| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какими документами подтверждаются объемы работ в КС-6/КС-2?

Какими документами подтверждаются объемы работ в КС-6/КС-2?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.04.2011, 11:44 #1
Какими документами подтверждаются объемы работ в КС-6/КС-2?
AspirantMK
 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721

Добрый день!
Уже как-то писал на эту тему на форуме,но проблема осталась.
Заказчики все чаще и чаще, причем необоснованно на мой взгляд, требуют с нас, ген. подрядчика, подтверждающие документы на объемы, которые мы заносим в кс-2/кс-6.
Под этими документами понимается акты на скрытые работы, а также исполнительные схемы.
Можно сказать приходится перерисовывать весь проект, с фактическими параметрами.
1 вопрос. Нужно ли чем-то подтверждать объемы в кс?
2-й. Имеем ли мы права не составлять исполнительные схемы, если про них ничего не сказано в титульном листе проекта?
Просмотров: 41117
 
Непрочитано 27.04.2011, 22:10
#2
Macintosh


 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 39


помнится в нефтянке ты не можешь вообще писать кс, пока нет исполнительной, просто нез технадзор и штатный не подпишет КС.
и на самом деле для предотвращения некорректных ситуаций я б писал акты скрытых работ. а то как то заказчик выгнал и зажал оплату. в суде если есть АСР однозначно присуждают оплатить тебе всю работу.
а счас часто бывает. наносили и отечки при бетонировании, и согласования проектировщиков. АСР был полный- там и приказы на отв лиц заказчика, и наши приказы. стоит раз только начать и потом ничего войдет в привычку.
Macintosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 02:17
#3
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Macintosh Посмотреть сообщение
помнится в нефтянке ты не можешь вообще писать кс, пока нет исполнительной, просто нез технадзор и штатный не подпишет КС.
Прекрасно понимаю, сами с нефтянниками работаем.
Однако одно дело собрать исполнительную, согласно перечню(журналы, акты, сертификаты всякие), а другое доказывать объемы посредством актов и чертежей.
По исполнительным схемам технадзор заказчика якобы проверяет объемы, которые заносятся в кс. Исполнительная схема и акт скрытых работ фиксирует то, что объемы работ, которые описывает расценка в смете, выполнены на таком таком то участке/в таких то осях/на таком то км и т.д. Причем вся эта кипа бумаг хранится и проверяется каждый месяц, причем объемы по кс_6 и по подписанным актам/схемам должны совпадать.
Причем в проекте ни слова о том, что на все работы должны делаться исполнительные схемы и составляться акты.

А по-моему должно быть так. Акты и исполнительные схемы, должны делаться на работы, которые указаны в титульнике рабочей документации соотв. раздела, причем подтверждают они не объемы а качество работ.
А объемы в кс подтверждать ничем не нужно, пусть технадзор сам ездит на стройку мерит и ведет у себя учет, тогда расхождений быть не должно!
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 08:40
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Совсем нефтяники обнаглели. Подтверждать объем работ - святое дело технадзора, причем именно на месте, а не по каким-то схемам, которые можно наворотить. Есть где-то в нормативке положение по техническому надзору, где все расписано. Если куратор не согласен с предоставленными объемами в КС-2/6, то объемы обсуждаются. У нас это было примерно так: числа 20 приходил прораб с напечатанными на черновиках КС-2. Мы шли на объект, и он показывал мне, что они уже сделали и что гарантированно до конца месяца они успевают. Указанные объемы либо согласовывались, либо исправлялись. А в конце месяца уже приносили чистовики в нескольких экземплярах. А как это можно не выходя из кабинета оценить объемы работ, это надо у нефтяников спросить. А по исполнительным схемам было проще, на одном из своих экземпляров подрядчик ставил штамп "эта схема является исполнительной" и расписывался. Где необходимо ручкой вносились изменения прямо поверх чертежа. Иногда без исполнительной КС-2 не закрывали.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2011, 10:07
#5
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Подтверждать объем работ - святое дело технадзора, причем именно на месте, а не по каким-то схемам
+100!

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
А по исполнительным схемам было проще, на одном из своих экземпляров подрядчик ставил штамп "эта схема является исполнительной" и расписывался. Где необходимо ручкой вносились изменения прямо поверх чертежа.
Сейчас буквально только что проект принесли по дороге. Нет ни одного слова про исполнительную. А потом заказчик выдумает кучу актов и схемок...
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2011, 11:15
#6
Addimom


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 439


РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" начало действия 2006-12-26, утверждён Ростехнадзором
"Гл.I...3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ...
4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение...
гл.II...5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе...
...6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений..."
Addimom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 04:33
#7
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
РД 11-02-2006 "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" начало действия 2006-12-26, утверждён Ростехнадзором
"Гл.I...3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ...
4. Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или заказчика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная документация передается застройщиком или заказчиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации исполнительная документация передается застройщику или заказчику на постоянное хранение...
гл.II...5. Исполнительная документация ведется лицом, осуществляющим строительство. В состав исполнительной документации включаются текстовые и графические материалы, приведенные в настоящей главе...
...6. В состав исполнительной документации также включаются следующие материалы:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
в) акты испытания и опробования технических устройств;
г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля;
д) документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);
е) иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений..."
Это все понятно.
А как быть, если о составе исполнительной в проекте нет ни слова. Имеет ли право заказчик утверждать в одностороннем порядке перечень исполнительной и требовать ее потом с подрядчика?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 09:35
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


AspirantMK
Я мало связан с исполнительной документацией пока что был...
Просто ради интереса...

Ведь у вас там и не написано, что состав определяется ПД и РД...
К чему вы это спросили ?
Мне казалось состав ПД и РД однозначно определяется документооборотом в строительстве. Т. е. просто строим и ведём документы, которые потом становятся исполнительной документацией...
Документы регламентируются прочими нормами и также указанным РД...

Что-то надо больше чем приведено в РД или что ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 09:42
#9
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Что-то надо больше чем приведено в РД или что ?
Наоборот. Хочется сделать меньше.

Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
2-й. Имеем ли мы права не составлять исполнительные схемы, если про них ничего не сказано в титульном листе проекта?
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 10:48
#10
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Действительно не хочется делать лишнюю работу.
Просто технадзор заказчика видит во всех исполнительных схемах и в АОСР-подтверждение объемов, которые заносятся кс-2/кс-6.
Я хочу доказать, что это не так.
А перечень актов и схем тоже хочется видеть в проекте,чтобы при закрытии проблем не возникало из-за того, что чего-то нет.

Последний раз редактировалось AspirantMK, 04.05.2011 в 10:54.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 11:06
#11
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Просто технадзор заказчика видит во всех исполнительных схемах и в АОСР-подтверждение объемов, которые заносятся кс-2/кс-6.
Вообще верно. Я требую, чтобы сперва принесли всю исполнительную, а потом уже КС-2 тащили. А то потом ничего не допросишься, если акт подпишешь.
А если по нормам - КС-2 на основании КС-6а заполняется.
***
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
(форма N КС-2)

Применяется для приемки выполненных подрядных строительно-монтажных работ производственного, жилищного, гражданского и других назначений. Акт составляется на основании данных Журнала учета выполненных работ (форма N КС-6а) в необходимом количестве экземпляров. Акт подписывается уполномоченными представителями сторон, имеющих право подписи (производителя работ и заказчика (генподрядчика)).
На основании данных Акта о приемке выполненных работ заполняется Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3).

("Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 11:46
#12
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833


Если объект мал, то можно и так поступать. А если это здание, то тогда как? Предоставлять на все здание акты и исполнительные схемы? Ежемесячное освоение средств ничем, кроме кс-6 не может быть подтверждено документально, никакими актами и схемами. Я вам такие схемы понарисую, что мне за месяц выплатят по объемам, как за пол года. И буду я довольный деньги крутить в банке, а горе куратор будет сидеть с липовой исполнительной схемой. До первой проверки. А потом соизволит поднять свой зад и посещать объект ежедневно. Просто бред, заставлять поэтажно или кусками вычерчивать исполнительные планы. Это бессмысленная трата человекочасов ИТР-а.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 12:23
#13
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Вообще верно. Я требую, чтобы сперва принесли всю исполнительную, а потом уже КС-2 тащили. А то потом ничего не допросишься, если акт подпишешь.
Естественно, вся исполнительная предоставляется, а кс-2 подписывается в последнюю очередь.
Вопрос в том считаете ли Вы что акты на скрытые работы подтверждают объемы, в кс6, кс2
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 12:30
#14
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Вопрос в том считаете ли Вы что акты на скрытые работы подтверждают объемы, в кс6, кс2
Косвенно - да, подтверждают. Но не какой-то акт в отдельности, а вся исполнительная целокупно: со схемами, актами скрытых работ, паспортами на материалы и оборудование и т.д. и т.п.
Один акт освидетельствования скрытых работ сам по себе практически ничего не подтверждает.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:10
#15
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я хочу доказать, что это не так.
Это так.


Цитата:
А перечень актов и схем тоже хочется видеть в проекте,чтобы при закрытии проблем не возникало из-за того, что чего-то нет.
Это к авторам постановления 87. Я бы и рад на работе расписывать технологию до перекура, да начальство моё время бережёт...
Вот заказывайте с доп. условиями, оплачивайте...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:17
#16
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А перечень актов и схем тоже хочется видеть в проекте,чтобы при закрытии проблем не возникало из-за того, что чего-то нет.
Ну так этот перечень в проекте должен быть.
***
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

("ГОСТ Р 21.1101-2009. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст))
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.05.2011, 13:21
#17
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Ну так этот перечень в проекте должен быть.
***
4.3.5. В общих указаниях приводят:
- перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность здания или сооружения и для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ, ответственных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;
Да я вот об этом перечне и говорю, чтоб не приходилось на поклейку обоев акты лепить.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:25
#18
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


На поклейку - не надо. Поклееные обои другим актом принимают. А вот на подготовку к поклейке - не мешает.
***
1.4. Устройство каждого элемента изоляции (кровли), пола, защитного и отделочного покрытий следует выполнять после проверки правильности выполнения соответствующего нижележащего элемента с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
1.5. При соответствующем обосновании по согласованию с заказчиком и проектной организацией допускается назначать способы производства работ и организационно-технологические решения, а также устанавливать методы, объемы и виды регистрации контроля качества работ, отличающиеся от предусмотренных настоящими правилами.

("СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 04.12.1987 N 280))

Последний раз редактировалось Шишков В.С., 04.05.2011 в 13:32.
Шишков В.С. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 04:45
#19
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
На поклейку - не надо. Поклееные обои другим актом принимают. А вот на подготовку к поклейке - не мешает.
Вы говорите о необходимости составления актов а я, о том-что по ним нельзя сверять объемы работ, т.к. они для этого не предназначены, недаром в них даже нет пункта, куда объем работ должен проставляется.

Кстати еще вопрос. Должен ли подрядчик делать Ведомость подсчета земляных работ при дорожном строительстве по фактическим данным?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 08:15
#20
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Вы говорите о необходимости составления актов а я, о том-что по ним нельзя сверять объемы работ, т.к. они для этого не предназначены, недаром в них даже нет пункта, куда объем работ должен проставляется.
Пункта нет. Но проставить объемы очень желательно.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 13:02
#21
Macintosh


 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
Пункта нет. Но проставить объемы очень желательно.
мы ставили на схемах и в актах объемы.
никогда не мешало.
сметно дог отдел заказчика требовал однозначно соответствия договор, накопительная, чертеж исполнительной, акты скрытых работ.
Macintosh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.05.2011, 13:55
#22
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Macintosh Посмотреть сообщение
мы ставили на схемах и в актах объемы.
никогда не мешало.
сметно дог отдел заказчика требовал однозначно соответствия договор, накопительная, чертеж исполнительной, акты скрытых работ.
Это сводится к перерисовыванию проекта, причем "поэтапному"
Полностью солидарен с Pavel_V
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 14:04
#23
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Это сводится к перерисовыванию проекта, причем "поэтапному"
А суть исполнительной документации как раз и состоит в поэтапном переводе рабочей документации в статус исполнительной. С добавлением ряда других документов.
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 17:14
#24
KarpAS

строительство
 
Регистрация: 04.10.2009
Россия
Сообщений: 967


Цитата:
Сообщение от Шишков В.С. Посмотреть сообщение
суть исполнительной документации как раз и состоит в поэтапном переводе рабочей документации в статус исполнительной. С добавлением ряда других документов.
А как на счет штампов "Выполнено согласно проекту" и корректировки рабочей документации? Вроди это и есть тот самый перевод в статус исполнительной. Тут только желание заказчика "убедиться" в предъявляемых объемах на процентовку, хотя те же акты со схемами могут и против него сыграть, подписав подрядчик то, чего на самом деле нет.

Последний раз редактировалось KarpAS, 10.05.2011 в 17:24.
KarpAS вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 17:19
#25
Шишков В.С.


 
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015


Ну да.
***
4.5. В качестве основы для исполнительных схем допускается использовать рабочие чертежи, входящие в состав проектной документации.

("ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения" (принят и введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 21.11.2001 N 120))
Шишков В.С. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2011, 18:55
#26
Macintosh


 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Это сводится к перерисовыванию проекта, причем "поэтапному"
Полностью солидарен с Pavel_V
ну а по любому перерисовка есть.например исполнительная по сварным швам- ее рисуешь.
да мобычно сидит ПТО и рисует. и все это прикладывается к актам. еще и в 4 экземплярах. еще и подписи все собрать
Macintosh вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2012, 15:35
#27
Vitush Kraft

многостаночник
 
Регистрация: 23.10.2009
Москва
Сообщений: 234


Акты скр.работ требуют для подтверждения работ и материалов коих не увидешь после монтажа. Исполнительная схема дается на тот объем который в КС", с целью фиксации и отсутствия в дальнейшем пере процентовки уже принятых объёмов. Все остальное подтверждение только при встрече с ТехНадзором на площадке для подсчета фактического объема и сравнения с объемами КС. Акты ср.работ должны подписать до подачи процентовок, обычно пропиываются в договоре.
__________________
У всех своя профессиональная дефформация.
Vitush Kraft вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какими документами подтверждаются объемы работ в КС-6/КС-2?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
какими документами регламентируется уклон уличных лестниц сержант Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.10.2013 11:45
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
какими нормативными документами следует руководствоватся при проектировании гостиницы ant210 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.03.2008 18:54