Шпунтовое ограждение котлована - в каком разделе проекта (в ПОС, в ППР, в КЖ, или в КМ) оно должно разрабатываться?
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081
|
||
Просмотров: 50952
|
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Спасибо за ответ, А в каком нормативном документе это указано ? (где это можно глянуть ? (ГОСТ, СНиП, ...))
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Во всех проектах с ограждением котлована, что я видел, он разрабатывался в разделе ПОС. Но ни в одной нормативке по составу и оформлению ПОС не видел требования по проектированию котлована. Здесь на сайте я видел ответы проектировщиков из Москвы, писавших "...Проектируем в Москве и области и о необходимости устройства котлована в ПОС, у нас ВСЕГДА прописано в задании на проектирование. В других городах этого не требовали. Видимо, это "фишка" только в Москве..." Еще они ссылались на "Приложение к постановлению Правительства Москвы от 7 декабря 2004 года N 857-ПП "ПРАВИЛА подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания строительных площадок в городе Москве 2004 г." п 2.5.21. - на основании этого отправляют на экспертизу." А еще ссылались на ТР 206-09
Вот фраза из ТР 206-09. Думаю она тебе понравится 1.6.5 Организационно-технологические правила устройства ограждающих конструкций котлованов устанавливаются в проекте организации строительства (ПОС), который разрабатывается в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» и действующих санитарных норм и правил. |
|||
|
||||
Инж. Гарин.,
Премного благодарен Вам, теперь есть на какие нормативные документы сослаться - вернее послать туда ГИПа нашего... Дело в том, что я так примерно и предполагал, что это либо в ППР либо в ПОСе разрабатывается - а ПОС для организации, где я работаю, разрабатывает субподрядная проектная огранизация (которая и так то ни фига не делает, да еще и сроки срывает по проекту...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Раньше это было написано в отменённом СНИП "организация строительного производства". Он был заменён новым СНИП "организация строительства", но в новом снипе совсем другое содержимое.
В принципе можно попробовать обосновать, что поскольку требование исчезло из нового снипа, то согласно Техрегламенту оно всё-таки действует в старом отменённом. Но чрезвычайно сложно. СНиП 3.01.01-85* Цитата:
В ПОС делается только указание о необходимости разработки шпунтового ограждения. Само ограждение разрабатывается в рабочих чертежах. У ИНж. Гарина просто личное мнение о том, что всё что можно делается именно в ПОСе потому что он часто проходит сметную экспертизу. А рабочие чертежи ему, видимо, дополнительно не оплачивают. Правильно конечно хоть как-нибудь и где-нибудь но их сделать... Сейчас можно и так и так, но в СССР можно было только в рабочке.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.03.2011 в 10:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Цитата:
Ж/б временные подпорные стенки например, условно обозначаются в ПОСе, а конструктив на них уже делает конструктор в разделе КЖ. Часто ПОС делается "недалекими девочками". Так и в вашем случае: Если их заставить еще и шпунт расчитать - точно ничего хорошего не получится. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Alkor527
Для ПОСа есть специальный комплект рабочих чертежей. КЖ тут ни при чём. Хотя они тоже могут сделать при желании... Глубже 5 м например и/или при стеснённой застройке этот интимный момент можно решить только геотехниками и АНСИСом/плаксисом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата от Tyhig :
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Где в нормах можно прочитать про этот комплект рабочих чертежей?
Цитата:
ПОС делается на стадии проект! Рабочая документация выполняется для строительства. И делаться рабочие чертежи должны после прохождения экспертизы. Разработчик ПОСа выдает задание для этих чертежей (схемы, отметки, можно дать рекомендации по конструктиву) и вовсе не обязан детально их разрабатывать. Либо за отдельную плату. Последний раз редактировалось Alkor527, 14.03.2011 в 13:11. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Alkor527 Да, всё так. Прочитать можно в отменённом СНИП и больше нигде.
Можно назвать комплект как угодно. ПОС или как пожелаете. Комплект со шпунтовым ограждением должен быть оформлен в РД. ПОС делается в ПД. В ПОС шпунт будет только для определения объёмов работ более менее описан и всё. На стадии ПД также необходимы все расчёты, т. е. придётся как-то его отобразить наверное в виде расчётных схем... Так как сейчас ничего не регламентируется, то можно делать как угодно. Можно в ПОСе всё сделать. Но сама работа должна оплачиваться дополнительно. Это про шпунты можно прочитать в любом СБЦ. Котлованы ниже 5 м делаются спец проектной организацией. Это написано в СНИП "техника безопасности в стр-ве". На практике да, ПОС выдаёт задание геотехникам, они считают... Ведь без разницы кто будет делают этот комплект, просто он не является частью комплекта КЖ, вот и всё. И то иногда его туда наверняка можно засунуть... Если шпунты не вытаскивать например. Когда я освою АНСИС, можете мне отдавать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Вопрос автора скорее всего возник из-за того, что деньги за ПОС субподрядной организации уже заплачены, а ограждение котлована хоть и "нарисовано", но не проработано.
Не важно КТО будет считать. Важно чтобы было сделано качественно. Лучше заключить доп. договор на эти работы и все будут счастливы. Offtop: Кроме заказчика |
|||
|
||||
Цитата:
Причем субподрядная организация первоначально кивала головками, что дескать, "да", "яволь", "разработаем" (в составе ПОС) , а теперь начинают "переобуваться в воздухе" (просто площадка на Камчатке, с сейсмикой в 10 баллов...)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Мдя... Котлован с сейсмикой 10 баллов это вам не хухры-мухры.
Тут и расчёты то смогут сделать далеко не все... Если субподрядчик и ПОСы плохо делает, то как он ограждение сделает...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Сообщений: 177
|
Ситуация запутанная. Ни где толком не прописано в каком разделе должен разрабатываться проект шпунтового ограждения котлована. По всем КОСВЕННЫМ признакам - в ПОСе.
Но абсолютно согласен что шпунт на площадке с сейсмичностью 10 баллов, да еще наверное на глубину свыше 5 метров, ПОСовцы не разработают. Просто ума не хватит. Это должны разрабатывать спецы в области оснований и фундаментов. В ПОСе должно быть просто указано, что "... в связи с такими-то условиями производства работ ограждение котлована должно быть выполнено в виде шпунтовой стенки из шпунта Ларсен такой-то общей длиной такой-то. Забивка шпунта осуществляется таким-то вибропогружателем, работающим так-то и т.п.". Т.к. ограждение шпунтовой стенки котлована, т.е. временного земляного сооружения, нельзя отнести к конструктивным решениям по объекту, то в ПРОЕКТНОЙ документации расчет не должен присутствовать, а должен присутствовать в рабочей. Согласен с постами выше. P.s. Но попробывать наехать на субподрядчиков - НАДО! Последний раз редактировалось Инж. Гарин, 14.03.2011 в 18:20. |
|||
|
||||
Понятненько...
Спасибо за ответы и за советы... Ну что, попробуем "наехать на субчиков"...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Т. е. да, развод получается тех кто ПД делает... Объёмы работ + расчёт ограждения в ПОС в ПД (может быть даже 60-70% работы) А пересчёт и уточнение того и другого+ оформление в комплект в РД (может быть 30-40%) Ну а смысл пробовать, если заранее известно, что только геотехник родит глубокий шпунтовый котлован с осложнениями... Хотя с другой стороны про 5 м, это вы начали вроде бы... viking1963 про это даже не намекал... Да и для 5 м вроде методики ручного расчёта есть, если нет вокруг зданий то они годятся... Цифра 5 м, это вообще из области откосов. К ограждению-шпунту не имеет отношения вроде бы... Т. е. наверное так: Если есть вокруг сущ. здания которые могут рухнуть, то тогда только геотехник в АНСИС, Если пустырь тогда можно вручную посчитать. Где-то даже видел расчётные нормы в городе на шпунт... Но их опасно применять, они не дают эффекту... всё равно здания трещат вокруг... viking1963 Придумал вам обоснование с которым к субподрядчику ходить. В ПОС должны быть обоснованы объёмы работ по временным зданиям и сооружениям. Т. е. без расчётов шпунта отдельным томом можете ПОС не принимать. Так как необоснованно приняты объёмы работ (12 тонн вместо 10 и т.п.). Но это только ради их помучать. Понятно, что сложный геотехнический расчёт будет стоить скорее всего дороже ПОСа и вам просто опасно его им заказывать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Шпунт забивается в антисейсмический шов между зданиями. Ширина шва = 100 мм (возможно придется увеличить это значение, после расчета номера шпунта Ларсен). Разница между отметками подошв фундаментов блоков = 3 метра, но все дело портит геология - насыпной грунт, местами толщина его до 10 - 15 метров, под ним - супесь заторфованная. Одно здание на плитном фундаменте, примыкающее к нему - на свайном (заболоченность (верховые болота)). Сейсмичность площадки (именно в этом пятне, из-за водонасыщенности грунтов = 10 баллов), очень сложный рельеф, крутопадающие склоны. Частью фундаменты в защемлении грунтом, частью мелкозаглубленные
Программы PLAXIS с модулем "Динамика" не имеется... Посчитать - прикинуть в принципе смогу, но......... В общем думаю что не "царское это дело" нехай субподрядчики в ПОСе это делают
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 16.03.2011 в 00:48. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Я не спец по КЖ или геотехнике, всё что говорю нахватался на форуме и т.п.
Могу наврать. Здесь уже плаваю... Если существующее здание (к которому примыкает новое) на сваях то возможно при прогибании шпунта (и сдвижении грунта к шпунту) оно и не осядет... Но это надо всё равно решать сразу вместе. В принципе неглубокий котлован... 3 м... Наверное можно и рискнуть... В смысле может быть ручных расчётом обойтись. Я слышал слухи, что по ВСНу для него получаются заниженные значение прочности. Т. е. в итоге часто гнётся и ломается всё. Т. е. надо вводить некий коэф. запаса... Или распорки сверху ещё поставить несмотря на все рекомендации, что до ?3? м не надо... Тут ещё вопрос тогда наверное что за здание справа. Если жилой дом, то я бы не рисковал наверное... Если цех, то пускай валится и хрен с ним... прописать в ПОС вывод людей на И вопрос как глубоко сваи сущ. здания. Если сваи вниз на 20 м, то понятно, что вряд ли что-нибудь случится. Только пол осядет в сущ. здании на первом этаже (т.к. он лежит на грунте который уйдёт)... А если сваи на 5 м, то я бы крепко подумал что с ними будет... Шпунтовое граждение, как я, понимаю может изгибаться до 10 см и больше... Конечно маловероятно, но небольшие сваи может сместить с грунтом вместе... Как сейсмичность учитывают для шпунта не знаю, не сталкивался. Итого пускай субподярдчики поковыряются и родят чего-нибудь в РР. Но вам надо будет их проверить, думаю лучше будет нанять геотехника здесь на форуме, чтобы он проверку сделал ещё раз но дешевле чем если бы фирме заказывать. Но я всех геотехников чего-то позабыл. Давно там ничего не читал...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.03.2011 в 11:03. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
viking1963
Я тут узнал, что вы геотехник... Надо будет над вами тоже прикольнуться...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Tyhig,
Привет, а откуда узнал то ? (кстати я - вообще не геотехник..., и в геотехнике "плаваю конкретно")
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.03.2011 в 12:12. |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
К стати иногда в экспертизе настоятельно просят предоставить им решения по ограждению котлована при сложных ситуациях. Так что иногда приходится разрабатывать эти решения еще на стадии Проектной документации. Разрабатывается отдельным альбомом к ПОС. Ну а потом уже рабочка как и писал Tyhig.
|
|||
|
||||
ясно,
Спасибо, ЛИС Значит все таки в составе раздела ПОС
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, но как правило это делают конструктора по заданию специалиста ПОС. У нас это все внутри одной организации - нам проще. Иногда нам заказывают просто ПОС на такие работы и тогда опять же к этому разделу подключается конструктор. А бывает и так, что сторонняя организация-разработчик ПОС обращается с просьбой разработать именно конструкции ограждения котлована - тогда у них этот раздел идет отдельным альбомом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Цитата:
А сползание ( при сейсмике) всего массива грунта ( вместе со зданием ) как считать будете? |
|||
|
||||
[email protected],
При сейсмичности 10 баллов проектировать и строить можно, но нужны СпецТехУсловия и нормы, предварительно разработанные ЦННИСКом и др. ведущими проектными организациями страны А ссылку - в СНиПах по сейсмике смотри Сейчас четыре моих здания в ГлавГосЭкспертизе, в Москве, думаю эксперты разберуться че куда... А не строить нельзя - так как госзаказ
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.03.2011 в 14:38. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Госзаказ, госзаказ...закрывались темы, которые были в пятилетнем плане... из-за сейсмичности 10 баллов.... Переносились на другую площадку.
И что...приложили "СпецТехУсловия и нормы, разработанные ЦННИСКом и др. ведущими проектными организациями страны"? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Цитата:
Шутка.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
[email protected],
к сожалению нельзя, так как фирма частная, и отвалили они за эти нормы и обоснования и представления, по-моему немеренно... (просто инфа - конфиденциальная, и для распространиния по всему миру не предназначенная) Столкнешься с таким объектом, сам поймешь почему. К тому же каждый раз обоснования и СпецТехУсловия по определенному объекту разрабатываются индивидуально именно для данного объекта Поначалу фигурировала карта ОСР-97-А, (9 баллов) потом заказчик настоял на ОСР-97-В, и бальность увеличилась (до 10 баллов), к тому же, в геологии некоторые пятна на площадке - 10 баллов
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.03.2011 в 15:07. |
||||
|
||||
Цитата:
- "п.1.7. На площадках, расчетная сейсмичность которых превышает 9 баллов, возводить сооружения, как правило, не допускается. При соответствующем научно-техническом и экономическом обосновании строительство в каждом конкретном случае может быть допущено по специальным техническим условиям, согласованным с Росстроем, при обязательном научно-техническом сопровождении научно-исследовательской организацией, определенной Росстроем." - так что все че надо, уже в правительство, давным-давно внесено (кому надо)... и вносители уже ничего никому, не скажут...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.03.2011 в 15:28. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
Ну если только
и ) Но в №22 планировичные решения не шибко красивые... не верю, что нельзя поломать технологов... |
|||
|
||||
Цитата:
Я предлагал изначально выполнить фундаменты в одном уровне - проблемм бы не было, но... В общем вмешались Калатравы с Норманами Форстерами и .... - получилось как у профессора Преображенского Филип Филипыча в фильме "Собачье сердце" - "пропал дом..." Теперича разгребать все это...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.03.2011 в 16:03. |
||||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53
|
Читаю и понимаю что конструкторы это ВДВ в проектировании. и с лозунгом "кто если не мы" лезут и в архитектуру и в ГП и в сети и теперь даже в пос. вы еще возьмитесь крепления лесов и кранов расчитывать, потом потихоньку и сами краны и прочую механическую херь с колесиками.
Поймите одно - вам за это не платят. делаете вы а деньги получают другие и по жизни вы лохи и других подталкиваете тудаже. Конечно наехать на субчиков, даже если там глупые девочки как тут пишут, это не ваши проблемы. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Если утрировать, чтоб догнали ребята тему, например: Конструкторы разрабатывают самолеты Конструкторы разрабатывают автомобили Есть конструкторы которые разрабатывают электронику есть конструкторы тела и еще всякой разной хрени Может вы раз уж вы конструктор освоите эти "близкие" темы Вы ж конструктор епт. может и полы потом помоете. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 400
|
Цитата:
Просто у ПГС-ников повелось что крепление котлована разрабатывает отдел КО в рамках КМ, но у геотехников и у тех, кто занимается подземным строительством крепление котлована разрабатывается в разделе ПОС. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
А чего с полами не так, что их мыть нельзя ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Крепление котлована относится к КЖ0, этот раздел идет вместе с самим котлованом ДО самих фундаментов:
1. КЖ01 - Котлован 2. КЖ02 - Фундамент 3. КЖ1 или КМ1 - "что-то выше" нуля ......... Нормативной ссылки по ПП1521 или иного ФЗ или ПП не существует , многие заказчики эти разделы просто в ТЗ прописывают ----- добавлено через ~1 мин. ----- А если смущает что много металла может быть в "КЖ" в рамках ограждения, ну вот такой плохой котлован |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Ни разу не встречал ПОСовца способного рассчитать и законструировать по сути КМ и КМД , все же ПОС это проект организации, а не сами конструкции, в ПОС и мы вставляем котлован, но только сам котлован со всеми ограждениями разрабатывает конструктор. Так же в ПОСе показывают фундаменты кранов которые разрабатывают отдельно в КЖ и многое другое, одно дело показать в ПОС другое дело рабочку сделать на все это.
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Полностью разработку этого нельзя доверять ПОСовцу, я считаю. Если слово "разработать" разбить на "рассчитать + вычертить", то первое должен сделать тот человек, который умеет считать (наверняка, конструктор), а второе (по принятым конструктором сечениям, заделке шпунтин и проч.) - в ПОС.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
Немного оффтопа, (для общего развития и выработки стратегии работы с заказчиками и смежными исполнителями) - часто вижу что, многие пишут о том, что и котлованы, и шпунты, и кладочные и много другое делают конструктора, как специалисты более способные и соображающие. А как обстоит дело с оплатой эти работ:
- составляете допники?(что делать если заказчик упирается рогом в их оплате, или эта документация(раздел) выполняется карманными проектировщиками заказчика); - оплату этих работ не спрашиваете (надежность и качество объекта превыше всего, или стоимость договора заранее учитывает возможные переработки) |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
обычно в договоре вписывают все разделы с названиями и если ГИП вписал что-то лишнее то тогда пусть он и выполняет |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Цитата:
Котлованы это чистая времянка, причем здесь конструкторы. А ежели ПОСовцы слабенькие, типа кран поставить и вагончики расставить, так возмите нормальных, которые котлованы хоть 7-мь ярусов крепления легко щелкают . Ежели ПОС не тянет эти разделы, то пусть перекидывают конструкторам вместе с бюджетом, мы разберемся, поможем освоить так сказать |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Цитата:
А примером являются ВСЕ группы ПОС контор типа Метрогипротранса, Ленметрогипротранса, Нижегородметропроекта, Киевметропроекта, Харьковметропроекта, Инжпроекта, Метропроекта, Минсметропроекта, Уралгипротранса, бывших Космос-проекта, Проектрансстроя (не считая массы мелких контор работающих время от времени с подземкой)и т. и т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 468
|
Выбывших из обоймы я указал в конце списка с примечанием Мелкие действующие конторы (до 100 человек) в перечень не включал, а то за рекламу еще примут.
Но спецы из выбывших не испарились, присели в других конторах, а некоторые, страшно сказать , и свои конторы пытаются тянуть. А с остальными пересекаемся время от времени, чего-это они банкроты то ? Как говорится "не дождетесь" . |
|||
|
||||
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Сообщений: 427
|
Offtop: Вот у меня жена на HH висит — чистый инженер по ОС, щелкает расчеты котлованов по 30м глубиной как орехи, крепления выработок тоже + специальные работы. И при всем ещё и технология на уровне.
Много проектных институтов, где целые отделы инженеров ОС (конструкторами они себя не считают), которые ещё и фору дадут в расчетах этих сооружений. Могу даже показать список того, что должен уметь такой инженер делать в своей ежедневной инженерной практике Специалистов очень много. ----- добавлено через ~2 мин. ----- О, бинго Хватает и не банкротов. Хотя в некоторых дела действительно плохи. Много ушли из них тоже не конструкторами работать vant в принципе правильно все описал. |
|||