Непрочитано 23.06.2010, 11:33 #1
Металлическая ферма 18м с доп. нагрузкой.
Andrey_Kostanay
 
Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150

Возникли проблемы с проектированием этой фермы из прямоуг. трубы.
Никак не могу подобрать сечение... Испробовал кучу вариантов (изменение внутренней решетки фермы...)... но что-то здесь не то...
Посмотрите...Bitte

(Два "тяжа" держат одну из 3-х сторон перекрытия... сост. из мон. перекр. по проф настилу. по ст. балкам)

Вот файл... прошу вас друзья просмотреть по возможности проверить...

Вложения
Тип файла: rar ферма на сегодня 6 .rar (2.3 Кб, 1166 просмотров)

__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:

Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 25.06.2010 в 12:22. Причина: Изменилась расчетная схема...
Просмотров: 22993
 
Непрочитано 23.06.2010, 11:36
#2
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


3 симв.

Последний раз редактировалось Barmaglot, 23.06.2010 в 13:30. Причина: Появилось, на что смотреть
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:17
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Сама схема фермы изначально порочная. почему такая маленькая высота на опоре? Если чем-то ограничено, переходите на треугольную ферму. А у них решетка совсем другая - см. серии.
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:28
#4
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Думаю придется разгружать более равномерно... а не хотелось бы...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф2-1.jpg
Просмотров: 1349
Размер:	29.2 Кб
ID:	41228  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:30
#5
ЕЖЕК


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48


В самом деле "опорный раскос" очень и очень неудачен. Узлы получатся тяжелые, как для проектирования, так и для изготовления.
К #3 посту еще, могу посоветовать рассмотреть возможность делать пояса из двутавров.
ЕЖЕК вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:31
#6
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


24 тонны в узлах к нижнему поясу? Интересно, от чего такая нагрузка? Высота фермы на опорах маловата, имхо.
Mirotvoretz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:35
#7
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
К #3 посту еще, могу посоветовать рассмотреть возможность делать пояса из двутавров.
Проверил получается 26Б2...
А с трубы 200Х200Х7(верхн. пояс.)- что-то великовато...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:41
#8
ЕЖЕК


 
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Проверил получается 26Б2...
А с трубы 200Х200Х7(верхн. пояс.)- что-то великовато...
Двутавры лучше брать СТО АСЧМ 20-93 - ИМХО.

Если пояс из ГСП, то лучше сразу рассматривайте прямоугольную, и держите в уме что проверка на продавливание(вырывание) в узлах может очень сильно повлиять на подбор сечений.
ЕЖЕК вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 12:48
#9
Дмитрий Ильвес

Расчет КМ, КЖ
 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 45


высоты в коньке не многовато ли для 18 метровой? и 40см торец на опоре? Вам координатно нужно менять геометрию, так никто не делает! в конце концов посмотрите серию 1.263.2 http://dwg.ru/dnl/8257
Дмитрий Ильвес вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 12:58
#10
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от ЕЖЕК Посмотреть сообщение
Двутавры лучше брать СТО АСЧМ 20-93 - ИМХО.
Взял как раз их.


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
высоты в коньке не многовато ли для 18 метровой? и 40см торец на опоре? Вам координатно нужно менять геометрию, так никто не делает!
Не аргумент.
А вот геометрию увы... надо влазить в эти размеры...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 13:07
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ЕЖЕК
Двутавры лучше брать СТО АСЧМ 20-93 - ИМХО.

Взял как раз их.
- никогда 26-х там не было, очнись!

Цитата:
А вот геометрию увы... надо влазить в эти размеры...
- интересно кто вас так "нагибает"?!
Делай треугольную ферму, с учетом условий примыкания (минимальные углы между элементами решетки в одном узле) элементов фермы из прямойг. труб. То что представили вы - вообще ни так и не сяк...
Про фермы молодечно вспомни.

Последний раз редактировалось olf_, 23.06.2010 в 13:15.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 13:08
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


опорный раскос можно заменить диафрагмой из пластины.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 13:11
#13
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- никогда 26-х там не было, очнись!


Ошибся... пора очки покупать...


"опорный раскос можно заменить диафрагмой из пластины." - как это? Есть пример?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф4.JPG
Просмотров: 525
Размер:	85.6 Кб
ID:	41234  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 13:34
#14
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Чет как-то.. Не то с геометрией.

Либо делайте треугольную ферму.. Либо полигональную с нормальной высотой на опоре.

А у вас.. Не туды и не сюды...

З.Ы. Факультативно - прорисуйте узел сопряжения опорного раскоса и верхнего пояса. У вас там фасонка на всю панель получится...
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 13:35
#15
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


Но на самом деле 26Б1 по СТО АСЧМ действительно не катают... градация через 5 единиц, после 20-го двутавра
alex_high вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 13:39
#16
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Либо делайте треугольную ферму.. Либо полигональную с нормальной высотой на опоре.
Фермы(без доп. нагрузки) я просчитал получилась довольно гуманная... кв. труба 80х80х6.(сеч. верхн пояса)
А как подобрался к Ферме с тяжами... вот тут и... к Вам друзья обратился...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 13:55
#17
Дмитрий Ильвес

Расчет КМ, КЖ
 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 45


какая дополнительная нагрузка? На нижний пояс? Я не могу понять обоснованность выбора именно такой геометрической формы. Ваша ферма просто поставила меня в тупик, первый раз вижу такое! Судя по пропорциям у вас в коньке 3 метра!!! Зачем?
И Barmaglot правильно сказал, в опоре с такой высотой получится сплошная фасонка! Так не делается!!!
Посмотрите серию 1.460.3-23.98 Вып. 1 Стальные конструкции покрытий производственных зданий из гнутосварных профилей прямоугольного сечения пролетом 18, 24 и 30 м http://dwg.ru/dnl/1229 и не изобретайте велосипед!
Дмитрий Ильвес вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 13:58
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Треугольные фермы не отличаются рациональностью...
Но раз надо, попробуйте например вот так (приложено, предварительно ВП и НП из дв.уг. 140х10, ст. и раск. из дв. уг. 80х6, С245). И попробуйте с С345...
400 мм, неучтенные в схеме, можно добавить конструктивно, изломом ВП плюс стойка над колонной.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.jpg
Просмотров: 615
Размер:	14.8 Кб
ID:	41237  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 13:59
#19
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
Я не могу понять обоснованность выбора именно такой геометрической формы
Нужно создать уклон в 15 градусов
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:09
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Нужно создать уклон в 15 градусов
Если дело только в этом, можно вот так
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант фермы.JPG
Просмотров: 397
Размер:	8.5 Кб
ID:	41240  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:19
#21
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Нужно создать уклон в 15 градусов
- и вся проблема?
Принимай типовую ферму и городи над ней свою систему с уклоном кровли 15-30 градусов.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:21
#22
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если дело только в этом, можно вот так
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если дело только в этом, можно вот так
Можно и так.

Подходил шеф.
Сказал 1час на определение схемы, габаритов фермы и т.д.
Думаю может поменять все сделать как в серии 1.460.3-23.98 Вып. 1
но вот как же тяжи мои туда приспособить?
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:28
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
... как же тяжи мои туда приспособить?
Что нибудь типа по узлам 18, 19...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:34
#24
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что нибудь типа по узлам 18, 19...
А что?! Гуманно. прикинул(ПРИКИДОЧНО) в кристалле:

Теперь надо с архитекторами... биться...



... 24 тонны чем можно раскрепить ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф5.jpg
Просмотров: 196
Размер:	54.5 Кб
ID:	41242  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:

Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 23.06.2010 в 14:44.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:43
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


180х145х20 - не очень-то гуманно . Рекомендую согласовать с шефом - вдруг он гуманитарий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:47
#26
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
180х145х20 - не очень-то гуманно . Рекомендую согласовать с шефом - вдруг он гуманитарий.
20 ОГО! а даже и не обр. внимания, что посоветуете?

А так гуманней? Только это уже Уголки, А это другая сериия узлы... ааа... я в панике
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф6.jpg
Просмотров: 125
Размер:	54.9 Кб
ID:	41243  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:50
#27
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


И, кстати.. А почему именно из спареных уголков?

Не самый лучший вариант.. Фасонки, непрокрасы внутренних частей элементов (имеются ввиду места полочки с внутренней стороны спаренных уголков.. Ну, вы поняли, о чем я.. )

Делайте безфасоночные из квадратной трубы. Пояса, опорные раскосы - С345, остальное - можно С255.
Можете вообще взять за образец ферму по молодеченской серии, увеличить уклон, посчитать и сваять..
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:52
#28
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Можете вообще взять за образец ферму по молодеченской серии, увеличить уклон, посчитать и сваять..
Так сечение огого какое получается...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:53
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
20 ОГО! а даже и не обр. внимания, что посоветуете?

А так гуманней?
Уголки - это гуманно! Они дешевле раза в 1,5-2 этих труб, есть за каждым углом, фермы из них варятся на коленке...
Offtop: Это мое личное ощущение счастья, оно может не совпадать с ситуацией в конкретном случае
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:54
#30
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уголки - это гуманно! Они дешевле раза в 1,5-2 этих труб, есть за каждым углом, фермы из них варятся на коленке...
То что на коленке я видел - см.фото с моей прошлой темы (ферма металлич. 12м)
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:55
#31
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Делайте безфасоночные из квадратной трубы.
Так у него в узле три элемента - не хорошо это для бесфасоночной.
Да и считать замучиться. Правда, тут выложены на форуме программы по расчету бесфасоночных узлов. Ну так их проверять еще надо по алгоритму.

Не-а пущай "классику" гонит - из двух уголков.

Вы, Ильнур, строительную высоту "съели" своей фермой - давненько видимо не получали от архитекторов.
таи вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:55
#32
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уголки - это гуманно! Они дешевле раза в 1,5-2 этих труб, есть за каждым углом, фермы из них варятся на коленке...
... варятся на коленке с огромной расцентровкой узлов, непрокрасами поверхностей и т.д.... = ))

Для уголковой фермы нормальное изготовление не менее важно, чем для фермы из трубы.

Таи, дык 3 элемента - все делается... Стойка забабахивается только в путь, есть решения в той же молодеченской серии. правда, 24 тонны в узел.. Это круто.

Я бы постарался выгнать нафеГ архитекторов с ихним этажом с фермы..
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 14:57
#33
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
непрокрасами
что вас так непрокрасы волнуют?
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 14:58
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
То что на коленке я видел - см.фото с моей прошлой темы ферм металлич. 12м
Я имел ввиду, что сварные узлы ферм из уголков (приварка пера и обуха к фасонке длинным продольным угловым швом) не могут быть ненадежными в случае не очень хорошего качества работ, в отличие из труб.
Таи:
Цитата:
Вы, Ильнур, строительную высоту "съели" своей фермой - давненько видимо не получали от архитекторов.
Этот вариант "намбр ту", на случай, если шеф по шапке начнет давать за расход стали. А так - первый вариант, от архитекторов, треугольный, т.е. нерациональный.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.06.2010 в 15:03.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 15:00
#35
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что сварные узлы ферм из уголков (приварка пера и обуха к фасонке длинным продольным угловым швом) не могут быть ненадежными в слчае плохого качества работ, в отличие из труб.
Вот теперь я понял...

Так как думаете принять 1-у ферму (с тяжами) из уголков, а остальные (без тяжей) из кв.профиля...?
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:00
#36
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
что вас так непрокрасы волнуют?
пофиг на непрокрасы как таковые.
Не пофиг на отсутствие антикоррозионной защиты = >>>> гниение металла
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 15:03
#37
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
пофиг на непрокрасы как таковые.
Не пофиг на отсутствие антикоррозионной защиты = >>>> гниение металла
Согласен...(это дело нужное...)


"Я бы постарался выгнать нафеГ архитекторов с ихним этажом с фермы.." - выгони попробуй... у нас их в конторе около 50%
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:

Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 23.06.2010 в 15:10.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:12
#38
Дмитрий Ильвес

Расчет КМ, КЖ
 
Регистрация: 29.05.2010
Сообщений: 45


Если делать ферму на площадке, менее трудоемким и экономичным вариантом считаю принятие поясов из тавров и решетку из параных уголков. Ну а в конктетном случае, имхо сделал бы все же ГСП. Считаю что такая конструкция более технологична,можно добиться менее емких сечений, эстетика фермы намного выигрышнее, понравится Вашим архитекторам )))
Дмитрий Ильвес вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 15:20
#39
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
имхо сделал бы все же ГСП. Считаю что такая конструкция более технологична,можно добиться менее емких сечений, эстетика фермы намного выигрышнее, понравится Вашим архитекторам )))
Так не выходит... см.п 24
Хотя 2 [ ] , наверное сеч. будет попроще...

Завтра прикину, посчитаю..а то есть охота...да и рабочий день давно закончился...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:

Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 23.06.2010 в 15:41.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2010, 15:53
#40
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Согласен...(это дело нужное...)


"Я бы постарался выгнать нафеГ архитекторов с ихним этажом с фермы.." - выгони попробуй... у нас их в конторе около 50%
с фЕрмы.. А не с фИрмы.. = )))

на счет 50%.. Я так скажу. Сей час в моей конторе 2 конструктора и 4 архитектора..
Когда мне надо - я их двигаю своими конструкциями туда, где они мне мешать не будут..
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 06:34
#41
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Когда мне надо - я их двигаю своими конструкциями туда, где они мне мешать не будут..
Счастливчик...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 07:37
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
Если делать ферму на площадке, менее трудоемким и экономичным вариантом считаю принятие поясов из тавров и решетку из параных уголков. Ну а в конктетном случае, имхо сделал бы все же ГСП. Считаю что такая конструкция более технологична,можно добиться менее емких сечений...
Хотелось бы уточнить суть выражения: "более технологична"
Технологичность конструкции изделия: совокупность свойств конструкции изделия, которые обеспечивают его изготовление и техническую эксплуатацию по наиболее эффективной технологии по сравнению с однотипными конструкциями того же назначения при одинаковых условиях их изготовления и эксплуатации и при одних и тех же показателях качества.
Одна из составляющих технологичности - производственная технологичность - достигается и оценивается в первую очередь качественно за счет, например: выбора наиболее дешевого вида заготовок (проката), отсутствия или сокращения пригоночных операций и т.д.
Для оценки технологичности необходимо знать условия производства, где будет изготавливаться изделие: наличия оборудования, оснастки, унифицированных технологических процессов, традиций производства, наличия квалифицированных кадров и прочего.
Учитывая вышеизложенное, становится ясным, что конструктор может создать качественную, технологическую конструкцию изделия, сборочной единицы и детали, только хорошо зная производство и технологию изготовления изделия. То, что технологично в условиях одного производства, может стать нетехнологичным в условиях другого.
С этим вроде понятно.
Но непонятно, почему Дмитрий Ильвес считает, что трубчатая ферма более технологична априори? Разве фермы из уголков изготавливаются только на стройплощадке? Разве на конкретном заводе не могут быть условия для предельной технологичности ферм из уголков? Разве на каждом углу имеются производства, где созданы условия под трубчатые фермы, особенно универсальные условия? Разве трубчатый прокат не в 1,5 раза как минимум дороже банальных уголков? Разве сварные швы в трубчатых элементах не относятся к категории более сложных? Разве точность изготовления деталей трубчатых ферм не выше на порядок точности изготовления деталей ферм из уголков?
И т.д.
Вот две детали для сравнения. Еще можно сравнить технологию обварки и контроля швов узлов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: технолог.jpg
Просмотров: 198
Размер:	17.5 Кб
ID:	41273  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 08:01
#43
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Ильнур так мне кажется уже лучше...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф7.jpg
Просмотров: 223
Размер:	44.9 Кб
ID:	41276  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 08:04
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Ильнур так мне кажется уже лучше...
Конечно, распределение нагрузки улучшит силовую картину.
Но мне не ясно, из какого расчета Вы берете усилия в подвесках? Надо же перекрытия считать совестно с фермой - усилия в подвесках НЕ МОГУТ БЫТЬ столь красиво одинаковыми Правда ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 08:39
#45
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Конечно, распределение нагрузки улучшит силовую картину.
Но мне не ясно, из какого расчета Вы берете усилия в подвесках? Надо же перекрытия считать совестно с фермой - усилия в подвесках НЕ МОГУТ БЫТЬ столь красиво одинаковыми Правда ведь?
Сбор нагрузок был произведен не мной... хотя проверить бы не мешало...
А усилия в подвесках... подбирая схему фермы не думаю что какие-то сотые или даже десятые сыграют роль...
И я вроде как определился с геометрией, сейчас грамотно (на сколько смогу) Расставлю нагрузки, разделю загружения...
И выставлю файл на всеобщее обозрение...
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 09:02
#46
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Не сотые, и не десятые.
Если перекрытие не сверхгибкое или не разрезное, то перераспределение усилий между подвесками будет сильное. Например, в центральной подвеске усилие будет на 40 % больше, а в крайней - на 30% меньше. Или наоборот - все зависит от соотношения жескостей фермы и перекрытия.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 09:04
#47
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Ну как-то так...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф3.jpg
Просмотров: 179
Размер:	35.4 Кб
ID:	41278  
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 09:14
#48
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


А, Р1 у Вас разрезные. Это хорошо.
Настил, надеюсь, не способен на что-то повлиять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 09:48
#49
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А, Р1 у Вас разрезные. Это хорошо.
Настил, надеюсь, не способен на что-то повлиять.
По балкам мон.пл. по проф. настилу. Так ведь это это тибуна для стоящих зрителей...
Ильнур не подскажите как лучше закрепиться за балки перекрытия подвесками, узелок не найдется...?
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 10:15
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
..как лучше закрепиться за балки перекрытия подвесками, узелок не найдется...?
Готовый узел... не буду искать.
Узел надо разработать под простую идею: сначала монтируется подвеска, затем ригели (например, сбоку). В-общем, нужно обеспечить простоту монтажа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2010, 10:19
#51
Beirut


 
Регистрация: 18.10.2007
Сообщений: 74


Andrey_Kostanay, что представляют из себя подвески?
Beirut вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 10:21
#52
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
сначала монтируется подвеска, затем ригели (например, сбоку). В-общем, нужно обеспечить простоту монтажа.
Я то-же так думаю, попробую с фермой разобраться... а к узлам вернусь...


Подвески из трубы 80х80х3 (пока..еще)
__________________
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:

Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 24.06.2010 в 11:10.
Andrey_Kostanay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Металлическая ферма 18м с доп. нагрузкой.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Металлическая балка пролет 18м Franco13 Металлические конструкции 58 09.08.2023 14:44
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
Треугольная металическая ферма 18м. Atl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.03.2008 13:53
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06