Непрочитано 25.02.2011, 16:01 #1
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Добрый день!

Подскажите, пожайлуста, в чём может быть причина появления горизонтальных сквозных трещин в несущей наружной кирпичной стене (толщина 640 мм). Фото 1 - фасад до оштукатуривания, на фото 2 обведены места появления трещин, фото 3 - трещины крупным планом.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 1989
Размер:	62.5 Кб
ID:	54436  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 2272
Размер:	55.7 Кб
ID:	54437  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 2179
Размер:	50.5 Кб
ID:	54438  

Просмотров: 35845
 
Непрочитано 25.02.2011, 16:13
#2
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Неравномерная осадка здания, ИМХО.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 16:18
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А почему тогда трещины горизонтальные, а не под углом 45?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 16:37
#4
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


Еще как вариант... Похожие трещины видел при отсутствии перевязок продольных и поперечных стен, что приводит к снижению пространственной жесткости здания.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:21
#5
PleshakovAP


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14


Мне кажется, что трещины возникли от неравномерной осадки здания, т.к. средняя часть легче чем крайние возможно по краям ещё и грунты похуже. А распространение трещин может изменять чрезмерное армирование кладки + ещё есть армирование под штукатурку.
PleshakovAP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:31
#6
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Чрезмерного армирования кладки не было, а вот, может быть сказывается влияние близко расположенной железной дороги?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:35
#7
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Шов по которому пошла трещина , кажется толстоватым. Возможно там действительно лежит арматура, по ней и пошла трещина.
Попробуйте просверлить шов и определить есть ли там арматура!!

Трещины не сквозные?
NOVICHEK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:45
#8
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В данном шве арматуры нет. Трещины сквозные!!! Изнутри уже порвались обои
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 17:51
#9
cosc


 
Регистрация: 30.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 151


Такое впечатление, что проваливается как раз средняя часть.
cosc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 17:58
#10
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


В средней части - монолитная ж/б арка, опирающаяся на колонны
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:16
#11
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Обе массивные части здания соединины жиденьким конструктивом в виде 2ух плит? Как учтено перераспределение горизонтальных усилий между этими частями? Эти плиты в уровне междуэтажных перекрытий?
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:17
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Диски перекрытий(видимо монолитных) сплошные по всей площади здания?
есть фотография арки до отделки такая же как и первая?
есть мысль что основание монолитной арки либо не связано с перекрытием того этажа в уровне которого она сделана, либо там был холодны шов бетонирования, который тоже сделали с нарушением (может без перехлестов арматуры). Средняя часть здания начала садится вместе с аркой, и тот участок стены что на нее опирается пошел с ней вниз, а та часть стены которая связана с верхними перекрытиями на них "повисла". Вот и произошел отрыв и поэтому трещины горизонтальные именно в уровне перекрытий.
Чисто теория - без более подробных фото узлов и вскрытий не скажешь. Одно могу рекомендовать точно срочно ставить маяки и геодезические марки и начинать следить за деформациями всего фасада.
 
 
Непрочитано 25.02.2011, 18:22
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
В средней части - монолитная ж/б арка, опирающаяся на колонны
Что это значит?

1. Плита перекрытия "гибкая". От нагрузок консоль "задралась", порвав шов.
2. (Более вероятно) У здания крен - трещины по проёму и не симметричны относительно него.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 18:31
#14
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Вот низ. Арка заливалась на земле и монтировалась краном.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 1059
Размер:	69.3 Кб
ID:	54463  
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 19:08
#15
PleshakovAP


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14


Первопричина трещин-фундаменты, точнее их неравномерная осадка, а потом уже недостаточная жесткость здания. Поэтому необходимо выставлять маяки и следить за дальнейшими осадками, если они будут увеличиваться необходимо усиление основания или фундаментов. Если увеличиваться не будут, то заштукатурить обратно эти трещины (возможно предварительно их усилив) и готово. Какие грунты там? Если не связные, то динамика от ж/д может вызывать доп. осадки.
PleshakovAP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2011, 19:20
#16
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Пески мелкие и пылеватые, а в качестве фундамента устроена единая монолитная ж/б плита, толщиной 600 мм/ Если причина в фундаментах, то и трещины должны быть внизу, разве не так?
Трещины не в уровне перекрытий, а на высоте примерно 0,5 м от верха перекрытия.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 19:29
#17
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


Появление трещин связано скорее всего с температурными деформациями, отчасти свою роль сыграло то, что усадка и коэфф. температурного расширения кирпича и бетона разнятся на порядок. Разность осадок ф-та конечно тоже весьма вероятна. Но я не вижу трещин в верхней части фасада, что было бы неизбежно если осели левая и правая от арки части здания.
судя по фото порвалоь в самых тонких местах, проблемы похожего характера есть в части хрущевок из силикатного кирпича, там освещение лестничной клетки осуществляется через вытянутое на всю высоту дома остекление

Длина дома какая? Конструкция стены? Глубина заложения плиты?
Поэтажные планы?

Последний раз редактировалось ugadaikto, 25.02.2011 в 19:49.
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 21:27
#18
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


если геология ровная, а фунд. плита действительно 600 мм, то фундаменты может быть и не причем, тем более трещины действительнно не совсем характерные.
помимо фундамента рискну предположить, что причиной мог послужить распор в арке, который из-за соседних окон гасить оказалось не чем.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2011, 22:23
#19
ЛИС


 
Сообщений: n/a


План фундаментов, перекрытий, стен, узлы сопряжения перекрытий и стен, геологию можете выложить?
Или так и будем по фотографиям лечить как экстрасенсы?
 
 
Непрочитано 25.02.2011, 23:47
#20
PleshakovAP


 
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14


Пылеватые пески очень плохие грунты, видимо проектировщики это учли, раз запроектировали плиту. Плита тоже может оседать неравномерно, тк это гибкий фундамент. По рисунку понятно что правая часть осела больше чем левая, поэтому в левой меньше трещин. Ошибка в проектировании фундамента здесь, 60 см для жб плиты это немного, слишком гибкая получилась. Трещины должны быть в слабом месте, не обязательно внизу. Если так дальше пойдет, то они могут образоваться и внизу, так что необходимо следить за зданием.
PleshakovAP вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 00:40
#21
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Много раскладов про основную причину в неравномерной осадке. Присоединяюсь, констрруктив в арочном секторе должен иметь 2 усадочных шва. По одной с каждой скороны основного массива здания.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 04:02
#22
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Скорее всего осадки тут не при чём. Трещины образовались в местах наиболее склонных к промерзанию.
Ж/б арка ведь не утеплена ? И как понимаю дополнительного утепления в месте примыкания витражей к стенам тоже нема? С процессом постоянного замораживания и оттаивания вы думаю знакомы...
Неплохо бы тепловизором пофоткать фасады и изнутри треснувшую стену.

Последний раз редактировалось vedeks, 26.02.2011 в 04:13.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2011, 05:18
#23
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Автору темы!
Какая картина наблюдается по противоположному фасаду?
Пока идет гадание на кофейной гуще, т.к. нет достаточной информации для высказывания причины осадки и как предотвратить дальнейшие деформации.
Прошу опубликовать замеры раскрытия трещин с их нумерацией.
Здание с подвалом?
Пронивелировать отметки верха фундамента слева и справа арки и сравнить с исполнительной схемой фундаментов. Разница в отметках?
Сколько лет простоял открытым котлован с фундаментами и сколько лет простояли стены бех крыши?
Толщина и армирование плиты перекрытия? План несущих стен здания?
__________________
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 09:50
#24
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Здание с подвалом. Исполнительных схем, к сожалению, нет. По противоположному фасаду тоже трещит, но на других высотах. Вот планы этажей и геология. Дом сблокированный, состоит из нескольких секций, речь идёт о секции, которая находится в середине.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геология.jpg
Просмотров: 281
Размер:	42.9 Кб
ID:	54589  
Вложения
Тип файла: rar Планы этажей.rar (2.62 Мб, 151 просмотров)

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 09:56.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 10:05
#25
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Под эркер монолитная плита. Не может быть выдавливания?
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:17
#26
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Под эркер монолитная плита. Не может быть выдавливания?
А каким образом?

vedeks, не могли бы Вы подробнее раскрыть Вашу мысль по поводу замораживания и оттаивания? Ведь кирпич выдерживает не менее 150 циклов, а тут не было и 3-х

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 10:41.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 10:37
#27
bahil


 
Сообщений: n/a


Все дело в арке. И в эркере. Распор и выпучивание. Не стоит сбрасывать и температурные деформации. Фундаменты ни причем.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 10:42
#28
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Все дело в арке. И в эркере. Распор и выпучивание. Не стоит сбрасывать и температурные деформации. Фундаменты ни причем.
По поводу фундаментов с Вами согласен. А почему тогда трещины образовались не только на стыке монолитной арки и кирпича, а и выше? Мне не очень, конечно, нравится, что арка не связана с плитой перекрытия.

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 10:53.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:04
#29
bahil


 
Сообщений: n/a


Если виновата арка, то трещины должны уменьшаться по высоте. Чем выше от арки, тем меньше трещина. Скорее всего не столько распор, сколько большой прогиб арки. Видимо жесткость арки недостаточна и произошло значительное перемещение эркера.
 
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:14
#30
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Что за эркерной плитой- какое перекрытие и какое помещение? Случайно не лифтовая шахта?..хотя- судя по арке, скорее нет.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:32
#31
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


За эркерной плитой - жилая квартира, в которой уже порвались обои, что, в свою очередь, свидетельствует о постепенном развитии трещины.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:34
#32
bahil


 
Сообщений: n/a


В центр арки ставим колонну и поддомкрачиваем. Если дело в арке, трещины закроются.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:37
#33
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
В центр арки ставим колонну и поддомкрачиваем. Если дело в арке, трещины закроются.
Прикольная шутка.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 11:42
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Если прогнулась арка (что на мой взгляд мало вероятно) - должны быть трещины(не обязательно большого раскрытия) на самой арке в середине пролета - по фото их не видно - надо лезть туда и смотреть.
Планы не открылись у меня почему то. выложите отдельной картинкой план фундаментов пожалуйста.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 11:47
#35
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Планы в 2007 Acade. Вот план фундаментов
Вложения
Тип файла: rar План фундаментов.rar (431.8 Кб, 146 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 12:15
#36
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


арка в 8-9? Если Да, то по каждой из этих осей нужны двойные колонны.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 12:37
#37
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Да, арка в осях 8-9. Пытаюсь проверить расчётом арку в Scad, но программу при запуске расчёта постоянно выбивает. Может она не предназначена для расчёта арок?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 13:59.
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:06
#38
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
vedeks, не могли бы Вы подробнее раскрыть Вашу мысль по поводу замораживания и оттаивания? Ведь кирпич выдерживает не менее 150 циклов, а тут не было и 3-х
При монтаже в нынешних местах с трещинами могли быть неплотности (недозаполнение швов раствором и т.п.). При недостаточном утеплении в этих порах образуется конденсат. А далее ночью он замерзает (расширяясь), днём - оттаивает. И так по кругу, что приводит к постепенному увеличению трещин.
150 циклов даётся на сам камень (т.к там пор почти нет).
Вы не ответили по поводу утепления...
На противоположном фасаде трещины в похожих местах?
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:25
#39
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Пытаюсь проверить расчётом арку в Scad, но программу при запуске расчёта постоянно выбивает. Может она не предназначена для расчёта арок?
попробуйте арку разбить на секторы, отклонения будут незначительными.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 14:42
#40
611611

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 25.08.2009
Сообщений: 228
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™


Зимой строили?
611611 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 15:20
#41
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Строили в летний период
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 15:54
#42
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Ща я вам скажу что это за трещины. Это трещины которые образовались из-за того, что стены которые выше арки начали крениться внутрь здания. А так как они ничем не связаны с аркой, а лишь стоят на ней - появились трещины на всю ширину стены. Осадки тут действительно не причём. Возможно это следствие недостаточной жёсткости плиты внутри здания. Такое могло быть если внутри помещение с достаточно большим пролётом и сильно нагружено.
Покажите план этого этажа внизу которого появились трещины и всё станет ясно.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 16:08
#43
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Вот план того этажа
Вложения
Тип файла: rar Планы того этажа.rar (1.15 Мб, 127 просмотров)
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:26
#44
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это трещины которые образовались из-за того, что стены которые выше арки начали крениться внутрь здания.
Создайте перемещение колонны вниз. Ось арки накрениться, соответственно она потянет за собой противоположную стойку(пилястру или как она там называется). У этой-то противоположной стойки и появиться растянутая зона в месте примыкания балконных плит. Тот же самый алгоритм (когда колонна пошла вниз) и с противоположной стороны.
Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Осадки тут действительно не причём.
причем, и ещё как причем. У нас полстраны состоит из лент-хрущовок. В которых встраивали арки (для проезда техники). И все они имеют усадочные швы. Судя по плану фундаментов их нет.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 16:36
#45
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Допустим, это так, то как тогда выходить из данной ситуации?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:38
#46
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Это трещины которые образовались из-за того, что стены которые выше арки начали крениться внутрь здания.
+1
Как вариант:
Перекрытия монолитные. Заделка перекрытия на кирпичную стену видимо великовата. Вес самой кирпичной стены - мал, и не справляется с моментом на опоре перекрытия. Отсюда трещины, в основном в уровне перекрытия. Вероятно и поперечные стены очень далеко, в противном случае этого можно было бы избежать.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:42
#47
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Об чем спор-то, причем осадки - не причем?? Если трещины продолжают раскрываться (рвутся обои) - давно пора нанять организация, чтоб она вам проследила характер осадок здания и сам процесс осадки - идет быстро, медленно, критично нет. Тем более как всегда - исполнительных схем никаких, сравнить не с чем, и чем позднее начнете следить, тем хуже. А там уж делать выводы. Если осадка виновата - принимать меры, а если нет - тоже принимать меры)) У меня тоже на объекте были горизонтальные трещины в кирпиче на всю толщину стен, но там у меня они были под плитой покрытия монолитной, по лету она расширялась, проектанты не сделали шов, и она тянула кладку. По осени раскрытие остановилось, заштукатурили, щас без трещин стоит, но думаю по лету опять начнется))
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:50
#48
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
от план того этажа
Вы б на плане выделили места где конкретно появились трещины, а то по плану рыскать можно и не то место рассматривать...
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2011, 16:53
#49
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Допустим, это так, то как тогда выходить из данной ситуации?
скажу честно, с такими усилениями не сталкивался. В советские времена в основном всё гнали типовое. Все конструктивы, в т.ч. швы были учтены. Если что-то по Вашему случаю, общими усилиями придумается, возьму на заметку.
А вообще, как уже сказали, гадать можно долго. Ставить здание маяки и на мониторинг.
__________________
Страх лишает свободы выбора.

Последний раз редактировалось retromancer, 28.02.2011 в 17:11.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 04:17
#50
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Ща я вам скажу что это за трещины. Это трещины которые образовались из-за того, что стены которые выше арки начали крениться внутрь здания. А так как они ничем не связаны с аркой, а лишь стоят на ней - появились трещины на всю ширину стены. Осадки тут действительно не причём. Возможно это следствие недостаточной жёсткости плиты внутри здания. Такое могло быть если внутри помещение с достаточно большим пролётом и сильно нагружено.
Если бы накренилась стена, то трещины расширялись с одной стороны стены. А тут сквозные, да ещё +1 на уровне середины окна.

Если бы провернулся край перекрытия (заделанный в кладку), то точно бы образовалась трещина в месте его примыкания к стене (снимите плинтус, проверьте).

Если бы что-то осело, то кроме горизонтальных появились бы хотя бы маленькие косые или вертикальные трещинки. Раскрытие горизонтальных существенное, косые бы точно образовались.
vedeks вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 20:51
#51
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


А может быть всё из за того, что монолитная арка снаружи не утеплена?
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 03:33
#52
vedeks

Проектировщик
 
Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
А может быть всё из за того, что монолитная арка снаружи не утеплена?
Я вам про это уже писал, она в лёгкую могла промёрзнуть. Ещё, если смотреть по плану, витраж примыкает к углу стены, и т.к. на угол толщина кладки гораздо меньше, тоже может промерзать.
vedeks вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 12:43
#53
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


Если есть промерзание - неужели не видно с внутренней стороны у витража характерных признаков??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 13:27
#54
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


У витража всё сухо
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 15:28
#55
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


А пространство под аркой - просто подшито или подшито с утеплением (что логично). Ну так - на всякий случай спрашиваю. Ну и конечно промерзание мало вероятно как причина образования трещин, ЯТД. Арка-то вообще вся на улице, а трещины над ней тоже есть.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2011, 16:30
#56
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Да, пространство под аркой утеплено
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 21:44
#57
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


0,000 относительно поверхности земли где?
На плане +0,900 видно колонны, на плане +3,900 их нет,только кладка.
По колоннам, значит, ж/б.балки, по ним кладка. И эти ж/б.балки только вдоль проезда. По фото сообщ.№14 в проезде(между арками) видно
кладку между балкой,на которую опирается арка, и вышележащим перекрытием.
Предполагаю, причиной может быть разная жёсткость участков стен:кладка имеет свою собственную усадку, у ж/бетона усадки нет.
Та часть кладки, которая между арками садится больше,чем та,которая на арке. Как это распространяется по кладке не знаю.
deviser вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 23:12
#58
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


zxcasd2, а что-нибудь предпринимается по контролю за трещинами - мониторинг, маяки, фотофиксация?? Просто интересна причина?? Я думаю все-таки разность осадок более тяжелого крыла. А нельзя ли еще разрез по арке и по этажам дать??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2011, 23:32
#59
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


В первый раз слышу, чтобы такие вот трещины появлялись от того, что где-то что-то неутеплено, хотя год проработал в НИИПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦИИ и всякого за этот небольшой промежуток времени повидал...
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.03.2011, 09:36
#60
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Сегодня планируем поставить маяки и начать наблюдение
zxcasd2 вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 10:11
#61
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В первый раз слышу, чтобы такие вот трещины появлялись от того, что где-то что-то неутеплено
У них не трещины, у них стык между двумя конструкциями (стена и ж/б кривая балка) шевелится.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 10:24
#62
DAF

Ведущий инженер по надзору за строительством
 
Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710


kruz, а если получше посмотреть на фото?? Ладно над аркой можно было бы объяснить стыком разных матералов, температурными коэффициентами и т.д. А вот по высоте витража в кладке чем объяснить?? Я хотел разрезы посмотреть - нет ли в местах трещин перекрытий, а то очень похоже что на уровне перекрытий они
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good:
DAF вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 10:36
#63
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Ладно над аркой можно было бы объяснить стыком разных матералов, температурными коэффициентами и т.д. А вот по высоте витража в кладке чем объяснить??
Да скорее тем же. Может и перекрытия... Или деформации ж/б балки повлияли на деформции конструкций сверху....
kruz вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 17:03
#64
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Посмотрите на арку. Самая нагруженная -колонна арки. На нее опираются и балка и плиты. Скорее всего недостаточная площадь подошвы стакана колонны или подмыв со стороны улицы слабых грунтов.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 17:21
#65
deviser


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347


Цитата:
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
По противоположному фасаду тоже трещит, но на других высотах. Вот планы этажей и геология. Дом сблокированный, состоит из нескольких секций, речь идёт о секции, которая находится в середине.
Среди этих секций проезд под аркой сделан один раз?
Раз трещит по противоположным фасадам в секции,где есть арки, то можно сделать вывод о связи трещин с этими арками.
На фундамент грешить, вроде нет оснований: zxcasd2 заявлений о трещинах в фундаменте не делал; наверное, у него есть возможность это проверить?
deviser вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2011, 19:45
#66
flock911


 
Регистрация: 04.03.2011
Сообщений: 1


Может вода попадает и рвёт на морозе?
flock911 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Причина появления трещин в несущей кирпичной стене

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. su6969 Обследование зданий и сооружений 13 19.07.2011 21:58
проем в несущей кирпичной стене bsb70 Каменные и армокаменные конструкции 11 25.09.2009 15:34
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
пробивка проема в несущей кирпичной стене Valentina Разное 27 06.04.2009 14:04
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20