 000 имеет серьезные ошибки и глюки, а программа серьезная и весьма распространенная...
К примеру в кристалле от СКАД в версии 11,3 не верно заложены характеристики профилей по СЧМ и результат получается критическим, в худшую сторону. Никто не извинился... В 11.5 исправили, но не все ошибки выявлены и многие накапливаются с обновлением версий.
В BASE, вроде как раз "Фундамент" в составе этой шняги, считал некоторые конструкции и результаты поразили своей неадекватностью. Помню несущая способность свай совпала, только у них было перепутаны значения по острию и по боковой поверхности строго наоборот. Все вроде и ничего, но порой такие ошибки имеют практическое значение.


а на что расчет ростверка то? труба равномерную нагрузку дает, разности нагрузки не будет. нагрузку собрать на сваю можно без бумажки даже, перемножив погонную нагрузку на расстояние между сваями.

зачем вообще сваи, не пойму? что у вас там за насыпные грунты?
Вся проблема именно в том, что под трубами насыпной грунт.
jater вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2017, 04:15
#20
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
Вся проблема именно в том, что под трубами насыпной грунт.
И?
У вас труба с каким давлением давит на грунт?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 03:38
#21
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
У вас труба с каким давлением давит на грунт?
Дело не в давлении трубы, а в возможной неравномерной просадки грунта.
jater вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2017, 11:51
#22
Alextururu

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.01.2016
Москва
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от jater Посмотреть сообщение
возможной неравномерной просадки грунта
Она выйдет? у вас неравномерное залегание толщи грунта?
Alextururu вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2017, 05:49
#23
jater


 
Регистрация: 17.08.2015
Сообщений: 36


Цитата:
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Она выйдет? у вас неравномерное залегание толщи грунта?
Что означает "выйдет"? Любая протечка трубы даст неравномерную осадку грунта и как следствие авария - лопнувшая труба. Для этого и предполагается уложить трубы на свайный ростверк.
jater вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свайного ростверка

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка s-proffi Основания и фундаменты 40 14.03.2022 17:15
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. strol1 Основания и фундаменты 15 10.09.2011 17:59
расчет свайного ростверка bezo Основания и фундаменты 14 02.12.2008 12:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет свайного ростверка на продовливание Artius Основания и фундаменты 6 04.12.2006 05:54