Есть методика расчета безфасоночного узла на 2 элемента. Расчитываешь ферму, вырезаешь узел и проводишь расчет на 3 стержня. В расчетах ПОСТОЯННО ссылаешься на методику расчета молодечно. Одно "НО" - Молодечно заменили на серию из гнутосварных профилей.
|
|||
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
А, вот в чем дело. Значит профиля круглого сечения - так с Молодечно (и подобными) сериями ни чего общего. Стык фасоночный. Что-то не припомню подобные фермы в отечественных сериях - скорее загранка. Хотя общая геометрия близка к 1.460.3-23.98_1 = Ст. конструкции покрытий промзданий из гнутосв. прямоуг. профилей. Вопрос в узле.
Как бы я сделал: 1. Общий расчет фермы (серийные усилия не подайдут). 2. Нахождение усилий в узле (надо еще подумать, а нужна ли в принципе тут стойка?). 3. Далее расчитываем пояс на смятие, устойчивость косынки (ребра). В принципе расчет косынки можно взять с сер. 2.440 - шарнирные узлы при N и Q. Как то так. Разбей сложную задачу на простые. Считай в ручную. Дольше, но прочуствуешь конструкцию. |
|||
|
||||
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197
|
В предложенных узлах сложный стык получается. Надо будет возникающие моменты в узле учитывать.
Я так и не понял из какого профиля ферма. С этого начинать надо. Фасоночный это не совсем то, что предложено на 2-х последних узлах. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
drugvader, да делайте бесфасоночный узел с приваркой к поясу всех троих элементов решетки и учитывайте в поясе эксценриситет. Че сложного? Благо с ЛИРАМИ-СКАДАМИ расчитать пояс несложно. Моделируете пояс универсальным стержнем, решетку - КЕ фермы. И все путем будет.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Сообщений: 10
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353
|
Попробую описать.
Между соседними раскосами с двух сторон, варишь пластины (толщина пластин 8-10 мм), не доводя стойку до нижнего пояса (зазор по построению) устанавливаешь. Сварные швы по чертежу смотри как удобней, ну и чтоб работали. Понятно? или не очень описал. Чем могу извини. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062
|
Блин, почему все так настаивают на приварке стойки к раскосам? Вот страница из "Руководство по проектированию стальных конструкций из замкнутых гнутосварных профилей" Нормально приваренно и все считается по тем же формулам, что и при примыкании двух элементов, если высота пояса достаточна - то и эксцентриситета не будет.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Меня тоже долго волновал вопрос по конструированию и расчету. По расчету посмотри http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745
По конструированию несколько вариантов. Честно говоря не очень нравится вариант с приваркой стойки к боку раскоса". Посмотри "1.420.3-36.03_В0-1_Каркасы Унитек". У меня, например, были большие нагрузки и пояс, в месте опирания стойки, на продавливание не прошел, поэтому врезал в центр пластину 10 мм. Оцените такой вариант узла ... Буду рад комментариям |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Упс ... Незаметил
По поводу моего узла: - да прорезать молодечно до приварки, потом вставить пластину в пояс, приварить ее и сверху надеть прорезанные раскосы и опять приварить. Конечно узел получается не для молодечно (т.к. их изначально советуют применять чтоб отказаться от фасонок), но заказчик настоял на этом прифиле и чертежей уже много выполнено ... Пришлось вот так делать. Если есть еще замечания буду рад услышать |
|||
|
||||
Цитата:
При оценке же Вашего узла я полностью солидарен с мнением Vovan Metallist. Да и что значит, собственно, при новом проектировании "пояс не прошел"? Ну не прошлел узел с подобранными ранее сечениями, расчитанными по СНиП, так увеличьте на 1-2 мм толщину сечения - результат резко изменится. Или поменяйте соотношение ширины сечений поясов и элементов решетки, чтобы разница для прилично нагруженных стержней была не более 20 мм (тоже прилично влияет). Возьмите низколегированную сталь в конце-концов... |
||||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981
|
|
|||
|
||||
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
Сообщений: 401
|
Товарищи, подскажите, есть ли какая-нибудь литература, где приведен расчет соединений из гнутосварных профилей на фасонках?
то есть, как ферма из парных уголков, только вместо уголков - квадратная труба, фасонка вваривается в прорезь в стенке трубы. понимаю, может это и бред, но расчетов таких и примеров найти не смог, но иногда конструкции не такие огромные, как большепролетные фермы и сварщики не такие превосходные... но есть болгарка и сварочный аппарат))))
__________________
хочу всё знать понимать |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Посмотрите тут: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50745
У меня была похожая ситуация. На стройке все выполнили, хотя я тоже долго думал и переживал |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации | Валера | Конструкции зданий и сооружений | 120 | 23.10.2019 00:32 |
RSA 2010: откуда возникает геометрическая изменяемость в раскреплённом узле? | Александр Бауск | Robot | 2 | 19.11.2009 01:06 |
Сдвиговое усилие в узле молодечно | Berd | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2009 08:40 |
Задача на растяжение стержня в программе COSMOSWorks2008 | norman87 | Расчетные программы | 16 | 07.01.2009 01:33 |