схема армирования лифтовой шахты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2006, 16:39 #1
схема армирования лифтовой шахты
Marika
 
инженер
 
СПб
Регистрация: 11.04.2006
Сообщений: 23


Товарищи! help!!! нужна схема армирования лифтовой шахты, хотя бы примерная...
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Просмотров: 19891
 
Непрочитано 11.04.2006, 17:00
#2
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Marika! help!!! нужна расчетная схема, величины нагрузок и их приложение, хотя бы примерные...

вы делаете различие между армированием обычной стены и стены лифтовой шахты? у меня это обычная стена, арматура по расчету, проемы усилены... вот и всё...
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:13
#3
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


to
дело в том, что эта лифтовая шахта по тех.заданию не должна быть связана со зданием (здание реконструируемое). она как башня 6-ти этажная, (квадратная в плане). вообщем, сама по себе...
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 18:24
#4
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


ух ты!! вот это подробности...
Цитата:
лифтовая шахта по тех.заданию не должна быть связана со зданием
я не понял... отдельностоящая???
shnn вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2006, 18:26
#5
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shnn
я не понял... отдельностоящая???
Я так понимаю, люди пытаются следовать СНиПу по звукоизоляции
Т.е. шахта лифта должна быть развязана деф. швами от всех конструкций
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:35
#6
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от shnn
ух ты!! вот это подробности...
Цитата:
лифтовая шахта по тех.заданию не должна быть связана со зданием
я не понял... отдельностоящая???
[sm1703] я сама не врубаюсь как это=) вообщем своеобразная пизанская башня получается... только вот мне бы не хотелось, чтобы её также перекосило! вот и мучаюсь с армированием... ну она не то, чтобы отдельностоящая... просто зазор между перекрытиями и шахтой 100мм!
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:36
#7
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от shnn
я не понял... отдельностоящая???
Я так понимаю, люди пытаются следовать СНиПу по звукоизоляции
Т.е. шахта лифта должна быть развязана деф. швами от всех конструкций
ну что-то вроде того=)
чтобы не было вибраций... и все такое...
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2006, 18:37
#8
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


вот она!
а нагрузка... временная... 0,48Тн и лифтовое оборудование 1,1Тн
[ATTACH]1144766318.dwg[/ATTACH]
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 11:04
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


2 Marika
Вообще-то современные лифты тихие и вибраций нету. Мы всегда соединяем лифтовую шахту с перекрытиями и считаем лифтовой блок ядром жесткости. Главное чтобы стена лифтовой шахты не была стеной спальни, как по СНИП.
Можешь посоветоваться с лифтовиками, они скажут что отрезать шахту лифта от перекрытий не обязательно.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 12:06
#10
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MasterZim
2 Marika
Вообще-то современные лифты тихие и вибраций нету. Мы всегда соединяем лифтовую шахту с перекрытиями и считаем лифтовой блок ядром жесткости. Главное чтобы стена лифтовой шахты не была стеной спальни, как по СНИП.
Можешь посоветоваться с лифтовиками, они скажут что отрезать шахту лифта от перекрытий не обязательно.
наверное я соглашусь... но вот заказчик... и тех. задание.. поэтому.... нужно делать так=/
а у вас то случайно нет схемы армирования??? просто шахты...=/
я просто с этим не сталкивалась ещё...
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 13:36
#11
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


[quote="Marika"]вот она!
а нагрузка... временная... 0,48Тн и лифтовое оборудование 1,1Тн


Marika!
Попробуйте уточнить расчетные нагрузки. Меня они удивили своей мизерностью. :shock: Для примера, у меня в задании от лифтовиков для лифта грузоподъемностью 400 кг нагрузки от оборудования составляли поболее: 32,8 кН раскиданные на 4 точки и 6 кН равномерно-распределенная по площади плиты машинного помещения. И это без учета коэф. перегрузки, собственного веса плиты и пола.
Лифтовики (по предшествующему опыту) рекомендовали плиту машинного помещения делать толщиной хотябы 200мм.
Я армировал стены (как уже упоменали ребята, выступившие ранее) двумя сетками у граней стеночки.:P
И вопрос: лифт на отдельном фундаменте? и он находится внутри здания или снаружи :?: :wink:
Romka вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 14:43
#12
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


У меня проблема другая! Здание с металлическим каркасом. Все колонны защемлены в столбчатые фундаменты. Шахту лифта засунули между колонн. Желтым показаны стены техподполья. Схему придумал не я. На все мои протесты начальство не реагирует. Монолит под запретом. Как решить вот это в кирпиче??? [sm2103]
[ATTACH]1144838586.dwg[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 15:05
#13
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


[quote="Tserber"] Как решить вот это в кирпиче??? [sm2103]

В чем проблема :?: :wink:
На такой коробок из кирпича можно еще 3 слона и 2 гиппопотама посадить и ничего с ним не случится. По гибкости пройдет, а по прочности тем более. :wink: Или есть какие-то скрытые трудности?
С фундаментами прийдется поковыряться. [sm2103]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 15:17
#14
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Вся проблема в том, что фундаменты здания, подвала и лифта надо разделить. Я хотел посадить все это на сваи. Так запретили. Типа "и так устоит" [sm1708]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 15:21
#15
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


2 Marika

Нормальная такая шахточка, ниче страшного, но хотелось бы посмотреть

1)как она вписывается в здание
2)на чем стоит
3)Можно ли завязать с последним перекрытием

а так высота не большая, обычная монолитная коробка
Xo66iT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.04.2006, 16:39
#16
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


[quote="Romka"]
Цитата:
Сообщение от Marika
вот она!
а нагрузка... временная... 0,48Тн и лифтовое оборудование 1,1Тн


Marika!
Попробуйте уточнить расчетные нагрузки. Меня они удивили своей мизерностью. :shock: Для примера, у меня в задании от лифтовиков для лифта грузоподъемностью 400 кг нагрузки от оборудования составляли поболее: 32,8 кН раскиданные на 4 точки и 6 кН равномерно-распределенная по площади плиты машинного помещения. И это без учета коэф. перегрузки, собственного веса плиты и пола.
Лифтовики (по предшествующему опыту) рекомендовали плиту машинного помещения делать толщиной хотябы 200мм.
Я армировал стены (как уже упоменали ребята, выступившие ранее) двумя сетками у граней стеночки.:P
И вопрос: лифт на отдельном фундаменте? и он находится внутри здания или снаружи :?: :wink:
спасиб за помощь
я уже тож до этого решения догадалась=) а тех. директор подтвердил=)
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2006, 21:20
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Граждане!!!
Какое нафиг ядро жесткости???
ЗДАНИЕ РЕКОНСТРУИРУЕМОЕ!!! - одно это обозначает, что не с вибрациями связан зазор 100мм. это деф. шов. Чтобы вновь возведенная башня не потащила за собой осталное здание. В данной ситуации очень настойчиво рекомендую внимательнейшим образом позаботиться об усилении близлежащих фундаментов и обеспечении минимального влияния самой шахты на существующие несущие конструкции и фундаменты с основаниями. армирование в данной ситуации дело второе и скорее всего на такую высоту конструктивное
 
 
Непрочитано 13.04.2006, 10:44
#18
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


я ввобще не представляю какая этажность должна быть, чтоб армирование не конструктивное было)
прально ЛИС грит: единственная проблема с этим лифтом - фундамент. считайте прирост осадок.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 11:16
#19
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


А как на счет крена? Просчитать нужно обязательно, иначе нормальной работы лифта не будет. На современные лифты допуски очень строгие. [sm2102]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 13:51
#20
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


а с чего он возьмется-то этот крен? разность осадок на расстоянии 3-4м при одиноаковой нагрузке? сомневаюсь че-та
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 14:11
#21
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Слабые грунты, косые строители (бывают), если здание находится снаружи, то-ветерок еще... Marika упоменала Пизанскую башню, понимаешь ли... Все это наводит на раздумия [sm2102]
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 18:39
#22
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


короче вот что в итоге вышло.... хе... правда технадзор этого ещё не видел=)
[ATTACH]1144939173.dwg[/ATTACH]
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 18:41
#23
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


+продолжение... [sm134]
[ATTACH]1144939276.dwg[/ATTACH]
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 19:44
#24
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Marika
Армирование стеночек- нормальное :wink:
Но есть несколько неясностей.
Почему ты не заанкерила арматуру шахты в фундаменты?
Какую функцию выполняет плита (поз 3) внизу? Можно ли без нее обойтись?
Забыла положить сеточку в нижней зоне в плите машинного помещения
И еще, какие диаметры в плите машинного помещения :?:
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 00:48
#25
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romka
Marika
Армирование стеночек- нормальное :wink:
Но есть несколько неясностей.
Почему ты не заанкерила арматуру шахты в фундаменты?
Какую функцию выполняет плита (поз 3) внизу? Можно ли без нее обойтись?
Забыла положить сеточку в нижней зоне в плите машинного помещения
И еще, какие диаметры в плите машинного помещения :?:
я её заанкерила... теоретически=) тока вот забыла начертить=\ упс... [sm1702]
плита внизу... она по тех. заданию.... вообще приямок образует
а вот насчет машинки... эмм... вообще там восьмерка...
воть=)
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 09:32
#26
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


1. Толщина стен непонятно большая. 110-120 делают, 160 - при каких-то особых пожарных нормах.
2. Ячейка в сетке (или в каркасах - не разобрался что там у вас нарисовано) очень частая. раза в 2 надо меньше арматуры. И зачем такой большой диаметр у связывающей сетки арматуры? строители вас не полюбили 1-ый раз за то, что им это тяжело гнуть.
3. Почему в плите вместо нижней арматуры нарисована верхняя? Она у вас не работает практически.
4. Зачем такой мощный фундамент? На него можно 10 таких лифтов посадить. Зачем эти уступы? Строители вас не полюбили второй раз, потому что запарились делать этот фундамент в два захода вместо одного. Сделайте плоскую плиту 400-500, она у вас все понесет.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 12:33
#27
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rakshin
1. Толщина стен непонятно большая. 110-120 делают, 160 - при каких-то особых пожарных нормах.
2. Ячейка в сетке (или в каркасах - не разобрался что там у вас нарисовано) очень частая. раза в 2 надо меньше арматуры. И зачем такой большой диаметр у связывающей сетки арматуры? строители вас не полюбили 1-ый раз за то, что им это тяжело гнуть.
3. Почему в плите вместо нижней арматуры нарисована верхняя? Она у вас не работает практически.
4. Зачем такой мощный фундамент? На него можно 10 таких лифтов посадить. Зачем эти уступы? Строители вас не полюбили второй раз, потому что запарились делать этот фундамент в два захода вместо одного. Сделайте плоскую плиту 400-500, она у вас все понесет.
Толщина стенки как раз нормальная (тоньше - уже игольчатые вибраторы применять). я бы даже потолще сделал - гораздо технологичнее будет.
на счет ячейки согласен - спокойно можно шаг 300х300мм из d12 сделать причем связывающие хомуты двых сеток вообще в шахматном порядке сделать через один. диаметр хомутов 6 мм более чем.
У вас две разные плиты - одна по грунту там жеательно вообще две сетки дать. вторую же плиту как обычную плиту перекрытия(покрытия) с нижней сеткой в пролете и верхними по краям (по эпюре моментов).
Фундамент действительно мощнейший - такой не нужен. лучше ту плиту (которая по грунту) сделайте потолще(400-500) по всей площади и как уже написал арматуру сверху и снизу.
 
 
Непрочитано 14.04.2006, 16:51
#28
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Не провибрировать такую стеночку при такой высоте элементов... 200мм надо, или рабочие швы через 1500 высоты
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2006, 17:42
#29
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


Спасибо за заметки=)
фундамент да, согласна=) же исправлено... остался такой же, только арматуры меньше... в стене сетка, без каркаса, с усилениями в районе проема! плиты нижней вообще нет
а толщина стенки задана по тех. заданию...
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 18:03
#30
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


хех, что значит не провибрировать? 120-15х2-12х2=66мм. вполне достаточно. всю жизнь строим лифты со стенками не толще 120мм.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 18:20
#31
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rakshin
хех, что значит не провибрировать? 120-15х2-12х2=66мм. вполне достаточно. всю жизнь строим лифты со стенками не толще 120мм.
Дык, кто против-то. Если качество обеспечивается - пожалуйста. А когда два таджика и лопата... Ломать-то потом дороже.
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 18:24
#32
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Сообщение от rakshin
хех, что значит не провибрировать? 120-15х2-12х2=66мм. вполне достаточно. всю жизнь строим лифты со стенками не толще 120мм.
Экономия это хорошо, но это когда элементы стеночки были бы сборными, и изготавливались на виброплощадках на заводе. :wink: А тут при такой высоте провибрировать бетон, не задевая арматуры практически невозможно [sm2100]
При вибрировании бетона нельзя касаться булавой арматуры, иначе арматура начнет колебаться отталкивая от себя более крупные частицы (щебень и песок) и вокруг нее образуется цементное молочко с повышенным содержанием воды. И сцепления арматуры с бетоном как не бывало...
Я бы оставил толщину стеночки 150мм и вибратор должен быть не толще 50мм [sm2102]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2006, 18:32
#33
San-ko

Рисую помаленьку
 
Регистрация: 14.04.2006
Петрозаводск
Сообщений: 6


Прошу прощения, что влезаю. Хотелось бы знать эта щахта из объемных элементов будет, что ли. Ее на производстве делать будут, или на стройке лить прямо :?:. Я не совсем представляю как ее строить будут. Если это все дело заливаться краном будет, дык может ее все же из плоских элементов собрать, оно на коленке как-то проще. Мы в новостройках из плоских делаем 14 этажей, вроде стоит все. См. файл
[ATTACH]1145025145.dwg[/ATTACH]
__________________
Дом поросенка должен быть крепостью
San-ko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 16:12
#34
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


ещё одна проблема....
как усилить проем теперь? если сетка одна?
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2006, 16:15
#35
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


В смысле :?:
Как это одна сетка? Их вроде 2 было :shock:
Romka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2006, 16:40
#36
Marika

инженер
 
Регистрация: 11.04.2006
СПб
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Romka
В смысле :?:
Как это одна сетка? Их вроде 2 было :shock:
теперь все выглядет вот так.... :?

проем то как-то надо усилить...
[ATTACH]1145277628.dwg[/ATTACH]
__________________
ПГС-это я
ПГС-это мы
ПГС-это лучшие люди страны=)
Marika вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2006, 17:39
#37
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


вы все таки я смотрю не сдаетесь насчет фундамента) оставьте вы только нижнюю часть стакана и уменьшите ее высоту! если нет, то почему у вас только верхняя арм-ра в ее верхней части? где выпуска связывающие эти два уступа в один? проем можно не усилять, там нагрузки никакой нету, а высота сечяения огого. если хотите усилить, то какая разница: родна сетка или две?
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2006, 19:46
#38
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Marika
Не хочу показаться назойливым, но армировать плиту машинного помещения d=8мм с шагом 200 я не стал бы. 8) Как минимум d=12мм с шагом 150, даже если по расчету меньше. Ячейку большую не стоит делать из-за продавливающих сил. Перерасход мизерный.
Для восприятия знакопеременных усилий в стенке и усадки в ж/б лучше армировать ее с двух сторон :wink:

Предлагаю свой вариант армирования стенок, на мой взгляд надежный.
[ATTACH]1145288812.dwg[/ATTACH]
Romka вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2006, 19:59
#39
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Прилагаю строительное задание лифтовиков для лифта ГП 400кг (там нагрузки ого-го), поэтому советую сравнить нагрузки со своими и пересчитать плиту машинного помещения [sm2103]
[ATTACH]1145289554.zip[/ATTACH]
Romka вне форума  