Характеристики уплотненного песка
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600

Здравствуйте. В основании фундаментов принимаю уплотненную песчаную подушку. Какие наилучшие характеристики (y, с, Е) для расчета R уплотненной песчаной подушки мне применять и где их найти? В СП дано только R0. Но его можно брать только для III класса ответственности. Спасибо.
Просмотров: 32044
 
Непрочитано 30.05.2011, 09:45
#2
bahil


 
Сообщений: n/a


Уплотненный песок - это что за зверь?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 09:57
#3
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


в смысле?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 10:09
#4
bahil


 
Сообщений: n/a


Песок нельзя уплотнить. Только если замочить.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 10:26
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Песок нельзя уплотнить.
В смысле нельзя ? О_О"

А вот замороженный песок со льдом и правда нельзя уплотнить. Я так как-то облажался...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 10:43
#6
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Друзья ну зачем так много слов. Уплотненный, пролитый.... Я и без этого уверен что вы все здесь далеко не глупые люди Вопрос то не об этом. Какие мне принять характеристики для планомерно устроенной насыпной подушки из песка?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 10:47
1 | #7
Sacha 63

инженер
 
Регистрация: 27.08.2009
Самара
Сообщений: 400


Посмотрите в Табл. Б.8 СП 22.13330.2011, либо в старом пособии по ОиФ. Есть еще метод узнать откуда будет производиться перевозка песка и уточнить у них естественные показатели, далее по рекомендациям по проектированию подпорных стен определить характеристики в засыпке, еще можно узнать у дорожных лабораторий у них такие опыты проходят регулярно.
Sacha 63 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 10:52
#8
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


залез в рекомендации по проектирования промежуточных подушек для свай...

модуль деформации для крупнозернистого песка - 20 Мпа, для средзернистого - 15 МПа, при уплотнении до Y=2 т/м2...сцепление логично принять равным 0.
Sid Barret вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 11:07
#9
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Вот чисто конкретные ответы. Спасибо. to Sid Barret: не думаю что возможно до 2 т/м2 догнать. Несколько подробнее опишу ситуацию. Здание складское стальное каркасное. В основании лессовые просадочные суглинки на глубину 8м с начальным просадочным давлением 0,16МПа. Размеры подошвы принимаю такие чтоб среднее давление было не более. Все бы ничего но в подошве фундамента серьезный опрокидывающий момент. И краевые давления выбиваются за все разумные пределы. А если еще учесть что для таких грунтов согласно 5.5.27 СП 50-101-2004 эпюра давлений должна быть трапециевидная то фундаменты вообще фантастические получаются. Вот и решил заменить грунт в основании. PS: сваи не хочет заказчик
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 11:18
#10
Sid Barret

летчик
 
Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
<phrase 1=


пути для отступления:

посадить каркас на жесткий перекрестно-балочный фундамент с выступами за крайние колонны - съест моменты, выровняет осадки (если только пролеты каркаса человеческие)

или не передавать момент на основание (жесткая рама с шарнирным опиранием)
Sid Barret вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 11:24
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Не проще сделать уплотненную подушку из того же грунта?
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 11:27
#12
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Моменты даны в задании. Я выполняю привязку сооружения. Пролет 18м. Дороговато выйдет перекрестная лента
to Bahil: Думал над этим. Для уменьшения момента в подошве уменьшаю глубину его заложения. А местный грунт пучинистый. Поэтому делаю подсыпку из непучинистого грунта
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 11:38
#13
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


неактуально....
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 11:42
#14
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


чего неактуально
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 12:47
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


И пучинистый и просадочный одновременно?
А подушка на все 8 м?
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 12:53
#16
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Все- таки они существуют характеристики уплотненного грунта:
Если взять Учебные пособия по Stark ES и MicroFe , в расчетных моделях применяются какие-то хитрые характеристики грунта по фундаментной плитой . Спрашивал у разработчиков , они вежливо отклонялись от ответа : не знаете какие характеристики брать-лучше не берите!
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 12:57
#17
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И пучинистый и просадочный одновременно?
Тут, видимо, имеется в виду, что при водонасыщении грунт станет пучинистым. Хотя, конечно, к тому моменту, когда он станет пучинистым, грунт уже будет непросадочным.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:02
#18
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Тут, видимо, имеется в виду, что при водонасыщении грунт станет пучинистым. Хотя, конечно, к тому моменту, когда он станет пучинистым, грунт уже будет непросадочным.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:03
#19
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И пучинистый и просадочный одновременно?
Сам удивляюсь всегда. В подавляющем большинстве геологических отчетов мне приходят именно такие грунты ( и пучинистые и просадочные одновременно). Подушку делаю до глубины промерзания (1,7м) для передачи на нее краевых давлений и для устранения пучинистости. И только.
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:08
1 | #20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Просадочный замочился, просел.
Пришла зима, просевший влажный грунт змерз и спучился.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:10
#21
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пришла зима, просевший влажный грунт змерз и спучился.
И тобишь опять превратился в просадочный ?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:12
#22
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просадочный замочился, просел.
Пришла зима, просевший влажный грунт змерз и спучился.
Весной опять просел...
Насколько я помню, применение дренирующего грунта для частичного устранения просадочного просто запрещено.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:14
1 | #23
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просадочный замочился, просел.
Пришла зима, просевший влажный грунт змерз и спучился.
Ага... а за зиму вода из грунта вымерзла и по весне грунт, сохранив недоуплотненную структуру, вновь стал просадочным... И так каждый год
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 13:21
#24
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
применение дренирующего грунта для частичного устранения просадочного просто запрещено
В Пособии к СНиП по основаниям (п.3.102) сказано что допускается для 1 типа просадочности при соответствующем обосновании
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 13:23
#25
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну тогда нормально - можно применять. Что касается характеристик, я бы взял чуть выше худших (по опыту).
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 14:05
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
И тобишь опять превратился в просадочный ?
Зачем сразу превратился в просадочный? Проявил пучинистость.
Цитата:
Весной опять просел...
Как и все пучинистые.
Цитата:
за зиму вода из грунта вымерзла
Не вымерзла. Весной оттаяла.

Как в отчет попадают "просадочный" и "пучинистый"? По результатам двух разных испытаний неразрушенной структуры. Так?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 14:09
#27
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 600


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
применение дренирующего грунта для частичного устранения просадочного просто запрещено.
Даже если и нельзя. Ведь среднее давление под подошвой у меня меньше начального просадочного. Допустим песок напитал воды и передал ее ниже суглинку. Что в этом страшного если у меня давление небольшое. Правильно я рассуждаю? Как вы думаете?
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 14:17
#28
bahil


 
Сообщений: n/a


Любой грунт является пучинистым, если в нем присутствует вода. Поэтому глубина подошвы должна быть ниже глубины промерзания. Исключение - песок соответствующей крупности. Просадочные свойства 1 типа возможны и для водонасыщенного грунта.
Что касается дренажа. Обычно, просадочные грунты плохо пропускают воду. Поэтому, если создать дренаж, то приток воды на нижних слоях резко возрастет и соответственно увеличиться вероятность просадки. Для просадочно-пучинистых грунтов, по всей видимости, это не актуально, т.к. воды там и так в избытке.

Последний раз редактировалось bahil, 30.05.2011 в 14:23.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 14:30
#29
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не вымерзла. Весной оттаяла.
А между прочим, это одна из гипотез возникновения просадочности в грунтах — формирования разуплотненной структуры грунта при замерзании воды (пучении) с последующим вымерзанием воды (в ходе сублимации льда и выхода паров воды в атмосферу).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как в отчет попадают "просадочный" и "пучинистый"? По результатам двух разных испытаний неразрушенной структуры. Так?
Чаще всего пучинистость назначают по таблице Б.27 ГОСТа 25100-95. Причем определяют пучинистость для грунта в водонасыщенном, а не в естественном состоянии.


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Просадочные свойства 1 типа возможны и для водонасыщенного грунта.
Фигня. Это по определению невозможно.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 14:52
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
...Чаще всего пучинистость назначают по таблице Б.27 ГОСТа 25100-95. Причем определяют пучинистость для грунта в водонасыщенном, а не в естественном состоянии.
Ну, тогда вероятность исчезновения пучинистости после просадки есть. Но так же и есть вероятность неисчезновения.
Ну а вероятность образования просадочности от промерзаний с сублимацией для бывшего просадочного видимо тоже немалая.
В-общем, ройте котлован, дождитесь муссонов, и все устаканится само-собой .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 17:35
#31
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну, тогда вероятность исчезновения пучинистости после просадки есть. Но так же и есть вероятность неисчезновения.
Вероятность появления пучинистости после просадки, а не исчезновения. При чем, по всей видимости 100%-ная, т.к. пучинистость определяется прежде всего гранулометрическим (хотя на самом деле минералогическим) составом грунта, который при замачивании никак не меняется.
Цитата:
Сообщение от Ильнур
Ну а вероятность образования просадочности от промерзаний с сублимацией для бывшего просадочного видимо тоже немалая.
А вот тут все несколько сложнее. Сублимация льда и испарение влаги из грунта возможно лишь в случае малого снегового покрова, а еще лучше — при его полном отсутствии. Температуры воздуха, разумеется, должны быть отрицательными. Считается, что такие условия могли быть широко распространены в перигляциальных областях в ледниковое время: холодный воздух с покровных материковых ледников «скатывался» в сторону более теплой открытой земли, унося с собой снежный покров и хорошо при этом «проветривая» верхние слои пород.
 
 
Непрочитано 30.05.2011, 19:31
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
.... Сублимация льда и испарение влаги из грунта возможно лишь в случае малого снегового покрова, а еще лучше — при его полном отсутствии. Температуры воздуха, разумеется, должны быть отрицательными. Считается, что такие условия могли быть широко распространены в перигляциальных областях в ледниковое время: холодный воздух с покровных материковых ледников «скатывался» в сторону более теплой открытой земли, унося с собой снежный покров и хорошо при этом «проветривая» верхние слои пород.
Вот когда бы еще про такие вещи узнал.
Значит, в отчете пишут просадочный и пучинистый, потому что может как и просесть, так и пучиться?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.05.2011, 19:50
#33
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, в отчете пишут просадочный и пучинистый, потому что может как и просесть, так и пучиться?
Может, но именно в таком порядке и никогда наоборот или одновременно.

Добавлено:
Хотя, вероятно «наоборот» и может, но только в долгосрочной перспективе...
 
 
Непрочитано 31.05.2011, 10:55
1 | #34
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


МГСН 2.07-01, приложение Е, таблицы 1-3.. это по сути первоначального вопроса.
Правда, видимо эти данные московскими нормами заимствованы из ранних документов, которые здесь упоминались
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:11
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Просадочные свойства 1 типа возможны и для водонасыщенного грунта.
Фигня. Это по определению невозможно.
По определению для второго типа.
Авария на Атоммаше (Р.-на- дону, 70-е годы) яркий пример просадки водонасыщенного грунта.
 
 
Непрочитано 31.05.2011, 15:35
2 | #36
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


bahil, из ГОСТ 25100-95, Приложение А:
Цитата:
Грунт просадочный - грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки eslі > 0,01.
Соотвественно, если грунт уже насыщен водой, то просадка невозможна по определению. И не важно, какой тип грунтовых условий по просадочности был на участке до замачивания грунта.

Добавлено:
И Атоммаш находится не в Ростове, а Волгодонске.

Последний раз редактировалось AlphaGeo, 31.05.2011 в 15:58.
 
 
Непрочитано 02.06.2011, 09:37
#37
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
если грунт уже насыщен водой, то просадка невозможна по определению.
Ну в термине не указаны временные сроки... Может быть он замочится за 1 день, а просаживаться будет 1 год...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2011, 12:29
#38
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


В термине вообще ничего не говорится о времени. Указывается сам факт: замочили грунт — он просел => грунт просадочный.
Для установления факта просадочности грунта проводят опыты в лаборатории и/или в поле.
Разумеется, что в натуре, когда мы рассматриваем целый массив грунта, просадка происходит не единомоментно. Кроме того, и само замачивание массива просадочного грунта происходит в течение какого-то времени — просадочные грунты (как правило, суглинки) все же не похожи на пористую губку, поэтому где-то появляются защемления воздуха (особенно при замачивании «сверху»), где-то просто насыщение водой происходит медленнее (может случится так, что какие-то части массива уже насыщены водой и утеряли просадочные свойства, а где-то грунт все еще не насыщен водой и обладает просадочностью). И это также является фактором растягивания просадочного процесса во времени.
Если же грунт обладает нулевой просадочностью от собственного веса (просадка возникает только при дополнительной нагрузке), о котором упомянул bahil (кстати, сомневаюсь, что на Атоммаше где-то были грунтовые условия I типа, там скорее всего везде II тип), то по факту мы имеем утерю просадочности грунтом без каких-либо деформаций. А те деформации, которые могут возникнуть после приложения дополнительной нагрузки на уже замоченный грунт, отнести к просадочным нельзя.
Вообще, природа просадочности связана именно с ослаблением коллоидных связей между частицами грунта при водонасыщении. Если грунт уже насыщен и связи уже ослаблены, то деформации представляют собой «обычную» осадку грунта.

Offtop: Писал долго, но так сам и не понял, донес ли в этих словах весь смысл...
 
 
Непрочитано 02.06.2011, 18:56
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


Нарушена причинно-следственная связь.
1 тип - просадка возможна только от избыточного давления - внешняя нагрузка+с.в.
Замочили. Просадки нет, т.к. нет внешней нагрузки. Приложили нагрузку- произошла просадка ранее замоченного грунта. Грань между 1 и 2 типом только в соотношении просадок от собственного веса и внешней нагрузки.
Что касается Волгодонска (ошибся с местоположением), то там, за счет подтопления от водохранилища, то же посчитали, что грунт не просадочный. Сваи были выполнены до уровня подземных вод.
И проявилась просадка 1 типа. Если это не просадка, то что же это?
 
 
Непрочитано 02.06.2011, 20:21
#40
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Нарушена причинно-следственная связь.
1 тип - просадка возможна только от избыточного давления - внешняя нагрузка+с.в.
Замочили. Просадки нет, т.к. нет внешней нагрузки. Приложили нагрузку- произошла просадка ранее замоченного грунта. Грань между 1 и 2 типом только в соотношении просадок от собственного веса и внешней нагрузки.
Попробуем разобраться на примере?
Есть участок под строительство. Делаем изыскания, обнаруживаем I тип ГУ по просадочности... Чтобы не заморачиваться при строительстве, решаем замочить просадочную толщу. Замачиваем, значит, это всё, деформаций основания почти никаких (I тип все-таки). Для контроля повторяем изыскания — вся бывшая (?) просадочная толща насыщена водой и никакой просадки при проведении опытов не обнаружено (хотя я даже сомневаюсь, что кто-то будет проводит компрессионные опыты «по двум кривым», если обнаружится водонасыщение грунта Sr > 0,8).
А теперь, уважаемые знатоки, ВНИМАНИЕ, ВОПРОС! По результатам первых или вторых изысканий вы будете расчитывать основание сооружения?

Цитата:
Сообщение от bahil
Что касается Волгодонска (ошибся с местоположением), то там, за счет подтопления от водохранилища, то же посчитали, что грунт не просадочный. Сваи были выполнены до уровня подземных вод.
И проявилась просадка 1 типа. Если это не просадка, то что же это?
Между урезом воды в водохранилище и отметками рельефа в районе корпусов Атоммаша разница более 20 метров. Воды метров до 15 там, вроде, нет. А если учесть, что верхняя часть разреза выполнена 100% натуральными лёссами, то даже первых 5 метров от поверхности хватит, чтобы набрать 5 см просадки от собственного веса. И не слышал я никогда, чтобы геологи РостовДонТИСИза, участвовавшие в изысканиях, мне рассказывали, что просадки под Атоммашем нет.
 
 
Непрочитано 03.06.2011, 04:13
#41
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Насчет пучащегося грунта интересные рассуждения..))))....
Осадка после проаивания НАГРУЖЕННОГО распученного грунта- давно известна..(разработки Киселева М.Ф., Гольдштейна..., еще ранее- Штукенберга...)
Насчет "минералогического" влияния- все же более близко -"гранулометрическое"- то бишь размер частиц, ввиду величины поверхностного заряда и притягивания воды.
Есть наработки, что набухающие глины являются практически непучинистыми.
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 08:43
#42
Oppolinarius

строительство автомобильных дорог
 
Регистрация: 19.04.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 141
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™


А, может стоит обратиться к СНиП 2.05.02-85. в котором есть деление грунтв по просадочности и пучинистости, а так же к ГОСТ 25100-95, где так же имеется данная информация.
И еще, может стоит обратиться за помощью к СНиП 2.02.01-83* и СНиП 3.02.01-87

Последний раз редактировалось Oppolinarius, 03.06.2011 в 08:55.
Oppolinarius вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2011, 20:36
#43
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Насчет "минералогического" влияния- все же более близко -"гранулометрическое"- то бишь размер частиц, ввиду величины поверхностного заряда и притягивания воды.
Это если бы мы говорили о мономинеральных (причем из неглинистых минералов) грунтах, тогда да, чем меньше размер частиц, тем больше удельный поверхностный заряд. Однако, глинистые минералы, кроме поверхностного заряда, обладают еще и зарядом между «листами» кристаллической решётки, что в сумме увеличивает их удельный заряд. Причем какие-то глинистые минералы характеризуются большими, какие-то меньшими величинами удельных зарядов, в зависимости от их строения.

Цитата:
Сообщение от Гоша
Есть наработки, что набухающие глины являются практически непучинистыми.
Возможно, в набухающих грунтах явление пучения нивелируется усадкой грунта: при замерзании вода увеличивается в объеме, но, высвобождаясь перед своей кристаллизацией из минералов (из межлистового пространства), приводит к усадке грунта.
 
 
Непрочитано 19.09.2018, 11:44
#44
arcturus


 
Регистрация: 30.11.2014
Сообщений: 166


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Песок нельзя уплотнить. Только если замочить.
зачем же тогда выполняют его вибро трамбовку, а не проливание водой например?

У меня вопрос собственно возник при моделировании грунтов в КРОСС. Так например мы убираем торф и выполняем подсыпку песком с послойной трамбовкой . Программа требует модуль деформации для всех учитываемых слоёв. Так например я нашёл некоторые данные тут
http://xn--h1aleim.xn--p1ai/sorochan/g1-4.html

50,40 и 30 МПа в зависимости от коэффициента пористости для песков средней крупности. Верно ли применить эти значения для песков насыпных?
arcturus вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 12:16
1 | #45
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
.... Верно ли применить эти значения для песков насыпных?
Почему нет? Уплотняя песок, мы не меняем его химию. Следовательно, если некоей пористости песок в карьере имеет 30 МПа, то и иной песок такого же вида с такой же пористостью будет иметь около того. Независимо оттого, как он (песок) дожил до такой плотности. От миллионов лет лежания или от вибротрамбовки с увлажнением.
Я так думаю...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2018, 12:58
#46
ГиТ14

Генеральные планы и Транпорт
 
Регистрация: 09.02.2011
Сообщений: 371


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Какие наилучшие характеристики (y, с, Е) для расчета R уплотненной песчаной подушки мне применять
Не знаю на сколько это допустимо, но для ориентира думаю можно воспользоваться таблицами П 2.5, П 2.6 ОДН 218.046-01
ГиТ14 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Характеристики уплотненного песка

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задаваемые характеристики насыпного грунта Dmitij Основания и фундаменты 40 04.06.2021 10:38