Непрочитано 17.03.2010, 09:33 #1
Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм
maksgeo
 
Обследование зданий
 
Кемерово
Регистрация: 17.03.2010
Сообщений: 45

Подскажите плиз........ кто нибудь сталкивался с такой задачей. проем в шлакоблочной стене, шлакоблок пустотелый. ширина проема 2,0м. хочу выполнить перемычку из 2х швеллеров...........у кого какие на этот счет соображения?
Просмотров: 23180
 
Непрочитано 17.03.2010, 09:40
#2
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


п. 5.12 СНиП II-23-81
vfc.cz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 09:47
#3
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


да вопрос поставлен не верно. расчитать перемычку не проблема. а боюсь за шлакоблок? или просто брать его характеристики по СНиП и не парится? Сам по себе шлакоблок мне вообще не нравится, уж очень он хрупкий........
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:02
#4
Arimon

Обследование
 
Регистрация: 14.10.2008
Иркутск
Сообщений: 40


А разве несущие стены из шлакоблока делают????
если что можно попробовать выполнить проем в виде арки, если соблюдена перевязка этих самых шлакоблоков...
Arimon вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:06
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Arimon Посмотреть сообщение
А разве несущие стены из шлакоблока делают
Еще как делают.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:24
#6
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Вообще то при подобных "штуках" не только подбирается конструкция усиления но и проверяется стена)) Так что смотрите СНиП II-22-81.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 12:36
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Была некая книга в даунлоаде по пробивкам проемов. Помоему там упор делается на прогиб 1/500 или 1/1000 точно не помню, по моменту соответственно будет запас офигенный.
Заводить из расчета на местное сжатие и естественно не менее 500мм при несущей стене. Наверно опорную плиту надо делать
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 13:57
#8
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


На самом деле шлакоблок не лучший вариант для несущих стен, но всеже как делали так и делают.........Там же пустоты вот я и боюсь просто делать как обычно в кирпичных стенах........а подушку как под нее загнать тут уже надо подумать.......... А вот книжонку надо поискать конечно.....много уже искал так кругом один кирпич
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 14:02
#9
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


можно подсунуть металлический лист 10-20мм.
В книгах рассматривается кирпичная стена, но разницы наверно нет из чего она. Есть же марка камня и раствора
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 14:07
#10
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


стена существующая, можно пробить отверстие и просунуть не вариант. но для включения ее в работу необоходи расклинить а там шлакоблок..... понимаю есть марка, но на деле он такой хрупкий из-за тонких стенок
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 14:09
#11
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Да, не самый лучщий вариант. А если по краям проема поставить стойки по расчету? перемычку конечно все-равно завести в кладку. Видел подобный проект
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2010, 14:16
#12
maksgeo

Обследование зданий
 
Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45


спасибо догнал..........наконецто. С палстиной верно на 100%, высверливаю отверстия вставляю пластину, и расклиниваю между швеллером и пластиной и всего то делов........
maksgeo вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2010, 14:24
#13
Samar

тупой пользователь ПК с 1984г.
 
Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
<phrase 1=


maksgeo, шлакоблок 400мм сам по себе, понятно, сомнительный материал для несущих стен.
Но если нагрузка сверху небольшая(надо просчитать нагрузку на оставшуюся част стены), лучше проем обрамить полностью уголком по периметру с обеих сторон. Уголок взять чисто конструктивно 75 с полкой минимум 6мм., и стянуть полосами или прутком. Устанавливать до прорезки проема, проштрабить стены под полки.
Предпринять меры для снятия нагрузки с участка стены на время работ (подпорки под плиты перекрытия).
У Гроздова все расписано, какая разница кирпич-шлакоблоки.
Samar вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 09:45
#14
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Не буду плодить темы, спрошу здесь. Необходимов выполнить проем в стене из шлакоблока толщиной 400 мм. Проем находится у пересечения стен. Возможен ли такой вариант усиления?
Вложения
Тип файла: pdf Проем в стене из шлакоблока.pdf (11.6 Кб, 785 просмотров)
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:14
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от deduchin Посмотреть сообщение
Не буду плодить темы, спрошу здесь. Необходимов выполнить проем в стене из шлакоблока толщиной 400 мм. Проем находится у пересечения стен. Возможен ли такой вариант усиления?
Такой вариант возможен. Но не нужен.
Так как конструктивная схема здания каркасная (судя по приложенным изображениям), а шлакоблоки это всего лишь заполнение, то я бы аккуратно вырезал циркуляркой проем в стене, предварительно вмонтировав уголки в качестве перемычек.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:21
#16
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
предварительно вмонтировав уголки в качестве перемычек
А как быть с тем что с правой стороны не будет простенка. Получается правая стойка в любом случае нужна?
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:45
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от deduchin Посмотреть сообщение
А как быть с тем что с правой стороны не будет простенка. Получается правая стойка в любом случае нужна?
Конечно. Поэтому я и написал "аккуратно вырезать проем". Это значит вырезать, оставив простенок. Потому что если простенок снести, то некуда будет эти уголки опирать
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 12:58
#18
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
вырезать, оставив простенок
Что-то страшновато оставлять простенок шириной 200 мм. Высота кладки около 9 метров.
Вложения
Тип файла: pdf Простенок.pdf (4.6 Кб, 270 просмотров)
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 13:38
#19
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


9 метров !!!!!! не может быть. Не верю.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:15
#20
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Ну вот примерно такой фасад
Вложения
Тип файла: pdf Фасад.pdf (5.6 Кб, 501 просмотров)
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2014, 14:56
#21
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Какой интересный объект.... Повидимому это есть лестничная клетка...

Скажу я вам следущее, если кладка все9 метров на фундамент опирается (нет межэтажных перекрытий) то это меняет дело.
Придетсясначала простенок организовать из трубы прямоугольной или квадратной. Потом уже перемычку уголками 100х100х8 с приваркой к простенку. И только потом кладку резать од проем.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 05:23
#22
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Повидимому это есть лестничная клетка
Да там была лестничная клетка изначально
А с левой стороны не усилять простенок?

Последний раз редактировалось deduchin, 22.05.2014 в 05:36.
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 06:12
#23
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Не усилять. Там все жестко.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 06:21
#24
deduchin


 
Регистрация: 26.11.2009
Сообщений: 11


И еще вопрос. Необходимо ли как-нибудь закреплять от перемещения из плоскости стены стойку (металлический простенок)? Я бы приварил к балке каркаса полку уголка притянутого к стене шпилькой. Я его на первом чертеже показывал на разрезе.
deduchin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2014, 10:17
1 | #25
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


В этом случае простенок металлический придется доводить до балки. Закреплять из плоскости невижу смысла. при толщине 400 миллиметоров простенок надо делать коробчатого сечения на всю толщину стены. Тогда устойчивость его будет отвечать требуемой.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пробивка проема в шлакоблочной несущей стене толщиной 400мм

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
устройство проема в несущей стене medved Конструкции зданий и сооружений 18 10.05.2020 01:20
Устройство проема в несущей стене Eugenio Конструкции зданий и сооружений 78 16.04.2013 20:48
Усиление проема в монолитной несущей стене в сейсмическом районе! Orion Железобетонные конструкции 5 28.03.2013 19:39
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31