| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.03.2010, 09:33 | #1 | |
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм
Обследование зданий
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 45
|
||
Просмотров: 23180
|
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
да вопрос поставлен не верно. расчитать перемычку не проблема. а боюсь за шлакоблок? или просто брать его характеристики по СНиП и не парится? Сам по себе шлакоблок мне вообще не нравится, уж очень он хрупкий........
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Была некая книга в даунлоаде по пробивкам проемов. Помоему там упор делается на прогиб 1/500 или 1/1000 точно не помню, по моменту соответственно будет запас офигенный.
Заводить из расчета на местное сжатие и естественно не менее 500мм при несущей стене. Наверно опорную плиту надо делать |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
На самом деле шлакоблок не лучший вариант для несущих стен, но всеже как делали так и делают.........Там же пустоты вот я и боюсь просто делать как обычно в кирпичных стенах........а подушку как под нее загнать тут уже надо подумать.......... А вот книжонку надо поискать конечно.....много уже искал так кругом один кирпич
|
|||
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
|
maksgeo, шлакоблок 400мм сам по себе, понятно, сомнительный материал для несущих стен.
Но если нагрузка сверху небольшая(надо просчитать нагрузку на оставшуюся част стены), лучше проем обрамить полностью уголком по периметру с обеих сторон. Уголок взять чисто конструктивно 75 с полкой минимум 6мм., и стянуть полосами или прутком. Устанавливать до прорезки проема, проштрабить стены под полки. Предпринять меры для снятия нагрузки с участка стены на время работ (подпорки под плиты перекрытия). У Гроздова все расписано, какая разница кирпич-шлакоблоки. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Так как конструктивная схема здания каркасная (судя по приложенным изображениям), а шлакоблоки это всего лишь заполнение, то я бы аккуратно вырезал циркуляркой проем в стене, предварительно вмонтировав уголки в качестве перемычек. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Конечно. Поэтому я и написал "аккуратно вырезать проем". Это значит вырезать, оставив простенок. Потому что если простенок снести, то некуда будет эти уголки опирать
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Какой интересный объект.... Повидимому это есть лестничная клетка...
Скажу я вам следущее, если кладка все9 метров на фундамент опирается (нет межэтажных перекрытий) то это меняет дело. Придетсясначала простенок организовать из трубы прямоугольной или квадратной. Потом уже перемычку уголками 100х100х8 с приваркой к простенку. И только потом кладку резать од проем. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
В этом случае простенок металлический придется доводить до балки. Закреплять из плоскости невижу смысла. при толщине 400 миллиметоров простенок надо делать коробчатого сечения на всю толщину стены. Тогда устойчивость его будет отвечать требуемой.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
устройство проема в несущей стене | medved | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 10.05.2020 01:20 |
Устройство проема в несущей стене | Eugenio | Конструкции зданий и сооружений | 78 | 16.04.2013 20:48 |
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! | Orion | Железобетонные конструкции | 5 | 28.03.2013 19:39 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |