16.05.2011, 21:22 | #1 | |
Расчет фундамента на просадочных грунтах. нужна помощь
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
||
Просмотров: 17657
|
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не понял, если есть геология, то зачем брать табличные с и фи?
При просадочности 1-го типа - назначайте размеры подошвы такими, чтобы давление под подошвой было меньше начального просадочного давления, и будет вам счастье.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Геология есть, но она была сделана для прокладки инженерных сетей до глубины 3 м, там нет ни фи ни С, вот я и думаю считать по каким данным надо? посчитал я по табличным и получилось слишком все хорошо...
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400
|
Ежели нет геологии, то благоразумно было бы принять R=10тн/м2, выполнить конструктивные мероприятия предотвращяющие замачивание просадочных грунтов. А заказчику объяснить, что выполнить хотябы одну скважину и определить физ. механические свойства грунта обернулось бы для него неслыханной экономией предотващающей многие траты. Да для Вас наиболее интересной была бы величина начального просадочного давления.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Да, учитывая отсутствие Фu и C, при такой глубине принимал бы расчетное сопротивление 200-250кПа. Как я понял, автор так и считает. Ежели даже оно будет в реальности меньше - ничего страшного, т.к. по несущей способности полюбому хватит с избытком.
Насчет учета просадочности ничего сказать не могу, т.к. не сталкивался к сожалению. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Изыскания-то есть, но они не совсем в полном объеме)))
Разве по этим данным нельзя ничего взять для расчета фундамента? Изыскания прилагаю... Может еще кто скажет насчет того, можно ли брать нормативные значения С и Фи для расчета по деформациям, зная что у меня супесь с Il<0 и коэф. пористости 0,63? |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120
|
Без геологии можно только считать наугад или по опыту, по своему опыту могу сказать, что давление под подошвой не должно превышать начального просадочного давления примерно 1кг/см2, редко бывает оно меньше, но расчет по деформациям при этом не отменяется, а характеристики грунтов надо брать в замоченном состоянии. Можно еще уплотнить грунт в основании на 1-1,5м это является мероприятием по снижению просадочных свойств.
|
|||
|
||||
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
|
Цитата:
инок Можно еще уплотнить грунт в основании на 1-1,5м это является мероприятием по снижению просадочных свойств. - а потом еще раз заказать геологию... только на этот раз например 10м скв. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ни черта не видно.
Цитата:
Ну и с начальным просадочным давлением советую озадачится. Очень советую.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Цитата:
А насчет начального просадочного давления-как его посчитать? |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Ну я и планирую сделать фундамент из ФБС, а сверху монолитный пояс 30см, и под перекрытие 1го этажа тоже монолитный пояс, и под мауэрлат тоже МП, чтобы связать пожестче весь дом...от неравномерных осадок...
|
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Вы знаете, порой считаем у себя фундаменты под сараи и без геологии. "Посчитай на худшее" это называется. Обычно берем R=8-10 т/м2. Но это у себя в городе, зная местные грунты в принципе и что никаких "опасных процессов" особо нет.
В вашем случае я бы послал заказчика с такой геологией далеко - делать новую геологию. Это знают геологи.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Цитата:
В любом случае надо считать осадки, у вас, я так понимаю, этого сделать нельзя. Думаю, что даже при 10т/м2 ширина получиться хорошая, может есть смысл уйти в плиту? |
||||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
http://www.google.ru/#hl=ru&source=h...0d37c079270f5a
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
5.5.13. Предварительные размеры фундаментов назначают по конструктивным соображениям или исходя из табличных значений расчетного сопротивления грунтов основания R0 в соответствии с приложением Д. Значениями R0 допускается также пользоваться для окончательного назначения размеров фундаментов сооружений III уровня ответственности, если основание сложено горизонтальными (уклон не более 0,1), выдержанными по толщине слоями грунта, сжимаемость которых не изменяется в пределах глубины, равной двойной ширине наибольшего фундамента, считая от его подошвы.
Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, летние павильоны, небольшие склады и подобные сооружения) - отпадает. Надо принимать II уровень ответственности, а там такие финты не покатят. П.С. По согласованию с заказчиком можно отнести и к III. |
|||
|
||||
інженер-конструктор Регистрация: 05.06.2010
Україна, м. Вінниця
Сообщений: 38
|
Для просадочных грунтов в отчёте про инженерно=геологические изыскания должна быть такая характеристика как начальное просадочное давление Psl (анолог R) на который и расчитываются размеры подошвы фундамента. Нормами (Украина) допустим обычный расчёт по характеристикам грунта с определением R, но в этом случае нужно обязательно предусматриввать мероприятия которые на 100% исключают замачивание грунтов основания. Ну и понятно что нужно считать и осадку и просадку.
Очень часто заказчики отказываються предоставлять (заказывать геологию) по этому принимаю Psl=80...100kПа (при глубине 1м и больше), и расчитываю подошву фундаментов, при таком варианте органы государственй експертизы при проверке даных решений не требуют расчёта ни осадки не просадки ( в отличие от перврвого вариана), так как запасы надёжности довольно велики. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчет фундамента под кран | avivnoa | Основания и фундаменты | 131 | 11.05.2018 12:28 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |