| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.03.2010, 11:16 | #1 | |
Какие из элементов фермы требуют усиление?
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,377
|
||
Просмотров: 13386
|
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
Заганюю в кристалл, получаю 30х2,5 см. рис. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Наконец то дождался ответа на вопрос. Спасибо. Мелкого уголка маловато будет. Характеристики составного сечения, а именно радиусы инерции ( если я правильно понимаю по моим расчетам) должны быть не менее 1,7мм (это для сжатого пояса). А для этого нужен хорошенький уголок или даже швеллер
|
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Совсем недавно сталкивался с подобной задачей, ферма почти один в один, только из одиночного уголка сварена, как попало....... верно было замечено......толщина стенки какая?
Если все же несущей способности не достаточно, как правило усилять весь пояс нет необходимости, только поэлементно...... Обязательно проверь сварные швы, так как самострой....... А то что она стоит по сей день ничего удивительного, так снег это такая штука очень интересная......... |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Не сгорят ли эти трубки при приварки к ним хорошенького уголка.
А снег не такая странная штука: его или много выпадает, или не очень Все же расмотрите вариант с деревянными стропилами. Надежней. Может даже дешевле чем усиливать |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Если учитывать нормы проектирования........в зависимотси от розы ветров, по СНиП к примеру у нас 240кг полная расчетная нагрузка, а по факту, вообще не бывает снега, и так же все бывает наоборот...... по фатку не раз сталкивался.... так про какой примерчик шла реч?
И еще вопрос а почему моментов нет в верхнем поясе ферм?, нагрузка неузловая однозначно они там есть....... |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
яж говорю снег это странная штука..........
Как.........ты уверен что ее надо усилять. Толщина стенки какая??? Сталь какая? Сварные швы считал??? Момент учел??? Давай для определись что нужно делать а потом уже об оформлении думать, а оформление пиши электронку что нить скину для примера.... |
|||
|
||||
Доверие - это когда подписываешь чертежи на выпуск)
Судя по усилиям в стойках фермы, нагрузка на узлы верхнего пояса равна 0,29 тс, а в узлах нижнего 0,14 тс. При этом усилия в поясах и раскосах, хоть и похожи по величине, но распределяются совсем по-другому (см.). Обратите внимание, где максимум в верхнем поясе. Как же все-таки прикладывались нагрузки? И еще. Очень важно раскрепление верхнего пояса из плоскости фермы. Сомневаюсь, чтобы вот эти скобки у прогонов обеспечивали необходимую фиксацию. Так что, господа-товарищи, еще очень рано говорить об усилении. Нужно сначала разобраться с нагрузками, усилиями и сечениями.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Момента не будет. Со сталью проблема, не знаю. Толщину стенки думаю можно будет узнать. Думаю и марку стали выбьем.
Пожалуйста будьте добры на [email protected] киньте примерик |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Этих прогонов не будет все покрытие будет меняться.
|
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Демонтаж...........
Я своему заказчику долбил, давай на демонтаж..........тот нет будем усилять...........итог, получил проект.......давай говорит новую сделаем..........просчитай примерно с экономической точки зрения что дешевле и быстрее |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Результаты расчётов не могут быть точнее исходных данных. Проще всего заганять в прогу... Такую ферму легко испытать... Скоропостижные выводы чаще всего неверные. Может поступить по-японски и сделать всего-навсего одно примечание об обязательной очистке крыши от снега в январе? |
|||
|
||||
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
Сообщений: 45
|
Не противоречет, делаешь проект на усиление, и пишешь до проведения работ по усилению элементов ферм, не допускать временных нагрузок (обязательная расчистка снега в зимний период года). я так пишу...
Хотя верно замечено.........вывод еще делать не с чего.......одни вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Когда наши поселились после японцев в их дома на Сахалине, то многие крыши этих домов развалились от снеговой нагрузки в первую же зиму. Русские обвинили тогда японцев, что они не умеют добротно строить. На это японцы сказали, что надо меньше пить и хотя бы раз в месяц очищать от снега крышу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Усилия какие-то подозрительные. Чем Вы объясните заказчику необходимость усиления? Неужели тем, что кроме Вас все проектировщики которые были на этом объекте , это ...?
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Тогда вообще ничего не понятно.
Почему ничего нет по нижнему поясу? Вы же по чердачному полу ходите! Это минимум 50 кгс/м2 нормативной нагрузки, плюс утеплитель, гидро-парозащита, то на чем все это лежит... Короче, разберитесь с покрытием. Если оно меняется, то фермы следует тоже заменить на нормальные, а из этих пусть забор сделают. И проще, и быстрее. Цитата:
__________________
F r a q t a L Последний раз редактировалось Fraqtal, 24.03.2010 в 14:19. |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
|
|||
|
||||
Вы что, не видите утеплитель на своей фотографии?
Цитата:
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
оп... Еще раз сейчас пересчитаю.
Разве не может быть растянутых стоек?. Я нагрузку к нижнему поясу большую приложил(ошибся). Вот новая схемка. И усилия меньше стали. Вот блин, моя гребанная невнимательность. Уже нижний пояс проходит у меня Последний раз редактировалось Sanechek, 24.03.2010 в 15:23. |
|||
|
||||
Не советую. Так толщину стенки будет не определить. Да и вода в трубу будет попадать. Ради любопытства, возьмите стальной лист и просверлите в нем дырку. С обратной стороны вы увидите "улитку" из насверленной стружки толщиной примерно такой же, как исходный лист, а то и больше.
Лучше штанген-циркулем измерить толщину сплющенной трубы около узлов (там, где видно, что она хорошо сплющена) и поделить ее примерно на 2,5.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664
|
толщина стенки судя по фотке -2-2,5мм, А вообще у ферм не сходятся оси элементов в узлах, это не гут( Я бы написал не чистить снег раз в году , а не допускать его толщины более 10см, и вообще если эта лажа рухнет большинство в один голос завопит: Ну что это за проект??!! к ответу подлеца!! (то есть проектировщика).. и самое обидное что заказчик будет это орать громче всехх))
|
|||
|
||||
К ответу вряд-ли здесь можно будет кого привлечь. Проекта как такового нет, ничьих подписей нет...
Про скотч, если кто не понял - это была шутка. А вообще варианта два - или не связываться вовсе, или рассчитать и начертить нормальную кровлю, убедив заказчика сделать все по уму.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Наверно, весьмо нехитро:
Рисуете тонкими то, что есть. Сверху толстыми накладываете то, что будет. Выносите узлы и разрисовываете. Швы показываете крестиком. Что отрезается - пунктиром. Плюс ведомость элементов. И, главное - указания по производству работ - как разгрузить фермы до усиления. Ну и общий ситуационный рисунок в мелком масштабе наверно нужен, чтобы участники реконструкции могли оценить масштабы происходящего. Там же и спецификацию металла.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Здравствуйте уважаемый, Ильнур, спасибо что решили также помощь мне.
Немножко непонятно мне, зачем что либо вырезать? Я не собираюсь заменять, только добавлять. И как их можно разгрузить. Нагрузок не будет, только с.в. Нагрузку от собственного веса фермы как убрать? Опоры временные что ли поставить? Или собственный вес не повлияет на усиление? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Собственный вес может составлять и более половины нагрузки. Смотрите на соотношение. Может Вы собираетесь все демонтировать? Если надо разгрузить, то да, попорки переносные, под "работаемую" ферму. Величину подъема наверно уже знаете, раз расчеты делали...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.03.2010 в 16:57. |
|||
|
||||
Домкратами/подпорками добиться нулевого п р о г и б а "работаемой" фермы.
Хотя в данном случае, по всей вероятности, решающее значение имеет снег.
__________________
F r a q t a L |
||||
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,377
|
Еще Ильнур, оцените мое составное сечение
Верхний пояс усиливаю не весь (крайние панели не трогаю). И некоторые сжатые раскосы. Усиление из уголков 25х4 Снега уже у нас нет Последний раз редактировалось Sanechek, 25.03.2010 в 17:08. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
А как автор собирается (или не собирается?) защищать проект усиления в экспертизе? Водогазопроводные трубы по определению не являются строительными несущими конструкциями, см. табл. 51а СНиПа - только ГОСТ 8731-87, сталь 20.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
если бы собирались "защищаться" и прочее, то бы занимались бы созданием соответствующего пакета об обследовании.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Зачем разные варианты усиления для верхнего пояса? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
А ставьте так, как Вам нравится.
__________________
Воскресе |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор элементов фермы в ЛИР-СТК. | alexmaker | Лира / Лира-САПР | 29 | 28.06.2011 21:36 |
Усиление балконов. Какие есть варианты? | Scopa | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 08.11.2009 23:06 |
Усиление фермы | Почти человек | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 16.08.2009 14:15 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов | tigercron | Архитектура | 6 | 23.10.2008 14:44 |