Цитата:
Отвечая на ваш вопрос я бы сказал так, ГИП если не считает нужным присутствие расчета продолжительности и КП в проекте, тогда и не делайте, а придут замечания, то тогда и будете голову ломать, а замечания почти всегда приходят. И кстати, почему вы проект организации работ по сносу или демонтажу называете ПОД, он же вроде так не называется или у вас в конторе так даже в штампах пишут? Последний раз редактировалось DimAS]/[K, 17.03.2010 в 07:25. |
||||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства называется ПОД в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009. Правда он еще не утвержден, а в старом ГОСТ обозначения проекта организации работ по сносу или демонтажу нет. Поэтому решили называть по новому.
А в его составе нет календарного плана и обоснования продолжительности работ, поэтому я и спрашивал. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
действует с 1 марта 2010 года, мы уже больше года марку пишем "ПОД"
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
К сожалению, у самого вариант только тот, что скачал здесь - ну вроде Сорокин говорил, что от утверждённого отличается исправлением пары мелких опечаток
|
|||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
http://dwg.ru/dnl/7404 здесь скачал, написано официальное издание, единственное что не написано каким приказом утвержден, но я думаю можно верить. Проект 2 редакция отличается от этого как минимум объемом страниц.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 102
|
2) оценка развитости транспортной инфраструктуры;
3) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства; 4) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; Интересно как ЭТО написать если ты сидишь в Москве а объект в области Нижнего Принижнего Тагила, название которах даже на карте не пишут=). а ЗП рабочих редко превышает 5000. (Тоесть из Москвы на вахту за 5000 никто не поедет, как привлекать не понятно. + Местных Рабочих с образованием и нужным разрядом 1 на 10000.) |
|||
|
||||
Вед. инженер гр. ПОС, ППР Регистрация: 06.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14
|
на п.3 и 4 я просто отписываюсь
6.3 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА Обеспечение строительства кадрами осуществляется генподрядной и субподрядными организациями, участвующими в строительстве. 6.4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются. Пока не придирались к таким ответам
__________________
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes: |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Содержание каждого пункта ПОД и ПОС... Всё разъяснено в МДС 2007, 2008 и 2009 годов.
Забыл их номера, но тема явно не в тему. Надо задавать конкретные вопросы... Мне кажется... В состав графической части ПОД включены организационно-технологические схемы являющиеся обоснованием в том числе продолжительности сноса, то бишь календарные графики по-русски говоря.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 11
|
Подскажите, пожалуйста, на какой состав раздела по Постановлению № 87 ориентироваться при разработке ПОСа на объект капитального строительства производственного значения и на линейные объекты капитального строительства? Т.е. у меня проект два в одном.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
о_О
У тебя линейный объект.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
В каком объеме и как подробно необходимо расписывать методы и технологию производства работ? Будет достаточно общих фраз (разработку грунта производить экскаватором, монтаж блоков выполнять краном и тп)? А то в 87 постановлении нет ни слова об этом...
|
|||
|
|||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ira T
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации А.2 Шифры разделов проектной документации на линейные объекты приведены в таблице А.2. К таблице есть примечание Цитата:
Цитата:
Постановление 87 РФ : Цитата:
Столкнулся уже, но в экспертизу проект ещё не попал., Jeriko Цитата:
Сразу взял ваши коэф-ты или использовал вашу трудоёмкость для определения стоимости ресурсным способом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
||||
|
||||
Цитата:
Я пишу что проектом предусматривается установка забора там то там-то Обязателен контроль того-то того-то. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вообще это можно делать где угодно.
Ну единственно, что регламнтировано стрйогенплан на чертеже делать. А всё остальное по постановлению в тексте. А если не указано в постановлении что это нужно , то пиши где хочешь. Придраться не к чему. Я обычно лишь крайне важные указания выношу (копирую) на чертёж. А так всё в ПЗ. Форма, если не действуют ВСНы по требованию заказчика, любая.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153
|
Вывод-Всё таки, в тексте даём указания по ведению работ и приводим требования по содержанию стройплощадки (должно быть...., предусмотреть...., выполнить...., соблюдать..., и т.п.)?
Делаем проект АЗС без смет. Согласно п.7, общей части Постановления №87, можно изменить объём разработки раздела 6. Сокращённый объём ПОСа оговорен в задании на проектирование. Можно ли обойтись без календарного плана, экспертиза не заставит делать календарный план? Потом, продолжительность строительства (АЗС до 250а.м. в сутки) принята по разделу 9, поз.6 на стр.107, ч.-I I, СНиП 1.04.03-85*)? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Заставит ибо ПОС без кал. плана это идиотизм.
Кал. план и есть ПОС фактичеки. Конечно, основания у экспертов не будет, но это ж Россия. Наиболее характерные замечания, по данным ФГУ «Главгосэкспертиза России» и его филиалов за 1 квартал 2010 года Цитата:
Можете повысить свои шансы - сделайте кал. график в линиях. Может обойдётся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153
|
На объекты которые не проходят экспертизу, мы вообще "не паримся" с ПОСом. Как правила, сметы не заказывают и в составе ПОС один стройгенплан и ТЧ.
Строителям календарный план вообще не нужен, они и стройгенплан не смотрят. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
уиэп
Как правило у ППР нет сводного документа. Посему всё что вы делаете, вы делете неоптимально.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС,ПОД(ПОР) Регистрация: 04.09.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 33
|
В 87 постановлении в поде есть вот такой пункт
представить чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций п.24 у кого нибудь есть чертежи защиты подземных коммуникаций при подвешивании которые заключаются в короба? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Чаво, чаво ? о_О
Вы наверное себе чётко представляете кто куда подвешивается, только сказать не можете ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Цитата:
13-2390-106076-7-ТК.zip Последний раз редактировалось vic153, 24.11.2010 в 08:11. Причина: добавление скана тех. карты. |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Прикладываю и я свой пример. Может пригодится.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Kolpas
Помещение - это место внутри здания (ну или снаружи , хз). Вы путаете помещение и здание. Вопрос в том возможно ли разместить в одном здании помещения 2 видов. Вообще не вижу сложностей, в АБК оно обычно так и делается. У вас тут чисто технически может быть невозможно. Не знаю почему.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Это возможно, но за это вас должны по хорошему посадить на 2 года условно.
Представьте себе эту картину. Конечно должна быть столовая огороженная перегородками и т. п. На все помещения действуют те же СНиПы и СанПИН, что и для постоянных помещений, если обратное в них не указано.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Бонусом к проекту привалила реконструкция или наверно вернее капремонт трамвайных путей, причем еще метровой колеи, но это мелочи.
Кто нибудь примерчиком ПОСа на эту тему не поделится? Или может какие особенности есть которые нужно обязательно отметить, ни железными дорогами ни тем более трамвайными никогда не занимался. Какая техника специальная используется? Как закрытие проходит, обязательно ли контактную сеть снимать на время строительства или достаточно обесточить... Чего еще интересного дописать Заранее спасибо всем откликнувшимся! |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Слушай, единственно что могу сказать.
недавно пока гулял видел такую картину : разбили асфальт молотками сняли рельсы вручную и отодвинули погрузчиком с вилами Этим же погрузчиком внаглую прошлись по шпалам (не откапывая их) и все шпалы с плети вынули за 1 проезд в одно место Насколько оное правомерно надо думать, но в реале сделали так. правда там же чего только не нарушали пока я гулял Подозреваю, что мёртвый груз и двигать нельзя , не только поднимать. Но не видел нигде запрета ещё...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер ПОС, ППР Регистрация: 01.11.2008
Владивосток
Сообщений: 13
|
Опыт при разработке ПОС и ПОД в соответствии с постановлением №87...
Ситуация такова, что пришлось самому создавать шаблон на данную структуру ПЗ для ПОСа. Когда первый раз понес его на экспертизу там по моему впервые увидели такой состав ПЗ. Сказали что в каких главах их не устраивает, на абсурдные главы вообще внимания не обратили. После исправлений это дело все приняли и с тех пор я спокойно леплю все эти ПЗ по одному и тому же шаблону. Всех все устраивает... Хотя я до сих пор вижу записки написанные не в соответствии с 87 постановлением и экспертиза их так же пропускает. В общем, по моему им положить на то как написана записка, лишь бы там были правильно отображены главные пункты. Такие как продолжительность, метод монтажа, кол-во рабочих, бытовок т.п. и т.д. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
уиэп
Потребность в элеектроэнергии даётся в кВт*часах или в Дж или в Каллориях, но не в мощности. А лучше привести 2 цифры. Перечень мероприятий и проектных решений обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда - где же перечень ? И зачем вы его тогда написали ? Крутизну откосов выемок, исходя из геологических и гидрологических условий участков работ и с учётом нагрузок от строительных машин и складируемых материалов, указать в «ППР». Не согласен. ПОС должен учитывать объём работ , зависящий от откоса. Т. е. решение принимается уже в ПОС. При производстве огневых работ в случае образования газоопасных и взрывоопасных зон на стройплощадке Ни фига себе о_О Но в таком случае эти зоны должны быть на стройгенплане... Хотя не уверен... Не знаю... 3. Перед ссыпкой пылящих материалов (песок, песчано-гравийная смесь) предусмотрено увлажнение. Влажный песок плохо ссыпается ? Даже не знаю, что сказать... Может быть и правильно... Строительный: схватившийся бетон и раствор должен быть использован в качестве слоя основания при устройстве автодорог и площадок (п. 5.69., СНиП 2.05.07-91*). Вы то конечно этот пункт смотрели ? Не согласен. Неиспользованные отходы строительного производства и строительный мусор складировать и вывозить в места, отводимые на непригодных для землепользования территориях. Меня бы экологи бы сразу за такое вые... Я хотел сказать указали на неточность. Только на полигон/организацию с лицензиями на перевозку-захоронения Выполняемые работы по строительству многотопливной АЗС не влияют на состояние существующих ближайших сооружений (железная дорога). Вспомним про взрывоопасную зону... Точно не влияет ? где техрегламент на здания в списке лит-ры ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Вот это точность, my ass! Нумерацию разделов, подразделов, пунктов и подпунктов вообще-то надо по ГОСТ 2.105 делать или у Вас там экспертиза очень сильно головой об П87 ударена?
теперь замечания по содержанию:
Последний раз редактировалось Ranli, 29.11.2010 в 10:26. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
состав бригады не требуется согласно МДС **** 2008.
ПОС достаточно сильно написан. НО и правда нет коэф. для смет, сейчас только заметил... Площади отвода тоже нужны.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
а технология у вас тоже подробно расписана ?
Я просто мельком смотрел... Сметы не делаете, но коэф всё равно нужны. Для определения трудоёмкости.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117
|
Tyhig, проясните пожалуйста, как считаете трудоемкость без смет? У нас сметы составляют базисно-инд методом и к ним выдают ресурсные ведомости, поэтому проблем с трудоемкостю нет.
ЗЫ Извиняюсь за может быть глупый вопрос, я новичок в нашем деле. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Марта 2
Не обращайте внимание. Давний это спор... Можно по разному делать по идее, вы тоже идёте верной дорогой. А я вот скоро похоже приду в одно место. Ещё можно те же работы в стройплощадке или гекторе набить в ГЭСНах и получить работу машин и людей и материалы по времени.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2010
Сообщений: 117
|
|
|||
|
||||
Меня кстати тоже замывкой труб озадачили, видимо новоя мода пошла в экспертизе. Так что думаю было бы неплохо сообразить общими усилиями что с ней делать, думается пригодится многим.
По идее все просто, грязевой насос бак с песком и водой. Первый попавшийся насос гном всасывает частицы до 5мм и 10% по массе. Пропорции понятны, песок тоже. К одной стороне трубы подключаем выход насоса в другой закрываем песколовкой и соединяем с баком, в бак периодически досыпаем песок... С небольшим диаметром труб кажется просто, что делать с более крупными.. Вызывает сомнение. И главный вопрос как посчитать объемы работ и затем осметить... |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Блин, Rotveiler обошёл на повороте.
Конечно только так и надо делать А я блин муравьёв запрягаю... старею... Хотя, не, не получится. У вас забъётся 20-30 м, а дальше ни ни, см. закон Дарси. Там будет супер давление воды, а пробка песка и песколовки воду не пропустит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
))
Да я сам понимаю что забьется и пропускать не будет... Но на самом деле 20-30 метров не так уж и мало... Хотя будет ли 20-30метров вообще. Есть еще предложение просунуть трубу дренажную с перфорацией в фильтре для отвода воды с последующем выдергиванием(если выдернется)) ну и песок крупный использовать. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
уиэп
1 Опасная зона работы крана... НУ допустим, что можно её за огражденнием делать, хотя это не факт. Но над путями ж.д. точно нельзя. Вам придётся согласоваывать окно или ограничивайте зону. 2 Место стоянки машин под разгрузкой... Ну допустим неплохо бы и его учесть. Но где тогда кабина ? 3 Где схема движения техники ? 4 Уверен, что у вас прожекторы не проходят по расчёту ГОСТ освещение стройплощадок (мало их) 5 а чего у вас такие въездищи, и такие мелкие ворота ? для трансформеров ? 6 Очень сильно подозреваю, что у вас взрыво опасная зона образуется при пусконаладке топливных насосов... Или как ? 7 А котлованы вы зачем нарисовали ? Хотя вы конечно правы... Просто первый раз их вижу в ПОС в стройгенплане... 8 вы хотите сказать что отвод земель и забор у вас совпадают ? Точно ошибка 9 от забора до дорог вроде то ли 1,5 то ли 2 м... не помню... Вроде 1,5. Ладно, будя, мне пахать надо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
3. сейчас посмотрел, странно мне казалось там это было...
Хм... Даже не скажу сразу откуда это... Вроде бы эксперты периодически требуют фиктивную схему движения техники/транспорта по площадке.... 4. ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок У меня на схожую площадку вроде было 12-16 прожекторов
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Добрый день!!! (вечер, ночь, 25-й час текущих суток)
Уважаемые, а может ли кто поделиться или научить, как достойно и вместе с тем рационально, чтобы не упустить Заказчика, оценить стоимость разработки ПОС в условиях так называемого "рынка", того "рынка", когда потенциальный Заказчик подходит с лицом а-ля "Мавроди в КПЗ" и в полуобмороке, обреченно-безвыходно (в смысле отдать-то придется последнее) выдавливает из себя: "...а......сколько.... будет ....... стоить?". Жалко их конечно, только ну никак не хочется быть а-ля "партнер Леня Голубков"!!! К слову заметить, "партнер Леня Голубков" даже в более выигрышном положении, чем наш брат проектировщик, Леня тот хоть "Халявщик" (на что дурак обижался, сейчас "Халявщик" синоним "Человек умеет жить"), а проектировщик зачастую хуже китайского рикши - даже не на тележке, на горбу всех катает!!! |
|||
|
||||
гип Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153
|
Считаю, что проектная документация должна разрабатываться полностью в т.ч. и ПОС - одной проектной организацией.
Стоимость раздела ПОС - процент от всего проекта можно подобрать по Сборникам Цен на проектные работы 1990годов и уже есть "свежие" Сборники 2003 - 2006годов. Это 10-12%. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Да не, стоимость ПОС ориентировочно 3-5 % от цены всего проекта максимум по этим же базовым справочникам...
Ну полагаю, что цена зависит от района где вы проектируете... В СПб небольшой дом 4-5 этажей стоил в 2007 года 100 000 руб. ППР соответствнно 300 тыр. 25 км двух параллельных ЛЭП 110 кВ где-то 200-250 тыр, ПС 110/6 кВ где-то 100-120 тыр в 2008-2009 годах... Но знаю, что в Москве всё дороже, а в регионах намного дешевле. Насколько не знаю. Интересно было бы сравнить. Полагаю можно посчитать от зарплаты. Можете считать в СПб среднюю 30-35 тыр на человека/мес и переводить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Offtop: Неужели всё настолько плохо?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Коллеги, беда пришла нежданно..... кто-нибудь сталкивался с такими замечаниями к ПОС:
1-Схема перемещения земляных масс; 2-Комплексный укрупненный поузловой сетевой график; 3-Схема последовательности ввода узлов с учетом межузловых ограничений во времени; 4-Схема технологической взаимоувязки узлов и энергетического обеспечения; 5-Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки 6-Принципиальные организационно-технологические решения по возведению зданий и сооружений. |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Это всего лишь схема к балансу грунтовых масс. Строится что-то вроде объектного стройгенплана на момент производства земляных работ с указанием всех выемок и насыпей (включая временные). Стрелками показываются направления перемещения грунта. Надписываются стрелки: объемы перемещаемого грунта/дальность перемещения.
Это всего лишь календарный график работ, но составленный в виде PERT-диаграммы (сетевого графика). В твоем случае по узлам. Поскольку расчет ведется узловым методом, то он будет небольшим и можно его посчитать графически, без всяких Project'ов Цитата:
Ну, это подготовка территории строительства (планировка, расчистка-пересадка деревьев, снос и разборка строений, отсоединение и перенос инженерных сетей и коммуникаций, устройство нагорных и водоотводных канав, обваловывание, дренаж и т.п.) Под это что угодно подходит. Непонятно, однако |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Инж. Гарин, благо дарю!!!
Честно, не хотел бы связываться с Экспертизой, но уж очень хочется откусаться от них, ссылаясь на Постановление №87, в нем-то ни слова про эти требования, как думаешь, может это вариант? Словами киноперсонажа (Особенности национальной рыбалки): "Ведь был же сарайчик??????!!!!" |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Не пройдет. Это все то, что должно быть в любом нормальном ПОСе. Ведь не нужно же прописывать нормативами очевидные вещи! Просто эксперт вдумчивый (замороченный) оказался. Эти пункты подходят под многие главы ПОС по Пост. №87
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
1-Схема перемещения земляных масс;
Честно говоря первый раз услышал. И не видел раньше. Цитата:
Ну и его логика : раз одно по этому пособию сделал, значит и остальное должно быть тоже. Однако теперь не всё так просто... Возможно придётся оптимизировать ПОС под поточный метод стр-ва... Уменьшать простои и всё переделывать... Цитата:
Возможно здесь ещё план земляных масс понимается, но это уже эксперта надо спрашивать. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Спасибо Инж.Гарин! (неужели не судьба.............) Спасибо, удач и успехов! Для Tyhig: Ссылок на советское пособие я не давал, ссылался на Пособие №87, где в составе ПОС как раз не упоминается: 1-Схема перемещения земляных масс; 2-Комплексный укрупненный поузловой сетевой график; 3-Схема последовательности ввода узлов с учетом межузловых ограничений во времени; 4-Схема технологической взаимоувязки узлов и энергетического обеспечения. Основные решения по инженерной подготовке строительной площадки я привел в составе работ подготовительного периода, но эксперт потребовал, дословно: "Характеристика двух периодов строительства - подготовительного и основного. Принципиальные решения, обеспечивающие планомерное развертывание и осуществление строительно-монтажных работ: выбор способа строительства; выбор транспортной схемы обеспечения строительства; обеспечение строительства энергоресурсами, транспортными связями, временными инвентарными зданиями и т.д. В разделе приводятся ссылки на стройгенпланы подготовительного и основного периодов строительства– не описан, например, раздел о временном электроснабжении объекта на подготовительный период и основное строительство! Т.е. понятно, что сейчас нагрузки хватает, но зайдут электромонтажники, вентиляционщики, пожарные, слаботочники……" Касаемо потребности в электроэнергии, так я ее по РН-73 считал, на 1 млн.руб. стоимости СМР, разве это не правильно, причем тут: " зайдут электромонтажники, вентиляционщики, пожарные, слаботочники……" А по-поводу "Принципиальные организационно-технологические решения по возведению зданий и сооружений", так я это в методах производства работ привел, но очевидно мало и "не развернуто" , а сами замечания, полученные мной, представлены в виде таблицы, есть подозрение, что это типовая заготовка из серии - ненужное зачеркнуть, хотел отписать, что замечания не соответствуют требованиям Постановления №87, но побаиваюсь этого осиного гнезда (а-то покушаешь медку), да и Инж.Гарин говорит о том, что их требования обоснованы, что думаешь? Что делать я пока не знаю, как на том экзамене, где двоечник берет чистый лист бумаги, берет билет, ответа конечно же не знает, руки дрожат, голос срывается: "Профессор, а писло чесать?" "Чешите, если поможет!" Последний раз редактировалось ustinn, 18.02.2011 в 14:50. Причина: дополнение |
|||
|
||||
Вед. инженер гр. ПОС, ППР Регистрация: 06.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14
|
Цитата:
Я сама всегда исправляю все что мне пишет экспертиза, так проще и быстрее чем спорить, но! мне такие замечания никогда не писали, и славо богу.
__________________
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes: |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Цитата:
Мадам! Ваши слова прекрасны! Ну а если серьезно, то можно выдвинуть несколько аргументов не в Вашу пользу: 1. ПОС - основа для смет (с этим можно спорить, в связи с новыми, порой дурацкими, МДС и Постановлениями, но так было всегда!). Не знаю как Вас, а нас экспертиза (что на Седова, что на Нагибина) заставляет что бы сметы опирались на ПОС и спецификации. 2. Схема к балансу грунтовых масс нужна для сметчика, так как ему нужны не только таблицы баланса грунтовых масс (что-куда), проскакивающие в Генплане, но и дальности перемещения грунта. Хорошо, если у Вас просто котлован или траншея, а если планировочные работы на больших территориях? Там и выемки, и засыпки, и временные, и постоянные, и вывоз грунта, и перемещение из карьера и т.п. 3. И наконец, традиции и опыт В советское время ("золотое" время для проектирования) схемы к балансу грунтовых масс часто встречались в ПОС. Хотя согласен, объект-объекту рознь, и иногда они просто будут выглядеть ущербно. А вот я недавно делал проект, где перемещались порядка 30 объемов из выемок в насыпи на разные расстояния (от 10 м до 300 м). И без подобной схемы можно легко запутаться. P.s. По п. 1 моего спича Да знаю я, что ПОСовцам часто нужны уже готовые сметы! Мое мнение, что нужно их разрабатывать и корректировать одновременно. И желательно одним человеком Недаром в упомянутое мной советское время в проектных институтах были отделы "ПОС и смет" Последний раз редактировалось Инж. Гарин, 18.02.2011 в 21:57. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Судя по всему Инж. Гарин круче меня. Всё что он говорит в принципе так оно и есть. Сметы экспертизу могут не пройти без столь детального перемещения грунта. Я никогда не видел сметчиков считающих перемещения так детально, но это верно (и я их мало видел). Цитата:
СНИП отменён, пособия повисли в воздухе, сейчас не обязательны к применению. Решайте сами. Переделывать придётся много. Когда будете разбивать всё по узлам наверняка график немного поменяется и поехало. Хотя не факт... пособие применимо в определённых случаях. Может быть можно сыграть на этом. Я не помню подробностей, но вроде были ограничения у узлового метода какие-то... В смысле, крупность объекта и т.п... Или стыковка объектов друг с другом (галерея в здание, тоннель в тоннель, здание в здание) выделяются...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Юлия Дрозд, Инж. Гарин, Tyhig, благодарю за консультации, хотя, если откровенно, чувствую себя приговоренным...........
ну или (это если при благоприятном стечении обстоятельств), как одного из членов диалога слабо слышащего с плохо говорящим........... Последний раз редактировалось ustinn, 19.02.2011 в 09:43. Причина: добавление |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Друзья, может и не в тему, но дайте совет, пожалуйста!
Звонил ГИП, просит сделать не только ПОС (чем я всегда и занимался), но и ППРк (за отдельные деньги) по просьбе подрядчика. Думаю сделаю без особых проблем. Но вопрос в юридических тонкостях: 1. Какое разрешение нужно для разработки ППР и ППРк (допуск? разрешение Ростехнадзора? корочка у разработчика?) 2. Какой порядок прохождения экспертизы и утверждения Ответьте, пожалуйста, поподробнее. Заранее спасибо |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Инж. Гарин
Нужна аттестация по ППРк и приказ подрядчика назначающего разработчика из числа сотрудников. НЕ работающему у подрядчика совместить эти две вещи практически невозможно. Если только подрядчик очень сильно не захочет. В принципе раньше ПОСы писали и ППР в отдельных случаях... Порядок прохождения экспертизы ППРк нигде не видел, но думаю в РД 11-06-2006 должно быть... Или даже видел... не помню... Сейчас склоняюсь к тому, что если нет требования прилагать корочку к ППРк, то в принципе можно его сделать и без неё. Вопрос тут такой. Если экспертиза это не поймёт, и заказчик согласится, то: 1 если никто не погибнет, то никто и не узнает, а вы получите доп. деньги 2 если кто-то погибнет, то вы не виноваты, т.к. подрядчик не имеет права отдавать вам ППРк разработать, а вы получите доп. деньги. А деньги это круто. Всё равно сейчас ППРы пишут всякие неучи обычно. У вас хоть рабочим меньше риска. Я бы сейчас взялся. Но ещё ведь ППР надо отдавать за 2 месяца до начала строительства на стройку... а там в 3 раза больше чем в ПОСе труда...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
И где выдают эту заветную корочку? В Ростехнадзоре? А она выдается человеку или организации? И каков срок ея действия
P.s. Где то читал такую фразу (не дословно): "ППР разрабатывается подрядной строительной организацией, а на особо сложные объекты - генпроектировщиком, по договору с подрядчиком". Не сталкивался кто-либо с такой организацией разработки? И как это обтяпать? |
|||
|
||||
Вед. инженер гр. ПОС, ППР Регистрация: 06.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14
|
"И где выдают эту заветную корочку? В Ростехнадзоре? А она выдается человеку или организации? И каков срок ея действия"
я ее получала вместе с ГИПом в новочеркасске, сначала неделю или две ездили учится, потом сдавали тесты и экзамен. Она выдается каждому специалисту отдельно, там укзано что вы изучили, что вы можите разрабатывать и срок ее действия 5 лет "Сметы экспертизу могут не пройти без столь детального перемещения грунта." Я не пойму, зачем на стадии П вы отдаете смету на экспертизу? У нас на стадии П смета делается лишь для меня, чтобы я могла сделать расчеты в пояснилке и сделать календарный план строительства. И уж точно наша сметчица не заморачивается на плане земельных масс или дальности перевозки грунта....у нее эти данные и так есть, сколько и куда ей надо вывести и она меня никогда не беспокоит вопросом сколько грунта надо разработать. Естесвенно если сметчик без опыта и сам логически не может вычесть объем разрабатываемого грунта он будет наседать на ПОСовца что бы тот ему все сам считал. "ПОС - основа для смет (с этим можно спорить, в связи с новыми, порой дурацкими, МДС и Постановлениями, но так было всегда!). Не знаю как Вас, а нас экспертиза (что на Седова, что на Нагибина) заставляет что бы сметы опирались на ПОС и спецификации." Как я писала выше, у нас на фирме история обратная ) смету делают для ПОС ) а не ПОС я делаю для сметы).....возможно вы строите какие то другие промышленные объекты )или бюджетные у вас и в этом вся загвоздка, но для жилого строительства и офисов намного проще )) и смета не проходит экспертизу.
__________________
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes: Последний раз редактировалось Юлия Дрозд, 19.02.2011 в 14:00. |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Юля, Вы правы - объекты у нас другие. Точнее не объекты, а средства их финансирования. Только муниципальный, областной или федеральный бюджет. И сметы проверяют в экспертизе так, что только перья (расценки и объемы) летят. Каждый объем, каждую операцию, материал или условия производства работ нужно обосновать проектом. И подавляющее число экспертов хотят не только, чтобы объемы были правильно посчитаны, но и прописаны в проекте. А где это прописать? Только в ПОС (ну и в спецификациях). А у коммерсов все видимо значительно проще?
P.s. А где в Новочеке? Контора "Мысль"? |
|||
|
||||
Вед. инженер гр. ПОС, ППР Регистрация: 06.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 14
|
Да, "Мысль"...я бы и не вспомнила сама название, давно это было )
конечно у нас проще, ведь мы строим за свои средства ))
__________________
ПОСовец свободный художник ограниченный нормативной рутиной :rolleyes: |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
Строительные нормы и правила СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" 3.9*. ……Проекты производства работ на строительство новых, расширение и реконструкцию предприятий, зданий или сооружений разрабатываются генеральными подрядными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды общестроительных, монтажных и специальных строительных работ проекты производства работ разрабатываются организациями, выполняющими эти работы. Проекты производства работ по заказу генеральной подрядной или субподрядной строительно-монтажной организации могут разрабатываться проектными, проектно-конструкторскими организациями, а также проектно-технологическими трестами (институтами): Оргтехстрой (Оргстрой)…………. Но СНиП, конечно, старый. Для Инж.Гарин: "2. Какой порядок прохождения экспертизы и утверждения" Касаемо утвержденья: Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ МДС 12-46.2008 6.14. Проект производства работ на строительство утверждается главным инженером генподрядной строительной организации, а разделы проекта по монтажным и специальным строительным работам - главными инженерами соответствующих субподрядных организаций. Утвержденный проект передается на стройплощадку до начала производства работ. Аналогичен порядок утверждения и передачи на площадку работ проекта производства работ на снос (демонтаж) объекта. Последний раз редактировалось ustinn, 19.02.2011 в 15:08. Причина: добавление |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 2
|
Возник вопрос как раз по постановлению 87.
Пункт ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние таких зданий и сооружений. Ума не приложу где взять информацию чтобы заполнить этот пункт. Обычно писал что "в радиусе 30 метров застройки существующих строений нет", а тут проект в черте города. Как справляетесь с этим пунктом? Что говорит экспертиза? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну хз... Может методики какие-нибудь есть расчётные...
Мониторинг это когда в ПОС пишут "необходимо усиление фундаментов или необходим ежедневный контроль осадков соседних зданий" и т.п. Вообще то конечно нужен геотехнический расчёт для атких вещей в Ансис. Но вот необходимость такого расчёта как обосновать... Даже не знаю. Ведь даже отсутствие мониторинга надо обосновывать. Наверное всё же только в АНСИС... Хотя смотря что вы делаете небоскрёб или канавку... В принципе мониторинг бывает нужен ещё если делаете водоотлив из зумпфа без мембран. Можно ещё обосновывать что ваши котлованы выше фундаментов соседних зданий... Потому что если ниже и ещё здания в 30 м поблизости, то расчёт в АНСИС явно необходим... Ну на 80% наверное так. Информацией будет являться задание вам от геотехников. А способы контроля уж тут тоже хз... Наверное они могут вам выдать ещё и рекомендации чего и где контролировать, а вы уже ройте по нормативной литературе периодичность и способы. Обычно это отметки на стенах зданий, реперы на сущ. трещинах чтоб не расходились, и ИТР с геодезистом каждые ? часов должен всё проверять и останавливать стройку если что. ПРичём по вашим указаниям. В ПОСе должны быть написаны предельные осадки и расхождения трещин, когда надо останавливать всё.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.02.2011 в 15:52. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Не могу ответить полно и развернуто как Tyhig, да, конечно же: "...В ПОСе должны быть написаны предельные осадки и расхождения трещин, когда надо останавливать всё." Но....но пока обхожусь только следующим:
"Проектом предусматривается выполнение следующих мероприятий: выбор конструкции, места расположения и установка исходных геодезических знаков высотной и плановой основы; осуществление высотной и плановой привязки установленных исходных геодезических знаков; установка деформационных марок на зданиях и сооружениях; инструментальные измерения величин вертикальных и горизонтальных перемещений и кренов; обработка и анализ результатов наблюдений. В процессе измерений деформаций оснований фундаментов определяются величины вертикальных перемещении (осадок, просадок, подъемов), горизонтальных перемещений (сдвигов), кренов. Крен фундамента (или здания, сооружения в целом) следует измерять одним из следующих методов или их комбинированием: проецирования, координирования, измерения углов или направлений, методом фотограмметрии, а также механическими способами с применением кренометров, прямых и обратных отвесов. Измерения деформаций оснований фундаментов зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, следует проводить в случае появления недопустимых трещин, раскрытия швов, а так же резкого изменения условий работы здания или сооружения. При наблюдениях за развитием трещины по длине концы ее следует периодически фиксировать поперечными штрихами, нанесенными краской, рядом с которыми проставляется дата осмотра. При наблюдениях за раскрытием трещин по ширине следует использовать измерительные или фиксирующие устройства, прикрепляемые к обеим сторонам трещины: маяки, щелемеры, рядом с которыми проставляются их номера и дата установки. При ширине трещины более 1 мм необходимо измерять ее глубину." |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ustinn
Я конечно понимаю, что меркантильные заказчики... Но мне кажется что само по себе ракрытие трещин уже говорит о деформациях фундаментов, причём они не одновременны с работами на стройке. Я так понимаю, что откопать можно сегодня, а трещины раскроются завтра. Поэтому, честно говоря, я сделал бы всё возможное для недопущения раскрытия трещин. Хотя и понимаю, что с вашей стороны это наверное невозможно. И норм наверняка нет на это дело... Но просто само по себе соображение - откопали - измеряли - сегодня раскрытие хорошее - откопали - завтра пришли измеряли раскрытие сверх нормы, остановили стройку, но уже поздно деформации ещё продолжаются и раскрытие будет больше... Интересно, кстати, кто-нибудь сталкивался по жизни с таким затормаживанием ? Или я сейчас нафантазировал ? И сколько примерно период деформаций после остановки проихводства у вас был ? И есть ли способы расчитать время осадки ? Или только предельные величины в конце ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Здравствуйте коллеги.
Вот с экспертизы получил такое вот замечание, хотелось бы услышать советы как на него отреагировать, и на что лучше сослаться: "Необходимо привести в ПОС выбор метода работ (командирование, вахтовый метод, выполнение работ местными подрядными организациями). В случае применения вахтового метода работ в составе ПОС следует определить параметры вахтового метода." Достаточно ли будет такого ответа?: "Вопрос о найме специалистов решается генподрядной и субподрядными организациями. В данном проекте работы вахтовым методом не осуществляются." |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Не совсем так...
Скорее наебоходимо письмо заказчика о наличии строительных организаций в пределах скольких то км от места стр-ва. Тут суть в том, что данные методы принимаются в зависимости от экономической целесообразности. А в частности в зависимости от расстояния транспортировки рабочих домой после каждой смены. Как понимаю, около 100 км (это минимум 2 часа езды!) это предел обычногно метода. Выбор генподрядчика осуществляет заказчик... Думаю вам может быть протсо написать принимается "обычный метод стр-ва" , только как бы его обозвать... Не помню есть для него термин какой-нибудь... Но заказчик должен вам письмом подтвердить что принимайте этот метод, а он дальше сам уже решает проблемы. Иначе можете потом из-за отсутствия обонования решения бесплатно ему второй ПОС сделать с вахтовым посёлком.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Про вахтовый поселок уже прочитал и про график сменяемости и про расчеты параметров вахтового метода..... Вообщем в любом случае от этого вахтового метода конечно хотелось бы отказаться, только вот пока не знаю как.
Спасибо за совет. Попробую письмо от заказчика получить. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
"При разработке проекта организации строительства принято круглогодичное производство строительно-монтажных работ. Для производства работ привлекается местная лицензированная генподрядная организация на основании заключенного с Заказчиком договора подрядных работ. Для производства специальных строительно-монтажных работ привлекаются местные лицензированные специализированные организации согласно договорам с генподрядчиком." Но как раз в задании на разработку ПОС или в исходных данных от Заказчика согласен, надо предусмотреть запись о вахте, приходилось получать замечания от Экспертизы по уже строящимся объектам!!!!!!!! И действительно, приезжают, к примеру, таджикские специалисты и у них ВАХТА!!! не предусмотренная в ПОСе, вопрос - оно нам надо, ПОС по этой вахте корректировать, когда через две недели уже конец всей стройке!!! Для Tyhig: (...Но мне кажется что само по себе ракрытие трещин уже говорит о деформациях фундаментов, причём они не одновременны с работами на стройке. Я так понимаю, что откопать можно сегодня, а трещины раскроются завтра...) В общем, конечно, да, свинячество, написал в ПОС про замеры трешин, а там хоть трава не расти, тем более поползут они то-ли через месяц, то-ли через ........., да и поползут то-ли оттого, что новый фундамент садится (слышал от конструкторов, что первые пять лет идет "активная усадка фундамента"), то-ли оттого что грунтовые/техногенные воды подмыли. Когда-то давно видел книгу, кажется "Подготовка оснований фундаментов зданий и сооружений" вот это наверно то, что необходимо предусматривать в разделе ПОС "Мероприятия по предотвращению деформаций...". А вот по (...И сколько примерно период деформаций после остановки проихводства у вас был ? И есть ли способы расчитать время осадки ? Или только предельные величины в конце ?...) ответов нет, не припомню такого, очевидно просто не сталкивался, но знать действительно надо бы. Может кто-то подскажет, прояснит??? Последний раз редактировалось ustinn, 25.02.2011 в 00:30. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Блин, я чего-то про таджиков как-то не думал... Получается очень острый вопрос с вахтовым методом... Даже в городах он будет на 60%...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Ну тут скорее всего не так. По определению вахтового метода строительства:
"Под вахтовым методом организации строительства понимается такой метод, когда строительно-монтажные работы осуществляются на объектах, значительно удаленных от мест дислокации строительной организации и постоянного жительства работников, сменным (вахтовым) персоналом, который в период нахождения на объекте проживает в специально созданных (вахтовых) поселках и систематически через определенное время возвращается к месту постоянного жительства для отдыха." Врятли таджиков можно отнести к строительной организации |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Имеется в виду, если вокруг объекта стр-ва есть жильё-квартиры рабочих , то обычный. Если нет то вахтовый.
Если таджики, то вахтовый. ТрудКодекс ещё никто не отменял. Да и чем таджики хуже прочих ? Они и работать будут лучше, если им комнату дать с душем хотя бы на двоих. Нечеловеческие условия начинаются с ПОС кабинетных червей.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Ничего против таджиков не имею, просто на уровне ПОСа я думаю рассматривается строительная организация и ее место дислокации, а какие конкретные рабочие у неё имеются, откуда, и как их обеспечивать, это уже не дело проектировщика. Мы же не расписываем в потребности в рабочих кадрах, помимо ИТР и служебного персонала, еще и количество таджиков и количество русских.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вообще это дело проектировщика...
Другой вопрос как вы его делаете. Не обижайтесь, я делаю его также. Но теперь буду по возможности таджиков в вагончики заселять.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Что это такое ?
Вы же делаете ПОС, в нём такого быть не должно...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
"МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для определения затрат связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом"
Росстрой Москва 2008 В ПОС и или ППР включаются график сменяемости показывающий количество сменного вахтового персонала в течение всего срока строительства по вахтам с разбивкой по основным рабочим и механизаторам ИТР и служащим МОП и охране продолжительность рабочего дня рабочей недели время междусменного отдыха на вахте наличие и очередность выходных в течение одной вахты время междувахтового отдыха потребное для вахтового персонала количество жилых культурно-бытовых и иных зданий и сооружений представляется необходимым указывать номенклатуру площади строительные объмы и при необходимости иные характеристики зданий и сооружений например для сетей водо- и теплоснабжения протяжнность в п м потребные номенклатура и количество транспорта необходимые для обеспечения нормальной жизнедеятельности вахтового поселка а так же для ежедневной доставки вахтового персонала из вахтового поселка до стройплощадки и обратно. Немного коряво скопировал.... И именно на эти нормы ссылаются эксперты при обосновании принятия вахтового метода ведения работ в разделе ПОС, а также для расчетов параметров вахтового метода. Последний раз редактировалось Rabbit84, 25.02.2011 в 12:32. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
это как понимать ?
Таких рекомендаций в Кодексе нет, посмотреть не могу... Не могли бы вы их приложить к посту ? Блин, у меня только что был вахтовый метод. Похоже я встрял маленько. Правда я почти всё это сделал, только вот график не делал. Да и вообще, как в ПОС можно сделать такой график, если не известна организация генподрядчик ? Может они для половины работ наймут местных. И вообще командирование/вахта это выбор в ПОРе наверное уже... в ПОСе как его сделаешь ? Кстати, по командированию вы знаете какие-нибудь нормы ? Я только термин и слухи про него нашёл... Что вахта до 3 мес, а командировка до 1 мес. А больше как-то не нашлось вот...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Сейчас попробую приложить эти рекомендации.
По поводу командирования, такое замечание есть, только вот данных по какому принципу их расчитывать у меня к сожалению нет. Мне уже всю душу вымотала наша сметчица с этими затратами на командирование.... В данный момент ищем решение сложившейся ситуации. Когда все разрешится напишу что придумали Вот сюда разместил копию этого документа http://dwg.ru/dnl/9143. Последний раз редактировалось Rabbit84, 25.02.2011 в 13:44. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Не, ну затраты на коммандирование в принципе должны быть в сметных нормах.
Тут вопрос в нормах по расселению, продолжительность смены, чего им надо обеспечить и т.п. Каких спецов вообще можно командировать... файл можно приложить в Расширенном режиме рядом с "отправить быстрй ответ" - скрепочка
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 9
|
Вот копия методических рекомендаций. К сожалению из NormaCS документ не подлежит копированию, только печати, поэтому пришлось немного изощриться.... после копирования получилось не плохо, ну в крайнем случае можно найти его в любом поисковике.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 47
|
Цитата:
Продолжительность вахты, продолжительность смены, количество рабочих дней в неделю, коэффициент переработки... Может потребоваться согласование вахтового метода работ местной администрацией. Последний раз редактировалось vallan, 25.02.2011 в 14:21. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
спасибо.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 12.10.2010
Сообщений: 26
|
Проект на троечку. Много недочетов. Например, в п.Л приведена таблица потребности в энергии, воде и т.д., а как ты это посчитал, расчет нужен, не отфанаря же ты эти данные написал. То же самое скажу про расчет временных зданий и складских помещений. Везде нужен расчет! Что бы заказчик был уверен, что ты не просто так все написал! И вообще, вид в общем чет не очень))), ну правда. Надо немного доработать.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Kolpas то что расчёты требуют некоторые экспертизы не значит что они должны быть в ПЗ к ПОС.
Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В 2007 году ПОС на небольшое 3-4 этажное жилое здание стоил около 100 тыр. Тогда ещё не было ПОДа...
ПОД думаю будет на тоже самое около 30-50%... Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
Цитата:
У меня вопрос такой - как часто и бывает площадка строительства очень мала, опасная зона перекрывает всю площадку, так вот если для сокращения опасной зоны груз будет опущен до 0,5м от встречающихся препятствий, значит ли это что опасная зона в этих местах будет равна 0? Как я понял из РД-11-06, то нет. Но почему?даже если плита на этой высоте сорвется, то просто упадет на земли, даже без отлета. Кто что думает по этому поводу и кто что знает? Предлагаю прикладывать проблемыне стройгенпланы и разрезы с привязками кранов, чтобы каждый мог внести изменения и выложить свое решение проблемы. От себя хочу выложить на общий суд свою записку, чтобы свежий глаз внес свои предложения. Последний раз редактировалось Elipsice, 23.03.2011 в 22:35. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Был спор на тему как быть с линейными сооружениями, чего куда перебазировать...
Тут не разрешение, просто сметную норму нашёл нашёл... Цитата:
Из МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве (с Изменениями и Дополнениями) (отказано в госрегистрации) Вид документа: Постановление Госстроя России от 12.01.2004 N 6 МДС от 12.01.2004 N 81-33.2004 Принявший орган: Госстрой России Тип документа: Нормативно-технический документ Дата начала действия: 12.01.2004 4.doc
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
Пусть голову ломает тот, кто это постановление составлял. Была отработанная, построчно выверенная нормативная база, порушили все, "перестроили", имеем теперь в десяток раз больше документов, да еще и противоречащих друг другу, для чего??? Для того наверное чтобы в штате строительного отдела вместо главспеца юрист сидел!!! Одно только и радует, что прямоугольный кирпич на ромбик-шариковый не заменили!!! Хотя, если объективно, не должно быть в строительстве ненормируемых по срокам работ, при СССР не позволял план (пятилетка или пятнадцать суток), при "без СССР" не позволяет бизнес, тем более что за демонтажом, как правило, подразумевается объект строительства с конкретными сроками начала работ. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
не забывайте, что на ПОД составляется ПОС... Вот там всё надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Здравствуйте коллеги!
Сейчас творю первый раз работы вахтовым методом, посему требуется помощь. Заказчик согласовал работы вахтой 6 дней по 12 часов. На сей момент у меня дилемма как быть: Два варианта: 1-й построить городок у линейного объекта 2-й разместить в городе(15-20 тыс/ чел) в 15-20 км от объекта. По первому методу вопросы как рассчитать затраты, рекомендации читал, но не понятно откуда брать стоимости единицы? там стирка, белье, моющие средства ипр... По второму методу я так понимаю достаточно проживание + суточные + транспорт до объекта? Транспорт, понятно, суточные вроде 700 рублей, а вот проживание найти не могу, где-то было 550 р вроде, но документ не найти... Подскажите как проще? что бы у экспертизы вопросов меньше было? |
||||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
если возможность есть, то этот вариант предпочтительный и наименее затратный.
мы обычно делаем запрос в местную администрацию и просим предоставить информацию по гостиницам и общежитиям, в том числе информацию о стоимости проживания. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Однозначно круче...
Комфорт понимаешь... Могу наврать, но это надо будтет график сменности рабочих делать... т. к. в сумме должно быть 40 часов... В даунлоаде есть "МР рекомендации по вахтовому методу" Здесь я пас. Откуда у вас эти цифры кстати ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
http://www.fgufccs.ru/consultation/0...rase_id=197556
Цитата:
Цитата:
Расселяете всех? Или только ИТР? Очень бы хотел увидеть пример расчета. По прежнему исчу документ где говорится о максимальной сумме в день на человека для аренды жилья который применяется в отсутствии подтверждающий документов о стоимости проживания... |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Но кроме МР об этом нигде не написано... Является ли он официальным документом ?... Согласен с Jeriko, у всех фирм свои командировочные... Видимо норм нету...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Так можно позвонить предварительно и узнать контакты этих общежитий или гостиниц и запрос напрямую туда отправлять.
Цитата:
|
|||
|
||||
Кстати, нашел я где видел 550 р/сутки
http://www.consultant.ru/online/base...AW;n=38935#p14 |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну это если какая вдовушка за спичками вдруг отправит...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Всем доброго времени суток!
Было замечание экспертизы о отсутствии в составе проектной документации ПОД на разборку существующей лестницы, указанная лестница представляет собой монолитные ступеньки по существующему склону (рельефу), описание демонтажных работ в составе ПОСа эксперта не удовлетворило, потому был составлен отдельный раздел - ПОД. Как раз его оказалось достаточно. |
|||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
Заказчик хочет чтобы мы разработали ПОС на стадии рабочей документации. ПОС был разработан другой проектной организацией на стадии проектной документации. Целью повторной разработки является уточнение объемов по факту (ну то бишь пятую точку свою хотят прикрыть моими решениями). Я нашел только то, что состав рабочей документации уточняется договором. Где-нибудь написано, что ПОС разрабатывается ТОЛЬКО в составе проектной документации?
Последний раз редактировалось Elipsice, 12.05.2011 в 09:15. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Мне кажется этого нельзя делать.
Нигде не написано. Но. Вы разработаете ПОС, уточните объёмы работ, получатся новые сметы и деньги. С уточнёнными объёмами работ необходимо изменять ПД. ПОС в ПД должны будут поменять тоже и привести в соответствие с вашим. Деньги за ПОС РД ещё не заплатят, а ПОС ПД уже скопируют с вашего. И за что тогда вам платить ? И вообще дебилизм надо по возможности избегать... Если избежать не получится, то в принципе ничего особенного. ПОС в РД явление уникальное, норм на состав нет. В принципе на стороне подрядчика раньше часто разрабатывался ПОР - проект организации работ. Правда больше с уклоном в сторону движения техники между объектами организации подрядчика...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
У нас такое частенько бывает. Чаще правда сразу просят делать проектную и рабочую. Хорошо если все в одном томике, а то бывает и в разных просили. В общем дебелизм полнейший, мало того что 5-6 копий мало кому нужного ПОСа, так еще было такое, что и еще 5-6 копий того же поса но где на титуле написано рабочая...
А вообще мы стараемся если ПД чужая, с ПОС на РД всех посылать мотивируя тем что разрабатывается ППР строителями. Если наша ПД и заказчик зачем то очень просит, то либо сдаем то же, либо если есть какие-то корректировки то с ними. ПД нужно пересогласовывать если только требуется изменение сметы, причем требуется заказчиком. Так, никто не пересогласовывает даже если там какие-то доп работы нашлись. А вообще никак понять не могу за чем заказчику ПОС на рабочку... Ведь пос нужен только для экспертизы, причем экспертизы смет. |
||||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,782
|
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ещё подрядчику для того, чтобы понять какие ППР надо делать и заказчику для анализа чего будет делать и за сколько и как разделить подрядчиков, каких нанимать и т.п.
Это от неграмотности заказчиков. Бессмысленное мероприятие. Смысл имеет только изменение ПОСа в ПД с изменением смет и всего ПД.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
Вот и я думаю что это не логичный бред. Вообщем посмотрю и если хотя бы тысяч 40 дадут, то делать буду, а если нет то отпишусь.
Кстати о птичках - тут я так понял все ПОСовца, кому сколько платят?вот у нас в последнее время зарплаты упали и редко поднимается более 20-23 тыс. А до этого было до 30-33 и плюс шабашки. Как у остальных с этим? Последний раз редактировалось Elipsice, 12.05.2011 в 13:48. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
У меня примерно столько же где-то посередине диапазона. Зарплату не повышают уже год.
Падения зарплаты не было. Она упала из-за инфляции. Работаю в проектном институте 100-130 человек. Видел вакансии на 25 - 30 тыр, не более того. В Питере разброс зарплат по факту очень велик от 20 до 55 тыр. ПОС сейчас никому не нужен и его все могут сделать. Посему и рекомендую уходить в смежные области - генплан, сметы, конструкции...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Глянь здесь
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вот все бы так
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Разработка ППР, ППРк, ТК, ПОС, ПОД Регистрация: 28.05.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 7
|
По Постановлению Правительства РФ от 15 февраля 2011 г. N 73 пункт 23 настоящего Положения дополнен подпунктом "т.1", вступающим в силу по истечении 3 месяцев со дня официального опубликования названного постановления
т.1) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства; Вообщем три месяца уже прошло пункт действует, у кого какие предложения, что сюда необходимо написать? Если возможно поделитесь примером! Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну есть куча требований, что надо стройплощадку закрыть от доступа посторонних (и очевидно охранять).
Описывайте как было. Про террористов норм нету... Вот будут нормы тогда и будем про них писать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Tuman, #777 можно сделать ссылкой.
цифры уже содержат ссылку. Правой клавишей по ним, копировать ссылку, сюда обвести слово и нажать кнопку с планетой и цепью "Вставить ссылку" вот так http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=770941&postcount=132 например смотрите этот пост
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 126
|
Не подскажите пару вопросов:
1) При разработке СГП по реконструкции на стадии П нужно на нем показывать габарит строительных лесов или нет? 2) Чем регламентируется ширина ворот стройплощадки? На сколько я знаю должна быть не меньше 4-х метров согласно пожарным требованиям, но недавно заметил что ГИБДД на согласованиях пишет 5 и 6 метров, не понимаю окуда они эти цифры берут? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
4,5 м по ППБ 01-03, но эти ППБ могут и не действовать уже... Может ещё пожарный техрегламент...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
575. На территории строительства площадью 5 га и более должно быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.
(Приказ МЧС РФ от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)" (вместе с "ППБ 01-03...")) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Где то я значит ещё про 4,5 м видел...
Вроде бы... о_О Не помню... СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Угу. 10 раз.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Вам зачем ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-проектировщик (автодороги) Регистрация: 22.09.2009
Ростовская область
Сообщений: 38
|
Размеры бытовки мне нужны для расчета потребности во временных конторах и бытовых помещениях в ПОС по замечаниям Экспертизы. Мне попалась в каком то проекте эта бытовка. Если у Вас есть какие другие, подскажите пожалуйста. Желательно с размерами.
И еще вопрос. В другом проекте попался расчет потребности временных, производственных и бытового назначения зданий контейнерного типа. Нормативы неизвестно откуда взяты. Как Вы считаете, можно ли ориентироваться на них? У меня ПД на капремонт участка автодороги. Расчет потребности временных, производственных и бытового назначения зданий контейнерного типа сведен в следующую таблицу: Наименование Норма на 10 чело-век м2 Кол-во человек Потребность м2 Примечание Контора 40 5 20 Гардеробная 5 27 13,5 Комната для обогрева 1 27 2,7 Сушилка 2 27 5,4 Комната для приема пищи 2,5 32 8 Умывальник 0,6 32 1,9 Туалет 1 32 3,2 Душевая 8,2 32 26,2 Итого: 81 3шт. контейнера |
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
В даунлоад выложен альбом Ц**И********* "Временные здания ****" где-то 2003-2008 годов. Все берут по нему...
И этих вагончиков там десятки. Нормативы из РН-73, из СНИП административные задния и сооружения и из МДС 2008 года про оформление ПОСа, ПОДа и ППР.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Saint-P.
Сообщений: 54
|
Всем привет! Появилась проблема с обоснованием 2 строительных городков... почему 2, а не 1.
Искал в снипах по организации строительства, там ничего нет Может, кто-нибудь подскажет, где это можно посмотреть и обосновать) Заранее спасибо! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Здравый смысл.
У вас линейный объект, через какое-то время появляется выгода от переноса строительного городка. Мы здесь это обсуждали. Сошлись, что для ЛЭПов это расстояние 1,5-3 км между городками. Определяется экономическим расчётом (цена перевозок против цены переноса стр. базы). Для других отраслей это от 1 км до 5 км. Во время переноса требуется обслуживание действующим городком. Поэтому их может быть 2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
1-Схема перемещения земляных масс;
Честно говоря первый раз услышал. И не видел раньше. Отправляю принципиальную схему перемещения земляных масс... Источник "Методические указания по разработке ПОС крупных промышленных комплексов с применением узлового метода" М. 1984. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
STAS*777* гениально.
Да, наверное так и надо. Стрелочки на стройгенплане всё же хуже...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Разработчик ПОС Регистрация: 27.06.2009
Пятигорск
Сообщений: 132
|
Вышло очередное Постановление нашего горячо любимого Правительства РФ, в котором сказано о мерах по противодействию терроризму на период строительства. Я написал про охрану в кол-ве столько-то человек, комнату охраны, запираемые ворота и калитку, систему видеонаблюдения и тревожную кнопку. Кто что пишет в этом пункте?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Давайте сообща придумаем эту мутотень ?
Я, честно говоря, скопировал из этой темы откуда то выше... Хотя чушь это всё... Никому эта охрана не нужна, только чтобы технику не украли... А здания у нас и без террористов развалятся.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Отсылаю парочку картинок. правда бледноваты но размеры можно посмотреть. В Харькове почти на всех стройках такие используют.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
http://www.bosys.ru/bitovki.html
Здесь тоже есть бытовки. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик (автодороги) Регистрация: 22.09.2009
Ростовская область
Сообщений: 38
|
Еще раз спасибо STAS за то, что помогаешь. Мне подсказали коллеги, что есть хорошие решения в Альбоме унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства строительных площадок, но мне этого пока достаточно/
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Уважаемые спецы по разработке ПОД ) Есть такой вопрос, скорее смежный с разработкой пода... Вобщем при сносе зданий их техническое обследование, как я я понимаю- вещь обязательная. А если сносится пристройка к зданию, размерами 6x12х5 (h) ? Как можно обойтись без техобследования ? Скажем просто осмотр конструкций или еще какую бумагу сделать.
Последний раз редактировалось ANT, 31.07.2011 в 20:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2011
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
- перекрыть доступ посторонних лиц на территорию стройки в течении суток, следовательно забор, сигнализация, пропускная система, охрана, видеонаблюдение. - контроль за взрывоопасными предметами, следовательно проверка всех грузов поступающих на стройку и способы проверки, кто выполняет эту проверку. Проверка территории, способы выявления подозрительных предметов, веществ. - методы и способы нейтрализации подозрительных предметов, безопасность строителей. - способы эвакуации строителей при обнаружении опасних предметов или веществ на стройплощадке, оповещение населения об опасности, вызов спасателей и ликвидаторов (саперов) - устранение последствий если вдруг..... - инструкция для строителей на случай ЧП Вот примерный перечень вопросов а дальше фонтазия каждого исполнителя. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 11
|
Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Разрабатывается документация по устройству дополнительных эвакуационных выходов со второго этажа существующего(уже давно эксплуатируемого) детского сада. Необходимо ли разрабатывать ПОС?
В СП 48.13330.2011 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА написано что "Документ не распространяется на здания и сооружения, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство". В тоже время в градкодексе написано: 17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других); 3) строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования; 4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом; (в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; (п. 4.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ) Вот и не понятно, к чему отнести устройство этих лестниц. Необходимо ли делать ПОС? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
rudnikov2006, а что за город ?
Помимо прочего в Питере есть РМД , а в Москве ещё что-то. И в этих городах надо по умолчанию, если экспертиза будет. В других не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 11
|
город Петрозаводск(Карелия). Экспертизы судя по всему не будет, опять же по градкодексу:
3. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства, реконструкции, капитального ремонта не требуется получение разрешения на строительство, а также в случае проведения такой экспертизы в отношении проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и применяемой повторно (далее - типовая проектная документация), или модификации такой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объектов капитального строительства. Государственная экспертиза проектной документации не проводится в отношении разделов проектной документации, подготовленных для проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением проектной документации, подготовленной для проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования. Просто на данный момент ещё администрация города точно не определилась даже с тем, как назвать устройство этих лестниц-не под понятия капремонта, не под реконструкцию это вроде не попадает, и судя по всему делать можно и не по 87постановлению и экспертизы соответственно не будет, ну и вроде как и ПОС не нужно. Ходят слухи что назовут это просто "мероприятием". Ну в общем получается я правильно понимаю СП - если не требуется разрешение на строительство - то и ПОС не нужно, так как этот документ не распространяется на такие объекты? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну как же... Новая лестница это реконструкция.
Уже хотя бы потому что смежные помещения могут изменить функцию. Цитата:
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 11
|
не однозначно, мы не перестраиваем(если понимать это слово дословно(т.к. другого определения я не нашел) - т.е. как разбор чего-то и возведение по новой), планировки не меняем, все остается на своих местах внутри, просто добавляем несколько лестниц, с соответствующей заменой оконных блоков на остекленные двери. Незаконного ничего делать не будем, это нам никчему, сейчас вроде сделала администрация города запрос в Москву или куда-то в вышестоящие инстанции, ждут ответа
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну раз появляется лестница, то смежные помещения должны соответствовать.
То есть должен появиться коридор, или существующий коридор должен быть расширен или смежные помещения нельзя будет размещать вблизи коридора. Я утрирую, АР никогда не делал. Всё возможно. может быть просто приставите лестницу и всё ок, а может и полсадика надо будет переделывать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2012
Сообщений: 11
|
да не, со смежными помещениями все нормально-там получается эвакуация прямо с помещения наружу через лестницу третьего типа(наружная открытая лестница). В качестве второго эвакуационного выхода так можно делать. Основные эвакуационные выходы(да и вообще внутреннюю планировку) мы не затрагиваем.
К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут: 2) из помещений любого этажа, кроме первого: а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа 5.4. Допускается предусматривать в зданиях всех степеней огнестойкости во всех климатических районах в качестве второго эвакуационного выхода наружные открытые лестницы (лестницы 3-го типа) |
|||
|
||||
технолог строительного производства Регистрация: 31.05.2011
Владивосток
Сообщений: 36
|
Столкнулась с таким вопросом - кто должен давать отвод участка под строительство линейного объекта? ГИП настаивает, чтобы ПОС, якобы для природоохраны, чтобы оформить порубочный билет. Я считаю, что технологи - ведь есть охранная зона и мы со своей полосой прекрасно вписываемся в эту зону. Кто с таким встречался, поделитесь. Нужно ли указывать в ПОС на линейные объекты стройгенплан с временными дорогами, стоянками крана, опасными зонами и т.д., если согласно 87 положению требуется только ситуационный план.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Круз не путайте.
Есть два отвода: на период стр-ва и на период эксплуатации. Это могут быть разные документы. На период стр-ва в ПОС. Там не так написано. врем. дороги надо. Остальное по постановлению, я не помню шо там уже.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
Цитата:
Я указываю собственно план полосы отвода (линии, параллельно трассе сооружения), опасные и охранные зоны от ЛЭП, временные дороги, строительные городки. На ситуационке все дороги по которым будет движение техники идти, склады ресурсов и всё прочее. Оргтех схемы - отдельная тема. Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 11
|
В ПОСе по Пост.№87 на линейную часть разрабатывается план полосы отвода. Также разрабатываются стройгенпланы (временные вдольтрассовые проезды, площадки для складирования материалов, баз подрядчика и др. тех. решения) в соответствии с действующим МДС 12.81-2007. Мы на стройгенпланах указываем границу полосы отвода, отдельно план полосы отвода не приводим.
|
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
|
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
Я понимаю, что лучше не спорить со стихией с экспертизой, но обосновать они свои желания не смогут. У меня, например, экспертиза зарубила СГП на линейках и ещё календарный план убрала, потому что в постановлении так. Уже 4 года делаю полосу отвода и работы по участкам строительства.
Последний раз редактировалось lurkin, 06.04.2012 в 10:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
Конечно не одинаковые, разбиваю на участки с одинаковой шириной. Свожу в таблицу, считаю площади и этим обосновываю п. 38 б) из постановления. Потом для каждого участка с разной шириной полосы разрабатываю оргтехсхему. Если есть какой-то склад грунта по трассе или ещё что-то интересное, то просто наношу его на полосу отвода, отдельный СГП на него не делаю. Если что-то за пределами трассы, то это идёт в ситуационке.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2010
Сообщений: 11
|
Цитата:
Я в ПЗ по пост. п. 38 б) в табличной форме указываю площади под склады с обоснованием, т.е. привожу объемы временно складируемых материалов и занимаемую площадь из "Расчетных нормативов...", а на стройгенпланах наношу площадки. В нашей организации Проект полосы отвода разрабатывается на основании стройгенпланов. |
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 6
|
По п.14 "перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования" что надо в основном указывать? подскажите? на мысль хоть наведите....а то не могу чето ничего придумать)))
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Придумывать не надо.
Нет требований, значит нет. Могут быть ограничения ПОС на комплекты РД. Например ограничения на вес элемента (подъём груза заданным краном), ограничения на конструкцию элементов (поворот опор ЛЭП шарниром, порядок монтажа может регламентировать саму конструкцию).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Saint-P.
Сообщений: 54
|
Всем привет! Вопрос такой: сколько времени занимает наклонно-направленное бурение (ННБ) или горизонтально-направленное бурение (ГНБ) на расстояние например в 1 м? Норм нигде не нашёл, тут думаю, по опыту бурильщиков нужно принимать
Например, в проекте 3 таких участка: - под автодорогой - длина 56,5 м; - под рекой - длина 240 м; - под железной дорогой - длина 130 м. При подсчёте протяженности строительства (прокладка газопровода) к общей протяженности, расчитанной по СНиП 1.04.03-85, я прибавляю протяженность 3 участков ННБ и нахожу общую протяженность строительства. Последний раз редактировалось Mads, 10.07.2012 в 09:42. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ГЭСН 34-02-019 Устройство переходов с помощью установок горизонтально-направленного бурения и проходческих машин в грунтах 1-3...
http://cmet4uk.ru/forum/30-16689-1 http://cmet4uk.ru/forum/30-12849-1
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Если умничать то можно сложить скорость пилотного бурения + скорость последовательного расширения скважин + протаскивание труб, а освоение выкинуть.
Но мы отродясь отдельно гнб не считали и всегда считали что зп методом гнб входит в продолжительность строительства коммуникации. А можно еще тупо по Рег. нормам в г Москве стр 96, "горизонтальное бурение", это конечно совсем не то бурение что гнб )), но 2 из 3 слов сходится так что тоже применяли. Последний раз редактировалось Fland, 10.07.2012 в 16:09. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Надо действовать строго по СНиП. Думаю, там скорее всего написано учитывать отдельно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
У него общая длина зп - 430м, но он ни чего не сказал про остальную трассу, про другие участки, сколько открытой прокладки, если у него открытой заметно больше, то считается по открытой + 1/3 от зп. А если наоборот, то ему придется высасывать и пальца продолжительность строительства гнб (по скорости бурения/расширения или применительно от другого способа в снипе, главное чтобы эксперт это принял) и плюсовать 1/3 от открытой. А вообще есть еще директивные сроки они в комплексном строительстве, а на сниповские там "кладут", главное чтобы было на что то похоже.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Saint-P.
Сообщений: 54
|
Длина открытой прокладки 8,8 км.
Нашёл в инете: Компания ДВН-Строй завершила работы по бестраншейной прокладке стального футляра 1020 мм длиной 52 м. Прокладка производилась с применением установки Грундорам Голиаф. Футляр предназначен для дальнейшей прокладки трубы газопровода высокого давления. Прокладка стальных труб диаметром 1020 мм выполнялась отрезками по 6 метров. Средняя скорость работ - 12 метров в смену, с очисткой трубы от грунта. В принципе, можно прикинуть порядок для моих случаев (у меня диаметр футляра 225 мм), но хотелось бы точно считать Последний раз редактировалось Mads, 11.07.2012 в 13:14. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
грундорам это из другой оперы, это забивка труб, еще более варварский способ, чем гнб, их в чистом поле применять надо, а не в городе, но там хоть посадок не будет (может грунт наоборот выпереть и сломать рядом расположенный коллектор или т.п.), а в гнб просадки будут.
Приличная длина у тебя, в снипе 1.5км макс, экстраполируй, параллель участки, увеличивай людей...=> ты открытую уже крайне примерно сможешь подсчитать. а гнб там нивелируется и округлится в общей массе открытой так как участок отдельный и спокойно может строиться параллельно открытой. Но если заморачиваться и умничать (не рекомендую!!!): есть такой справочник "сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве" там есть гнб и скорости бурения: пилотного мин 12м/ч расширение до 250мм мин 7.5 м/ч расширение до 400мм с протаскиванием 4м/ч получаем: (38ч +58ч +107ч)/24 => 9сут*2 = 3 недели округляем до 1 мес. кстати, участки можно тоже совмещать ведь машин может быть 3. )))) Они (архаровцы) на самом деле делают гнб очень быстро. Последний раз редактировалось Fland, 11.07.2012 в 16:36. |
|||
|
||||
инженер-технолог (ГИП) Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,117
|
Добрый день.
для ПОДа экспертиза потребовала "Решения собственика о выводе из эксплуатации и ликвидации объекта кап строительства". Есть ли у кого такой шаблончик? Акта нет на вывод из эксплуатации, так как пока еще все стоит и работает, до начала работ по проекту.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты. |
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Цитата:
С целью выбора наиболее эффективной технологии строительно-монтажных работ, способствующей сокращению строительства и улучшению качества работ, необходимо разработать следующие организационно-технологические документы: - проект производства работ (далее ППР); - технологические карты на отдельные виды работ; - карты контроля качества работ; - мероприятия по охране труда и технике безопасности. в том числе: - ППР на демонтажные работы; - ППРк на монтаж сборного металлического каркаса, башенным краном КБ-403А; - технологические карты на: - сварочные работы; - антикоррозийную защиту и огнезащиту стальных конструкций; - бетонные работы, в том числе в зимнее время; - каменные работы. Утвержденные документы передаются на стройплощадку до начала производства работ. При разработке ППР и технологических карт учитывать требования содержащиеся в: - СНиП 12-01-2004, СНиП 12.03-2001, СНиП 12.03-2002, СНиП III-4-80*, СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.02.01-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП III-21-73 - ГОСТ 19804.2-79, ГОСТ 530-95, ВО ГОСТ18124-95, ГОСТ 530-95, ГОСТ 8717.1-84, ГОСТ 11214-2003, ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88. - ТУ 5262 - 001 - 57323007-2001. - «Указаниями по проектированию электрического освещения» - «Инструкцией по проведению огневых работ». - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В связи с тем, что в границы опасной зоны перемещения грузов грузоподъемного крана попадают транспортные и пешеходные пути, гражданские здания и сооружения постоянного или временного нахождения людей на территории строительной площадки и вблизи ее, проектом предусмотрены следующие мероприятия для обеспечения безопасности людей: - применение дополнительных средств для принудительного ограничения зоны работы крана; - во избежание доступа посторонних лиц на территорию стройплощадки установить защитное ограждение с предупреждающими знаками; - на период демонтажных работ существующей кровли предусмотреть устройство временной кровли, препятствующей попаданию дождевых осадков (более подробно данный вопрос проработать в ППР на демонтажные работы) - до начала строительно монтажных работ, у главного крыльца (оси 10 – 11 по ряду А), в пределах опасной зоны работы крана, установить безопасный переход (высотой не менее 2м) оборудованный сплошным защитным козырьком шириной не менее 2м, а также повесить предупреждающие знаки. Конструкцию безопасного перехода изготовить согласно ГОСТ 23407-78.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
На мой взгляд, всё описанное не относится к требуемому Постановлением, т.к. под "рабочей документацией" понимается обыкновенно:
Цитата:
ППР же относится к организационно-технологической документации. В п.14 обычно описываем такие решения как: учёт мест стыковки армирования, зависящий от принятых в ПОС стадий бетонирования; необходимость разработки РД на водопонижающие устройства (дренаж, водопонизительные скважины и проч.); устройство временных сооружений в комплекте марки СВС РД (форшахты, упоры, обвязка). Т.е., если Вы заложили в ПД какую-то хитрую конструкцию или способ производства работ, то желательно разработать в РД комплект на временные и вспомогательные сооружения (согласно списка п. 3.12 СНиП 3.01.01-85*).
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Хотел добавить в эту тему следующее.
Первые шесть пунктов делаю в первую очередь. И паралельно с разработкой проекта. Это так называемая водичка. Описание района строительства, дорог...климат и прочее. Все это есть в исходных данных, в инженерно-геологических изысканиях и прочих документах. Что то просто копирую из старых ПОС. 8) Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций и участков инженерных сетей, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки 12) Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ и поставляемых на площадку оборудования, конструкций и материалов 13) Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля 19) Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений 17) Мероприятия по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии 17а) Охрана окружающей среды 17б) Противопожарные мероприятия на период строительства 17в) Организация проведения пожароопасных работ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ идут у меня друг за другом….и ничего в них из ПОСа в ПОС не меняю. Один раз довольно таки подробно проработал каждый пункт и «тупо» копирую в новый документ. Иногда с небольшими незначительными изменениями. Некоторые пункты из 87 постановления не отражаю. Насколько я понимаю все эти пункты довольно условны. Все зависит от проектной организации и автора ПОС. На что делать упор каждый решает сам. Для кого то важна технология производства работ…для кого то расчеты количества людей, временных зданий…для кого то техника безопасности…и прочее. ВСЕ ПОС почему то РАЗНЫЕ…хотя требования вроде одни. Вот например я основной упор делаю на пункты 7) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов) и 9) технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов Расчеты продолжительности строительства (п.п. 18) и прочее по п.п. 10) и 11), в т.ч. и календарный план, делаю в последнюю очередь когда уже известна сметная стоимость. п.п.п 14) и 15) у меня в ПОС нет. Вообще хотелось бы чтобы каждый ПОС был лучше предыдущего и был действительно полезным. Особенно когда прочитаешь все Пособия по разработке ПОС и ППР...что реально должно быть отражено, посчитано и проработано. Но по факту никому это не нннадо... Может я немного сгущаю краски..но складывается именно такое впечатление. Делаю ПОС один...никто его не проверяет, не помогает в разработке. Получаю замечания экспертизы вместе со всем проектом. Устраняю. Получаем положительное заключение и вуаля... Никому не интересно сколько там вагончиков, сколько туалетов...и уже тем более какая техника заложена (все равно будет другая) и какая технология. На этапе строительства уже бывают докапушки от строителей и проверяющих. А почему в ПОС нет того и так то так то. Но это уже другой разговор. Вот такие мысли у меня по всему этому.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Напишешь основной порядок работ - делают по другому, получается хрень, при которой дальше просто строить нельзя, но виноват не ты. Не напишешь очевидные вещи по поряду, все равно строют через задницу (сначало мелкие, потом глубокие вещи..., в следствии рампы туннеля падают т.к. строители дк его подрыли, а строили бы наоборот все нормально было), все валится, трассы двигаются крепления уже извлечь нельзя, все через жопу, но пытаются пришить то, что этого нет в ПОСе. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.01.2012
Сообщений: 2
|
Цитата:
У меня очень часто бывают дополнительные объемы, связанные с производством работ. Например: - в мокрых грунтах – открытый водоотлив или установка иглофильтров - необходимость устройства подъездных дорог - дополнительные перегрузки (обычно природные материалы - камень, щебень и т.п.) - устройство креплений траншей и котлованов - приходится рассматривать транспортную схему доставки материалов (если все в городе то легче), так как в расценке стоимость материала включает только 30км а/транспортом от базы подрядчика или поставщика. Можно еще много перечислять… Все это очень влияет на стоимость и кроме вас сметчикам никто не скажет. А когда стройка реальная из-за этого в итоге оказывается, что не укладываются в 10% непредвиденных расходов. А эксперты то же далеко не все хорошие специалисты. Р.S. Что побудило написать - отдали проект на субподряд в г.Москву, прислали ПОС – такой халтуры за свою практику не видела! Последний раз редактировалось ryzha, 24.07.2012 в 21:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. нужна помощь. Я нахожусь на испытательном сроке, мне дали задание разработать ПОС. Раньше я этим не занимался. Подскажите с чего начать. Может толковую литературу.
Если есть возможность поделитесь неким шаблоном для разработки. заранее спасибо. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Иван начинающи проектант
Постановление правительства №87 в последней редакции, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.07.2012
Сообщений: 2
|
|
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
Есть ПОСы питерских товарищей; утащил, когда был там на обучении. Вам на какую тему? И да, вот документ интересный.
|
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Да.
Offtop: И проектантами проектировщиков обычно называют строители или эксплуатационные службы и т.п.. В обиходе слово "проектант" зачастую носит несколько уничижительный смысл, подразумевая под собой проектировщиков, выпускающих некачественные проекты
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Здравствуйте,люди добрые!
Помогите,пожалуйста,справиться с экспкртом!!!я молодой специалист,а он вредный эксперт!! не могу понять и применить его замечания к моему ПОСу... у кого есть время и возможность помочь разобраться,прошу,откликнитесь!!!сброшу материалы на почту всем желающим помочь!!буду безмерно благодарна!!!! |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Стеша, так тебе никто не поможет...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
я тут первый раз!!!
выкладываю замечания и мою текстовую часть!!! ПОС ВЧ мой.doc 1 Замеч. раздел ПОС_19.06.12 (Залесск, Пинов 22 стр.)_Исходные.doc |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Стеша, никто не будет читать ваши замечания и текстовую часть.
Вы думаете здесь все дурака валяют, как я, например ? Ну а мне просто лень. Спрашивайте чего хотели. Хотя ответ есть. С экспертами надо дружить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
мы за тысячу км от них я бы с радостью!!!
в общем он цетляется не к расчетам,а к писанине..ну например,"В разделе «Характеристика района по месту расположения объекта строительства …» не расшифрованы факторы, определяющие стесненные условия строительства. В характеристиках не в отражены: - геологические условия, оказывающие влияние на выбор методов производства работ. - сведения об особенностях климатических, инженерно-геологических и гидрогеологических условий; рельефе, наличии опасных геологических процессов и др., влияющих на организацию строительства и методы производства строительно-монтажных работ"...я внесла все эти данные..и климат и геологию и методы и решения с водой..их там на 2 листа!!!уже голову сломала что именно ему нужно... |
||||
|
||||
Регистрация: 21.06.2004
Тула
Сообщений: 164
|
Да все очень просто - у вас ПОС - это пруд с водой не привязанный к конкретному объекту. Вот эксперт и выкатил вам на радостях вообще все замечания, которые нашел.
Вот и отвечайте на все замечания, а если считаете, что у вас это представлено в записке (эксперты тоже люди и могут не увидеть что-то), то так и пишите - в ПОС отражено, смотреть там-то и там-то. |
|||
|
||||
спасибо!!
я так и делаю!!! но судя по их замечаниям,мы сдали в экспертизу сшитые пустые листочки ) почти по каждому пункту в ответах пишу только ссылки на страницы и пункты в моем ПОСе...но конечно есть и дельные замечания!!!спасибо эксперту обратила на них внимание!!! вот например,что вызвало затруднения:замечание эксп-"Раздел «Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования» не разработан, поскольку в нарушение постановления Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008г. проектная документация разработана в одну стадию"... ума не приложу что писать!!!! у меня написанно:" Рабочую документацию разработать на основании проектных решений разработанных в данной проектной документации." что нормальные люди пишут в этом пункте?? |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Дополнительно требуется разработать комплект РД на временный (на период стр-ва) перепуск породы из выработки 1 в выработку 2.
При разработке узлов комплекта КМ на здание №1 учесть последовательность монтажа зданий. Сначала монтаж балки 1, а потом уже балки 2. При разработке ТХ учесть транспортное ограничение моста №56 на 10 т. Требуется или реконструкция моста или ограничение веса блоков оборудования. ...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Цитата:
Цитата:
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Регистрация: 10.10.2012
Сообщений: 1
|
Ваш эксперт прямо зверь. Не завидую. Многие моменты вообще из пальца высосаны.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 11
|
Доброго времени суток, коллеги ПОСовцы!
Небольшой передых в работе и страстное желание вспомнить (освоить) сетевые графики привели к рождению схемы-шаблона разработки ПОС по 87 ПОСтановлению. ПОСовцев (живых) - не много осталось, а на данном форуме наличествуют светлейшие головы.Прошу оценки "творения", безжалостной критики, макания носом в невежественность и т.д. для оттачивания и улучшения документа. Задумывалось как для площадочных объектов. Для линейных, видимо, нужно сделать отдельно. И потом КАК-ТО совместить. (Разрабатываем ПОСы на месторождения где есть и площадочные и линейные объекты) Поделитесь мыслями - как в одном ПОСе совместить площадочные и линейные объекты грамотно? состав ПЗ у них разный (и при чём нехило).. В 87 они рассматриваются раздельно, а заказчик требует чтобы был один. Последний раз редактировалось Sandino, 15.01.2013 в 23:51. Причина: дополнительный вопрос |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Sandino очень круто.
Сразу скажу что вы, видимо, круче меня. Поэтому ниже просто моё мнение, может быть и ошибочное. Вы такой ПОС никогда не сделаете. Во первых это от 4 чел.-мес., во вторых вам будут мешать коллеги, начальники и заказчики... И, наверное, самое главное, что геморрой в ПОС всегда разный. Алгоритм как делать ПОС - дело нехитрое, его и школьник сделает. Особенно с такой схемой. И поэтому в таком алгоритме в детали лучше, наверное, не влезать. У вас ведь не всё описано, а уже нечитабельно получилось. Скорее лучше оформлять такие алгоритмы стадиями: укрупнённо и потом отдельно подробно куски укрупнённого. Наверное алгоритм я всё равно буду в своей теме про ПОС писать. Если вы не возражаете, то частично воспользуюсь вашим. Так как ленивый я человек. Если возражаете, то напишите, пожалуйста. Алгоритмы лучше оформлять в МС Проджекте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 11
|
Tyhig, спс за коментарий!
Ну никак я не круче, куда мне до тебя!!.... По такому алгоритму примерно я и делаю, только конечно мульйён всяких НО.... 4 челов НИКТО (конечно) не даёт, мешают - все, кому не лень мешать, это точно (видимо картина везде одинакова!) Заказчики - сволочи, исходных данных НИКОГДА ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ДАЮТ! Делаю как получается и когда получают промежуточный вариант - прозревают и НАЧИНАЮТ ФСЁ МЕНЯТЬ!! Гемор у нас примерно одинаков (но с вариациями, конечно же!) - месторождения, так что алгоритм (если его создать и отточить) будет работоспособен (по крайней мере я так надеюсь!) Детализации желает видеть начальник -чтобы было понятно подробно (НуВыП) Нечитабельность - дело поправимое. Раздумья дальнейшие приведут к улучшению. Насчет стадийностия то согласен. Но хотелось видеть и ВСЮ картину. Повесил на стену и думай размышляй- крестики ставь о выполнении. Пользуйтесь, конечно - я не возражаю,Tyhig, !! Тёмный я человек - Проджектом не пользуюсь...А на до бы! Спасибо за советы!!! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Начальнику много знать вредно.
Любят они мозг есть. Им чуть-чуть расскажешь и начнётся мозговынесение. Его дело кнут и пряник, остальное его волновать не должно иначе вам будет очень плохо. Не в смысле "наших с вами маленьких хитростей", а в смысле "а почему ты так делаешь, а давай так сделаем, а давай эти 10 стр. уберём, а давай здесь мишку нарисуем" и т. п. Я уже дважды обжигался и решил больше не признаваться чего делаю подробно. Только в самом крайнем случае на спорах перед чужими людьми. Так что вашему начальнику надо не реальный алгоритм (который он и прочитать до конца не прочитает), а укрупнённую имитацию. Что вам и следует ему предоставить. Файлика более чем достаточно. Намного более.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.06.2009
Сообщений: 118
|
Так дайте начальнику ПП №87 почитать, там все детально). И вообще, начальству лучше знать только то, что ПОС состоит из текстовой и графической части, а так же расчетов на основании сметной документации...и Вам и им будет гораздо проще объяснятся в этом случае.
Кроме того, на мой взгляд, наглядней и информативней будет, если Вы просто более подробно распишете содержание каждого пункта согласно ПП №87. От сетевого графика выполненного в такой форме и тем более в экселе толку мало будет, так как очень много "но" в каждом конкретном случае и он весьма не удобен для восприятия. |
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Sandino
Насколько я понял "Последовательность разработки ПОС по 87 постановлению" составлена по мотивам ПОСОБИЯ по разработке ПОС крупных промышленных комплексов с применением по узлового метода"??? (это пособие нужно давать прочитать Заказчику, начальству и всем заинтерисованным лицам чтобы понять что такое ПОС и как его нужно правильно делать.) Хороший труд. На досуге погляжу подробней как у вас сей документ оформлен. Но при беглом взляде вызывает уважение. Tyhig, Sandino...и все все все. Может мы уже скооперируемся и создадим хорошее пособие для разработки ПОС?????????? А то я уже думаю забросить это дело и уйти обратно на линию
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Скучно вам там будет... Лучше идите в КМ. Там геморрою ещё больше.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 11
|
Про кулинарные пристрастия начальства - Tyhig, в яблочко, поржал круто - ты прямо скальпелем вскрываешь суть, блин, + 100500 тебе (особенно за "мишку")! Я это всё понимаю - что вы советуете насчет начальства. Внутриинститутный расклад и связи и характеристики думаю обсуждать бессмысленно и не продуктивно, да это никому не интересно.
Но начальство - оно от Бога нам дано, и надо жить, с вытекающими из этого разными прикольными (и не очень) моментами. Задача то была поставлена от начальника по мотивам (это DimNik, правильно определил,)"Пособия к СНиП 3.01.01-85 по разработке проектов организации строительства крупных промышленных комплексов с применением узлового метода" и красивой и годной сетевой схеме содержащейся там, попробывать составить нечто подобное для 87 постановления, ибо -пригодится. Нечитабельность - согласен про электронный вид. Распечатка маленько меняет дело. Но это не окончательный вариант. Промежутка, таскать. Попозжей будет и в Проджекте. Интересен смысл, а не вид (хотя на последующих этапах и он "получит", и может даже с Вашей помощью, коллеги!). Хочется услышать типа такого:" Болван, почему ЭТО у тебя раньше СЕГО происходит? А для ТАКОГО-ТО строительства ЭТО вообще не катит." "Пособие" - документ ого-го!! По моему, состав 87-го постановления для ПОСа - ОГРОМНЫЙ шаг назад. Это 87 - конкретный шаг в сломе русского стиля инженерного мышления в проектном деле. За другие разделы не скажу, а по ПОСу - лабудень! Корявая структура, вокруг да около, все равно что женщину за интересные места в рукавицах трогать. По мнению главного инженера одного филиала, 87 разрабатывали (или списывали с западных) понаехавшие и "успешно" прошедшие дебилизацию в западных университетах дитятки похоронного бюро НЕРУШИМОГО. (не дословно, а по смыслу). Соответственно, жить нужно и в этих условиях. МД к 87 - УГ и галишман! О своей РАБОТОСПОСОБНОЙ методичке НАМ только и шевелится! Поддерживаю! DimNik, на линию не ходи - мозг выносят поболее, здоровья - тоже, а денег - будет меньше. Зато клоунады - выше крыши!! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Уже ваша полуподробная-полуукрупнённая схема будет изменяться в зависимости от конкретных обстоятельств.
А вы говорите ошибки в ней найти. Знаете, когда люди смогут сделать такую схему, как вы хотите, проектировщики сразу станут не нужны. Но это будет не скоро и сейчас у вас тоже не получится. Ну хорошо. Угол откоса в котлованах у вас в схеме когда и как определяется ? Например для глубоких котлованов ? А будут ли они, эти котлованы ? Опасные зоны от подъёма грузов ? А будут ли такие грузы ? И вы сами придёте к тому, что невозможно детально написать алгоритм на все случаи жизни. Только очень укрупнённо. И не надо это никому. Начальнику просто интересно знать, как ПОС делается. А это уже другой вопрос.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
Первый раз (два дня назад) открыл твой файл, он был открыт "Лист2" где ПОД описывается, посмотрел и закрыл - типа ничего интересного. Потом смотрю народ что-то обсуждает. Сегодня ещё раз открыл файл и полез на "Лист1" Посмотрю, поизучаю и на стенку повешаю!!! Понравилось! P/S/ Сразу вопрос - кругляшки и полукругляшки что обозначают в данной схеме? |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
Sandino!
Мда, труд проделан хороший, только в 90% случаем это выполнить не удастся, приведу пример, Объекты оплачиваемые из бюджета города, дали границы участка и КОНТУР здания, больше ни чего и такого у меня 9 объектов не типовых, в общем сваял я кое-как на основе этого за 10 дней 9 СГП, а теперь начали приходить исходные данные, теперь сижу по 10-11 часов на работе а иногда и по 15, все переделываю как надо (жена скоро домой не будет пускать). Что бы сделать как у вас на графике, надо иметь все данные на руках и ни на что не отвлекаться. Честно сказать я уже забыл что такое нормальный ПОС. А объяснения начальству, что ПОС делается на основе всего проекта не находят отклика и понимания, в итоге получается все высасано из пальца. В общем итог таков, закрываю эти 9 объектов и со специальность ПОСвика заканчиваю ( Последний раз редактировалось Александр 1982, 18.01.2013 в 14:29. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Похоже итог по всей РФ одинаков.
Есть ещё институты вроде бы "Оргтехстрой" и т. п. делающие исключительно ПОСы. У вас в Москве по крайней мере. Которые ГЭСНы делали. Вот там, наверное, с ПОСами порядок...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2011
Сообщений: 11
|
Александр 1982, Безусловно, к этой схеме подойдёт поговорка: "Гладко было на бумаге - да замучали овраги"! Пусть даже эта поговорка станет названием схемы!
я прекрасно знаком с Вашей ситуацией - у нас - тоже самое творится. Выкручиваюсь по ходу остоятельств как могу и понятное дело, придерживаться такого порядка никак не возможно! Это т.н. ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ схема. Похоже почти у всех одна картина (поправте если не так)- исходные данные собираются к завершению сроков стадии "П", выпуск на экспертизу - поджимает, ГИП стоит с ножом у горла. И никого не интересует сколько времени (и людей) тебе надо чтобы это успеть в срок. Так же само перерабатываю (благо-жена понимает, пока). Может нужно давить ГИПов на стадии определения количества времени необходимого для разработки П (и ПОС в частности)? Хотя это - дохлый номер, покивают и повтор момента, дэ жавю. Я и не хотел создать нечто совсем уж универсальное. Повторюсь:смотрю на это дело с колокольни освоения месторождений. Определение угла откоса котлованов - чесно, не задумывался куда его определить, у нас в основном, свайные фундаменты. Можно привесить в "Разработку организационно-технологических схем"- если метод устройства котлована влияет на производство дальнейших работ или "Определение технологической последовательности выполнения работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов". Tyhig, Ваше мнение - где это должно содержаться? 87 об этом, как и про опасные зоны (в ПОСе) - умалчивает. Есть мнение, что определение опасных зон, в нашем случае (нет работ в условиях действующего предприятия и стеснённой городской застройки- вопрос ППР. Я их раньше считал и наносил на СГП - после команды приостановил это дело. Пока визгов от экспертизы не было, хотя не факт что не будет. в МДС 12.46-2008 упоминается определение опасных зон: в п. 4.10 в случае проведения работ в местах расположения линий электропередачи, в п. 4.11 при проведении работ в условиях стесненной городской застройки. Думаю для условий стесненной городской застройки, действующего предприятия (реконструкции) нужны другие схемы. Согласен, таблетки от всего не существует. Кружочки - факт завершения/начала события, полукружочки- в ходе выполнения данной работы возникают промежуточные данные с которыми можно начинать работу по другим пунктам, не дожидаясь окончания оной. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
Я вот думал тоже, зачем мне все это надо, сделаю на 10 страничек ведь у других прокатывает, экспертиза вообще не смотрит записку, СГП глянет и все, но совесть не позволяет каку делать, в итоге от 60 до 90 страниц в зависимости от объекта
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Мы смотрим на это дело с одной и той же колокольни.
На меня тут недавно положили в проекте новой шахты. ПОС вообще не доделан, не выпущен и, видимо, не нужен. Шахте для строительства срочно нужно было ПД и РД. Изначально с ПОС, но как оказалось неофициально без ПОСа (видимо ГИП и некий человек из служб заказчика "договорились" между собой втихую его не требовать). ГИП (положа на ПОС, изначально требуемый заказчиком) отчитался, что работа по проекту закрыта, и получил на НГ за то медальку и славу самого крутого ГИПа института. А мы ведь знаем, что новая шахта не сарай. За каждый месяц просрочки строительства мегакорпорация в которой я пашу (проектный институт у них под крылом) теряет 100 млн. руб. (о чём нам всем сказал человек стоящий над нами и службой заказчика). В общем я жду результата. Письмами я ГИПа обложил, что ничего не делается по вине ГИПа и других отделов. Мне даже самому интересно, как они без ПОСа шахту построят. А ведь вдруг и правда построят... Это же Россия. Ну если не построят, то прибегут ко мне и скажут "снимай штаны". А я скажу "не, не вам не ко мне, это вот к этим с медальками и феррари". Страшновато, конечно, немного за эти 4-5 месяцев*100 млн. руб. и свою дальнейшую судьбу. Но руководство надо учить, а у нас пока проектировщиков не убивают. Ну раньше не убивали... Sandino вы зря легли под ГИПов. Делать опасные зоны - обязанность ПОС о чём написано в СНиП 12-03-2001 прямым требованием. Угол откоса тоже вам, СНиП "земляные сооружения...". Но теперь вам не удастся их делать, потому что вы уже легли и если откажетесь ложиться снова, то вас просто уволят. RomaV, а где вы работаете ? Всегда интересно познакомиться с таким коллегой поближе... Пишите в личку. Ну чё народ, будем меряться страницами ? Вы в проигрыше уже потому что сказали ваши цифры и я теперь удачно совру про 130 стр. на промплощадку пт 12, Нью тайм роман с 1,5 интервалом. :Ъ Хе, хе, хе...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 18.01.2013 в 16:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
... Да ладно. Я тут ПОС по Канкунской ГЭС "видел" - там содержание ПЗ около 10-12 страниц. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
У меня ещё, кстати, дело осложняется тем, что гл. инж. института самолично сделал один ПОС в какой-то шарашкиной конторе видимо примерно так же, как по вашей ГЭС. И мне теперь втирает какой он хороший специалист, что на все нормы кладёт.
Так что у меня давление вообще со всех сторон. Спасает, что я пока единственный ПОСовец, а работ много. И у меня в кои-то веки появилась возможность отказываться о работ. Это круто. Только вечерами приходится сидеть бывает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Всё, ты меня завалил...
Когда вы там только успеваете такие талмуды писать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Ну да, ну да, а я еще столкнулся с требованием выдержать порядок (нумерацию) разделов ПОС, сейчас делаю вот по такой "рыбе":
|
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Господа! Всех приветствую.
Кто подскажет где это мы тут обсуждали ПОС на капитальный ремонт??? В общем имеется существющее отдельно стоящее кирпичное здание (11,95*5,7м, h=5,25м). В нем два электрических котла марки КЭВ-160/04. Назначение: отопление школы, д/садика, библиотеки и самого здания котельной в поселке. Делают капитальный ремонт в целях подключения еще одного здания ФОК и конечно же замене морально устаревшего оборудования. Меняют старые котлы на два новых электро котла КЭВ-400, плюс новые насосы, электрическая часть. Все работы в пределах здания. По СНиП 1.04.03.85 ч.II погладел пункт 30 "котельные отопительные" - до 0,8Гкал/ч примерно подходит, но продолжительность строительства здания "с нуля" 5 месяцев на твердом топливе и 4 месяца на жидком и газе, а у нас электро и не "с нуля", а ремонт. Думаю принять продолжительность капитального ремонта 3 месяца. Объект муниципальный, т.е. бюджетный. В общем кто подскажет откуда плясать???
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Делать график строительства по локальным сметам.
Наоборот ремонт будет больше, там же ещё демонтаж и работа на действующем предприятии возможна (в смысле ограничений стр-ва).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
Цитата:
Как бы поступила я, если нет сводника, я бы приняла на данный вид работ месяца 2, в эти два месяца у меня бы входили подготовительный период - демонтаж обрудования, организация строительного участка для строителей, если он конечно нужен там для них.....а в основной - это доставка оборудования, опять таки откуда оно будет доставляться, и собственно сам его монтаж. Ну можно прикинуть ещё месяц, итого 3. Если есть сводник, то продолжительность я бы, всё таки, расчитала уже по формуле исходя их стоимости! Если нет сводника, я бы оставила 3 месяца! Jameson, по хорошему, в нормальных организациях, ПОС выполняется когда уже готовы архитектурные решения, конструктивные решения, инженерные сети, генплан площадки, и есть все сметы, вот после этого делается нормальный ПОС, так как есть возможность проработать оргинизационно-технологическую схему, последовательность работ, подобрать нормально краны, машины и механизмы, посчитать народ, бытовки, ну и конечно самое главное выполнить календарный план! Но с таким я пока один раз сталкнулась, там где работаю сейчас ПОС требуют чуть ли не первым сделать.... Последний раз редактировалось DASHA16091986, 06.02.2013 в 12:32. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: DASHA16091986, вы можете по-русски чуть более по-русски писать ?
Читать невозможно ваш один большой мегаабзац-предложение с невнятно-смутно изложенной мыслью. Я тоже так часто пишу, но это же не верх совершенства... Пастарайтэс, я в вас верю ! DimNik Меня сейчас раком поставили на работе, так я назначил бригады и жду смету. В смысле не дают ЛС, дают только ЛС методом аналога. А там нет отдельных работ, трудоёмкостей, материалов, техники... Еле-еле выбил кое-что. Буду сметную трудоёмкость на рабочих делить и продолжительность в ПОС получать. На % СМР буду делить по альбому для ПОС с выработками рабочих. Геморрой, конечно, и альбом не всё закрывает.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 48
|
[quote=Tyhig;1040513]Offtop: DASHA16091986, вы можете по-русски чуть более по-русски писать ?
Читать невозможно ваш один большой мегаабзац-предложение с невнятно-смутно изложенной мыслью. Я тоже так часто пишу, но это же не верх совершенства... Пастарайтэс, я в вас верю ! Пишу я по-русски!!!! Невозможно читать - НЕ ЧИТАЙТЕ! |
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Как обычно сметы нет вообще, появится наверно под самый занавес))). Сметы по объектам аналогам у нас почему то не принято делать.
Всех чертежей и записок тоже не хватает...все всё доделывают. Общее представление об объекте имеется и то ладно. То что можно принять три, четыре месяца это понятно. Но это ведь от балды. Чем обосновать, что именно для этой котельной и для этого фронта работ нужен именно этот срок? ПОС конечно простой и особо над ним не маракую. Главное чтобы был. Появится смета буду делать календарный план и расчеты . Нашел такой документ как Проект организации капитального ремонта (ПОКР). ВСН 41-85 ИНСТРУКЦИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1870/index.php Но в 87 постановлении про него ни слова. И в тех.задании написано - нужен ПОС. Хотя объект бюджетный и задание полная "шляпа". А там ведь еще демонтаж...значит нужен и ПОД. Но в задании про него ни слова значит пока не делаем))) В общем сделаю как смогу (как считаю нужным)...а как нужно и чем руководствоваться не понятно.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: DASHA16091986, не обижайтесь.
Это всё в вашу пользу и ради вас. Я просто так никогда людей не обижаю. Есть проблема, зачем её умалчивать ? Не проекты же пишем... Я когда с интернет форумами познакомился тоже так же непонятно писал. В этом нет ничего зазорного. Просто если я не скажу, то другой может вам об этом сказать через год. Оп, и год упущен... DimNik, ясное дело что ПОС без обоснования можно за 10% трудоёмкости ПОСа (3-5 дней) набросать. Только кому это нужно ? Обоснованием ПОСа являются сметы. Или ПОСовцы сами должны графики ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ делать. Второе просто ужасно трудоёмко и не обсуждается в обычном случае. У вас выбор: локальный график производства работ (трудоёмкость даже с имеющимися ЛС достаточно большая) или слегка фальсифицировать (как я сейчас буду делать, цену делим на выработку=трудоёмкость рабочих / кол-во рабочих заранее принятое= продолжительность отдельных укрупнённых видов работ = график). Без смет вы не выкрутитесь по любому. Иначе только фальсификация ПОС на 100%. Ну на 99%, так как там ещё описание района строительства есть в ПЗ. Но фальсификация всего означает, что вам из-за малейшего замечания эксперта придётся заново рожать ПОС уже по настоящему. Если вы фальсифицируете повторно, то хороший эксперт обратит на это внимание, даже если изначально вам поверил и пропустил это. Единственное, что ПОС часто не проверяют. Нужен для состав ПД. То есть внутри можно комикс нарисовать и экспертиза не увидит. Это надо уточнять у ГИПа. Но и в таком случае я никогда такого не делаю. По известным причинам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Мы продолжительность считаем без смет, только по снипу, техкартам и т.п. или "из опыта", а сметы только в экспертизе видим. ) Входишь в экспертизу с 36 месяцами, выходишь от туда с 27 мес, строители выигрывают тендер и утверждают, что построят за 18 мес. Вот такая арифметика. ) И все довольны. ) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Общение на форуме это когда устаёшь работать. 20 мин. в день максимум.
Fland так это "из опыта" и называется фальсификацией. Кто ж спорит, фальсифицировать просто. Потому у вас и Цитата:
Вот только что "по опыту" предварительно назначил продолжительность реконструкции сарая в карьере 6 мес. Пришли 20% смет, пересчитал по назначенным бригадам и рабочим оказалась 8,5 мес и это не предел. И рабочих пришлось в два раза больше вбухать. Это в два раза больше временных бытовых зданий. И в 1,5 раза меньше площадь некоторых складов. И кранов в 2 раза больше, т. е. переделки экологов потенциальные... И сметы я не жду, а выбиваю из сметчиков два раза в день.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.02.2013 в 16:18. |
|||
|
||||
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799
|
ну наверное мы не доживем до столь светлых дней!
__________________
С уважением, StudioSerg.:) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну если просто жить, то и правда не доживём.
А если покачать лодку со своей стороны, то жизнь может и наладиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Цитата:
Несколько раз озвучивал для руководства идею создания группы (во главе меня конечно же ) по организации строительства, включая: ПОС для экспертизы и получения разрешения на строительство, разработка графика производства работ в проджекте со всеми ресурсами из смет, и разработка ППР и ТК. Пока эта идея поддержки не находит. ПОС "просто" нужен для экспертизы и ВСЁ. А какой он будет это только от меня одного зависит. Никто же не определит катЧественный он или "сделанный на коленках" дней за пять. Стараюсь делать хо-ро-шо и на откровенную халтуру не иду. Делаю. Но пока нет смет, пока все "теоретические" данные не уточню видя стоимость ПОС не печатаю и не подписываю. Иногда уже перед самой выдачей выясняется, что первоначальную стоимость увеличили/ уменьшили миллионов на 100. И ведь только циферки поменять)))) Так ВСЕ думают, кто ПОС сам не далал. А то и новые работы добавили...или здание в плане передвинули на пару метров))) А в отдел ПОС не сообщили. Нет взаимодействия отделов. От того и качество проектов организации строительства такое, и отношение по этому к ним как к "веселым картинкам" оторванным от реальности. Смутное время возможно и пройдет. Но!!! ПОС в бюджетный проектах главное чтобы был, и по нему можно было разрешение на строительство выдать. ПОС для частного заказчика особо не нужен. Можно и без него строить. И ППР на основе ПОС делают только теоретически...по факту все прекрасно понимают как оно делается. Для галочки. Так куда лодку то качать??? З.Ы. И кстати...давно надумываю покинуть пост "разработчика ПОС" и станет на одного "очень редкого специалиста" меньше Что то не вижу я развития в этом направлении
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
Цитата:
Я уже покидаю, не хочу больше работать в направлении ПОС, особенно желание пропало после того как манагеров набрали чуть ли не школьников, которые ходят чего-то хотят, а чего не знают. Строительного образования не имеют (даже строительного экономического), как проект ведется понятия не имеют, что в какой последовательности делается тоже не понимают ( я конечно понимаю все мы были когда-то зелеными, но пиииииии не до такой же степени), зато мама или папа их пристроили в хорошее место. Последний раз редактировалось Александр 1982, 07.02.2013 в 08:08. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 10.02.2013 в 16:17. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик (энергетика) Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 19
|
Очень прошу помочь! Подскажите пожалуйста, как учесть в продолжительности строительства объекта обустройство на площадке строительства складских, бытовых и т.д. помещений, а также демонтажные работы, которые будут производиться после ввода в эксплуатацию объекта?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
А никак. Только график производства работ делать. Я тут намедни посчитал как нормативная сметная трудоёмкость работ / кол-во рабочих в бригаде. Но это немного неправильно. Так как добавил 1 рабочего и демонтаж на 10 дней меньше. А без лишнего крана так не будет.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик (энергетика) Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
А где взять количество работающих? Ведь если его определить по СНиПу, то опять же там учтутся месяцы только по строительству. Или может в ПОСе вообще нужно указывать только продолжительность строительства? Еще вопрос, в календарном плане демонтаж надо указывать? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я назначил сам.
Можно назначить и сослаться на ТТК. Только на демонтаж вы такую не найдёте. Теоретически в ПОД её надо делать... Но, пока не расшифруют термин "карты-схемы", необязательно. Да, в календарном плане демонтаж надо указывать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик (энергетика) Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 19
|
Спасибо!
Я сейчас с экспертом разговаривал, так он говорит, что продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 уже включает в себя подготовительный период, и что дополнительно продолжительность демонтажа и устройства временных зданий прибавлять не надо) хотя в самом СНиПе, как я понял, это время не учитывается... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Так тоже нельзя делать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
А как вы выделили :
вынос опор в натуру демонтажные работы временные здания и сооружения ? В смете отдельно их нет... Ну кроме демонтажа...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик (энергетика) Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 19
|
у нас в смете эти работы есть по отдельности, но сейчас я думаю написать просто по главам, взятым из сметы.
Еще задам вопрос. Как определить площади складов отапливаемых, неотапливаемых? Попробовал посчитать согласно "Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства", но там берется за единицу измерения млн. руб., поэтому отапливаемый склад мой получается примерно 300 м2 для ВЛ-10 кВ длиной 16 км. Мне кажется это много, тем более, что каждый год цены дорожают, и получается на один и тот же объем конструкций в разные годы будет разные площади |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Интересно откуда сметчики взяли такие расценки на вынос опор в натуру ? Вы наверное постарались ? Или магия ?
И что эта расценка на "вынос опор" делает в подготовительном периоде ? Да, именно они, РН-73 часть 1, ищите по ключевому слову. млн. руб. 1969 года. Надо переводить цены. Как на форуме написано. из 78 млн. руб. 2012 года у меня только что получилось 0,38 млн. руб. 1969 года. Но там много от чего всё зависит.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик (энергетика) Регистрация: 16.02.2013
Сообщений: 19
|
Цитата:
с этим замечанием я согласен, у них и демонтаж стоит в подготовительном периоде, хотя скорее всего демонтируют старую ВЛ после постройки и подключения новой! Теперь о деле. Подскажите методику по переводу млн. 2012г. в млн. 1969г. Буду очень признателен! |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
плохо искал.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=714735
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Сообщений: 263
|
Т.к. ПОС всегда делаем до смет, всегда так и считаем. Но параллельно по работникам и крановому оборудованию. По большей цифре и определяю длительность.
__________________
В ГОСТ верую |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Tarbar, мне дали сметы сделанные методом аналога.
Т. е. нижняя половина здания Х руб., У чел-ч. и верхняя половина здания. Вот и всё здание построилось. Я ещё выбивал из сметчиков машиноёмкость кранов, но не получилось до конца это сделать. Не было возможности выделить отдельные расценки и посчитать по ним. Думаю и в дальнейшем не будет. Если бы были хорошие ЛС, то можно было бы критический путь на графике сделать. Всяко это было бы проще, чем У/кол-во рабов поделить.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Для вахтового метода это решение заказчика и его исходные данные.
Где проживают от того и справка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Если согласно местным нормам нужен мониторинг, то это дорогое и ответственное дело. Нужны специалисты по мониторингу.
Нужно сделать расчёты по осадке поверхности со строящимся зданием, динамические воздействия, осадка от водопонижения в тяжёлой МКЭ программе. В Питере вроде есть ТСН, где есть требования по необходимости мониторинга. Как у вас не знаю. Если норм нет, то это ваше решение. Смотря что как и где строите. Примерно 80-100 м близости (а для водопонижения и до 0,5 км) - красная черта за которой мониторинг может быть необходим.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Будет стоить от 200 тыр. ПОС, кстати, стоит от 150 тыр. Так что вы это уже никак не сделаете.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Так это ж 11-этажное жилое здание.
И я сказал "от"... В Питере и правда, наверное, такой ПОС стоил бы может быть 200 тыр. В любом случае не 1 млн. руб. и, значит, стоимость проектирования мониторинга для ПОС надо было учитывать отдельной расценкой ПИР.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2013
Сообщений: 3
|
а попробовать написать общие слова по мониторингу "типо да , нужно и обследование и мониторинг, и в связи с чем это надо (близость расположения зданий, коммуникаций тд)" а дальше написать фразу про то что программа мониторинга и обследования с нанесением маяков (на здания), пъезометрических уровней (вода) и др, предусмотреть на стадии разработки рабочей документации?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я сейчас, кстати, в ПОС так и сделал.
Но мой то ПОС экспертиза проверять не будет... И у меня были только АЗС и небольшое промздание в карьере... И РД на БВР обязал делать... А в городе 11-этажное здание построить без экспертизы ПОСа не получится... А экспертиза в здравом уме даже за любые деньги такое нерешение не пропустит. Потому что тогда мониторинг просто никто не сделает и все дела. В РД нет денег "с просто так" на псевдонаучные исследования...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2013
Сообщений: 3
|
Цитата:
+ в ПОСе необходимо предусмотреть технологии исключающие (минимизирующие) вибрации и шумность.. (те вместо гидромолотов- вибропогружатели или вообще замена свай на БНС ну и тд...) да еще при разработке котлована аккуратнее с приближением к существующим зданиям ... все мероприятия описать в записке поподробнее и экспертиза не должна иметь претензий! п.с. ПОС линейные сооружения, мосты ...) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Странно. Вроде у нас действует ТСН и там вроде бы про мониторинг что-то было... Не по доброте же душевной все строители его делают...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 23.03.2013
Сообщений: 3
|
видел я разработанные разделы по мониторингу в питере (реконструкция набережной фонтанки возле казанского собора) ... там в принципе просто болванка (кроме результатов обследования зданий в которых их состояние описывается) + рекомендации по производстве работ (уменьшить шумность и вибрационные воздействия) = в этом томе указано о том что программа дорабатывается на стадии выполнения рабочки ) (после начала смр) ...! (и это в томе выполненном спец организацией )) все остальные меры - установка в подвалах пъезометрич уровней, марки (просадки засеч) маяки на стены (на сущ трещены в смысле) и производить через какое то время (раз в неделю по моему, не помню) мониторинг этих меток с записью в журнал! больше ничего...
строители делают, и это правильно НО на стадии П можно попытаться перед экспертизой оправдаться общими фразами и показать пальцем на рабочку (просто чтоб ее сделали )))! единственное что, если котлован сильно подходит к существующим зданиям, там экспертиза может и на дыбы встать ! случаи были... поэтому в любом случае необходимо внимательно на документацию смотреть... да и еще от самого эксперта многое зависит... разные они! (меня например ПОС в главгосэкспертизе.. в москве сметчица смотрела (замечания соответствующие ) |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Не только перечень но и
ф) ... земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений;
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Если существующие здания попали в зону влияния проектируемого сооружения, то на проект надо делать геотехническую экспертизу.
а в ПОСе надо сослаться, что экспертитиза проведана, она рекомендовала(если рекомендовала) сделать то и то и это учтено в проекте/посе. Последний раз редактировалось Fland, 24.03.2013 в 12:20. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.04.2013
Сообщений: 1
|
мне пришло замечание с экспертизы
Оформить расчет продолжительности строительства в соответствии с приведенным образцом: Исходные данные: Здание 16этажное , панельное Общая площадь квартир –37999,75м2 . Площадь технического этажа – 5124,5м2 . Фундаменты –монолитная ж/б плита. Площадь встроенных помещений-1597,73м2 Расчет продолжительности строительства произведен по СНиП 1.04.03-85* 1.По п.8 табл. продолжительность строительства жилого дома определяем по общей площади: 37999,75+0,75х5124,5=41843,125м2 2.По п.9 и 10табл. продолжительность строительства жилого дома определяем методом экстраполяции/продолжительность строительства 16эт-18000м2. панельного дома равна 9.5мес /36000-18000/:18000 х100 =100%; 100х0,3=30%; Т= 9,5 /100+30/:100=12,35мес. /41843,125-36000/:36000 х100 =16,23%; 16,23х0,3=4,89%; Т= 12,35/100+4,89/:100=13,11мес. 3.По п. 11 «Общие указания» раздел 3.1*к продолжительности жилого дома со встроенными помещениями добавляем на встройку: 4324,5х0,5:100=21,62мес. Общая продолжительность строительства: Тобщ.=21,62+13,11=34,73=35мес В т.ч. Подготовительный период 1 мес. При расчете продолжительности по п.10,11 «Общие указания» р.З, к общей площади добавляется 75% техэтажа/чердака/, 50%площади помещений подвала и на встроенные помещения 0,5мес. На 100 м2 встроенного помещения, если таковые имеются. Я не могу понять откуда некоторые данные появились в данном расчете(выделила синем ) помогите пожалуйста |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ничего не понял в расчёте.
Можете разжевать для непонятливых ? Авось и сами поймёте. Нельзя применять к продолжительности несколько коэффициентов, можно только 1 максимальный.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
Цитата:
По нормам "старая панельная 16-ти этажка" имеет площадь 18000м2 и срок строительства 9,5мес. А у вас с учетом тех этажа 41843м2. Т.е. разница более чем в три раза))) Как так? Делим площадь на этажи (16эт.), на количество квартир на этаже (пусть будет 10) и получаем 41843/16/10=261м2 площадь одной квартиры. Однако))) Но если учесть что здание не одно, а ТРИ. то получаем площадь одной квартиры 108м2. Условно. Подъезд и прочее не беру. Но цифры более реальные. С цифрой 36000 разобрались??? Другого объяснения не вижу. Второй вариант бооооооольшие квартиры для льготников.)))) Но тогда и расчет будет немного другой. Едем дальше. С самим этим расчетом думаю всё понятно? Метод экстраполяции. Т.е. современная панельная 16-ти этажка по нормам строится за 13месяцев (судя вашего расчета). При этом все три (!) должны строится одновременно. Цитата:
Так её и умножайте - 15.97*0,5=8 месяцев. ИТОГО: 13+8=21 месяц.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 11.03.2011
Москва
Сообщений: 183
|
36000 взялось из СНиП, по снипу нельзя применять экстраполяцию если идет превышение объема, площади и т.п. более чем в два раза, вот и получается что здесь двойная экстраполяция применяется, сначала берем увеличение в два раза и получаем приращение на 30%, а потом увеличение к 41843,125 и получаем приращение на 4,89%. Опять же такое здание в любом случае должно строится несколькими башенными кранами и соответственно общую площадь необходимо делить на количество кранов.
А у вас с учетом тех этажа 41843м2. Т.е. разница более чем в три раза))) Как так? Все очень просто, здание может иметь скажем не 2 секции, а 4,5,6 и более отсюда и получается что здание вроде как 16 этажей, а площадь уже будет другая Последний раз редактировалось Александр 1982, 16.04.2013 в 12:18. |
|||
|
||||
Инженер ПОС и ППР Регистрация: 18.01.2008
Красноярск
Сообщений: 239
|
по СНиП максимум для 16-ти этажки 18000. А вот то что
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Расчитываем максимальную продолжительность. Ставим один или два крана. Построят раньше хорошо. Главное что есть обоснование сроков. А дальше уже дело за ППР.
__________________
Чтобы заработать на жизнь - надо работать. Но чтобы разбогатеть, надо придумать что-то другое. Последний раз редактировалось DimNik, 16.04.2013 в 12:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 4
|
Добрый день! Есть вопросы:
1) Помогите рассчитать продолжительность стр-ва, объекты ПГС: если примером, стоимость СМР в ценах 2001 года - 34500,00 т.р. 2)на обеъкт ПГС, подскажите, сколько взять и в чем (л/с или м3) объем воды на пожаротушение, необходимый на период строительства? каким нормативным документом воспользовались? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 3
|
Добрый День! Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на документ, который доказывает необходимость разработки раздела "ПОД" если мы сносим крышу и стены (трансформаторная подстанция высотой 4,8 м и одноэтажное строение 5,9 м), но фундамент оставляем. Разве нельзя описать решения по сносу конструкции здания в ПОСе?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
MiniCap, мнение экспертизы. ПОД надо делать, если будете проходить экспертизу.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Добрый день, коллеги.
Делаю проект демонтажа нескольких зданий. Есть ли какие-то усредненные данные например: вес инженерных коммуникаций на квадратный или кубический метр здания. Чертежей и спецификаций нет, со всем остальным вроде разобрался, осталось дать объемы инженерки сметчикам. Интересует отопление, водопровод и канализация. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Thurd, ну вы же вроде взрослый опытный специалист. Откуда столько надежды на чудо ?
В крайнем случае можете всей фирмой искать проект аналог. Только этого по идее не пропустит экспертиза сметной стоимости.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Цитата:
Насчет экспертизы я не особо волнуюсь, потому что ± несколько тонн труб это 0.001% от всего объема. Да и проверить эти данные не получится, даже с помощью аналогов - строили пленные немцы в 40-х годах. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Ну если обследования нет и не будет, то лучше всего съездить на место и самому ручками всё обмерить...
Но это будет незаконно. Сметчиков возьмут за одно место. И экологов тоже могут, но с меньшей вероятностью. Задача экспертов тут не найти ошибку в цифре, а выявить фальсификацию методики определения цифры. Может и пропустят... Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320
|
Пообщался с коллегами насчет того как все это считать при отсутствии чертежей. Они делали все предельно упрощенно и приблизительно, с ведомостями только по строительным конструкциям, все остальное шло как строительный мусор в процентах от несущих конструкций.
|
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57
|
Здравствуйте. Возможно, повторюсь с вопросом, но поиск по форуму нужных результатов не дал.
Вопрос следующий: изображаются ли трассы временных инженерных сетей на стройгенплане? Приходилось работать в основном с белорусскими нормами, и там расчет потребности в энергоресурсах и указание точек подключения временных сетей лежит на ПОСе, а трассировка сетей уже на ППР. По старому СНиПу 3.01.01-85, также в составе ПОС "строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства с расположением ... инженерных сетей [насколько понимаю, постоянных], меcт подключения временных инженерных коммуникаций (сетей) к действующим сетям с указанием источников обеспечения стройплощадки электроэнергией, водой, теплом, паром". В составе ППР "строительный генеральный план с указанием: ... действующих и временных подземных, наземных и воздушных сетей и коммуникаций". В постановлении 87, п ц), немного коряво звучит "с указанием.... инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей". Поделитесь, пожалуйста, опытом - как делаете вы? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
nathalie_gpi, я однозначно читаю это как "временных сетей в ПОС", ваше прочтение для меня открытие.
Offtop: О сколько нам открытий чудных...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
По стройгенплану проводим линию, рисуем лампочки (типа прожектора) и в условных обозначениях "временная сеть электроснабжения с освещением".
По текстовой части в общих указаниях уже пишем: электроэнергия от передвижных ДЭС, Вода привозная, связь "такая-то". Расположение и протяженности временных инженерных сетей и сетей электроснабжения показаны условно и уточняются подрядчиком на месте. Пока вопросов не было. Экспертам пофиг где там электричество, главное что указано. В основном это должно интересовать Заказчика, но заказчикам в большинстве своем тоже пофиг. Последний раз редактировалось LLEXA, 28.02.2014 в 11:45. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Кому эти лампочки нужны?
Я указываю точку на площадке под бытовой городок, получаем ТУ на временное присоединение к этой точке от городских коммуникаций (электричество, водопровод, канализация и водосток) и выпускаю проект. Заказчик видя условия присоединения должен решить обойдется ли он «так как есть» (за счет временных) или заказывает нам или кому угодно проект на прокладку временных инженерных сетей для нужд и механизации строительства. Последний раз редактировалось Fland, 28.02.2014 в 14:40. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 25.08.2011
Беларусь
Сообщений: 57
|
Цитата:
Вариант хороший, только чем бы его обосновать, если Заказчик хочет видеть эти сети в составе ПОС? Старым СНиПом как-то неприлично. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
"Съесть-то съест, да кто ему даст?!"
Проектирование сетей, даже временных, денег стоит, а ПОС он хочет заставить бесплатно поработать. Всегда находятся желающие навесить на ПОС черт знает что, надо таких направлять куда подальше. Последний раз редактировалось Fland, 28.02.2014 в 14:42. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
nathalie_gpi, сети всё-таки проектируются в неполном составе согласно постановлению 87.
В виде плана или иных изображений для расчёта объёмов работ. Все делают план и всё. Остальное заказчик может заказать дополнительно или заставить выполнить проектную организацию за те же деньги, но уже делать буду ВК/ЭС и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2013
Белгород
Сообщений: 48
|
Добрый день всем! впервые делал раздел ПОД и после экспертизы пришли такие замечания: Показать на плане зоны развала с указанием мест складирования разбираемых материалов, Отсутствуют технологические карты-схемы (в т.ч. по сносу демонтажу строительных кон-струкций, включая фундамент, примыкающих с существующему зданию кафе). Есть у кого-нибудь образцы, как это оформить, буду очень признателен!Заранее спасибо!
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
места складирования по постановлению 87, пособию к СНиП или РН-73 Цитата:
Видимо тут уже придётся рисовать подобие технологических схем из ТК. Надо уточнить у эксперта, что он хочет. Там большой объём вообще, если всё чертить. В смысле образцы ? Открываете любой ППР в сети...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Есть МДС на оформление ТК. Технологическая схема - часть ТК.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Никто не видел нормы на расселение жителей из жилых зданий при капитальном ремонте фасадов ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Господа!! )) у кого-нибудь есть схема (чертеж/пример) на устройство защиты кабельной эстакады. Суть в том, что пришли замечания, мол работы ведутся в непосредственной близости от существующей кабельной эстакады и т.д. и т.п.. и просят предоставить графику по мероприятиям направленным на защиту (как я понимаю своего рода что-то вроде временной защиты опор ЛЭП на время производства работ). Либо посоветуйте как лучше сделать и может надо заложить какие-нибудь объемы на это дело.. Спасибо!!
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Если замечание при согласовании работ службой эксплуатации сетей, то надо что-нибудь нарисовать. Лучше уточнить у них, что они хотят видеть. Навешивать что-то на эстакаду вообще то нельзя, она на такие нагрузки не рассчитана. Остаются мероприятия, это обязательная выдача наряда-допуска рабочим, режим работ, присутствие руководства/ИТР в момент работ в их месте, присутствие инженера сетей за доп. плату, отключение сетей (ну в крайнем случае).
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Близость - это значит сколько? и какие работы? Может необходимо указать ограничения зон обслуживания грузоподъемными кранами? может предусмотреть мероприятия по ведению земляных работ в непосредственной близости от опор эстакад? может предусмотреть мероприятия по проезду автотранспорта под эстакадой?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 30.10.2008
Красноярск
Сообщений: 65
|
Здравствуйте! Есть замечания от гос.экспертизы по СГП. Знаки геодезической разбивочной основы располагаются, за башенным краном, дорогой и складом на расстоянии около 20м. Эксперт пишет замечание, что склады будут мешать работе геодезиста с точек. Перенести дорогу и склад возможности нет, что делать?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Если в ПОС есть геодезически знаки, значит ПОС уже местами минимум нормативного среднего качества и намного лучше многих и многих и многих... Это круто. Для снятия высоты с репера обычным нивелиром действительно надо видеть в глазок рейку. Однако геодезисты без проблем передают высоту через заборы создавая вспомогательные отметки/репера на препятствиях (наносят на забор 1-3 отметки ступеньками в разных местах, переставляют нивелир повыше и подальше используя рельеф, с новой позиции переносят отметку рейкой на другую сторону препятствия). Пункты же в традиционных оптических теодолитах используются непосредственно, прямо на них встаёт теодолит и смотрит по оси на осевой штрих/паз/выступ в сборной конструкции или на край опалубки. Однако даже тут дело не безнадёжно, можно построить от 2 пунктов дополнительную временную ось, которая будет сразу же использоваться для того же. Но эти способы снижают точность, насколько не знаю. Для тахеометра же нет разницы, где стоит пункт. Один раз задав 0 координат на этаже далее геодезист может только уточнять этот 0 или координаты при отдалении от 0. Но дальность там около 100 м. То есть на большинство зданий хватит 1 точки 0,0 (то есть 8-16 пунктов и 4 строительных осей). Это тоже нехорошо, так как надо этот 0 сверять, но, в крайнем случае, в принципе, геодезисты признавались, что этим редко занимаются... Реперы устанавливаются по пособию вроде бы как по 2 шт. на здание ? Тогда на вашем знаке только пункт. Хм... Вот думаю, а если прописать мероприятие "использование только современных тахеометров", а этот 1 спорный пункт просто удалить... Это, конечно, будет не очень законным ответом на замечание, но ведь и у эксперта тоже нет обоснования для замечания ("мешает по таким то нормам"). Но это, конечно, надо обговорить с экспертом. И тот может отказать. Я в подобном случае всё же постарался бы ужать пункт хотя бы и незаконно поближе к зданию, чем можно по нормам. Тут не поймёшь, что лучше сделать, как лучше нарушить. Пункт вблизи тоже бесполезен, ещё несколько метров можно нарушить, а потом просто в глазок не будет видно шкалы рейки... Без пункта тоже по нормам нельзя... Лучше, конечно, было бы склад перенести и у вас 99% ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭТО СДЕЛАТЬ, А НАМ ВЫ ПРОСТО ГОВОРИТЕ НЕПОДУМАВШИ... Но если уж вы там настаиваете, то вот как-то так.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 05.08.2014 в 18:35. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 03.12.2011
Bryansk
Сообщений: 260
|
Вот что нашел, может поможет...согласно Руководству по контролю качества Санкт- Петербург Издательство КN 1998 (Общероссийский общественный фонд «ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА» Санкт-Петербургское отделение)
п. 8 Створы основных или главных разбивочных осей зданий (сооружений) следует закреплять на обноске и на грунтовых створных знаках п. 9 Основные и главные оси закрепляются створными знаками в количестве не менее четырех на каждую ось, не считая знаков, закрепляющих точки пересечения осей. п. 10 Месторасположение створных знаков определяется сроками строительства, условиями сохранности знаков, застроенностью территории строительной площадки и видом используемого в дальнейшем метода передачи точек и осей по вертикали. п. 12 Выполняя закрепления осей (рис. 1), следует: - ближние к зданию грунтовые створные знаки и обноску располагать на расстоянии а1=1…3 м от бровки котлована или от оси здания; - дальние грунтовые створные знаки устанавливать на расстоянии а≥а1 и а1+а2 ≥h, где h - высота строящегося здания. п. 13 С завершением работ нулевого цикла створы основных или главных осей закрепляют на цоколе возводимого здания (сооружения). Согласно отмененного СНиП 3.01.01-85 4.8. В целях лучшей сохранности осевых знаков их надлежит размещать на газонах, обочинах дорог, вдоль заборов, за пределами котлована, в местах, свободных от постоянных и временных зданий, сооружений, в том числе подземных и надземных коммуникаций, дорог, строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, складских площадок, механизмов. Осевые знаки не должны попадать в зону нарушения грунта при выполнении строительно-монтажных работ. Размещение их увязывается с проектными решениями по организации земляных и строительно-монтажных работ. Складирование строительных конструкций, материалов допустимо не ближе 2 м от центра знака. Я кстати тоже никогда их не рисую...за 5 лет,один раз замечание было...вот тогда я помучался)У меня на подстанции оборудования куча и у каждого своя ось)Дня два наносил все по правилам))) Последний раз редактировалось forostenko_andre, 06.08.2014 в 10:36. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Подскажите как раскидать % сметной стоимости по кварталам строительства !!?.. Объект - УУ ШФЛУ (Узел Учета Широкой Фракции Легких Углеводородов).. Продолжительность строительства 8 мес. (в т.ч. подготовка и демонтаж).. Спасибо!!
|
|||
|
||||
Конструктор-волшебник Регистрация: 31.01.2008
Сообщений: 46
|
Добрый день.
Экспертиза требует разработать ПОД, правомерны ли их требования если у меня Капитальный ремонт крыши многоэтажного жилого здания. В состав демонтажных работ входят: а) частичный демонтаж существующего рулонного покрытия под опирание кирпичных столбиков и парапета б) демонтаж выходов на кровлю; в) демонтаж разрушенной кладки дымовых и вентиляционных каналов; г) демонтаж торцевых парапетов здания; Заранее благодарен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
gendolf, да, придётся делать.
Необходимость ПОД нормами не регламентируется. Вернее, регламентируется делать в любом случае.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер проектировщик Регистрация: 03.10.2007
Екатеринбург
Сообщений: 12
|
Tyhig, как же не регламентируется? А Градостроительный кодекс? Статья 48 п. 12.... "7) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей (при необходимости сноса или демонтажа объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);" Вот если кап. ремонт то ПОД можно не разрабатывать, а если реконструкция то уже нет.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Иван Михайлович, да, да.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС, ПОД, ППР, ППР ПС, ППРв Регистрация: 17.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5
|
добрый день! в разделе "обоснование потребности строительства в кадрах" согласно МДС 12-46.2008 имеется таблица потребности строительства в рабочих кадрах.
Пожалуйста, помогите новичку правильно ее рассчитать и заполнить! |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
Нормативная трудоемкость строительства определена в соответствии с объемами строительно-монтажных работ и составляет 252792 чел.час. (с пояснительной записки сводного сметного расчета). Среднемесячная потребность в строительных кадрах определена на основании нормативной трудоемкости с учетом нормативной продолжительности строительства и составляет: Р = 252792/ (8×21×12) = 125 чел. где: 8 - продолжительность смены (час), 21 - количество рабочих дней в месяц, 12 - нормативная продолжительность строительства (мес). Распределение строительных кадров по категориям работающих приведено в таблице 4: Таблица 4. Категория работающих % от общего количества Количество чел. Примечание 1. Рабочие 84,5 106 1-я смена 70% 2. ИТР 11 13 1-я смена 80% 3. Служащие 3,2 4 4. МОП и охрана 1,3 2 ИТОГО: 100 125 Обеспечение строительства рабочими кадрами осуществляется за счет наличного состава строительной организации. Санитарно-бытовое обслуживание строителей предусмотрено в инвентарных передвижных вагончиках. Доставка строителей к месту работы осуществляется городским транспортом, питание в пунктах питания, расположенных рядом со строительной площадкой, по заключенному договору. Медицинское обслуживание поликлиникой, расположенной в районе строительства. Для оказания первой медицинской помощи в бытовых помещениях предусмотрены медицинские аптечки необходимой комплектности. ----- добавлено через ~5 мин. ----- формат таблицы не сохранился. В таблице 4 колонки. Сообразиш. |
|||
|
||||
ПОС, ПОД, ППР, ППР ПС, ППРв Регистрация: 17.05.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 5
|
Цитата:
спасибо большое за помощь, но я говорила конкретно о вот этой таблице. в частности, меня интересуют расчет второго и тертьего столбца. эксперт неистово желает видеть эту таблицу с конкретными цифрами |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Нормы выработки - исходные данные от заказчика. Иначе усреднённые можно найти в Рекомендации по разработке календарных планов и стройгенпланов ОАО ПКТИпромстрой 01.01.2008
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
А чем метод STAS*777*а, не люб? мы так тоже делаем когда смета до ПОСа есть (такое бывает крайне редко). В конце концов можно от обратного все рассчитать. Взяв за основу нормативный срок, его то эксперт не оспорит, человеко-часы и СМР из сср, получив среднюю выработку на человека. И вообще кто такой ЗАО «ЦНИИОМТП»? - он нам не указ. У нас свои методички. ) Последний раз редактировалось Fland, 13.10.2014 в 17:04. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Тем что в сметах нет трудоёмкости машинистов. Увы. Если только из их файлов АПРС вынимать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
3-я колонка, исходные данные заказчика или усредненная выработка которая в ценах 1984 года колебалась от 7,5 тыс. р (хозспособ), и 10 - 27 тыс. р. (подрядный) в месяц. При расчетах можно принимать 11-13 тыс. р. или выше, в зависимости от сложности объекта. Чем больше монтируемых конструкций тем выше выработка. На монтаже КЖ и КМ состав бригады 5-12 человек, а на кладке, отделке и монтаже оборудования 15-20 человек. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 833
|
Есть такой вопросик, да же несколько.
Разрабатываем ПОС для реконструкции подстанции 110кВ От заказчика пришли замечания: 1. Выполнить ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ с выделением работ по периодам строительства; 2. Выполнить ведомость потребности в строительных материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства; 3. Выполнить календарный план строительства, в котором определяются сроки и очередность возведения основных и вспомогательных зданий с распределением капитальных вложений по периодам строительства. Как я понимаю эти замечания: 1. Если периоды - это временная характеристика, то беру всю продолжительность строительства и делю ее на месяцы и прописываю какие работы проводятся в эти периоды (к примеру планировочные работы, нулевой цикл, здания и сооружения стройчасти, начинка оборудованием, пусконаладочные работы и т.д.) 2. То же только в материалах 3. Обычно делали простой график строительства. Теперь его надо привязать к деньгам. Может кто поможет с примерами. |
|||
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
Цитата:
Обычно беру сводный сметный расчет, (главы 1-8) размазываю СМР и общую стоимость по периодам строительства, вот и календарный план. Ведомости работ и материалов не входят в требования ППРФ87, но если заказчик (экспертиза) хочет, то по соответствию со сроками работ из календарного плана, размазываем соответственно по периодам строительства работы и материалы. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Подскажите как посчитать продолжительность строительства склада ЛКМ. Здание одноэтажное. В основании фундаментная плита. Конструктив - металлический каркас. Здание состоит из склада для хранения грузовой резины, склада для хранения красок и растворителей, кабинета ИТР на 3 рабочих места с бытовыми помещениями (сан.узлы). Площадь застройки - 331 кв.м, общая площадь - 332,6 кв.м, строительный объем здания - 2390 куб.м.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
olezhkooo, помочь вам не хочу, так как лень и работайте сами.
Просто комментарий. Однажды нашёл состав зданий по одной из норм СНиП Продолжительность строительства в некоем ВСН. Подозреваю, что можно и остальное найти примерно так. И потом, это у вас просто склад. Склады легко подобрать по СНиП, хотя бы и косвенно. В крайнем случае серия Канск в конце. но там вроде бы нет фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Приветствую честной народ! Разрабатываю ПОС на реконструкцию набережной. Облицовка ее состоит из навесных блоков, длиной около 3 м и высотой 1,5 м. Примерная масса одного блока - 11 т. Вокруг здания, дорога, сплошная стесненность. Толстым "плюсом" ко всему идет обилие закопанных, навешанных, проложенных кругом коммуникаций. В целях экономии средств, дабы не платить за перенос коммуникаций и уменьшить сроки подготовительных и общий объем работ, принял решение производить демонтаж существующих блоков и монтаж новых (конфигурация такая же, масса меньше - 9 т) экскаватором. Схема во вложении.
И вот весь вопрос - я не могу найти документальное подтверждение того, что экскаваторами можно поднимать и опускать грузы. Нахожу информацию о монтаже блоков ФБС экскаваторам-кранами, картинки бородатых годов. Знаю, что на стройке, используя "зуб" под ковшом, укладывали дорожные плиты для временной дороги ковшовым экскаватором. Но тут немного другая конфигурация, масса. И никаких документов. Что скажете? Возможно ли так провести монтаж навесных блоков и пройти с такой схемой экспертизу? Последний раз редактировалось BEDMEDb, 19.12.2014 в 10:19. Причина: Вставил схему |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Судя по картинке, плиты с облицовкой гранитом. Я в своё время работал на ЖБИ "Паркон" и мы выпускали эти плиты для набережной..., сложные изделия. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Да с ПОСом даже проще, ППР не нужен, там же главное "генеральную линию партии" задать, в разделе ТБ описать ключевые моменты связанные с такой работай экскаватора (наверно стоит упомянуть те ГОСТы по безопасности).
|
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Правильней будет точно определить стоянки кранов, подобрать из грузовысотных характеристик требуемый (или 2-3 шт.) и им/ими работать. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Хорошо бы вынести обсуждение грузоподъёмного экскаватора в отдельную тему.
Это одно из важных направлений совершенствования норм и техники РФ. Из минусов ещё вижу, что в кранах сейчас есть программы контролирующие вес груза, а на экскаваторах такое вряд ли стоит. Также сложность управления грузом. Из плюсов очевидная унификация техники, отсутствие дорогого крана. Предлагаю обсудить мифическое усовершенствование норм здесь. С надеждой на прочтение в будущем законотворцами. Предлагаю разрешить с ограничениями грузоподъёмные операции экскаватором и ковшовым погрузчиком. Ограничения ввести следующие: 1) Крюк должен быть надёжно приварен и сам крюк должен быть надёжным. При этом крюк будет подвергаться динамическому воздействию при прочих земляных работах. Предлагаю Кзапаса=20 с проверкой периодическим неразрушающим контролем 100% шва и обследованием стали крюка. Предлагаю разрешить приварку крюка на месте работ, а не только заводом, с контролем шва и расчётом крюка в ППР или ТК и ежемесячной проверкой. Если крюк приварен на заводе выпустившем ковш предлагаю поблажку в виде проверки каждые полгода. Результаты проверок предлагаю повесить на Ростехнадзор, больше не на кого. Результаты проверок предлагаю обязательно приводить в ППР или ТК. 2) Виды грузов поднимаемые экскаватором. Предлагаю оставить только трубы, балки и прочие длиномерные грузы и сборные железобетонные конструкции похожие на кубик по габаритам. Дли этом все длиномерные грузы должны быть застропалены по новой схеме строповки исключающей их выпадение при перемещении. Прочие грузы запретить. Высоту подъёма грузов ограничить как 3 м от дневной поверхности. Это обычная высота бортовой машины. Если бортовая машина загружена донельзя, то её вообще небезопасно трогать и краном, тем более экскаватором. 3) Скорость движения экскаватора с грузом ограничить как 10 км/ч. 4) Экскаватор должен иметь в паспорте разрешение на подъём и перемещение грузов и грузовысотные характеристики. Не вообще какой-нибудь, а любой экскаватор выпускаемый в РФ должен иметь такие характеристики в паспорте. 5) Массу груза пока дело не устаканится предлагаю ограничить в 2 т. Всё-таки обывательски 3 т это уже автомобиль, и не дело его поднимать экскаватором. 6) Предлагаю выпустить новое ПБ или ФНиП на экскаваторы. Или дополнить существующие нормы с учётом этих ограничений. 7) Предлагаю изменить ГОСТ на эксаваторы в РФ. 8) Предлагаю распределить ответственность за неправильное применение экскаватора. Это сделать непросто, поэтому предлагаю ввести наряд-допуск на подобные работы машинисту. Выписывает мастер или прораб, подписывает лицо отвечающее за ИТР. а) экскаваторщик 50% уголовной и административной ответственности б) непосредственный руководитель машиниста (мастер или прораб) 50% уголовной и административной ответственности То есть сажать обоих. в) руководитель предприятия или лицо отвечающее за действия ИТР на стройплощадке (директор, нач. уч., гл. инж.) несёт условный срок + штрафы. 9) Предлагаю изменить РД 11-06-2007 про ППРк внеся соответствующие изменения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.12.2014 в 00:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Если перевести этот вес на объем грунта то это будет примерно 5-6 м. куб.
Следовательно экскаватор должен быть с ковшом такого же объема, а это уже экскаваторы что работают в карьерах. При таких весах груза и на таком вылете для устойчивости крана используются выносные опоры с расстоянием не менее как 5 х 5 м. в экскаватора их нет. Для схемы с экскаватором вес груза не может превышать вес грунта в ковше. а это порядка 4-х тонн для 2-х кубового ковша. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
см. здесь. http://www.techstory.ru/gidro/eo4321b_tech.htm |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Народ! Не путайте грузовысотные характеристики крана и грузоподъемность экскаватора.
По новым данным вес моего блока стал 7 т. Задача уже облегчилась. Так же в плюс пошел разговор с главным конструктором тверского экскаваторного завода о том, что для экскаваторов серии ЕТ можно и необходимо применять ИСО 10567. Это к документам и ссылкам выше. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,662
|
Да, буржуи они такие... продажные.
Последний раз редактировалось RomaV, 20.02.2015 в 20:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
PDF]INTERNATIONAL STANDARD ISO 10567 - SAI Global ... infostore.saiglobal.com/store/PreviewDoc.aspx?... - Перевести эту страницу STANDARD. ISO. 10567. Second edition. 2007-10-01. Reference number. ISO 10567:2007(E). © ISO 2007 ... ISO's member body in the country of the requester. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 169
|
День добрый.
Не могу определиться с составом ПОС, а именно: насколько подробно нужно рассчитывать параметры кранов для строительства. Поясню. По МДС 12.46-2008 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА и т.д." п.4.11 "Описание особенностей ... состоит из характеристики стесненных условий, определения опасных зон и т.д." Для определения опасной зоны нам надо знать зону обслуживания крана, для определения зоны обслуживания нам надо знать точную привязку крана к осям здания, для этого нам надо знать габариты крана для вычисления допустимого расстояния до конструкций здания, или посчитать привязку рельсового пути крана к бровке котлована. Но чтобы все это знать, нам нужно точно определиться с маркой грузоподъемного механизма - но ведь это уже задача ППР! Чувствую, что иду нерациональным путем, поэтому прошу наставить на путь истинный. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Ты правильно мыслишь. Только все тобой описанное не только задача ППР. Подбор оборудования для стройплощадки осуществляется на стадии П, в ПОСе. На организационно-технологических схемах ты отображаешь основные механизмы (краны), наиболее важные и технологически сложные мероприятия (монтаж самого тяжелого элемента, допустим), радиусы, участки работ и опасные зоны работы механизмов. Так что вперед подбирать краники по грузоподъемности и габаритам!)
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.05.2010
Сообщений: 45
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Народ! Подскажите можно ли ПОС и ПОД объединить в один том?!.. По проекту идет трубопровод. Согласно заданию Заказчик просит демонтировать существующий не действующий трубопровод в местах где он попадает, так скажем, в полосу отвода для строительства. Прислали состав проекта, в котором значится - Технические решения по организации строительства и демонтажу линейного объекта.. и нет разделения на ПОС и ПОД как в ППРФ87.. Кто что может сказать по этому поводу? На экспертизе не вернут проект обратно с замечанием - разделить на два проекта?..
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2010
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 11
|
Товарищи! Нужна помощь. Объект - Спортивно-оздоровительный комплекс. Всегда наша записка по ПОС принималась без проблем по шаблону, сделанному еще до моей работы в этой фирме. Сейчас столкнулись с замечанием эксперта по пункту:
з) «Обоснование принятой организационно-технологической схемы последовательности строительства» Замечание звучит так: отсутствует организационно-технологическая схема последовательности строительства объектов основного периода. В оригинале у нас было написано следующее: В основной период строительства выполняется объем строительно-монтажных работ по возведению подземной и надземной части основного здания комплекса в соответствии с календарным графиком строительства, благоустройству и озеленению территории. Ей этого недостаточно, попросила всё расписать вплоть до осей, в которых выполняется та или иная работа и т.п.... Я не пойму, неужели мне придется всё расписывать очень подробно листов на 10-20?? Это же бред... Может кто поделится организационно-технологической схемой, которая удовлетворила экспертизу... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Кроме чертежа ОТС я прописываю укрупненно основные виды работ:
Основные работы по капитальному ремонту набережной выполняются после производства подготовительных работ (выноса инженерных сетей из зоны работ, обустройства ограждений зоны работ, расстановки дорожных знаков и навигационных знаков внутренних водных путей). Все работы по ремонту стенки набережной предусмотрено выполнять в три этапа «захватками». На каждой «захватке» производятся работы по капитальному ремонту нескольких секции набережной. Настоящей проектной документацией предусмотрена следующая последовательность работ: - Разбивка границ котлована и закрепление их на месте. Устройство технологической площадки для крана. - Вибропогружение с технологических площадок труб под временные опоры. - Вибропогружение с технологических площадок (с использованием высокочастотного вибропогружателя) металлического шпунта типа Ларсен-V УМ для захватки 1. - Разборка (после маркировки всех демонтируемых элементов) перил, тумб, тротуаров и камней набережной в зоне производства работ (на всей захватке ремонтируемой набережной). Отправка их на реставрацию. - Откачка воды из котлована. - Монтаж, в том числе и с понтонов, элементов вспомогательных сооружений для устройства буронабивных свай и отсыпка заездов на них. - Устройство буронабивных свай в основании новой набережной с использованием бурового агрегата типа Bauer BG 12H на 1-ой захватке. - Выезд буровой и разборка элементов вспомогательных сооружений над котлованом и отсыпанных заездов. - Бетонирование ростверка подпорной стенки. - После достижения бетоном ростверка 70 % прочности, выполняется бетонирование стенки по проектному профилю. - Вибропогружение с технологических площадок (с использованием высокочастотного вибропогружателя) металлического шпунта Ларсен-V для захватки 2 - Разборка (после маркировки всех демонтируемых элементов) перил, тумб, тротуаров и камней набережной в зоне производства работ (на всей захватке ремонтируемой набережной). Отправка их на реставрацию. - Отсыпка спуска в котлован для буровой. - Устройство буронабивных свай в основании новой набережной с использованием бурового агрегата типа Bauer BG 12H на 2-ой захватке. - Выезд буровой из котлована. - Досыпка грунта на съезде в котлован до уровня строительной площадки. - Устройство БНС на отсыпанной площадке. - Бетонирование ростверка подпорной стенки на 2й захватке. - После достижения бетоном основания 70 % прочности, выполняется бетонирование стенки по проектному профилю на 2-ой захватке. - Аналогично захватке 2 производятся работы на захватке 3. Одновременно с основными работами производятся работы по реставрации перил, выполняемые в мастерских, а после разборки массивной кладки осуществляется реставрация гранитных камней облицовки набережной. На последнем этапе производятся работы по установке гранитных блоков тротуаров, тумб, перил, восстановлению дорожной одежды. На заключительном этапе выполняются работы по разборке стройплощадки, установке дорожных знаков и навигационных знаков внутренних водных путей на постоянное положение. Организационно-технологическая последовательность работ по реставрации металлодекора и каменной облицовки представлена в проекте реставрации архитектурного декора – Том 5 настоящего проекта. У меня это применительно к реконструкции набережной. Вам применить к своей конструкции. Все описание занимает меньше страницы. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.05.2012
Сообщений: 11
|
Спасибо! Но я думаю, на строительство большого спортивного комплекса все-таки придется поболее бумаги замарать, тут и выверка и монтаж колонн, балок, ферм и т.д., кроме того я так поняла нужно все и про кровлю, и про отделку расписать.. Может есть нормативы или пособия, в которых вкратце расписан тот или иной процесс (что за чем идет)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
4.2. Организационно-технологическая схема строительства. Строительство спортивной арены предусмотрено выполнять методом поточного строительства с выделением 7-ми технологических потоков: • 1-й поток – строительство арены в осях «1-5, А-Ю», работы выполняются с использованием башенного крана КБ-403 и 2-х башенных кранов КБ-309 ХЛ; • 2-й поток – строительство арены в осях «6-42, А-В», монолитная этажерка, работы выполняются с использованием башенного крана КБ-309 ХЛ №1; • 3-й поток – строительство арены в осях «6-42, Ш-Ю», монолитная этажерка, работы выполняются с использованием башенного крана КБ-309ХЛ; • 4-й поток – строительство арены в осях «6-42, Б-Д», конструкции трибун, работы выполняются с использованием гусеничного крана СКГ-200; • 5-й поток – строительство арены в осях «6-42, С-Э», конструкции трибун, работы выполняются с использованием гусеничного крана СКГ-160-3; • 6-й поток – монтаж конструкций покрытия главной арены, работы выполняются с использованием гусеничного крана ДЕК-631 со стелой 30м, проходка крана посредине пролета; • 7-й поток – строительство арены в осях «38-42» и входной группы, работы выполняются с использованием гусеничных кранов СКГ-160-3, СКГ-200, ДЕК-631. Отдельными независимыми потоками выполняются работы по строительству вспомогательных объектов, прокладка инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Работы в потоках 2, 3, 4, 5 выполняются параллельно с опережением потоков 2 и 3 с учетом обеспечения необходимой прочности конструкций. Начало работ по монтажу конструкций покрытия (поток №6)определяется строительной лабораторией. Строительство параллельными потоками осуществляется с соблюдением необходимых мер по безопасности и обеспечения прочности и устойчивости сооружаемого здания в процессе строительства. Меры по обеспечению прочности и устойчивости определяются в ППР с учетом технологической последовательности строительных процессов. Направление строительных потоков от оси «1» в сторону пр. Маршала Жукова. Сборка ферм осуществляется в рабочей зоне крана, на специальном стенде, установленном в уровне пола 1-го этажа. Для сокращения нормативных сроков строительства рекомендуется организовать 3-х сменную работу строительных бригад и механизмов, обеспечив круглосуточную подачу строительных материалов и конструкций. |
|||
|
||||
техник конструктор Регистрация: 16.02.2011
Смоленск
Сообщений: 155
|
День добрый, надеюсь в тему вопрос.
Разрабатываю ПОС двухэтажного здания, каркас 1.020, 30х18 м. Подскажите литературу где почитать о технологии монтажа, интересует как на СГП показать что здание собирается ячейками и получается что в начале строительства кран стоит на том месте где дальше будут следующие ячейки? |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Цитата:
В.Ф. Баранникова. изд. Киев "Будивельник" 1988. по второй части, здание разбить на захватки с учетом выполнения монтажного процесса с одной стоянки. показать ось проходки монтажного крана по средине пролета или здания, показать стоянки крана для каждой захватки (ячейки) и показать стрелкой направление развития строительного процесса. Все это вынести в условные обозначения, (ось проходки, направление стрелка, "крокодольчик" сам кран в масштабе на плане, транспортная схема подачи конструкций в рабочую зону крана. место складирования конструкций в рабочей зоне крана. Показать рабочую зону крана с учетом веса конструкций и грузоподъемности. Вот примерно и все. Остальное оформление как обычно, городки, дороги, вр. сети, требования по безопасности, границы опасных зон, ограждения и т.д. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
ПД 40%, но вроде бы это или хотели или уже изменили и тогда не знаю. Надо искать письма. Это на сметчик.ру.
ПОС от 2 до 6% на здания, шахты, карьеры и т.п. и от 2 до 24% на разнообразные фиговины. Надо искать конкретную расценку ПИР или смету ПИР делать. Обычно в 70% случаев 2%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 10
|
Цитата:
Спасибо. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Smail, еще может за вас и смету ПИР сделать ? У вас там второго счастья завались...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 17.07.2011
Сообщений: 102
|
Погуляй по этому сайту позаглядывай в интересуемые сборники.
http://normativ.info/scpr/scpr.html Изучи правила определения стоимоста ПД. Успеха! Есть еще несколько десятков ведомственных сборников в том числе на разработку ППР и технологических карт по строительству. К примеру СЦН ОТС-91. на 210 стр. На сколько себя оценишь столько тебе и будут платить. Последний раз редактировалось STAS*777*, 10.04.2015 в 07:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.02.2015
Сообщений: 10
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Народ, а кто-нибудь прописывал новые технологии, техники, конструкции и материалы? Требуют прописать отдельной главой. Я нашел аналоги текстовых частей, так там в "новое" записаны - литой асфальтобетон, дорнит, швы и опорные части Маурер. Я понимаю, что документы, госты и СТО на эти материалы датированы 2012-2014 годами. Но они ведь совсем не "новые", не инновационные, не революционные. Их уже давно применяют в строительстве. В мдс нашел только, что техкарты надо выполнять отдельно, если применяются новые технологии и материалы. А как определить новые они или нет?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Может кто сталкивался с таким вопросом: на каком минимальном расстоянии от оси действующего трубопровода (газопровод, нефтепровод) можно производить земляные работы по разработке траншеи и планировке. На слуху 2 метра, но откуда взята эта цифра у нас в организации никто сказать не может. Хотелось бы получить ссылку на какой-нибудь норматив. Спасибо!
|
|||
|
||||
Проектировщик ПОС Регистрация: 01.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 238
|
olezhkooo
Земляные работы можно проводить и непосредственно под коммуникациями с соблюдением определенных условий. Вы хотите знать расстояния чтобы обойти существующие коммуникации и не получать ТУ? Зависит от коммуникаций, вернее от охранной зоны. У каждой она разная. Например, газопровод в населенном пункте - 2 м в обе стороны, межпоселковый газопровод - 3 м справа, 2 м слева по ходу движения газа. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Возник такой вопрос по замечаниям - какой самосвал используется для вывоза грунта от разработки котлована по дну реки, т.е. для вывоза мокрого грунта? Поиском конкретных указаний от производителей не нашел. Сейчас в текстовой части стоит КамАЗ 65115 самосвал. Да и сколько раз я видел, как вывозят и снег и мокрый грунт обычными камазками 65111 или старенькими еще 55ми. Возникали у кого-то такие замечания или вопросы?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Тогда минибульдозер или отвал на миниэкскаваторе.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Это понятно, а вывозить разработанный грунт на полигон ТБО на чем? Эксперт задал вопрос - чем вывозите грунт от разработки дна реки? Обычные самосвалы типа протекают, так как грунт мокрый. На мой вопрос "как в обычных самосвалах возят мокрый тающий снег?" ответа не получил. "Не туда вы смотрите, молодой человек".
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Примите мероприятия.
1) Традиционное (имхо, один раз где-то слышал на форуме, больше нигде не видел) мероприятие при разработке грунта на берегах рек - временное отстаивание в буртах на берегу (или там же в котловане, но по гидроизоляционной прослойке отсекающей капиллярное поднятие + планировка стока наружу) + дополнительные работы погрузки-разгрузки в сметах. 2) Пускай самосвалы отстаиваются после погрузки по 10-20 минут (не будут исполнять). 3) Укрывайте плёнкой дно и щели (плохо). Действительно некрасиво, когда за самосвалом следы грязи. А зачем вывозить хороший илистый грунт на полигон ТБО ? Там без вас мало мусора ? Продайте его колхозникам. Хотя это и крайне сложно... Но родину любить надо. А если грунт опасный, то всё равно не на полигон ТБО его надо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
земснаряд и баржу надо на Фонтанку.
https://lori.ru/5346963?in-session |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2014
Сообщений: 46
|
Всем привет!У кого нибудь есть ПОС на строительство, реконструкцию тренировочных площадок (стадионов) включающих в себя футбольное поле, трибуны, административное-бытовые и пр. сооружения?Взамен выдам кучу посов по строительству зданий и линейных объектов типа газа воды автодорог и тд!
|
|||
|
||||
нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт) Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597
|
GON, гляньте вот тут, кое-какие примеры ПОС есть
http://www.dwg-sport.com/catalog/raz...hp?SHOWALL_1=1 Насчёт на форуме так не принято, "своё" надо выкладывать бескорыстно, и тогда к Вам "люди потянутся" |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109
|
Доброго всем времени суток.
Нужен ПОС на прокол под ж.д. или а.д. Интересует определение сроков строительства (по каким нормативам определяются) и нужно ли на такую мелочьт (ПОС на прокол ) считать ресурсы, как то: потребность в воде, топливе и т.п. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Если вы под мелочью, подразумеваете мелочь )), то можно выполнить проект с элементами ПОС (том ЗП), без отдельного тома ПОСа. |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Цитата:
Труба Ду=100мм или Ду=1600мм? В целом "проколы" сами по себе никому не нужны, они делаются под какую-либо коммуникацию, а под нее всегда делается раздел ПОС. Не делать ПОС на "прокол", можно только если сам "прокол" на субподряде, а в составе проекта уже есть ПОС, и чтобы не делать отдельный том ПОС к "проколу", который в принципе должен и так быть описан в основном томе ПОС ко всему, только тогда и когда лень делается чудной совмещенный том ТКР-ЗП-ПОС. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 03.08.2009
Воронеж
Сообщений: 109
|
Цитата:
Мой коолега попросил меня задать вопрос на форуме по действительно странному вопросу (ПОС нужен именно на прокол, и только ). Бывают и такие ситуации. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
По поводу включения в ПОС объёмов работ есть прямое требование рекомендуемого СП по организации строительства. Не нового, а который пораньше был. Написано буквально : "включать каждый гвоздь и выше того всё остальное".
Шо за шатания в ПОСовском цеху ? Всего то 3-4 нормативных документа.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Fland, возможно, но оно неправильно с точки зрения здравого смысла по орагнизации строительства. Выгоднее учитывать всё. А для нанопроектов... Собственно что такого в наноПОСе, если требуется экспертиза ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Доброго всем дня. Прохожу экспертизу с капитальным ремонтом одной из набережных С-Пб. В пояснительной записке для расчета продолжительности строительства по СНиП 1.04.03-85 был выбран раздел "Берегоукрепительные и гидротехнические сооружения". На что эксперт мне задал вопрос, мол почему я использую методы расчета нового строительства для капитального ремонта? Чем поставил меня в тупик, так как в снипе нет прямых указаний по расчету капитального ремонта. Только строительство. Подскажите, куда копать с капитальным ремонтом? Или прибегать к помощи приложения 3 этого снипа (РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ ПРЯМЫХ НОРМ В СНИП 1.04.03-85)?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
BEDMEDb, эксперт прав, требуется составление графика строительства.
Вот вы тут проектируете, а у нас потом годами набережные/дороги/школы закрываются. С метро ваще беда.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
Сообщений: 325
|
Ссылаться можно на п. 3.1 МДС 12-43.2008 "Продолжительность строительства определяется по календарному плану (календарным графикам) строительства в составе ПОС ...". Но мне кажется, вы немного не поняли Tyhing. Он рекомендует составлять календарный график строительства на основе определенных трудозатратах, машиначасах и заданном количестве работающих, машин и механизмов. В общем на основе калькуляции затрат рабочих и механизмов.
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
Санкт-Петербург
Сообщений: 118
|
Не-не, я понял так как написано. Все эти калькуляции выполнены и проверены по сметам - все сходится. Спасибо за советы!)
|
|||
|
||||
Проектный Институт СпецКонсалтИнжиниринг Регистрация: 24.03.2015
Питер
Сообщений: 85
|
Выкладываю ПОС на Линейный объект "Водовод высоконапорный ХХХХ месторождения"
Успешно прошел ГГЭ в омском филиале. В тексте убрал идентификационные данные. Есть еще ПОС на трубопроводы нефтесборные. Последний раз редактировалось Bendaho, 03.02.2016 в 11:53. Причина: Добавил графическую часть в формате PDF |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Цитата:
А графического материала к ПЗ нет? Хотя бы в *.pdf |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2015
Сообщений: 4
|
Тоже недавно потребовали такой график, раньше для сетей всегда брал продолжительность линейных сооружений по СНиП 1.04.03-85. Но для реконструкции потребовали расписать по работам. Может кто скинуть пример графика?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Коллеги, помогите с ответом на замечание от эксперта НГЭ: "Устройство временной внутриплощадочной дороги не за пределами опасной зоны работы крана (а прямо на временной дороге) не соответствует требованиям п. 8.21 Рекомендации по установке и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, строительных подъемников, грузоподъемных кранов-манипуляторов и подъемников (вышек) при разработке проектов организации строительства и проектов производства работ". До этого пара подобных проектов было выпущено и никто подобных вопросов не задавал". Да, ситуация такая, что территория проведения работ немного ограничена и мы затрагиваем временный проезд для того чтобы произвести монтаж автокраном.
Немного не в той ветке форума вопрос (( но ветку с "Замечаниями экспертизы" закрыли.. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Цитата:
Рекомендации не включены в перечень документов обеспечивающих безопасность строительства на обязательной основе. В качестве компенсирующего мероприятия применено ... (ограничение проезда с выставлением постов и сигнального ограждения, вторая объездная дорога с полным перекрытием первой, круговое направление движения, площадки для поворота случайно заехавшей техники, т.п.). Может чего-то недопонял. Уж больно тупое замечание. Наверное, не так понял вопрос. Городские дороги нельзя использовать. Не по рекомендациям, а по законам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Интересно и полезно раскрутили тему! Где-то был вопрос о необходимости обоснования продолжительности работ в ПОД.
Если снос связан с физическим износом здания, в т.ч. аварийного, ИМХО необходимо задавать ( с обоснованием ) жёсткие сроки выполнения работ, с разбивкой на захватки, а, при необходимости, и с временным закреплением конструктивов на смежных захватках. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 06.08.2012
СПб
Сообщений: 163
|
Tyhig, я думаю, что вы всё правильно поняли.. Это не город.. Территория промплощадки.. Есть съезд, от которого временная дорога идет вокруг строящегося объекта.. Позже для наглядности, если получится, прикреплю выкопировку с чертежа.. Я тоже склоняюсь к ответу с тем что на время производства работ автокраном предусмотреть сигнальное ограждение, ограничение проезда техники и ограничение работы стрелы автокрана.. Как-то так..
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как задать слой для определенного макроса | Egor_II | Программирование | 8 | 01.02.2007 11:39 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |