| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
01.12.2010, 23:54 | #1 | |
Пробивка проема в углу кирпичной стены
рисую...
Самара
Регистрация: 10.01.2008
Сообщений: 1,259
|
||
Просмотров: 6823
|
|
||||
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487
|
Дмитрий063, залейте хотя бы план этажа.
Ничего же не видно. Где несущие, продольно поперек? Экспликация, что за здание? Опирание плит перекрытия и др. Поле решений почти неограниченно при нашей коррупционной составляющей. Вопрос в другом, получите ли вы официальное разрешение на перепланировку квартиры/офиса? Чтобы потом у зака не было проблем. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.10.2010
Казахстан
Сообщений: 39
|
В чем проблема я чет не понял, если это несущая стена надо будет вставить 2 стойки (возможно швеллер) дабы плита на вас не рухнула пока вы разбираете проем, ну и по окончанию заварить углы уголками 75х6 а вообще несущие стенки лучше не трогать
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.10.2010
Казахстан
Сообщений: 39
|
Я сталкивался с такой проблемой, мы делали проем в наружной стене, сносили несущие стенки, сваливали от соседей, привозили им лук с картошкой что бы они подписали необходимые бумаги
И еще, если ваш проем 2м на 1м то заплечники не нужны, просто сделайте все без шума и пыли шоб соседи не знали Последний раз редактировалось Patrick_Star, 02.12.2010 в 09:41. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.10.2010
Казахстан
Сообщений: 39
|
Стойки нужны что бы они держали плиту когда вы разбираете стенку, без них не обойтись, если без стоек то возможно увидеть кишки наружу, а это не очень красивое зрелище Извините за каламбур
Дмитрий063 Вы дизайнер? |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.10.2010
Казахстан
Сообщений: 39
|
киньте швеллер и еще за армируйте края проема сеткой если это кирпичная стена, кстати какие габариты у проема?
|
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.10.2010
Казахстан
Сообщений: 39
|
Цитата:
К сожалению у меня нет чертежей я с той фирмы уволился сейчас занимаюсь строительством бескаркасных ангаров. Если хош я могу настряпать тебе ща че нибудь, ты мне ситуацию расскажи, чеза стена, какой проем, это ведь тоже важно |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 02.04.2009
РФ
Сообщений: 831
|
проход 1.dwg
ВОТ КАК-ТО ТАК |
|||
|
||||
Электроснабжение Регистрация: 12.01.2009
Moscow, Russia
Сообщений: 487
|
Offtop: для особо одаренных, кто не хочет делать корректную постановку вопроса (см. #2).
http://dwg.ru/bsk/2370 |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115
|
Дмитрий063, вы хотите увидеть аналог, опасаясь выложить вашу схемку.
А то, что над чертежами, которые вам будут показаны, тоже могут поработать "подкованные критики" вас не смущает? Ставьте пристенную стойку из двух швеллеров, объединенных накладками, и на нее через центрирующие ребра опирайте перемычку из двух швеллеров. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251
|
Обойтись без временных стоек вполне возможно. Нужно для этого проем сначала обрамить, а потом уже вырезать. Все швеллера, которые будут устанавливаться в горизонтальные и вертикальные штрабы монтируйте на свежеуложенный раствор, дабы обеспечить плотность прилегания конструкции. Проблемы могут появится с обратной стороны стены. Там ведь наверное утеплитель, облицовочный кирпич. Эти слои придется разобрать, а потом восстановить, оО, это геморой.
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
а полоса с анкерами на чертеже для чего?
teoretik24 - тоже видел это фото, ну это проблемы строителей.... AVS - если вы боитесь критики есть 2-варианта, либо боитесь за свое решение, либо не можете доказать его. МОжно просто в личку. 4атланин - примерно так и есть |
|||
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
Можно изнутри к левой, а снаружи к правой стене анкерами прикрутить пластины. Потом взять 2 швеллера, прижать с обоихсторон к стене над проемом под перекрытием так, чтобы их торцы упирались в пластины.
Стягиваем швеллера шпильками над проемом, а не над проемом прикручиваем их также анкерами. Привариваем торцы к пластинам. Выпиливаем проем. Пнятненько? |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
Дмитрий063, тебе ведь знакомы типовые решения - так зачем людей в сомнение вводишь? Для применения типового решения мешают две несущие стены:
- так сделай в них отверстия на глубину опирания швеллера (хорошим перфоратором - час работы на одно отверстие) - смонтируй два швеллера - заложи эти отверстия кирпичем и забей раствором - пробей проем под швеллерами |
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2006
Белгород
Сообщений: 182
|
Простите, уменя AutoCAD 2007, поэтому "заплечиков" (новое в инженерной строительной терминологии!) не разглядел.
На всякий случай- http://dwg.ru/dnl/6841 Остальное требует расчетов и лечится индивидуально. Ослабление сечения стены может привести к послествиям от подвжки плит у соседей сверху (если стены каменные (армокаменные)) до трещин в примыкающих участках. Последний раз редактировалось Shefff, 02.12.2010 в 22:11. |
|||
|
||||
Бывший Инженер Регистрация: 01.12.2008
Ближний Восток
Сообщений: 161
|
Прикладываю схемку того, о чем говорил.
Идею с гнездами вместо пластин подсказал: ты же писал: Посчитай нагрузку и подбери на срез. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |