Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
По опыту больше 10мм осадки не будет
Были в моем проекте сваи Ф630мм длинна 12м основание с модулем деформации 5МПа. испытанием надавили 250т осадка 1мм. В твоем случае тоже проверь испытанием ступенями по 100т до 300т мах и получишь реальные осадки и спокойно разрешишь бетонировать плиту ростверка.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Если у вас нет шнеков 380 означает ли это, что их нет ни у кого? Цитата:
Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 09:06. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Попробуй сделать расчет с помощью этого алгоритма...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=783282&postcount=44
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Это лишь сваи. Для всего здания она будет больше раз в 5 или более.
А вот это вряд ли. Плита подвала тонкая. В вашем случае нужно отдельно учитывать реактивный отпор от свай и реактивный отпор грунта по низу плиты, и они равны не будут (постоянный коэф. постели здесь "не катит"). |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
|
|||
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Может я не понял, но фундаменты здесь - это сваи и ростверк. Это же не КСП!!! Плита толщиной 200 - это пол по грунту, который согласно правил проектирования должен быть отрезан от здания. Если же этот пол не будет связан с ростверками, а так и нужно делать, то он не будет испытывать усилий от осадки здания. Армирование такого пола - конструктивно.
если же это не так и плита связана с ростверками, то предлагаю такой алгоритм: 1) Коэффициент постели посчитать для плиты пола отдельно, по слою подстилающего именно плиту грунта и не примешивать c.lf общую осадку здания и его вес. весом будет вес пола + полезные нагрузки на него. 2) Расчетная схема - плита пола на упругом основании с определенным по п.1 коэф. постели 3) Осадка свай задается принудительным перемещением узлов по контуру стыка с ростверком по Z на 10 мм или сколько хотите учесть... 4) Соответственно вы получите усилия в плите пола, лежащей на своем грунте от зацепления с ростверком который садится от веса здания (вместе со сваями конечно). Кстати огромная несущая способность свай, у нас в таких грунтах и забивные со строной 350 мм больше 80...100 тн не несут. Что за технология, бросите ссылку?
__________________
:cool: |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Mozgunov
Ну ты даешь.... Скачай DSoil, по смотри программу. Сваи в СкКАДе задай пружинками (в начале задай какую нибудь условную жесткость которая у тебя на данный момент получается)... Сваи в DSoil задай одиночными ростверками с одной сваей, нагрузки на ростверки задай из расчета СКАДовского.... После расчета в DSoil определишь жесткости свай, можешь их сгрупировать по значениям дальше задаешь их в СКАДе Определяешь новые нагрузки на сваи и задаешь их в DSoil, если разница в жесткости свай не более 5-10 % то дальнейшую интерацию можно прекратить.... Не забывай о понижении нагрузок при расчете свай....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 10:35. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
А уж потом выполнить на площадке натурные испытания, до устройства свайного поля!!!
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Я делал так, когда у нас не было еще Модуля-Грунт (очень хорошая штука, значительно бы облегчила вам жизнь в этом плане), моделировал целиком сваи с помощью КЭ10. Если сваи-стойки, то можно задать связь по всем направлениям в нижнем конце сваи, разбив сваю на несколько КЭ по высоте (я беру по 1м) и назначить коэффициенты постели к каждому КЭ сваи, которые будут увеличиваться книзу. Если не стойки, то я вижу вы уже посчитали жесткость сваи в ее нижнем конце, задавайте с помощью того же КЭ51, вместо связи. Т.е. считать так, как будто ростверк висит на сваях. При этом получаем реальную арматуру в сваях, и ростверк у вас будет работать, как балка. Однако, может получиться так, как у меня было однажды, при задании связи по всем направлениям в свае-стойке, появились растягивающие напряжения в свае (сейсмика 8 баллов), т.к. связь по Z удерживала сваю от выдергивания. Это не совсем корректно. Хорошо эксперт попался грамотный, предоставил ему ручной расчет этой сваи на выдергивание и вопрос был снят. Цитата:
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Как всё-таки без модуля "Грунт" прикинуть приблизителное значение коэффициента постели под плитной частью ростверка? |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Кстати, вы ростверк задаете стержневыми КЭ или пластинчатыми? |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
N=144т; Fd=180т. "По методике НИИПРОМСТРОЙ (с корректировкой ГРИИ)" Никакого запаса нет. А разняться результаты на 44% Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Смоделируйте реальную длину каждой сваи. Разбейте сваю на несколько КЭ, по 1м, например. Посчитайте по СНиП, Прил.1 коэффициенты постели для своих слоев грунтов. Приложите их к сваям: коэффициент постели величина переменная по высоте, поэтому задавать нужно для каждого слоя грунта к середине каждого КЭ, на которые вы разобьете сваю. Задайте жесткость в ее нижнем конце свай с помощью КЭ51 или КЭ56, вы ее уже посчитали в предварительном расчете. Расчет. Получите нормальную арматуру в ростверке и в сваях, а также все осадки свай.
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Я поспешил прочитал натурные испытания )))
А зачем экономить на 16 этажей? делай плиту на все Коэф. пастели это отношение нагрузки к осадке
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Ну что же, расстояния между сваями достаточно близки, чтобы говорить о возможности их влияния друг на друга. Поэтому осадку и глубину сжимаемой толщи можно вычислить по методу условного ф-та. При этом для средних свай в диапозоне допускаемых Нормами осадок зависимость "Нагрузка-осадка" будет близка к линейной.
Зная Нс можно расчитать грунтовую ячейку осесимметричной задачей (см. п.п. 7.4.10, 7.4.14, 7.4.15, 7.5.9, 7.5.12 СП 24.13330.2011, раздел 7.4 СП 50-102-210 (проект)) с заданием переменных жесткостей ростерков (ростверка и плиты подвала - с размерами действительными для отдельно взятой ячейки), определить при этом напряжения, возникающие под подошвами и по верху сваи (нагрузка прикладывается тем пятном, которым есть в действительности), осадки верха точек грунтовой ячейки, ну зная эти величины и переменный коэф. жесткости можно определить. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
При модуле деформации грунта 5 МПа и нагрузке на сваю 140т осадка сваи 10 мм? Не верю. Как вы считали осадки? При таком частом расположении свай осадка свайного поля будет больше раз в 5 (может больше может меньше - зависит от характеристик свайного поля) - согласен с SergeyKonstr
Цитата:
Offtop: откуда у ленточного ростверка плитная часть?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 15.08.2011 в 12:26. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ребят, я извиняюсь перед всеми! Только что перечитал сообщения и заметил. Модуль деформации 50МПа!!! Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 13:15. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Абсолютно согласен с предыдущим комментарием! Впервые вижу, чтобы конструктор пытался учесть работу ж/б пола, пусть даже толщиной и 200мм, с конструкциями фундамента! Для чего? Как вы себе это представляете? Если вычитали в какой-то хитромудрой литературе про это, дайте ссылку на нее, может это какое новое ноу-хау?! Есть ростверк, есть сваи, их и надо считать, а грунт, пол - это все нагрузка.
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Пол всю жизнь армировали конструктивно сетками, и ничего пока не трещало. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Преследую цель не включить плиту в работу и не заставить воспринять её часть вертикальной нагрузки(для SHURF), а обеспичить ей прочностные свойства против изгиба от отпора.
Прикладываю узелок. Шов бетонирования горизонтальный. Проходит в уровне низа плиты пола. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
Забыл сказать: узел у вас, мягко говоря, не верный! Я молчу уже про пол, уже целою гурьбой пытаемся вас убедить не объединять пол с ростверком и не учитывать его работу. Задали б его как нагрузкой к своей расчетной схеме, да и всё. Где у вас в сечении дополнительная арматура минимум диаметром 12мм, ведь у вас расстояния между осями продольной арматуры свыше 500мм? Нарушаете нормы, однако! ))) Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.08.2011 в 15:22. Причина: Забыл сказать! |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Это, к слову, что именно вы нарушаете:
Страница 245, абзац 6 -> http://dwg.ru/dnl/2086 Это справочник Дыховичного, имею его в печатном виде. В нормах, соответственно, тоже это есть, лень искать просто. |
|||
|
|||||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
2. Выставляется опалубка ростверка до низа плиты. 3. Вяжется арматура ростверка, выпуски. 4. Бетонируют ростверк (до низа плиты). 5. Выполняется обратная засыпка ростверка. 6. Выполняется армирование и бетонирование плиты. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вертикальные швы не хочется делать потому, что не сделают качественную гидроизоляцию таких стыков. |
||||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
В производстве работ бывает дешевле залить плиту чем ребра городить засыпать трамбовать
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
п.7.3.6 СНиП 52-01-2003, если Справочник для вас не аргумент! Цитата:
P.S! А лировский файл я так и не увидел. Через еще пару сообщений мне это уже будет не интересно, если все так дальше будет продолжаться. P.P.S! Я также не увидел и литературы откуда взято это "ноу-хау? Где вы видели подобное исполнение узлов соединения пола с ростверком? Последний раз редактировалось Ivan3891, 15.08.2011 в 16:45. Причина: Забыл сказать!!! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
|
Если нет цели включить в работу плиту основания под полы, то между ростверком и плитой необходимо выполнить деформационный шов (с соответствующей гидроизоляцией). Тогда и "отпора" никакого не будет.
С другой стороны при таком достаточно густом свайном поле есть смысл объединить его в КСП фундамент. P.S. Рабочие швы вдоль ростверка делать не стоит.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
За п. 5.16 пособие к СП 52-101-2003 спасибо!
Цитата:
Схема во вложении. Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 17:19. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 267
|
А за посты 34 (ссылка на Справочник Дыховичного) и 38 (ссылка на п.7.3.6 СНиП 52-01-2003) спасибо говорить не надо?
Опоздали вы ты с лировским файлом своим, т.к. я работаю по московскому времени и мне уже пора идти домой. И так полдня потратил на тебя. Цитата:
P.S! Данное сообщение отправлялось ДО последнего редактирования предыдущего сообщения. Удачи всем!.. Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.08.2011 в 18:06. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Mozgunov
Гидроизоляцию ты не правильно делаешь дядя Федор (c) Шарик У тя в любом случае по контакту со сваей гидроизоляция будет пробита, соответственно вода попадет выше и потом по стенкам ростверка уже будет "подниматься" Тут лучше сделать вертикальную гидроизоляцию балочного ростверка...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
Ivan3891- Ваши последние сообщения как раз так и называются - ФЛУД. А к ответам я прислушиваюсь, и много с чем соглашаюсь. И больше того, благодарен за советы! DEM- на ростверки отгибать предлагаете? Так делали на предыдущих объектах. Сейчас предложили перейти на этот вариант. Да, недостаток очевиден! Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 17:56. |
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
[offtop]Mozgunov
Ты наверное в не большой конторке работаешь, типа какой нибудь архитектурной мастерской, иль недавний студент который взялся за калым без главспеца....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. Последний раз редактировалось Солидворкер, 15.08.2011 в 18:04. |
|||
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
|
Сами успокоитесь?
|
|||
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Offtop: Сам на себя, в проектировании уже более 11 лет...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Я уже успокоился и осознал, что некоторым нагрубил немного не по теме. Бывает в горячке... Провокация со стороны оппонентов и всё такое... Если кого обидел-извиняюсь. Просто некоторые отвечают и помогают, а некоторые умничают. Спасибо и тем и другим! Посоветовался со знающим человеком в добавок с форумом. На основании ответов Форумчан и совета друга сделал выводы:
1. Так как в основании свай залегают очень прочные породы (Е=50МПа), то осадка в 10мм вполне реальна. И как следствие, отпора на плиту или не будет совсем (если утрамбованый грунт просядет по каким-то причинам) или будет очень маленьким. Поэтому в расчёте армирования плиты буду учитывать только нагрузку на пол подвала и неравномерную осаду свай (при таких малых пролётах арматура вылезет почти конструктивная). 2. Средний стержень действительно нужен, и то что я этого за 3 года не узнал это "к моему стыду". Спасибо что сказали. Теперь знаю. 3. Ivan3891 - не обижайся! Я тоже кстати работаю по московскому времени . Немного поругался со всеми, но зато что-то для себя уяснил ) 4. Солидворкер- прошу не считать моё сообщение флудом! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
На самом деле сначала испытания потом свайное поле ... а если делают на оборот, то пишешь в журнале авторского надзора ( работы остановить до результатов испытания и разрешения автора проекта) и подпись прораба и технадзора.. себя надо страховать от несчастных случаев на производстве.. хотя судя по поведению тебе советы не нужны 3 года отмотал все хлебнул )))
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось [email protected], 15.08.2011 в 22:30. Причина: забыл смайлик поставить тут туго с шутками |
|||
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
|
Цитата:
P.S. давайте про опыт проектирования не будем вспоминать. Что мне делать теперь если у меня его только 3 года? Через пару лет будет 5 лет... Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.08.2011 в 22:35. Причина: Стёр смайлик. Не смешно уже на самом деле. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Пусть делают как угодно главное в прокуратуре это запись в журнале... журнала должно быть два один у строителей один у проектировщика... все косяки туда..
правильно это же 5000т/м2
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось [email protected], 15.08.2011 в 23:14. Причина: Смайлики стер - косяки на стройке это не шутки |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
За строителями нужно следить.. формально нельзя, надо отстаивать свои интересы автора проекта.. ну пройдет пять лет и надо будет заняться ))) удачи
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Сопряжение ленточного ростверка и ленточного фундамента | Antony666 | Основания и фундаменты | 40 | 26.08.2010 15:12 |
Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента. | karel | Основания и фундаменты | 9 | 25.06.2010 13:19 |
Армирование ленточного фундамента | ASЪ | Основания и фундаменты | 6 | 07.05.2009 14:45 |
Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты | constructorl | Основания и фундаменты | 12 | 19.09.2008 09:07 |