| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
20.12.2010, 00:17 | #1 | |
монолитное перекрытие с несъемной опалубкой из профлиста
Регистрация: 11.11.2010
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 72841
|
|
||||
Проектирование Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826
|
Ищи в поиске. Таких тем была уже куча.
__________________
Век живи- век учись!!! |
|||
|
||||
инженер-реставратор Регистрация: 04.03.2009
Ярославль
Сообщений: 122
|
мы подобное перекрытие армируем горизонтальными плоскими каркасами, укладываемыми в волну таким образом, чтобы поперечная ар-ра была внизу, лежала на выступающем ребре волны (обычно используем профнастил Н75 ГОСТ 24045-94), тогда у рабочей получается нужный контакт с бетоном. И вверху укладываем сетку (конструктивно). Толщина такого перекрытия 100 мм (для жилых и общественных зданий).
К сожалению, о наличии серий не знаю. В расчете профнастил не учитываем, используем лишь как несъемную опалубку. А плиту считаем как обычную плиту (подбор арматуры на ширину 1 м при расчетном пролете). Правда, надо помнить и о шаге под профнастил |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Но самое пристальное внимание уделите огнезащите Вашей несъемной опалубки. Если Вам удастся решить вопрос с огнезащитой, то можете учесть и совместную работу профлиста и бетона, предусмотрев определенные конструктивные мероприятия.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046
|
а можно несъемную опалубку сделать съемной и сэкономить на ней
|
|||
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982
|
Аесли профнастил - только опалубка и не включается в работу перекрытия (а это довольно геморное мероприяие!) - при чем тут огнезащита? Защитный слой до рабочей арматуры требуемый и все тут. А говорил я о том, что при несимметричном рисунке профиля профнастила выгодно иногда и перевернуть листы,бетона при этом уйдет существенно меньше. Ну, или прорабу подсакзать это сделать
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
|
Ищите в download и изучайте "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом".
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046
|
Цитата:
а зачем облагораживать? подшить ГКЛ и делов... |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Я расчитываю железобетон отдельно от профнастила, и соответственно подбираю арматуру. Но такой вопрос: профнастил нужно расчитать на вес свежеуложенного бетона, у меня пролет 6 м. и получаются большие прогибы, тогда я рассчитываю, поставив временные опоры, получается трех пролетная балка пролетом 2 м., по напряжениям и прогибам проходит, но потом же опоры убираются и остается один пролет 6м.Как себя поведет настил или при отвердении бетона пролет уже не влияет?
Я подобрал основную арматуру d=14 по одной в каждом гофре, как укладывается поперечно ей арматура, ее надо гнуть по волнам гофров??? Последний раз редактировалось Jaroslav222, 26.01.2011 в 12:40. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
По поводу проектирования ж.б. плиты по профнастилу - я от этого отказался, как-то не особо выгодно получается. Простой профнастил в работу не включается, необходим специальный профнастил с выштампованными "зубчиками" которые и анкерятся в бетоне, но он дорогой и себя не оправдывает. Второй способ - приваривать (ооочень осторожно, т.к. толщина профнастила маленькая) арм. стержни, чтоб они включили профнастил в работу. В общем если у вас нет опалубки, но есть много ненужного профнастила то можно и применить. Я клал поперечную арматуру поперек волн, а на нее продольную. Поэтому рабочую высоту ж.б. плиты брал от верха профнастила, бетон в волнах взял простой нагрузкой. |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Если я взял профнастил высотой 75, а бетон тоже высотой 75 от верха настила, и если армировать по вашему методу, получается жб плита высотой 75 мм, в сравнении как мне предлагали без профлиста брать высотой 180 мм.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
по моему методу так и получается.
По идее можно заармировать ребра плиты так как в типовой ребристой плите ... тогда нижняя часть бетона тоже включиться в работу, но будьте настороже - ваши идеи на чертежах могут не воплотиться на стройке, по этой причине я и не армировал бетонные выступы. Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 26.01.2011 в 14:24. Причина: дополнил |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Я ставлю в каждый гофр по вертикальному каркасику (снизу рабочий стержень, сверху - конструктивно) и объединяю их поверху распределительной конструктивной арматурой. Для фиксации нижнего рабочего стержня от горизонтальных перемещений в гофре при бетонировании, подвязываю к нему перпендикулярно горизонтальный коротыш, который упирается торцами в стенки гофра. А профнастил в расчете не учитываю - только как несъемная опалубка.
|
|||
|
||||
Расчет монолитного перекрытия по профлисту выполняется по руководству с одноименным названием! А серия профлиста выбирается та которую могут у вас на стройке заказать, допустим в руководстве берется серия которая катается на Челябинском заводе, а вы можете заказать только допустим с Липецкого металургического завода, у них характеристики прочносные разные.
Пролет такого перекрытия не более 1.5м! Учтите так же условия окружающей среды, если слишком влажные то профлист прослужит не более 10 лет, от того арматуру надо заказать на порядок больше. Как писалось ранее армируется оно путем установки плоских каркасов в каждую гофру, так же по прогонам устанавливается анкера сдвига. Сверху так же по укладывается арматура диаметра 12го с шагом 200 в обоих направлениях.
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет |
||||
|
||||
Регистрация: 23.02.2010
Сообщений: 250
|
Вообще то профнастил в этом случае прожигается и эти "штыри" варятся к прогонам.
Последний раз редактировалось Just Dream, 26.01.2011 в 22:58. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Нет... Вы читали #16 от "Iroslav222" - по поводу гнутья арматуры по гофрам профлиста...
Я просто в ШОКЕ. Или, тоже стоит чего-то: #19 от "Алексей_ pgs"... "По МОЕМУ МЕТОДУ так и получается". "ПО ИДЕЕ МОЖНО заармировать ребра плиты как в типовой серии" (но по мнению автора этого делать не стоит). "ведь тогда нижняя часть БЕТОНА тоже включится в работу". (Давайте вспомним о том, чему НАС учили в ВУЗах - в растянутой зоне ЖБ элементов растягивающие усилия воспринимаются не БЕТОНОМ а только арматурой). Причём ни в каком документе не регламентируютя требования к бетону растянутой зоны элемента.... Видимо не имея никакого представления об вышеизложенном, товариСчу "Алексей_pgs" намного проСче долбать Ваши мозги, чем армировать "бетонные выступы" (в простонародье - рёбра ЖБ элементов). Последний раз редактировалось VVN59, 27.01.2011 в 06:25. |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Так выполняется армирование монолитного перекрытия по профнастилу.Чертеж1.dwg
А пособие по расчету называется: Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом Алексей, что б профлист работал совмесно с бетоном на нем специально сделаны рифы, которые обеспечивают ту самую совмесную работу. А вами упомянутый анкер обеспечивает прочность при сдвиге на опорах по концам настила, в эту же работу включаются и рифы.
__________________
Если вы о чем то не знаете, это не значит, что этого нет Последний раз редактировалось VikaLupan, 27.01.2011 в 11:54. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,969
|
У меня такой вопрос: на стадии возведения профлист прогибается, величина этого прогиба ограничивается расчётом по формуле 6 п. 4.7 "Рекомендаций". Затем бетон твердеет и прогиб из формулы 6 закрепляется в затвердевшем бетоне. Далее под уже полезной нагрузкой ж.б. плита прогибается, этот дополнительный прогиб проверяется по формуле 25 п. 4.24 "Рекомендаций".
Прогиб на стадии возведения и на стадии эксплуатации складываются, а если прогиб перекрытия на стадии эксплуатации проверяется на соответствие эстетико-психологическим требованиям, то величину прогиба надо отсчитывать от линии, соединяющей опоры, т.е. на стадии эксплуатации в формуле 25 надо добавить прогиб профлиста, который возник ещё при возведении. Так? Вот ссылки на литературу: 1. Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом 2. СТО 0047-2005 Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированому настилу |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601
|
eilukha, точного ответа не знаю.
Там в месте прогонов лист обивается ногами рабочих. Ну по слухам. И, соответственно, для, например, кровель по профнастилу (не ж.б.) рисуют 2 вида узлов: встык + такой же нахлёстный лист сверху с нахлестом по 300 мм в бока или сразу нахлёст. И там и там есть перерасход. Может быть имелся в виду перерасход ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,601
|
Ну а как ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Один лист будет "скользить" относительно другого листа в месте нахлёста. Может это имелось в виду...?
Хотя вряд ли...
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,046
|
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Привет всем! Нигде не нашёл пункта про нахлёстку профлиста ВДОЛЬ направления. Кто как делает, подскажете..? Нашёл тут один уже сделанный проектик, нахлёст в нём сделан, и он около опоры.
Один лист перекрывает другой (около опоры) на 300-400мм. А у вас как с этим..?
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Цитата:
Красить заранее значит в 80% случаях все переделывать после заливки перекрытия и сопутствующих протечках. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Контроль состояния исключительно визуальны - отсутствие трещин, отслоений и т.д. Толщину покрытия, при желании, проверить можно. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитное железобетонное балочное перекрытие с балками вверх | Jull | Железобетонные конструкции | 36 | 05.04.2013 09:26 |
монолитное перекрытие | dimati | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.02.2010 13:06 |
Рабочие чертежи монолитного прекрытия по металлическим балка и опалубкой из профлиста | Artmen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 11.01.2010 11:04 |
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой | sergei78 | Железобетонные конструкции | 22 | 16.02.2009 21:53 |
Предварительно напряженное монолитное перекрытие | Abzorbo | Железобетонные конструкции | 31 | 05.02.2008 19:29 |