13.12.2010, 14:53 | #1 | |
Сваи в вечной мерзлоте
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
||
Просмотров: 35342
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
Вечная мерзлота она ведь не всегда "вечная". Может геологам виднее, что лет через 10-20 деятельный слой увеличится на 2-3 м. Такое бывает. Это не только связано с климатом, но и по многим другим причинам, например разрастание талика… Имеется ввиду забить зазор между трубой и лидером? Если хотите сделать хорошо - цементно извесково-песчаный раствор, если нормально - глиной, а если идти на поводу у местных - шламом. Когда будете делать сваи - зимой или летом? Последний раз редактировалось topos2, 13.12.2010 в 21:18. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
НаталиНН
не совсем понятно что за "блок-бокс"? Если какое-то сооружение типа жилого, то я бы заколотил 6 ж.б. свай длиной примерно 10 метров в лидерные скважины (1,2 метра торчат над землей и по ним рама из швеллеров) с установкой около каждой сваи СОУ. Если это какое-то технологическое неотапливаемое сооружение, то можно выкопать котлован глубиной метра 2,5-3, засыпать песком с уплотнением, сверху ж.б. монолитную плиту, на нее бокс |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Интересно, а как-нибудь сейчас учитывают глобальное потепление ?
Конечно что оно именно потепление это не факт, но климат меняется и это очевидно уже сейчас... Через 50 лет климат будет другой и условия другие... Вечная мерзлота нафиг может расфигачится... Государство, конечно, лениться рожать основание для исключения метода сохранения мерзлоты ? Кто как выходит из ситуации ? Геологи же не могут гарантировать климатические изменения... Подозреваю, что сейчас можно делать всё только с оттаиванием грунтов, т.к. полагаю, что замёрзшие грунты всегда прочнее оттаявших. Т.е. пусть меня Ильнур отругает, но маслом кашу...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Какое потепление...о чем вы.)))
Насчет терминологии- "Многолетнмерзлые " или "вечно"- много споров- но Цытович (Сотников) под словом "вечная" подразумевали на века (более 100 лет) , а не бесконечная..))) По сути вопроса: у Вас 1 принцип- с вмерзанием сваи в грунт и высоким ростверком...Вмерзание можно (обычно) делают шламом из скважины с проливом. Нижняя граница мерзлоты не отбита?- какие грунты- льдистость, температура, состав...Проверьте насколько вмораживаете в грунт, про пучение не забудьте..)))"Негативки" тут не будет....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
topos2
Вечная мерзлота она ведь не всегда "вечная". Может геологам виднее, что лет через 10-20 деятельный слой увеличится на 2-3 м. Такое бывает. Это не только связано с климатом, но и по многим другим причинам, например разрастание талика… Да действительно в геологии написано, что присутствие на территории грунтов несливающегося типа является следствием техногенного воздействия: нарушении естественного рельефа, изменение стока, создавние котлованов, траншей, все это привело к деградации мерзлоты. Имеется ввиду забить зазор между трубой и лидером? Если хотите сделать хорошо - цементно извесково-песчаный раствор, если нормально - глиной, а если идти на поводу у местных - шламом. Когда будете делать сваи - зимой или летом? Я имею ввиду и лидер и саму трубу-сваю металлическую? скорее всего летом. MasterZim Блок-бокс - это технологическое сооружение, которое по технологии должно находиться на 1,2 над землей, поэтому плита не подходит. Даже в обычных условиях делается на металлических сваях, а высота между землей и блок-боксом закрывается профлистом, т.е. получается как бы холодное техподполье. Поэтому, я и говорю, что сама технологическая организация блок-бокса подразумевает 1 принцип проектирования. Кстате сам блок-бокс весит 9 т.+ оборудование в нем 3т. Его размеры 3х9м. Гоша Нижняя граница мерзлоты не отбита?- какие грунты- льдистость, температура, состав.. Не очень поняла, что значит нижняя??? Грунты по льдистости относятся к слабольдистым и редко льдистым. Температура ММГ на глубине годовых колебаний составляет по данным исследований -0,1 (-0,3)С Грунты до глубины 4м. - насыпной грунт - 0,2м суглинок легкий, от мягко до тугопластичного -2м. суглинок легкий, твердый и полутвердый - 1,5м. затем идут ММГ суглинок мерзлый слабольдистый иногда с щебнем супесь мерзлая слабольдистая иногда с щебнем На глубине -10м. находится скальный грунт - алевролит морозный средней прочности трещиноватый. Меня лично пугает фраза в геологии, что без сохранения мерзлоты ММГ ухудшают свои свойства. Сама я тоже склоняюсь к 1 принципу, но смущает фраза про деградацию мерзлоты. И еще вопрос, придется проектировать кабельную эстакаду, под нее какой лучше применить фундамент в этих условиях. И еще забыла написать, район сейсмичен 7 б. Последний раз редактировалось НаталиНН, 14.12.2010 в 08:44. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
НаталиНН, слабольдистые ммг(вмг)?-да вроде нечего бояться- дадут малую осадку при оттаивании. При оттаивании не может сползти по скальнику?
А нижняя граница- она и есть нижняя)))...ММГ (вмг) могут быть островнымине только по площади , но и по высоте. А насчет пучения- тут нужно проверЯть. Сильнопучинистые грунты.Тем паче подстилающий мерзлый слой грунта- может быть сильное выпучивание (сильнее, чем по СНИПовскому расчету). Попробуйте вариант засыпки пазух( между лидером и сваей) в пределах сезонки непучинистым грунтом. Может пазуху сделать побольше диаметром?...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Гоша, если я правильно поняла, то все таки считать по 1 принципу? Мое предположение сваи диаметром 219мм. на глубину 6м. в лидерные скважины 250мм. на 0,5 м. меньше длины сваи, забитые в слое ММГ мерзлым грунтом, а в зоне сезонки - бетоном. А лидер в пределах сезонки - непучинистым грунтом, как вы сказали, Гоша, а в пределах ММГ тогда чем?
Последний раз редактировалось НаталиНН, 14.12.2010 в 09:03. |
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
НаталиНН, да все-же лучше по 1 принципу. При расчете на выпучивание(от действия касательных сил) возьмите по максимуму (для страховки..)))..)значения напряжений. Вмораживание сваи тоже нужно учесть (вместе с нагрузкой) для определения сил заанкеранивания. Расчет по СНИП 2.02.04-88.
В пределах ММГ я уже говорил- шламом из скважины с проливом, чтобы смерзлось.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
Гоша прошу прокомментировать наш способ. Перед забивкой свай необходимо выполнить лидерные скважины независимо от времени года. Диаметр лидерных скважин должен быть для свай-труб ∅325 мм-300 мм, для свай-труб ∅219 мм должен быть 200 мм, для свай-труб ∅159 мм должен быть 150 мм. Для пластичномерзлых грунтов лидерные скважины бурить глубиной 4 м. Если свая не погрузится на проектную глубину, то необходимо способ погружения изменить на буроопускной. Устанавливать сваю в заранее пробуренную скважину ∅ 200 мм для сваи ∅159, ∅ 300 мм для сваи ∅219, ∅400 мм для сваи ∅325, глубиной равной заглублению сваи, предварительно заполненную цементно-песчаным раствором на 1/3 глубины для свай с закрытым концом или полностью для свай с открытым концом. После установки сваи в скважину необходимодобить ее в грунт несколькими ударами (8-10 ударов дизель-молота). Цементно-песчаный раствор готовить марки 100. До погружения свай их наружные поверхности окрасить за 2 раза органосиликатной эмалью |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
Да действительно температура грунтов -0,1 (-0,3). Похоже действительно 2 способ. Люди, я запуталась, ибо вообще первый раз проектирую в вечной мерзлоте. Пдскажите, ради Бога как запроектировать?
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Через сваи будет хоть небольшой, но поток тепла...
Может растопить смерзание сваи и грунта. Вообще в советское время лучше всего считалось сохранение мерзлоты в основании, но почему то наоборот все оттаивали. Теперь все как понимаю считают лучше оттаивание, но делают сохранение мерзлоты, т.к. дешевле. А ещё рядом с вашим зданием могут случайно оттаять чего-нибудь... Протечкой и т.п.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Для чего добивание сваи в скважину после погружения для буроопускного способа? Зачем окрашивать сваи? они же будут находиться в цементно-песчаном растворе. и еще....... в проекте так и указываете, что возможно изменение способа погружения? а как при этом смета составляется? разница в стоимости различных способов погружения весьму существенна. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Можно, с радостью обсудим все. Но скажу сразу, эти решения не я разрабатывал.
Цитата:
Цитата:
На стройке ни кто не применяет буро опускной способ, строители обычно не добивают такие сваи. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Подозрительно как-то звучит... А долговечность такого метода уменьшения пучения больше 5 лет или меньше ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
НаталиНН, а почему зазор? По температуре зто близко к пластичномерзлым грунтам или они и есть (все таки что за грунты?). Зачем тогда такой большой лидер или вообще зачем он? Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Весёлый участок с островной мерзлотой и сейсмичностью до 8 баллов.
А при температуре до -1 град, суглинки считаютсмя пластичномерзлыми и диаметр лидера должен быть меньше сваи. А может быть Вы до алевролитов добуритесь, ведь 6-9 м, и проблеммы решены.. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.12.2010
Сообщений: 37
|
вот и я так думаю уже, вернее это даже был мой первый вариант, добуриться до алевритов, но получаются сваи 12м. А блок-боксы то небольшие, всего 9т.+2,5т. оборудование, т.е. если 6 свай, нагрузка на сваю получается маленькая 2т. Типо хотела сэкономить)
|
|||
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
УУУ..много как размышлений)))
Осадка(а именно эта составляющая расчета является здесь главной) на вмг собирается из двух величин (СНИ 2.02.04-88)- из осадки грунта под собственным весом при оттаивании и осадки для талых грунтов от нагрузки (по Лапкину). Первая сотавляющая при указанных слабольдистых грунтах будет вероятнее всего малым значением. Но, нужно знать коэф оттаивания и коэф сжимаемости. Почему 1 принцип- высокий ростверк и нижняя граница вмг не отмечена до скальника. А насчет деградации (то бишь у обычных инженеров- потепления..)))..) ВМГ - все это байки- льющие воду на КИОтское соглашение))))). За счет деятельности Человека почему снег не тает?)))))))(хотя, извините,иногда тает, причем можно буквы писать..))))..)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
У нас для буроопускного способа применяют сваи с открытым нижним концом. Глубина скважины на 100 мм глубже мет. трубы. На нижней части трубы (1 м) делаются 5 отверстий диаметром от 40 до 100 мм для лучшего смерзания. Последний раз редактировалось mainevent100, 21.12.2010 в 16:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2012
Сообщений: 14
|
Когда имеете дело с вечно мерзлыми грунтами рекомендую по возможности мерзлоту сохранить если не получается. придется замену делать но тут тоже есть подводные камни во первых замена выполняется в период устойчевых отрецательных температур.
По поводу ухудшения свойст зависит от грунта. Вода в замороженом состоянии отлично держит но вот летом по воде не походишь. Число свай также как при обычном проектировании определяется. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
drauzer что то как то не понятно. СНиП замену вроде не предусматривает? Да и зачем она? Насчет числа свай как при обычном проектировании - это вы наверное про талые грунты?
crosandr там в принципе по СНиПу все понятно - сложностей не много. Для металлических свай не забудьте учесть коэффициент в п. 3 прил. 2 СНиПа 2.02.04-88. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Я связи в СНиП/СП между Т0n и Т0 не нашёл, с этим что то замудрили... В "Руководстве по проектированию ОИФ на ВМГ" по п. 4.10 в аналогичных формулах для определения расчетных температур за t0 принята среднегодовая температура на глубине 10 м. В связи с чем в расчетах всега употребляю температуру Т0n согласно ИИ.
|
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Эту температуру геологи обязаны указывать в отчете или она определяется ими по заданию на изыскания? В СП 11-105-97 ч.4 четкого требования на этот счет не увидел.
В геологии по которой работаю этой температуры нет, поэтому приходится ее определять самостоятельно. +1 |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
6.9 В районах распространения многолетне-мерзлых грунтов следует дополнительно устанавливать для разработки проекта и отражать в техническом отчете: распространение, особенности формирования, условия залегания и мощность многолетне-мерзлых грунтов; среднегодовую температуру многолетнемерзлых и талых грунтов и глубину нулевых годовых колебаний температуры; ... Вам бы с геологами связаться, прояснить ситуацию. |
|||
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988
|
Спасибо, добрый человек)
С геологами не связаться, они отчет сдали и давно не при делах. Работаю по сути с архивными материалами. И еще вопрос по расчету. Если температуры Tz, полученные по формулам, ниже, чем замеры по скважине, то это нормально, может ведь такое быть? И Raf я определяю именно по вычисленным температурам (даже если они и ниже и дадут бОльшие значения R)? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Offtop: Познавательный фильм из серии "Мегасооружения" о строительстве в условиях вечной мерзлоты. А какие пейзажи...
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...57155469,d.bGE
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 187
|
B0RGiR, в общем по расчету у меня свая 10 м, мерзлота вялая, по разрезу песок пылеватый твердомерзлый, кровля ВМГ на отм 2,7 м от ур.з. далее по температурной колонке пошла вялая мерзлота, -0,1, -0,2, и только последние 4 метра температура -0,3...-0,4, я расчете только учитываю последние метры, от -0,3 и свая у меня мало набирает, посчитал навскидку Te эквивалентную температуру грунта, получилось -0,25, тоже маловато, есть какие то варианты чтобы мне учесть первые метры вялой мерзлоты?
|
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
Цитата:
Если сооружение ответственное, то в вашем случае лучше применить СОУ, если сооружение - "туалет", то, думаю, можно обойтись стат. испытанием. |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
По идее, температура, наример Tz, полученная расчетным путем на глубине Z, должна быть та же, что и измеренная, по факту, за тем лишь исключением, что Tz учитывает тепловое влияние сооружения под которое проктируется фундамент. Но как эту замеренную температуру привязать к расчетной наши нормы не регламентируют, так что подобные колонки скорее носят ознакомительный характер.
пока СНиП в составе обязательных к применению документов, температурный коэффициент принимаю по п. 4.10 б) СНиП. Коэффициент по СП - страшная вещь на самом деле, учитывает "глобальное потепление" и с его применением можно забыть про использование 1-го принципа без СОУ в высокотемпературных грунтах. Да и не все так гладко с его определением согласно методики, представленной в СП. Нигде не оговорено, но я стараюсь интерполировать. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 41
|
Цитата:
Какие будут предложения? Растеплять грунты с околонулевой среднегодовой температурой грунта и считать все по второму принципу? Или все же применять СОУ. Если да, то какие СОУ можно разработать для отдельностоящей мачты или для ВЛ 35~100~220~330 кВ? И где в СП написано, что при запроектированных СОУ можно будет не считать Yt? Какой-нибудь хитрый коэффициент к температурному коэффициенту надо будет вводить? БСК, если честно. Сдается мне, надо писать о разъяснениях в НИИОСП.
__________________
С ув., Сергей! |
|||
|
||||
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520
|
А что тут поделаешь, будем по СП считать.=)
Цитата:
Цитата:
Эти самые специализированные организации, коих у нас в РФ на пальцах одной руки можно пересчитать, и выигрывают от становления СП обязательным. Люди теперь будут либо переходить на использование СОУ с комплексом услуг от таких организаций, либо будут проектировать по СНиП, что называется - до первых замечаний. Думаю учитывать Yt в любом случае нужно, просто с применением СОУ значения Yt будут приемлемыми. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2011
Сообщений: 21
|
Форумчане, свалилась на мою голову вечная мерзлота. Ознакомилась с СП 25.13330, проектом его изменения, комментариями этого проекта (нашла на сайте NormaCS, см. вложения) и с руководством НИИОСП 1980 г.. Вынесла из перечисленного, что в действующем СП много неточностей, опечаток и неопределенностей, но считать-то как-то надо.
Экселевскую программку на форуме видела. В ней, к сожалению, нет определения температурного коэффициента гамма t. Прежде чем задавать вопросы про конкретные цифры, хочу понять принципиально следующее. Проектом предполагается "сохранение существующего состояния грунта" путем применения охлаждающих установок. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ? 1) Что установки будут работать так, что расчетная температура определяется без учета теплового влияния сооружения? Тогда это п. 7.2.8? Или, 2) что по формулам 7.4, 7.5, 7.6 я определяю температуру на верхней поверхности многолетнемерзлого грунта T0', которую мне обеспечат холодильные установки, нахожу расчетную тепмературу Tz и несущую способность свай при этой температуре и даю кому-нибудь задание обеспечить такие температруры? 3) Но как быть тогда с температурным коэффициентом гамма t, учитывающим изменения температуры грунтов из-за случайных изменений температуры воздуха? Рассчитывать ли его? (он получается меньше нуля, а в приложении П сказано:"...при гамма t<0...предусмотреть дополнительное охлаждение грунтов..."). 2 принципа не будет у нас точно. А слова "дополнительное охлаждение" мне не понятны: дополнительное к чему? 4) Или имеется в виду, что при наличии СОУ "случайностей" быть не может и гамма t = 1? Т.е. холодильные установки будут, во-первых, нейтрализовывать тепловое влияние здания, а во-вторых, в случае чего-то невиданного, не допустят влияния температуры наружного воздуха на температуру грунта? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Термотрубки - для чего они нужны и как устроены? | diver | Основания и фундаменты | 78 | 23.11.2016 20:47 |