25.02.2011, 16:01 | #1 | |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 35845
|
|
||||
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14
|
Мне кажется, что трещины возникли от неравномерной осадки здания, т.к. средняя часть легче чем крайние возможно по краям ещё и грунты похуже. А распространение трещин может изменять чрезмерное армирование кладки + ещё есть армирование под штукатурку.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Обе массивные части здания соединины жиденьким конструктивом в виде 2ух плит? Как учтено перераспределение горизонтальных усилий между этими частями? Эти плиты в уровне междуэтажных перекрытий?
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Диски перекрытий(видимо монолитных) сплошные по всей площади здания?
есть фотография арки до отделки такая же как и первая? есть мысль что основание монолитной арки либо не связано с перекрытием того этажа в уровне которого она сделана, либо там был холодны шов бетонирования, который тоже сделали с нарушением (может без перехлестов арматуры). Средняя часть здания начала садится вместе с аркой, и тот участок стены что на нее опирается пошел с ней вниз, а та часть стены которая связана с верхними перекрытиями на них "повисла". Вот и произошел отрыв и поэтому трещины горизонтальные именно в уровне перекрытий. Чисто теория - без более подробных фото узлов и вскрытий не скажешь. Одно могу рекомендовать точно срочно ставить маяки и геодезические марки и начинать следить за деформациями всего фасада. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Что это значит?
1. Плита перекрытия "гибкая". От нагрузок консоль "задралась", порвав шов. 2. (Более вероятно) У здания крен - трещины по проёму и не симметричны относительно него.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14
|
Первопричина трещин-фундаменты, точнее их неравномерная осадка, а потом уже недостаточная жесткость здания. Поэтому необходимо выставлять маяки и следить за дальнейшими осадками, если они будут увеличиваться необходимо усиление основания или фундаментов. Если увеличиваться не будут, то заштукатурить обратно эти трещины (возможно предварительно их усилив) и готово. Какие грунты там? Если не связные, то динамика от ж/д может вызывать доп. осадки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Пески мелкие и пылеватые, а в качестве фундамента устроена единая монолитная ж/б плита, толщиной 600 мм/ Если причина в фундаментах, то и трещины должны быть внизу, разве не так?
Трещины не в уровне перекрытий, а на высоте примерно 0,5 м от верха перекрытия. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
Появление трещин связано скорее всего с температурными деформациями, отчасти свою роль сыграло то, что усадка и коэфф. температурного расширения кирпича и бетона разнятся на порядок. Разность осадок ф-та конечно тоже весьма вероятна. Но я не вижу трещин в верхней части фасада, что было бы неизбежно если осели левая и правая от арки части здания.
судя по фото порвалоь в самых тонких местах, проблемы похожего характера есть в части хрущевок из силикатного кирпича, там освещение лестничной клетки осуществляется через вытянутое на всю высоту дома остекление Длина дома какая? Конструкция стены? Глубина заложения плиты? Поэтажные планы? Последний раз редактировалось ugadaikto, 25.02.2011 в 19:49. |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
|
если геология ровная, а фунд. плита действительно 600 мм, то фундаменты может быть и не причем, тем более трещины действительнно не совсем характерные.
помимо фундамента рискну предположить, что причиной мог послужить распор в арке, который из-за соседних окон гасить оказалось не чем. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.02.2011
Сообщений: 14
|
Пылеватые пески очень плохие грунты, видимо проектировщики это учли, раз запроектировали плиту. Плита тоже может оседать неравномерно, тк это гибкий фундамент. По рисунку понятно что правая часть осела больше чем левая, поэтому в левой меньше трещин. Ошибка в проектировании фундамента здесь, 60 см для жб плиты это немного, слишком гибкая получилась. Трещины должны быть в слабом месте, не обязательно внизу. Если так дальше пойдет, то они могут образоваться и внизу, так что необходимо следить за зданием.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Много раскладов про основную причину в неравномерной осадке. Присоединяюсь, констрруктив в арочном секторе должен иметь 2 усадочных шва. По одной с каждой скороны основного массива здания.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Скорее всего осадки тут не при чём. Трещины образовались в местах наиболее склонных к промерзанию.
Ж/б арка ведь не утеплена ? И как понимаю дополнительного утепления в месте примыкания витражей к стенам тоже нема? С процессом постоянного замораживания и оттаивания вы думаю знакомы... Неплохо бы тепловизором пофоткать фасады и изнутри треснувшую стену. Последний раз редактировалось vedeks, 26.02.2011 в 04:13. |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
|
Автору темы!
Какая картина наблюдается по противоположному фасаду? Пока идет гадание на кофейной гуще, т.к. нет достаточной информации для высказывания причины осадки и как предотвратить дальнейшие деформации. Прошу опубликовать замеры раскрытия трещин с их нумерацией. Здание с подвалом? Пронивелировать отметки верха фундамента слева и справа арки и сравнить с исполнительной схемой фундаментов. Разница в отметках? Сколько лет простоял открытым котлован с фундаментами и сколько лет простояли стены бех крыши? Толщина и армирование плиты перекрытия? План несущих стен здания?
__________________
Всё познаётся в сравнении! |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Здание с подвалом. Исполнительных схем, к сожалению, нет. По противоположному фасаду тоже трещит, но на других высотах. Вот планы этажей и геология. Дом сблокированный, состоит из нескольких секций, речь идёт о секции, которая находится в середине.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 09:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
А каким образом?
vedeks, не могли бы Вы подробнее раскрыть Вашу мысль по поводу замораживания и оттаивания? Ведь кирпич выдерживает не менее 150 циклов, а тут не было и 3-х Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 10:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
По поводу фундаментов с Вами согласен. А почему тогда трещины образовались не только на стыке монолитной арки и кирпича, а и выше? Мне не очень, конечно, нравится, что арка не связана с плитой перекрытия.
Последний раз редактировалось zxcasd2, 28.02.2011 в 10:53. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если прогнулась арка (что на мой взгляд мало вероятно) - должны быть трещины(не обязательно большого раскрытия) на самой арке в середине пролета - по фото их не видно - надо лезть туда и смотреть.
Планы не открылись у меня почему то. выложите отдельной картинкой план фундаментов пожалуйста. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Цитата:
150 циклов даётся на сам камень (т.к там пор почти нет). Вы не ответили по поводу утепления... На противоположном фасаде трещины в похожих местах? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
попробуйте арку разбить на секторы, отклонения будут незначительными.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588
|
Ща я вам скажу что это за трещины. Это трещины которые образовались из-за того, что стены которые выше арки начали крениться внутрь здания. А так как они ничем не связаны с аркой, а лишь стоят на ней - появились трещины на всю ширину стены. Осадки тут действительно не причём. Возможно это следствие недостаточной жёсткости плиты внутри здания. Такое могло быть если внутри помещение с достаточно большим пролётом и сильно нагружено.
Покажите план этого этажа внизу которого появились трещины и всё станет ясно. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
Цитата:
причем, и ещё как причем. У нас полстраны состоит из лент-хрущовок. В которых встраивали арки (для проезда техники). И все они имеют усадочные швы. Судя по плану фундаментов их нет.
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
|
||||
Цитата:
Как вариант: Перекрытия монолитные. Заделка перекрытия на кирпичную стену видимо великовата. Вес самой кирпичной стены - мал, и не справляется с моментом на опоре перекрытия. Отсюда трещины, в основном в уровне перекрытия. Вероятно и поперечные стены очень далеко, в противном случае этого можно было бы избежать. |
||||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
Об чем спор-то, причем осадки - не причем?? Если трещины продолжают раскрываться (рвутся обои) - давно пора нанять организация, чтоб она вам проследила характер осадок здания и сам процесс осадки - идет быстро, медленно, критично нет. Тем более как всегда - исполнительных схем никаких, сравнить не с чем, и чем позднее начнете следить, тем хуже. А там уж делать выводы. Если осадка виновата - принимать меры, а если нет - тоже принимать меры)) У меня тоже на объекте были горизонтальные трещины в кирпиче на всю толщину стен, но там у меня они были под плитой покрытия монолитной, по лету она расширялась, проектанты не сделали шов, и она тянула кладку. По осени раскрытие остановилось, заштукатурили, щас без трещин стоит, но думаю по лету опять начнется))
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
скажу честно, с такими усилениями не сталкивался. В советские времена в основном всё гнали типовое. Все конструктивы, в т.ч. швы были учтены. Если что-то по Вашему случаю, общими усилиями придумается, возьму на заметку.
А вообще, как уже сказали, гадать можно долго. Ставить здание маяки и на мониторинг.
__________________
Страх лишает свободы выбора. Последний раз редактировалось retromancer, 28.02.2011 в 17:11. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Цитата:
Если бы провернулся край перекрытия (заделанный в кладку), то точно бы образовалась трещина в месте его примыкания к стене (снимите плинтус, проверьте). Если бы что-то осело, то кроме горизонтальных появились бы хотя бы маленькие косые или вертикальные трещинки. Раскрытие горизонтальных существенное, косые бы точно образовались. |
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
А пространство под аркой - просто подшито или подшито с утеплением (что логично). Ну так - на всякий случай спрашиваю. Ну и конечно промерзание мало вероятно как причина образования трещин, ЯТД. Арка-то вообще вся на улице, а трещины над ней тоже есть.
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
0,000 относительно поверхности земли где?
На плане +0,900 видно колонны, на плане +3,900 их нет,только кладка. По колоннам, значит, ж/б.балки, по ним кладка. И эти ж/б.балки только вдоль проезда. По фото сообщ.№14 в проезде(между арками) видно кладку между балкой,на которую опирается арка, и вышележащим перекрытием. Предполагаю, причиной может быть разная жёсткость участков стен:кладка имеет свою собственную усадку, у ж/бетона усадки нет. Та часть кладки, которая между арками садится больше,чем та,которая на арке. Как это распространяется по кладке не знаю. |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
zxcasd2, а что-нибудь предпринимается по контролю за трещинами - мониторинг, маяки, фотофиксация?? Просто интересна причина?? Я думаю все-таки разность осадок более тяжелого крыла. А нельзя ли еще разрез по арке и по этажам дать??
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 710
|
kruz, а если получше посмотреть на фото?? Ладно над аркой можно было бы объяснить стыком разных матералов, температурными коэффициентами и т.д. А вот по высоте витража в кладке чем объяснить?? Я хотел разрезы посмотреть - нет ли в местах трещин перекрытий, а то очень похоже что на уровне перекрытий они
__________________
технадзоры - самые нужные люди :good: |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
Цитата:
Раз трещит по противоположным фасадам в секции,где есть арки, то можно сделать вывод о связи трещин с этими арками. На фундамент грешить, вроде нет оснований: zxcasd2 заявлений о трещинах в фундаменте не делал; наверное, у него есть возможность это проверить? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая существенная разница в устройстве проема в несущей стене из блоков ФБС от кирпичной кладки. | su6969 | Обследование зданий и сооружений | 13 | 19.07.2011 21:58 |
проем в несущей кирпичной стене | bsb70 | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 25.09.2009 15:34 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |