Непрочитано 11.05.2010, 22:27 #1
Спаренная арматура в жб конструкции
Визуализатор
 
Тверь
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 223

Доброго времени суток!Как учесть спаренную арматуру то есть когда 2 стержня непосредственно примыкают к друг другу.Если для этого случая какой-либо коэффициент условий работы для арматуры?
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Просмотров: 14101
 
Непрочитано 11.05.2010, 23:06
#2
bridgeconst

проектирование
 
Регистрация: 29.11.2007
Москва
Сообщений: 311


У вас арматура вертикально спаренная или горизонтально?
__________________
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 09:37
#3
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Вертикально спаренная, но мне и про горизонтальную спаренную интересно было бы узнать
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:26
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Насколько я смог понять - никаких коэффициентов или еще чего, изменяющего механические свойства арматуры, учитывать не надо. Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:46
#5
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Как учесть спаренную арматуру то есть когда 2 стержня непосредственно примыкают к друг другу.Если для этого случая какой-либо коэффициент условий работы для арматуры?
- коэф. нет.
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате).
p.s.: извлекай корень... только пожалуйста без лопаты!

Последний раз редактировалось olf_, 12.05.2010 в 12:52.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 12:56
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате)
Поосторожнее с этим.
"...5.40 (5.12).При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно без зазора между ними либо с расстоянием между стержнями пары менее расстояния, требуемого для отдельных стержней. Такая пара стержней при назначении расстояний между стержнями (по п. 5.39) и при определении длины анкеровки (по. пп. 5.42-5.46) должна рассматриваться как условный стержень диаметром...." и далее по вашему
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 13:02
#7
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


на сколько мне известно, то при спаренной арматуре находится условный диаметр как среднее геометрическое и используется в последствии для определения длины анкреовки и расстояния между "пучками"
BoT вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 13:15
#8
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Летун-космический вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 13:21
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Летун-космический Посмотреть сообщение
Т.е., если я правильно понял, у меня два спаренных 25х стержня (или 5). Среднее арифметическое будет 25й. И нужно будет анкеровать пучек из 5ти стержней так же как один 25й?
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2010, 14:27
#10
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Цитата:
2 спаренных (исходных) стержня учитываются как один с приведенным диаметром (квадратный корень из суммы исходных диаметров в квадрате)
Это также относится при подборе арматуры по площади? или только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2010, 14:33
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
Этот правильный ответ.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2010, 04:45
#12
Летун-космический

Конструктор
 
Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нет, пучек из 5 25-х стержней заменяется на условный стержень диаметром 25*(корень из пяти).
Невнимательно прочел. Не заметил что среднее геометрическое.
Летун-космический вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2010, 09:02
#13
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Спасибо всем кто отклинулся на тему
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2013, 20:53
#14
Fool


 
Регистрация: 21.11.2007
Сообщений: 136


Здравствуйте,
у кого-нибудь есть идеи, если стержней спаренных не два, а три или больше - тоже среднее геометрическое брать?
Fool вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 22:32
#15
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от Fool Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
у кого-нибудь есть идеи, если стержней спаренных не два, а три или больше - тоже среднее геометрическое брать?
Насколько помню допускается не более двух.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2013, 23:28
#16
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ralk Посмотреть сообщение
Насколько помню допускается не более двух.
нет ограничений.
 
 
Непрочитано 06.04.2013, 00:08
#17
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
нет ограничений.
Спасибо, полез в нормы
В СНиП 2.03.01-84* п.5.12 "При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры попарно (без зазора между ними)"
Зато, да, в СП 52-101-2003 п.8.3.3 (а в СП 63.13330.2012 п.10.3.5) уже не ограничивает количество стержней в пучке.
Кстати этот же пункт является ответом на предыдущий вопрос.

P.S.: хотя, если честно, лично я бы не стал злоупотреблять - при увеличении количества стержней совместность работы с бетоном явно пострадает.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2013, 00:46
1 | #18
ЛИС


 
Сообщений: n/a


В старом пособии 75 года тоже допускается больше 2-х
Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (538.3 Кб, 492 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (596.9 Кб, 401 просмотров)
 
 
Непрочитано 06.04.2013, 01:20
#19
Ralk


 
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В старом пособии 75 года тоже допускается больше 2-х
Собственно мысль ясна. СНиП II-21-75 (точнее пособие к нему) также указывает на исключительность случаев с количеством арматуры в пучке больше 2-х. СниП 84-го года видимо более осторожен в этом плане. А вот в СП авторы опрометчиво возложили ответственность на проектировщика.
Ralk вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2013, 19:41
#20
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


мостовой снип: не более 3 стержней в группе. Кол-во учитывается понижающим коэффициентом при расчете ширины раскрытия трещин.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2014, 07:33
#21
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


По Ж/Б я не расчетчик высокого уровня, но очень уж интересно (больно сомнительно) мне что при расчете спаренных стержней модифицируется лишь 1 расчетный параметр - диаметр на приведенный диаметр. Ведь нас так усердно учили об правильном обеспечении сцепления арматуры с бетоном, о том как некая объемная часть бетона "сцепляет" стержень по его периметру, мол точность важна до миллиметров. Может все таки есть еще расчетные параметры надлежащие изменению?
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 15:09
#22
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Сложности возникают с конструированием, а именно - с расположением пучков друг относительно друга и с их анкеровкой.
Оживлю темку. Вопрос как раз возник по стыковке спаренных стержней арматуры в балке. Можем сделать аккуратный отгиб и завести сбоку, вопрос что наверняка стыки придется располагать в разбежку, кроилова походу не избежать. Подскажите как грамотно сделать, еще лучше в книгу ткните, с удовольствием ознакомлюсь. Заранее всех благодарю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-07-13_15-12-47.png
Просмотров: 231
Размер:	14.0 Кб
ID:	204425  
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 15:41
4 | #23
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


\\\\
Вложения
Тип файла: docx 14.docx (666.1 Кб, 222 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2018, 16:20
#24
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
\\\\
Спасибо большое. Все совсем просто оказалось, и отгибать ничего не надо.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 03:22
#25
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


SergeyKonstr, мы ужепо еврокоду проектируем?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 12:31
#26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


seregaxxl, просишь обоснование, тебе дают ссылки, после этого начинается - "так это не является нормативным документом", "так это еврокоды"
в европе железобетон по-другому работает что ли?
у тебя кроме собственных умозаключений есть что предъявить? или только: "не верю и все"
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 12:48
#27
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 396


Не знаю по какому нормативному документу это запроектированно, но скажу что для колонн с рабочей арматурой 25 величина защитного слоя принята 20мм.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2018, 14:02
#28
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 333


mainevent100, моё умозаключение, что более2х стержней рядом не рекомендуется. И раз в наших нормах нет инфы как вы прислали, то значит я могу спокойно делать концы на одном уровне, просто обосновать необходимость что много стержней рядом. ды усё
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2018, 06:26
#29
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Это также относится при подборе арматуры по площади? или только при анкеровке и расположении арматуры друг относительно друга
Чисто теоретически при определенных способах укладки стержней может относится и к ширине раскрытия трещин в линейных конструкциях.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Спаренная арматура в жб конструкции

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 4555 24.03.2024 13:44
Ищу Фролов Н. П. Стеклопластиковая арматура и стеклопластбетонные конструкции. - М.: Стройиздат, 1980.- 104с acid Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 27.07.2011 07:13
Ищу книгу ЖБ и каменные конструкции. В. М. Бондаренко. 2005+ kol Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.04.2010 09:20
Книга Байков ж\б конструкции "Спец курс" стр.334 JaMP!s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.01.2008 17:07
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53