| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь

Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2011, 21:22 #1
Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь
Toxel
 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100

Есть коттедж (г. Курган), нужно запроектировать фундамент ленточный сборный под наружные стены и стаканного типа под 4 колонны внутри здания, грунт супесь твердая с е=0,63, Il<0, плотность=1,77г/см3, E=17МПа,мощность 2,7-3,0м,-грунт просадочный (I тип грунтовых условий по просадочности), величина просадки от собственного веса <3см.
Изыскания сделаны только на 3м, больше никаких характеристик грунтов нет. Нагрузки на фундамент порядка 10-15т/м на стены и поряка 47т на колонны.
Так вот вопрос в том, как мне посчитать данный фундамент, какие есть нюансы по сравнению с расчетом на обычных(непросадочных) грунтах. А то вообще покою не дает эта просадочность...а ни разу не сталкивался с такими вот изысканиями.

Выполнил расчет по деформациям, взяв с и фи по таблицам СП 50-101-2004( но у меня какие-то сомнения насчет правильности этих данных, какие-то они нереально хорошие: С=44Кпа,фи=31град), так у меня получилось, что ширина фундамента допустима 0,25м где-то. Принимаю 0,6м Глубину заложения принял 1,4м.
Сейчас посчитал осадку-получилось при ширине фундамента 0,6м=25,31мм.
Под колонну получился 1,42х1,42м. Осадки получились 16,37мм
Кто-нибудь сможет мне сказать правильно ли я посчитал? Нужно ли к величине осадки прибавлять просадку? Или может я еще что-то не учел?

Але, народ, ну неужто никто ничего не подскажет?

Последний раз редактировалось Toxel, 17.05.2011 в 07:15.
Просмотров: 17657
 
Непрочитано 17.05.2011, 09:42
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Выполнил расчет по деформациям, взяв с и фи по таблицам СП 50-101-2004
Не понял, если есть геология, то зачем брать табличные с и фи?
При просадочности 1-го типа - назначайте размеры подошвы такими, чтобы давление под подошвой было меньше начального просадочного давления, и будет вам счастье.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 10:33
#3
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Не понял, если есть геология, то зачем брать табличные с и фи?
При просадочности 1-го типа - назначайте размеры подошвы такими, чтобы давление под подошвой было меньше начального просадочного давления, и будет вам счастье.
Геология есть, но она была сделана для прокладки инженерных сетей до глубины 3 м, там нет ни фи ни С, вот я и думаю считать по каким данным надо? посчитал я по табличным и получилось слишком все хорошо...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 11:20
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


тогда считайте так: НЕТ у вас геологии. Потому что глубина скважин оч. маленькая
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 12:39
#5
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
тогда считайте так: НЕТ у вас геологии. Потому что глубина скважин оч. маленькая
Может у кого-то есть более познавательные ответы?
Неужто никто не считал фундаменты по подобным изысканиям?
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 12:50
#6
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Ежели нет геологии, то благоразумно было бы принять R=10тн/м2, выполнить конструктивные мероприятия предотвращяющие замачивание просадочных грунтов. А заказчику объяснить, что выполнить хотябы одну скважину и определить физ. механические свойства грунта обернулось бы для него неслыханной экономией предотващающей многие траты. Да для Вас наиболее интересной была бы величина начального просадочного давления.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 12:53
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Да, учитывая отсутствие Фu и C, при такой глубине принимал бы расчетное сопротивление 200-250кПа. Как я понял, автор так и считает. Ежели даже оно будет в реальности меньше - ничего страшного, т.к. по несущей способности полюбому хватит с избытком.

Насчет учета просадочности ничего сказать не могу, т.к. не сталкивался к сожалению.
ooze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:01
#8
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Изыскания-то есть, но они не совсем в полном объеме)))
Разве по этим данным нельзя ничего взять для расчета фундамента?
Изыскания прилагаю...

Может еще кто скажет насчет того, можно ли брать нормативные значения С и Фи для расчета по деформациям, зная что у меня супесь с Il<0 и коэф. пористости 0,63?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4638.jpg
Просмотров: 322
Размер:	42.9 Кб
ID:	59736  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4639.jpg
Просмотров: 249
Размер:	18.7 Кб
ID:	59737  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4640.jpg
Просмотров: 198
Размер:	34.9 Кб
ID:	59738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN4641.jpg
Просмотров: 145
Размер:	34.7 Кб
ID:	59739  
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:08
#9
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


как осадку считал?
на какой отм. фундамент?
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:14
#10
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
как осадку считал?
на какой отм. фундамент?
Фундамент на разных отметках, на 1,4м, где нет повдала и на отм. 2,65м где подвал, осадку считал как будто грунт весь супесь, по изысканиям E=17МПа
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:38
#11
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Без геологии можно только считать наугад или по опыту, по своему опыту могу сказать, что давление под подошвой не должно превышать начального просадочного давления примерно 1кг/см2, редко бывает оно меньше, но расчет по деформациям при этом не отменяется, а характеристики грунтов надо брать в замоченном состоянии. Можно еще уплотнить грунт в основании на 1-1,5м это является мероприятием по снижению просадочных свойств.
инок вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:42
#12
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Фундамент на разных отметках, на 1,4м, где нет повдала и на отм. 2,65м где подвал, осадку считал как будто грунт весь супесь, по изысканиям E=17МПа
а теперь представте что там торф

инок Можно еще уплотнить грунт в основании на 1-1,5м это является мероприятием по снижению просадочных свойств. - а потом еще раз заказать геологию...
только на этот раз например 10м скв.
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:43
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Изыскания прилагаю...
Ни черта не видно.
Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Может еще кто скажет насчет того, можно ли брать нормативные значения С и Фи для расчета по деформациям, зная что у меня супесь с Il<0 и коэф. пористости 0,63?
Можно. См. п. 2.16 СНиП 2.02.01-83*. Только осторожно. Тот же удельный вес грунта под подошвой надо брать осредненный по всей сжимаемой толще. А у вас только 3м известно, и то не от подошвы. Может быть ниже более слабый грунт?
Ну и с начальным просадочным давлением советую озадачится. Очень советую.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:49
#14
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ни черта не видно.

Можно. См. п. 2.16 СНиП 2.02.01-83*. Только осторожно. Тот же удельный вес грунта под подошвой надо брать осредненный по всей сжимаемой толще. А у вас только 3м известно, и то не от подошвы. Может быть ниже более слабый грунт?
Ну и с начальным просадочным давлением советую озадачится. Очень советую.
Ну вообще сюда по изысканиям, там в некоторых скважинах попадается внизу(метрах на 2,5-3) суглинок твердый, у него E=23Мпа, так что я полагаю, что под супесью может так же быть суглинок (заказчик так и сказал, считай, что под супесью суглинок).

А насчет начального просадочного давления-как его посчитать?
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:49
#15
Saddam


 
Регистрация: 25.11.2009
Сообщений: 7


в просадочных грунтах желательно делать монолитный или сборно-монолитный фундамент
Saddam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 13:51
#16
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Saddam Посмотреть сообщение
в просадочных грунтах желательно делать монолитный или сборно-монолитный фундамент
Ну я и планирую сделать фундамент из ФБС, а сверху монолитный пояс 30см, и под перекрытие 1го этажа тоже монолитный пояс, и под мауэрлат тоже МП, чтобы связать пожестче весь дом...от неравномерных осадок...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:53
#17
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Вы знаете, порой считаем у себя фундаменты под сараи и без геологии. "Посчитай на худшее" это называется. Обычно берем R=8-10 т/м2. Но это у себя в городе, зная местные грунты в принципе и что никаких "опасных процессов" особо нет.
В вашем случае я бы послал заказчика с такой геологией далеко - делать новую геологию.
Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
А насчет начального просадочного давления-как его посчитать?
Это знают геологи.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:53
#18
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
давление под подошвой не должно превышать начального просадочного давления примерно 1кг/см2, редко бывает оно меньше
Редко, но бывает... В моей практике было и 9т/м2 и даже 7т/м2.
В любом случае надо считать осадки, у вас, я так понимаю, этого сделать нельзя. Думаю, что даже при 10т/м2 ширина получиться хорошая, может есть смысл уйти в плиту?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 13:58
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752548] В моей практике было и 9т/м2 и даже 7т/м2
6 т/м2. Кто меньше?
http://www.google.ru/#hl=ru&source=h...0d37c079270f5a
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 14:15
#20
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от @$K&t[163RUS
;752548]Думаю, что даже при 10т/м2 ширина получиться хорошая, может есть смысл уйти в плиту?
А почему именно 10т/м2, разве нельзя взять расчетное сопротивление из таблиц СП (прилагаю)
Вложения
Тип файла: pdf proektirovanie_i_ustroistvo_osnovanii_i_fundamentov_zdanii_i_sooruzhenii.pdf (27.6 Кб, 383 просмотров)
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:20
#21
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


5.5.13. Предварительные размеры фундаментов назначают по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R0 в соответствии с приложением Д. Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов сооружений III уровня ответственности, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не изменяется в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.

Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения) - отпадает.

Надо принимать II уровень ответственности, а там такие финты не покатят.

П.С. По согласованию с заказчиком можно отнести и к III.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2011, 14:49
#22
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


Так это в сухом состояний! а их свойства как раз опряделяются в замоченом состояни. можно еще пролить водой, убрав просадочные свойства)
инок вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 10:43
#23
Badyoruy

інженер-конструктор
 
Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38


Для просадочных грунтов в отчёте про инженерно=геологические изыскания должна быть такая характеристика как начальное просадочное давление Psl (анолог R) на который и расчитываются размеры подошвы фундамента. Нормами (Украина) допустим обычный расчёт по характеристикам грунта с определением R, но в этом случае нужно обязательно предусматриввать мероприятия которые на 100% исключают замачивание грунтов основания. Ну и понятно что нужно считать и осадку и просадку.

Очень часто заказчики отказываються предоставлять (заказывать геологию) по этому принимаю Psl=80...100kПа (при глубине 1м и больше), и расчитываю подошву фундаментов, при таком варианте органы государственй експертизы при проверке даных решений не требуют расчёта ни осадки не просадки ( в отличие от перврвого вариана), так как запасы надёжности довольно велики.
Badyoruy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:55
#24
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Badyoruy Посмотреть сообщение
Для просадочных грунтов в отчёте про инженерно=геологические изыскания должна быть такая характеристика как начальное просадочное давление Psl (анолог R) на который и расчитываются размеры подошвы фундамента. Нормами (Украина) допустим обычный расчёт по характеристикам грунта с определением R, но в этом случае нужно обязательно предусматриввать мероприятия которые на 100% исключают замачивание грунтов основания. Ну и понятно что нужно считать и осадку и просадку.

Очень часто заказчики отказываються предоставлять (заказывать геологию) по этому принимаю Psl=80...100kПа (при глубине 1м и больше), и расчитываю подошву фундаментов, при таком варианте органы государственй експертизы при проверке даных решений не требуют расчёта ни осадки не просадки ( в отличие от перврвого вариана), так как запасы надёжности довольно велики.
Спасибо за совет, я решил именно так и сделать, если заказчик не захочет все-таки делать нормальные изыскания...
Toxel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Расчет фундамента под кран avivnoa Основания и фундаменты 131 11.05.2018 12:28
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47