| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.05.2011, 16:33 | #1 | |
Расчет внецентренно-сжатого фундамента с учетом сейсмики
Мужайдинов
Буйнакск
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 125
|
||
Просмотров: 10663
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Это для раздела 6. 12 СП. |
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Ну эт ведь тока предварительные размеры, у меня то ведь площадь, в основном, диктуется сейсмикой! И здесь вопрос не столько связан с методикой расчета и какими пунктами руководствоваться, сколько с тем, какие именно значения с самой Лиры брать в этом случае? Не подскажите?))
Последний раз редактировалось leon12, 24.05.2011 в 10:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
"...6.12.2 Проектирование оснований с учетом сейсмических воздействий должно выполняться на основе расчета по несущей способности на особое сочетание нагрузок, определяемых в соответствии с требованиями СНиП 2.01.07, а также СНиП II-7..."
"...2.9. Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, а также в их элементах, следует определять с учетом не менее трех форм собственных колебаний, если периоды первого (низшего) тона собственных колебаний T1 более 0,4 с, и с учетом только первой формы, если Т1 равно или менее 0,4 с... ...2.10. Расчетные значения поперечной и продольной сил, изгибающего и опрокидывающего моментов, нормальных и касательных напряжений Np в конструкциях от сейсмической нагрузки при условии статического действия ее на сооружение следует определять по формуле (8)..." СНиП II-7. Np = корень квадратный из (Суммы квадратов Ni) где Ni - значения усилий или напряжений в рассматриваемом сечении, вызываемых сейсмическими нагрузками, соответствующими i-й форме колебаний; п - число учитываемых в расчете форм колебаний..." Загляните в справку к ЛИРЕ "Пояснения"-"Суммарные усилия от динамических воздействий", по какой ф-ле у вас определяются усилия. |
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Заглянул, и вот, что там написано:
При наличии динамических воздействий вычисление РСУ и РСН производится с учетом суммарных усилий от динамических воздействий. Суммарные усилия N определяются по следующим формулам. Для сейсмического и импульсивного воздействий (модули 20, 22, 27, 30, 35, 40, 41, 42). Т.е. выходит, мне необходимо просуммировать значения квадратов интегральных характеристик(усилий, а еще конкретнее моментов) по каждой форме? И если даже так, то, что за значения получаются при составлении РСН и что за моменты она (Лира) выдает мне при: Результаты-сейсмическое загружение-нагрузка на фрагмент-Мх или Му? Объясните, пожалуйста в чем разница между всеми этими значениями??? Не столь силен в сейсмике, оттого и возникли эти глупые вопросы)) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Если хотите выборочно (по определенным формам), то в РСН "раскройте" сейсмическое загружение (обозначатся учитываемые прогой формы) и напртив каждой формы выставляйте коэф-ты, какие пожелаете. Если нужна среднеквадратика по всем формам, поставьте коэф-т против сейсмического загружения (при этом напротив форм коэф=1). Соберите сочетания нагрузок в РСН и расчитайте. Получите нагрузки на фундамент (скорее всего на узел, где фундамент). |
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
SergeyKonstr, действительно!!!! Именно так и получается Спасибо огроменное!!!! У стольких спрашивал, но никто не хотел отвечать или какую-нить ерунду фурычил!!!! Вот ща действительно понял))))))))))
SergeyKonstr, непротив если я еще парочку вопросиков про сейсмику в Лире задам??? |
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
А перемещения от сейсмики тож таким же методом определять??? И с чем сравнивать значения этих перемещений??? В СНиПе но Нагрузкам и воздействиям нашел тока
10.6. Для элементов конструкций зданий и сооружений, предельные прогибы и перемеще¬ния которых не оговорены настоящим и други¬ми нормативными документами, вертикальные и горизонтальные прогибы и перемещения от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок не должны превышать 1/150 пролета или 1/75 вылета консоли. Но эт ведь не для сейсмики( Ах вот еще:а для чего может понадобиться поменять эти коэффициенты к формам колебаний? |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
"...2.17. Расчет зданий и сооружений с учетом сейсмического воздействия, как правило, производится по предельным состояниям первой группы. В случаях, обоснованных технологическими требованиями, допускается производить расчет по второй группе предельных состояний..."
Ограничение перемещений (величины перемещений) - по технологическому заданию. |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
коэффициент в данном случае носит характер "да/нет", т.е. либо 1, либо 0; т.е. суммировать формы или нет. Кстати говоря, сейсмический СНиП теперь с поправками, там и сумма модальных масс оговаривается и проценты, при которых формы можно не учитывать. Не только этот СНиП обновился.
|
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Вот какой аналогичный вопрос возник! Если при расчете столбчатых фундаментов, не возникает трудностей с определением тех самых моментов от сейсмического воздействия(т.к. они определяются в каждом стержневом элементе по отдельности), то как быть в случае плитного фундамента??? Вертикальную составляющую определить проблем не возникнет, а вот момент не знаю??? Знаю что можно в середине плиты ввести стержень очень большой жесткости наложив связи на опорный узел и после результатов расчета определить в нем N,M,e! Но помоему этот случай не прокатывает при сейсмике или не прав????
|
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
Выкладываю картинки, SergeyKonstr:Размеры даны на 2-ой картинке.
Так вот в чем вся проблема! На первой картинке(столбчатый фундамент) Лира выводит и моменты и силу сама а вот во 2-ом и 3-ем случае, я предполагаю, мне необходимо их както просуммировать или что? Не могу никак понять! Ах да, забыл пояснить, определение моментов в плитном фундаменте мне необходимо для расчета на опрокидывание а не для определения предварительных размеров! Последний раз редактировалось leon12, 25.05.2011 в 09:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
У меня то здание каркасное ! Но вот мне стало интересно, как эти же усилия определить для плитного фундамента!!! Порывшись немного в том, что есть нашел примерчик плитного фундамента под высотку(естественно стеновой КС) вот и решил заодно спросить)))
Ну как мне определить тот самый момент, возникающий у подошвы фундамента при действии сейсмической нагрузки???? Как-то ведь его определяют??? Иль это не для средних умов???))) |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2011
Сообщений: 1
|
Здравствуйте! У меня такая проблема. Нужно проверить несущую способность неоднородного основания столбчатого фундамента при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмики. Формулы приведенные в нормативных документах даны для однородного основания (в частности раздел 6.12 СП22.13330.2011). Как поступаете Вы в таких случаях?
|
|||
|
||||
Мужайдинов Регистрация: 16.03.2011
Буйнакск
Сообщений: 125
|
А для чего это??? Понятно, что это для однородного выведено, а ведь в реалии и не бывает что везде однородные!!! Не так разве?Я считаю так: неоднородность его в основном должна учитываться при расчете по деформациям. В результате получаем осадку, к-ты постели, к-нт Пуассона, усредненный модуль упругости и глубину сжимаемой толщи, значение которой прописано в п 5.5.41 . А при расчете на особое сочетание,где осуществляется проверка основания по несущей способности, участвуют только физико-механические характеристики несущего слоя, зачем нам то что под ним происходит! Это сугубо мое личное мнение! Чуть позже могу выложить расчет столбчатого фундамента на сейсмику!
__________________
УЧУСЬ!!!!! |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
leon12у
Если подойти к расчету большеразмерной фундаментной плиты как к отдельно стоящему фундаменту, то для определения нагрузок от сейсм. воздействия нужно видоизменить схему, но сначала определится, какую схему пытать – с податливостью основания или без его учета (т.е. в представлении фундаментной плиты в виде единого жесткого тела). В представлении фундаментной плиты в виде единого жесткого тела 1. Следует убрать из расчетной схемы фундаментную плиту, а узлы элементов опирающихся на фундаментную плиту и общих с фундаментной плитой закрепить связями нужного направления (например обеспечить жесткое закрепление всех нижних узлов вертикально расположенных элементов). 2. Расчитать схему. 3. Перейти в команду «Результаты расчета» 4. Перейти в команду «Усилия»-«Нагрузка на фрагмент»-«Расчитать» 5. Выделить все нижние узлы схемы (на которых наложены связи) и все элементы, примыкающие к этим узлам, в таблице «Расчет нагрузок на фрагмент» список элементов и список узлов «Обновить», далее «Подтвердить» - «Расчитать нагрузку на фрагмент» - «Подтвердить» 6. Перейти в команду «Усилия» - «РСН» - «Сочетания пользователя», в колонке коэф-вов напротив сейсмического воздействия поставить нужный коэ-т, «развернуть» сейсмическое загружение, напротив составляющих по формам поставить нужные коэф-ты, расчитать 7. Перейти в режим «Выбор РСН» 8. Перейти в режим «Нагрузка на фрагмент», Раскрыть составляющие EPi и EМi, высвятятся силы и моменты в узлах 9. Перейти в команду «Усилия» - «Преобразовать результаты в нагрузки» в таблице преобразование результатов № РСН преобразовать в № свободного загружения нагрузки на фрагмент 10. Перейти в режим «Расчетная схема» 11. Выбрать № загружения п.9 12. Перейти в команду «Нагрузки» - «Просуммировать нагрузки», в таблице «для контрольной точки А» выставить нужные координаты –«Подтвердить», получаем суммарные нагрузки и момент относительно точки А Как-то так. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расчет фундамента опоры ЛЭП | diek | Основания и фундаменты | 38 | 08.08.2019 07:24 |
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
Расчет фундамента дымовой трубы котельной | Alexaf | Разное | 3 | 04.12.2007 22:08 |