Коллеги! Очень прошу вашей помощи, кто знает.
Есть переход под рекой, выполняется методом ГНБ. Длина перехода 380м, причем трубы ПЭ прокладываются в стальном футляре диаметром 1120мм. Радиус трассы перехода - 1445м. Два дня рассчитывал по СП 42-101-2003, в итоге общее усилие протаскивания получилось в виде какой-то невероятной цифры в 38 млн Ньютонов....
Самые большие усилия - Pp, P3. Несколько раз их перепроверил - вроде все сходится, ошибок в расчетах нет.
Это ВООБЩЕ реально протащить???
Просмотров: 11532
 
Непрочитано 26.04.2011, 23:39
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


неудивительно...
диам. 1120 мм и ГНБ, мне кажется, не совместимы...
Это микротуннелирование уже...
А вы технику к этим 1120 мм нашли ? о_О

Ну так теоретически на 120 м при диаметре около 500-600 мм у меня получалось около 12-15 тонн усилие...
Не помню точно.
И я считал не по СП, а не понятно по чему... Электрики откуда то достали методику расчёта и я скопировал циферки...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 09:38
#3
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Tyhig, а не осталось методички случаем?
Насчет 1120 мм - в характеристиках самых мощных установок пишут, что диаметр до 1500 мм (правда, и длина трассы и грунт тут имеют большое значение).
allroad вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 10:17
#4
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
диам. 1120 мм и ГНБ, мне кажется, не совместимы...
Это только кажется, такие установки есть.
Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
Два дня рассчитывал по СП 42-101-2003, в итоге общее усилие протаскивания получилось в виде какой-то невероятной цифры в 38 млн Ньютонов....
Лет 6-7 назад потратил на это две недели. Тоже получил заоблачные цифры. Получалось что теоретически больее половины проколов своей скромной установкой в 20тн мы просто не смогли-бы сделать.
Тут надо исходить из конечного результата, расчет из практических или формальных (экспертиза) нужд.
Если для практических, выбросьте это СП в ведро. Для формальных, есть лазейки, как можно уменьшить результат вполне "законно".
У производителей установок есть "свои методы", попробуйте пойти по этому пути.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 11:07
#5
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Если для практических, выбросьте это СП в ведро. Для формальных, есть лазейки, как можно уменьшить результат вполне "законно".
У производителей установок есть "свои методы", попробуйте пойти по этому пути.
Сергей, а если не по СП, то по каким нормативам рассчитывать? Мне просто надо оценить, какой класс установки мне нужен.
И про "свои методы", пожалуйста, поподробней=) Где их найти?
allroad вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 13:08
#6
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
Мне просто надо оценить, какой класс установки мне нужен.
1. И всё таки какая у тебя цель? ПОС? Тогда однозначно СП и подгонять результат.
2. Возникнет вопрос, каким должен быть результат. Нужно найти потенциальных подрядчиков. На такой диаметр, в России наверно их немного, если не единицы. Пусть дадут комм. предложение, письмо гарантийное или другую бумажку.
3. "Свои методы" есть у некоторых производителей бурового оборудования (прикладные программы для ПК)
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 13:24
#7
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
1. И всё таки какая у тебя цель? ПОС? Тогда однозначно СП и подгонять результат.
2. Возникнет вопрос, каким должен быть результат. Нужно найти потенциальных подрядчиков. На такой диаметр, в России наверно их немного, если не единицы. Пусть дадут комм. предложение, письмо гарантийное или другую бумажку.
3. "Свои методы" есть у некоторых производителей бурового оборудования (прикладные программы для ПК)
Цель - ПОС. Только вот каким образом подогнать? Я проанализировал и понял, что ключевую роль в таком результате играют усилия Рр и Р3. Взял приложение М СП (это где пример), подставил в формулы свои значения - и получил то, что имею...С диаметром трубы и радиусом ее изгиба уже точно не нахимичишь, а подгон остальных значений практически не дают результата
allroad вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 13:40
#8
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
подгон остальных значений практически не дают результата
коэф. трения, диам. предыдущего расширения и при затягивании одинаковые и другое, можно подогнать.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 13:46
#9
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
диам. предыдущего расширения и при затягивании
хмммм.....Сергей, я как-то не подумал, что можно расширять трассу не сразу до 1200 мм, а поэтапно. Спасибо за совет, попробую!
allroad вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2011, 13:56
#10
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
не подумал, что можно расширять трассу не сразу до 1200 мм, а поэтапно
Прости, но до слёз рассмешил. Иначе просто НЕВОЗМОЖНО. Именно в расчете чтобы последний диаметр расширителя и предпоследний были равны. Лобовое сопротивление 0 будет равно. Бурты поубирай (равенство с трубой или штангой).
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 14:09
#11
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Прости, но до слёз рассмешил.
Да ничего, просто мой первый серъезный расчет. Век живи - век учись. Вечерком седня попробую, спасибо!=)

Сергей, вот пришел домой, смотрю на расчет усилия Р3(б) для неблагоприятных условий. Сравниваю свои значения в формуле с расчетами в примере из СП. И прихожу к выводу, что нет там в формуле диаметра предыдущего расширения, а есть радиус кривизны трассы (1445 м) и диаметр трубы в квадрате (1.12м). В итоге получаю значение усилия Р3(б) примерно в 1000 раз больше, чем по расчету в примере. В этой формуле ведь ничего уже и не исправишь...Изменение коэффициента трения результата практически не дает.

Последний раз редактировалось allroad, 27.04.2011 в 20:10. Причина: Добавлено
allroad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 10:01
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,680


Вот по этому считал.

теория по расчёту.doc

Расчёт усилий тяжения кабеля.rar
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 12:34
#13
vallan


 
Регистрация: 22.12.2009
Сообщений: 47
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
Это ВООБЩЕ реально протащить???
Все реально. Протаскивают и Ду1400, и на длине перехода до 2 км...
только для протаскивания плети больших диаметров делают балластировку для придания плавучести, близкой к нулевой ибо у бентонитового раствора большая выталкивающая сила и соотв-но трение о стенки скважины.
Балластируют обычно с заполнением водой балластировочной трубы либо межтрубного пространства.
vallan вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 13:49
#14
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
нет там в формуле диаметра предыдущего расширения
формула 60 приложения Л (принять одинаковые диаметры, тогда лобовое сопротивление 0 будет равно), кроме этого принять диам. буртов и выступов равными соответственно диаметру трубы и штанг.

Цитата:
Сообщение от vallan Посмотреть сообщение
Балластируют обычно с заполнением водой балластировочной трубы либо межтрубного пространства.
В посте 4 писал об отношении к этому СП (небось аспирант какой написал), но к сожалению ничего лучше о ГНБ из официального нет. Он не учитывает таких технологических маневров как заполнение водой трубы, впрочем как и многого другого (более важного) Качества бурового раствора и.т.д.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:

Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 28.04.2011 в 13:57.
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 21:48
#15
По-зи-тифф

инженер
 
Регистрация: 08.10.2010
Сообщений: 45


ГНБ максимум применяют для 120 м (справочник Перешивкина) ИМХО
__________________
У каждого есть свое мнение, а у некоторых еще и диагноз...
По-зи-тифф вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 22:13
#16
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
формула 60 приложения Л (принять одинаковые диаметры, тогда лобовое сопротивление 0 будет равно), кроме этого принять диам. буртов и выступов равными соответственно диаметру трубы и штанг.
Сергей, по формуле 60 как раз значения более-менее меня устраивают. А вот по формулам 68-69 при радиусе 1445м и диаметре трубы 1120 значения получаются как раз около 38 млн ньютонов...
allroad вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 22:38
#17
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Давно уже известно, что формулы в СП содержат ошибки. Я одно время пытался просчитывать протаскивание, как пример можно поискать в книге Спектра. А потом просто использовал номограммы, которые приводят производители оборудования в своих проспектах.
metod вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2011, 11:54
#18
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от По-зи-тифф Посмотреть сообщение
ГНБ максимум применяют для 120 м (справочник Перешивкина) ИМХО
88г издания? Так по тем книгам и данные для расчета нужно с перфолент вводить.

Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
А вот по формулам 68-69 при радиусе 1445м и диаметре трубы 1120 значения получаются как раз около 38 млн ньютонов...
Скинь в личку твои исх. данные. Попробую в свои расчеты загнать. Я максимум до 630 трубы считал.

Цитата:
Сообщение от metod Посмотреть сообщение
А потом просто использовал номограммы, которые приводят производители оборудования в своих проспектах.
Для практических целей, так только и надо. Или спец. комп. программы по оборудованию.
В нашем регионе на экспертизе такое может не прокатить.
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 13:31
#19
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Вот профиль трассы.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Профиль.dwg (260.6 Кб, 2896 просмотров)
allroad вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 10:12
#20
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Вот что получилось у меня. Данные из СП я не вставлял, но смысл от этого не меняется. Во многих формулах экспоненты они-то и делают свое подлое дело.
Не знаю есть ли смысл подгонять значения. Наверно лучше пойти по пути "гарантии производителя", с номограмами, программами, письмами и т.п.
з.ы.
и вообще этот расчет - полный бред. Ну разве можно расчитывать трубу на протаскивание как анкер? Да еще и с учетом того, что свод всем весом ляжет на трубу. Производителю работ это может только в страшном сне приснится. И он сделает все чтобы этого не случилось.
На корпусе нашей установки было написано "гидродинамическая машина", ИМХО этим всё сказано.
И еще:
Формы А, Б, и т.д. такое ощущение что автор сам их никогда не заполнял.
Вложения
Тип файла: zip график.zip (19.9 Кб, 209 просмотров)
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:

Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 03.05.2011 в 10:23.
Сергей Дубина вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 11:50
#21
allroad

Технический контроль
 
Регистрация: 25.01.2008
Москва
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
Вот что получилось у меня.
Сергей, спасибо за помощь!
А вот эти цифры с огромным количеством нулей - это усилия в тоннах?=)
allroad вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2011, 11:58
#22
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от allroad Посмотреть сообщение
А вот эти цифры с огромным количеством нулей - это усилия в тоннах?=)
Да.
Поправил (см. вложение), те можно подогнать.

старый файл загрузился (смотри график-нов)
Вложения
Тип файла: zip график.zip (19.9 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: zip график-нов.zip (24.4 Кб, 111 просмотров)
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:

Последний раз редактировалось Сергей Дубина, 03.05.2011 в 12:32.
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2011, 11:49
#23
Александр22

специалист по ГНБ
 
Регистрация: 06.05.2011
Москва
Сообщений: 5


Протащить реально. На вскидку нужна машина тягой 120-150 тонн, ну еще по грунтам нужно смотреть. В России есть такая техника.
Александр22 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2012, 15:04
#24
Sancco


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Александр22 Посмотреть сообщение
Протащить реально. На вскидку нужна машина тягой 120-150 тонн, ну еще по грунтам нужно смотреть. В России есть такая техника.
Очень извиняюсь но как машина с усилием тяги 150 тонн преодолеет силу сопротивления в 2500т? По знаменитому расчету в этом до...ном СП 42-01-101 он так подогнал, что якобы сопротивление меньше силы тяги дохленькой машинки (сила тяги 10т). Ясен пень, что у него там и длина 76м и диаметр 110, но подогнал ведь? Еще нужно принять во внимание, что в этом своде правил миллион ошибок в виде отсутствующих скобок и неверно указанных коэффициентов и проч.
Sancco вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2012, 21:51
#25
Sancco


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 19


а не могли бы вы посмотреть по теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=89118 расчет проходки диаметр 400 но усилие сумасшедшее получается
Sancco вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 15:39
#26
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


длина 380 метров в один проход не реально для ГНБ. Возможно, и есть такие установки, но это будет колоссальная машина.
Придётся разбивать трассу на несколько захваток, минимум две.
Установка ставится посередине трассы, проходит один участок, затем разворачивается на 180 градусов и проходит второй участок.
Но скорее всего будет 3-4 участка - это зависит от параметров конкретной установки и грунтов
stoper вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2012, 16:56
#27
Sancco


 
Регистрация: 14.12.2008
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
длина 380 метров в один проход не реально для ГНБ. Возможно, и есть такие установки, но это будет колоссальная
да на счет 380 согласен но у меня там всего 154м прямого участка и ввод и вывод грубо по 12 метров, а усилия в результате как сами видите 70 тонн
Sancco вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нужна подсказка опытных коллег по ГНБ

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужна подсказка Расчет шпунтовой стенки sanndima Основания и фундаменты 69 30.11.2017 13:22