| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!

Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2010, 22:03 #1
Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!
Vasya constr
 
Ярославль
Регистрация: 06.12.2009
Сообщений: 589

Добрый день! Возник вопрос по поводу расчета фундаментных плит и плит перекрытия монолитных железобетонных каркасов на поперечную силу с целью решения вопроса о необходимости постановки поперечной арматуры. Если продавливание в области колонны сполна описано в СП 52-101, а методика расчета плит на поперечную силу описана в СП 52-103, то все равно неясным остается вопрос о необходимости постановки поперечной арматуры в области стен, а также в области колонн в составе стен. Понятно, что поперечными силами, полученными при расчете в МКЭ программах пользоваться в общем-то нет смысла (умные математики говорят о неудовлетворительных погрешностях), поэто му применение в чистом виде методики 52-103 тяжело на практике. Хотел бы попросить умных людей помочь разобраться в этом вопросе. Мои домыслы по поводу стен см. рисунок. Вобщем, жду идей.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: на форум.jpg
Просмотров: 940
Размер:	37.7 Кб
ID:	44723  

Просмотров: 16398
 
Непрочитано 03.09.2010, 22:15
#2
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Разве в плитах ставят поперечную арматуру? Там кажись бетоном решается вопрос.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 22:35
#3
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Речь идет не столько о решении вопроса (его можно решить бетоном, поперечной арматурой, фибробетоном, чем-нибудь еще...), сколько о расчете
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 22:37
#4
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


а чем расчет плиты будет отличаться от расчета балки? Вырезали полосу и как балку ее
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 23:07
#5
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Расчет плиты должен несколько отличаться от расчета балки хотя бы из-за возможности действия поперечных сил 2-х направлений. плита должна расчитываться как пространственная конструкция, балка - как плоская.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 00:19
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Нуб Посмотреть сообщение
Расчет плиты должен несколько отличаться от расчета балки хотя бы из-за возможности действия поперечных сил 2-х направлений. плита должна расчитываться как пространственная конструкция, балка - как плоская.
Посчч\итайте как балку в запас. Если там не потребуется арматура, то в пространственной плите и подавно.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 15:25
#7
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Посчч\итайте как балку в запас. Если там не потребуется арматура, то в пространственной плите и подавно.
В том-то и дело, что не факт, что в запас. К тому же расчет балок на поперечную силу был разработан именно для балок.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 20:23
#8
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Нуб Посмотреть сообщение
Расчет плиты должен несколько отличаться от расчета балки хотя бы из-за возможности действия поперечных сил 2-х направлений.
Этот эффект будет только к углам сказываться.
Как вы себе представляете вообще постановку поперечной арматуры в плите? Куча коротышей? Да на стройке умрут такое делать.
crosandr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 21:32
#9
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


При чем тут коротыши? Поперечную арматуру можно организовать каркасами, шпильками и т.п. Но речь ведь не о реализации восприятия поперечной силы, а о расчете плиты на поперечную силу. При этом даже при поперечной силе в одном направлении расчет плиты не может быть идентичен расчету балки (см. п. 8.5 СП 52-103).
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 08:36
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
При этом даже при поперечной силе в одном направлении расчет плиты не может быть идентичен расчету балки (см. п. 8.5 СП 52-103
Сей расчет исходит из п. 6.2.34 СП 52-101-2003, формула 6.70 и допускаем (по СП) для изгибаемых элементов, балка здесь ни при чем.

Что касаемо расчета у стен на продавливание, то оно возникает у краев и углов стен на локальных участках в предположении что касательные напряжения развиваются по линейному закону, что весьма сомнительно. Поэмому, я так считаю, по СП 52-103-2007 продовливание регламентировано только на колоннах.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 10:23
#11
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Что касаемо расчета у стен на продавливание, то оно возникает у краев и углов стен на локальных участках в предположении что касательные напряжения развиваются по линейному закону, что весьма сомнительно.
Более, чем сомнительно, - в предположении реальной работы бетона по нелинейной схеме.
Посмотрел СП 52-103-2007 - напомнило учебник по железобетону для техникума.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 17:50
#12
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Сей расчет исходит из п. 6.2.34 СП 52-101-2003, формула 6.70 и допускаем (по СП) для изгибаемых элементов, балка здесь ни при чем.
Вот это уже ближе к делу. Это уже вполне осуществимо.
Но есть трудность при расчете у пересечения стен и у их граней, это раз.
Есть трудность в корректном определении этих самых поперечных сил в плитах, это два.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 17:52
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
неясным остается вопрос о необходимости постановки поперечной арматуры в области стен, а также в области колонн в составе стен
В DL есть НИИЖБовский отчет. Вот http://dwg.ru/dnl/2010
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 19:43
#14
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В DL есть НИИЖБовский отчет.
Интересный отчет. Возникает один вопрос, почему в СП отражен такой кастрированный расчет на продавливание...
Нужно время на подробное ознакомление...
По правде осталась одна проблема - корректное определение поперечных сил в плите.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 06.09.2010 в 19:48.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 09:17
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Возникает один вопрос, почему в СП отражен такой кастрированный расчет на продавливание...
Мне тут пришлось сравнить СНиП III-15-75 "Бетонные и ЖБ констр-ции монолитные" и заменивший его СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие к-ции". Тоже чрезмерно убита информация для производственников. И так практически везде. Старые книги качественней новых. Единственное исключение для меня учебник Горева по "металлам".
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 09:29
#16
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Мне тут пришлось сравнить СНиП III-15-75 "Бетонные и ЖБ констр-ции монолитные" и заменивший его СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие к-ции". Тоже чрезмерно убита информация для производственников.
Нет, случаем, скана СНиП III-15-75 "Бетонные и ЖБ констр-ции монолитные"?
В своё время, когда разбирался с рабочими швами в монолите, разочаровался в СНиП 3.03.01-87 в очередной раз. Пришлось к братьям Белорусам в их нормативку подглядывать (там подробно разжован вопрос и схемки есть, а не только "писанина" как в СНиП 3.03.01).
По поводу отклонений сборных крупнопанельных элементов при монтаже (допустим плит перекрытия в целом по этажу) как-то не явно написано (устал с подрядчиком спорить постоянно).
Ну тут мне СНиП III-15-75 не помощник, это так, поворчать.
Цитата:
Старые книги качественней новых. Единственное исключение для меня учебник Горева по "металлам".
Окромя трёхтомника Горева, из нового, выделил бы ещё книжки Кодыша (и сотоварищей) по расчёту ЖБК и каркасных высотных зданий.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 09:55
#17
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Есть только вчера собрал. Только это не скан, а выдернутые картинки из НОРМЫ, с расширением png. Скину в тему сканирования документов.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 10:20
1 | #18
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Посмотрел, благодарствую ещё раз (первый в теме, где выложен данный СНиП).
Качество получилось хорошее.
Ссылка для скачки СНиП III-15-75
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 17:41
#19
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Старые книги качественней новых.
При чем тут старое и новое? Отчет НИИЖБ 2002 г. о продавливании плоских плит лег в основу расчета на продавливание плиты колонной в СП 52-101-2003, интересует по какой причине он вошел в СП не полностью? Были противопоказания к применению, или просто места пожалели?)) Вот что я имел ввиду.
Тема не исчерпана. Непонятно как брать Q в плите (речь не о продавливании, и МКЭ, видимо, не подойдет)

Последний раз редактировалось Vasya constr, 07.09.2010 в 22:45.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 08.09.2010, 08:41
#20
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Отчет НИИЖБ 2002 г. о продавливании плоских плит лег в основу расчета на продавливание плиты колонной в СП 52-101-2003, интересует по какой причине он вошел в СП не полностью?
Выскажу только своё мнение.
Считаю, что ограничение зоны продавливания у краёв стен это лишь искусственный прием, чтобы как-то приспособить методы расчета к этому случаю, у меня, лично, он вызывает большие сомнения. И поскольку здесь всё не явно (или не близко к яви) и нет учета работы бетона, расположенного далее за зоной принимаемой границы продавливания по длине стены, то и более менее точно описать работу в этой зоне не представляется возможным (или весьма трудно чтобы это сочеталось с простенькими формулами подсчета). Отсюда если нет гарантии, что принятая схема хоть как то соответствует действительности, то и в нормы она не должна входить.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 18:14
#21
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


SergeyKonstr
Подскажите, как вы считаете плоские монолитные плиты ж/б каркасов на поперечную силу у края стены и в местах пересечения стен? И как вы получаете эти поперечные силы? У нас в проектном институте, например, берут поперечную арматуру по расчету в МКЭ программах+проверяют на продавливание колоннами. Но такой подход мне кажется сомнительным по указанным в начале темы причинам.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 09.09.2010, 13:53
#22
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Получить продавливающую силу и изгибной момент на краю стены можно применив МКЭ, при этом нужно соответственно разбить плиту и стены на КЭ нужного размера в зависимости от размеров зон продавливания (уж если хотите применить методу "Научно-технического отчета...) и определять нагрузки (Р и М) только от плиты в узлах сопряжения плиты и стены, используя сочетания нагрузок расчетной схемы и опции той или иной проги, которые способны определить нагрузки для фрагмента схемы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 18:21
#23
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


Но ведь Q - производная от M и вторая производная от z, в то время как M первая производная от z, не значит ли это, что получим Q с бОльшей погрешностью, чем M? Можно ли пользоваться Q в пластинах?
На мой взгляд, проще продавливающую силу определить из мембранных напряжений (N) в стенах. Но я имел ввиду не расчет на продавливание, а расчет участка перекрытия, примыкающего к длинной стене, на поперечную силу. А также мне интересна Ваша методика расчета, поскольку уважаю Ваше мнение.

Последний раз редактировалось Vasya constr, 09.09.2010 в 18:30.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:07
#24
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Но ведь Q - производная от M и вторая производная от z, в то время как M первая производная от z, не значит ли это, что получим Q с бОльшей погрешностью, чем M? Можно ли пользоваться Q в пластинах?
Поперечную Q я не говорил, чтобы определять в пластинах (на автомате). Я её определения я в #22 указал на определении её составляющей в узлах схемы (в узлах принадлежащих одновременно стене и плите, но только от плитных элементов).
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Но я имел ввиду не расчет на продавливание, а расчет участка перекрытия, примыкающего к длинной стене, на поперечную силу. А также мне интересна Ваша методика расчета, поскольку уважаю Ваше мнен
Толщину плиты подбираю при компоновке каркаса здания с тем условием, что поперечной арматуры на общий срез там не должно возникать (если бы наставил при стеновой системе поперечной арматуры, меня наши строители бы убили), при этом делаю прикидочный расчет, полагая плиту балкой шириной в 1 м с предполагаемой нагрузкой, полагая в расчет простенькую формулу Q1<2,5*Rbt*b*ho. При расчетах в МКЭ не помню, чтобы на стенах на общий срез показывась поперечная арматура (она может показаться, например, когда около стены в плите моделится "чехарда" в виде треугольников малого размера). Поперечную арматуру на общий срез никогда не ставил, задумавался лишь о поперечке на краях стен (в зонах продавливания).
Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
На мой взгляд, проще продавливающую силу определить из мембранных напряжений (N) в стенах
Это по аналогии с колоннами? Но колонна обычно моделится стержневым элементом и там разность между усилиями в нижнем и вержнем стержне будет нагрузкой от плиты очевидна, а здесь как приспособить мембранные напряжения (N) в стенах, которые, например в ЛИРЕ, выдаются в центре элемента для определения силы при расчете на продавливание (именно продавливание (местный срез), ведь вы об этом пишите, или я что не понял)? Не знаю ответа на это, не пытал схему на это ни разу.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 13:37
#25
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Толщину плиты подбираю при компоновке каркаса здания с тем условием, что поперечной арматуры на общий срез там не должно возникать
И я так. Это соответвует положениям Руководства по проектированию монолитных бескаркасных зданий (1982) п.4.20 для прерывистого закрепления плит, для сплошного опирания - прямого указания не видел, но считаю необходимым.
Извлечением из расчета поперечной силы не занимаюсь, проверяю по ф-ле 94, принимая b=a как правило все ОК. Если не ОК - увеличить толщину плиты, класс бетона (не помню, чтобы было когда-то практически).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0064.jpg
Просмотров: 579
Размер:	42.3 Кб
ID:	45066  
Allaz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 18:37
#26
Vasya constr


 
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589


SergeyKonstr
Спасибо за развернутый ответ.
Да, вы правильно меня поняли насчет мембранных сил в стенах. Действительно, усилия в пластинах вычисляются в центре элемента (для Лиры и Скада по крайней мере), соответственно в краевых точках (углы и торцы стен) не так просто будет получить продавливающую силу, если тока сетку дробить. Но ради продавливания дробить сетку, наверное, неуместно. Надо попробовать нагрузки от фрагмента схемы, как вы и предложили, не задумывался ни разу о такой возможности получения поперечных усилий.
Vasya constr вне форума  
 
Непрочитано 10.09.2010, 18:52
#27
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Надо попробовать нагрузки от фрагмента схемы, как вы и предложили, не задумывался ни разу о такой возможности получения поперечных усилий.
Offtop: Отменненький вариант, должен сказать Так сам и делаю
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 14:39
#28
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


На картинке поперечник стоянки. Справа пилон и для него по расчету на продавливание определена толщина капители и ее армирование. Слева стена на всю длину стоянки. И над ней утолщение в плите покрытия не заложили. Как и армирования поперечного в плите перекрытия.
Насколько корректно принять фрагмент плиты шириной 1м за балку с жесткой заделкой с обеих сторон. Потом по табличкам определить Моп, Qоп и произвести на эти значения расчет по СП 63 п.8.1.32-35?
Поиск наиболее опасной длины проекции наклонного сечения "C" производится в пределах h0...3h0, выходит определив требуемую толщину утолщения, требуемая его ширина определяется умножением толщины на 3?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: delete.png
Просмотров: 234
Размер:	11.1 Кб
ID:	192161  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 15:06
1 | #29
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


Такие утолщения над стенами не делают - смысла в них почти никакого, расчетное сечение сдвинется чуть правее, Q станет чуть меньше, почти не скажется.
Проверить можно как для балки шириной метр и подобрать, при необходимости, поперечную арматуру.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 15:26
#30
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Такие утолщения над стенами не делают - смысла в них почти никакого, расчетное сечение сдвинется чуть правее, Q станет чуть меньше, почти не скажется.
имеется ввиду расчетное сечение сдвинется за границу утолщения?
Почему Q чуть меньше? Она линейно же уменьшается до 0 в + - середине.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Проверить можно как для балки шириной метр и подобрать, при необходимости, поперечную арматуру.
На какое расстояние от грани стены устанавливать поперечную арматуру?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 17:45
#31
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
имеется ввиду расчетное сечение сдвинется за границу утолщения?
Почему Q чуть меньше? Она линейно же уменьшается до 0 в + - середине.
ну верно, если ширина утолщения 500 мм от опоры, то для 6-метрового пролета плиты расчетная Q будет меньше на 17%.. наверно, можно получить требуемую цифру.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
На какое расстояние от грани стены устанавливать поперечную арматуру?
так бетонное сечение не проходит что ли? если даже пожарный проезд, допустим на 6-метровый пролет нагрузка 4,5 т/м2, тогда Q=4,5*3=13,5 тонн; плита толщиной 300 мм из В25 несет примерно Qb,min=0,5*105*0,26=13,65 тонн. Сложно придумать случай, чтобы не прошло.
ставить по принципу балок: первый стержень на расстоянии 50 мм от опоры, дальше с шагом 0,5h0
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 18:26
#32
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
допустим на 6-метровый пролет нагрузка 4,5 т/м2, тогда Q=4,5*3=13,5 тонн; плита толщиной 300 мм из В25 несет примерно Qb,min=0,5*105*0,26=13,65 тонн. Сложно придумать случай, чтобы не прошло.
У меня из-за ГП выходит толстая подсыпка под проезд, всё правильно, пожарных машин и как следствие бОльшая суммарная нагрузка ~6 т/м2.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ставить по принципу балок: первый стержень на расстоянии 50 мм от опоры, дальше с шагом 0,5h0
не на всю ширину пролета же ставить? На 2h0? На 3h0? Или до того сечения где Q<Qb,min?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2017, 19:06
#33
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,090


Цитата:
В сплошных плитах, а также в многопустотных и часторебристых плитах высотой менее 300 мм и в балках (ребрах) высотой менее 150 мм на участке элемента, где поперечная сила по расчету воспринимается только бетоном, поперечную арматуру можно не устанавливать.
получается, что до того сечения, где Q=Qb,min
mainevent100 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет ж/б монолитных плит в месте опирания на монолитные стены на Q!!!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ж/б колонны в составе монолитной стены Расчетчик Железобетонные конструкции 13 14.01.2013 15:53
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21