Почему на регулирующей арматуре на трубах делают сужение диаметра?
проектировшик
СССР
Регистрация: 01.01.2007
Сообщений: 5,143
|
||
Просмотров: 27571
|
|
||||
Регистрация: 03.11.2009
Сообщений: 8
|
Специально как таковое сужение не нужно. Сужение получается (или не получается) исходя из характеристик регулирующей арматуры, т.е. какая именно арматура, вам необходима (или прочее оборудование, например, водомер). Часто (но не всегда) нужная арматура получается меньшего диаметра, чем трубопровод. В любом случае обосновывайте (для проверяющего и для себя) свой выбор характеристиками регулирующей арматуры, т.е. что именно эта арматура наиболее оптимальна для ваших конкретных условий.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
Причин много: арматура на меньший диаметр дешевле, регуляторам, КИПовскому оборудованию и т.д. необходимо требуемое значение расхода, давления, выдержка прямых участков. Не всегда это возможно или экономически обосновано с выбранным диаметром трубы. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну у приборов измерения расхода как раз редкость если диаметр не сужается, уж больно сильно отличаются рабочие скорости для приборов и рекомендуемые для трубпроводов.
Про запорную арматуру могу только предположить, видимо диапазон регулирования арматуры большего диаметра не попал в требуемый диапазон нижним краем.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Э нет, сужением повышают скорость, вот это повышает достоверность, а с турбулентнотью борятся путём установки прямолинейных участков до и после водомера ибо наличие потоков перпендикулярных оси трубы, что по сути и есть турбулентность, ничего хорошего для измерения расхода не даёт. В водомерах стоят выпрямители потока, кстати.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Не так. Турбулентное течение создается любой неоднородностью: задвижкой, изгибом, диффузором. Но для точного измерения поток д.б. ламинарным. Турбулентность вносит погрешности. А сужение требуется для:
1. Скорость течения воды в трубе недостаточна для нормального измерения, вот ее и повышают 2. Для успокоения воды требуются прямые участки до и после расходомера. Если у тебя расходомер с прямыми участками 15Ду до и 5 Ду после, то на трубе ДУ 100 тебе нужен прямой участок около 2,3 метра, а заузив диаметр до получиш прямой участок 1.3 метра. Разница есть? |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Ламинарное течение в трубе круглого сечения, да еще малого диаметра, ведет к расслоению скорости потока по скорости - с минимумом у стенки трубы, с максимумом в середине потока.
Если вы - любым способом, той же решеткой - разрушили ламинарную структуру потока в трубе - какую структуру потока получили? Какую-то другую, но тоже ламинарную? Естесственым приемом мне видится - разрушение ламинарного потока, характерного для круглого сечения - и некоторый участок для гашения "вертикальных составляющих" непосредственно после местного сопротивления. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Конечно да, смысл ламинарности в отсутствии перемешивания струй потока, а не в рапределении скоростей по течению.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
Цитата:
После сопротивления типа "решетка" струи с неизбежностью разрушатся - никаким иным способом скорости единомоментно (при прохождении сопротивления) выровняться не могут - т.е. поток в рамках единичного отверстия "решетки" перейдет в турбулентную форму. Поток после "решетки" может быть ламинарным. Если отверстия достаточно крупны, скорость достаточно мала и длина решетки достаточна для установления ламинарного режима и неразрушения его по выходу из "решетки". Только смысла в этом для работы расходомера нет. Для точности расходомера важна именно равномерная - или хотя бы стабильная для условий калибровки и эксплуатации - эпюра скоростей. Именно на скорость потока завязано его динамическое давление, в частности - если о лопаточных расходомерах говорить. Причем по квадратичной зависимости - т.е. грубо, при отклонении поля скоростей в условиях эксплуатации от поля скоростей в условиях калибровки ошибка растет по квадратичной зависимости=зависимость величины ошибки от отклонения поля скоростей велика. Последний раз редактировалось Агамемнон, 28.02.2011 в 17:00. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Конечно, но это отдельный разговор.
Цитата:
Опять в точку, остаётся добавить, что ещё нужно отсутствие турбулентных составляющих в потоке Просто разбить ламинарность можно и шайбой перед расходомером, но ведь так делать нельзя. Цитата:
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 3,022
|
В любом случае это будет турбулетное движение - только с погашенными "вертикальными" составляющими.
Т.е. - как уже писал - вначале сломать сложившийся ламинарный поток - затем погасить чрезмерные "вертикальные составляющие - например за счет участка некоторой длины после сопротивления - на нем ненужная турбулентность уже погасится, а ламинарный режим еще не установится. "Ну-ну... Возьмем вихревой расходомер, принцип которого в учете количества вихрей за специальным препятствием. И к этим вихрям добавим добавочных от сужения. Точность будет поразительная!" В этом типе расходомеров применяют сужение потока? Или обходятся "специальным препятствием"? А условия установки - длина прямого участка перед - какие? Имеет ли для этого типа расходомера значение одинаковость эпюры скоростей (и структуры потока, видимо) перед "специальным препятствием" в условиях калибровки и условиях эксплуатации? PS: Разговор пришел к тому, с чего он должен был начаться - расходомеры бывают разные. Последний раз редактировалось Агамемнон, 28.02.2011 в 17:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
10-15 до и 5 после "при наличии 2=х и более факторов нарушающих поток прямые участки следует увеличить" Наверно разработчики не дураки и все предусмотрели? |
|||
|
||||
Прошу прощения, но для меня расходометр-это есть дроссельная шайба, для разных скоростей и диаметров она разная. А расход зависит перепада давления и подчиняется одной, всем известной формуле. Так, что "сужение" потока -обязательно.А каким способом учитывается расход по вихревой теории ??
__________________
С уважением sbi |
||||
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Угу. А автомобиль - железная коробка на 4-х колесах. И как она способна двигаться, науке до сих пор неизвестно... Так трудно набрать в яндексе "вихревой расходомер", скачать на любой из них руководство по эксплуатации и прочитать? Если просто, то в поток вводится штырь определенной формы и по вихрям образующимся за ним определяется скорость потока. Зная скорость потока и площадь сечения высчитывается сколько воды протекло за единицу времени. А с более подробным в сад. В смысле в руководство. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Это водомер Вентури что ли? Так он же только показывает текущий расход, прошедший объём не считает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Для того, чтобы регулирующая арматура могла что-то регулировать, на ней должны быть значительные потери давления. Посмотрите расходную характеристику любого регулирующего клапана.
Теорию излагать не буду - в каждой книжке есть (о соотношении потерь давления в магистралях, подводках, регулируемых устройствах и клапанах). В результате, как правило, диаметры регулирующих клапанов меньше диметров трубопроводов, на которых они установлены. Достаточно один раз выполнить расчет "по науке" (или по нормам). Турбулентность и ламинарность тут не причем. И в прямых участках у РК поток турбулентный. С водомерами ситуация иная. Водомер может быть и равным диаметру трубы, но у водомеров имеются минимальные, эксплуатационные и максимальные расходы. При подборе водомера из-за ограничения по минимальному расходу также получаются "суженные" участки - уже по диаметру водомера. Для расходомеров дроссельного типа имеется своя методика расчета сужающих устройств. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Деиствительно, про всю эту хрень с турбулентностью и ламинарностью можно сразу забыть, Вы же инженер а не младший научный сотрудник, пытающийся написать очередную диссертацию, вам это ни к чему. Но подбирать регулятор по диаметру - это плохой тон, не инженерный, надо посмотреть как производотель регулятора рекомендует его подбирать. Например если речь о регуляторе расхода, вполне возможно что дан диапазон по расходу. и уж так получится что диаметр этого регулятора меньше или больше (что вряд ли) диаметра подобранного трубопровода. А может так получиться что надо два регулятора, на зимнии и летнии режим, если расходы сильно отличается (многие регуляторы не могут нормально работать если расход меньше 30% от номинального), а турбулентность тут до заднего места. Читай требования изготовителя и техусловия организации с которои согласовываешь. Но если, например, это расходомерная шаиба на природном газе, то может быть требования на минимальную длину не одного, а двух прямых участков до, и одного после этои шаибы, а длина их не 5, 10 или 15д, а в соответствии с руководящими документами. А турбулентность и ламинарность оставь тем кто слишком умными себя хочут показать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Dextron3, а подскажи, что за продукт идет по твоим трубам? (может, я пропустил после трудоночи). А то подозреваю, что там вовсе и не вода, о коей вторая страница пошла. Если это - газ, то все верно: понижение диаметра предусматривается при опуске трубы на котел. Это для того, чтобы предотвратить перебои в работе горелки при возможном снижении давления в "часы пик". Очевидно, что при уменьшении объема давление в этой области несколько возрастает.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
Очевидно все таки другое, что при уменьшении давления помогает крепкии кофе. Еще неплохо рассол, это по своему опыту. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Интересно, это мнение столь же авторитетно и подкреплено чем-то, сколь остроумно?
Добавлено: Конечно, это предусмотрено проектом. Регулятор давления в России не во всех населенных пунктах стоит в каждом доме (это когда к дому среднее давление подходит), а тот, что стоит на ГРП, - не всегда справляется с перепадами. При чем тут отсечной клапан - вообще для меня загадка. Знаю, сейчас посыплются требования предъявить нормативы. Может, позже, если найду и если надо, но так меня, неопытного, научили знающие люди. Добавлено 2: А по поводу очевидности роста давления можно вспомнить опыт из жизни: если шланг в саду, из которого течет вода, сжать на выходе, либо одеть патрубок поменьше диаметром, не будет ли струйка бить дальше? А? А не оттого ли это, что давление на выходе ТАК побольше? Последний раз редактировалось skkkk, 01.03.2011 в 07:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Цитата:
Цитата:
Дальше про диаметр обвязки котла, занижая его, Вы увеличиваете потери в газопроводе, понижая давление перед горелкой и без того уже ниже номинала в час пик (как Вы пишите), как это помогает работе горелки ? Ну я и пишу, что это бред Вы изволите писать. А что до того что у последнего по ходу движения газа котла магистраль над ним большая и там заглушка в конце, а опуск на котел может быть на два диаметра меньше, так это к Вашим : Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
ну, хорошо, не бред. размышления Ваши.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.03.2011 в 00:14. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
Так всетаки не могу понять диаметр трубопровода расичтали по наибольшему расходу воды, а счетчиком к примеру заузили, а потом за ним опять увеличился стал таким какой был до счетчика воды, смысл увеличения? воды же уже больше то не пойдет через зауженный, где суть то или я что то не допонимаю?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Суть там где надо. Трубопроводы подбираются по своим нормам, по потерям давления, например. Причем в наружных сетях одни нормы потерь, а во внутрених другие, поэтому диаметры на один и тот же расход уже разные. а регулятор подбирается по другим параметрам. так что воду не мути, не мудри. ты ж не профессор, а инженер.
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Может, я вас расстрою, но это не мои мысли, а мысли ГИПа со стажем более 20 лет, который мне все это объяснил. Это мысли Пешехонова, автора пособия по гидравлическому расчету газопровода. Это, наконец, мысли инженеров "Мособлгаза", у которых я таких своих проектов с переходом на меньший диаметр перед котлом согласовал не один десяток. Достаточно? Они все, видимо, тоже бредят. Надо им мозги-то вправить. Я бы заморочился и привел бы-таки научное сему обоснование, и чертежи бы приложил, да времени жаль в свете того, что тема, как оказалось, не об этом.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.03.2011 в 00:13. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2006
California
Сообщений: 4,750
|
Да Вы обьяснили уже
Цитата:
Может все таки Вам ГИП (он не строитель по образованию, нет?) другое что то обьяснял? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.03.2008
Сообщений: 2,653
|
Тааак.
Видимо, я ошибался. Набрел тут на статейку.(во вложении она) При сужении увеличивается не давление, а плотность потока и скорость газа при истечении через сопло. Это равносильный пример? И еще ссылка: Закон Бернулли - вроде, по основному вопросу топика. Сейчас, после бессонной ночи и двух дней я не способен сделать выводы. PL спасибо, что заставили думать и искать. Как раз скоро экзамен по гидравлике.... Ух как я бы его завалил!!!!! Только вот почему же условный проход сужают, загадка для меня теперь... Последний раз редактировалось skkkk, 02.03.2011 в 02:14. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Это может быть и больше и меньше расчетного (проектного) расхода. А для того, чтобы обеспечить расчетный расход и выполняется гидравлический расчет, в том числе с подбором регулирующих клапанов. А сопротивление самих клапанов, для того чтобы они обеспечивали регулирование при изменяющихся внешних параметрах (а иначе зачем они нужны?) должно быть большим, порядка 70-90% от сопротивления всей системы. Если это не учитывать, а ставить "по диаметру трубы" (еще неизвестно как определенному), то от РК не будет никакой пользы. И еще надо учитывать назначение РК. Одни предназначены для изменения расхода в зависимости от какого-то параметра (на водоподогревателях, калориферах), а другие, например регуляторы давления "после себя", просто держат заданное давление, а на расход им "наплевать". Но об этом должен заботиться проектировщик. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
dextron3, зайди на IMI, после регистрации скачай программку по подбору клапанов (в ней много еще чего), все доступно, наглядно и понятно. Иначе эти аксакалы при следующем уточняющем вопросе похоже не выдержат, а международные связи стране нужны.
|
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
В данном случае расходомер это просто местное сопротивление, постарйся понять что через короткую трубу малого диаметра может пройти больше воды чем через длинную трубу большого при прочих равных.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, хоть убей не могу понять, как может через меньший диаметр пройти столькоже сколько и через большой, по вашему тогда и шайбы не работают
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Работают конечно, не могу понять как из моих слов можно было такой вывод сделать, это по твоему выходит что после шайбы нужно делать трубопровод диаметром в отверстие шайбы
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Попробую, в узких участках просто возрастает скорость движения воды, после расширения она снова падает.
Offtop: Блин, минут 15 печатал ответ, решил что сложновато получилось для восприятия, урезал
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, попробую понятнее спросить:
выливаем из двух бутылок воду в одной дырка больше в два раза а в другой трубку вставим в маленькую дырку 2 метра, из какой быстрее вытечет?
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Так так, из одной бутылки вода течёт просто через большое отверстие, из другой - через узкую двух метровую трубку, атас примерчик, может лучше сравнивать трубку в 1см диаметром длиной 2м и трубку в 1,5см диаметром длиной в 4м? Просто через узкую длинную трубку вода из бутылки вообще не потечёт
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Сообщений: 5,143
|
KronSerg, я вообщето имел ввиду пластиковую бутылку, на которую нужно, представь к примеру брызголку из детства, где мы вставляли трубку ручку, вот и с какой быстрее вода выльется бутылка без пробки или через брызголку, при одинаковом условиях
__________________
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Конечно через маленькую дырку вода вытечет медленнее, но в данном случае мы имеем истечение из отверстия, а в ситуации с водомером мы имеем трубопровод. Вот при истечении через отверстие, ставить за маленьким большое бесполезно, а в трубе ситуация другая, важен каждый поворот и переход, чем меньше будет сопротивление после шайбы, тем больше через неё пройдёт воды, при истечении из отверстия, сопротивление после уже не может быть меньше.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.02.2011 23:14 |
Почему не делают мини-подъёмники вместо пандусов? | olegrussia | Архитектура | 29 | 26.01.2011 15:18 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |