Расчет профнастила на кровлю
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
||
Просмотров: 59243
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
расчет не полный. Еще считается прогиб профлиста, этот расчет как правило определяющий, еще считается устойсивость стенок профлиста и т.д.
Посмотри полный расчет в пособии к стальному снипу, или сразу пользуйся готовыми таблицами, который огромное количество. Найти не проблема ЗЫ: и почему у тебя в третьем снеговом районе 100 кг/кв.м??? Уже давным давно 180 кг/кв.м |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Никогда не заморачивался расчетом профнастила т.к. всегда подбирал его по таблице, что и Вам рекомендую. Тем не менее, бегло просмотрев Ваши расчеты, считаю необходимым отметить следующее:
-- Мю при двускатной кровле в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" не равен 1. Снеговой мешок необходимо учитывать. -- Не выполнены расчеты на устойчивость стенки на опоре. -- Не выполнены расчеты по деформациям (прогибам). -- При использовании профнастила С44-1000-0.7 будут протечки по причине затекания воды "через гофру". Конструктивно надо принимать высоту гофры не менее 75 мм. -- Толщина листа 0,7 мм на мой взгляд мала. Лучше взять 0,8 или 0,9 мм. Тогда при производстве работ на профлисте не будет вмятин от сапог рабочих. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
1) Для Петеребурга S0 уже давно не 1000 а 1800Н/м2 (обращаю внимание, что это уже расчетное значение)
2) DK, при чем тут снеговой мешок, если о перепадах высот автор не упоминает впринципе? 3) DK, что есть "затекание воды через гофру"? Профлист кладется вдоль ската кровли, соответственно вода будет течь вдоль гофр и даже если "перепрыгнет" гофру )) ничего страшного не случится... 4) толщина листа 0,7 оптимальная... 0,8 или 0,9 сложнее достать да и незачем перерасход устраивать коли по расчету проходит... 5) гамма с - это коэффициент условий работы и он согласно пособия СНиП в этом расчете не участвует. Здесь нужно учитывать коэффициент надежности по назначению (гамма н) и он согласно последних постановлений правительства равен 1 (расчетное сопротивление стали делится на коэффициент надежности по назначению) p.s. DK, не стоит рекомендовать путь деградации прекрасной профессии инженера-проектировщик в ремесленничество... |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
4) толщина листа 0,7 оптимальная... 0,8 или 0,9 сложнее достать да и незачем перерасход устраивать коли по расчету проходит... Никогда профлист толщиной 0,7 мм не использовал для покрытия. Обычно беру 0,8 мм. Слышал от авторитетных для меня металлистов, что некоторые заказчики просят ставить 0,9 мм именно по указанной мной причине. Проблем с тем, чтобы достать профлист толщиной 0,8 мм в Питере нет. Да и разница в цене небольшая. Вот этого не понял. Это дизайнеры-архитекторы рассуждают о прекрасном, а меня учили, что конструктор должен руководствоваться лозунгом "удобо, грубо, зримо". |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Offtop: Хотя можно называть как угодно, лишь бы все правильно поняли Цитата:
А в том месте где листы стыкуются при высоте гофра 75 никогда не бывает воды? А зачем тогда комбинированные заклепки и перехлест листов? Я думаю от Ваших страхов высота гофра и в 114 не поможет. Цитата:
Вот именно дизайнеры и архитекторы посмотрели в табличку и приняли то что понравилось, а конструктор пока не перепроверит не примет... Даже в ГОСТах встречаются ошибки, а в таблица, составленных неизвестно кем и неизвестно на какой коленке и вовсе доверия нет... Не стоит уподоблятся более низшим приматам и просто повторять то что написано... Мы же проектировщики и должны проектировать, а не переписывать циферки из каких-то таблиц в проект... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Большое спасибо DK, professor_off и всем всем всем
DK, скажите, а что тогда лучше брать если не С44? что бы замыкания не было? P.S. Будьте добры скиньте ссылку на эту таблицу.. я посчитаю))) только не сегодня мне к завтрашнему дню надо много другого рассчитать Последний раз редактировалось Скалолазка, 26.12.2010 в 21:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 784
|
Никогда не слышал про ограничение по высоте профлиста 75мм?? обратный напор талой воды понимаю. есть такое. В пособии "КРОВЛИ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРАВИЛА ПРИЕМКИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО, МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ", п. 6.3.18. В качестве кровельных листов должны применяться профили стальные гнутые с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием и высотой гофра не менее 44 мм.
Про 75мм речи не идет...или есть другой руководящий документ или авторитетные рекомендации???
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
При расчете профлиста не забываем считать прогибы и устойчивость стенок гофра. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
И кстати наверное вы в этом правы, так как основное их предназначение - это нести утеплитель и гидроизоляционный ковер... )) Скалолазка, при изгибе одна часть сечения сжата, а вторая растянута (см. эпюру распределения нормальных напряжений). Так вот в зависимости от того как положен лист могут быть сжаты либо узкие либо широкие полки. "Работа профнастила полным сечением" - это значит при определении геометрических характеристик не принималась во внимание возможная потеря устойчивости тонкостенного сечения при которой в расчет нужно вводить редуцированое сечение, то есть без учета участков которые потеряли устойчивость... Последний раз редактировалось professor_off, 26.12.2010 в 22:18. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Есть в Download. Н75 Цитата:
Цитата:
Хи-хи два раза. Наверное Вам из Белоруссии виднее, что у нас в Питере творится. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Н75 - существенно дороже, если выберу С44 уже криминал?
Те рекомендации которые Вы мне посоветовали использовать предназначены для утепленных покрытий, а у меня холодная кровля.. простите, за наивный вопрос, но можно ли мне их использовать? Последний раз редактировалось Скалолазка, 26.12.2010 в 22:39. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Насколько дороже? Насколько увеличится стоимость строительства всего объекта? Что за объект? Какие последствия могут быть от протечек? Из ответов на эти вопросы и следует принимать решение. В принципе, как было указано выше, нормы разрешают использовать профлист с гофрой 44мм. Так что криминала в применении С44 нет. Даже несмотря на то, что маркировка "С" означает "стеновой".
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
А ваш опыт - это нучно обоснованное, нормативно заверенное и статистически подтвержденное решение? Цитата:
Хочу Вас разачаровать... Практически весь свой опят я приобрел в Питере... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
У любого профлиста есть широкие и узкие полки. Представьте, что вы укладываете лист широкими полками вверх. В этом случае на всех промежуточных опорах сжатыми будут верхние полки (в данном случае широкие), а в пролетах - узкие полки. На крайних же опорах, как известно, момент равен нулю, потому там никакие полки не сжаты.
Цитата:
professor_off Вариант 2 применяется при уклонах от 20 до 30 градусов... если уклон таков, то мю равно 1.25. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
И кстати, Нитонисе, разве можно считать условие, что при уклонах 20...30 градусов принимать мю 1,25, расчетом снегового мешка? Может тогда расчетом назовем условие, что при высоте здания менее 40м пульсационную составляющую можно не учитывать? |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
-- Вариант 2 мю=1,25 -- Вариант 3 мю=1,4 Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось DK, 26.12.2010 в 23:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Это не по всей длине ската. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
И не по всей длине ската и только при наличии переходных мостиков. Но все равно, следует учитывать, что при оговоренных СНиП условиях образуется снеговой мешок и под ним профнастил требуется расчитывать на повышенные нагрузки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Вот и прозвучали правильные слова: при определенном профиле кровли необходимо учитывать повышенные снегоотложения...
Но откуда мнение, что при двускатной кровле обязательно должны быть они повышенными (см. пост 3)? СНиП стоит читать полностью, а не только интересные места... )) |
|||
|
||||
Цитата:
Думаю при наличии заторов в "стыковом желобе" протечка особо от высоты зависеть не будет. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Аатор темы не указала ни угла наклона кровли, ни наличия/отсутствия переходных мостиков, однако мю приняла равным 1. Высказывая свои замечания, я обратил внимание на имеющие место недостатки расчета. Писал по памяти и поэтому допустил некоторые неточные формулировки. Однако считаю, что лучше обратить внимание, на возможные подводные камни, не дав точные ссылки на СНиП, чем не сделать этого.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Уважаемый DK если Вам не трудно проверьте меня по таблицам, напишу начальные данные и какой профнастил в результате выбрала:
- угол ската двухскатной крыши 15 град, так как эта крыша для холодного ангара, под которым будут стоять машины - длина проекции ската кровли на горизонтальную плоскость - 7м (общая длина обоих скатов, соответственно - 14м) -Высота здания 4м s=180 кгс/м.кв. Суммарная рабочая нагрузка на профнастил с подветренной стороны получилась = 1733 Н/м.кв. Суммарная рабочая нагрузка на профнастил с наветренной стороны =1859 Н/м.кв. Пролет = 1811мм Мой выбор: С44-1000-0,8 (все таки он дешевый)))) Н75-750-0,8 С44-1000-0,7 Вот сама себе не верю, неужели если я возьму скажем С44-1000-0,8, то этот настил выдержит нагрузки при пролетах аж 3!!! метра, при том, что длина листа 6 метров (т.е. как я понимаю, пролетов будет два, каждый по три метра)... Ну неужели выдержит? Пользуясь таблицами не поняла такой момент: почему при увеличении числа опор настила предельная нагрузка не увеличивается, а даже слегка уменьшается! Выходит, что всегда выгоднее класть настил узкими полками вверх? Последний раз редактировалось Скалолазка, 27.12.2010 в 14:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.12.2010
Сообщений: 389
|
Большое спасибо Вам, профессор! Как я поняла из Ваших расчетов, это он при длине пролета 1811 проходит, но такое ощущение, что и при 3 метрах тоже проходит( это не грустно конечно, просто не вероятно, как то(((
Скажите , ну неужели бывают настилы пролетом 3!!! метра! Он выдержит снег? Почему увеличение числа пролетов зачастую не всегда ведет к увеличению предельных нагрузок? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
А почему нет? Настил 75 или 114 и не только на снег расчитан, но и на полезную нагрузку...
Вообще-то стандартный пролет настила 3 м, так как обычно шаг узлов фермы 3м... А внеузловая нагрузка на ферму не очень-то приветствуется. По поводу второго вопроса: просто при увеличении числа пролетов включаются другие факторы: реакция опор, устойчивость стенок. Один вопрос если вы пролет 7 м разбили на n частей, и совсем другой вопрос если у вас n пролетов по 7м. Во втором случае общая нагрузка увеличивается... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Расчет профнастила С44-1000-0.7.
Я так понимаю схема выглядит так: [IMG]http://s002.***********/i198/1012/f0/d4536a559672.png[/IMG] Собираем нагрузки для расчета прогибов: Снег - 180*0.7*0.5 = 63 кг/м2. Собственный вес - пусть будет 8 кг/м2. ИТОГО - 63+8 = 71 кг/м2. Собираем нагрузки для расчета по прочности: Снег - 180 кг/м2. Собственный вес - пусть будет 9 кг/м2. ИТОГО - 180+9 = 189 кг/м2. Переведу схему из наклонной в прямую балку. Определяю длину пролетов: 3/cos(15) = 3.623 м. Определяю нагрузку для расчета прогибов: 71*cos^2(15) = 66.3 кг/м2. Определяю нагрузку для расчета по прочности: 189*cos^2(15) = 176.3 кг/м2. Расчетный прогиб профлиста - 9.4 мм. Прочность и устойчивость стенок: [IMG]http://s001.***********/i194/1012/de/f4da19e42210.png[/IMG] Как видите - по моменту проходит, но с микроскопическим запасом. По поперечке и по устойчивости стенок - запас хороший. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
А если быть до конца честным, то покрытие считается без учета того, что его будут чистить... 100кгс это вес монтажника и на профлист он не опирается... Считается только прогон. Нитонисе, а откуда такое маленькое значение прогиба в 9.4мм при пролете 3.5м? И откуда при расчете нормативной нагрузки от снега появился коэффициент 0.5? У меня он получился 41мм. Последний раз редактировалось professor_off, 27.12.2010 в 16:15. Причина: Нашел неточности в своем расчете |
|||
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
|
Цитата:
3.10. Несущие элементы перекрытий, покрытий, лестниц и балконов (лоджий) должны быть проверены на сосредоточенную вертикальную нагрузку, приложенную к элементу, в неблагоприятном положении на квадратной площадке со сторонами не более 10 см (при отсутствии других временных нагрузок). Если в строительном задании на основании технологических решений не предусмотрены более высокие нормативные значения сосредоточенных нагрузок, их следует принимать равными: а) для перекрытий и лестниц 1,5 кН (150 кгс); б) для чердачных перекрытий, покрытий, террас и балконов 1,0 кН (100 кгс); в) для покрытий, по которым можно передвигаться только с помощью трапов и мостиков 0,5 кН (50 кгс). Элементы, рассчитанные на возможные при возведении и эксплуатации местные нагрузки от оборудования и транспортных средств, допускается не проверять на указанную сосредоточенную нагрузку. Вы не считаете профлист несущей конструкцией? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
R-buz, я считаю, что по профлисту при уклоне 15 град ходить без трапа и мостика невозможно...
Как-то пришлось прогулятся по профлисту уложенному без уклона поздней осенью... Дождик и наледь чуть не сделали из меня пациента травматологии... Так-что считаю здесь уместен пункт (в)... Но если даже вы настаиваете на 100 кгс... то при расчетной нагрузке в 180кгс/м2 решающим совсем не будет сосредоточенная |
|||
|
||||
Граф матрицы Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
|
Цитата:
Да, и не на метр ширины профлиста, а хотябы на полметра, и при пролете в 2 м по неразрезной схеме ситуация хуже с сосредоточеной как по прочности так и по прогибам не говоря уже про местную устойчивость |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Не согласен я с данными рассуждениями...
Почему на полметра? У человека 2 ноги и он их ставит на расстоянии больше чем 25см особенно на скользкой кровле при уклоне в 15град... А если он еще и умудряется снег при этом чистить........ ))) Устойчивость как-то ведь надо обеспечивать... Так что я бы не стал настаивать на расчете для половины листа. Получается для прочности всетаки сосредоточенная сила в 100кгс не решающая при пролете в 2м. А по прогибам профлист на сосредоточенную нагрузку я считаю не имеет смысла считать так как это кратковременная нагрузка и даже при увеличенном прогибе ничего не случится... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Конечно, в каждом конкретном случае нужно смотреть и анализировать...
Но вот для предложенного автором варианта опорная реакция при двухпролетной схеме с загружением только снегом составляет 820кгс (это при двух пролетах по 3.5м). Собственно на 1 ребро получается действует 82кг. Если человек стоит, то вес его передается как минимум на 2 ребра, а вообще на все четыре... соответственно при массе человека в 100 кг нагрузка на ребро не превысит 50кг. Что в 1.64 раза меньше 82кг )) |
|||
|
||||
металлист-чайник Регистрация: 14.04.2010
Украина, Полтава
Сообщений: 86
|
Доброго всем! Тема давненько-так не поднималась, наверное пора...
Вопрос расчета профнастила остается (во всяком случае для меня) открытым. Все дело в том что справочники, пособия (к СНиП в частности) и ГОСТ на этот прокат дают весьма скудную информацию о расчетных характеристиках сечения (коэфф-т один вообще только в пособии к СНиП видел). Да и то, есть они только для толщины металла 0,7мм, 0,8мм и 0,9мм, а как быть с расчетом настила, толщина металла в котором имеет толщину, например, 0,4мм, 0,45мм, 0,47мм, 0,5мм, 0,55мм и т. д.? В конце этой зимы пришлось рассчитывать гофрированный арочный профиль (арочные бескаркасные ангары по американской технологии - MIC). Должен сказать, дело оказалось муторное, но посильное - считается (сам профиль, конечно, узлы фальцовочные ума не хватило посчитать) как пластинка такими калькуляторами, как SCAD или Lira. Но это ангар! Фактически, посчитал арку (за два дня)- есть проект ангара. А если взяться считать так же и профнастил, то можно говорить о перспективе перехода на сухари и воду!!! Открыл еврокод 3, увидел много больших разных формул, закрыл еврокод 3... (Догадываюсь, конечно, что только по нему посчитать и можно, но...) Скажите пожалуйста, есть ли уже у кого-то соображения по поводу расчета "этого", чтобы не приходилось продолжать ставить обрешетку с шагом 50см, да и под снежком не упало?
__________________
Qui quaerit - reperit! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.09.2009
Сообщений: 136
|
Столько разговоров, а вот какое Wx1 или Wx2 принимать так и не ясно. Прояснит кто-нибудь на примере из гост? Про сжатые/растянутые полки ясно.
__________________
Нет невыполнимой работы для человека, который не обязан делать ее сам. Закон Вейлера. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.05.2015
Сообщений: 41
|
В любом случае необходимо принимать минимальное значение. wx1 - момент сопротивления относительно точки 1, wx2 - относительно точки 2, в вашем рисунке видны эти точки, где проходят прямые 1 и 2( снизу и сверху). Момент сопротивления разный, так как зависит от расстояния между центром тяжести и рассматриваемой(в данном случае крайней) точки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
См. пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*стр. 105 и т.д. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2017
Сообщений: 19
|
Цитата:
В свое время разбирался в этой теме и могу сказать, что результаты расчета устойчивости стенки по Еврокоду 3, СНиПу и новому СП отличаются. Значительно. Вот к примеру результаты: 1. Прочность каждой стенки профиля при местном поперечном воздействии по формуле ЕN 1993-1-3:2006(Е): 390 кгс/м^2 2. Проверка стенки по ф-ле (7.108) СП 260.1325800.2016: 483 кгс/м^2 3. Проверка устойчивости стенки в соответствии с «Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)» - 432 кгс/м2 ----- добавлено через ~2 мин. ----- СП 260.1325800.2016 новый в помощь. Но он.. тоже такой.. открыл, посмотрел и закрыл))) Последний раз редактировалось Алехандр.Д.В.Г., 06.09.2017 в 20:06. Причина: Дополнил |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет профнастила по деформациям | PanicAttack | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 09.12.2011 14:17 |
Расчет анкеровки профнастила в плите | Zheka_81 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 10.12.2010 13:39 |
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила | Dukk | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.11.2008 16:45 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |