Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование водяного теплого пола

Проектирование водяного теплого пола

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.03.2010, 12:45 #1
Проектирование водяного теплого пола
Alex-1602
 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6

Подскажите где можно достать информацию по проектированию водяного теплого пола, если кто может дать образец пояснительной и чертежей. или подскажите что и как
Просмотров: 34654
 
Непрочитано 24.03.2010, 14:44
#2
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Давайте разбираться вместе!
1 Для начала определяем теплопотери помещения;
2 Определяем расчетный расход тепла на 1м2 каждого помещения с учетом тепловых потерь;
3 Определяем температурный график и выполняем рачет на температуру поверхности пола (не выше +26С в жилье)
4 Определяем колличество контуров в помещение и раскатываем полы.
5 Конструируем узел смешения.

Это основное. каждый пункт можно разбить на несколько мелких. Практически у любого производителя труб есть рекомендации по проектированию напольного отопления. На Мой взгляд лучше металлополимерные трубы. http://www.vesta-trading.ru/download/rukovodstvo.pdf в разделе помощь проектировщику.
Studentik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 09:30
#3
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Большое спасибо за отклик, вижу что вы в этой теме "теплых полов" подкованы. Посмотрел пример, в нем конечно нашел ошибки в примере расчета, но это не беда, не понял как они определяют линейные потери в петлях...и на этом у них все встало....а длину петли как подобрать, метод укладки теплых полов-их же несколько видов укладки. ну и сам подбор коллекторов-тут все конечно понятно, от кол-ва контуров, а с насосом как дело обстоит?
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 13:49
#4
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


ИМХО, лучше вначале определитесь с производителем. А уже по производителю легко найти методики расчета, программы и т.д.
В частности, по Kan-therm длина петли определяется как площадь пола / шаг трубы в метрах, укладывать лучше улиткой, длина петли не более 90 м, площадь участка с петлей не более 30 м и т.д.
lovial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 14:10
#5
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


А кто производитель системы Kan-therm? допустим помещение 20 м2, шаг 10 см, получается 200 метров трубы, т.е. петли? это нужно ели не более 90 м- 2-3 петли делать? Может кто дать реальный проект теплого пола, с чертежом и расчетами, чтоб мне по нему все точно посчитать. Буду очень благодарен
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2010, 15:13
#6
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Германия-Польша. Вот тут http://www.kan.com.pl/ua/index.php?o...d=42&Itemid=48 можете скачать справочник проектировщика (но он большой), там по полам на 5 страницах все расписано. А можете руководство по монтажу теплого пола мокрым способом скачать - оно меньше, но про теплый пол все вроде есть...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:42
#7
Studentik

Инженер ОВ
 
Регистрация: 09.06.2009
г. Оренбург
Сообщений: 144
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™


Ну скажем не с производителем определяться, а с трубой. металлополимерные (Valtec. Henco и др.) армированный полипропилен, полипропилен (бывает и такое ) и наконец - МЕДЬ! Можно еще сталью делать как в Советские времена, в помещениях детских садов, но там диаметр трубы 32-40 был и шаг около 40-60см.
По поводу длины петель и площади отпливаемой одной петлей лучше смотреть в СП 41-102-98. Выполнять эти нормы или нет решает каждый САМ. Длина петли почти для всех труб ограничивается 100м. для ду12-14. Это из экономической составляющей. Потери давления в петле не более 20кПа и собираются из петери по длине трубы+отводы (калачи - два отвода).
К одному коллектору подключаю 8-10 петель. Длина всех петель должна быть примерно одинакова +-10% относительно друг друга.
Могу скинуть пример гидравлического расчета в экселе, но там без расчета температуры пола.
Studentik вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 10:52
#8
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от Studentik Посмотреть сообщение
Ну скажем не спроизводителем определяться, а с трубой.
Выполнять эти нормы или нет решает каждый САМ
Ага... Только гарантию производитель на сделанное не по его нормам не даст...
lovial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2010, 11:01
#9
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Буду очень признателен, получается коллектор на 8-10 выходов? а чертежи есть? вот почта [email protected]
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:43
#10
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Подскажите пожалуйста, как организуется система теплых полов(здание 1000м2) если теплоноситель-вода из центрального отопления. Как охладить воду до поступления ее в автоматический смесительный узел?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:54
#11
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Как охладить воду до поступления ее в автоматический смесительный узел?
А что, автоматический смесительный узел не справляется? ИМХО, как раз таки его задача...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:08
#12
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
А что, автоматический смесительный узел не справляется? ИМХО, как раз таки его задача...
Я всегда думал что он изменяет температуру на небольшое кол-во градусов. А если приходит вода 95 градусов, можно ли ее охладить до 45водой с обратки?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:30
#13
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Тогда можете поставить на ответвлении теплоносителя на теплый пол всего дома смесительный узел (есть готовые фирменные, можно собрать самим - трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры, краны, обратные клапана)...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:40
#14
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Тогда можете поставить на ответвлении теплоносителя на теплый пол всего дома смесительный узел (есть готовые фирменные, можно собрать самим - трехходовой клапан, электропривод, датчик температуры, краны, обратные клапана)...
Я так и хотел сделать-поставить смес. узел в подвале-, просто не был уверен можно ли им температуру 95 градусов остудить водой с обратки до нужной.
lovial, а фирму хорошую не подскажите таких узлов, желательно в комплекте с насосом чтоб делали.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:55
#15
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Можно. По поводу узлов - те, с которыси имел дело, шли под торговыми марками Висмана, Будеруса и т.д., но реально, насколько мне известно, делались другой фирмой. Но они все были небольших диаметров. На 1000 квартир, ИМХО, труба будет ого-го... Так что скорее всего придется собирать самим, ибо под заказ будет дорого...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 13:04
#16
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Дак вот специалистов нет, чтоб самим делать. А порядок цен какой примерно.(1000м2 кстати) труба где то 76мм думаю будет.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 13:17
#17
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Дак вот специалистов нет, чтоб самим делать. А порядок цен какой примерно.(1000м2 кстати) труба где то 76мм думаю будет.
Дак военного ничего нет... Трехходовой клапан и электропривод ESBE, к примеру, датчик температуры, запорные краны и обратный клапан хоть на местном базаре, хоть на фирме... Собрать это дело на резьбах, электрик/КИПовец подключит питание и датчик...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 13:48
#18
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Дак военного ничего нет... Трехходовой клапан и электропривод ESBE, к примеру, датчик температуры, запорные краны и обратный клапан хоть на местном базаре, хоть на фирме... Собрать это дело на резьбах, электрик/КИПовец подключит питание и датчик...
Он чем-то принципиальным отличается от элеваторного узла для обычного отопления? Я так понимаю главное отличие в автоматическим подмесе. Все таки до конца не могу понять как вода с обратки градусов 35 остудит кипяток такой.
Какая-нибудь схемка или пример опросника у Вас есть, был бы очень признателен...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 14:12
#19
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Он чем-то принципиальным отличается от элеваторного узла для обычного отопления? Я так понимаю главное отличие в автоматическим подмесе. Все таки до конца не могу понять как вода с обратки градусов 35 остудит кипяток такой.
Этим занимается трехходовой кран. Чем больше требуемой температура подачи, тем больше он прикрывает подачу и больше приоткрывает подмес обратки, вплоть до полного закрытия подачи (т.е. в систему идет только обратка). Вот этот момент с возможностью 100% обратки в систему кардинально отличает такой узел от элеватора...
Вот трехходовой кран http://www.teplot.ru/index.php?id=96
Вот готовые узлы для малых мощностей, можете там же по автоматике и пр. глянуть: http://www.reikon.ru/warm_floor/mix.html
Схема подключения сервопривода http://www.orkli-info.ru/library/sol...lectric-drive/
Схема http://www.motor-semz.ru/a1-6.html
принципиально то, что Вам надо, вместо калорифера будут распределительные гребенки Вашего пола.
lovial вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 08:01
#20
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Узел смешения мы берем вот такой http://www.orkli-info.ru/library/sol.../pack-combimix
Если кому надо могу скинуть програмку в Excel по настройке узла
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 08:24
#21
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848


Цитата:
Сообщение от Alex-1602 Посмотреть сообщение
могу скинуть
А в общий доступ выложить что-то мешает?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 10:42
#22
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Кстати, тут вот подумал... При использовании общего смесительного узла в принципе можно отказаться от смесительных узлов на квартирных гребенках, что существенно удешевит смету... Естественно, необходимость балансировки никто не отменяет...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 11:51
#23
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
Этим занимается трехходовой кран. Чем больше требуемой температура подачи, тем больше он прикрывает подачу и больше приоткрывает подмес обратки, вплоть до полного закрытия подачи (т.е. в систему идет только обратка). Вот этот момент с возможностью 100% обратки в систему кардинально отличает такой узел от элеватора...
Вот трехходовой кран http://www.teplot.ru/index.php?id=96
Вот готовые узлы для малых мощностей, можете там же по автоматике и пр. глянуть: http://www.reikon.ru/warm_floor/mix.html
Схема подключения сервопривода http://www.orkli-info.ru/library/sol...lectric-drive/
Схема http://www.motor-semz.ru/a1-6.html
принципиально то, что Вам надо, вместо калорифера будут распределительные гребенки Вашего пола.
lovial, спасибо за разъяснение и ссылки. Очень помогло
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:34
#24
Alex-1602


 
Регистрация: 24.03.2010
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
А в общий доступ выложить что-то мешает?
[ATTACH]combimix.rar[/ATTACH]
Вложения
Тип файла: pdf combimix.pdf (633.0 Кб, 3382 просмотров)
Alex-1602 вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 06:00
#25
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Добрый день! Пытаемся запустить тепловой узел(Собрали как в приложенном файле, единственное не подключена трубка от регулятора перепада давления в обратку) Система пока не работает, вода из обратки не идет в теплосеть по-видимому.Поэтому нет и подмеса(на заполнение система работает). Рабочая ли схема в принципе, или мы что-то делаем не так?
Вложения
Тип файла: rar проект ИТП.rar (2.95 Мб, 549 просмотров)
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 13.10.2011, 10:29
#26
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


ИМХО, регулятор может "запирать" трубу из-за высокого перепада давлений (если трубка не подключена, то с одной стороны давление атмосферное, с другой - 65 метров (6,5 атмосферы) согласно схеме).
lovial вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 13:03
#27
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от lovial Посмотреть сообщение
ИМХО, регулятор может "запирать" трубу из-за высокого перепада давлений (если трубка не подключена, то с одной стороны давление атмосферное, с другой - 65 метров (6,5 атмосферы) согласно схеме).
А какое давление должно быть после регулятора перепада, выше чем в теплосети?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 14:52
#28
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Насколько я понимаю (могу ошибаться, на практике с такими регуляторами не сталкивался), такой регулятор снижает давление подачи до требуемой разницы по сравнению с обраткой. Т.е. если в обратке 3 атмосферы, а регулятор настроен на перепад в 1 атмосферу, он выдаст в подачу 4 атмосферы, если в подаче до него 4, 5 и т.д. атмосфер. Если в подаче до него 3,5, то 3,5 и будет.
В Вашем случае неподключенная обратка выдает ноль атмосфер, и регулятор выдает давление, равное настроенной в нем разнице. Если настроена разница 0,5 атмосферы, то его и выдает, а такое давление "передавить" обратку вряд ли сможет.
lovial вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 15:20
#29
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


В обратке теплосети давление 7 атмосфер. Подскажите, какое давление в системе отопления должно быть чтоб вода пошла в обратку? Выдержит ли система теплого пола давление в 8 атмосфер?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 15:31
#30
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Очевидно, немного больше 7-ми... На величину гидравлических потерь при требуемой скорости. Выдержит ли система - зависит от труб и фитингов, ищите данные производителя.
lovial вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 16:20
#31
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Спсибо за помощь!
Подключили трубку регулятора и настроили на максимальный препад, давление стало расти на подаче после регулятора и на обратке системы отопления (до обратного клапана).Давление до 6,5 атмосфер росло быстро, а с 6,5 до -7 медленно. На 7 давление стояло очень долго. Потом потек фитинг петли теплого пола. На выходные оставлять побоялись, систему отключили. Трубы и насосы по данным производителей расчитаны на 10 атмосфер..
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2011, 16:45
#32
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Пока система пустая была, надо было воздухом испытать. Как раз перед выходными закачали бы, а после них на результат посмотрели...
lovial вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 01:21
#33
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


вопрос от архитектора:
возможно ли (правильно ли) спроектировать теплый пол в УШП
отдельно (не разрабатывая) от полного проекта ОВ

или стоит сказать Заказчику что проект нужен на все вместе
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2016, 09:32
1 | #34
lovial

Инженер
 
Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Сообщений: 525


Спроектировать можно все, что угодно. Вопрос в том, как это потом все соединять друг с другом для нормальной работы.
В данном случае (не зная ничего конкретно) нужно иметь возможность подключения теплого пола к источнику тепла, то есть иметь в данном месте какую-то систему теплоснабжения, с требуемой мощностью, перепадом давления, которая при запуске не "посадит" гидравлику всего района тепловых сетей... То есть минимум получить ТУ на подключение от тепловых сетей.
Если же сделать на теплые полы отдельную систему - свой котел, автоматика и т.д. - получится как раз таки "полный" проект отопления.... Небольшой, возможно, без части разделов типа ОВОС и не подлежащий экспертизе...
Ну и если предполагается отопление не только теплыми полами, а еще какими-то приборами (что правильно) - "есть мнение", что когда дойдет дело до проектирования остальной системы - ранее спроектированные теплые полы придется "перепроектировать" или как минимум перенастраивать...
lovial вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проектирование водяного теплого пола

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Стяжка пола на лоджии falselight Прочее. Архитектура и строительство 16 03.12.2010 08:55
Ищу образец техзадания на проектирование водяного пожаротушения складского здания Turbo D Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.05.2010 16:25
Расчет теплого пола GD Архитектура 5 05.10.2009 15:18
Регулировка теплого пола grinn Отопление 4 16.04.2009 01:06